文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2026环球网校二级建造师《矿业工程工程管理与实务》考点精讲
第7章 相关标准
7.1 施工技术及安全标准
7.1.1 爆破施工技术及安全规定
1.矿山井下爆破施工技术及安全规定
1)一般规定
(1)地下爆破可能引起地面塌陷和山坡滚石时,应防止人员误入。
(2)工作面的空顶距离超过设计或超过作业规程规定的数值时,不应爆破。
(3)采用电力起爆时,爆破主线、区域线、连接线,不应与金属管物接触,不应靠近电缆、电
线、信号线、铁轨等。
要点:矿山井下爆破施工
记忆方法:空顶距离超过规定的数值时,不应爆破。
(4)距井下爆破器材库30m以内的区域不应进行爆破作业。在离爆破器材库 30~100m区域内进
行爆破时,人员不应停留在爆破器材库内。
(5)地下爆破时,应明确划定警戒区,设立警戒人员和标识,并应采用适合井下的声响信号。
发布的“预警信号”“起爆信号”“解除警报信号”,应确保受影响人员均能辨识。
8
(6)爆破后,应进行充分通风,7检查处理边帮、顶板安全,做好支护,确认地下爆破作业场所
1
9
4
空气质量合格、通风良好、环境安8全后方可进行下一循环作业
3
信
要点:矿山井下爆破施工 微
系
记忆方法:“预警信号联”“起爆信号”“解除警报信号”
题
2)井巷掘进爆破规定押
准
精
(1)用爆破法贯通巷道,两工作面相距15m时,只准从一个工作面向前掘进,并应在双方通向
工作面的安全地点设置警戒,待双方作业人员全部撤至安全地点后,方可起爆。天井掘进到上部贯通
处附近时,不宜采取从上向下的坐炮贯通法;如果最后一炮在下面钻孔爆破不安全,需在上面坐炮处
理时,应采取可靠的安全措施。
(2)间距小于20m的两个平行巷道中的一个巷道工作面需进行爆破时,应通知相邻巷道工作面
的作业人员撤到安全地点。
要点:矿山井下爆破施工
记忆方法:15m时,只准从一个工作面向前掘进;小于 20m的两个平行巷道,撤到安全地点
(3)在井筒内运送起爆药包,应把起爆药包放在专用木箱或提包内;不应8使用底卸式吊桶;不
7
1
9
应同时运送起爆药包与炸药。 4
8
3
信
(4)井筒掘进起爆时,应打开所有的井盖门;与爆破作业无关的人员应撤离井口。
微
系
(5)用冻结法施工竖井井筒,冻结段的爆破作业应制定安全技术措联施,并报单位爆破技术负责人批
一
准。 唯
要点:矿山井下爆破施工
记忆方法:应把起爆药包放在专用木箱或提包内,起爆时,应打开所有的井盖门
3)煤矿井下爆破(包括有瓦斯或煤尘爆炸危险的地下工程爆破)
(1)井下爆破工作应由专职爆破工担任,在煤与瓦斯突出煤层中,专职爆破工应固定在同一工
作面工作,并应遵守下列规定:
①爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度。
“一炮三检”指的是爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后检查甲烷浓度。
要点:矿山井下爆破施工
记忆方法:“一炮三检”指的是爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后检查甲烷浓度。
“三人连锁爆破”是指爆破工、班组长、瓦斯检查工三人必须同时自始至终参加爆破工作的全过
程,并执行换牌制。爆破前,爆破工检查连线工作无误后将“警戒牌”交给班组长。班组长接到警戒
牌后,在检查顶板、支架、风量、瓦斯、洒水等爆破准备工作无误,达到爆破要求条件时,负责设置
警戒,组织撤出人员、清点人数,确认无误后,方准下达爆破命令,将自己携带的“瓦检牌”交给瓦
斯检查工。瓦斯检查工检查瓦斯煤尘合格后,将自己携带的“爆破牌”交给爆破工,由爆破工发出爆
破口哨后爆破。爆破后三牌各归其主。
扫码关注更多
第1页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
②专职爆破工应经专门培训,考试合格,持证上岗;
③专职爆破工应依照爆破作业说明书进行作业。
要点:矿山井下爆破施工
记忆方法:“三人连锁爆破”是指爆破工、班组长、瓦斯检查工三人
(2)在有瓦斯和煤尘爆炸危险的工作面爆破作业,应具备下列条件:
①工作面有风量、风速、风质符合《煤矿安全规程》(2025年版)规定的新鲜风流;
②使用的爆破器材和工具,应经国家授权的检验机构检验合格,并取得煤矿矿用产品安全标识;
③掘进爆破前,应对作业面20m以内的巷道进行洒水降尘;
④爆破作业面20m以内,甲烷浓度应低于1%。
要点:矿山井下爆破施工
记忆方法:爆破作业面20m以内,甲烷浓度应低于1%
(3)煤矿井下爆破作业,必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管,不应使用导爆管或普通导
爆索。
煤矿和有瓦斯矿井选用许用炸药时,应遵守煤炭行业规定;同一工作面不应使用两种不同品种的
炸药。
(4)煤矿井下爆破使用电雷管时,应遵守下列规定:
8
使用煤矿许用瞬发电雷管或煤矿1许7用毫秒延时电雷管;使用煤矿许用毫秒延时电雷管时,从起爆
9
4
到最后一段的延时时间不应超过13380ms。
信
微
要点:煤矿井下爆破施工
系
联
记忆方法:不应超过1题30ms
押
(5)煤矿井下应使准用防爆型起爆器起爆;开凿或延深通达地面的井筒时,无瓦斯的井底工作面
精
可使用其他电源起爆,但电压不应超过380V,并应有防爆型电力起爆接线盒。
(6)装药前和爆破前 有下列情况之一的,不应装药、爆破:
①采掘工作面的控顶距离 不符合作业规程的规定;
②爆破地点附近20m以内风流中甲烷浓度达到1%;
③炮孔内发现异状等情况;
④在爆破地点20m以内,矿车、未 清除的煤堵塞巷道断面 1/3以上;
⑤采掘工作面风量不足。
要点:煤矿井下爆破施工
记忆方法:电压不应超过380V,20m以内风 流中甲烷浓度未达到1% 8
1
7
9
(7)炮孔填塞材料应用黏土或黏土与砂子的混 合物,不应用煤粉、块状8 4材料或其他可燃性材料。
信
3
(8)瓦斯突出危险的采掘工作面;大直径炮孔的 填塞深度,应超过微炮孔装药的长度。
系
要点:煤矿井下爆破施工 联
一
记忆方法:炮孔填塞材料应用黏土或黏土与砂子的混合 物,炮唯孔填塞材料应用黏土或黏土与砂子
的混合物
【例题²多选】煤矿井下爆破安全要求包括( )。
A.一炮三检”和“三人连锁爆破
B.炮孔填塞材料应用黏土或黏土与砂子的混合物
C.爆破作业面20m以内,甲烷浓度应低于1%
D.无瓦斯的井底工作面可使用其他电源起爆,但电压不应超过380V
E.爆破作业面20m以内,甲烷浓度应低于2%
【答案】ABCD
【解析】
爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度。
炮孔填塞材料应用黏土或黏土与砂子的混合物,不应用煤粉、块状材料或其他可燃性材料。
④爆破作业面20m以内,甲烷浓度应低于1%。
无瓦斯的井底工作面可使用其他电源起爆,但电压不应超过380V,并应有防爆型电力起爆接线
盒。
2.露天爆破施工技术及安全规定
扫码关注更多
第2页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
1)一般规定
(1)露天爆破作业时,应建立避炮掩体;通达的道路不应有任何障碍。
(2)起爆站应设在避炮掩体内或设在警戒区外的安全地点。
(3)露天爆破时,起爆前应将机械设备撤至安全地点或采用就地保护措施。
(4)雷雨天气、多雷地区和附近有通信机站等射频源时,进行露天爆破时不应采用普通雷管起
爆网络。
(5)松软岩土或砂矿床爆破后,确认无危险后,方准许恢复作业。
要点:露天爆破施工技术及安全规定
记忆方法:应建立避炮掩体,起爆站应设在避炮掩体内或设在警戒区外的安全地点
(6)当怀疑有盲炮时,应对爆后挖运作业进行监督和指挥,防止挖掘机盲目作业引发爆炸事故。
(7)在有水或潮湿条件下实施爆破,应采用抗水爆破器材或采取防水、防潮措施。在寒冷地区
的冬期实施爆破,应采用抗冻爆破器材。
(8)严禁采用裸露药包爆破露天岩土。
要点:露天爆破施工技术及安全规定
记忆方法:怀疑有盲炮时,应对爆后挖运作业进行监督和指挥
2)浅孔爆破
8
(1)露天浅孔开挖应采用台阶法1 7爆破。
9
4
(2)在台阶形成之前进行爆破3 8应加大填塞长度和警戒范围。
信
(3)装填的炮孔数量,应微以一次爆破为限。
系
(4)采用浅孔爆破平整联场地时,应尽量使爆破方向指向一个临空面,并避免指向重要建(构)
题
筑物。 押
准
(5)破碎大块时,精单位炸药消耗量应控制在 150g/m³以内,应采用齐发爆破或短延时毫秒爆破。
要点:露天爆破施工 技术及安全规定
记忆方法:破碎大块时,单位炸药消耗量应控制在150g/m³以内
3)深孔爆破
(1)验孔时,应将孔口周围0. 5m范围内的碎石、杂物清除干净,孔口岩壁不稳者,应进行维护。
(2)深孔验收标准:孔深允许误 差±0.2m,间排距允许误差±0.2m,偏斜度允许误差2%;发现
不合格钻孔应及时处理,未达验收标准不得装药。
要点:露天爆破施工技术及安全规定
记忆方法:孔口周围0.5m范围内的碎石 8
1
7
(3)爆破工程技术人员在装药前应对第一排各 钻孔的最小抵抗线进行
8
测4 9定,对形成反坡或有大
裂隙的部位应考虑调整药量或间隔填塞。底盘抵抗线 过大的部位,应进行信
3
处理,使其符合爆破要求。
微
(4)装药过程中出现堵塞等现象时,应停止装药并 及时疏通。 系
联
(5)装药结束后,应进行检查验收,未经检查验收不得 进行
唯
填一塞作业。
要点:露天爆破施工技术及安全规定
记忆方法:装药结束后,应进行检查验收,未经检查验收不得进行填塞作业。
3.盲炮处理
1)一般规定
(1)处理盲炮前应由爆破技术负责人定出警戒范围,并在该区域边界设置警戒,处理盲炮时无
关人员不许进入警戒区。
(2)应派有经验的爆破工处理盲炮,硐室爆破的盲炮处理应由爆破工程技术人员提出方案并经
单位技术负责人批准。
(3)电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路短路。
要点:露天爆破作业盲炮处理
记忆方法:爆破工程技术人员提出方案并经单位技术负责人批准
(4)导爆索和导爆管起爆网路发生盲炮时,应首先检查导爆索和导爆管是否有破损或断裂,发
现有破损或断裂的应修复后重新起爆。
(5)严禁强行拉出或掏出炮孔中的起爆药包和雷管。
扫码关注更多
第3页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(6)盲炮处理后,应再次仔细检查爆堆,将残余的爆破器材收集起来统一销毁;在不能确认爆
堆无残留的爆破器材之前,应采取预防措施。
要点:露天爆破作业盲炮处理
记忆方法:严禁强行拉出或掏出炮孔中的起爆药包和雷管
2)浅孔爆破的盲炮处理
(1)经检查确认起爆网路完好时,可重新起爆。
(2)可钻平行孔装药爆破,平行孔距盲炮孔不应小于0.3m。
(3)可用木、竹或其他不产生火花的材料制成的工具,轻轻地将炮孔内填塞物掏出,用药包诱
爆。
(4)可在安全地点外用远距离操纵的风水喷管吹出盲炮填塞物及炸药,但应采取措施回收雷管。
(5)处理非抗水类炸药的盲炮,可将填塞物掏出,再向孔内注水,使其失效,但应回收雷管。
(6)盲炮应在当班处理,当班不能处理或未处理完毕,在现场交接清楚,由下一班继续处理。
要点:露天浅孔爆破的盲炮处理
记忆方法:平行孔距盲炮孔不应小于0.3m,风水喷管吹出盲炮填塞物
3)深孔爆破的盲炮处理
(1)爆破网路未受破坏,且最小抵抗线无变化者,可重新连接起爆;最小抵抗线有变化者,应
8
7
验算安全距离,并加大警戒范围后,9 1再连接起爆。
4
8
(2)可在距盲炮孔口不少于信 310倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。爆破参数由爆破工程技术人
微
员确定并经爆破领导人批准。系
联
(3)所用炸药为非抗题水炸药,且孔壁完好时,可取出部分填塞物向孔内灌水使之失效,然后做
押
进一步处理,但应回收雷准管。
精
要点:露天深孔爆破的盲炮处理
记忆方法:距盲炮孔 口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔
7.1.2 井巷施工技术及安 全规定
1.井筒检查孔的布置及规定
1)立井井筒检查孔
(1)地质构造、水文条件中等以 下类型的矿井,每个立井井筒至少应打1个检查孔,且应对主
要含水层进行分层抽水试验。
(2)地质构造、水文条件复杂以上类型的矿井,同一工业广场内布置1个井筒的,至少应打2
个检查孔;同一工业广场内布置2个立井井筒的 ,至少应打3个检查孔;同一工8业广场内布置2个以
1
7
上立井井筒的,每个井筒至少应打1个检查孔。
8
4 9
(3)检查孔距井筒中心不应超过25m,且不得布 置在井筒掘进范围信内
3
。
微
(4)检查孔应超过井筒设计深度30m。
系
联
一
要点:井筒检查孔的布置 唯
记忆方法:每个立井井筒至少应打 1个检查孔,孔距井筒中 心不应超过 25m,不得布置在井筒掘
进范围内,应超过井筒设计深度30m
2)斜井、平硐检查孔
(1)检查孔不得布置在井筒掘进范围内,宜布置在斜井、平硐一侧,检查孔与井筒纵向中心线
水平距离不应大于25m。
(2)检查孔布置间距不应超过60m。
(3)检查孔孔深应超过该处斜井、平硐掘进轮廓线底板垂深30m。
(4)冻结法施工斜井、平硐,在冻结起始端、中部、终止端及各含水层至少应各布置 1个检查
孔,为确定冻结终端界面,应增加1~2个检查孔。
(5)地质构造、水文条件复杂和极复杂类型矿井,应增加检查孔数量,并应缩小检查孔间距。
要点:斜井、平硐检查孔
记忆方法:孔与井筒纵向中心线水平距离不应大于25m。间距不应超过60m。超过垂深30m。
2.立井井筒施工技术及安全规定
1)立井井筒普通法施工
扫码关注更多
第4页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(1)冲积层段宜采用短段掘砌施工方法,掘进宜采用挖掘机挖土,提升吊挂系统形成后,宜采
用挖掘机配合中心回转抓岩机挖土掘进;„
(2)冲积层段支护应根据地层及井帮的稳定性,确定合理的掘砌段高,可采用锚网喷或挂井圈
背板等可靠的临时支护措施;临时支护段高不宜大于2m;永久支护应及时进行。
(3)冲积层段沉降变形观测工作中,应通过事先设立的观测点,定期观测地表沉陷及井筒、地
面设施的位移、变形情况。当位移、变形危及施工安全时,应及时采取加固措施。
要点:立井井筒施工技术及安全规定
记忆方法:冲积层段短段掘砌,临时支护不宜大于2m,沉降变形观测
(4)井筒穿过断层破碎带时,掘进工作面距断层破碎带垂直距离 10m时,应进行瓦斯、煤及其
他有害气体和涌水的探测,并应采取防治措施;井筒穿过断层破碎带时,应制订专项措施,并根据实
际情况缩小掘砌段高,采用锚网喷或井圈背板等临时支护措施,临时支护应紧跟工作面,并且安全可
靠;永久支护应及时进行。
要点:立井井筒施工技术及安全规定
记忆方法:掘进工作面距断层破碎带垂直距离10m时,应探测,临时支护应紧跟
【例题²多选】立井井筒普通法施工包括( )。
A.距断层破碎带垂直距离10m时, 应进行瓦斯、煤及其他有害气体和涌水的探测
8
7
B.冲积层段宜采用短段掘砌施工9 1方法
4
8
C.临时支护段高不宜大于2m信 3
微
D.冲积层段沉降变形观测系工作中,应通过事先设立的观测点,定期观测地表沉陷及井筒
联
E.不必沉降变形观测 题
押
【答案】ABCD 准
精
【解析】
掘进工作面距断层破 碎带垂直距离10m时,应进行瓦斯、煤及其他有害气体和涌水的探测
(1)冲积层段宜采用短 段掘砌施工方法;临时支护段高不宜大于2m;永久支护应及时进行。
冲积层段沉降变形观测工作中,应通过事先设立的观测点,定期观测地表沉陷及井筒、地面设施
的位移、变形情况
2)立井井筒特殊法施工
(1)立井井筒的冻结深度应根据地层 埋藏条件及井筒掘砌深度确定,并应深入稳定的不透水基
岩10m以上。基岩段涌水较大时,应延长冻结深度。
(2)冻结孔偏斜率,位于冲积层的钻孔不 宜大于 0.3%;位于风化带及含水8基岩的钻孔不宜大于
1
7
9
0.5%;单圈冻结孔、多圈孔的主冻结孔在冲积层中相 邻两个钻孔终孔间距不
8
4应大于 3.0m;在风化带及
信
3
含水基岩中相邻两个钻孔终孔间距不应大于5.0m;当相邻两个钻孔的孔间距不符合上述规定时,应进
微
行补孔。
系
联
一
要点:立井井筒冻结法施工 唯
记忆方法:冻结段应深入稳定的不透水基岩10m以上
(3)冻结法施工中,冻结孔、温度观测孔、水文观测孔应采取钻、测、纠相结合的钻进工艺,
并应在钻进中每隔30m测斜1次,发现偏值超过设计值时,应进行纠偏。钻孔成孔后,应每隔30m进
行成孔测斜,并应绘制成孔偏斜平面投影图。穿过马头门、硐室、巷道的冻结管与地层之间的环形空
间应封堵充填,充填长度自马头门、硐室、巷道顶板向上不应小于100m。
要点:立井井筒冻结法施工
记忆方法:穿过马头门、硐室、巷道的冻结管与地层之间应封堵充填
(4)钻井井筒进入不透水稳定岩层深度不应小于10m。钻井井筒锁口内径应大于最大钻井直径
0.4m,锁口深度应大于4m,且进入稳定地层中 3m以上,遇特殊情况应采取专门措施加固地层。
要点:钻井井筒施工
记忆方法:进入不透水稳定岩层深度不应小于10m
3.斜井与平硐施工技术及安全规定
(1)斜井与平硐宜采用平行作业方式施工,并应制定安全技术措施。
(2)斜井与平硐的排矸及运输方式
扫码关注更多
第5页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
①坡度小于8°的斜井和平硐运输宜采用无轨胶轮运输设备,平硐也可采用电机车牵引矿车或梭
车运输。
②坡度大于或等于8°的斜井应采用轨道运输,宜布置箕斗和矿车两套提升系统,且两套提升系
统应各有独立的信号装置。
要点:斜井与平硐施工技术
记忆方法:坡度大于或等于8°的斜井应采用轨道运输
③斜井、平硐施工的装岩设备可采用耙斗装岩机,也可采用挖斗装渣机、铲装机、侧卸式装岩机,
选用的装岩设备应满足作业环境和后配套运输条件的要求。
④从工作面或转载站到地面采用有轨方式排矸时,宜在井口附近适当位置设置落地式矸石仓或直
接装入排矸汽车„„„
(3)新建、扩建矿井不得采用普通轨斜井人车运输。施工高差超过50m的斜井应采用机械方式
运送人员,运送人员的车辆应为专用车辆,不得使用非乘人装置运送人员;不得人、物料混运;坡度
小于8°的斜井宜采用无轨胶轮专用人车运送人员,坡度大于或等于8°的斜井宜采用架空乘人装置、
单轨吊专用乘人装置运送人员。
要点:斜井与平硐施工技术
记忆方法:高差超过50m机械方式运送人员,不得人、物料混运
8
(4)斜井与平硐的施工布置 1 7
9
4
①斜井、平硐的施工布置应专3门8留有人行道或台阶,风筒、管路、电缆等不宜布置在人行道一侧,
信
其安全间隙应符合现行《煤矿安微全规程》(2025年版)的有关规定。
系
联
②斜井人行道一侧应每隔40m设一躲避硐,平硐人行道一侧每隔 100~150m应设避车硐室。
题
押
③轨道运输时,斜井井口及井筒内应按规定设置挡车器、挡车栏、超速挡车器等安全防护设施。
准
精
④瓦斯矿井应按规定装备煤矿安全监控系统。
要点:斜井与平硐施 工技术
记忆方法:斜井人行道一侧应每隔40m设一躲避硐,平硐人行道一侧每隔 100~150m
(5)斜井与平硐长距离施 工
①斜长大于2000m的斜井井筒 ,采用有轨运输时宜设置中部接力车场分级提升。
②斜长大于2000m的斜井或长度大 于2000m的平硐,相邻的斜井或平硐同时施工时,应在相邻的
两条斜井或平硐之间增设联络巷。
③独头通风距离大于1500m的斜井或平 硐,应采取接力通风措施;长距离独头通风宜采用对旋式
局部通风机。 8
1
7
要点:斜井与平硐施工技术
8
4 9
记忆方法:斜长大于2000m的斜井或长度大于2 000m的平硐,联络巷信
3
。
微
4.巷道施工技术及安全规定
系
联
一
1)巷道施工基本要求
唯
(1)平巷施工凿岩、装岩、调车、运输、支护等主要工序 应实现机械化作业,应根据巷道围岩
性质、长度、断面、施工计划等进行方案配套论证,各工序的机械能力与性能应相互协调。
(2)巷道临时支护方式应根据围岩稳定程度确定,且宜采用锚喷支护。穿过破碎带、断层带、
陷落柱等不良地层时,应进行临时支护,宜采用前探梁、管棚和金属支架等支护或联合支护;当围岩
破碎严重、巷道穿过距离较长难以通过时,可采用注浆加固围岩。
要点:巷道施工基本要求
记忆方法:平巷施工凿岩、装岩、调车、运输、支护机械化作业
(3)对于松软破碎不稳定的大断面巷道的施工方案,可采用上下分层法、一侧或两侧导硐法、
先拱后墙法等。巷道掘进穿过断层、溶洞、含水层、采空区、发火区等不良地层或地质构造以及巷道
贯通时,应预先制订安全技术措施。
2)平巷施工相关规定
(1)永久支护与掘进工作面间的距离,当采用锚喷作永久支护时,应紧跟掘进工作面,永久支
护与掘进工作面间的距离炮掘不宜大于50m,机掘不宜大于100m。„„
(2)永久水沟距掘进工作面不宜大于100m。
要点:巷道施工基本要求
扫码关注更多
第6页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
记忆方法:松软破碎大断面巷道先拱后墙法,永久水沟距掘进工作面不宜大于100m
3)倾斜巷道施工相关规定
(1)应设置防止跑车、坠物的安全装置。
(2)倾角大于15°时,应采取防止设备、轨道、管路等下滑的措施,并应设人行台阶,当倾角
大于25°时,应增设扶手。
(3)下山施工,且倾角大于20°、斜长大于500m时,宜采用机械方式运送人员。
(4)倾角大于25°、斜长大于30m的倾斜巷道,宜由下向上施工,采用自溜方式排矸(煤)时,
应将溜矸道与人行道隔开„„
(5)除锚喷支护外,不宜采用掘进、支护平行作业。
要点:倾斜巷道施工相关规定
记忆方法:下山施工,大于20°、大于500m时,机械方式运送人员
7.1.3 锚喷支护工程技术要求
1.《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086—2015相关要求
1)锚杆支护
(1)钻孔应按设计图所示的位置、孔径 长度和方位进行,并不得破坏周边地层。
(2)低预应力或非预应力锚杆应严格按设计要求制备杆体、垫板、螺母等锚杆部件,除摩擦型
8
锚杆外,杆体上应附有居中隔离架,间1 7距不应大于2.0m;锚杆杆体放入孔内或注浆前,应清除孔内岩
9
4
粉、土屑和积水。 3 8
信
要点:锚杆支护 微
系
联
记忆方法:锚杆杆体放题入孔内或注浆前,应清除孔内岩粉、土屑和积水
押
(3)对于低预应力准或非预应力锚杆注浆,根据锚孔部位和方位,可先注浆后插杆或先插杆后注
精
浆。先注浆后插杆时,注浆管应插入孔底,然后拔出50~100mm开始注浆,注浆管随浆液的注入缓慢
匀速拔出,使孔内填满浆体 ;对仰斜孔先插杆后注浆时,应在孔口设置止浆器及排气管,待排气管或
中空锚杆空腔出浆时方可停止注浆;当遇塌孔或孔壁变形,注浆管插不到孔底时,应对锚杆孔进行处
理或择位补打锚杆;自钻式锚杆 宜采用边钻边注水泥浆工艺,直至钻至设计深度
(4)锚杆安装后,在注浆体强 度达到 70%设计强度前,不得敲击、碰撞或牵拉
要点:锚杆支护
记忆方法:先注浆后插杆时,注浆管应插入孔底,然后拔出50~100mm开始注浆
2)喷射混凝土支护
(1)受喷面有滴水淋水时,喷射混凝土施 工前应做好治水工作。有明显出
8
水点时可埋设导管排
1
7
水;导水效果不好的含水岩层可设盲沟排水;竖井淋帮水可设截水圈排水。9
8
4
(2)喷射作业应分段分片进行,喷射顺序应由上 而下;喷嘴指向与信受
3
喷面应保持90°夹角;喷
微
嘴与受喷面的距离不宜大于1.5m;素喷混凝土一次喷射 厚度应符合表系7.1-1的规定;分层喷射时,
联
后层喷射应在前层混凝土终凝后进行,若终凝1h后进行喷射 ,则
唯
应一先用风水清洗喷层表面;喷射作
业紧跟开挖工作面时,下一循环爆破作业应在混凝土终凝3h 后 进 行。
要点:锚喷支护工程技术要求
记忆方法:喷射顺序应由上而下,后层喷射在前层混凝土终凝后进行
表7.1-1 素喷混凝土一次喷射厚度
喷射方法 部位 掺速凝剂 不掺速凝剂
边墙 70~100mm 50~70mm
干拌法
拱部 50~60mm 30~40mm
边墙 80~150mm
湿拌法
拱部 60~100mm
(3)喷射混凝土宜采用喷水养护,也可采用薄膜覆盖养护;喷水养护应在喷射混凝土终凝后 2h
进行,养护时间不应少于5d;气温低于+5℃时不得喷水养护。
要点:锚喷支护工程技术要求
记忆方法:喷水养护终凝后2h进行,养护时间5d
2.《煤矿井巷工程施工标准》GB/T50511—2022相关要求
1)锚杆支护
扫码关注更多
第7页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(1)锚杆的孔深和孔径应与锚杆类型、长度、直径相匹配。
(2)金属锚杆的杆体在使用前应平直、除锈和除油。
(3)当围岩为块状或破碎岩石时,锚杆轴线与巷道的轮廓面的夹角不应小于75°,当围岩为层
状岩石,且岩体主结构面与水平面夹角为-90°~-15°或+15°~+90°时,锚杆轴线与岩体主结构面或
滑移面的夹角不应小于 75°。
(4)应清理干净锚杆孔内的积水和岩粉。
(5)锚杆托盘应紧贴岩面或初喷面,未接触部位应背紧;螺帽宜用力矩扳手拧紧,扭矩不应小
于设计规定。
(6)锚杆抗拔力、间排距、外露长度应符合设计要求。
要点:锚杆支护
记忆方法:锚杆托盘应紧贴岩面或初喷面,夹角不应小于75°
2)喷射混凝土支护
(1)喷射混凝土支护原材料宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级不应低于
42.5级;应采用坚硬、干净的中砂或粗砂,细度模数宜大于2.6;应采用坚硬耐久的碎石或卵石,粒
径不宜大于15mm;混凝土的初凝时间不应大于 5min,终凝时间不应大于10min。
(2)混合料的配合比应准确,水泥和速凝剂称量的允许偏差为±2%,砂和碎石称量的允许偏差
8
为±3%。 1 7
9
4
(3)干混合料宜随拌随用,不3 8掺加速凝剂的混合料的存放时间不应超过2h,掺加速凝剂的混合
信
料的存放时间不应超过20min。微
系
要点:喷射混凝土支护联
题
押
记忆方法:初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min
准
精
(4)喷射前应设置控制喷厚的标志。
(5)分层喷射时,后 一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,当间隔时间超过2h时,应先用压
气、水吹洗湿润喷层表面。
(6)边墙的喷射混凝土的 回弹率不应大于15%,拱部的喷射混凝土的回弹率不应大于25%。
(7)喷射的混凝土应在终凝 2h后再喷水养护,养护时间不应少于 7d,喷水的次数应保持混凝
土处于潮湿状态。
要点:喷射混凝土支护
记忆方法:终凝2h后再喷水,7d
(8)钢筋网喷射混凝土施工,钢筋使用前 应清除污锈;钢筋网不得外露,8保护层的厚度不宜小
1
7
于20mm;钢筋网应与锚杆或其他锚固装置连接牢固 ;钢筋网间的搭接长度不
8
4 9应小于100mm;采用双层
信
3
钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。
微
(9)钢支架喷射混凝土施工,应先喷射钢支架与岩 面之间的混凝
系
土,后喷射钢支架之间的混凝
联
一
土。
唯
要点:喷射混凝土支护
记忆方法:钢筋网保护层不宜小于20mm
【例题²多选】喷射混凝土支护要求一般包括( )。
A.喷射混凝土支护原材料宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥
B.混凝土的初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。
C.分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行
D.喷射的混凝土应在终凝2h后再喷水养护,养护时间不应少于7d
E.养护时间不应少于5d
【答案】ABCD
【解析】
喷射混凝土支护原材料宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;
混凝土的初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min;
分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行;
喷射的混凝土应在终凝2h后再喷水养护,养护时间不应少于7d
7.1.4 煤矿防治水细则
扫码关注更多
第8页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
1.矿井防治水的基本原则及企业责任
(1)《煤矿防治水细则》指出,防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后
采的原则,根据不同水文地质条件,采取探、防、堵、疏、排、截、监的综合防治措施。
(2)企业、矿井的主要负责人(法定代表人、实际控制人)是本单位防治水工作的第一责任人,
总工程师(技术负责人)负责防治水的技术管理工作。矿井应当根据本单位的水害情况,配备满足工
作需要的防治水专业技术人员,配齐专用的探放水设备。„
要点:矿井防治水
记忆方法:预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采,采取探、防、堵、疏、排、截、监的综
合防治措施。防治水副总工程师
【例题²多选】《煤矿防治水细则》要求包括( )。
A.预测预报、有疑必探
B.先探后掘、先治后采
C.探、防、堵
D.疏、排、截、监
E.算、模拟、截、监
【答案】ABCD
8
【解析】《煤矿防治水细则》指出7,防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治
1
9
4
后采的原则,根据不同水文地质条8件,采取探、防、堵、疏、排、截、监的综合防治措施。
3
信
(3)企业、矿井应当结合微本单位实际情况建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制
系
度、水害预测预报制度、水害联隐患排查治理制度、探放水制度、重大水患停产撤人制度以及应急处置
题
制度。 押
准
要点:矿井防治水精
记忆方法:水害防治岗位责任制,水害防治技术管理制度、水害预测预报制度
2.矿井水文地质及调查 与勘探
1)矿井水文地质基础工作
(1)针对井田内受采掘破坏或者影响的含水层及水体、井田及周边老空(火烧区)水分布状况,
矿井涌水量,突水量,开采受水害影响 程度和防治水工作难易程度,矿井水文地质类型可划分为简单、
中等、复杂、极复杂4种。矿井水文地质 类型应当每3年修订1次。当发生较大以上水害事故或者因
突水造成采掘区域或矿井被淹的,应当在恢 复生产前重新确定矿井水文地质类型。
要点:矿井水文地质及调查
8
记忆方法:矿井水文地质类型每3年修订1 次 9 1
7
8
4
(2)矿井应当建立包括矿井涌水量观测成果台 账、地表水文观测成信果3台账、抽(放)水试验成
微
果台账、矿井突水点台账、井下水文地质钻孔成果台账、 封孔不良钻孔系资料台账、防水闸门(墙)观
联
测资料台账、物探成果验证台账以及其他专门项目的资料台账,并一至少每半年整理完善 1次。
唯
(3)建设矿井应当按照矿井建设的有关规定,在建井期间 收 集、整理、分析有关水文地质资料,
并在建井完成后将井田地质勘探报告、建井设计及建井地质报告等资料全部移交给生产单位。
要点:矿井水文地质及调查
记忆方法:矿井涌水量观测成果台账,井田地质勘探报告、建井设计及建井地质报告等资料全部
移交给生产单位
2)矿井水文地质补充调查与勘探
(1)矿井遇到以下情形之一时,应当开展水文地质补充勘探工作:
①矿井原勘探工作量不足,水文地质条件尚未查清的。
②矿井经采掘揭露煤岩层后,水文地质条件比原勘探报告复杂的。
③矿井水文地质条件发生较大变化。
④矿井开拓延深、开采新煤系(组)或者扩大井田范围设计需要的。
⑤矿井采掘工程处于特殊地质条件部位,专门防治水工程设计。
⑥矿井井巷工程穿过强含水层或者地质构造异常带,防治水工程设计、施工需要的。
要点:矿井水文地质补充调查与勘探
记忆方法:矿井水文地质条件发生较大变化。特殊地质条件部位
扫码关注更多
第9页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(2)矿井水文地质补充勘探应当针对具体问题合理选择勘查技术、方法,井田外区域以遥感水
文地质测绘等为主,井田内以水文地质物探、钻探、试验、实验及长期动态观(监)测等为主,进行
综合勘查。
要点:矿井水文地质补充调查与勘探
记忆方法:井田外区域以遥感水文地质测绘等为主,井田内以及长期动态观(监)测等为主
(3)井下水文地质观测
对新开凿的井筒、主要穿层石门及开拓巷道,应当及时进行水文地质观测和编录,并绘制井筒、
石门、巷道的实测水文地质剖面图或展开图。
当井巷穿过含水层时,应当详细描述其产状、厚度、岩性、构造、裂隙或者岩溶的发育与充填情
况,揭露点的位置及标高、出水形式、涌水量和水温等,并采取水样进行水质分析。
要点:井下水文地质观测
记忆方法:当井巷穿过含水层时,应当详细描述其产状、厚度、岩性、构造、裂隙
(4)矿井涌水量和水质的定期监测
当采掘工作面上方影响范围内有地表水体、富水性强的含水层,应当每作业班次观测涌水情况,
掌握水量的变化。
对于新开凿的立井、斜井,垂深每延深10m,应当观测1次涌水量。
8
当进行矿井涌水量观测时,应当1注7重观测的连续性和精度,采用容积法、堰测法、浮标法、流速
9
4
仪法或者其他先进的测水方法。测3 8量工具和仪表应当定期校验,以减少人为误差。
信
微
要点:矿井涌水量和水质的定期监测
系
联
记忆方法:新揭露的出题水点每日观测1次。溃入性涌水每隔1~2h观测1次
押
3)井下探放水 准
精
(1)矿井应当加强充水条件分析,认真开展水害预测预报及隐患排查工作。水文地质类型复杂、
极复杂矿井应当每月至少 开展1次水害隐患排查,其他矿井应当每季度至少开展1次。在采掘过程中,
对预测图、表逐月进行检查, 不断补充和修正。发现水患险情,及时发出水害通知单。
(2)在地面无法查明水文地质条件时,应当在采掘前采用物探、钻探或者化探等方法查清采掘
工作面及其周围的水文地质条件。
要点:井下探放水
记忆方法:极复杂矿井应当每月至少 开展1次水害隐患排查,其他矿井应当每季度至少开展1
次
(3)严格执行井下探放水“三专”要求, 即由专业技术人员编制探放水设8计、采用专用钻机进
1
7
9
行探放水,由专职探放水队伍施工。严禁使用非专用 钻机探放水。严格执行井8 4下探放水“两探”要求,
信
3
即采掘工作面超前探放水应当同时采用钻探、物探两种 方法,做到相互微验证,查清采掘工作面及周边
系
老空水、含水层富水性以及地质构造等情况。有条件的矿 井,钻探可联采用定向钻机,开展长距离、大
一
规模探放水。 唯
(4)采掘工作面探水前,应当编制探放水设计和施工安全 技术措施,确定探水线和警戒线,并
绘制在采掘工程平面图和矿井充水性图上。探放水钻孔的布置和超前距、帮距,应当根据水头值高低、
岩(煤)层厚度、强度及安全技术措施等确定,明确测斜钻孔及要求。„.
要点:井下探放水
记忆方法:“两探”,应当同时采用钻探、物探两种方法
3.矿井防治水技术
1)地面防治水
(1)矿井井口和工业场地内建筑物应当避开可能发生泥石流、滑坡的地段;其标高应当高于当
地历年最高洪水位,否则应修筑堤坝、沟渠或者采取其他可靠防御洪水的措施。„„.
(2)每年雨期前,必须对矿井防治水工作进行全面检查,制定雨期防治水措施,储备足够的防
洪抢险物资。
(3)矿井应当建立制定暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下及时撤出井下人员的制度
和相应措施。
要点:地面防治水
记忆方法:标高应当高于当地历年最高洪水位,否则应修筑堤坝
扫码关注更多
第10页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2)矿井防治水
(1)防隔水设施设置
矿井应当根据矿井的地质构造、水文地质条件、煤层赋存条件、围岩物理力学性质、开采方法及
岩层移动规律等因素确定相应的防隔水煤(岩)柱的尺寸,防隔水煤(岩)柱不得小于 20m。矿井防
隔水煤(岩)柱一经确定,不得随意变动。严禁在各类防隔水煤(岩)柱中进行采掘活动。
要点:矿井防治水
记忆方法:防隔水煤(岩)柱的尺寸,不得小于20m
(2)注浆堵水
井筒预注浆堵水应当符合下列规定:
①当井筒(立井、斜井)预计穿过较厚裂隙含水层或者裂隙含水层较薄但层数较多时,可以选用
地面竖孔预注浆或者定向斜孔预注浆。
②在制定注浆方案前,施工井筒检查孔,获取含水层的埋深等资料。
③注浆起始深度,确定在风化带以下较完整的岩层内。注浆终止深度,大于井筒要穿过的最下部
含水层底板的埋深或者超过井筒深度10~20m。
④当含水层富水性弱时,可以在井筒工作面预注浆。
⑤井筒预注浆方案,经企业总工程师组织审批后实施。
8
要点:注浆堵水 1 7
9
4
记忆方法:预计穿过较厚选用3 8地面竖孔预注浆或者定向斜孔预注浆
信
微
(3)井下探放水
系
联
井下探放水钻孔布置应当遵循的规定包括:
题
押
①„„.老空和钻孔准位置终孔位置满足水平面间距不得大于3m,厚煤层内各孔终孔的竖直面间距
精
不得大于1.5m。
②探放断裂构造水和 岩溶水等时,探水钻孔沿掘进方向的正前方及含水体方向呈扇形布置,钻孔
不得少于3个,其中含水体方 向的钻孔不得少于2个。
③探查陷落柱等垂向构造时,应当同时采用物探、钻探两种方法,根据陷落柱的预测规模布孔,
但底板方向钻孔不得少于3个,有异常时加密布孔,其探放水设计由煤矿总工程师组织审批。
要点:井下探放水
记忆方法:水平面间距不得大于3m。 钻孔不得少于3个,物探、钻探方法
④煤层内,原则上禁止探放水压高于1MP a的充水断层水、含水层水及陷落柱水等。如确实需要
的,可以先构筑防水闸墙,并在闸墙外向内探放 水 。
1
7 8
9
在安装钻机进行探水前,应当符合下列规定: 8 4
信
3
①加强钻孔附近的巷道支护,并在工作面迎头打好 坚固的立柱和拦微板。
系
②挖好排水沟。探水钻孔位于巷道低洼处时,配备足 够能力的排联水设备。
一
③在钻探地点或附近安设专用电话。 唯
„„„
⑤制定包括紧急撤人时避灾路线在内的安全措施,使作业区域的每个人员了解和掌握,并保持撤
人通道畅通。
要点:井下探放水
记忆方法:禁止探放水压高于1MPa的充水断层水
在预计水压大于0.1MPa的地点探水时,预先固结套管,并安装闸阀。止水套管应当进行耐压试
验,耐压值不得小于预计静水压值的 1.5倍,兼做注浆钻孔的,应当综合注浆终压值确定,并稳定
30min以上;预计水压大于1.5MPa时,采用反压和有防喷装置的方法钻进,并制定防止孔口管和煤
(岩)壁突然鼓出的措施。探放水钻孔除兼作堵水钻孔外,终孔孔径一般不得大于 94mm。
要点:井下探放水
记忆方法:水压大于0.1MPa的地点探水时,预先固结套管,安装闸阀
【例题²多选】在预计水压大于0.1MPa的地点探水时要求包括( )。
A.预先固结套管
B.安装闸阀
扫码关注更多
第11页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
C.止水套管应当进行耐压试验
D.耐压值不得小于预计静水压值的1.5倍
E.耐压值不得小于预计静水压值的0.5倍
【答案】ABCD
【解析】在预计水压大于0.1MPa的地点探水时,预先固结套管,并安装闸阀。止水套管应当进
行耐压试验,耐压值不得小于预计静水压值的 1.5倍,兼做注浆钻孔的,应当综合注浆终压值确定,
并稳定30min以上;
在探放水钻进时,发现煤岩松软、片帮、来压或者钻孔中水压、水量突然增大和顶钻等突水征兆
时,立即停止钻进,但不得拔出钻杆;应当立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点,并向矿井
调度室汇报,采取安全措施,派专业技术人员监测水情并分析,妥善处理。
钻孔放水前,应当估计积水量,并根据排水能力和水仓容量,控制放水流量,防止淹井淹面;放
水时,应当设有专人监测钻孔出水情况,测定水量和水压,做好记录。如果水量突然变化,应当分析
原因,及时处理,并立即报告矿井调度室。
要点:井下探放水
记忆方法:专人监测钻孔出水情况,测定水量和水压,做好记录
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第12页共12页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178