【变1】 以下关于有限空间通风装备的说法错误的是( )。
A.有限空间内进行局部通风,宜采用压入式通风方式。
B.通风装备的换气量应满足稀释有毒有害气体需要量,新风量应不低于每30 m3/h,换气次数应
不少于12次/ h。
C.通风装备应安装在有限空间外侧,风管应顺直避免急弯,外部漏风率不得超过10%。
D.通风装备应配置风管,风管长度应能确保新鲜空气送入有限空间作业区域
【变2】泵吸式气体检测报警仪应具备气路故障报警功能,采气管长度一般不宜超过( ),在最
大采气距离和流量条件下,通过采气管的采气时间不应大于( ).
A. 10m, 30s
B. 10m, 20s
C. 15m, 30s
D. 15m, 20s
【变3】气体检测报警仪的校准周期应不大于( )(使用说明书有要求的按其要求),定期检验周
期应不超过( )。
A. 1年, 2年
B. 2年, 3年
C. 1年, 3年
D. 3年, 3年
【变4】以下关于有限空间安全用电说法错误的是()
A.应选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持电动工具,其开关箱和安全隔离变压器均应设置在有
限空间之外便于操作的地方。
B.开关箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30 mA,额定剩余电流动作时间不
应大于0.1 s。
C.潮湿场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于 15 mA,额
定剩余电流动作时间不应大于0.1 s。
D. 腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于30 mA,
额定剩余电流动作时间不应大于0.1 s。
【变 5】有限空间作业票应由作业班组现场负责人申请,由施工单位现场管理人员核准确认。作
业票一式两份,作业班组持票现场公示,施工单位持票保存( )。
A.三年
B.两年
C.半年
D.一年
【变6】有限空间作业票有效时间为当班作业结束时间,且最长不得超过( )。
A. 24 h
B. 12 h
C. 36 h
D. 8 h
【变 7】作业前应清理出入口和有限空间内的杂物,保持通道和作业活动畅通。有限空间内水位
大于( ) 时,应进行抽水作业,存在淤泥的,应进行清淤作业。
A. 0.3 m
B. 0.5 m
C. 0.6 m
D. 0.8 m
【变8】气体检测报警仪检测时停留时间,应大于仪器响应时间,一般不小于( )。
A. 60 s
B. 30 s
扫码关注更多
第 1 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
C. 90 s
D. 50 s
【变9】有限空间作业过程中应全程进行气体检测,以下说法错误的是( )
A.作业人员应携带扩散式气体检测报警仪,并全程开启。
B.有限空间场所设有固定气体检测装备的,应全程开启。
C.监护人员应每隔40 min 如实记录一次过程检测结果。
D.记录内容应包括检测位置、检测时间、检测气体种类和浓度等信息
【变10】以下关于有限空间作业说法错误的是( )
A.开启出入口时,作业人员应处于有限空间外的下风侧,使用专用工具,严禁徒手开启。
B.有限空间内作业人员不宜超过2人。如有超过2人的作业需求,应在施工方案中明确,同时加
强通风、照明、防护等安全技术措施。
C.有限空间作业人员持续作业时间不宜超过2 h,应通过轮换作业等方式,避免人员长时间在有
限空间内工作。
D. 正压式空气呼吸器,呼吸器气瓶每3年检验1次。
【变11】实施进入式救援时,救援人员应与外部保持通信畅通,及时关注气瓶压力变化情况,当
压力表低于( )或报警器报警时,应立即撤离。救援时长超过( )的,应组织人员轮换救援。
A. (5.5±0.5 ) Mpa, 30 min
B. (6.5±0.5 ) Mpa, 40 min
C. (7.5±0.5 ) Mpa, 20 min
D. (8.5±0.5 ) Mpa, 30 min
【单选1】某在建体育场工程, 准备进行跨度 40m 的钢结构屋顶安装, 施工单位编制了钢结构
安装工程专项施工方案,组织了专家论证。 下列做法中正确的是( ) 。
A. 施工单位组织了 5 名以上具有中级技术职称、 专业经验丰富的专家进行论证
B. 专家论证结论为“修改后通过” 的, 施工单位按照专家意见修改后实施
C. 专家论证结论为“通过” 的, 施工单位参考专家意见自行修改完善后实施
D. 专家论证的内容包括计算书、 验算依据, 是否符合规范标准, 是否造价合理
【单选 2】某工程施工期间,施工单位在施工现场显著位置对危险性较大的分部分项工程进行公
告。下列分部分项工程中,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是 ( )。
A.施工高度40m的建筑幕墙安装工程
B.跨度30m的网架和索膜结构安装工程
C.开挖深度18m的人工挖孔桩工程
D.提升高度90m的附着式升降脚手架工程
【单选 3】有限空间由于自然通风不良, 存在氧含量不足、 有毒有害和易燃易爆气体积聚等危
险有害因素。 关于有限空间危险有害因素及其危害的说法, 错误的是( )。
A. 一氧化碳极易与血红蛋白结合, 使血红蛋白丧失携氧的能力和作用, 造成组织窒息, 严重时死
亡
B. 二氧化碳是无色剧毒气体, 吸入高浓度二氧化碳会出现昏迷、 四肢抽搐、 大小便失禁, 重者
可窒息死亡
C. 甲烷易燃, 爆炸极限为 5%~15%, 与空气混合能形成爆炸性混合物, 遇热源和明火有燃烧爆炸
的危险
D. 氧含量(体积百分比浓度)10%~12%时, 对人体产生的影响是呼吸加深加快, 几乎丧失判断能力,
嘴唇发紫
【单选4】下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是( )。
A.开挖深度超过3m(含3m)的基(槽)坑的土方开挖、支护、降水工程
B.搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程
C.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程
D.混凝土模板支撑体系施工总荷载10kN/㎡及以上
【单选5】采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在( )kN及以上的起重吊装工程属
于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
扫码关注更多
第 2 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
A.100
B.150
C.200
D.500
【单选6】开挖深度超过( )的人工挖孔桩工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工
程。
A.15m
B.16m
C.17m
D.18m
【单选7】下列关于钢结构施工中电气焊作业安全技术中不正确的是( )。
A.电焊工必须持证上岗
B.严格落实动火作业审批制度
C.动火作业时,看火人必须持有效合格的灭火器材,在焊渣掉落的最下方安全距离内履职
D.合理安排施工工序,防止上方动火作业时下方可燃材料未隔离
【单选8】装饰装修中关于火灾预防措施的说法中,错误的是( )。
A.不准在工程内、库房内调配油漆,稀释易燃、易爆液体
B.在施工程内可作为临时仓库,存放易燃、可燃材料,但应加强防火措施
C.氧气瓶、乙炔气瓶工作间距不小于5m,两瓶与明火作业距离不小于10m
D.注意静电起火和工具碰撞打火
【单选 9】单纯性窒息气体也会引发窒息事故,其本身无毒,但排挤氧空间,造成作业人员缺氧
窒息,下列不是导致单纯性窒息的气体是()。
A.二氧化碳
B.一氧化碳
C.甲烷
D.六氟化硫
【单选10】长期接触可引起各类白血病的有毒物是( )。
A.硫化氢
B.一氧化碳
C.苯
D.氨
【案例1】
某市计划改造一处建于 1980 年代的老旧化工厂区,将其改建为文化创意园区。该厂区占地面积
约2万平方米,包括多座三层砖混结构厂房、一座钢筋混凝土结构的五层办公楼、地下储罐区和复杂
的地下管网系统。厂区已停产3年,但部分设备和管道内可能残留有化学物质。
某建筑公司承接了该拆除工程,项目经理张某制定了以下施工方案:
为节约时间,安排三个施工队同时作业:A队负责拆除主厂房结构,B队负责拆除地下储罐,C队
负责拆除设备和管线。
拆除主厂房时,先拆除内部隔墙,然后从上至下拆除楼板,同时拆除外墙和承重柱,以提高效率。
对于与办公楼相连的厂房部分,考虑到办公楼将保留改造,所以在拆除连接处时,先切断明显的
水电管线,然后直接进行结构拆除。
4.发现地下有一处标识不明的密闭舱室,工人推测可能是旧水池,项目经理安排工人直接打开检
查清理。
5.在拆除过程中发现部分地下管道周围土壤有异味,但考虑到工期紧张,项目经理决定继续施工,
并要求工人佩戴普通口罩。
6.拆除下来的建筑垃圾暂时堆放在厂区空地上,等积累一定量后再一次性清运。
根据以上背景,回答下列问题:
一、分析上述拆除工程方案中存在的主要安全隐患和违规操作。
扫码关注更多
第 3 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
【案例2】
某市中心区域有一栋建于20世纪80年代的五层商业建筑,因城市更新需要进行拆除。该建筑为
钢筋混凝土框架结构,建筑面积约 3500 平方米。拆除工程由某建筑拆除公司承接,项目经理李某为
赶工期,制定了以下施工方案:
将五层建筑分为东西两个区域同时拆除,东区采用机械拆除,西区采用人工拆除,两个区域交接
处设置隔离带。
西区人工拆除部分,安排三个小组同时作业:A组负责五层,B组负责四层,C组负责三层,并要
求各组加快进度。
3.对于四层的一处砖墙,为节省时间,采用底部凿洞后用撬棍推倒的方式拆除。
4.对二层一处较大的混凝土梁,工人嫌其体积大难以切割,决定用静力破碎剂破碎后拆除。静力
破碎剂存放在工地临时工棚内,与其他建筑材料混放。
5.五层屋顶上有一处废弃的小型水箱,工人未检查内部情况就直接进行切割拆除。
6.在四层拆除过程中,为方便材料堆放,工人将部分拆除下来的砖块集中堆放在楼板中间区域。
7.拆除三层一处悬挑阳台时,工人直接切断阳台与主体结构连接处,让其自然掉落。
根据以上背景,回答下列问题:
一、请根据人工拆除和静力破碎拆除的安全规定,分析上述拆除方案存在的安全隐患及违规行
为并给出正确的做法
【参考答案】
【变1】【答案】C
【解析】
①有限空间内进行局部通风,宜采用压入式通风方式。通风装备应配置风管,风管长度应能确保
新鲜空气送入有限空间作业区域。
②通风装备的换气量应满足稀释有毒有害气体需要量,新风量应不低于每 30 m3/h,换气次数应
不少于12 次/ h。
③通风装备应安装在有限空间外侧,风管应顺直避免急弯,外部漏风率不得超过5%。
【变2】【答案】C
【解析】泵吸式气体检测报警仪应具备气路故障报警功能,采气管长度一般不宜超过15 m,在最
大采气距离和流量条件下,通过采气管的采气时间不应大于30s。
【变3】【答案】C
【解析】气体检测报警仪的校准周期应不大于 1 年(使用说明书有要求的按其要求),定期检验
周期应不超过3年。
【变4】【答案】D
【解析】有限空间内应选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持电动工具,其开关箱和安全隔离变
压器均应设置在有限空间之外便于操作的地方。
开关箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30 mA,额定剩余电流动作时间不应
大于0.1 s。
潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品,其额定剩余动作电流不应大于
15 mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1 s。
【变5】【答案】D
【解析】有限空间作业票应由作业班组现场负责人申请,由施工单位现场管理人员核准确认。作
业票一式两份,作业班组持票现场公示,施工单位持票保存一年。
【变6】【答案】B
【解析】有限空间作业票有效时间为当班作业结束时间,且最长不得超过12 h。
【变7】【答案】A
【解析】作业前应清理出入口和有限空间内的杂物,保持通道和作业活动畅通。有限空间内水位
扫码关注更多
第 4 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
大于0.3 m 时,应进行抽水作业,存在淤泥的,应进行清淤作业。
【变8】【答案】A
【解析】气体检测报警仪检测时停留时间,应大于仪器响应时间,一般不小于60 s。
【变9】【答案】C
【解析】监护人员应每隔30 min 如实记录一次过程检测结果
【变10】【答案】A
【解析】开启出入口时,作业人员应处于有限空间外的上风侧
【变11】【答案】A
【解析】当压力表低于(5.5±0.5 ) MPa或报警器报警时,应立即撤离。救援时长超过30 min
的,应组织人员轮换救援。
【单选1】【答案】 C
【解析】选项 A: 专家应当具有高级职称;
选项 B:
结论为:“通过”,施工单位可参考专家意见自行修改完善
结论为:“修改后通过”,专家意见要明确具体修改内容,施工单位应当按照专家意见进行修改,
并履行有关审核和审查手续后方可实施,修改意见应及时告知专家。
结论为:“不通过”,施工单位修改后应当重新组织专家论证。
【单选2】【答案】C
【解析】施工高度50m的建筑幕墙安装工程、跨度60m的网架和索膜结构安装工程、开挖深度超
过16m的人工挖孔桩工程、提升高度在150 m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危
险性较大的分部分项工程,选项A、B、D不属于,选项C属于。
【单选3】【答案】 B
【解析】二氧化碳无毒
【单选4】【答案】C
【解析】搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程属于超危大
【单选5】【答案】A
【解析】采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100 kN 及以上的起重吊装工程属于超
过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
【单选6】【答案】B
【解析】开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
【单选7】【答案】C
【解析】动火作业时,看火人必须持有效合格的灭火器材,在焊渣掉落的最下方安全距离外履职
【单选8】【答案】B
【解析】在施工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材
料,要根据工程计划限量进入,并采取可靠的防火措施
【单选9】【答案】B
【解析】常见的单纯性窒息气体包括:二氧化碳,氮气,甲烷,氩气,水蒸气和六氟化硫等
【单选10】【答案】C
扫码关注更多
第 5 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
【解析】苯是人类致癌物,慢性苯中毒会引起上呼吸道,皮肤和眼睛的强烈刺激,出现支气管炎,
过敏性皮炎,喉头水肿及血小板下降等疾病,长期接触可引起各类白血病
【案例1】
【答案】
问题1:立体交叉作业:
安排三个施工队同时作业,可能导致立体交叉作业,违反了"拆除工程施工不得立体交叉作业"的
规定。
交叉作业可能导致上部拆除物掉落伤及下方作业人员。
问题2:拆除顺序不当:
同时拆除外墙和承重柱违反了"主体结构拆除宜先拆除非承重结构及附属设施,再拆除承重结构"
的规定。
错误的拆除顺序可能导致结构突然失稳坍塌。
问题3:与保留建筑相连部分处理不当:
未对与办公楼相连的厂房部分进行加固就直接拆除,违反了"对局部拆除影响结构安全的,应先
加固后再拆除"的规定。
可能导致办公楼结构受损或部分坍塌。
问题4:电源、水源、气源切断不彻底:
仅切断"明显的水电管线"不够全面,违反了"拆除工程施工应先切断电源、水源和气源,再拆除设
备管线设施及主体结构"的规定。
未切断的管线可能带电、带压或含有危险物质。
问题5:处理不明物体方式不当:
对标识不明的密闭舱室直接打开检查,违反了"拆除工程作业中,发现不明物体应停止施工,并应
采取相应的应急措施,保护现场及时向有关部门报告"的规定。
密闭空间可能存在有毒气体或其他危险。
问题6:有限空间作业未采取安全措施:
未对地下密闭舱室进行通风和检测就安排工人进入,违反了"对有限空间拆除施工,应先采取通
风措施,经检测合格后再进行作业"的规定。
有限空间可能存在缺氧或有毒气体风险。
问题7:未对疑似危险品区域进行检测处理:
发现土壤有异味仍继续施工,违反了"对生产、使用、储存危险品的拟拆除物,拆除施工前应先进
行残留物的检测和处理,合格后方可进行施工"的规定。
可能存在化学品污染或危险物质。
问题8:拆卸物料堆放不当:
将建筑垃圾随意堆放在厂区空地,违反了"拆卸的各种构件及物料应及时清理、分类存放,并应处
于安全稳定状态"的规定。
可能造成二次污染或阻碍施工通道。
【案例2】
【答案】
1.违反垂直交叉作业禁令:
安排三个小组分别在五层、四层、三层同时作业,属于垂直交叉作业。
违反规定:"人工拆除施工应从上至下逐层拆除,并应分段进行,不得垂直交叉作业。"
正确做法:应当从上到下逐层进行拆除,确保上层拆除完成后再进行下层拆除作业,避免垂直交
叉作业。
2.墙体拆除方法不当:
采用底部凿洞后用撬棍推倒的方式拆除砖墙。
违反规定:"当人工拆除建筑墙体时,严禁采用底部掏掘或推倒的方法。"
正确做法:应从上至下逐块拆除砖墙,或使用适当的机械设备进行安全拆除。
3.静力破碎剂使用不当:
扫码关注更多
第 6 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
用静力破碎剂破碎承重梁。
违反规定:"对建筑物、构筑物的整体拆除或承重构件拆除,均不得采用静力破碎的方法拆除。"
正确做法:承重梁应采用适当的机械切割或人工分段拆除方法,不应使用静力破碎剂。
4.静力破碎剂存放不当:
静力破碎剂与其他建筑材料混放。
违反规定:"静力破碎剂严禁与其他材料混放,应存放在干燥场所,不得受潮。"
正确做法:应将静力破碎剂单独存放在干燥场所,并有明确标识,避免与其他材料混放。
5.未检查管道或容器内残留物:
未检查水箱内部情况就直接拆除。
违反规定:"当拆除管道或容器时,必须查清残留物的性质,并应采取相应措施,方可进行拆除施
工。"
正确做法:应先检查水箱内是否有残留物,确认其性质,采取相应措施后再进行拆除。
6.楼板上集中堆放材料:
将拆除下来的砖块集中堆放在楼板中间区域。
违反规定:"当进行人工拆除作业时,水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料。"
正确做法:拆除材料应及时清理运走,不应在楼板上集中堆放,以免造成局部超载。
7.悬挑构件拆除不当:
直接切断阳台与主体结构连接处,让其自然掉落。
违反规定:"当拆除梁或悬挑构件时,应采取有效的控制下落措施。"
正确做法:应采取临时支撑或牵引绳索等措施控制阳台的下落,防止突然坠落造成危险。
扫码关注更多
第 7 页 共 7 页 内容