文档文本内容
学员专用请勿外泄
1
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
2026 中级注安-矿山安全-考点精讲班-第三章第二节矿山供配电
考点矿山供配电
五、供配电
(一)矿山电力负荷分级
(二)电源
(三)井下配电电压
(五)采区变电所
(六)采掘工作面供电
(七)井下照明
(一)矿山电力负荷分级
矿山电力负荷分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。
1.一级负荷:
因中断供电将造成人身伤亡或重大设备损坏、重大产品报废、重要原料生产的产品大量报废、重
点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复,从而给国民经济造成重大损失者,属于一级负荷。
矿山电力一级负荷具体有:
(1)因事故停电有淹没危险的矿井主排水泵;
(2)属于下述条件之一的矿井主要风机:
1)有爆炸、火灾危险的矿井(瓦斯的煤矿、高硫矿床等);
2)含有对人有生命危害的气体的矿井(如有氡气的铀矿)。
(3)属于下列条件之一的经常使用的竖井载人提升机:
1)有爆炸、火灾危险或含有对人有生命危害的气体的矿井;
2)无平硐作安全出口,且井深超过150m。
(4)矿井瓦斯抽放泵。
记忆:
一级负荷
关键词
主排水泵
事故停电、淹没危险
主要风机
爆炸/ 火灾、有毒气体(氡气/ 瓦斯)
竖井载人提升机
爆/ 毒矿、无平硐、井深>150m
瓦斯抽放泵
高瓦斯矿井、瓦斯积聚
2.二级负荷
因中断供电将造成主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需要较长时间才能恢复,
使重点企业大量减产,因而给国民经济造成较大损失的,属于二级负荷。
二级负荷具体有:
(1)露天开采的主排水泵;
(2)不属于一级负荷的矿井主要风机;
(3)不属于一级负荷的主要提升机;
(4)供地下水采用的空气压缩机;
(5)主要运输的架空索道与带式输送机;
(6)牵引变电所;
(7)采矿场的生产负荷;
(8)生产、消防用水水泵;
(9)水源缺乏地区的生活用水水泵;
(10)地下采矿及生产车间的照明。
3.三级负荷
不属于一级和二级负荷的生产设备和生活福利设施。
(二)电源
当矿井不深、负荷不大时,电源可引自地面中性点不接地的低压配电系统的架空线路或露天变电
所。
井下主变电所或主水泵房的电源线路不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路的供电
能力应能担负全部负荷。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
学员专用请勿外泄
2
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
(三)井下配电电压
1.高压配电电压
井下高压电力网的配电电压一般采用6kV,不超过35 kV;有条件时宜采用10 kV。
2.低压配电电压
井下低压电力网的配电电压一般采用380V、660 V;有条件时宜采用1140V;手持式电力设备的
额定电压应不超过127 V;
电机车牵引网络电压:交流不超过380V、直流不超过750 V。
(五)采区变电所
考虑到便于维护、设备运输和进出线方便、通风条件良好等条件。一般设在阶段(水平)运输平
巷中或上、下山与运输交叉处。
采区变电所有一级负荷时,应选用两台变压器。一台变压器退出运行时,另一台应保证一级负荷
和二级负荷的用电。
无一级负荷时,可选用一台变压器。
(六)采掘工作面供电
采掘工作面用电设备的电源一般引自采区配电点(或直接由采区变电所引来)。配电点位置是随
着采掘工作的进行需要定期搬迁。配电点至用电设备的移动电缆的长度一般不宜超过100m。否则,
配电点即应搬迁。
采矿工作面的用电设备主要有凿岩钻车、电耙绞车、局部风机和装岩机等,其电控设备可以装在
机架或特制的移动架上随机移动。
(七)井下照明
1. 照明地点设置
井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。
下列场所应设置应急照明:
(1)井下变电所。
(2)主要排水泵房。
(3)监控室、生产调度室、通信站和网络中心。
(4)提升机房。
(5)通风机房。
(6)副井井口房。
(7)矿山救护值班室。
对采用矿灯照明的矿井、安全出口、不兼人行道的带式输送机巷道、非主要巷道交叉处和风门可
不设照明。
无爆炸危险地下的采掘工作面,应采用移动式电气照明。
(记忆:无爆采掘面,移动电气照)
记忆:
变电-排水泵;
监控-调度-通;
提升-通风房;
副井-救护室。
2.照明电压
运输巷道、井底车场照明,不超过220V;
采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间照明,不超过36V;
行灯电压不超过36V。
3.照明电源
由于井下釆用中性点不接地的低压配电系统,因此,无论采用哪种照明电压,照明电源都需经照
明变压器供电。
为了保证照明不受其他电力负荷的影响,其他电源宜从电力变压器总馈出开关之前引出。
4. 照明线路
井下照明网路一般采用变压器干线式三相电源供电。三相并行敷设。在三相内要求灯具均匀分配,
并保证各相负荷基本相等。
照明干线和支线可选用聚氯乙烯电力电缆或塑料绝缘导线。采用后者接线较方便,干线或支线的
截面不宜大于10mm² 。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
学员专用请勿外泄
3
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
移动式照明线路可采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线或矿用橡套电缆。
【例题·案例】
根据《矿山电力设计标准》(GB 50070),分别列出该矿一级、二级用电负荷的设备清单。【2022
年】
答:
一级用电负荷有:卧式多级潜水泵。
二级用电负荷有:
①主要采掘设备有牙轮钻机、电铲、电动轮汽车、推土机、液压破碎锤;
②斜井带式输送机提升;
③平硐、斜井内通风、照明设施。
【单选】关于矿山一级负荷的判定,下列表述正确的是()。
A. 露天开采的主排水泵,因中断供电会导致积水漫坡,属于一级负荷
B. 无平硐作安全出口且井深120m 的竖井载人提升机,属于一级负荷
C. 高硫矿床的矿井主要风机,因存在火灾风险,属于一级负荷
D. 低瓦斯矿井的瓦斯抽放泵,虽抽放瓦斯但无爆炸风险,属于二级负荷
【答案】C
【解析】一级负荷:有爆炸、火灾危险的矿井(如高硫矿床)的主要风机” 属于一级负荷;A 选
项露天主排水泵是二级负荷,井下有淹没危险的主排水泵才是一级;B 选项井深需超过150m 才符合
一级负荷条件,120m 未达标;D 选项瓦斯抽放泵本身属于一级负荷,与矿井瓦斯含量高低无关。
【单选】下列场所中,无需设置应急照明的是()。
A. 井下变电所、主要排水泵房
B. 矿山救护值班室、副井井口房
C. 地面职工宿舍、地面材料仓库
D. 监控室、生产调度室、通信站
【答案】C
【解析】应急照明场所包括:井下变电所、主要排水泵房、监控室、生产调度室、通信站、提升机房、
通风机房、副井井口房、矿山救护值班室;C 选项地面职工宿舍、地面材料仓库属于生活福利设施或
地面辅助设施,未列入应急照明必设清单;A、B、D 均为必设场所。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178