3.1.2 常用模板、支架和拱架设计与施工
1.常用模板、支架的设计与施工
1)—般规定
(1)模板宜采用钢材、胶合板或其他适宜的材料制作。
(2)模板和支架应具有足够的强度、刚度及稳定性。
(4)模板的板面应平整,接缝处应严密且不漏浆;模板与混凝土的接触面应涂刷隔离剂,但不得采用废机
油等油料,且不得污染钢筋及混凝土的施工缝。
(5)在模板上设置的吊环应采用HPB300钢筋,严禁采用冷加工钢筋制作。吊环的拉应力应不大于65MPa。
(6)支架不得与应急安全通道相连接。
(7)安全防护设施应与模板、支架同时设计同时施工。
3)模板的制作及安装
模板制作与安装施工工艺流程如下:选择模板及支撑材料→模板设计与绘图→构件基础平整及支撑系统施工
→模板加工制作与安装→模板表面及接缝处理→模板安装质量检验→钢筋安装及质量检验→混凝土浇筑→混
凝土养护→拆除模板。
(1)模板的安装应符合下列规定:
① 模板应按设计要求准确就位,且不宜与脚手架连接。
⑤ 梁、板等结构的底模板宜根据需要设置预拱度。
⑥ 固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏,安装应牢固,位置应准确。
4)支架的制作与安装
(2)支架的安装应符合下列规定:
③ 支架在安装完成后,应对其平面位置、顶部高程、节点连接及纵、横向稳定性进行全面检查,符合要求
后,方可进行下一工序。
(3)支架宜根据其结构形式、所用材料和地基情况的不同,在施工前确定是否对其进行预压,并应符合下
列规定:
① 对位于刚性地基上的刚度较大且非弹性变形可确定控制在一定范围内的支架,在经计算并通过一定审核
程序,确认其满足强度、刚度和稳定性等要求的前提下,可不预压。
② 对位于软土地基或软硬不均地基上的支架,宜通过预压的方式,消除地基的不均匀沉降和支架的非弹性
变形。
③ 对支架进行预压时,预压荷载宜为支架所承受荷载的1.05~1.10倍,预压荷载的分布宜模拟需承受的结
构荷载及施工荷载。(4)支架应结合模板的安装一并考虑设置预拱度和卸落装置,并应符合下列规定:
① 设置的预拱度值,应包括结构本身需要的预拱度和施工需要的预拱度两部分。
② 施工预拱度应考虑下列因素:模板、支架承受施工荷载引起的弹性变形;受载后由于杆件接头的挤压和
卸落装置压缩而产生的非弹性变形;支架地基在受载后的沉降变形。
③ 专用支架应按其产品的要求进行模板的卸落;自行设计的普通支架应在适当部位设置相应的木楔、木
马、砂筒或千斤顶等卸落模板的装置,并应根据结构形式、承受的荷载大小确定卸落量。
5)模板、支架的拆除
(2)非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa,且能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆
除。
(3)芯模和预留孔道的内模,应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷或裂缝现象时,方可拆除。
(4)钢筋混凝土结构的承重模板、支架,应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时,方
可拆除。
(5)对预应力混凝土结构,其侧模应在预应力钢束张拉前拆除;底模及支架应在结构建立预应力后方可拆
除。
(6)模板、支架的拆除应遵循后支先拆、先支后拆的原则顺序进行。墩、台的模板宜在其上部结构施工前
拆除。
(7)拆除梁、板等结构的承重模板时,在横向应同时、在纵向应对称均衡卸落。
简支梁、连续梁结构的模板宜从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸
落。
(8)模板、支架拆除时,不得损伤混凝土结构。2.拱架的设计与施工
1)拱架的设计要求
(4)应严格控制拱架的刚度,拱架受载后,对落地式拱架,其弹性挠度应不大于相应结构跨度的1/2000;
对拱式拱架,其弹性挠度应不大于相应结构跨度的1/1000。
(5)稳定性的验算应包括拱架的整体稳定和局部稳定,抗倾覆稳定系数应不小于1.5。
2)拱架的制作及安装
(3)拱式拱架尚应考虑其受载后产生水平位移所引起的拱圈挠度。各类拱架的顶部高程应符合拱圈下缘加
预拱度后的几何线形,允许偏差宜为±10mm;拱架纵轴的平面位置偏差应不大于跨度的1/1000,且宜不大
于30mm。
(4)拱架安装完成后,应按设计荷载进行预压,并应对其平面位置、顶部高程、节点联系及纵横向的稳定
性进行全面检查,符合要求后,方可进行下一工序。
3)拱架的拆卸
(1)现浇混凝土拱圈的拱架,其拆除期限应符合设计规定;设计未规定时,应在拱圈混凝土强度达到设计
强度的85%后,方可卸落拆除。
(2)卸落拱架应按提前拟定的卸落程序进行,且宜分步卸落;在纵向应对称均衡卸落,在横向应同时一起
卸落。
满布式落地拱架卸落时,可从拱顶向拱脚依次循环卸落;拱式拱架可在两支座处同时均匀卸落。
(3)石拱桥的拱架卸落时间应符合下列要求:
①浆砌石拱桥,应待砂浆强度达到设计强度的85%后方可卸落。
②跨径小于10m的小拱桥,宜在拱上建筑全部完成后卸架;中等跨径的实腹式拱,宜在护拱砌完后卸架;大
跨径空腹式拱,宜在拱上小拱横墙砌好(未砌小拱圈)时卸架。
③当需要进行裸拱卸架时,应对裸拱进行截面强度及稳定性验算,并采取必要的辅助稳定措施。
【21年第二轮二建】关于模板、支架和拱架拆除的说法,正确的有( )。
A.非承重侧模板一般应在混凝土抗压强度达到2.5MPa时拆除
B.芯模和预留孔道内模,应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷和裂缝现象时才可拔除
C.钢筋混凝土结构的承重模板、支架,应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时,才可拆除
D.对预应力混凝土结构,其侧模应在预应力钢束张拉后拆除,底模及支架应在结构建立预应能力前可拆除
E.现浇混凝土拱圈的拱架,设计未规定时,应在拱圈混凝土强度达到设计强度的85%后,方可卸落拆除
答案:ABCE
解析:D选项错误,对预应力混凝土结构,其侧模应在预应力钢束张拉前拆除;底模及支架应在结构建立预
应力后方可拆除。
【23年第二轮二建】桥梁支架安装完成后,下一工序施工前。必须检查其平面位置、节点连接、纵横向稳
定性及( )。
A.杆件长度
B.承载能力
C.顶部高度
D.支架外观