考点2重大危险源管理
重大危险源监督管理暂行规定
一、评估和分级
危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。危险化学品单位可以组
织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估,也可以委托具有相应资质的
安全评价机构进行安全评估。
重大危险源有下列情形之一的,应当委托具有相应资质的安全评价机构,按照有关标准的规定采
用定量风险评价方法进行安全评估,确定个人和社会风险值:
(1)构成一级或者二级重大危险源,且毒性气体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危
险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的;
(2)构成一级重大危险源,且爆炸品或液化易燃气体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重
大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。
二、重大危险源安全评估报告内容
1.评估的主要依据。
2.重大危险源的基本情况。
3.事故发生的可能性及危害程度。
4.个人风险和社会风险值(仅适用8 定量风险评价方法)。
7
1
5.可能受事故影响的周边场所、4 9人员情况。
8
3
6.重大危险源辨识、分级的信符合性分析。
微
7.安全管理措施、安全技系术和监控措施。
联
8.事故应急措施。 题
押
准
9.评估结论与建议。
精
依据→基本情况→危险性说明→现有措施→事故应急→结论建议
三、重新辨识与评估
有下列情形之一的,危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级:
(1)重大危险源安全评估已满三年的;
(2)构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的;
(3)危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化,影响
重大危险源级别或者风险程度的;
(4)外界生产安全环境因素发生变化,影响重大危险源级别和风险程度的;
(5)发生危险化学品事故造成人员死亡,或者10人以上受伤,或者影响8到公共安全的;
7
1
9
(6)有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的4。
8
3
信
四、监控体系的要求
微
系
(1)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气
联
一
体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;
唯
一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。
记录的电子数据的保存时间不少于30天;
(2)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;
毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。
涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS);
(3)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施,设置视频监控系统;
口诀:
一二级紧急停车;毒易紧急切断
一二级毒、易(液化气)SIS
毒气泄漏处置;剧毒视频监控
(4)应急装备的要求
对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源,危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空
气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备;
涉及剧毒气体的重大危险源,还应当配备两套以上(含本数)气密型化学防护服;
涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源,还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
设备。
五、重大危险源备案
危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后 15 日内,应当填写重大危
险源备案申请表,连同规定的重大危险源档案材料,报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门
备案。
县级人民政府安全生产监督管理部门应当每季度将辖区内的一级、二级重大危险源备案材料报送
8
7
至设区的市级人民政府安全生产监督9 1管理部门。设区的市级人民政府安全生产监督管理部门应当每半
4
8
年将辖区内的一级重大危险源备信案3材料报送至省级人民政府安全生产监督管理部门。
微
口诀:重大危险源15日向系县安监备案
联
县安监每季将一二级向题市安监备案
押
市安监每半年将一级准向省安监备案
精
六、应急演练
危险化学品单位应当 制定重大危险源事故应急预案演练计划,并按照下列要求进行事故应急预案
演练:
①对重大危险源专项应急预 案,每年至少进行一次;
②对重大危险源现场处置方案 ,每半年至少进行一次。
注意对照 AQ3034-2022化工过程安全管理导则
企业应通过风险分析或情景构建制定 重大危险源事故专项应急预案和现场处置方案,定期进行演
练。重大危险源专项应急预案至少每半年演 练一次,重大危险源的现场处置方案至少每3个月演练一
次。
8
七、《危险化学品重大危险源安全监控技术 规范GB17681-2024》 9 1
7
8
4
1.危险化学品重大危险源安全监控系统应与危险 化学品重大危险源主信 3体工程同时设计、同时施工、
微
同时投入生产和使用。 系
2.系统应具备各类监控参数的信息采集、实时展示、 操作控制一、
联
连续记录、报警预警、信息存储
唯
等功能,支持查询各类监控信息的实时数据、历史数据、报警 数据 ,视频图像信息储存时间不应小于
90天,其他监控信息储存时间不应少于1年。系统应有人值守。
3.BPCS、SIS、GDS 控制器的供电回路至少一路应采用UPS 供电,UPS 的后备电池组应在外部电
源中断后提供不少于 30min 的供电时间。
4.常压和低压储罐区监控要求
(1)储罐应至少设置2套液位连续检测仪表,或1套液位连续检测仪表和2个液位开关(2或1+2)
(2)设有氮气密封保护系统的甲 B、乙 A 类易燃液体储罐,应控制氧气浓度不大于极限氧浓度的
50%
5.压力式储罐区监控要求
(1)压力式储罐应至少设置 3 套液位连续检测仪表或 2 套液位连续检测仪表和 1 个高高液位开关
(3或2+1)
(2)压力式储罐的压力报警高限应至少设置两级,第一级报警值应为正常工作压力的上限,第二
级报警阀值应为下列计算值的较小值:a)正常工作压力的上限值与安全阀设定压力值之和的 50%;b)
安全阀设定压力值的 90%
6.仓库监控要求
仓库中储存介质可能释放出可燃气体和(或)有毒气体时,应在仓库外墙上设置机械通风设备,当
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
泄漏气体比空气轻时,机械通风设备应安装在外墙上部;令泄漏气体比空气重时,机械通风设备应安
装在外墙下部,事故换气次数不应小于12 次/h。
7.实时监测每座储罐的接地点接地电阻值,接地电阻值不应大于10Ω
【案例】1.根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(G817681),列出重大危险源安全
评估报告的主要内容。
【解析】重大危险源安全评估报告内容
1.评估的主要依据。
2.重大危险源的基本情况。
3.事故发生的可能性及危害程度。
4.个人风险和社会风险值(仅适用定量风险评价方法)。
5.可能受事故影响的周边场所、人员情况。
6.重大危险源辨识、分级的符合性分析。
7.安全管理措施、安全技术和监控措施。
8.事故应急措施。
9.评估结论与建议。
依据→基本情况→危险性说明→现有措施→事故应急→结论建议
【章节回顾总结】 8
7
1
重大危险源监督管理暂行规定 4 9
8
3
信
评估分级 可自行可委托
微
系
一级燃爆+一二级毒气 联
题委托安评机构采用定量风险评价
且满足q/Q≥1 押
准
重大危险源安全评估精报
依据→基本情况→危险性说明→现有措施→事故应急→结论建议
告
(1)评估已满三年的
(2)新建、改建、扩建的
(3) 危化品种类、数量、生产、工艺等发生变化且影响级别或者程度
重新辨识与评估 (4)外界 环境发生变化,且影响级别或者程度
(5)发生事故造成人员死亡,或者10人以上受伤,或者影响到公共安全
的;
(6)标准发生变化 的。
1
7
8
9
重大危险源监督管理暂行规定 8
4
信
3
一二级紧急停车;毒易紧急切断 微
系
监控体系 一二级毒、易(液化气)SIS 联
一
毒气泄漏处置;剧毒视频监控 唯
剧毒气体,配备两套以上气密型化学防护服 ;
应急物资
燃爆,配备便携式可燃气体检测设备
重大危险源15日向县安监备案
备案 县安监每季将一二级向市安监备案
市安监每半年将一级向省安监备案
专项应急预案,每年至少进行一次;
演练 现场处置方案,每半年至少进行一次
AQ3034专项每半年现场每3月
重大危险源安全监控技术规范
视频图像储存时间不应小于90天
存储要求 其他监控信息储存时间不应少于1年
系统应有人值守
BPCS、SIS、GDS 控制器的供电回路至少一路应采用UPS 供电
供电要求
UPS 的后备电池组应在外部电源中断后提供不少于 30min 的供电时间。
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
设有氮密系统的,氧气浓度不大于极限氧浓度的 50%
常压、低压
仪表要求 2套液位连续检测仪表 1套液位连续检测仪表和2个液位开关
压力 3套液位连续检测仪表 2套液位连续检测仪表和1个高高液位开关
仓库监控 事故换气次数不应小于12 次/h
接地电阻 不应大于10Ω