文档文本内容
学员专用请勿外泄
1
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
2026 中级注安-金属冶炼安全-考点精讲班第35 讲第七章第三节煤气设施
(1)煤气设施的操作
(2)煤气设施的检修维护
(3)抽堵盲板作业
【本节重点】
煤气设施的检修维护
抽堵盲板作业
考点1 煤气设施的操作
1. 除有特别规定外,任何煤气设备均应保持正压操作,并保持压力稳定。当压力低于500 Pa 时,
应采取保压措施。
在设备停止生产而无法保持正压时,应隔断煤气来源,并对内部煤气置换至检验合格。
2. 进行煤气吹扫和置换符合下列规定:
a)吹扫和置换煤气设施内部的煤气,应用蒸汽、氮气或合格烟气,不应用空气直接置换煤气;
b)吹扫或引气过程中,不应在煤气设施上拴、拉电焊线,煤气设施周围40 m 内不应有火源;
c)煤气设施内部气体置换是否达到预定要求,应按预定目的,根据含氧量和一氧化碳分析或爆发
试验确定,爆发试验应连续3 次试验合格,且应间隔取样。
3. 使用煤气的炉窑进行点火时,炉内燃烧系统应具有一定的负压,点火程序应先点燃火种后给
煤气,不应先给煤气后点火。
凡送煤气前已烘炉的炉子,其炉膛温度超过1073 K(800 ℃)时,可以不点火直接送煤气,但
应监视其燃烧状态并视情况采取措施。
4. 送煤气时不着火或者着火后又熄灭,应立即关闭煤气阀门,查清原因,排净炉内混合气体后,
再按规定程序重新点火。
5. 凡强制送风的炉子,点火时应先开鼓风机但不送风,待点火送煤气燃着后,再逐步增大供风
量和煤气量。停煤气时,应先关闭所有的烧嘴,然后停鼓风机。
6. 固定层间歇式水煤气发生系统若设有燃烧室,应在燃烧室温度达到773 K(500 ℃)以上,
且温度处于上升阶段时,才能再使用二次空气。
7. 直立连续式炭化炉操作时应防止炉内煤料空悬。
同一孔炭化炉不应同时捣炉和放焦。炉底应保持正压。
8. 煤气系统的各种塔器及管道在停产通氮气或蒸汽吹扫煤气合格后,不应关闭放散管;
开工时,应在氮气或蒸汽等置换空气合格后再送入煤气,并应在检验煤气合格后,才能关闭放散
管。
若用蒸汽吹扫,不应在设备内存在蒸汽时骤然喷水,以免形成真空压损设备。
考点2
煤气设施的检修维护
1. 煤气设施的巡检、检修、维护作业时,作业人员应两人及以上,并携带便携式一氧化碳检测
报警器。
进入煤气爆炸性危险环境采用对讲机进行通信联系时,应使用防爆型。
2. 煤气设施停煤气检修时,应隔断煤气来源并将内部煤气置换干净。
长期检修或停用的煤气设施,应打开上下人孔、放散管等,保持设施内部自然通风,有需要时
应采取强制通风。
3. 进入煤气区域和设施内工作前,应检测一氧化碳含量,并经检测合格(一氧化碳质量浓度小
于30 mg/m³,24 ppm )后允许进入煤气区域和设施内工作。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
学员专用请勿外泄
2
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
因工艺特性无法实现合格的情况下,作业人员应携带一氧化碳和氧气检测装置,并采取防护措施,
设专人监护,符合下列规定:
a)作业连续时间应根据作业环境中的一氧化碳含量确定。
b)无呼吸防护措施情况下,作业人员允许最长(短时)作业时间应符合下表的规定:
c)作业区域或煤气设施内的一氧化碳含量超过200 mg/m³(160 ppm),以及开展煤气作业应急处
置与救援时,应在落实个人安全防护措施后方可实施。
d)作业人员每次进入煤气设施内的工作时间间隔2 h 以上。
e)进入涉及煤气的设施内工作前,应对设施内氧气含量进行检测,含氧量处于19.5 %~23.5 %方
可工作。
含氧量小于19.5 %时,应佩戴空气呼吸器等隔绝式呼吸器具。
f)进入荒煤气等热煤气设施内部作业前,应确保内部温度不高于40 ℃。特殊情况应采取高温防
护措施。
4. 进入煤气设施内部工作时,安全分析取样时间不应早于动火或进塔(器)前0.5 h;检修动
火工作中每2 h 应重新分析;工作中断恢复工作前0.5 h ,也应重新分析。取样应有代表性,防止
死角。容积较大的空间,应对上、中、下( 左、中、右)各部位进行检测分析。
检测人员进行检测时,应真实记录检测的时间、地点、检测气体名称、浓度等信息。检测记录应
经检测人员签字后,由负有管理职责的部门或单位进行存档。
5. 打开煤气加压机、脱硫、净化和储存等煤气设备和管道时,应采取防止硫化物等自燃的措施。
6. 带煤气作业或在煤气设备上动火,应制定作业方案和安全措施,并取得煤气防护站(组)或
安全等业务管理部门的书面批准。
7. 带煤气作业:
(1)带煤气作业包括带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作眼镜阀等危险工作;
(2)不应在雷雨天进行,应选择白天作业,确需夜间作业时,应由企业主要负责人或者其书面
委托的人员进行现场审批;
(3)作业时,应有煤气防护人员在场监护;
(4)作业人员应佩戴空气呼吸器等隔绝式呼吸器具,并符合下列规定:
a)工作场所应备有联系信号、煤气压力表及风向标志等;
b)距工作场所40 m 内,不应有火源并应采取防火措施,与工作无关人员应离开作业点40 m 以
外;
c)应使用不发火星的工具,如铜制工具或涂有很厚一层润滑油脂的铁制工具;
d)距作业点10 m 以内不应安设投光器;
e)不应在具有高温源的炉窑等建(构)筑物内进行带煤气作业。
8. 在煤气设备上动火,还符合下列规定:
a)在运行中的煤气设备上动火,设备内煤气应保持正压,动火部位应可靠接地,在动火部位附
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
学员专用请勿外泄
3
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
近应装压力表或与压力检测的操作室联系;
b)在停产的煤气设备上动火,除吹扫置换外,还应用可燃气体检测仪检测涉及的可燃气体合格,
并经取样检测分析,其含氧量接近作业环境中的含氧量;将煤气设施内易燃物清除干净或通入氮气(蒸
汽),确保在动火全过程中不形成爆炸性混合气体。
9. 电除尘器在检修前,应办理检修许可证,采取安全停电的措施。
进入电除尘器内检查或检修,除应符合有关检修和动火作业的规定外,还符合下列规定:
a)断开电源后,电晕极应接地放电;
b)进入内部工作前,除尘器外壳应与电晕极连接;
c)电除尘器岗位与整流室应有通信联系。
10. 进入煤气设备内部工作时,所用照明电压应不超过12 V。
11. 加压机或抽气机前的煤气设施应定期检查测量壁厚,若壁厚小于安全限度,应采取加固、焊
补或更换等措施后,方能继续使用。
12. 检修向煤气中喷水的管道及设备时,应防止水放空后煤气倒流。
考点3
盲板抽堵作业
一、盲板厚度计算
式中:
h——盲板厚度,mm;
D——管道计算直径,mm;
K——系数,取0.5(常压堵板或盖板取0.45 );
p——计算压力,MPa;
[σ]——许用应力,MPa;
C——安全裕度,取1.5~2 mm。
二、盲板直径计算
D=0.318S+2H-10
式中:
D——盲板直径,mm;
S——法兰附近管道外圆周长,mm;
H——法兰螺栓孔至管道外壁的距离,mm。
【例题】
一日,某焦化厂在交换机断电的情况下,人工进行换向,现场突然发生剧烈爆炸,造成多人伤亡,
经检查分析发现,盲板制作与安装存在严重问题,一是与法兰连接的管道外圆直径为500mm,实测盲
板直径550mm,法兰螺栓孔距离管道外壁46mm,盲板中心与法兰中心未对正;二是20 条法兰螺栓仅
安装了12 条。由此造成大量煤气通过月牙形缺口泄漏到煤气管道中,且扩散到附近的热工休息室和
中控室。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
学员专用请勿外泄
4
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
【问题】通过计算确定该盲板的直径(小数点保留后一位)。
【计算1】
500+2×46-10=582 mm
【计算2】
0.318×500×3.14+2×46-10=581.3 mm
为什么差异0.7mm?
π≈3.14
应试选择【计算2】模式。
三、盲板作业要求
(1)抽堵盲板前应采取措施尽可能降低带煤气作业段的煤气压力。
(2)抽堵盲板作业区内严禁行人通过,40 m 以内禁止存在火源及高温热源。
(3)加热炉前进行煤气管道抽堵盲板作业时,应先在管道内通入蒸汽以保持正压。
(4)距火源较近的地点进行抽堵盲板作业时,禁止带煤气作业,应事先通蒸汽或氮气清扫,并
保持蒸汽在正压状态下方可操作。
(5)抽堵盲板作业点离支架较远时,应设临时支架以防反口。
(6)作业中呼吸器压力低于5 Mpa 或发生故障,应立即撤离煤气区域。作业人员使用防爆及不
发火花工具,严禁穿带钉鞋。
(7)抽堵盲板作业前,法兰上所有螺栓应全部更新并保证灵活可靠,卸不动的螺栓可在正压情
况下动火割掉,换上新螺栓并拧紧,但禁止同时割掉两个以上螺栓,以防煤气泄漏着火。作业场所,
应清除一切障碍物,如妨碍操作的围栏等。
(8)带煤气抽堵盲板作业应做好救护、消防等准备工作,雷雨天气严禁抽堵盲板。
(9)在电捕焦油器等前从事煤气作业时,电捕焦油器等应停止供电,以避免爆炸事故发生。
【例题】带煤气作业或在煤气设备上动火时,应制定作业方案和安全措施,并取得有关部门的书
面批准。下列采取的安全措施中,正确的是(
)。【2019】
A.距作业点10m 以外安设投光器
B.距工作场所50 m 内禁止火源
C.操作人员佩戴氧气呼吸器或通风式防毒面具
D.工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表、钢制工具
【答案】A
【解析】带煤气作业或在煤气设备上动火时,应制定作业方案和安全措施,并取得有关部门的书
面批准。作业时应有煤气防护站人员在场监护,使用不产生火花的工具,并应备有防毒器具及消防器
材。工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志,距作业点10m 以外才可安设投光器,
距工作场所40m 内禁止有火源,并应采取防止着火的措施,非工作人员要离开煤气作业现场。
【例题】当CO 浓度为90-100 ppm 时,现场连续工作时间不应超过(
)。【2020·案例1】
A. 15 min
B. 30 min
C. 40 min
D. 60 min
E. 90 min
【答案】A
【解析】
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
学员专用请勿外泄
5
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
【例题】煤气设施操作、检修作业具有较高的安全风险。关于煤气设施操作、检修作业安全防范
措施的说法,正确的是(
)。【2023】
A. 煤气设施操作,除特殊情况外均应保持负压状态
B. 在煤气设备上动火,应使用不产生火花的工具
C. 煤气区内作业时,只准用气焊,严禁用电焊
D. 进入煤气设备内部,照明电压可采用24 V 或36 V
【答案】B
【解析】A 选项错误,煤气设施操作,除特殊情况外均应保持正压状态。B 选项正确,带煤气作
业或在煤气设备上动火,要制定作业方案和安全措施,并取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准;
作业时应有煤气防护站人员在场监护,使用不产生火花的工具。C 选项错误,煤气区作业只准用电
焊,严禁用气焊。D 选项错误,进入煤气设备内部工作,所用照明电压不应超过12 V。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178