文档文本内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
案例四
G公司是一家以煤为原料生产120万t/a甲醇和7亿m3/a天然气的危险化学品生产企业。2022年5月,该
公司在原生产能力的基础上对工艺和设备进行改造。公司工程技术部门组织实施了改造项目规划、设计和施
工建设,对造气系统的气化炉进行了改造。在距厂外高速公路50m远处建设一座高架火炬,在距离化工生产
工艺装置30m远处新建一个8000m3甲醇储罐。在甲醇罐区和生产装置区设置了可燃气体检测报警器;在新
建的主控室和化验室内安装了可燃气体在线分析仪器:选用节能型输送设备,设备砼基础重新浇筑,对原设
备和计算机及软件的更新改造履行了变更手续。设备扩能改造完成后,项目试生产前,企业组织内部几名有
经验的工程技术人员开展建设项目"三查四定”,提交了包括:
1.气密试验出现泄漏、部分安全阀未完成检验、标定等问题清单;
2.开展了粗煤气压力管道焊接检测;
3.编制了试生产和投料方案;
4.编制了试生产规章制度及操作规程,建立了新装置泄漏监(检)测和设备防腐蚀等管理制度。
以上工作完成后立即投入试生产。
2023年8月8日10:08时,该公司新改造项目造气5号气化炉在并炉过程中,粗煤气分离器出口第二处
45°弯头至三通处管道发生泄漏并引发闪爆。
根据以上场景,回答下列问题:
1.根据《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160),G公司新建高架火炬距离厂外高速公路防
火间距是否满足要求?新建甲醇储罐距生产工艺装置防火间距是否满足要求?分别说明理由。
解析:1.高架火炬与高速公路防火间距设置不符合要求。
理由:依据《石油化工企业设计防火标准 (2018年版)》,高架火炬与厂区外高速公路的防火间距不应小于
80m;
2.甲醇储罐距生产工艺装置防火间距设置不符合要求。
理由依据《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》,8000m3的固定顶甲类液体储罐与工艺装置的防火间
距不应小于50m。
2.G公司在装置区内新建的主控室和化验室安装可燃气体在线分析仪是否正确,并说明理由。
布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定:
1.控制室宜设在建筑物的底层;2.平面布置位于附加2区的办公室、化验室室内地面及控制室、机柜间、变
配电所的设备层地面应高于室外地面,且高差不应小于0.6m;3.控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧
的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙;4.化验室、办公室等面向有火灾危险性
设备侧的外墙宜为无门窗洞口不燃烧材料实体墙。当确需设置门窗时,应采用防火门窗;5.控制室或化验室
的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。
解析:1.不正确;
2.理由:控制室或化验室不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。因为在人员集中的房间设
置可燃介质的设备和管道存在安全隐患。
3.根据《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号),G公司设备设施变更除了更
新改造的设备和计算机及软件的变更之外,还应包括哪些变更内容?
变更管理 类别 编制对象
工艺技术变更 生产能力,原辅材料(包括助剂、添加剂、催化剂等)和介质(包括成分
比例的变化),工艺路线、流程及操作条件,工艺操作规程或操作方法,
工艺控制参数,仪表控制系统(包括安全报警和联锁整定值的改变),
水、电、汽、风等公用工程方面的改变等
设备设施变更 设备设施的更新改造、非同类型替换(包括型号、材质、安全设施的变
更)、布局改变,备件、材料的改变,监控、测量仪表的变更,计算机及
软件的变更,电气设备的变更,增加临时的电气设备等。
管理变更 人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准发生变化
等。
3.根据《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号),G公司设备设施变更除了更
新改造的设备和计算机及软件的变更之外,还应包括哪些变更内容?[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
解析:设备设施变更。主要包括设备设施的更新改造、非同类型替换(包括型号、材质、安全设施的变
更)、布局改变,备件、材料的改变,监控、测量仪表的变更,计算机及软件的变更,电气设备的变更,增
加临时的电气设备等。
4.根据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》(应急〔2022)52号)的试生产要求,试生
产阶段还应做好哪些主要工作?
解析:(1)做好三查四定(2)制定完善试生产方案(3)制定试生产规章制度及操作规程(4)准备试生产
物资及应急准备(5)建立试生产组织机构及人员要求(6)进行联动试车(7)进行开车前安全审查(PSSR
Pre-Start-up Safety Review)(8)投料试车(9)试生产时间。
5.根据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》(应急〔2022)52号),该建设项目试生产
前,建设单位组织开展的"三查四定"具体内容有哪些?本案中"三查四定"提出了哪些问题?指出"三查四定”
工作中存在的问题。
原文:1.气密试验出现泄漏、部分安全阀未完成检验、标定等问题清单;
解析:1.三查:即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量;
四定:即整改工作定任务、定人员、定时间、定措施;
2.提出的问题:压力容器气密性试验泄露、安全阀未正常投用和整定压力未按要求标定;
3.存在的问题:(1)未明确整改措施;
(2)未明确整改要求及检查项目;
(3)未明确整改期间和整改单位。