文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
第三章 化工防火防爆安全技术
分值分布:
第三章 化工防火防爆安全技术
考点2:消防设施 3/8
分值分布:
考察方向:选择题(含案例1)、案例题
【2022】补充该企业新增1000m³消防水池的技术要求
考点2:消防设施 3/8
一、消防供水设施
(一)消防给水系统
1. 消防水源及最大消防用水量
(1)当消防水源采取市政给水管网直接供水时,消防给水系统应至少从两条不同的市
政给水干管上引入不少于两条供水管;
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)当由消防水池(罐)供给时,消防水池(罐)应采用两路消防供水且连续补水能
满足消防要求;
(3)当采用天然水源供水时,水源的水位、枯水流量保证率等应满足消防要求。宜为
90%~97%
考点2:消防设施 3/8
考点2:消防设施 3/8
(4)一起火灾所需要的最大消防用水量应由同一时间火灾起数、火灾持续时间以及消
火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统等
同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成并应符合下列规定:
1)应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。室内一个防护对象或
防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和
2)两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定。
考点2:消防设施 3/8
3)当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计
流量与生活、生产用水最大时流量之和。
4)分区独立设置的相邻消防供水系统管网之间应设不少于2根带切断阀的连通管,并
应满足当其中一个分区发生故障时,相邻分区能够提供100%的消防供水量。
考点2:消防设施 3/8
2. 消防水泵房
(1)其位置宜设在被保护区域(化工装置区、油罐区)全年最小频率风向的下风侧,
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
其地坪宜高于油罐区地坪标高,并应避开油罐事故可能波及的部位。
消防冷却水供水泵房可与泡沫供水泵房合建,其规模应满足所在被保护区域灭一次最
大火灾的需要。
考点2:消防设施 3/8
(2)独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;
附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与
其他部位隔开,且不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出人口地坪高差大于
10m的地下楼层。
消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火
门。
考点2:消防设施 3/8
(3)消防水泵的要求
1)一组消防水泵应设不少于两条吸水管,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍
能通过全部消防给水设计流量;一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状
管网连接;
2)消防水泵应采取自灌式吸水,当从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设
置有空气隔断的倒流防止器。
3)消防水泵应在接到报警后2min以内投入运行,稳高压消防给水系统的消防水泵应
能依靠管网压降信号自动启动。
考点2:消防设施 3/8
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点2:消防设施 3/8
4)消防水泵房的位置应保证启泵后5min内,将消防冷却水和泡沫混合液送到任何一
个着火点。
5)消防水泵房应设双动力源,并在火场断电时仍能正常运转;当采用内燃机作为备用
动力源时,内燃机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。
考点2:消防设施 3/8
(4)消防泵的检查与维护管理
考点2:消防设施 3/8
3. 消防水池
(1)消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当
大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池。
每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,
且其管径应能满足消防给水设计流量的要求
(2)消防水池的补水时间不宜超过48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不
应大于96h。
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点2:消防设施 3/8
(3)供消防车取水的消防水池,应设取水口(井),且吸水高度不应大于6m。
取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。
与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不
宜小于60m,若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。
考点2:消防设施 3/8
考点2:消防设施 3/8
(4)消防用水与生产、生活用水共用的水池,应有确保消防用水最不作他用的技术措
施。
(5)消防水池应设就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示
消防水池水位的装置,同时应有最高和最低水位报警。
(6)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,还应设置溢流水管
和排水设施。
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点2:消防设施 3/8
考点2:消防设施 3/8
4. 高位消防水箱
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭
火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:工业建筑不应低于0.10MPa,当建
筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;
自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于
0.10MPa。
考点2:消防设施 3/8
考点2:消防设施 3/8
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【2020】某化工企业有甲、乙、丙类液体储罐和液化石油气储罐,设置了供消防车取
水的消防水池。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列针对消防水池所
设取水口(井)位置的要求中,正确的是( )。
A. 与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于10m
B. 与甲类液体储罐等构筑物的距离不宜小于60m
C. 与液化石油气储罐的距离不宜小于40m
D. 取水口(井)应确保吸水高度不大于6m
【答案】D
考点2:消防设施 3/8
【2022】关于消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理的说法,正确的是( )。
A. 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
B. 每周应对稳压泵的启停泵压力和启泵次数等进行检查并记录运行情况
C. 每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次实验
D. 每半年应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
【答案】C
知识树回顾
考点2:消防设施 3/8
二、蒸汽灭火系统
水蒸气能冲淡燃烧区的可燃气体、蒸气,并能隔绝燃烧区内的空气,因而具有良好的
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
灭火作用。由于普通水对高温设备的骤冷会引起设备的损坏(冷水不能扑救高温物体设备
火灾),而蒸汽扑灭高温设备火灾不会引起因设备热胀冷缩的应力对高温设备的破坏;还由
于蒸汽灭火系统构造简单、取用方便、价格低廉,所以,在石油化工企业很有使用价值。
考点2:消防设施 3/8
1. 适用场所
如使用蒸汽的甲、乙类厂房;
单台锅炉蒸发量超过2t/h的燃油、燃气锅炉房;
操作温度等于或超过本身自燃点的丙类液体厂房;
液体硫黄的储罐;
炼油厂、石油化工厂、油泵房、重油罐区、露天生产装置区和重质油品库房等场所,
均宜设置蒸汽灭火系统。
由于二硫化碳(在100℃左右时自燃)等挥发性大、闪点低的易燃液体设备,使用水
蒸气可能造成事故,所以此类场所不得采用蒸汽灭火系统。
8
www.haixue.com