新教材补录第八章铸造安全技术第二节知识点4(二)
(3)电弧炉的安全要求:
1)炉壳应直接或通过炉壳机座接地,并安装过电压继电器;当炉壳与大地之间出现危险电压时,
应能切断电弧炉供电。
2)电炉变压器应只能从主控制屏合闸。
3)电极及其辅助装置应符合下列要求:
①电极夹持器装有水平位置调节装置,电极密封圈比电极大40~50 mm,
冷却水管采取绝缘措
施;
②电极升降机构设置平衡锤和两个限位装置,且其中一个限位装置用于检测超行程;
③电极支撑机构与驱动机构(电极定位机构)和炉架绝缘,驱动机构和炉架可靠接地;
④对装有底电极的电弧炉,设有底电极监测装置,并限定底电极与接地外壳之间的电压值。
(4)精炼炉的安全要求:
①钢水炉外精炼装置,应采取措施防止熔融金属意外泄漏。
②冷却水系统应设置出水温度、进出水流量差监测报警装置,出水温度、进出水流量差监测
报警装置应与熔融金属加热系统联锁。
③炉外精炼装置中的粉料发送罐、贮气罐等压力容器的压力表、安全阀、爆破片等安全防护
装置应齐全。
④钢包真空精炼装置应设置抑制钢液溢出的真空度调节装置,并应采取监视真空罐内钢液面
升降的措施。
⑤吹氧、吹氩管道连接应可靠、无泄漏,并应设置监控和报警装置。
⑥精炼炉地坑应设置氩气等气体监测报警装置。
(5)感应电炉的安全要求:
(5)感应电炉的安全要求:
学员专用请勿外泄
2
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
1)人员容易触及的加热装置裸露带电部位应采取有效的防护措施;对第二电压区段和第三电压
区段带电部位的防护设施,应只能使用钥匙或其他专用工具才能移动、打开、拆下遮栏或外护物。
2)接地保护应符合下列要求:
①保护电路由接地端子、电气装置外露的导电体及接地保护线组成,且能承受接地故障电流所
造成的最高热应力和机械应力;
②当加热装置(电气设备)通过电阻、阻抗或放电器接地时,设置监测接地连接线电流的装置,
当运行中超过最大允许值时,发出报警信号并自动切断电源;
③所有铠装电缆、金属电线管,在通过第二电压区段的高压配电柜时,通过该柜的接地端子接
地。
3)液压倾炉的泵、工作液贮存箱和管道的布置应能避免由于熔融金属意外流出而造成的损害;倾
炉的液压系统应配置两台相同的主泵(一用一备);操纵杆应能自动返回零位,液压倾炉系统应配置
应急手动倾炉系统。
4)应设置与电源联锁的漏炉检测报警装置。
5)紧急倾炉或漏炉情况下盛装全部熔融金属的贮存坑或钢包坑应设置在熔炼炉底部,周边应设
置护栏或加盖防护。
(6)使用燃气的熔炼(化)炉、加热炉的安全要求:
①管道及阀门应完好,无松动、无泄漏。
②应设置炉膛温度自动监控装置,超出设定值时应报警,超出最高温度设定值时应自动关闭
切断阀,停止燃气供给。
③燃烧装置作业区应设置可燃气体浓度监测报警装置。
④烟道和封闭式炉膛应设置泄爆装置,泄爆装置的泄压口应设在安全处。
(7)铝、锌、铜合金熔炼设备的安全要求:
①坩埚式保温炉底部应设置能在紧急倾炉或漏炉情况下盛装全部熔融金属的贮存坑,或设置
专门将熔融金属安全移出炉体外的设施。
②集中保温炉的扒渣口、铝液精炼装置和保温炉的出料口附近应设置金属料斗,以贮存熔炼
中产生的高温炉渣和废料。
③坩埚炉、耐火料浇注炉或耐火砖砌筑炉的液面与沿口的距离不应小于100 mm。
④保温炉应设置料位报警装置,当炉料超限时,应发出报警信号。
⑤反射炉的燃烧设备应与风机联锁,且联锁装置应灵敏、可靠;应配备炉体温度检测和报警
装置,且该装置应与炉体超温的应急冷却设施联锁。
⑥气动定量保温炉炉体应密封;应设置定量监控系统,当炉料超过定量值时,应发出报警信
号并自动切断动力源/供气系统。
(8)镁合金熔炼设备的安全要求:
①预热机应设置炉膛预热温度控制装置和超温报警装置。
②熔炼炉应设置故障、超温、超液位、坩埚漏液等自动检测和报警装置,该装置应能及时发
出报警信号并自动切断电源。
③熔炼炉应具有良好的密封性,使炉内处于惰性气体保护状态。
④熔炼炉保护气体控制系统应设置气压、流量等监测报警装置,且具备保护气体的自动切换
学员专用请勿外泄
3
环球网校学员专用
扫码关注更多内容
装置;当坩埚内镁液温度超过450 ℃时,无论加热电源工作与否,炉内气体保护控制系统应处于正
常工作状态。
⑤熔炼保温炉的坩埚应采用专用材料制作,当腐蚀厚度超过1/3 坩埚壁厚或出现鼓胀等危险
情况,应立即更换。
⑥熔炼炉周边应设置贮存炉渣、废料的专用钢包,且专用钢包应设置密封盖。