3.2.1 地下水控制方法
考点10:土钉墙施工要求(ⅠⅡⅢ)
(1)土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比不宜大于1:0.2;当基坑较深、土的抗剪强度较低时,宜取较小
坡比。
(2)土钉水平间距和竖向间距宜为1~2m;土钉倾角宜为5-20°。
(3)成孔注浆型钢筋土钉的构造符合下列要求:
① 成孔直径宜取70~120mm。
② 土钉钢筋直径宜取16~32mm。
③ 应沿土钉全长设置对中定位支架,其间距宜取1.5~2.5m,土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm。
④ 土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆,其强度不宜低于20MPa。
(4)土钉墙高度不大于12m时,喷射混凝土面层的构造应符合下列要求:
① 喷射混凝土设计强度等级不宜低于C20,面层厚度宜取80~100mm。
② 喷射混凝土面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋,土钉与加强钢筋宜采用焊接连接,其连接应满足承受
土钉拉力的要求。
③ 当土钉墙后存在滞水时,应在含水层部位的墙面设置泄水孔或采取其他疏水措施。
8
④ 喷射混凝土终凝2h后应及时喷水养护1 7。
9
4
8
⑤ 应在土钉、喷射混凝土面层的养护3时间大于2d后,方可下挖基坑。
信
微
考点11:基坑围护结构类型(Ⅰ系Ⅱ)
联
类型 题 特点
押
排桩 预制混凝土板桩准①预制混凝土板桩施工较为困难,对机械要求高,而且挤土现象很严重;
精
②柱间采用槽榫接合方式,接缝效果较好,有时需辅以止水措施;
③自重大,受起吊设备限制,不适合大深度基坑
钢板桩 ①成品制作,可反复使用;
②施工简便,但施工有噪声;
③刚度小,变形大,与多道支撑结合,软弱土层中也可采用;
④新的时候止水性尚好,如有漏水现象,需增加防水措施
类型 特点
8
7
1
排桩 灌注桩 ①刚度大,可用在深大基坑; 4 9
8
3
信
②施工对周边地层、环境影响小;
微
系
③需降水或和止水措施配合使用,如搅拌桩、旋喷联桩等
一
SMW ①强度大,止水性好; 唯
工法桩 ②内插的型钢可拔出反复使用,经济性好;
③用于软土地层时,一般变形较大
咬合桩 ①配筋率较低 ②受力整体性好 ③施工灵活
地下连续墙 ①刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层;
②强度大,变位小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分;
③可邻近建筑物、构筑物使用,环境影响小;
④造价高
考点12:钻孔咬合桩(ⅠⅡⅢ)
(1)桩顶应设置导墙,导墙宽度宜取3~4m,导墙厚度宜取0.3~0.5m。
(2)先施工素混凝土桩、后施工钢筋混凝土桩;钢筋混凝土桩应在素混凝土桩初凝前,通过成孔时切割部分
素混凝土桩身形成与素混凝土桩的互相咬合,但应避免过早切割。
(3)钻机就位及吊设第一节钢套管时,应采用两个测斜仪贴附于套管外壁并用经纬仪复核套管垂直度,其垂
直度允许偏差应为0.3%,液压套管应正反扭动加压下切;抓斗在套管内取土时,套管底部应始终位于抓土面
下方,且抓土面与套管底的距离应大于1.0m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
考点13:地下连续墙接头形式(Ⅱ)
地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工
字钢接头或混凝土预制接头等柔性接头。当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体性墙体时,
宜采用刚性接头;刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等;在采取地下连续墙顶
设置通长的冠梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续墙刚性连接等措施时,也可采
用柔性接头。(潘老师口诀:十一根钢筋)
考点14:内支撑特点(Ⅲ)
材料 特点
现浇钢筋混 优点:刚度大、变形小、强度的安全、可靠性强、施工方便
凝土 缺点:浇筑养护时间长、围护结构处于无支撑的暴露状态时间长、土体位移大、工期长、拆除
困难
钢结构 优点:装、拆方便、可周转使用、可施加预应力、可调整轴力有效控制围护墙变形
缺点:工艺要求高,刚度小、支撑不当易失稳
考点15:外拉锚支护体系(Ⅲ)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
8
7
1
9
4
8
3
信
微
考点16:控制基坑变形的主要方系法(ⅠⅡ)
联
(潘老师口诀:刚加深调控又题减少尺寸和时间)
押
(1)增加围护结构和支撑准的刚度。
精
(2)增加围护结构的入土 深度。
(3)加固基坑内被动土压区土体。
(4)减小每次开挖围护结构处土 体的尺寸和开挖后未及时支撑的暴露时间,这一点在软土地区施工时尤其有
效。
(5)通过调整围护结构或隔水帷幕深度 和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。
考点17:基坑地基加固的目的(Ⅱ)
(1)基坑外加固——主要是止水,有时也可减 少围护结构承受的主动土压力。
(2)基坑内加固——提升土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,进而保护基坑周边建筑物及地
8
下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流 破坏;弥补围护墙体插入深度9 1
7
不足等。
8
4
考点18:注浆法(ⅠⅢ) 信
3
微
(1)注浆方法 系
联
一
注浆 注浆方法 适用范
唯
围
方法 渗透注浆 只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的 岩石。碎石土、砂卵土夯填料的路基
劈裂注浆 适用于低渗透性的土层
压密注浆 常用于中砂地基,黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用
电动化学注浆 地基土的渗透系数K<10-4cm/s,靠静压力难以注入的地层
(2)注浆设计包括注浆量、布孔、注浆有效范围、注浆流量、注浆压力、浆液配方等主要工艺参数,没有经
验可供参考时,应通过现场试验确定上述工艺参数。
(3)注浆加固土的强度具有较大的离散性,注浆检验应在加固后28d进行。可采用标准贯入、轻型静力触探
法或面波等方法检测加固地层均匀性(潘老师口诀:轻静免入);按加固土体范围每间隔1m进行室内试验,
测定强度或渗透性。
考点19:高压喷射注浆法(ⅠⅡⅢ)
(1) 高压喷射注浆法对于硬黏性土,含有较多的块石或大量植物根茎的地基,因喷射流可能受到阻挡或削
弱,冲击破碎力急剧下降,切削范围小或影响处理效果。
(2)单管法、双管法、三管法浆液介质-浆汽水。
(3)高压喷射注浆的工艺流程:钻机就位、钻孔、置入注浆管、高压喷射注浆和拔出注浆管。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(4)施工质量可根据设计要求或当地经验采用开挖检查、钻孔取芯、标准贯入试验及动力触探等方法检查。
(潘老师口诀:开心入洞)