[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
案例三
某化工企业原有一套1.5万t/a二氟甲烷(简称为R32)生产装置以及配套的R32罐区、二氯甲烷罐区、冷
冻站及空压站、循环水、变配电室及控制室、锅炉房、污水处理站、焚烧装置、事故水池及初期雨水收集池
等辅助公用设施。该企业主要生产单元包括氟化反应、干法脱氯化氢、液相水碱洗和精馏等,生产装置涉及
的关键设备及设施主要包括反应器、反应器回流塔、氯化氢精馏塔、水洗塔、R32精馏塔和无水氟化氢计量
槽等。
该企业生产单元和储存单元均构成危险化学品一级重大危险源。氟化工艺属于重点监管的危险化工工艺。反
应物料具有燃爆危险性,氟化剂具有强腐蚀性、高毒。该企业厂址围墙外600m范围内有19户散居村民。经
风险评估,该企业风险等值线距企业围墙的最大距离为700m,最小距离为500m。
2023年5月,该企业扩建一条1.5万t/aR32生产线和2座无水氟化氢罐。该企业曾于2022年做过反应安
全风险评估、HAZOP和SIL分析,SIL分析时有2个控制回路属于SIL2级,3个控制回路属于SILI级。原
生产装置没有设置独立的安全仪表系统,此次扩建需将DCS系统中有关的SIL回路移到独立的安全仪表系统
中。原控制室为与化验室合建的二层砖墙结构建筑(能够承受的爆炸冲击波峰值入射超压为20kPa),控制
室的门开向R32罐区,距离罐区150m,经爆炸安全性评估,爆炸冲击波峰值入射超压为30kpa。
根据以上场景,回答下列问题:
1.根据《精细化工反应安全风险评估规范》(GB/T 42300),判断该企业扩建后是否需要进行反应安全风险评
估,并说明理由。
《精细化工反应安全风险评估规范》(GB/T 42300-2022)
4.1 评估对象
4.1.1 国内首次使用并投入工业化生产的新工艺、新配方,从国外首次引进且未进行过反应安全风险评估的
工艺。
4.1.2 现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更且未开展反应安全风险评估的工艺。
4.1.3 因为反应工艺问题发生过生产安全事故的工艺。
4.1.4 属于精细化工重点监管危险化工工艺及金属有机物合成反应(包括格氏反应)。
4.1.5 新建精细化工企业应在编制可行性研究报告或项目建议书前,完成反应安全风险评估。
根据以上场景,回答下列问题:
1.根据《精细化工反应安全风险评估规范》(GB/T 42300),判断该企业扩建后是否需要进行反应安全风险评
估,并说明理由。
解析:1.应进行反应风险评估。
2.理由:氟化工艺属于重点监管的危险化工工艺,现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更,且没有
反应安全风险评估报告的,需要进行反应安全风险评估。
2.根据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》(应急(2022)52号)。判断该企业在扩建后
是否需要进行HAZOP分析,并说明理由。
解析:1.应进行HAZOP分析。
2.理由:氟化工艺属于重点监管的危险化工工艺,涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目,应
在初步设计阶段开展危险与可操作性分析(HAZOP 分析),扩建项目也属于一种建设项目,故需要HAZOP分
析。
3.根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号),确认该企业扩建前是
否需要设置独立安全仪表系统、并说明理由。如需要设置,至少应含几个回路。
对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置
泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪
表系统(SIS);重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施,设置视频监控系统;
口诀:
一二级紧急停车;
毒易紧急切断
一二级毒、易(液化气)SIS
毒气泄漏处置
剧毒视频监控[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
GBT50770石油化工安全仪表系统设计规范
6.2测量仪表的独立设置
6.2.1 SIL1级安全仪表功能,测量仪表可与基本过程控制系统共用。
6.2.2 SIL 2级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程控制系统分开。
6.2.3 SIL3级安全仪表功能,测量仪表应与基本过程控制系统分开。
6.3 测量仪表的冗余设置
6.3.1 SIL1级安全仪表功能,可采用单一测量仪表。
6.3.2 SIL 2级安全仪表功能,宜采用冗余测量仪表。
IL3级安全仪表功能,应采用冗余测量仪表。
SIL1级 可共用 可单一
sil2级 宜独立 宜冗余
sil3级 应独立 应冗余
3.根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号),确认该企业扩建前是
否需要设置独立安全仪表系统、并说明理由。如需要设置,至少应含几个回路。
解析:1.应设置独立的安全联锁仪表,理由:涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险
源,配备独立的安全仪表系统(SIS)。
2.至少应含有2个回路,3个sil1级回路可以与基本过程控制系统合用回路,2个sil2级回路宜独立设
置。
4.根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T 37243),风险等值线距企业围
墙的最大距离可否用于确定企业的外部安全防护距离,并说明理由;根据《石油化工建筑物抗爆设计标准》
(GB/T 50779)、指出原控制室设置布局存在什么问题。
防护目标:受危险化学品生产装置和储存设施事故影响,场外可能发生人员伤亡的设施或场所。
防护目标分类 防护目标范围
高敏感防护目标 文化设施、教育设施、医疗卫生场所、社会福利设施、其他在事故场景下自我保护能
力相对较低群体聚集的场所。(科教文卫)
重要防护目标 公共图书展览设施、文物保护单位、宗教场所、城市轨道交通设施、军事、安保设
施、外事场所、其他具有保护价值的或事故场景下人员不便撒离的场所
一般防护目标 根据其规模分为一类防护目标、二类防护目标和三类防护目标[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
住宅办公:10户30户30人100人 商超餐饮1500平5000平100人300人 歌舞娱乐3000平100人
(4)防护目标个人风险基准
危险化学品生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人风险应不超过表2中个人风险基准的要求。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
解析:1.风险等值线距企业围墙的最大距离可以用于确定企业的外部安全防护距离。
理由:19户居民属于第二类防护目标,按照最大距离700m确定的是一类防护目标的外部防护距离可以满足
第二类防护目标的要求。
4.根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T 37243),风险等值线距企业围
墙的最大距离可否用于确定企业的外部安全防护距离,并说明理由;根据《石油化工建筑物抗爆设计标准》
(GB/T 50779)、指出原控制室设置布局存在什么问题。
原控制室为与化验室合建的二层砖墙结构建筑(能够承受的爆炸冲击波峰值入射超压为20kPa),控制室的
门开向R32罐区,距离罐区150m,经爆炸安全性评估,爆炸冲击波峰值入射超压为30kpa。
存在的问题有:(1)原控制室为与化验室合建不合规。理由:爆炸冲击波峰值入射超压30ka,爆炸冲击波
峰值入射超压大于6.9ka应独立设置。
(2)原控制室为与化验室合建二层砖墙结构建筑不合规。理由:爆炸冲击波峰值入射超压不小于21.0kPa
时,层数应为一层。
(3) 原控制室为与化验室采用砖墙结构建筑不合规理由:爆炸冲击波峰值入射超压不小于21.0kPa时,应
采用钢筋混凝土框架-抗爆墙结构。
(4)控制室的门开向R32罐区。控制室的门应向疏散方向开启,不应面向火灾爆炸危险区一侧。
(5)原建筑能够承受的爆炸冲击波峰值入射超压为20kPa不合规。理由:建筑物得能满足爆炸冲击波峰值
入射超压30ka。