夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

19.第二章第六节考点1化工过程检测技术_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 11 页PDF · 6.2MB
下载

文档在线预览

公开展示前 6 页
100%
1
《19.第二章第六节考点1化工过程检测技术_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲_讲义》第1页预览
2
《19.第二章第六节考点1化工过程检测技术_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲_讲义》第2页预览
3
《19.第二章第六节考点1化工过程检测技术_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲_讲义》第3页预览
4
《19.第二章第六节考点1化工过程检测技术_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲_讲义》第4页预览
5
《19.第二章第六节考点1化工过程检测技术_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲_讲义》第5页预览
6
《19.第二章第六节考点1化工过程检测技术_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全化工-环球网校-考点精讲班-王培山、徐冲推荐_徐冲_讲义》第6页预览

本文档共 11 页 剩余 5 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第六节化工过程控制和检测技术
知识概览
化工过程检测技术
1-在线分析仪表管理(了解)
2-基本规定(必会)
3-检测点确定(必会)
4-可燃气体和有毒气体检测报警系统设计(必会)
安全仪表系统
1-安全仪表系统设计基本原则(必会)
2-安全仪表系统的组成、特征(掌握)
3-联锁保护系统技术要求和变更(掌握)
考点1化工过程检测技术
在线分析仪表管理
化工企业仪表设备一般分为常规仪表、仪表控制系统、仪表联锁保护系统、分析仪表、安全环保
仪表及其他仪表。
仪表控制系统包括集散控制系统(DCS)、可编程控制系统(PLC)、机组控制系统(CCS)、工业控制计
算机系统(IPC)、监控和数据采集系统8( SCADA)等。
7
1
仪表联锁保护系统包括紧急停车4 9系统(ESD)、安全仪表系统(SIS)、安全停车系统(SSD)、安全保护
8
3
系统(SPS)、逻辑运算器、继电器信等。
微
分析仪表包括在线分析仪系表、化验室分析仪器。
联
安全环保仪表包括可燃题气体检测报警器,有毒气体检测报警器,氨氮分析仪,化学需氧量(COD)分
押
准
析仪,烟气排放二氧化硫分析仪,外排废水、废气流量计等
精
徐老师说核心区别:DCS/PLC等仪表控制系统管生产控制;SIS/ESD等仪表联锁保护系统管安全;
分析仪表采集数据;环保仪表环境检测。
一、在线分析仪表管理
(1)使用管理要求。分析仪器四率达标:仪表使用率≥99%、仪表综合完好率≥99%、静密封点泄
漏率≤0.005%、动密封点泄漏率≤0.02%。(静5动2)
(2)杜绝因维护原因影响生产装置安全稳定运行和产品产量,不发生因人员误操作而导致的生
产非计划性停车。
(3)在维护过程中,确保设备无跑、冒、滴、漏现象的发生。
(4)在进行机械设备常规性维修、一般事故抢修时完成与维护分析仪器有8关的工作。
7
1
9
基本规定 4
8
3
信
二、检测报警设施安全技术
微
系
可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体或有毒气体探测器、现场警报器、报警控制单元
联
一
等组成。
唯
(一)探测器选用
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493》在生产或使用可燃气体及有
毒气体的生产设施及储运设施的区域内,泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时,应设置可
燃气体探测器;泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时,应设置有毒气体探测器;既属于可
燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;可燃气体与有毒气体同时存在的多
扫码关注更多
第 1 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
组分混合气体,泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值,应分别设置可燃气
体探测器和有毒气体探测器。
老徐说:以硫化氢为例安装可燃气体设置一级可燃报警值是11000ppm,而其有毒报警浓度MAC只
有6.6ppm,故应按有毒探测器设定值探测
气体类型 举例 设置要求
①只可燃 氢气、甲烷、乙炔、乙醇蒸汽等 设置可燃气体探测器
②只有毒 氯、二氧化氮、二氧化硫、光气、溴等 设置有毒气体探测器
③既可燃又有毒单 一氧化碳、氨、氯乙烯、硫化氢、氰化氢、苯、
应设有毒气体探测器
组分 甲醛、环氧乙烷等其他
④可燃与有毒同时 分别设置可燃气体探测器和
同时存在①和②
存在的多组分 有毒气体探测器
1.可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时,
有毒气体的报警级别应优先。
注:①一级报警为气体泄漏警示,提示操作人员及时到现场巡检处理;
②二级报警为气体泄漏紧急报警,提示操作人员采取紧急处理措施;
2.可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警;
可燃气体二级报警信号、可燃气体和有7 8毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制
1
9
室。 8 4
3
信
3.现场区域警报器应有声、微光报警功能。
系
联
题
押
准
精
4.需要设置可燃气体、有毒气体探 测器的场所,宜采用固定式探测器;需要临时检测可燃气体、
有毒气体的场所,宜配备移动式气体探测 器。
5.进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的现场王作人员,应配备便携式可燃气体和(或)有毒气体
探测器。进入的环境同时存在爆炸性气体和有毒 气体时,便携式可燃气体和有毒8气体探测器可采用多
1
7
传感器类型。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
6.可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。
7.可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷,
应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。
8.确定有毒气体的职业接触限值时,应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容
许浓度的优先次序选用。(高加短)
扫码关注更多
第 2 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
补充:《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493)
(1)职业接触限值occupationalexposurelimit(OEL)
劳动者在职业活动中长期反复接触,不会对绝大多数接触者的健康引起有害作用的容许接触水平。
(2)最高容许浓度(MAC)
工作地点在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
(3)时间加权平均容许浓度(PC-TWA):以时间为权数规定的 8h 工作日、40h 工作周的平均容
许接触浓度。
(4)短时间接触容许浓度(PC-STEL):在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间(15min)
接触的浓度。
(5)直接致害浓度(IDLH)
在工作地点,环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人立即
丧失逃生能力。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
Cppm=22.4/分子量· (环境温度(𝐾) )/273 · 1/(大气联压(atm)) ·Cmg/㎥
一
唯
如在15摄氏度、1个大气压、一氧化碳 的 的20mg/㎥带入后
22.4/28×288/273×1/1×20=17ppm
忽略温度和气压影响简化Cppm=22.4/分子量·Cmg/㎥
【单选】根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,以下说法正确的是()。【2022】
A.可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至无人值守的消防控制室
B.既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设置可燃气体探测器
C.可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄漏时可能同时达到报警设定值,应设置有
毒气体探测器
D.确定有毒气体的报警值时,应按职业接触限值的最高容许浓度,时间加权平均容许浓度、短时
间接触容许浓度优先次序选用
【答案】D
【解析】A 错误;可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送至有人值守的消
防控制室。B错误;《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.1条;既属于可燃气体又
属于有毒气体的单组分气体介质,应设置有毒气体探测器C错误;《石油化工可燃气体和有毒气体检
测报警设计标准》3.0.1 条可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄漏时可能同时达到报
扫码关注更多
第 3 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
警设定值,应分别设置有毒气体探测器和可燃气体探测器。
(二)检测点的确定
1.一般规定
(1)判别泄漏气体介质是否比空气重,应以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量的比值
为基准,并按下列原则判别:
①比值大于或等于1.2时,则泄漏的气体重于空气,如丙烷、丁烷等、甲醇乙醇等液体蒸汽。
②比值大于或等于1.0、小于1.2时,则泄漏的气体为略重于空气,如乙烷、硫化氢。
③比值为0.8~1.0时,则泄漏的气体为略轻于空气,如氰化氢、乙烯。
④比值小于或等于0.8时,则泄漏的气体为轻于空气,如氢气、甲烷、天然气、氨气。
补充考点:H-1;C-12;0-16;N-14;S-32;Cl-35.5、空气29、烷类CnH2n+2烯类CnH2n炔类
CnH
2n-2
轻:氢气H2、甲烷、天然气CH4、氨气NH3
略轻:一氧化碳CO、氰化氢HCN、乙烯C2H4
略重:乙烷C2H6、硫化氢H2S
重:丙烷C3H8等、氯气、光气等、液体蒸汽等
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.探测器的安装高度
(1)探测器应安装在 无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测器安装地点与周
边工艺管道或设备之间的净空 不应小于0.5m。
(2)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3~0.6m;
检测比空气轻的可燃气体或有毒气 体时,探测器的安装高度宜在释放源上方 2.0m 内(注实际安装注
意满足不小于0.5)。检测比空气略重 的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方
0.5~1.0m;检测比空气略轻的可燃气体或 有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5~1.0m。
(3)环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5~2.0m。
检测点的确定 8
1
7
(4)线型可燃气体探测器宜安装于大空间开放 环境,其检测区域长度
8
不4 9宜大于100m。
(5)现场区域警报器应就近安装在探测器所在 的报警区域,现场区信域
3
警报器的安装高度应高于
微
现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的 地点。 系
联
现场区域警报器应安装在无振动无强电磁场干扰、易于 检修的
唯
一场所。
(6)可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装 在 操 作人员常驻的控制室等建筑物内。
3.探测器安装位置
(1)下列可燃气体和(或)有毒气体释放源周围应布置检测点:
①气体压缩机和液体泵的动密封。
②液体采样口和气体采样口。
③液体(气体)排(水)口和放空口。
④常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。
(2)检测可燃气体和有毒气体时,探测器探头应靠近释放源,且在气体、蒸气易于聚集的地点。
扫码关注更多
第 4 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)当生产设施及储运设施区域内泄漏的可燃气体和有毒气体可能对周边环境安全有影响需要
监测时,应沿生产设施及储运设施区域周边按适宜的间隔布置可燃气体探测器或有毒气体探测器,或
沿生产设施及储运设施区域周边设置线型气体探测器。
(4)在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化,出现欠氧、过氧的有人员进入活动的场所,应设
置氧气探测器。当相关气体释放源为可燃气体或有毒气体释放源时,氧气探测器可与相关的可燃气体
探测器、有毒气体探测器布置在一起。
激光线型 红外气体线型 氧气探测器
4.生产设施探测器设置点(燃十毒四封闭减半)
①释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释
放源的水平距离不宜大于10m,有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于
8
4m。 1 7
9
4
②释放源处于封闭式厂房或局3 8部通风不良的半敞开厂房内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的
信
任一释放源的水平距离不宜大于微5m;有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不
系
联
宜大于2m。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
③比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,除应在释放
源上方设置探测器外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体探测器。
5.储运设施探测器设置点
①液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设探测器。可燃气体探测器
扫码关注更多
第 5 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
距其所覆盖范围内的任释放源的水平距离不宜大于 10m,有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释
放源的水平距离不宜大于4m。
②液化烃、甲B、乙、类液体(燃)的装卸设施,探测器的设置应符合下列规定:
铁路装卸栈台,在地面上每一个车位宜设台探测器,且探测器与装卸车口的水平距离不应大于10m。
汽车装卸站的装卸车鹤位与探测器的水平距离不应大于10m。
③封闭或半敞开氢气灌瓶间,应在灌装口上方的室内最高点易于滞留气体处设探测器。
④可能散发可燃气体的装卸码头,距输油臂水平平面10m范围内,应设一台探测器
6.其他有可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所
①明火加热炉与可燃气体释放源之间应设可燃气体探测器,探测器距加热炉炉边的水平距离宜为
5m~10m。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时,实体墙靠近释放源的一侧
应设探测器。
②设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间,应设可燃气体和(或)有毒气体探测器,并同
时设置氧气探测器。
③控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方,应设置可
燃气体和(或)有毒气体探测器。
4.4.4 有人进入巡检操作且可能积聚比空气重的可燃气体或有毒气体的工艺阀井、管沟等场所,
应设可燃气体和(或)有毒气体探测器。8
7
1
【2025案例】A公司是一家绿氢4 9合成氨产业企业,主要有14万t/a绿氢合成氨系统和2.5亿m³/a
8
3
绿氢的电解水制氢系统。 信
微
主要工艺流程为:电解水系制得的氢气与空气制氮制得的氮气作为原料经压作为原料经压缩后进入
联
合成塔,产品液氨存于液氨题储罐,由罐车汽车方式运出富余氢气进入储罐罐区。
押
准
主要工艺设备包括:电解槽成套设备,氢气纯化成套设备,氢气气体储罐、氨合成塔,液氨储罐,
精
液氧储罐,液氮储罐,氢 气压缩机,氢氮气压缩机,循环气压缩机,氨水机及液氨输送泵等。
主要建(构)筑物有:电解水制氢车间、储氢罐区、空压制氮车间、合成氨车间、液氨罐区,氢
气压缩机厂房、氢氮气压缩机 和循环气压缩机厂房及公辅设施等。
根据《危险化学品重大危险源 安全监控技术规范》(G817681),说明A公司应设置气体探测器的
场所和所探测气体种类。
【解析】(1)电解水制氢车间: 氢气可燃气体探测器、氧气探测器
(2)储氢罐区:氢气可燃气体探测器
(3)空压制氮车间:氧气探测器
(4)合成氨车间:氨气有毒气体探测器、 氧气探测器、氢气可燃气体探测8器
1
7
9
(5)液氨罐区:氨气有毒气体探测器
8
4
信
3
(6)氢气压缩机及厂房:氢气可燃气体探测器
微
(7)氢氮气压缩机和循环气压缩机厂房:氧气探测 器、氢气可燃
系
气体探测器
联
一
【案例】甲化工厂位于 A 市郊区,距离市区 15km,主要 生产
唯
合成氨。2015 年企业扩大产能,开
始新建一合成氨项目。在评价及安全检查过程中,发现可燃、有 毒气体探测器安装高度距离地坪均在
0.3~0.6m;此外还发现合成氨安全控制未达到相关要求。甲化工厂针对检查出的问题,进行了积极整
改。
根据以上场景,回答下列问题:
甲化工厂合成氨生产装置现场设置的可燃、有毒气体探测器的设置是否符合规定并说明理由。
【答案】现场设置的可燃、有毒气体探测器的设置高度不符合要求。理由:合成氨工艺中涉及的
可燃气体为氢气,有毒气体为氨气,二者均轻于空气。而检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探
测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内,而不是距地坪0.3~0.6m。
(三)可燃气体和有毒气体检测报警系统设计
1.一般规定
可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号,应送至消防控制室进行图形显示和报警。
可燃气体或有毒气体检测信号作为安全仪表系统的输入时,探测器宜独立设置,探测器输出信号
应送至相应的安全仪表系统,探测器的硬件配置应符合现行国家标准《石油化工安全仪表系统设计规
范》GB/T50770有关规定。
2.探测器的选用
扫码关注更多
第 6 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
常用可燃气体及有毒气体探测器的选用应符合下列规定:
(1)轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;当使用场所的空气中含有能使催
化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器、
红外气体探测器或激光气体探测器;在缺氧或高腐蚀性等场所,宜选用红外气体探测器或激光气体探
测器;重质烃类蒸气可选用光致电离型探测器;
(2)氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器。
(3)有机有毒气体宜选用半导体型、光致电离型探测器。
(4)无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器。
可燃气体和有毒气体检测报警系统设计
(5)氧气宜选用电化学型探测器。
(6)在气候环境或生产环境特殊,需监测的区域开阔的场所,宜选择线型可燃气体探测器。
(7)在工艺介质泄漏后形成的气体或蒸气能显著改变释放源周围环境温度的场所,可选用红外
图像型探测器。
(8)在高压工艺介质泄漏时产生的噪声能显著改变释放源周围环境声压级的场所,可选用噪声
型探测器。
(9)在生产和检修过程中需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所,应配备移动式气体探测器。
口诀:无机电化学,有机半电离,8 可燃催燃红热导
7
1
常用探测器的采样方式应根据使4 9用场所按下列规定确定:
8
3
1可燃气体和有毒气体的检测信宜采用扩散式探测器;
微
2受安装条件和介质扩散系特性的限制,不便使用扩散式探测器的场所,可采用吸入式探测器;
联
3当探测器配备采样系题统时,采样系统的滞后时间不宜大于30s。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【总结】
系
探测器选型
联
一
唯
轻 质 烃 类 如:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷以及相 宜选用催 化燃 烧型或红外气体探测器;可能中毒
可燃气体 应的烯烃和环烷烃 的选用抗毒和激光;缺氧不可催燃
重 质 烃 类 如:煤油、柴油、润滑油、石蜡以及
可选用光致电离型探测器
蒸气 各种重油、沥青和焦油
氢气 - 宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器
氧气 - 宜选用电化学型探测器
无 机 有 毒
氯气、氨气、硫化氢、一氧化碳等 宜选用电化学型探测器。
气体
有 机 有 毒
光气、氯乙烯等氯化气体、苯系蒸汽 宜选用半导体型、光致电离型探测器。
气体
【单选】某化工企业以一氧化碳和氢气为原料生产甲醇,拟在甲醇合成车间设置可燃气体和有毒
气体探测器,根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493)下列可燃气体和
有毒气体探测器的选择中,正确的是()。【2023】
A.一氧化碳检测宜选用半导体型探测器
B.氢气检测宜选用半导体型探测器
C.氢气检测宜选用热传导型探测器
扫码关注更多
第 7 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
D.一氧化碳检测宜选用光致电离型探测器
【答案】C
【解析】BC选项,氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器。
AD选项,CO无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器。
无机电化学,有机半电离,可燃催燃红热导
【单选】某石化装置区拟安装可燃气体探测器,该区域含有硫化物等有毒气体,根据《石油化工
可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493),关于该区域可燃气体探测器选型的说法,正
确的是()。【2025】
A.催化燃烧型探测器或电化学型探测器
B.红外气体探测器或激光气体探测器
C.半导体型探测器或电化学型探测器
D.电化学型探测器或光致电离型探测器
【答案】B
【解析】轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;当使用场所的空气中含有能使
催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器、
红外气体探测器或激光气体探测器。
3.现场警报器的选用 8
7
1
可燃气体和有毒气体检测报警系4 9统应按照生产设施及储运设施的装置或单元进行报警分区,各报
8
3
警分区应分别设置现场区域警报信器。区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。区域警报
微
器的数量宜使在该区域内任何系地点的现场人员都能感知到报警。
联
区域警报器的报警信号题声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。(110-
押
准
120)
精
有毒气体探测器宜带 一体化的声、光警报器,可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,探测
器一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
4.报警控制单元选用
系
(1)报警控制单元应采用独立设置的以微处理器为基础 的电子产
联
品,并应具备下列基本功能:
一
唯
1)能为可燃气体探测器、有毒气体探测器及其附件供电。
2)能接收气体探测器的输出信号,显示气体浓度并发出声、光报警。
3)能手动消除声、光报警信号,再次有报警信号输入时仍能发出报警。
4)具有相对独立、互不影响的报警功能,能区分和识别报警场所位号。
(2)在下列情况下,报警控制单元应能发出与可燃气体和有毒气体浓度报警信号有明显区别的声、
光故障报警信号:
1)报警控制单元与探测器之间连线断路或短路。2)报警控制单元主电源欠压。3)报警控制单元
与电源之间的连线断路或短路。
扫码关注更多
第 8 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)具有以下记录、存储、显示功能:
1)能记录可燃气体和有毒气体的报警时间,且日计时误差不应超过30s;
2)能显示当前报警部位的总数;
3)能区分最先报警部位,后续报警点按报警时间顺序连续显示;
4)具有历史事件记录功能。
控制室内可燃气体和有毒气体声、光警报器的声压等级应满足设备前方1m处不小于75dBA,声、
光警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。
可燃气体和有毒气体检测报警系统设计
可燃气体探测器不能直接接入火灾报警控制器的输入回路。可燃气体探测器参与消防联动时,探
测器信号应先送至按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控
制器,报警信号应由专用可燃气体报警控制器输出至消防控制室的火灾报警控制器。可燃气体报警信
号与火灾报警信号在火灾报警控制系统中应有明显区别。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
【单选】关于可燃精气体和有毒气体检测区域报警设施和一体化声、光警报器设置的说法,正确的
是()。【2024】
A.区域警报器的启动信 号应采用第一级报警设定值信号
B.有毒气体可带一体化的声 、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第二级报警设定
值信号
C.区域警报器的报警信号声级不 应高于85dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于100dBA
D.可燃气体探测器可带一体化的声、 光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报
警设定值信号
【答案】D
8
【解析】根据《石油化工可燃气体和有毒气体 检测报警设计标准》区域警1 7报器的启动信号应采用
9
第二级报警设定值信号;有毒气体可带一体化的声 、 光警报器,一体化声
信
、3 8
4
光警报器的启动信号应采
用第一级报警设定值信号;现场区域警报器的报警信号 声级应高于110微dBA,且距警报器 1m 处总声压
系
值不得高于120dBA。 联
一
5.测量范围及报警值设定 唯
(1)测量范围应符合下列规定:
①可燃气体的测量范围应为0-100%LEL(爆炸下限)。
②有毒气体的测量范围应为0-300%OEL(职业暴露/接触限值),当现有有毒气体探测器不能满足
上述要求时,有毒气体的测量范围可为0-30%IDLH(立即威胁生命和健康浓度)
环境氧气的测量范围可为0-25%VOL(体积百分比)。
③线型可燃气体测量范围为0-5LEL•m。
(注:线型可燃气体设定值为爆炸下限值与线型探测器两检测点之间距离之积,单位简写:
LEL·m。)
(2)报警值设定应符合下列规定:
①可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。
②可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。
③有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%0EL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于
200%0EL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,
有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。
④环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。
扫码关注更多
第 9 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
⑤线型可燃气体测量一级报警设定值应为1LEL·m;二级报警设定值应为2LEL·m。
【总结】
气体类型 举例 设置要求
①只可燃 氢气、甲烷、乙炔、乙醇蒸汽等 设置可燃气体探测器
②只有毒 氯、二氧化氮、二氧化硫、光气、溴等 设置有毒气体探测器
③既可燃又有毒单组 一氧化碳、氨、氯乙烯、硫化氢、氰化氢、苯、
应设有毒气体探测器
分 甲醛、环氧乙烷等其他
④可燃与有毒同时存 分别设置可燃气体探测器
同时存在①和②
在的多组分 和有毒气体探测器
8
欠氧、过氧 应设置氧气探1 7测器
9
4
3
8
信
微
检测报警系统设计要求
系
联
可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警
题
押
二级是高级别报警
准
精
同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时,有毒气体的报警级别应优先
可燃气体和有毒气体检测 报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警
可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控
制室
现场区域警报器应有声、光报警功 能
场所,宜采用固定式;需要临时检测 ,宜配备移动式
进入爆炸、有毒环境便携式,可以选择多传感器
检测报警系统设计要求 8
1
7
可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系 统单独设置
8
4 9
报警系统供电负荷,应按一级用电负荷中特别重要 的负荷考虑,宜采用信U
3
PS电源装置供电
微
确定有毒气体的职业接触限值时,应按最高容许浓度、 时间加权平均系容许浓度、短时间接触容许浓
联
度的优先次序选用。(高加短)
唯
一
故障报警信号与报警信号,声光报警有明显区别
扫码关注更多
第 10 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
探测器选型
轻 质 烃 类 如:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷以及相 宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;可能中毒
可燃气体 应的烯烃和环烷烃 的选用抗毒和激光;缺氧不可催燃
重 质 烃 类 如:煤油、柴油、润滑油、石蜡以及
可选用光致电离型探测器
蒸气 各种重油、沥青和焦油
氢气 - 宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器
氧气 - 宜选用电化学型探测器
无 机 有 毒
氯气、氨气、硫化氢、一氧化碳等 宜选用电化学型探测器。
气体
有 机 有 毒
光气、氯乙烯等氯化气体、苯系蒸汽 宜选用半导体型、光致电离型探测器。
气体
检测报警系统设计要求
控制室内声、光警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号,声、光警报1m处不小于75dBA
区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号,报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m
处总声压值不得高于120dBA。(110-120)
8
有毒气体探测器宜带一体化的声、光1 7警报器
9
4
可燃气体探测器可带一体化的声、3 8光警报器
信
探测器一体化声、光警报器的微启动信号应采用第一级报警设定值信号
系
联
报警控制单元日计时误差不得超过30s
题
押
可燃气体探测器→可燃气体报警控制器→火灾报警控制器
准
精
探测器型号 报警设定值 测量范围
一级≤25%LEL
可燃气体 0-100%LEL
二级≤50%LEL
一级≤100%OEL
有毒气体 0-300%OEL
二级≤200%OEL
一级≤5%IDLH
有毒气体现有探测器不能满足测量要求 0-30%IDLH
二级≤10%IDLH
过氧23.5%VOL 8
氧气 1 7 0-25%VOL
欠氧19.5%VOL
8
4 9
一级1LEL·m信
3
微
线型可燃 0-5LEL·m
二级2LEL
系
·m
联
一
唯
扫码关注更多
第 11 页 共 11 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习页题 模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178