专题一 危险有害因素的辨识及管控措施
剩余电流动作保护装置(剩余电流动作保护电器 RCD)
电磁式 结构简单、承受过电流或过电压冲击的能力较 零序电流互感器
强;但其灵敏度不高,而且工艺难度较大
电子式 灵敏度很高、动作参数容易调节,但其可靠性
较低、承受电磁冲击的能力较弱
设备发生漏电或后方有人触电时,出现额外的剩余电流,互感器二次边产生感应电动势,电磁
铁线圈中有电流流过,并产生交变磁通。这个交变磁通与永久磁铁的磁通叠加,产生去磁作用,
使吸力减小,衔铁被反作用弹簧拉开,电磁铁动作,并通过开关设备断开电源。
动作 0.00 0.0 0.0 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 1 3 5 1 2 3
电流 6 1 3 5 1 2 3 5 8 0 0 0
(A)
30mA 1000mA
类型 高灵敏度 中灵敏度 低灵敏度
用途 防止触电 防止触电事故和漏电火灾 防止漏电火灾和监视
一相接地故障
动作 快速型 延时型(定时限、反时限)
时间 0.1s以内 0.2, 0.8 ,1 ,1.5 ,2。误动 为了避免误动作,保护装置的额定剩余不动作电流不得低于额定剩余动作电流的 1/2
作
拒动
作
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
RCD防电击保护体系(通用+特殊)
(1)当采用剩余电流动作保护装置作为电击防护附加防护措施时,额定剩余动作电流不应大于
30mA;(t˃心跳周期,50mA)
(2)剩余电流动作保护装置不应作为唯一的保护措施;
(3)采用剩余电流动作保护装置时应装设保护接地导体 (PE);
(4)加热电缆敷设供暖设备、公共厨房用电设备、电辅助加热的太阳能热水器、升降停车设备、
人员可触及的室外金属电动门等用电设备的电击防护应采用额定剩余动作电流不大于 30mA的
剩余电流动作保护电器和辅助等位联结二者兼有的附加防护措施;(摆脱电流50%:男16mA;女
10.5mA)
(5)TN-C 系统中不能装设剩余电流动作保护装置,若必须装设时,应将系统接地的型式由 TN
-C 改装成 TN -C-S 或形成局部的TT 。(误动或拒动)
剩余电流保护装置的安装
必须安装 应装设不切断电源的报警式 可以不安装
①属于I类的移动式电气设备 ①公共场所的通道照明电源和 ①使用特低电压供电的电
及手持式电动工具; 应急照明电源 气设备
②生产用的电气设备; ②消防用电梯及确保公共场所 ②一般环境条件下使用的
③施工工地的电气机械设备; 安全的电气设备 具有双重绝缘或加
④安装在户外的电气装置; ③用于消防设备的电源(如火灾 强绝缘结构的电气
⑤临时用电的电气设备; 报警装置、消防水泵、消 设备
⑥机关、学校、宾馆、饭店、 防通道照明等) ③使用隔离变压器且二次
企事业单位和住宅等除 ④用于防盗报警的电源 侧为不接地系统供
壁挂式空调电源插座外 ⑤其他不允许突然停电的场所 电的电气
的其他电源插座或插座 或电气装置的电源 ④设备
回路; ⑥漏电时立即切断电源将会造 ⑤其他没有漏电危险和触
⑦游泳池、喷水池、浴池的电 成其他事故或重大经济损 电危险的电气设备
气设备; 失
⑧安装在水中的供电线路和设
备;
⑨医院中可能直接接触人体的
电气医用设备。