P203~212 4.3.3 隧道开挖 ★★★
一、隧道开挖方法
二、隧道超欠挖控制
隧道开挖 三、钻爆作业
四、小净距隧道施工
五、装渣、运渣与弃渣
一、隧道开挖方法
1. 一般规定
贯通开挖要求:
① 土质和软弱破碎围岩,两开8挖面间距达到3.5倍隧道跨度时,应改为单向开挖。
7
1
9
4
8
② 围岩条件较好地段,信两3开挖面间距达到2.5倍隧道跨度时,应改为单向开挖。
微
系
联
题
押
准
精
2. 开挖方法及适用条件
8
7
表4.3-2 不同围岩条件和开挖断面适宜的开挖方法 9 1
4
8
3
序号 开挖方法 围信岩级别
微
系
1 全断面法 I~Ⅲ
联
一
长台阶法 唯 Ⅲ~Ⅳ
2 台阶法 短台阶法 Ⅳ~V
超短台阶法 V
环形开挖留核心土法 V~Ⅵ
中隔壁法(CD法) V~Ⅵ
3 分部开挖法
交叉中隔壁法(CRD法) V~Ⅵ
双侧壁导坑法 一
台阶法分:长台阶(50m以上)、短台阶(5~50m)、超短台阶(3~5m)。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1)全断面法施工应符合下列规定
(3)循环进尺:
8
7
① Ⅲ级围岩宜控制在3m左1右。
9
4
8
3
信
② I、Ⅱ级围岩,使用微气腿式凿岩机时可控制在4m左右。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
2)台阶法施工应符合下列规定
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)台阶开挖高度宜为2.5~3.5m。
(2)开挖每循环进尺
8
7
① 上台阶开挖每循环进尺:1
9
4
8
3
信
A. Ⅲ级围岩宜不大于微3m。
系
联
B. IV级围岩宜不题大于2榀钢架间距。
押
准
精
C. V级围岩宜不大于1榀钢架间距。
② 下台阶每循环进 尺:
A. IV、V级围岩下台阶每循环进尺宜不大于2榀钢架间距。
B. 下台阶单侧拉槽长度宜不 超过15m。
(3)下台阶左、右侧开挖宜前后 错开3~5m,同一榀钢架两侧不得同时悬空。
(5)下台阶应在上台阶喷射混凝土强度 达到设计强度的70%以后开挖。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)环形开挖留核心土法施工应符合下列规定
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)台阶开挖高度宜为2.5~3.5m。
(2)环形开挖每循环进尺
8
7
① V级围岩宜不大于1榀钢1架间距;
9
4
8
3
信
② IV级围岩宜不大于微2榀钢架间距;
系
联
③ 中下台阶每循题环进尺,不得大于2榀钢架间距;
押
准
精
④ 核心土面积宜不小于断面面积的50%。
(3)上台阶钢架施 工时,应采取有效措施控制其下沉和变形。(采用锁脚锚杆)
(4)拱部超前支护完成后,方可开挖上台阶环形导坑;留核心土长度宜为3~5m,宽
度宜为隧道开挖宽度的1/3~1/ 2。
(6)核心土与下台阶开挖应在上 台阶支护完成且喷射混凝土强度达到设计强度的70%
后进行。下台阶左、右侧开挖应错开3~5m 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4)中隔壁法施工应符合下列规定
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)开挖进尺不得大于1榀钢架间距。
(2)初期支护完成、强度 达到设计规定后方可进行下一分部开挖。
(3)当开挖形成全断面时,应 及时完成全断面初期支护闭合。
(4)临时支护拆除宜在仰拱施工前进 行。
8
1
7
5)交叉中隔壁法施工应符合下列规定
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
(1)开挖进尺不题得大于1榀钢架间距。
押
准
精
(2)每个台阶底部均应按设计规定及时施作临时钢架或临时仰拱。
(4)临时支护拆除 宜在仰拱施工前进行。
(5)临时支护拆除前后,应进行变形量测。
6)双侧壁导坑法施工应符合 下列规定
(1)导坑跨度宜为整个隧道开挖 宽度的三分之一。
(2)导坑与中间土体同时施工时,导坑 应超前30~50m。
8
1
7
9
(5)临时支护拆除前后,应进行变形量测 。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
7)仰拱部位开挖应符合信下3列规定
微
系
(3)仰拱开挖长度联:土和软岩应不大于3m,硬岩应不大于5m。
题
押
(4)应做好排准水措施,清除底面积水和松渣,严禁松渣回填。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8)开挖方法转换应符合下列规定
(1)转换前应进行围岩级别核对。
(2)分部断面变大、支护变弱应在较好的围岩段中进行。
(3)转换前应进行技术交底。
(4)转换应逐渐过度。
(5)转换过程中各开挖分部应及时支护,及时闭合。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
二、隧道超欠挖控制
(1)隧道开挖轮廓应根据设计开挖轮廓和围岩变形量确定,规定预留变形量可根据设
计预测值或表4.3-3选择初始值。
表4.3-3 双车道隧道开挖轮廓预留变形量
围岩级别 预留变形量(mm)8 围岩级别 预留变形量(mm)
7
1
9
Ⅰ — 8 4 Ⅳ 50~80
3
信
Ⅱ — 微 Ⅴ 80~120
系
联 依据设计和现场监控量测
题
Ⅲ 20~50 Ⅵ
押
准 信息确定
精
注:1. 围岩破碎取大值,围岩完整取小值。
2. 膨胀性岩体或者围 岩有明显流变,应根据监控量测信息反馈计算分析选定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)应严格控制欠挖
① 岩层完整、岩石抗压强度大于30MPa。② 允许岩石个
允许欠挖的情形 别突出部分(每1㎡内不宜大于0.1㎡)欠挖。
③ 隆起量不得大于50mm。
① 拱脚、墙脚以上1m范围内。
严禁欠挖的部位
② 净空图折角对应位置。
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(5)超挖处理
① 拱部坍塌 应编制方案,并经审批后按方案处理。
A. 有钢架时
➢ 可采用喷射混凝土回填。
② 沿设计轮廓线 8
7
➢ 增1大钢架支护断面尺寸,使钢架贴近开挖轮廓,在施工
9
的均匀超挖 4
8
信
3二次衬砌时,以二次衬砌混凝土回填。
微
B.系 无钢架时,可在施工二次衬砌时,以二次衬砌混凝土回填。
联
题
③ 局部超挖 押超挖量不超过200mm,采用喷射混凝土回填密实。
准
精
④ 边墙部位超挖 在施工二次衬砌时,以二次衬砌混凝土回填。
三、钻爆
2)光面爆破应符合下列 规定:
(1)应根据围岩特点合理选择周边孔距及周边孔的最小抵抗线。
(3)周边孔宜采用小直径药卷不 藕合装药或装填低威力炸药。
(4)宜采用毫秒雷管微差顺序起爆,使 周边爆破时产生临空面。周边孔8宜采用导爆索
1
7
9
8
4
网络同时起爆;同时起爆药量超过安全允许药量 时,也可分段起爆。 信 3
微
系
联
一
唯
光面爆破和预裂爆破的相同点包括:光面爆破和预裂爆破均是控制爆破的方法。
光面爆破和预裂爆破的不同点包括:
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
不同 光面爆破 预裂爆破
主爆区先爆,光爆孔后爆(掏 预裂孔先爆,主爆区后爆(周
炮孔起爆顺序
槽孔→辅助孔→周边孔) 边孔→掏槽孔→辅助孔)
自由面数目 两个 一个
单位炸药消耗量 单位炸药消耗量小 炸药单耗大
3)炮孔布置应符合下列规定:
(1)掏槽孔宜布置在开挖断面的中央稍靠下部。
(3)两个掏槽孔间距不宜小于200mm。
(5)掏槽孔宜比辅助孔孔底深100~200mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4)装药作业应符合下列规定:
(1)严禁装药与钻孔平行作业。
8
1
7
(2)严禁作业人员穿戴化纤衣服。
8
4 9
信
3
微
(3)装药前,无关人员与机具等应撤至安全地点。
系
联
一
(4)应使用木质或竹质炮棍装药。 唯
(5)除膨胀岩土地段和寒区隧道外,炮泥宜采用水炮泥、黏土炮泥。严禁用块状材
料、煤粉或其他可燃材料作炮泥。
5)连线起爆作业应符合下列规定:
(4)安全地点至爆破工作面的距离,在独头坑道内不应小于200m,当采用全断面开
挖时,应根据爆破方法与装药量计算确定安全距离。
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(5)爆破员接到起爆指令后,应先发出爆破警号,至少等5s后,方可起爆。
采用电力起爆时,应符合下列规定:
(1)工作面的电灯及电线应在装药前全部撤离,装药时应用矿灯、投光灯或风灯照
明。
(2)起爆主导线不宜与电线和管线敷设在同一侧;若设在同一侧,与钢轨、管道等导
电体的间距应大于1.0m,并悬空架设。
(3)起爆前,应确保现场人员、机械设备等已撤离到安全距离外,并检查主线的连
接。
(4)在地下水发育地段,爆炸材料应防水;应采用塑料导线作为连接线。应加强接头
的防水与绝缘处理,爆破管路接头8不得浸在水中。
7
1
9
4
8
应对开挖断面形状、轮信廓3尺寸及爆破效果进行检查,并应符合下列规定:
微
系
(2)炮孔痕迹保存联率要求
题
押
硬岩ζ≥80% 准
精
中硬岩ζ≥70%
软岩ζ≥50%
残留有痕迹的炮孔数
周边炮孔痕迹保存率ξ= ×100%
周边 孔总数
爆破作业应在上一循环喷射混凝土 终凝3h后进行。
6)凿岩台车使用应符合的规定
8
1
7
9
(3)凿岩台车进尺宜根据掌子面稳定、钻 爆 效率、超挖量、出渣
信
效3 8率
4
等综合确定。
微
四、小净距隧道施工
系
联
一
唯
小净距隧道施工原则 遵循“少扰动、快加固、勤量测、早封闭”。
(1)左右洞的开挖先后次序。
小净距隧道专项施工方案应 (2)先行洞和后行洞开挖方法。
包括下列内容 (3)先行洞和后行洞爆破设计和爆破振动控制。
(4)先行洞和后行洞开挖错开距离。
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(5)先行洞仰拱、衬砌与后行洞开挖错开距离。
(6)中夹岩保护和加固。
五、装渣、运渣与弃渣
2)出渣运输
无轨运输作业应符合下列规定:
(3)在洞口、平交道口、狭窄的施工场地,应设置明显的警示标志,必要时应设专人
指挥交通。
(4)车道宽度
① 单车道净宽:不得小于车宽加2m,并应间隔适当距离设置错车道。
② 双车道净宽:不得小于2倍车宽加2.5m。
8
7
1
9
③ 会车视距:宜大于40m。4
8
3
信
微
(5)行车速度 系
联
题
① 在施工作业地押段和错车时不应大于10km/h。
准
精
② 成洞地段不 宜大于25km/h。
(6)车辆行驶中严禁超车,洞内倒车与转向应由专人指挥。
(7)二次衬砌完成后可 加装隔离设施,人车分流。
仰拱栈桥应符合下列规定:
(2)仰拱栈桥宜采用自行式整体栈 桥。
(3)仰拱栈桥液压千斤顶宜设有自锁定 装置。
1
7 8
9
8
4
(4)仰拱栈桥引桥的最大纵向坡度应不大于 25%。 信
3
微
系
(5)栈桥就位后应检查基础的稳定情况和千斤顶 是否锁定。
联
一
唯
(8)车辆通过栈桥时速度不得大于5km/h。
重点回顾
主要考试内容
1. 隧道各种开挖方法、适用条件及开挖规定
2. 隧道开挖横断面图、纵断面图开挖工序
3. 钻爆作业的相关规定
12
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178