P115~120 3.1.2 常用模板、支架和拱架设计与施工 ★★★
一、常用模板、支架设计与施工
常用模板、支架和拱架的设
计与施工
二、拱架设计与施工
一、常用模板、支架设计与施工
1)一般规定
(2)模板和支架应具有足够的强度、刚度和稳定性。
(4)模板与混凝土的接触面应涂刷隔离剂,但不得采用废机油等油料。
模板
(5)在模板上设置的吊环应采用HPB300钢筋,严禁采用冷加工钢筋制
作。在模板自重标准值作用下,吊环的拉应力应不大于65MPa。
支架 (6)支架不得与应急安全通道相连接。
安全防 8
7
(7)安全防护设施9 1应与模板、支架同时设计同时施工。
护设施 8 4
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)模板、支架的设计
(4)计算模板、支架的设计应考虑下列荷载组合:
8
7
表3.1-2 模板、支架和拱架设计计算的荷载组合 9 1
4
8
3
荷载组合 信
模板、支架结构类别 微
系
计算强度用 验算刚度用
联
一
梁、板和拱的底模板 唯
①+②+③+④+⑦+⑧ ①+②+⑦+⑧
以及支承板、支架及拱等
缘石、人行道、栏杆、
④+⑤ ⑤
柱、梁、板、拱等的侧模板
基础、墩台等厚大建筑物的侧模板 ⑤+⑥ ⑤
① 模板、支架自重;
② 新浇筑混凝土、钢筋、预应力筋或其他圬工结构物的重力;
③ 施工人员及施工设备、施工材料等荷载;
④ 振捣混凝土时产生的振动荷载;
⑤ 新浇筑混凝土对模板侧面的压力;
⑥ 混凝土入模时产生的水平方向的冲击荷载;
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
⑦ 设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击
力;
⑧ 其他可能产生的荷载,如风荷载、雪荷载、冬季保温设施荷载、温度应力等。
(5)普通模板荷载计算
① 振捣混凝土时产生的荷载,对水平面模板(底模)可采用2.0kN/㎡,对垂直面模
板(侧模)可采用4.0kN/㎡。
② 当采用内部振捣器时,新浇筑混凝土作用于模板的侧压力,可按式(3.1-1)和式
(3.1-2)计算,并取其中的较小值。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
① 结构表面外露的模板,挠度不超过模板构件跨度的1/400。
② 结构表面隐蔽的模板,挠度不超过模板构件跨度的1/250。
(6)刚度验算 ③ 支架受荷载后挠曲的杆件,弹性挠度不超过相应结构跨度的
1/400。
④ 钢模板的面板变形不超过1.5mm。
(7)抗倾覆稳定
抗倾覆稳定性系数不应小于1.3。
性验算
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3)模板的制作及安装
① 模板不宜与脚手架连接。
② 安装侧模板时,支撑应牢固。
(1)模板的安 ③ 模板在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。
装规定 ④ 模板安装完成后,其尺寸、平面位置和顶部高程等应符合设计
要求,节点连接应牢固。
⑤ 梁、板等结构的底模板宜根据需要设置预拱度。
4)支架的制作及安装
① 立柱应垂直,节点连接应可靠。
(2)支架的安 ② 高支架应设置足够的斜向连接、扣件或缆风绳。
装规定 ③ 支架在安装完成后,应对其平面位置、顶部高程、节点连接
及纵、横向稳定性进行全面检查。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
① 可不预压:对位于刚 性地基上的刚度较大且非弹性变形可确定控制
(3)
在一定范围内的支架。
支架在施
② 需要预压:对位于软土地基或软硬不均地基上的支架。③ 预压目
工前进行 8
的:消除地基的不均匀沉降和支 架的非弹性变形。 9 1
7
预压规定 8 4
④ 预压荷载:宜为支架所承受荷载的 1.05~1.1倍。 信 3
微
系
联
一
唯
(4) 分类 数据来源
预 ① 设置的预
结构本身需要的预拱度 设计单位提供
拱 拱度值
施工需要的预拱度 施工单位试验确定
度
和 A. 模板、支架承受施工荷载引起的弹性变形。
② 施工预拱
卸 B. 受载后由于杆件接头的挤压和卸落装置压缩而产生的非
度应考虑下列
落 弹性变形。
因素
装 C. 支架地基在受载后的沉降变形。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
置 ③ 卸落模板 落模设备:木楔、木马、砂筒、自锁式千斤顶。
装置 确定卸落量:根据结构形式、承受的荷载大小。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5)模板、支架的拆除
(2)非承重侧模板 抗压强度达到2.5MPa。
(4)钢筋混凝土结构承重模 应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能
板、支架 的叠加荷载。
(5)预应力混凝土结构侧模、 ① 侧模:在预应力钢束张拉前。
底模、支架 ② 底模及支架:在结构建立预应力后。
① 后支先拆、先支后拆。
(6)拆除原则
② 墩、台的模板宜在其上部结构施工前拆除。
(7)拆除顺序 简支梁、连续梁 从跨中向支座方向。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
悬臂梁 从悬臂端开始顺序卸落。
二、拱架设计与施工
1)拱架的设计要求
8
7
1
(2)拱圈的自重荷载宜乘以14 9.2倍系数。
8
3
信
落地微式拱架 ① 弹性挠度应不大于相应结构跨度的1/2000。
系
(4)刚度验算 联
题
拱式拱架 ② 弹性挠度应不大于相应结构跨度的1/1000。
押
准
精
(5)稳定性验算 抗倾覆稳定系数应不小于1.5。
8
1
7
2)拱架的制作及安装 9
8
4
信
3
(2)拱架在安装前,应对桥轴线、拱轴线、跨 径和高程等进行校微核,确认无误后方可
系
联
一
进行拼装。 唯
(4)拱架安装完成后,应按设计荷载进行预压,并应对其平面位置、顶部高程、节点
连接及纵横向的稳定性进行全面检查。
3)拱架的拆卸
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)拆 现浇混凝土拱圈的拱架,应在拱圈混凝土强度达到设计强度的85%后,方
除条件 可卸落拆除。
① 纵向应对称均衡卸落,横向应同时卸落。
(2)卸 ② 满布式落地拱架 从拱顶向拱脚依次卸落。
落顺序 ③ 拱式拱架 在两支座处同时均匀卸落。
④ 多孔拱桥卸架时 可单孔卸落,或各连续孔分阶段卸落。
8
7
1
9
8
4
3
信
微
重点回顾 系
联
题
主要考试内容 押
准
精
1. 模板、支架的设计荷载组合及模板荷载计算
2. 支架预拱度计算
3. 模板、支架的拆除要求