2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-第22讲
第三章建筑施工临时用电安全技术
考点4二级剩余电流动作保护系统
漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又称漏电保护开关,主要用来设备发生漏电故障时以及对有致
命危险的人身触电进行保护。
所谓二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末二级配电装置中,
8
7
设置漏电保护器,其中总配电箱中的9 1漏电保护器可以设置在总路,也可以设置在支路。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
【单选1】根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准唯》( JGJ46)施工现场配电系统采
用配电、 二级漏电保护的 TN-S 接零保护系统。 漏电保护器应分别装设在( )。
A. 分配电箱和开关箱
B. 总配电箱和开关箱
C. 分配电箱和设备控制箱
D. 总配电箱和分配电箱
【答案】 B
【解析】在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末二级配电装置中,设置漏电保护器
3.3.3总配电箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大于30mA,额定剩余电流动作时间应大
于0.1s,但其额定剩余动作电流与额定剩余电流动作时间的乘积不应大于30mA·s
【单选1】施工现场总配电箱中剩余电流动作保护器的正确参数要求是( )
A.额定剩余动作电流 ≤30mA,额定剩余动作时间 ≤0.1s
扫码关注更多
第 1 页 共 2 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B.额定剩余动作电流 >30mA,额定剩余动作时间 >0.1s,且两者乘积 ≤30mA・s
C.额定剩余动作电流 >30mA,额定剩余动作时间 >0.1s,对乘积无要求
D.额定剩余动作电流 ≤30mA,额定剩余动作时间 >0.1s
【答案】B
【解析】总配电箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大于30mA,额定剩余电流动作时间应
大于0.1s,但其额定剩余动作电流与额定剩余电流动作时间的乘积不应大于30mA·s
3.3.4 开关箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应
大于30mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。
潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于15mA,
额定剩余电流动作时间不应大于 0.1s。