夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

(2024年真题)-02-真题解析(二)_2026安全化工SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_05-2026年安全化工-天一网校-真题解析班-名师_03.讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 5 页PDF · 2.1MB
下载

文档在线预览

公开展示前 3 页
100%
1
《(2024年真题)-02-真题解析(二)_2026安全化工SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_05-2026年安全化工-天一网校-真题解析班-名师_03.讲义》第1页预览
2
《(2024年真题)-02-真题解析(二)_2026安全化工SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_05-2026年安全化工-天一网校-真题解析班-名师_03.讲义》第2页预览
3
《(2024年真题)-02-真题解析(二)_2026安全化工SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_05-2026年安全化工-天一网校-真题解析班-名师_03.讲义》第3页预览

本文档共 5 页 剩余 2 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
13.关于可燃气体和有毒气体检测区域报警设施和一体化声、光警报器设置的说法,正确的是( )。
A.区域警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号
B.有毒气体可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号
C.区域警报器的报警信号声级不应高于85 dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于100 dBA
D.可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信
号
答案:D
解析:根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》区域警报器的启动信号应采用第二级报警设
定值信号;有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器,可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一体
化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。;现场区域警报器的报警信号声级应高于
110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。
报警设定值 测量范围
可燃气体 一级≤25%LEL 0-100%LEL
二级≤50%LEL
有毒气体 一级≤100%OEL 0-300%OEL
二级≤200%OEL
有毒气体现有探测器不能满足测 一级≤5%IDLH 0-30%IDLH
量要求 二级≤10%IDLH
氧气 过氧23.5%VOL 0-25%VOL
欠氧19.5%VOL
14.关于超压泄放装置安装的说法,正确的是( )。
A.超压泄放装置应当安装在压力容器内的气相和液相交界处
B.压力容器与超压泄放装置之间的连接管和管件的通孔,其截面积应小于超压泄放装置的进口截面积,其接
管应当尽量短而直
C.压力容器一个连接口上安装两个或者两个以上的超压泄放装置时,该连接口入口的截面积,应当小于这些
超压泄放装置的进口截面积总和
D.超压泄放装置与压力容器之间一般不宜安装截止阀门
答案:D
解析: 超压泄放装置是指超压后自动排放介质、降低压力并保护设备及其系统免受破坏的装置。通常采用
安全阀、爆破片装置或两者的组合。
A选项错误:安装在压力容器的气相空间
B选项错误:安全阀的进出口管道直径不小于安全阀的进口直径
C选项错误:如果几个安全阀共用一条进口管道时,进口管道的截面积不应小于这些安全阀的进口截面积总
和。
15.根据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007),采用氮气密封保护系统的储罐应设事故泄压设
备。关于该类储罐事故泄压设备的说法,正确的是()。
A.事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应大于储罐的设计正压力
B.事故泄压设备应满足氮封管道系统或呼吸阀出现故障时保障储罐安全的通气需要
C.事故泄压设备严禁直接通向大气
D.事故泄压设备的开启压力应低于呼吸阀的排气压力并应小于储罐的设计负压力
答案:B
解析: A错误:事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应小于储罐的设计正压力;
C错误:氮气密封的泄压设备可以直接通向大气;
D错误:事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应大于储罐的设计负压力。
《石油化工储运系统罐区设计规范》5.1.4 呼吸阀的排气压力应小于储罐的设计正压力,呼吸阀的进气压力
应高于储罐的设计负压力。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
5.1.5 采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐应设事故泄压设备,并应符合下列规定:
a)事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应小于或等于储罐的设计正压力;
b)事故泄压设备应满足氮封或其他情性气体密封管道系统或呼吸阀出现故障时保障储罐安全的通气需要;
c)事故泄压设备可直接通向大气;
16.某石油化工企业新建一台地上卧式汽油储罐(汽油火灾危险性为甲),一台立式固定顶煤油储罐(煤油火
灾危险性为乙)。根据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007)。关于汽油和煤油储罐附件设置的说
法,正确的是( )。
A.汽油储罐通向大气的通气管上应设呼吸阀,可不设阻火器
B.煤油储罐通向大气的通气管上可不设呼吸阀,也可不设阻火器
C.汽油储罐通向大气的通气管上应设呼吸阀,呼吸阀上应设阻火器
D.煤油储罐通向大气的通气管上应设呼吸阀,可不设阻火器
答案:C
解析: A错误,C正确:汽油甲b类卧罐应设呼吸阀和阻火器;
BD错误:煤油乙类固定顶罐应设呼吸阀和阻火器储存甲b、乙类液体的固定顶罐和地上卧式储罐、采用氮气
或其他惰性气体密封保护系统的储罐的通气管上应安装呼吸阀。
《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007)
5.1.3 下列储罐通向大气的通气管上应设呼吸阀:
a)储存甲B、乙类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐;
b)采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐。
5.1.9 下列储罐通向大气的通气管或呼吸阀上应安装阻火器:
a)储存甲B、乙、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐;
b)储存甲B、乙类液体的覆土卧式储罐;
c)采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐;
d)内浮顶储罐罐顶中央通气管。
17.内浮顶储罐检修过程具有检修周期长,安全风险点多、安全风险等级高,涉及特殊作业多,检修作业人
员聚集等特点,检修前应做好能量隔离,根据《内浮顶储罐检修安全规范》(AQ3058),关于能量隔离的做
法,正确的是( )。
A.与储罐连接的气系统、水系统、蒸汽系统等管道,可采取关闭阀门的方式进行隔离
B.储罐的仪表电源,搅拌器等电气设备应断电隔离,上锁挂签
C.固定消防泡沫系统应与储罐保持连通,确保紧急情况时储罐消防设施及时投用
D.半固定泡沫系统应采取可靠隔离措施,防止发生消防泡沫系统与可燃介质互窜
答案:B
解析:检修前能量隔离要求如下:
A选项错误:与储罐连接的工艺、公用工程(氮气系统、水系统、蒸汽系统等)、罐顶油气收集等管道,应
采取加装盲板或拆除一段管道,并在储罐管道侧加装盲板的方式进行隔离;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
B选项正确:储罐的仪表电源、搅拌器等电气设备应断电隔离,上锁挂签;
C选项错误:与储罐连接的固定泡沫系统应采取可靠隔离措施,防止发生消防泡沫系统与可燃介质互窜;
D选项错误:半固定消防泡沫系统应与储罐保持连通,确保紧急情况时储罐消防设施及时投用;
18.关于氢气卸车设施的说法,错误的是( )。
A.当采用运输车辆卸车时,站内可设有移动的卸气作业车位并有明确标识
B.卸气柱与氢气运输车辆相连的管道上应设置满足要求的拉断阀并宜设置防甩脱装置
C.当采用运输车辆卸车时,停车位数量不宜超过2个,停车位应配备限位装置
D.卸气柱应设置泄放阀、紧急切断阀、就地和远传压力测量仪表
答案:A
解析:B对,卸气柱与氢气运输车辆相连的管道上应设置拉断阀并宜设置防甩脱装置;A错,C对,根据
《汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021》10.2.1,当采用运输车辆卸气时,站内应设有固定的卸气
作业车位并应有明确标识。停车位数量不宜超过2个,停车位应配备限位装置;卸气柱应设置泄放阀、紧急
切断阀、就地和远传压力测量仪表。
19.根据《石油库设计规范》(GB50074),石油库的消防设施设置,应综合考虑石油库等级、储罐型式、液体
火灾危险性及与邻近单位的消防协作条件等因素。关于石油库消防设施设置的说法,正确的是( )。
A.容量为600m3的地上乙醇立式储罐,可采用半固定式泡沫灭火系统
B.容量为1200m3的地上甲苯立式储罐,应采用半固定式泡沫灭火系统
C.容量为300m3的地上甲醇立式储罐,可采用移动式泡沫灭火系统
D.覆土立式油罐和容量不大于200m3的地上储罐,可采用移动式泡沫灭火系统
答案:D
解析: 储罐的泡沫灭火系统设置方式,应符合下列规定:
1.容量大于500m³的水溶性液体地上立式储罐和容量大于1000m³的其他甲B、乙、丙A类易燃、可燃液体地
上立式储罐,应采用固定式泡沫灭火系统。A、B错误;
2.容量小于或等于500m³的水溶性液体地上立式储罐和容量小于或等于1000m³的其他易燃、可燃液体地上立
式储罐,可采用半固定式泡沫灭火系统。C错误;
3.地上卧式储罐、覆土立式油罐、丙B类液体立式储罐和容量不大于200m³的地上储罐,可采用移动式泡沫
灭火系统。D正确。
20.关于铁路装卸线中心线与周边相关设施距离的说法,正确的是( )。
A.液体物料铁路装卸线中心线与液体物料装卸栈台边缘的距离应符合自轨面算起3m及以下不应大于2.00m
的要求
B.液体物料铁路装卸线中心线与液体物料装卸栈台边缘的距离应符合自轨面算起3m以上不应小于1.85m的
要求
C.液体物料铁路装卸线中心线与无栈台一侧的其他建筑物或构筑物的距离应符合露天场所不应大于3.50m的
要求[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
D.液体物料铁路装卸线中心线与无栈台一侧的其他建筑物或构筑物的距离应符合非露天场所不应大于2.44m
的要求
答案:B
解析:根据《石油化工液体物料铁路装卸车设施设计规范》 GB/T 51246-2017:
3.0.11 液体物料铁路装卸线中心线与液体物料装卸栈台边缘的距离应符合下列规定:
1.自轨面算起3m及以下不应小于2.00m;
2.自轨面算起3m以上不应小于1.85m。
3.0.12 液体物料铁路装卸线中心线与无栈台一侧的其他建筑物或构筑物的距离应符合下列规定
1.露天场所不应小于3.50m;
2.非露天场所不应小于2.44m。
二、不定项选择题(案例) (每题2分,共5题,共10分)
1.下列每小题的备选答案中,有一个或一个以上符合题意的正确答案,多选、少选、错选均不得分。
案例一
根据以下场景,回答下列21-25问题。
A公司是一家处在工业园区内的危险化学品生产经营企业。生产装置区内主要有20万t/a氯碱生产装置、
1.5万t/a农药生产装置、4万t/a邻甲苯胺生产装置和2万t/a环氧氯丙烷生产装置,氯碱装置区内有单
个设计量60t液氯储罐5个,布置在密闭库房内,构成危险化学品重大危险源,库房安装有远传在线监控系
统,液氯储罐配备了安全仪表监控系统。电解生产的氢气依托可燃气体公用管道进行输送。
农药生产装置有原药、成品和制剂单元,主要的生产原料(外购)有三氯化磷(液体)、氰化钠(固体)、氯
乙酸(固体)、2.4D酸(固体)等,分别按要求储存在相应的库房内。环氧氯丙烷生产装置主要原料为丙烷
(液化烃)及氯气(自供),原料丙烷储存在单个设计量80m3的2个全压力式储罐内。建设初期生产工艺是
丙烷高温氯化法,由于生产原料成本和亏损等原因,公司经过研究决定将丙烷高温氯化法生产工艺进行调
整,变更为甘油法生产工艺,装置的丙烷罐区设有移动式消防冷却用水,并按要求配备了灭火器。
21.根据《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160),该公司输送氢气等可燃气体的公用管道
(中心)与公司内生产及重要设施的防火间距不应小于( )m。
A.30
B.20
C.15
D.10
E.5
答案:D
解析:石油化工园区内的公用管道应布置在右油化工企业的围墙或用地边界线外,且载送可燃气体、液化烃[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
和可燃液体的公用管道(中心)与石油化工企业内的生产区及重 设施的防火间距不应小于10m。
22.根据《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160),该公司丙烷罐区消防用水量不得低于
( )L/s.
A.150
B.120
C.100
D.80
E.60
答案:C
解析:8.10.2 全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定:3.单罐容积小于等于100m3
时,采用移动式消防冷却水系统,消防冷却系统用水量不应低于100L/s。