文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
1
www.haixue.com
第四章 矿井火灾防治
第一节 矿井火灾基础知识
第二节 火灾防治技术
第二节 火灾防治技术
考点1:煤矿防灭火系统 ★★
考点2:注氮防灭火系统 ★
考点3:灌浆防灭火系统 ★★
考点4:矿井火灾监测 ★★
考点5:井下消防系统 ★
考点1:煤矿防灭火系统
1. 消防管路系统
《规程》二百四十七条,矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管
路系统应当敷设到采掘工作面,带式输送机巷道中每50m 内、其他巷道中每100m 内应当设
置支管和阀门,并在带式输送机巷道两端存放消防软管。地面的消防水池必须经常保持不
少于200m
3的水量,且具备火灾条件下连续补水的能力。消防用水同生产、生活用水共用
同一水池时,应当有确保消防用水的措施。
开采下部水平的矿井,除地面消防水池外,可以利用上部水平或者生产水平的水仓作
为消防水池。
2. 灭火供水系统
每一矿井均必须按《煤矿安全规程》的要求设计和建立灭火供水系统,并在矿井、水
平和采区投产同时使用,并保证送到用水点时,管中水压不低于39.2kPa,水量不小于
0.6m³/min。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2
www.haixue.com
3. 三通和阀门
消防水管路的下列地点必须设置三通和阀门:
(1)所有竖井、斜井和平硐井口。
(2)井底车场附近的主要硐室内。
(3)井底车场内每隔100m 处。
(4)主要石门、岩石大巷每隔400~600m 处。
(5)主要煤层大巷每隔200m。
(6)倾斜巷道每隔100m。
(7)皮带运输巷道每隔50m 处,皮带机头、机尾附近15m 以内。
(8)采用可燃性支护材料的巷道内每50m 处。
(9)回采工作面进回风巷口40m 以内。
(10)掘进工作面进口处。
(11)其他易发生火灾的地点。
【例题】煤矿防灭火系统是煤矿井下防火灭火的基础设施与必备物质的完整系列的简
称。依据《煤矿安全规程》的规定,下列关于消防水池和消防管路系统的说法,错误的是
( )。
A. 井下消防管路系统应当敷设到采掘工作面
B. 有带式输送机的巷道中应当每隔100m 设置支管和阀门
C. 地面消防水池必须经常保持不少于200m
3的水量
D. 开采下部水平的矿井利用了上部水平的水仓作为消防水池
【答案】B
【2024 年案例】某高瓦斯矿井生产能力1.2Mt/a,主采2#煤层。采用斜井一立井联合
开拓,布置有主斜井、副斜井、回风立井三个井筒……主斜井安装的滚筒驱动胶带运输机
输送带……
根据以上场景,回答下列问题(共22 分):
4. 列出该矿井主斜井消防管路系统中需要设置三通和阀门的位置。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3
www.haixue.com
【答案】① 主斜井井口;② 主斜井每隔50m 处;
③ 输送机转载点处;④ 机头附近15m 以内;
⑤ 机尾附近15m 以内。
考点小结:煤矿防灭火系统
考点2:注氮防灭火系统
1. 注氮方式分类
(1)按用途
划分为采空区预防性防火注氮和火区注氮两种方式。在防灭火注氮工作中,应贯彻
“预防为主,防灭兼顾”的原则,合理确定注氮量,以保证防治区域内氮气及氧气浓度达
到各自惰化指标的规定值。
(2)按输氮时间
划分为连续式注氮和间歇式注氮两种方式。
(3)按输氮通道
划分为采空区埋管注氮和钻孔注氮两种方式。
(1)一次采全高注氮工艺
一般采取沿巷道埋管方式进行注氮防火。可在工作面进风巷道外侧巷帮敷设无缝钢
管,并埋入采空区内,管路采用法兰盘联结。如采空区埋管兼做注浆管时,则该埋管分别
通过三通与注氮、注浆管相连,根据需要,通过埋管注氮。
采空区埋管管路每隔一定距离预设氮气释放口,其位置应高于煤层底板,一般高出
20~30cm,并采用石块或木垛加以妥善保护,以免孔口被堵塞。
(2)分层开采注氮工艺
当采用分层开采法时,上分层“两道两线”容易发生煤炭自燃,对下分层开采威胁较
大,因此可采用钻孔注氮方式。通过钻孔注入氮气,不仅使生产工作面后方采空区惰化,
并且可以根据需要控制注入氮气的位置,从而起到较好的防火作用。
通过进风巷道底板进入的氮气,经采空区流入回风巷道,有利于防止“两道”自然发
火。分层开采时,注氮管路可铺设在岩石集中巷中,沿工作面推进方向每隔30m 左右布置
一个钻孔,将注氮管路由钻孔引至进风巷道。
3. 惰性气体防火的技术要求
(1)《规程》第二百七十三条,采用氮气、二氧化碳防灭火时,应当制定专项措施,
并遵守下列规定:
① 氮气、二氧化碳来源稳定可靠。
② 注入的氮气浓度不小于97%,二氧化碳浓度不小于99%,并明确组成成分。
③ 至少有1 套专用的氮气或者二氧化碳输送管路系统及其附属安全设施;采用直接灌
注液氮和液态二氧化碳时,输送管路系统必须符合耐低温、耐压等要求。
④ 有能连续监测采空区气体成分变化的监测系统。
⑤ 有固定或者移动的温度观测站(点)和监测手段。
《细则》第七十条,采用惰性气体防火时,必须对工作面回风隅角氧气浓度进行监
测。
采用二氧化碳防火时,必须对采煤工作面进、回风流中二氧化碳浓度进行监测。当进
风流中二氧化碳浓度超过0.5%或者回风流中二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止灌注、撤
出人员、采取措施、进行处理。
《细则》第七十一条,为保证惰性气体防火效果,应当采取堵漏措施,降低防火区域
漏风量。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
5
www.haixue.com
【例题】某煤矿对其可能的自燃煤层采用氮气防火技术,则注入的氮气浓度应不小于
( )%。
A. 90
B. 95
C. 97
D. 99
【答案】C
考点小结:注氮防灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178