文档文本内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
第五节 特殊作业环节安全技术
★★★考点二 受限空间作业安全技术
受限空间(confined spaces)指进出受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质
或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。
注:包括反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、管沟
或其他封闭、半封闭场所。
一、作业前安全防护措施
(一)应对受限空间进行安全隔离
1.与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔
离;不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施;
2.与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵;
3.对作业设备上的电器电源,应采取
可靠的断电措施,电源开关处应上锁
并加挂警示牌。
(二)应保持受限空间内空气流通良好
1.打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采用[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
强制通风或管道送风;
2.在忌氧环境中作业,通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合
格的措施,达到可以通风的安全条件要求。
(三)气体检测分析
1.作业前30min内,对受限空间进行气体检测,检测分析合格后方可进入;
2.检测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检
测分析;
3.检测人员进入或探入受限空间检测时,应佩戴符合规定的个体防护装备;
4.涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应采取强制通风措施;
5.不应向受限空间充纯氧气或富氧空气;
6.作业中断时间超过60min时,应重新进行气体检测分析。
7.氧气含量为19.5%〜21%(体积分数),在富氧环境下不应大于23.5%(体积分数);
8.可燃气体、蒸气浓度要求同动火作业要求(当可燃气体爆炸下限≥4%时,其被测浓度≤0.5%
为合格;爆炸下限<4%时,其被测浓度≤0.2%为合格)。【大405,小402】[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
二、作业过程中安全防护措施
(一)作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有
毒气体及氧气浓度,并2h记录1次;
气体浓度超限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,重新检测合格后方可
恢复作业。
(二)进入受限空间作业人员应正确穿戴个体防护装备
1.缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,以及在受限空间内从事清污作业,
应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳;
2.易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍
达不到要求的,应穿防静电工作服及工
作鞋,使用防爆工器具;
3.存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间,
应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、
防护手套等防腐蚀装备;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4.在受限空间内从事电焊作业时,应穿绝缘鞋;
5.有噪声产生的受限空间,应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具;
6.有粉尘产生的受限空间,应按要求佩戴防尘口罩等防尘护具;
7.高温的受限空间,应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热等防护措施;
8.低温的受限空间,应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖措施;
9.在受限空间内作业时,应配备相应的通信工具。
(三)对监护人的特殊要求
1.监护人应在受限空间外进行全程监护,不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空
间;
2.在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间内作业人员保持联络;
3.监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记,作业完毕后再次
进行清点,防止遗漏在受限空间内。
(四)其他要求
1.当一处受限空间存在动火作业时,该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产
生有毒有害、可燃物质的作业活动。
2.受限空间出入口应保持畅通;
3.作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间;作业中不应抛掷材料、工器具等物品;
在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具;
4.难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式;
5.接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘,应避免与人员出入
使用同一出入口;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
6.作业期间发生异常情况时,未穿戴个体防护装备的人员严禁入内救援;
7.停止作业期间,应在受限空间入口处增设警示标志,并采取防止人员误入的措施;
8.作业结束后,应将工器具带出受限空间。
9.受限空间安全作业票有效期不应超过24h。
(五)教材内容补充[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
“三不进入” 未持有经批准的“受限空间安全作业票”不
进入,安全措施不落实到位不进入,监护人
不在场不进入(人、票、措施)
挂牌设标 禁止在人员进出通道口堆放施工机具、
物料;
在该设备外明显部位应挂上设备内“有
人作业”的牌子。
当受限空间状况改变时,作业人员应立
即撤出现场,同时为防止人员误入,在
受限空间入口处应设置“危险!严禁入
内”警告牌或采取其他封闭措施。
带有搅拌器、电离器等转动部件的设备,
应在停机后切断电源,并在开关上挂“有
人工作、严禁合闸”警示牌,必要时派
专人监护。
安全电压 在特别潮湿、场地狭窄的金属容器内作业,
照明电压应≤12V;大于12V时,应安装漏电
保护器,其接线箱(板)严禁带入容器内使
用。
严禁交叉作业 1.严禁同时进行与该受限空间有关的试车、
试压或试验;
2.受限空间内动火作业时,严禁同时进行刷
漆、防腐作业。
3.施工的氧气瓶、乙炔瓶严禁带入受限空间
内。
保证通风条件 可采用自然通风,必要时采取强制通风,严[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
禁向内充氧气。
作业监护人 严禁进入受限空间内,人员发生中毒、窒息
的紧急情况,监护人严禁未佩戴防护用具进
入,迅速与其他人员联系,抢救人员必须佩
戴隔离式防护面具进入受限空间,并至少有
一人在受限空间外部负责联络工作。
续上表
作业人员 1.作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工
具,严禁携带手机等非防爆通信工具和其他
防爆器材;
2.服从作业监护人的指挥;
3.发现异常,立即向作业监护人发出信号、
迅速撤离;
4.严禁在有毒、窒息环境中摘下防护面罩;
5.发现作业监护人不在现场,要立即停止作
业。
作业结束后
清场 1.施工单位作业负责人组织作业人员清理作
业现场,人员全部撤出,并将所有带入的工
器具、剩余的材料或废料带出。
2.作业监护人对撤出的作业人员数、工器具、[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
材料等进行清点,确保人员全部撤出,工器
具、材料没有遗漏。
挂牌 施工单位作业负责人安排人员关闭受限空间
出入口,暂时不能关闭的,要设置围挡和“危
险!严禁入内”警示标识。
签字确认 设施所属单位安全负责人与施工单位作业负
责人对受限空间内外进行全面检查,确认无
误后方可封闭受限空间,并在“受限空间安
全作业票”的完工验收栏中签名确认。
“冯”点必记
- 动火作业 受限空间作业
取样时间 作业前30min
重新取样 1.特级、一级:中断超过 作业中断时间超过60min
30min
2.二级:中断超过60min
气体分析 1.爆炸性介质:大405、小402 1.爆炸性介质:大405、小402
2.设备外壁动火,同时检测设 2.氧含量19.5%~21%,富氧
备内和动火点10m范围内 ≤23.5%
重要要求 10m内不应:可燃溶剂清洗、 1.受限空间内动火时,严禁同
喷漆、可燃性粉尘清扫 时进行刷漆、防腐作业
2.连续检测受限空间内介质
浓度
作业票有效期 1.特级、一级:≤8h ≤24h
2.二级:≤72h