文档文本内容
安全工程师
安全生产专业实务 化工安全
教材精讲班
主讲老师:于文第三节
化工消防技术第三节 化工消防技术
本节知识点
一、化工消防技术基本原理 ★ ★
二、消防设施 ★ ★第三节 化工消防技术
一、化工消防技术基本原理
(一)火灾分类
1.范围:《火灾分类》根据可燃物的类型和燃烧特性将火灾定
义为6个不同的类别。
2.火灾分类的命名及其定义
(1)A类火灾:固体物质火灾。
(2)B类火灾:液体或可熔化的固体物质火灾。
(3)C类火灾:气体火灾。
(4)D类火灾:金属火灾。
(5)E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。
(6)F类火灾:烹饪器具内的烹饪物火灾。第三节 化工消防技术
(二)灭火基本原理和方法
1.灭火基本原理
燃烧必须同时具备3个条件[可燃物、助燃剂(氧气、空气) 和
火源],只要失去其中任何一个条件,燃烧就会停止。
2.灭火方法
窒息灭火法、冷却灭火法、隔离灭火法、化学抑制灭火法等。第三节 化工消防技术
1)窒息灭火法(降低有效氧含量、气体灭火剂)
窒息灭火法即阻止空气流入燃烧区,或用惰性气体稀释空气,
使燃烧物质因得不到足够的氧气而熄灭。
2)冷却灭火法(降低体系温度、水系灭火剂)
将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上,将可燃物质的温度降到
燃点以下以终止燃烧。第三节 化工消防技术
3)隔离灭火法(可燃物助燃物分隔、泡沫灭火剂)
即将燃烧物质与附近未燃的可燃物质隔离或疏散开,使燃烧因
缺少可燃物质而停止。
4)化学抑制灭火法(卤代烷灭火剂、干粉灭火剂)
使用这类灭火剂时,一定要将灭火剂准确地喷洒在燃烧区内,
否则灭火效果不好。第三节 化工消防技术
(三)灭火剂
1.水灭火剂—冷却、乳化、稀释和水流冲击
不能够用水扑救的火灾包括以下几种情况:
①一般情况下不能够用水扑救带电物体火灾。
②不能用水扑救遇水易燃品和金属火灾。
③不能用水扑救高温物体火灾。
④不能用直流水扑救浓硫酸、浓硝酸和盐酸火灾和可燃粉尘聚
集处的火灾。
⑤贵重设备、精密仪器、图书、档案火灾和遇水可风化的物品
火灾不能用水扑救,因为易引起水渍损失,损坏设备。
⑥非水溶性可燃液体的火灾,原则上不能用水扑救,但原油、
重油可以用雾状水流扑救。第三节 化工消防技术
2.泡沫灭火剂—冷却、隔离(油罐类火灾)
主要用于扑救非水溶性可燃液体及一般固体火灾。泡沫灭火剂
按发泡倍数不同还可以分为低倍数泡沫液、中倍数泡沫液和高倍数
泡沫液。其中低倍数泡沫液按性质不同还可以分为蛋白泡沫液、氟
蛋白泡沫液、水成膜泡沫液、抗溶性泡沫液等。第三节 化工消防技术
3.干粉灭火剂—化学抑制、隔离、冷却、窒息
(1)普通干粉灭火剂,适用于扑灭B类和C类火灾,又称BC类干
粉。
(2)多用途干粉灭火剂,适用于扑灭A类、B类和C类火灾,又
称ABC类干粉。(多用途干粉灭火剂—磷酸盐灭火剂)
(3)D类干粉。D类干粉是指适用于扑救D类火灾的干粉, 又称
为专用干粉。第三节 化工消防技术
4.惰性气体灭火剂—冷却、窒息
气体灭火剂是通过降低防护区的氧气浓度,使火势不能持续燃
烧而达到灭火的目的。
2)气体灭火剂的分类
(1)二氧化碳灭火剂。
(2)惰性混合气体灭火剂。目前市场上主导的惰性混合气体灭
火剂有:IG-55灭火剂、IG-01灭火剂、IG-100灭火剂以及IG-541灭
火剂。
6.卤代烷灭火剂—冷却、窒息、化学抑制
七氟丙烷灭火剂、氟化酮灭火剂、三氟甲烷灭火剂。第三节 化工消防技术
【例题】水是一种天然的灭火剂,可以单独使用,也可以与其
他灭火剂组成混合液使用。下列火灾情景中,可以用水扑救的是
( )。
A.电气火灾
B.铝粉火灾
C.橡胶火灾
D.熔化的钢水引起的火灾第三节 化工消防技术
【答案】C
【解析】不能够用水扑救的火灾包括以下几种:
(1)一般情况下不能用水扑救带电物体火灾
(2)不能用水扑救遇水易燃品和金属(铜粉、铝粉、镁粉、锌
粉等)火灾。
(3)不能用水扑救高温物体火灾。
(4)不能用直流水扑救浓硫酸、浓硝酸和盐酸火灾和可燃粉尘
(如面粉、煤粉、糖粉)聚集处的火灾
(5)贵重设备、精密仪器、图书、档案火灾和遇水可风化的物
品火灾不能用水扑救,因为易引起水渍损失。
(6)非水溶性可燃液体的火灾,原则上不能用水扑救,但原油、
重油可以用雾状水流扑救第三节 化工消防技术
【例题】2020年首都某高校化学实验室发生火灾事故,根据实
验室事故亲历者的描述,下列火灾扑救措施最为合理的是( )。
A.教师A描述事故发生后火焰迅速蔓延至办公区,取用设置在现
场的BC类干粉灭火器尝试灭火但效果有限随即撤离至安全地点
B.学生A描述事故后火焰迅速蔓延至油浴锅、溶剂柜等试验区,
取用设置在现场的清水灭火器尝试灭火
C.应急救援人员A描述事故发生后火焰沿疏散走道蔓延至地下一
层的消防控制室、油浸电力变压器等设备用房处,立即尝试使用BC
类干粉灭火器扑救
D.学生B描述事故后火焰迅速蔓延至气相色谱、压缩机等设备处,
切断电源后拟用二氧化碳灭火剂灭火第三节 化工消防技术
【答案】D
【解析】建筑纤维类火灾应使用ABC类干粉灭火器;
液体类火灾严禁使用清水灭火器;
精密设备仪器类火灾应优先选择气体类等洁净灭火器。第三节 化工消防技术
二、消防设施
(一)消防给水系统
最大消防用水量应符合下列规定:
(1)应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。
(2)两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流
量最大者确定。
(3)当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计
流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大时流量之和。
(4)分区独立设置的相邻消防供水系统管网之间应设不少于2根带
切断阀的连通管,并应满足当其中一个分区发生故障时,相邻分区能够
提供100%的消防供水量。第三节 化工消防技术
2)消防水池的设置要求
(1)消防水池的容量应能满足火灾延续时间内,对消防用水总
量的要求。消防水池容量是单位时间内消防用水量与火灾延续时间的
乘积,减去火灾延续时间内的连续补水量。
(2)消防水池的补水时间不宜超过48h,但当消防水池有效总容
积大于2000m³时,不应大于96h。
(3)供消防车取水的消防水池,应设取水口(井),且吸水高
度不应大于6m。取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小
于15m,与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m,与液
化石油气储罐的距离不宜小于60m,若有防止辐射热的保护设施时,
可减为40m。第三节 化工消防技术
室外消火栓的作用是为水枪和消防车供水。
室外地上式消火栓应有公称直径为150mm或100mm和两个公称直
径为80mm或65mm的栓口;
室外地下式消火栓应有公称直径为100mm和65mm的栓口各一个。
消火栓旁应设水带箱,箱内应配备2~6盘直径为65mm、每盘长20m的
带快速接口的水带和2支入口公称直径为65mm、喷嘴公称直径为19
mm的水枪,水带箱距消火栓不宜大于5m。第三节 化工消防技术
(2)室外消火栓的保护半径。
建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径
计算确定,保护半径不应大于150m,每个室外消火栓的出流量宜按
10~15L/s计算。
高压消防给水管道上消火栓的出水量应根据管道内的水压及消
火栓出口要求的水压计算确定,低压消防给水管道上公称直径为
100mm、150mm消火栓的出水量分别取10L/s、30L/s。第三节 化工消防技术
(九)火灾(自动)报警系统
1.火灾报警系统的组件
火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置
和电源组成,复杂的系统还包括消防控制设备。第三节 化工消防技术
2.触发器件
触发器件是火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信
号的器件,包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。
大型石化企业的甲、乙类装置区及罐区四周应设置手动报警按
钮。第三节 化工消防技术
2)火灾报警装置(控制)
火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,
并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。
3)火灾警报装置(声、光)
火灾自动报警系统中,用以发出区别环境声、光的火灾报警信
号的装置。在火灾情况下以声响和光的方式向报警区域发出火灾报
警信号,以警示人们采取安全疏散和灭火救灾措施。第三节 化工消防技术
4)电源——主电源和备用电源
5)消防控制设备
火灾自动报警系统中,当接收到来自触发器件的火灾自动报警
信号,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备。
主要包括:火灾报警控制器、自动灭火系统的控制装置、室内
消火栓供水系统的控制装置、通风与防排烟系统的控制装置、火灾
警报装置、消防通信设备、事故照明和疏散指示标志的控制装置等。第三节 化工消防技术
2.探测器的分类与选择
1)火灾探测器的分类
火灾探测器分为点型火灾探测器、线型火灾探测器和可燃气体
探测器。感光式火灾探测器、感烟式火灾探测器、感温式火灾探测
器、复合式火灾探测器、可燃气体火灾探测器、一氧化碳火灾探测
器。
感烟探测器—探测火灾现场烟气浓度,维护简单、
探测灵敏度高,适用于早期探测(优先选择)。
感温探测器—探测火灾现场异常温度,维护简单、
反馈慢但是稳定性高,适用于火灾的勘定。
感光探测器—区域型探测器,灵敏度高,但维护成
本高,适用于早期探测。
复合探测器—同时具备多种探测功能。第三节 化工消防技术
2)火灾不同阶段火灾探测器的选择
(1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少
或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。
(2)对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,
可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合。
(3)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场
所,应选择火焰探测器。
(4)对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应
选择可燃气体探测器。第三节 化工消防技术
3)不同环境条件下探测器的选择
(1)对于相对湿度经常大于95%、产生无烟火灾、有大量的粉
尘,或在正常情况下有烟和蒸汽滞留的房间等场所,不宜选择感烟
探测器。
(2)对于可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损
失的场所,不宜选择感温探测器。
(3)对于可能发生无焰火灾、探测器镜头容易被污染或视线被
遮挡,以及在正常情况下有明火作业或有X射线等影响的场所,不宜
选择火焰探测器。
(4)对于无遮挡的大空间或有特殊要求的场所,宜选择红外光
束感烟探测器。第三节 化工消防技术
【例题】火灾探测器的基本功能是对烟雾、温度、火焰和燃烧
气体等火灾参量做出反应的火灾报警控制器,下列关于火灾探测器
适宜使用的情况中,正确的是( )。
A.感烟式火灾探测器适用于A类火灾中后期报警
B.感烟式火灾探测器能够早期发现火灾,灵敏度高,响应快
C.感光式火灾探测器适用于阴燃阶段的醇类火灾
D.感温式火灾探测器不适用于有明显温度变化的室内火灾报警第三节 化工消防技术
【答案】B
【解析】A选项,感烟式火灾探测器适用于A类火灾初期报警。
C选项,感光式火灾探测器适用于没有阴燃阶段的醇类火灾。
D选项,感温式火灾探测器适用于有明显温度变化的室内火灾报
警。