夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

31.矿山火灾的处置措施(1)_2026安全矿山SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_04-2026年安全矿山-环球网校-考点精讲班-葛跃_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 2 页PDF · 273.1KB
下载

文档在线预览

公开展示前 1 页
100%
1
《31.矿山火灾的处置措施(1)_2026安全矿山SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_04-2026年安全矿山-环球网校-考点精讲班-葛跃_讲义》第1页预览

本文档共 2 页 剩余 1 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

学员专用请勿外泄
1
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
2026 中级注安-矿山安全-考点精讲班-第三章第六节矿山火灾的处置措施
(一)外因火灾的处置措施
(二)内因火灾的处置措施
(三)发生火灾时风流的变化与控制
(一)外因火灾的处置措施
无论矿山地面或井下的火灾,都应立即采取一切可能的方法直接扑灭,并同时报告消防、救护部
门,以减少人员和财产的损失。
对于井下外因火灾,要依照矿井火灾处置方案。
1.首先将人员撤离危险区;
2.组织人员利用现场一切工具和器材及时灭火;
3.要有防止风流自然反向和有毒有害气体蔓延的措施。
井下火灾扑灭方法主要:直接灭火法、隔绝灭火法和联合灭火法。
(二)内因火灾的处置措施
①直接灭火法─灭火剂
②隔绝灭火法─密闭缺氧而熄灭
只有在不可能用直接灭火法或在没有联合灭火法所需的设备时,才能用密闭墙隔绝火区作为单独
的灭火方法。
③联合灭火法─先密闭后,再注浆或灭火材料。
④均压法灭火
实质是设置调压装置或调整通风系统,以降低漏风通道两端的风压差,减少漏风量,使火区缺氧
而达到熄灭矿岩自燃的目的。
用调压装置调节风压的具体做法有:风窗调压、局部通风机调压、风窗——局部通风机联合调压
等。
(三)发生火灾时风流的变化与控制
用减少井下风量的方法,或用开、闭风门、建筑临时密闭的方法使流向火源的风流短路,以控制
火灾生成的有毒有害气体扩散速度,为人员的撤离创造条件,在条件适合时用反风的方法把有毒有害
气体排出地面。
《金属非金属矿山规程》(GB 16423-2020)6.6.3.3
主扇应有使矿井风流在10min 内反向的措
施。当利用轴流式风机反转反风时,其反风量达到正常运转时风量的60%以上。每年至少进行一次
反风试验,并测定主要风路反风后的风量。
根据井下火灾发生的地点和具体情况,风流调度的原则:
①在入风井口建筑物、入风井筒、井底车场或硐室发生火灾时,应尽快反转风流。
②在回风井筒、井底车场发生火灾时,维持原风流方向。
③在回采工作面、采准巷道或其他作业区的火灾,采取降低主扇转数,打开回风井井盖使主扇风
流短路,巷道增阻等方法以减少井下风量,维持原有风流方向。
口诀:入——反;回——维;作业区——降维
【单选】在井下发生内因火灾时,可以使用风窗、局扇等设施对起火区域巷道两端的风压进行干
扰和调节,以最大限度地限制和隔绝火区内空气对流,促使火区逐步缺氧,达到灭火的目的。这种扑
灭火灾的方法是(
)。【2019 年】
A.直接灭火法
B.隔绝灭火法
C.联合灭火法
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
精准押题联系微信3849178 
唯一联系微信3849178
学员专用请勿外泄
2
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
D.均压灭火法
【答案】D
【解析】均压法灭火:实质是设置调压装置或调整通风系统,以降低漏风通道两端的风压差,减
少漏风量,使火区缺氧而达到熄灭矿岩自燃的目的。
【单选】矿井下生产过程中,电气设备长时间或超负荷运行可能引发火灾。下列防范井下电气火
灾的措施中,正确的是(
)。【2021 年】
A.采用油浸式电气设备
B.供电线路装设自动重合闸装置
C.信号线路采用橡套电缆
D.采掘作业面采用移动式无卤电缆
【答案】D
【解析】根据《金属非金属矿山安全规程》(GB 16423-2020)
6.7.2 电缆
6.7.2.1 井下应采用低烟、低卤或无卤的阻燃电缆。
6.7.2.2 井下电缆应符合下列要求
———移动式照明线路应采用橡套电缆;有可能受到机械损伤的固定敷设照明电缆应采用钢带铠
装电缆;
———硐室内应采用塑料护套钢带(或钢丝)铠装电缆;
———井下信号和控制用线路应采用铠装电缆;
6.7.3 电气设备及保护
6.7.3.1 井下不应采用油浸式电气设备。
6.7.3.2 向井下供电的线路不得装设自动重合闸装置。
【单选】关于井下内因火灾隔绝灭火法的使用条件,下列说法正确的是()。
A. 可优先作为内因火灾的首选灭火方法
B. 仅在没有直接灭火法所需设备时方可使用
C. 当直接灭火法不可行或缺乏联合灭火法设备时才能单独使用
D. 与联合灭火法可随意搭配使用
【答案】C
【解析】只有在不可能用直接灭火法或在没有联合灭火法所需的设备时,才能用密闭墙隔绝火区
作为单独的灭火方法。A 错误,隔绝灭火法有严格使用限制,并非首选;B 错误,遗漏了“直接灭
火法不可行” 的关键前提,仅强调设备缺失不全面;D 错误,隔绝灭火法单独使用需满足特定条件,
不可与联合灭火法随意搭配,因此C 正确。
【单选】当井下回风井筒发生火灾时,风流调度应遵循的核心原则是()。
A. 尽快反转风流,排出有毒有害气体
B. 维持原有风流方向,避免气体扩散加剧
C. 降低主要通风机转数,减少井下风量
D. 打开回风井井盖,使主要通风机风流短路
【答案】B
【解析】风流调度原则:“在回风井筒、井底车场发生火灾时,维持原风流方向”。A 错误,反
转风流是入风井口、入风井筒等入风侧区域火灾的处置原则,回风侧反转会导致有毒气体向井下蔓延;
C、D 错误,降低风机转数、打开回风井井盖是回采工作面、采准巷道等作业区火灾的控制措施,不
适用于回风井筒,因此B 正确。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178