第五节特殊作业环节安全技术
知识概览
通用要求、动火作业
1-通用要求(掌握)
2-动火作业(必会)
3-进入受限空间(必会)
4-盲板抽堵(必会)
5-高处作业(掌握)
6-吊装(掌握)
7-临时用电(掌握)
8-动土(掌握)
9-断路(掌握)
考点1通用要求、动火作业
危险化学品企业生产经营过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、
临时用电、动土、断路等,对作业者本人、他人及周围建(构)筑物、设备设施可能造成危害或损毁
的作业。
一、通用要求
1.作业前,危险化学品企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进
行辨识,开展作业危害分析,制定相应的安全风险管控措施。
2.作业前,危险化学品企业应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理,确保满足相应作业
安全要求:
1)对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业,应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处
理;
2)对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施;
3)对放射源采取相应安全处置措施。
进入作业现场的人员应正确佩戴满足要求的个体防护装备。
3.作业前,危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措施交底,主要包括:
1)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;(纸面
交底)
2)会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠
性,熟悉应急救援器材的位置及分布;(现场交底)
3)涉及断路、动土作业时,应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。(隐蔽交底)
4.作业前,危险化学品企业应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行
检查,并使之符合如下要求:
1)作业现场消防通道、行车通道应保持畅通,影响作业安全的杂物应清理干净;
2)作业现场的梯子、栏杆、平台、箅板、盖板等设施应完整、牢固,采用的临时设施应确保安全
3)作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好;
4)设置安全警示标志;
5)配备应急设施;
6)腐蚀性介质的作业场所应在现场就近(30m内)配备人员应急用冲洗水源。
扫码关注更多
第 1 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
7)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志;需要检修
的设备上的电器电源应可靠断电,在电源开关处加锁并加挂安全警示牌;
8)作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊(割)用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安
全要求,超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关;
5.作业前,危险化学品企业应组织办理作业审批手续,并由相关责任人签字审批。同一作业涉及
两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。
作业时,审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。
同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业,最大限度避免交叉作业。交叉作业应由危
险化学品企业指定专人统一协调管理,作业前要组织开展交叉作业风险辨识,采取可靠的保护措施,
并保持作业之间信息畅通,确保作业安全。
注:务必压实危化品企业的责任!(辨识管控风险、处理设备管线、安全措施交底,办理审批票
据,交叉协管)
6.当生产装置或作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应立即停止作业,迅速
撤离,并及时通知相关单位及人员。
7.特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书,持证上岗。
作业期间应设监护人。监护人应由具有生产(作业)实践经验的人员担任,并经专项培训考试合
格,佩戴明显标识,持培训合格证上岗。
8.监护人的通用职责要求:
作业前:
1)作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内;核查安全作业票中各
项安全措施已得到落实。(软件:票)
2)确认相关作业人员持有效资格证书上岗。(软件:证)
3)核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。 (硬件)
作业中:
4)对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,负责作业现场的安全协调与联系。
(正常)
5)当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置;当作业人员违
章时,应及时制止违章,情节严重时,应收回安全作业票、中止作业。(非正常)
特殊规定:
6)作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时,
应收回安全作业票,中止作业。(自我要求)
记忆思路:作业前(软硬件)、作业中(正常+非正常)+自我要求
9.作业审批人的职责要求:
1)应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况,各项审批环节符合企业管
理要求情况;(级别合规)
扫码关注更多
第 2 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
2)应在作业现场完成审批工作;(现场审批)
3)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。(检查票据)
安全作业票一式三联,其持有和存档部门参见表
安全作业票应至少保存一年,作业过程影像记录应至少留存一个月。
持有及保存情况
安全作业票种类 第 一
第二联 第三联(存档)
联
特级和一级
动火安全作 作业单位(动火人) 安全管理部门
动火
业票
二级动火 作业单位(动火人) 所在基层单位
受限空间安全作业票 作业单位负责人 所在基层单位
盲板抽堵安全作业票 作业单位实施人 所在基层单位
高处安全作业票 监 作业单位实施人 所在基层单位
吊装安全作业票 护 吊装指挥 所在基层单位
人 作业单位(作业时)配送电执行人(作业结
临时用电安全作业票 电气管理部门
束后注销)
所在单位专业
动土安全作业票 作业单位负责人
部门
所在单位专业
断路安全作业票 作业单位负责人
部门
说明:安全作业票的持有及保存部门根据危险化学品企业具体管理机构设置情况参照执行。
10.作业现场照明系统配置要求:
1)作业现场应设置满足作业要求的照明装备;
2)受限空间内使用的照明电压不应超过36V,并满足安全用电要求;在潮湿容器、狭小容器内作
业电压不应超过 12V;在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具;在可燃性
粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具;
扫码关注更多
第 3 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
3)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围,夜间应设警示红灯;
4)动力和照明线路应分路设置。
11.作业完毕,应及时恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功
能,恢复临时封闭的沟渠或地井,并清理作业现场,恢复原状。
作业完毕,应及时进行验收确认。(双方验收)
作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时,应重新办理安全作
业票。
工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时,应重新进行作业危害分析,核对风险管控措
施,重新办理安全作业票。
安全作业票应规范填写,不得涂改。
通用要求
☆八大作业通用简答模板: (这是一贴狗皮膏药)
作业前,
(1)危险有害因素进行辨识,开展安全风险管控
(2)对参加作业的人员进行培训和安全措施交底
(3)检查作业现场的人员应正确佩戴个体防护装备
(4)办理作业许可证
(5)对设备、设施、工器具等进行检查
(6)作业设备隔离、倒空、置换
作业时
(1)作业期间应设监护人
(2)出现异常,立即停止作业,迅速撤离
作业完毕
(1)应及时恢复拆移的安全设施,恢复临时封闭的,并清理现场
(2)应及时进行验收确认。
二、动火作业
1.在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常
规作业。
注:包括使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等进行的作业。
2.作业分级
固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别;遇节假日、公休日、夜
间或其他特殊情况(五级风及以上),动火作业应升级管理。
特级动火作业:①在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部
位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作业) ;②存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤
内的动火作业。
一级动火作业:①在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业;②管廊上的动火
作业按一级动火作业管理。
二级动火作业:除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。生产装置或系统全部停车,装
置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,根据其火灾、爆炸危险性大小,经危险化学品企
业生产负责人或安全管理负责人批准,动火作业可按二级动火作业管理。
扫码关注更多
第 4 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
总结
级别 动火位置(动火作业区外)
1、火灾爆炸危险性场所处生产运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上动
特级
火。【燃爆带压不置换】
动火
2、存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内动火。
一级 1、在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火。
动火 2、厂区管廊上动火。
除特级、一级动火以外的。
二级
另:生产装置或者系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施,经主
动火
要负责人或安全管理负责人审批后,可按二级动火处理。【失去火灾危险性】
升级 遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况(如五级及以上大风天气露天),动火作业应升级
管理 管理。
例:某制药企业星期天在吡啶提取车间进行部分停产维修改造作业,改造过程中拆除提取母液送
管道需要进行动火作业,属于几级动火?
3.作业基本要求
动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全防火措
施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求。
凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火
灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业,应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离,不应以水
封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向,并根据所要拆除
管线的情况制定安全防护措施。
动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等,应检查
分析并采取清理或封盖等措施;对于动火点周围 15m 范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,
应采取隔离措施;对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所,应进行风险分析并采取清理
或封盖等防护措施。
在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。
在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时,动火前应进行风
险分析,并采取有效的防范措施,必要时应连续检测气体浓度,发现气体浓度超限报警时,应立即停
止作业;在较长的物料管线上动火,动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。
在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过23.5%(体积分数)。
在油气罐区防火堤内进行动火作业时,不应同时进行切水、取样作业。
动火期间,距动火点30m内不应排放可燃气体;距动火点15m内不应排放可燃液体;在动火点10m
范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业;在动火点10m范围内不应进行可
燃性粉尘清扫作业。
扫码关注更多
第 5 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
在厂内铁路沿线25m以内动火作业时,如遇装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止作
业。
特级动火作业应采集全过程作业影像,且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。
使用电焊机作业时,电焊机与动火点的间距不应超过10m,不能满足要求时应将电焊机作为动火
点进行管理。
动火作业
使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔的间距不应小于
5m,二者与动火点间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。
作业完毕后应清理现场,确认无残留火种后方可离开。
遇五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业;因生产确需动火,动火作业应升级管理。
动火作业前应进行气体分析,要求如下:
a)气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下(左、中、右)各部位
进行检测分析;
b)在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点 10m 范围内进行气体分析,同时还应检
测设备内气体含量;在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析;
口诀
15m隔离 ;10m采样分析
【总结】
动火要求 距离规定
不应排放可燃气体 30m内
不应排放可燃液体 15m内
10m内
不应进行可燃溶剂清洗或喷漆作业
动火点上方及下方
不应进行可燃性粉尘清扫作业 10m内
有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施 至少15m范围内
检测位置 最大10m范围内
氧气瓶与乙炔瓶距离 ≥5m
氧气瓶、乙炔瓶与动火点距离 ≥10m
≤10m
电焊机与动火点
超过做两处动火点
铁路沿线不动火 ≤25m
c)气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min;
d)特级、一级动火作业中断时间超过30min,二级动火作业中断时间超过60 min,应重新进行
气体分析;每日动火前均应进行气体分析;特级动火作业期间应连续进行监测。
扫码关注更多
第 6 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
动火分析合格判定指标为:
a)当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5% (体积分数) ;
b)当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)。
口诀:
以4%作分界线
上5下2
特级动火作业还应符合以下规定:
a)应预先制定作业方案,落实安全防火防爆及应急措施;
b)在设备或管道上进行特级动火作业时,设备或管道内应保持微正压;
c)存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业;
d)生产装置运行不稳定时,不应进行带压不置换动火作业。
4.固定动火区管理
固定动火区的设定应由危险化学品企业审批后确定,设置明显标志;应每年至少对固定动火区进
行一次风险辨识,周围环境发生变化时,危险化学品企业应及时辨识、重新划定。
固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:
a)不应设置在火灾爆炸危险场所;
b)应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向,并与相邻企业火灾爆炸危
险场所满足防火间距要求;
c)距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于
30m;
口诀:
危险的在不危险的小上或主下
d)室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开,门窗外开,室外道路畅通;
扫码关注更多
第 7 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
e)位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器;
f)固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物,应制定并落实完善的防火安全措施,明确防火责任
人。
【总结】
注:动火安全措施除通用模板外
1.隔离:与系统盲板隔离;对于动火点周围 15m 范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,
应采取隔离措施,周边配备消防设施
2.气体采样分析:动火点10米范围内气体分析,时间动火前30min,合格后作业。
3.周边管理:动火期间,距动火点30m内不应排放可燃气体;距动火点15m内不应排放可燃液体;
在动火点10m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业;在动火点10m范围
内不应进行可燃性粉尘清扫作业。
扫码关注更多
第 8 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
【单选】化工企业为提高大检修工作效率,通常在检修现关于化工企业设置固定动火区的说法,
正确的是( )。【2024】
A.为方便大检修属地管理,在火灾爆炸危险场所设置固定动火区
B.固定动火区距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、客井、排水沟、水封设施
等不应小于30m
C.固定动火区应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向上风或侧风方向,并与相邻企业火灾
爆炸危险场所满足防火间距要求
D.落实并完善防火安全措施,明确防火责任人后,可在固定动火区内存放可燃物及其他杂物
【答案】B
【解析】A 固定动火作业区不得设置在火灾爆炸危险场所;C 错,固定动火区应设置在火灾爆炸
危险场所全年最小频率风向下风或侧风方向;D错,固定动火区不得设可燃物。
【单选】动火作业前需要进行气体采样分析,下列气体采样分析的要求中,错误的是( )。
A.当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%
B.特级动火作业期间应每隔30min进行气体采样分析
C.气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下(左、中、右)各部位
进行检测分析
D.在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析
【答案】B
【解析】动火作业前应进行气体分析,要求如下:a)气体分析的检测点要有代表性,在较大的设
备内动火,应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析;b)在管道、储罐、塔器等设备外壁
上动火,应在动火点10m范围内进行气体分析,同时还应检测设备内气体含量;在设备及管道外环境
动火,应在动火点 10m 范围内进行气体分析;c)气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超
过30min;d)特级、一级动火作业中断时间超过30min, 二级动火作业中断时间超过60 min,应重
新进行气体分析;每日动火前均应进行气体分析;特级动火作业期间应连续进行监测。动火分析合格
判定指标为:a)当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5% (体积分
数);b)当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)。
序 确 认
安全措施
号 人
1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 丁
2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板(2)块。 丁
动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等己清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、
3 丁
水封等手段进行隔离。
4 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业。 丁
5 高处作业已采取防火花飞溅措施。 丁
6 动火点周围易燃物已清除。 丁
7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接。 丁
8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m。 丁
9 现场配备消防水带(1)根,灭火器(2)台,石棉布(/)块,其他个体防护设施。 丁
10 其他安全措施 丁
扫码关注更多
第 9 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
【2023案例】补充该公司动火作业要中“安全措施”缺少的内容
【解析】(1)拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向,并
根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。
(2)罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,还有取样作业。
(3)动火点周围15m范围内的可燃物易燃物已清除
(4)使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔的间距不应
小于5m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。
(5)动火期间,距动火点 30m 内不应排放可燃气体;距动火点 15m 内不应排放可燃液体;在动
火点10m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业;在动火点10m范围内不
应进行可燃性粉尘清扫作业。
章节回顾总结
危化品企业组织作业单位:①对危险有害因素进行辨识,②开展危害分析,③制定相应的安
全风险管控措施。④交叉协管
危险化学品企业采取措施倒空、隔绝、清洗、置换;能量隔离措施等安
作
全处置措施。
业
超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和
前 对设施、管线的处理
电源开关。
腐蚀性介质的作业场所应在现场就近(30m 内)配备人员应急用冲洗水
源。
危险化学品企业应对参加作业的人员进行
交底:
①存在的危险、有害因素及采取的具体安全
措施与应急措施;
(纸面交底)
②会同作业单位组织作业人员到作业现场,
作业交底
了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施
作
的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分
业
布;
前
(现场交底)
③涉及断路、动土作业时,应对作业现场的
地下隐蔽工程进行交底。(隐蔽交底)
危险化学品企业应组织办理作业审批手续。
同一作业涉及两种及以上特殊作业时,应同
作业审批
时执行各自作业要求,办理相应的作业审批
手续。
生产装置或作业现场出现异常,作业人员应立即停止作业,迅速撤离,并及时通知相关单位
及人员。
作 作业期间应设监护人。监护人应经专项培训考试合格,持培训合格证上岗。
业 【注】监护人应为危化品企业人员,作业单位可单独增设监护人。
中
(1)受限空间内使用的照明电压不应超过36V;在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过
12V;在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具;
(2)动力和照明线路应分路设置。
监 1)作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相
职责划分 护 符并在有效期内;核查安全作业票中各项安全措施已得到
人 落实。(软件:票)
扫码关注更多
第 10 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
2)确认相关作业人员持有效资格证书上岗。(软件:证)
3)核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要
求。 (硬件)
4)对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监
督,负责作业现场的安全协调与联系。(正常)
5)出现异常应中止作业,并采取安全有效措施进行应急
处置;当作业人员违章时,应及时制止违章,情节严重时,
应收回安全作业票、中止作业。(非正常)
6)作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事
与监护无关的事。确需离开作业现场时,应收回安全作业
票,中止作业。(自我要求)
记忆思路:作业前(软硬件)、作业中(正常+非正常)+
自我要求
1)应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级
别一致情况,各项审批环节符合企业管理要求情况;(级
审
别合规)
批
2)应在作业现场完成审批工作;(现场审批)
人
3)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情
况。(检查票据)
分级 定义 特例 审批
火灾爆炸危险场所处于运行状态
特级 存有易燃易爆介质的重大危险源
下的生产装置设备、管道、储罐、 主管领导
(8h) 罐区防火堤内的动火作业
容器等部位上进行的动火作业
一 级 在火灾爆炸危险场所进行的除特 安全管理部
管廊上的动火作业
(8h) 级动火作业以外的动火作业 门
生产装置或系统全部停车,装置经
二 级 除特级动火作业和一级动火作业 清洗、置换、分析合格并采取安全 所在基层单
(72h) 以外的动火作业。 隔离措施后,可按二级动火作业管 位(车间)
理
遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况,动火作业应升级管理。
升级
五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业;因生产确需动火,应升级管理。
设备内动火 上、中、下(左、中、右)均应分析
设备外壁上动火 10m 范围内分析,同时还应检测设备内气体含量
环境动火 10m范围内分析
不早于工作前30min
特级、一级动火作业中断时间超过30min
作业前动 分析时间
二级动火作业中断时间超过60min
火分析
每日动火前均应进行气体分析
特级动火作业期间应连续进行监测,不稳定不进行,进行时要微
特级动火
正压
被测气体或蒸气的爆炸下限≥4% 浓度应≤0.5%(体积分数)
合格标准
被测气体或蒸气的爆炸下限<4% 浓度应≤0.2%(体积分数)
动火安全 燃爆设备上的动火作业,应将设备与生产系统彻底断开或隔离,不应以水封或仅关闭阀
扫码关注更多
第 11 页 共 12 内容
页学员专用 请勿外泄
措施 门代替盲板作为隔断措施
对于动火点周围15 m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施
生产、储存、使用氧气设备上动火,含氧量不应超过23.5%
储气罐防火堤内进行动火作业时,不应同时进行切水、取样作业
特级动火作业全程采集作业影像,影像设备为防爆型
动火要求 距离规定
不应排放可燃气体 30m内
不应排放可燃液体 15m内
10m内
不应进行可燃溶剂清洗或喷漆作业
动火点上方及下方
不应进行可燃性粉尘清扫作业 10m内
有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施 至少15m范围内
检测位置 最大10m范围内
氧气瓶与乙炔瓶距离 ≥5m
氧气瓶、乙炔瓶与动火点距离 ≥10m
≤10m
电焊机与动火点
超过做两处动火点
铁路沿线不动火 ≤25m
不应设置在火灾爆炸危险场所,应每年至少对固定动火区进行一次风险辨识
应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向
距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设
施等不应小于30m
固定动火作业区
室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开,门窗外开,室外道路畅通;
管理
位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测
报警器;
固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物,应制定并落实完善的防火安全措施,
明确防火责任人。
扫码关注更多