文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
P229~237 3.8 城市隧道工程与城市轨道交通工程安全质量控制
3.8.2 城市隧道工程与城市轨道交通工程质量控制要点
1. 明(盖)挖法施工质量控制要点
1)基坑围护结构施工质量控制指标
(1)预制桩、灌注桩、旋喷桩、水泥土桩墙和咬合桩的混凝土强度。
(2)地下连续墙墙体混凝土抗压强度和抗渗强度等级,地下连续墙的钢筋骨架和预埋
件的安装应无变形,预埋件应无松动和遗漏,标高、位置,地下连续墙的裸露墙面应表面
密实、无渗漏,地下连续墙垂直度允许偏差满足规范要求。
(3)土钉的布置形式,钉孔锚固砂浆强度和喷射混凝土强度,土钉墙钢筋网的规格、
尺寸、网与土钉的连接。
(4)锚杆的组装安放和注浆,锚杆的张拉值及锁定值,锚杆注浆量、注浆压力,锚杆
抗拉和验收试验。
(5)横撑支护钢质横撑、围檩、活络头、斜撑牛腿等钢构件的制作和拼装质量,混凝
土支撑的钢筋、模板支架及混凝土的施工质量验收,钢质横撑安装前先拼装,钢质横撑在
土方挖至其设计文件规定的位置后安装,按设计文件要求对坑壁施加预应力。
2)基坑开挖施工
(1)确保围护结构位置、尺寸、稳定性。
(2)土方自上而下分层、分段依次开挖,及时施作支撑或锚杆。开挖至基底200mm
时,应人工配合清底,不得超挖或扰动基底土。基底经勘察、设计、监理、施工单位验收
合格后,应及时施工混凝土垫层。
(3)基坑开挖应对下列项目进行中间验收:
基坑平面位置、宽度、高程、平整度、地质描述,基坑降水,基坑放坡开挖的坡度和
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
围护桩及连续墙支护的稳定情况,地下管线的悬吊和基坑便桥稳固情况。
3)结构施工
(1)混凝土结构施工前,施工单位应制定检测和试验计划,并应经监理单位批准后实
施。
(2)模板及支架应根据安装、使用及拆除工况进行设计,并满足承载力、刚度、整体
稳固性要求。
(3)钢筋进场时应抽取试件做力学性能和工艺性能试验;钢筋安装时,受力钢筋的牌
号、规格和数量必须符合设计要求,当需要进行钢筋代换时,应办理设计变更文件;预埋
件、预留孔洞应位置准确并安装牢固。
(4)混凝土强度按检验批进行检验评定,划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间
不宜超过3个月。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。
(5)首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等
应满足设计配合比要求。
(6)浇筑混凝土前应清除模内杂物,隐蔽工程验收合格后,方可灌注混凝土。混凝土
灌注地点应采取防止暴晒和雨淋措施。
(7)底板混凝土应沿线路方向分层留台阶灌注,灌注至高程初凝前,应用表面振捣器
振捣一遍后抹面;墙体混凝土左右对称、水平、分层连续灌注,至顶板交界处间歇1~
1.5h,然后再灌注顶板混凝土;顶板混凝土连续水平、分台阶由边墙、中墙分别向结构中
间方向灌注。灌注至高程初凝前,应用表面振捣器振捣一遍后抹面;混凝土柱可单独施
工,并应水平、分层灌注。
2024年案例考点
顶板混凝土
(8)混凝土终凝后及时养护,垫层混凝土养护期不得少于7d,结构混凝土养护期不
得少于14d。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(9)应落实防水层基面的查验、每层防水层铺贴的查验,保护层施工的查验,结构混
凝土浇筑前的模板支架搭设查验、钢筋加工的查验,隐蔽前的验收。
4)基坑回填
(1)基坑回填料不应使用淤泥、杂土、有机质含量大于8%的腐殖土、过湿土、冻土
和大于150mm粒径的石块。
(2)基坑回填质量验收的主控项目有:
① 基坑回填土的土质、含水率应符合设计文件要求。
② 基坑回填宜分层、水平机械压实,压实后的厚度应根据压实机械确定,且不应大于
0.3m;结构两侧应水平、对称同时填压;基坑分段回填接槎处,已填土坡应挖台阶,其宽
度不应小于1.0m,高度不应大于0.5m。
5)主体结构防水施工
(1)防水采用的原材料、配件等应符合设计要求,并有出厂合格证,经检验符合要求
后方可使用。
(2)防水卷材铺贴的基层面应符合以下要求:
① 基层面应干燥、洁净。
② 基层面必须坚实、平整,其平整度允许偏差为3mm,且每米范围内不多于一处。
③ 基层面阴、阳角处应做成100mm圆弧或50mm×50mm倒角。
④ 保护墙找平层采用水泥砂浆抹面,其配合比为1:3,厚度为15~20mm。
⑤ 基层面应干燥,含水率不宜大于9%。
(3)结构底板防水卷材先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接;卷材从平面折向立
面铺贴时,与永久保护墙粘贴应严密,对于临时保护墙则应临时贴附于墙上。
(4)卷材防水层采用满粘法施工时,搭接允许宽度值为80mm;采用空铺法、点粘
法、条粘法施工时,搭接允许宽度值为100mm。
(5)防水卷材在阴阳角、变形缝处、穿墙管等部位必须铺设加强层。
(6)防水层施工完成后应做好成品保护。
2. 浅埋暗挖法施工质量控制要点
浅埋暗挖法支护施工质量控制分为开挖、初期支护、防水、二次衬砌四个环节。
1)浅埋暗挖法施工质量控制指标
(1)超前小导管和超前锚杆所用钢材的品种、级别、规格和数量,超前小导管和超前
锚杆注浆量、注浆压力、配合比;注浆材料,浆液配合比,注浆加固终凝后注浆效果检
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
查;格栅钢架原材料,钢材品种、级别、规格和数量,钢筋的弯制、末端的弯钩、焊缝质
量,钢架安装的位置、接头连接、纵向拉杆,格栅钢架的主筋连接;喷射混凝土原材料、
配合比、喷射混凝土强度。
(2)土石方开挖:开挖断面轮廓线、中线、高程,边墙基础及隧底地层土质,隧底加
固处理方法,隧道贯通平面位置的允许偏差。
(3)合模前防水层和细部防水做法检查。
(4)二次衬砌施工前应对初期支护及其净空测量,支架应进行稳定性验算,支承结构
试压,模板支立前应清理,封顶和封口混凝土的强度。
(5)初期支护和二次衬砌背后回填注浆原材料,浆液配合比,背后注浆密实。
3)土方开挖、初期支护施工质量控制
(1)土方开挖:
① 宜用激光准直仪控制中线和隧道断面仪控制外轮廓线。
② 按设计要求确定开挖方式,经试验选择开挖步序。
⑤ 相向开挖的两个开挖面相距约2倍洞径时,应停止一个开挖面作业并进行封闭,从
另一个开挖面作贯通开挖。
(2)初期支护施工:
① 按设计要求设置变形缝。
② 钢格栅以及钢筋网的加工、安装符合设计要求。安装前应除锈,并抽样进行首件试
拼装,合格后方可使用。
④ 喷射混凝土施工:
a. 喷射作业分段、分层进行,喷射顺序由下而上。
c. 分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行。
d. 钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20mm。
e. 喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d;气温低于5℃不得喷水养护。
4)防水、二次衬砌施工质量控制
(1)防水层施工:
① 应在初期支护基本稳定且衬砌检查合格后进行。
② 清理混凝土表面,剔除尖、突部位并用水泥砂浆压实、找平,防水层铺设基面凹凸
高差不应大于50mm,基面阴阳角应处理成圆角或倒角,圆弧半径不宜小于100mm。
③ 衬垫材料应直顺,用垫圈固定,钉牢在基面上;固定衬垫的垫圈,应与防水卷材同
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
材质,并焊接牢固;衬垫固定时宜交错布置,间距应符合设计要求;固定钉距防水卷材外
边缘的距离不应小于0.5m;衬垫材料搭接宽度不宜小于500mm。
④ 防水卷材固定在初期衬砌面上;采用软塑料类防水卷材时,宜采用热焊固定在垫圈
上。
(2)二次衬砌施工:
① 结构变形基本稳定的条件下施作;变形缝应根据设计设置,并与初期支护变形缝位
置重合;止水带安装应在两侧加设支撑筋,并固定牢固,浇筑混凝土时不得有移动位置、
卷边、跑灰等现象。
② 模板施工质量保证措施:
a. 模板和支架的强度、刚度和稳定性应满足设计要求,使用前应经过检查,重复使用
时应检查、修整。
b. 拱部模板支架预留沉落量为10~30mm。
c. 模板接缝拼接严密,不得漏浆。
d. 变形缝端头模板处的填缝中心应与初期支护变形缝位置重合,端头模板支设应垂
直、牢固。
③ 混凝土浇筑质量保证措施:
a. 应按施工方案划分浇筑部位。
b. 浇筑前,应对组立模板的外形尺寸、中线、标高、各种穿墙管、预埋件、预留通道
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
接头等节点防水构造进行隐蔽工程验收,并填写记录;验收合格后方可进行浇筑。
c. 应从下向上浇筑,各部位应对称浇筑、振捣密实,且振捣器不得触及防水层。
d. 应采取措施做好施工缝、变形缝等接缝防水构造处理。
⑤ 拆模时间应根据结构断面形式及混凝土达到的强度确定,矩形断面顶板应达到
100%。
⑥ 仰拱混凝土强度达到5MPa后人员方可通行,达到设计文件规定强度的100%后车辆
方可通行。
4. 盾构法隧道施工质量控制要点
1)管片质量控制一般要求
(1)管片质量控制
① 按设计要求进行结构性能检验,检验结果符合设计要求。
② 强度和抗渗等级符合设计要求。
③ 吊装预埋件首次使用前必须进行抗拉拔试验,试验结果符合设计要求。
④ 不应存在露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝、缺棱掉角、飞边等缺陷,麻面面积
不大于管片面积的5%。
(2)管片贮存与运输
① 贮存场地必须坚实平整。
② 可采用内弧面向上或单片侧立的方式码放,每层管片之间正确设置垫木,码放高度
应经计算确定。
③ 管片运输应采取适当的防护措施。
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)管片拼装质量控制
② 拼装质量控制要点:
b. 拼装下一环管片前对上一环衬砌环面进行质量检查和确认,并应依据上一环衬砌环
姿态、盾构姿态、盾尾间隙等确定管片排序。
c. 在管片拼装过程中,严格控制盾构千斤顶的压力和伸缩量,以保持盾构姿态稳定。
③ 管片拼装质量验收标准:
a. 钢筋混凝土管片不得有内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现象。
d. 管片拼装过程中对隧道轴线和高程进行控制,其允许偏差和检验方法应符合表
3.8-2的规定。
e. 管片拼装允许偏差和检验方法应符合表3.8-3的规定。
表3.8-2 隧道轴线和高程允许偏差和检验方法
检验
允许偏差(mm)
数量
检验项目 检验方法
地铁 公路 铁路隧 水工 市政 油气隧 环 点
隧道 隧道 道 隧道 隧道 道 数 数
隧道轴线平 用全站仪 逐
±50 ±75 ±70 ±100 ±100 ±100
面位置 测中线 环
1点
±100(隧
隧道轴线高 用水准仪 逐 /环
±50 ±75 ±70 ±100 道底高 ±100
程 测高程 环
程)
表3.8-3 管片拼装允许偏差和检验方法
允许偏差 检验数量
检验
检验项目
地铁 公路 铁路 水工 市政 油气
方法
环数 点数
隧道 隧道 隧道 隧道 隧道 隧道
衬砌环 断面仪、全 每
椭圆度 ±5 ±6 ±6 ±8 ±5 ±6 站仪 10 —
(‰) 测量 环
衬砌环内错
5 6 6 8 5 8 尺量 逐环
台(mm)
4点/
衬砌环间错 环
6 7 7 9 6 9 尺量 逐环
台(mm)
2)隧道防水质量控制要点
(3)特殊部位的防水:采用注浆孔进行注浆时,注浆结束后应对注浆孔进行密封防水
处理;隧道与工作井、联络通道等附属构筑物的接缝防水处理应按设计要求进行。
5. TBM法隧道施工质量控制要点
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
5)TBM隧道防水控制要点
防水施工的主要内容包括:管片衬砌自身防水、连接缝防水。以管片衬砌自身防水为
根本,接缝防水为重点,确保隧道防水的正常实施。
3.8.3 城市隧道工程与城市轨道交通工程季节性施工措施 有可能会涉及季节性施
工的通用考点
1. 冬期施工控制要点
1)防水工程
(1)在寒冷、侵蚀环境中的隧道工程,防水混凝土的抗渗等级不得低于P8,抗冻等
级不得低于F300。
(2)防水混凝土的冬期施工入模温度不应低于5℃,宜掺入混凝土防冻剂等外加剂,
并应采取保温、保湿养护等综合措施。
(3)涂料防水层不得在施工环境温度低于5℃时施工。
(4)卷材防水层施工时,冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃,热熔法、焊
接法施工的环境气温不宜低于-10℃。施工过程中下雨、下雪时,应做好已铺卷材的防护工
作。
3)喷射混凝土
明挖工程和结构加固工程,应使用防冻型预拌喷射混凝土干料。
2. 雨期施工
(1)涂料、卷材防水层严禁在雨天、雾天、五级风及以上时施工。
(2)涂料防水层涂膜固化前如有降雨可能,应及时做好已完涂层的保护工作。
3. 高温施工
(1)对钢支撑,当高温期施工产生较大温度应力时,应及时对支撑采取降温措施;当
温度改变引起的钢支撑结构内力不可忽略不计时,应考虑温度应力。
(2)涂料防水层不得在施工环境温度高于35℃或烈日暴晒时施工。
(3)混凝土浇筑完成后,应及时进行保湿养护。侧模拆除前宜采用带模湿润养护。
小结:
本节内容涵盖质量控制要点与季节性施工两大板块。质量控制要点中,控制指标为记
忆性考点,考核形式以简答题为主;基坑及结构相关知识需结合案例背景的专业场景考
核,隧道板块的案例命题概率相对较低。季节性施工的考核内容未必局限于教材原文,还
可能延伸至其他模块的通用知识点。
8
www.haixue.com