夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

25.2026李昌春-名师精讲通关-第一篇(25)桥梁下部结构施工1_2026二建公路SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年二建公路-嗨学网校-名师精讲通关-李昌春_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 10 页PDF · 1.6MB
下载

文档在线预览

公开展示前 5 页
100%
1
《25.2026李昌春-名师精讲通关-第一篇(25)桥梁下部结构施工1_2026二建公路SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年二建公路-嗨学网校-名师精讲通关-李昌春_讲义》第1页预览
2
《25.2026李昌春-名师精讲通关-第一篇(25)桥梁下部结构施工1_2026二建公路SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年二建公路-嗨学网校-名师精讲通关-李昌春_讲义》第2页预览
3
《25.2026李昌春-名师精讲通关-第一篇(25)桥梁下部结构施工1_2026二建公路SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年二建公路-嗨学网校-名师精讲通关-李昌春_讲义》第3页预览
4
《25.2026李昌春-名师精讲通关-第一篇(25)桥梁下部结构施工1_2026二建公路SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年二建公路-嗨学网校-名师精讲通关-李昌春_讲义》第4页预览
5
《25.2026李昌春-名师精讲通关-第一篇(25)桥梁下部结构施工1_2026二建公路SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年二建公路-嗨学网校-名师精讲通关-李昌春_讲义》第5页预览

本文档共 10 页 剩余 5 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
P137~160 3.1.4 桥梁下部结构施工 ★★★
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
一、沉入桩施工
二、挖孔灌注桩施工
三、钻孔灌注桩施工
桥梁下部结构施工
四、基坑施工
8
7
1
9
4
五、浅基础与承台施工 3 8
信
微
系
六、桥墩、桥台施工
联
一
唯
一、沉入桩施工
沉桩顺序:
① 一般规定 由一端向另一端进行。
② 特殊规定 A. 基础尺寸较大 由中间向两端或四周进行。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 桩埋置有深浅 先沉深的,后沉浅。
C. 斜坡地带 先沉坡顶的,后沉坡脚。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
1)锤击沉桩 准
精
(3)开始沉桩时,宜采用较低落距,且桩锤、送桩与桩宜保持在同一轴线上;在锤击
过程中,应采用重锤低击 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
唯
一
(4)沉桩过程中,暂停沉桩的情形:
① 贯入度剧变;
② 桩身突然发生倾斜、移位或有严重回弹、开裂;
③ 桩顶出现严重裂缝、破碎。
(5)当结构物混凝强度未达到5MPa时,距结构物30m范围内,不得进行沉桩。
(6)锤击沉桩控制
设计桩尖土层 控制标准
① 一般粘性土 以高程控制。
② 砾石、密实砂土或 A. 以贯入度控制。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
风化岩 B. 当沉桩贯入度已达到控制贯入度,而桩端未达到设计高程
时,应继续锤击贯入100mm或锤击30~50击,其平均贯入度
应不大于控制贯入度,且桩端距设计高程宜不超过1~3m。
③ 硬塑状黏性土或粉
以高程控制为主,贯入度作为校核。
细砂
(7)对发生“假极限”“吸入”“上浮”现象的桩,应进行复打。
在饱和的细、中、粗砂中连续沉桩时,易使流动的砂紧密挤实于桩的周围,妨碍砂中
水分沿桩上升,在桩尖下形成水压很大的“水垫”,使桩产生暂时的极大贯入阻力,休止一
定时间之后贯入阻力降低,这种现象称为桩的“假极限”。
在黏性土中连续沉桩时,由于土的渗透系数小,桩周围水不能渗透扩散而沿桩身向上
挤出,形成桩周围的润滑套,使桩 周围摩阻力大为减小,但休止一定时间后,桩周围水消
8
7
1
9
4
失,桩周围摩阻力恢复增大,3 8这种现象称为“吸入”。
信
微
系
2)振动沉桩 联
题
押
准(1)振动沉桩机、机座、桩帽应连接牢固,与桩的中心轴线应
沉桩要求 精
保持在同一直线上。
沉桩控制 ( 3)高程控制为主,以最终贯入度(mm/min)作为校核。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)射水沉桩
(1)不同土的射水沉桩
砂类土层、碎石类土层 以射水为主,锤击配合。
粘性土、粉土 以锤击为主,射水配合。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
二、挖孔灌注桩施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1
7
8
9
不宜采用人工挖 (1)岩溶地区
信
3 8
4
孔的情形 (2)采空区 微
系
联
不得采用人工挖 (1)孔内空气污染物超过三级标准浓 度限
唯
值一,且无通风措施。
孔的情形 (2)桩径或最小边宽度小于1200mm。
(1)挖孔桩施工现场应配备气体浓度检测仪器,进入桩孔前应先通风
设备配置 15min以上。
(2)人工挖孔作业时,应持续通风,现场应至少备用1套通风设备。
1)挖孔灌注桩施工的技术要求
(2)孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圏。
(3)挖孔施工时相邻两桩孔不得同时开挖,宜间隔交错跳挖。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)采用混凝土护壁支护的桩孔
① 护壁混凝土的强度等级
A. 桩径小于或等于1.5m时应不小于C25。
B. 桩径大于1.5m时应不小于C30。
② 挖孔作业时必须挖一节浇筑一节护壁。护壁的节段高度不得超过1m,护壁模板应
8
7
1
9
在混凝土强度达到5MPa以上后8 4拆除。
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(5)桩孔直径应符合设计规定 ,孔壁支护不得占用桩径尺寸。
(6)挖孔的弃土应及时转运,孔口四 周作业范围内不得堆积弃土及其他杂物。
8
1
7
2. 挖孔灌注桩施工的安全要求
8
4 9
信
3
微
(3)作业人员应通过带护笼的直梯进出,人员上下不得携带工具和材料。作业人员不
系
联
一
得利用卷扬机上下桩孔。 唯
(4)桩孔内应设防水带罩灯泡照明,电压应为安全电压,电缆应为防水绝缘电缆,并
应设置漏电保护器。
(5)孔深大于10m时,必须采取机械强制通风措施。
(6)孔深超过15m的桩孔
① 作业人员在孔内连续作业不得超过2h。
② 采用钢筋混凝土护壁,护壁上的爬梯应每间隔8m设一处休息平台。
(8)孔内遇到岩层需爆破
① 宜采用浅眼松动爆破法。
② 孔深大于5m时,必须采用导爆索或电雷管引爆。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
③ 桩孔内爆破后应先通风排烟15min并经检查无有害气体后,施工人员方可下井继续
施工。
三、钻孔灌注桩施工
桩位位于浅水区 宜采用筑岛法施工。
施工平台 桩位位于深水区 宜搭设钢制平台。
各类施工平台的顶面高程应高于桩施工期间可能的最高水位1.0m以上。
8
7
1
9
4
8
钻孔灌注桩施工的主要信工3序:埋设护筒、制备泥浆、钻孔、成孔检查与清孔、钢筋笼
微
系
制作与吊装以及灌注水联下混凝土等。
题
押
准
精
8
1
7
1. 埋设护筒
8
4 9
信
3
微
(1)护筒作用
系
联
一
A. 稳定孔壁、防止坍孔 唯
B. 隔离地表水
护筒作用
C. 保护孔口地面
(孔位导口水)
D. 固定桩孔位置
E. 起到钻头导向作用
(2)护筒在地面或水面高度
宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m,同时应高于桩顶设计
① 一般规定
高程1.0m。
② 在有潮汐影响的
护筒顶应高出施工期最高潮水位1.5~2.0m。
水域
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
3
8
信
微
(3)护筒埋置深度 系
联
题
① 一般规定 押 埋置深度在旱地或筑岛处宜为2~4m。
准
精
② 有冲刷影响的河床 宜沉入施工期局部冲刷线以下不小于1.0~1.5m。
2)制备泥浆
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)钻孔
(1)正循环回旋钻孔 特点:钻进与排渣同时连续进行。
特点:钻渣容易堵塞管路;孔壁坍塌的可能性较正循环法
(2)反循环回旋钻孔
的大。
适用条件:可以应付各种覆盖层直到极硬的岩层,但对直径大于2/3钻杆内径的松散
卵石层却无能为力。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
适用条件:粘性土、粉质粘土、黄土、人工杂填土层。
(3)冲击钻孔 8
7
特别适合:孤1石的砂砾石层、漂石层、硬土层、岩层。
9
4
8
3
信
(4)旋挖钻机 适用条件:粘土、粉土、砂土、淤泥质土、人工回填土及含有部分
微
系
钻孔 卵石联、碎石的地层。
题
押
准
精
4)成孔检查与清孔
(1)成孔检查
8
在终孔后,应对桩孔的孔位、孔径、孔形 、孔深和倾斜度进行检验。9 1
7
8
4
信
3
(2)清孔 微
系
联
清孔的方
① 包括:抽浆法、换浆法、掏渣法、喷射 清孔法
唯
一以及用砂浆置换钻渣清
孔法。
法
② 不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。
① 检查项目:
➢ 泥浆的相对密度、黏度、含砂率、胶体率。
清孔后检查
➢ 孔底沉淀厚度。
及要求
② 灌注水下混凝土之前,应再次检查孔内泥浆的性能指标和孔底沉淀厚
度,如超过规定,应进行第二次清孔。
6)灌注水下混凝土
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)灌注水下混凝土前的准备工作
② 采用钢导管灌注
8
7
A. 导管使用前应进行水密承1压、接头抗拉试验,严禁用压气试压。
9
4
8
3
信
B. 进行水密试验的水微压不应小于孔内水深1.3倍的压力。
系
联
题
押
准
精
(3)灌注水下混凝土
① 水下混凝土的灌注时间不得超 过首批混凝土的初凝时间。
② 混凝土运至灌注地点,应检查其均匀 性和坍落度(160~220mm)等。
8
1
7
9
③ 首批灌注混凝土的数量应能满足导管首 次 埋置深度1.0m以上的
信
3需8
4
要,所需混凝土
微
数量可按式(3.1.6)计算。
系
联
一
唯
⑤ 导管的埋置深度宜控制在2~6m,但最大埋深应不 超过 9m。
⑨ 灌注桩桩顶高程应比设计高程高出不小于0.5m。
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)灌注桩的混凝土质量检验要求
① 桩身混凝土的抗压强度应符合设计规定。
② 对桩身的完整性进行检验。
A. 无破损法(低应变法、高应变法、超声波投射法)
B. 钻取芯样法
8
7
1
9
【单选】钢导管灌注水下8混4凝土时,导管使用前应进行的试验是( )。
3
信
微
A. 水密承压和接头抗系压试验
联
题
B. 水密承压和接押头抗拉试验
准
精
C. 压气试压和 接头抗压试验
D. 压气试压和接头 抗拉试验
【答案】B
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178