文档内容
0311-67663978
301 10kV以下小容量的变压器,一般静置( )以上才能进行耐压试验
A.5h B.7h
C.8h D.12h
302下列不符合变压器送电试运行要求的是( )。
A.变压器空载运行2h后,无异常情况,方可投入负荷运行
B.变压器应进行5次空载全压冲击合闸
C.变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入
D.变压器试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压及温度
303下列有关GIS设备安装技术的说法,错误的是( )。
A.装配工作应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行
B.新六氟化硫气体运到现场后,应进行随机取样做含水量检验
C.六氟化硫气瓶的安全帽、防震圈应齐全
D.气体充入前应按要求对设备内部进行真空处理
304下列有关六氟化硫断路器安装技术要求的说法,不正确的是( )
A.断路器支架或底架与基础的垫片不宜超过5片,其总厚度不应大于10mm
B.交流耐压试验在六氟化硫气体为额定值时进行
C.110kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验
D.测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值,不应低于10MΩ
305下列有关互感器安装技术的说法,错误的是( )
A.安装在环境0℃及以下地区的均压环应在最低处打放水孔
B.电流互感器的备用二次绕组端子应先短路后接地
C.测量一次绕组间的绝缘电阻,电阻值不宜低于1000MΩ
D.互感器交流耐压试验应按出厂试验电压进行
306下列电动机不需要进行抽芯检查的是( )。
A.电动机出厂期限超过制造厂保证期限
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
B.出厂日期已2年
C.经外观检查或电气试验,质量可疑
D.运输期限超过运输合同约定时间的
307电动机干燥时不允许用( )测量温度。
A.酒精温度计 B.电阻温度计
C.水银温度计 D.温差热电偶
308当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经( )稳定不变后
认定干燥完毕。
A.4h B.5h
C.6h D.8h
309安装电动机时,说法错误的是( )。
A.在电动机与基础之间衬垫防振物
B.电动机必须有明显可靠的接地
C.底座安装前先进行二次灌浆
D.地脚螺栓螺母按对角交错次序拧紧
310下列属于电动机试运行中的检查内容且说法正确的是( )。
A.空载运行时间应为24h
C.电动机的旋转方向应符合要求
E.振动不应大于标准规定值
B.检查电动机安装是否牢固
D.机身和轴承的温升应符合要求
311下列铁塔组立方法中,属于整体组立法的是( )。
A.倒落式人字抱杆法 B.座腿式人字抱杆法
C.外拉线抱杆分解组塔 D.内拉线抱杆分解组塔
E.倒装组塔法
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
312架空线路施工的一般程序中,放线、架线前应完成的工作有( )。
A.线路测量 B.基础施工 C.杆塔组立
D.导线连接 E.线路试验
313下列关于架空线路导线连接要求,说法不正确的是( )。
A.握着强度试验的试件不得少于5组
B.螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%
C.不同金属、不同规格、不同绞制方向的架空地线严禁在一个耐张段内连接
D. 330kV架空输电线路,在一个档距内每根导线上不应超过两个补修管
314下列关于架空线路试验的说法,不符合要求的是( )
A.每片悬式绝缘子的绝缘电阻值不应低于300MΩ
B.额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行5次
C.导线接头两端的电压降不超过同样长度导线电压降的1.2倍
D.检查线路各相两侧的相位应一致
315下列有关电缆保护管施工要求的说法,错误的是( )。
A.电缆金属保护管应采用螺纹接头连接或套管密封焊接
B.金属保护管弯制后,弯扁程度不宜大于管子外径的10%
C.电缆保护管的内径一般应不小于电缆外径的1.2倍
D.明敷的电缆管,设计无要求时金属管支点间距不宜大于3m
316下列关于电缆排管施工的说法,正确的是( )
A.敷设电力电缆的排管孔径应不小于75mm
B.排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度
C.埋入地下的排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于700mm
D.在直线距离超过50m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井
317下列有关电缆施放的说法,不正确的是( )。
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
A.人工施放时必须每隔1.5~2m放置滑轮一个
B.机械敷设电缆时速度一般不超过10m/min
C.长度在300m以内的大截面电缆可直接绑住电缆芯牵引
D.交流单芯电缆不得单独穿入钢管内
318电缆标志牌上应注明的内容包括( )。
A.电缆型号 B.制造厂商 C.电缆规格
D.起讫地点 E.电缆使用年限
319下列关于电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验的说法正确的是( )
A.35kV的电缆可用2500V兆欧表测量绝缘电阻
B.测量绝缘电阻前,应用导线将电缆对地短路放电
C.三相泄漏电流最大不对称系数一般不大于2
D.在进行耐压试验时用接在高压侧的微安表测量泄漏电流E.耐压试验应使用
交流电压进行试验
320下列关于接闪线的设置,说法不正确的是( )。
A.500kV的送电线路应全线装设双接闪线
B.220kV线路杆塔上接闪线对导线的保护角应为20°~30°
C.110kV线路在少雷区可不沿线架设接闪线
D.500kV的输电线路越高,接闪线的保护角越大
321发电厂通常采用( )。
A.阀型接闪器 B.金属氧化物接闪器
C.管型接闪器 D.磁吹接闪器
322下列关于接地极安装说法不正确的是( )。
A.独立避雷针的接地装置与重复接地之间距离不小于3m
B.通常接地模块顶面埋深不应小于0.6m
C.接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
D.接地线沟的中心线与建筑物的基础距离不小于1.5m
323下列有关室外接地线的说法,不正确的是( )。
A.室外接地干线一般安装在沟内
B.室外接地线沟的深度不得小于0.6m,宽度不得小于0.5m
C.室外接地干线与支线末端应露出地面0.5m以上
D.室外接地干线与接地支线的连接应采用镀锌螺栓连接
324下列关于在爆炸和火灾危险环境中接地安装的技术要求,说法错误的是
( )。
A.在有爆炸性气体环境Ⅰ区内除照明灯具外的其他电气设备应采用专门的接
地线
B.电气设备的接地装置与建筑物上的避雷针接地装置可合并设置
C.接地干线宜在爆炸危险区域不同方向且不少于两处与接地体相连接
D.在有爆炸性粉尘的环境内,电气设备的金属外壳应可靠接地
325下列关于防静电接地装置设置要求的说法不正确的是( )。
A.防静电的接地装置不得与电气设备的接地装置共同设置
B.并列管道的防静电接地线可互相串联后接地
C.防静电接地线与设备采用M10的螺栓进行连接
D.容量为50m³的储罐,静电接地点不应少于2处
326 A公司中标一升压站安装工程项目,架空线路施工示意图如下,架空线
路施工完成后,项目部编制了试验方案,试验内容包括测量绝缘子和线路的绝缘
电阻,导线接头测试,测量线路的工频参数等。
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
图326架空线路施工图
【问题】
1.指出架空线路施工图中1-6的部件名称。
2.架空线路试验还应有哪些内容?导线接头测试可以采用哪些方法?
327某施工单位承包一110kV新建变电站电气设备工程,工程内容包括:电
气设备安装及调试工程施工,其中电气安装分为主变压器安装、35kV设备安装、
10kV设备安装、控制保护系统及站用电系统安装共5大块。施工单位针对一台
35kV油浸式主变压器的安装编制了施工方案。
变压器充干燥气体运输,到货验收合格后,利用枕木和钢轨、滑块、推进器
将变压器顶起滑行移至变电站指定的位置(见图327)。就位后检查冲击记录仪
发现记录值达到5g,经分析原因后进行现场器身检查。在雨天相对湿度达80%时,
进行器身检查被监理工程师叫停,后选择正确的天气条件进行。在器身内检时,
向箱体内持续补充干燥空气以使含氧量和相对湿度满足要求。检查内容包括:铁
芯检查;绕组检查;绝缘围屏检查;引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置的检
查等。检查完毕后用合格的变压器油进行冲洗。
变压器安装完成后,进行了变压器交接试验,试验内容见表327,监理认为
试验内容不全,项目部补充了交接试验项目,通过验收。
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
图327变压器安装运输示意图
表327变压器交接试验内容
【问题】
1.变压器采用充干燥气体方式运输时,对气体露点温度和油箱内的压力有什
么要求?
2.图中变压器顶盖坡度设置是否正确?并说明理由。
3.监理工程师叫停器身检查是否正确?说明理由。
4.器身内检时,箱体含氧量和相对湿度应满足什么要求?检查内容还有哪
些?5.变压器交接试验的内容还有哪些?
328某施工单位承包一工业园区扩建工程,项目部进场后,认真开展各项准
备工作,编制了施工组织总设计和各项施工方案,并进行了交底。本次施工电缆
全长为2100m,根据现场走向情况,制定了其中1020m利用已有电缆沟敷设的方
式,其余1080m采用直埋敷设的安装方式。
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
10kV电力电缆进场后,检查电缆外观无损伤,型号、规格符合要求,敷设前
进行了绝缘试验,符合要求后开始敷设。
电缆沟敷设段施工时,方案书设计将10kV电力电缆与原有6kV电缆并排敷
设(如图328-1所示),监理单位认为不符合相关规范,要求进行修改。被施工
单位拒绝。
直埋敷设段按下图328-2进行施工。根据施工方案要求,在穿过道路时,电
缆应穿在保护管中。电缆线路敷设完成后,对其进行绝缘电阻测试和耐压试验。
测量绝缘电阻前,电气试验人员用导线将电缆对地短路放电。监理查验相关记录
时发现,接地线路较长的电缆放电时间不足。电缆管沟回填后,在进入建筑物处
设置了标志桩。
图328-1电缆沟敷设示意图(单位:mm)
图328-2直埋电缆敷设示意图(单位:mm)
【问题】
1.10kV电力电缆在敷设前应进行哪些试验?
2.在支架上敷设电缆宜按什么顺序排列?施工单位拒绝监理单位的要求是否
合理?说明理由。图中1kV电力电缆与信号电缆同层敷设应采取什么措施?
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
3.说明图中L1、L2、L3、L4的数值要求。直埋电缆还应在哪些地方设置标
志桩?
4.测量电缆线路绝缘电阻前存在哪些问题?如何整改?电缆线路绝缘电阻测
量中应记录哪些参数?
4.4自动化仪表工程安装技术
329在设备或管道上安装取源部件时,下列做法不符合要求的是( )。
A.温度取源部件在管道上倾斜安装时,宜逆着物料流向
B.在有色金属设备上开孔时可采用机械或火焰加工的方法
C.取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验
D.管道上取源部件的开孔和焊接应在压力试验前进行
330有关压力取源部件的安装,说法不正确的是( )。
A.压力取源部件应安装在温度取源部件的下游侧
B.压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置
C.检测混浊物料的压力时,在水平管道上宜顺物料流束安装
D.压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁
331设置在水平管道的上半部与管道水平中心线成0~45°夹角范围内的取
压点可以测量的参数有( )。
A.气体流量 液体流量 B.蒸汽流量 蒸汽压力
C.液体流量 液体压力 D.气体压力 液体压力
332关于分析取源部件安装的说法,不正确的是( )。
A.分析取源部件应安装在压力变化明显的位置
B.取样点周围不应有涡流、层流、死角
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
C.取源部件应安装在生产过程的化学反应处
D.分析含有固体杂质的气体时,取源部件的轴线与水平线之间的仰角应大于
15°
333关于仪表设备安装要求的说法,不正确的是( )。
A.仪表中心距操作地面的高度宜为1.2~1.5m
B.直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后安装
C.仪表接线箱应采取密封措施,引入口宜朝上
D.现场总线仪表线路连接应为串联方式
E.现场安装的压力表不应固定在有强烈振动的设备或管道上
334有关仪表柜(盘、箱)安装的说法,错误的是( )。
A.长度6m的型钢底座,全长水平度允许偏差为6mm
B.同一系列规格相邻两柜的接缝处正面的平面度偏差不得大于1mm
C.仪表柜(盘、箱)、操作台在安装及加工过程中应采用机械加工方法
D.不锈钢材质的接线箱固定时,不得与碳钢材料直接接触
335有关温度检测仪表的说法,错误的是( )。
A.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中
B.在多粉尘的部位安装测温元件应采取防止磨损的措施
C.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触
D.安装在易受物料强烈冲击的位置时应采取防弯曲措施
336关于节流件的安装说法正确的是( )。
A.孔板的锐边或喷嘴的曲面侧迎着被测流体的流向
B.排泄孔流体为蒸汽时,排泄孔位置应在水平管道正上方C.节流件安装前应
进行清洗,并在管道吹洗后安装
D.节流件的端面应垂直于管道轴线,允许偏差应为1°
E.质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
337关于成分分析和物性检测仪表安装的说法,不正确的是( )。
A.被检测气体的密度大于空气时,检测器应安装在距地面50~100mm处
B.被检测气体的密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的上方
C.被分析样品的排放管应直接与排放总管连接,总管应引至室外安全场所
D.湿度计测湿元件应避开热辐射、剧烈振动、油污和水滴的位置或采取预防
措施
338关于仪表电源设备安装的说法,不正确的是( )。
A.现场仪表供电箱的箱体中心距操作地面的高度宜为1.2~1.5m
B.配电箱内强、弱电的端子应分开设置
C.金属供电箱应有明显的接地标识,接地线连接应牢固可靠
D.供电系统送电前,系统内的开关应已置于通电位置
339下列关于仪表线路施工的一般要求,说法正确的有( )。
A.敷设电缆、电线前用兆欧表测量其绝缘电阻值不应小于5MΩ
B.线路与绝热的设备及管道绝热层之间的距离应大于等于150mm
C.线路周围环境温度超过65℃时应采取防火措施
D.线路从室外进入室内时,应有防水和封堵措施
E.测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设备及部件断开
340下列管道材质中,能用于气动信号管道的是( )。
A.紫铜管 B.不锈钢管 C.聚乙烯管
D.尼龙管 E.镀锌钢管
341关于测量管道安装的说法,不符合要求的是( )。
A.管道水平敷设应有1:10~1:100的坡度
B.测量管道与建筑物表面之间的距离不得大于50mm
C.低温管及合金管下料切断后,必须移植原有标识
D.测量管道与玻璃管微压计连接应采用软管
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
342下列不同材质的仪表管道施工时,弯曲半径倍数从大到小依次为
( )。
A.高压钢管、铜管、塑料管
B.铜管、高压钢管、塑料管
C.高压钢管、塑料管、铜管
D.铜管、塑料管、高压钢管
343关于不锈钢仪表管路、管道试验,说法错误的是( )。
A.工艺系统进行泄漏性试验时,其内的仪表管道系统应一起进行试验
B.设计压力≤0.6MPa的仪表管道宜采用气体作为试验介质
C.真空管道压力试验的压力应为设计压力的1.15倍
D.水压试验的水中氯离子含量不得超过25mg/L
344关于自动化仪表、管路及其附件脱脂的说法,错误的是( )。
A.用于脱脂的有机溶剂含油量不应大于50mg/L
B.脱脂剂不得混合使用,且不得与浓酸、浓碱接触
C.脱脂应在室外通风处或有通风装置的室内进行
D.有明显锈蚀的管道部位脱脂后应除锈
E.采用擦洗法脱脂时,应使用不易脱落纤维的布、丝绸或棉纱
345校准和试验用的标准仪器仪表,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪
表基本误差绝对值的( )。
A.1/4 B.1/3
C.1/2 D.2/3
346关于自动化仪表系统的调试要求,说法不正确的是( )。
A.仪表试验的气源露点比最低环境温度低10℃以上
B.回路试验的仪表校准点不应少于5个点
C.仪表调试的室内温度保持在5~40℃
D.60V以下的直流电源电压波动范围应为±5%
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
E.仪表回路试验的电源和气源宜由正式电源和气源供给
347 A公司承包一60万吨/年煤制甲醇项目生产装置建筑安装工程,考虑到
本工程施工面广、施工量大,为保证工期,经建设单位同意,将自动化仪表工程
分包给B公司。
仪表技术员在施工前对施工作业人员进行技术交底。方案要求在内径为
1000mm的工艺管道上安装温度计时,温度计(温度计套管直径为12mm)与节流
件间的直管段距离应符合要求。
图347取源部件安装示意图
【问题】
1.管道内介质是流向A还是B?
2.温度计与节流件间的直管段距离至少是多少?
4.5防腐蚀工程施工技术
348下列不属于局部腐蚀特点的是( )。
A.腐蚀发生在金属的某一特定部位
B.阳极区与阴极区可以截然分开
C.次生产物可在阴极和阳极交界的第三点形成
D.金属材料各部位腐蚀速率接近
349金属腐蚀按腐蚀的机理可以分为( )。
A.化学腐蚀 B.电化学腐蚀 C.物理腐蚀
D.全面腐蚀 E.局部腐蚀
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
350下列关于金属材料的防腐蚀方法,说法错误的是( )。
A.锅炉给水的除氧属于介质处理
B.加入乌洛托品可减轻炼油装置的腐蚀
C.金属涂层常用于储罐的外壁防腐
D.埋地钢质管道常采用阳极保护技术
351已发生锈蚀,并且氧化皮已开始剥落的钢材表面属于( )锈蚀。
A.D级 B.C级
C.B级 D.A级
352进行防腐蚀施工中的表面处理时,说法错误的是( )。
A.酸洗处理前,金属表面可采用工具或喷射除锈进行处理
B.工具处理分为Sa1级、Sa2级、Sa2.5级、Sa3级四个质量等级
C.表面处理的质量等级包括除锈等级及表面粗糙度两个方面
D.酸洗后的金属表面应用干净的高压空气吹干水分,且不应码垛堆放
353下列有关涂料涂层防腐施工方法,说法错误的是( )。
A.高压无气喷涂法克服了空气喷涂法的缺点
B.刷涂法是一种最简单的手工涂装方法
C.滚涂法较刷涂法效率高,适用于较大面积工件的涂装
D.空气喷涂法涂料利用率高但对空气的污染较严重
354关于衬里防腐施工方法的说法,正确的是( )。
A.真空操作的设备宜采用铅衬里
B.管道内部结构复杂的宜选用水泥砂浆衬里
C.采用纤维增强塑料衬里铺贴法施工时应连续不得间断
D.橡胶衬里施工可采用粘贴法
355下列有关牺牲阳极阴极保护系统的说法,不正确的是( )。
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
A.棒状牺牲阳极可采用单支埋设或多支成组埋设两种方式
B.在牺牲阳极周围填充填包料可降低阳极的消耗率
C.系统由4部分组成:电源设备、牺牲阳极、被保护管道与附属设施
D.带状牺牲阳极不应与被保护对象同沟敷设或缠绕敷设
E.铝合金阳极主要用于海洋环境中管道或设备的牺牲阳极保护
356有关地上设备及管道涂层施工的说法,不正确的是( )。
A.涂装底漆可在焊接施工前,但应将焊道两侧各50mm宽留出
B.防腐蚀涂料质量证明文件应包括合格证、质量检验报告和产品技术文件
C.高压无气喷涂时,喷幅搭接的宽度宜为有效喷幅宽度的1/4~1/3
D.前一道漆膜表干后,方可涂下一道漆
357关于搪铅法施工的做法,错误的是( )。
A.搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽
B.直接搪铅法搪铅不应少于2层
C.间接搪铅法应先在被搪铅表面采用加热涂锡法进行挂锡
D.搪铅时,每层不需进行中间检查,厚度应均匀一致
358关于内衬水泥砂浆防腐钢管,说法错误的是( )。
A.氯丁乳胶水泥砂浆采用的水泥强度不应小于32.5MPa
B.氯丁乳胶水泥砂浆边摊铺边压抹,宜反复抹压
C.水泥砂浆应潮湿养护7d,再自然养护21d后方可使用
D.氯丁乳胶水泥砂浆应在前一层干至不粘手时,再进行下一层施工
359施工单位承包一钢结构防腐涂料涂装工程。施工单位编制施工组织设计、
施工方案。并在施工前对施工人员进行方案交底。方案中确定工艺流程:钢材表
面清理→喷砂除锈→喷涂保养漆→涂刷底漆→现场补刷→涂刷面漆→检查验收。
施工前,测量环境温度和相对湿度在适宜范围内。在进行底漆涂装时,施工
人员采用高压无气喷涂法,喷涂时喷嘴与被喷面成45度夹角,喷嘴与被喷面的
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
距离为200mm,造成漆膜厚度过大产生流挂。被监理工程师发现并制止后及时进
行整改,最终顺利完成工序。
涂装工作完成后,相关人员对其外观质量、干膜厚度、附着力进行检查均满
足要求。按规定的时间养护后交付使用。
【问题】
1.进行涂层施工时,对施工环境的温度和相对湿度有什么要求?
2.施工人员的施工方法有哪些错误之处,应如何整改?如果喷嘴与被喷面距
离太远会产生什么问题?
3.检查涂层外观质量、干膜厚度和附着力应采用什么方法?合格标准是什
么?
4.6绝热工程施工技术
360下列关于绝热结构说法正确的是( )。
A.保温结构与保冷结构的绝热结构相同
B.保温结构和保冷结构的各层功能不同
C.保温结构和保冷结构热流方向相同
D.保温结构和保冷结构均为减少被绝热对象向环境热交换
361以下绝热材料中,采用捆扎法施工时,不宜采用镀锌铁丝、不锈钢丝捆
扎的是( )。
A.聚氨酯 B.柔性泡沫橡塑制品 C.柔性玻璃棉毡
D.泡沫玻璃 E.酚醛泡沫塑料
362关于绝热层的施工方法,下列说法错误的是( )。
A.拼砌法常用于高温炉墙保温层的施工
B.浇注法可用于异形管件的绝热以及室外地面或地下管道绝热
C.缠绕法适用于外形规则且保温面为凹面的小型设备和不规则的管道等
D.涂抹法可在被绝热对象处于运行状态下进行施工
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
363当绝热层采用同一种绝热制品时,下列不符合其施工一般规定的是
( )。
A.保温厚度为90mm时,未分层施工
B.硬质绝热制品作为保冷层时,拼缝宽度为3mm
C.层间接缝应错开,其搭接长度大于100mm
D.水平管道最外层纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线两侧45°范围
内
364下列绝热层粘贴法施工技术要求,说法错误的是( )。
A.粘贴操作时,连续粘贴的层高,应根据胶粘剂固化时间确定
B.粘贴在管道上的绝热制品的内径,应略大于管道的外径
C.保冷制品可在粘贴时填补缺棱掉角部分
D.大型异型设备采用软质绝热制品时,应采用层铺法逐层错缝、压缝粘贴
365关于绝热层浇注法施工技术的说法正确的是( )。
A.当浇筑出现脱落、开裂等缺陷时,应及时进行修补
B.轻质粒料保温混凝土浇注时不得一次浇注成型
C.试块的浇注应在浇注绝热层前进行
D.酚醛泡沫塑料大面积浇注时应对称多个浇口、分段分片进行
366下列绝热层喷涂法施工技术要求中,说法错误的是( )。
A.风力大于三级时,不宜进行室外喷涂施工
B.喷涂时,喷涂面上不应出现干料或流淌现象
C.大面积喷涂时,应分段一次性喷到设计厚度
D.喷涂方向应垂直于受喷面
E.喷枪应不断进行上下往复式移动
367关于绝热层伸缩缝及膨胀间隙留设的说法,正确的是( )。
A.立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
B.两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可不留设
C.有加强筋板的方形设备壳体,其绝热层伸缩缝数量应适当增加
D.多层保冷层的各层伸缩缝,必须错开,错开距离应小于100mm
E.高温管道和保冷管道保温层的伸缩缝外,应再进行绝热
368下列情形中,可不在膨胀移动方向的另一侧留设膨胀间隙的是( )。
A.填料式补偿器和波形补偿器
B.当滑动支座高度大于绝热层厚度时
C.相邻管道的绝热结构之间
D.绝热结构与管道所通过的孔洞之间
369关于玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工技术的要求说法错误的是( )。
A.立式设备的环向接缝,应为上搭下
B.卧式设备的纵向接缝,应在两侧搭接,并应缝口朝下
C.第一层泥胶干燥前,应在玻璃纤维布表面涂抹第二层泥胶
D.粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法
370下列情况中,绝热结构金属保护层可不嵌填密封剂或包缠密封带的是
( )。
A.露天、潮湿环境下的保温设备、管道
B.风力大于三级环境下的保温、保冷设备
C.保冷管道支吊架穿出金属保护壳的部位
D.保冷管道的直管段与其附件的金属保护层接缝部位
371下列关于绝热结构保护层施工技术的说法错误的是( )。
A.当固定保冷结构的金属保护层时,严禁损坏防潮层
B.立式设备金属保护层的接缝和凸筋,应呈棋盘形错列布置
C.非金属保护层包缠施工前,应对所采用的胶粘剂做试样检验
D.当在抹面层上包缠非金属保护层时,应在抹面层表面干燥前进行
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
4.7石油化工设备安装技术
372塔器分段到货验收时,裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差、
相邻两孔弦长允许偏差和任意两孔弦长允许偏差为( )。
A.1mm B.2mm
C.3mm D.4mm
373下列关于塔器设备安装工序内容的说法不正确的是( )。
A.基础混凝土强度不得低于设计强度的75%
B.不锈钢设备应与碳钢采取隔离措施
C.基础混凝土表面除垫铁处以外应凿成麻面
D.设备到货后,人孔、管口和开口应保持开启
374下列关于塔器产品焊接试件说法不正确的是( )。
A.塔器焊后需热处理时,试板应随焊缝一起进行热处理
B.钢制接头每组2个标准试件的冲击吸收功平均值应符合规定
C.试板的焊接接头应进行外观检查和无损检测
D.试样的拉伸、弯曲、冲击试验如不合格,允许复验
375有关塔器耐压试验前应确认的条件,说法不正确的是( )。
A.开孔补强圈用0.4~0.5MPa的压缩空气检查焊接接头质量合格
B.试验方案已编写完毕,施工质量资料完整
C.需焊后热处理的设备,热处理工作已完成
D.在基础上进行耐压试验的设备,基础二次灌浆达到强度要求
376下列关于塔器水压试验的说法正确的是( )。
A.试验介质宜采用洁净淡水
B.水压试验的水温不得低于0℃
C.试验压力以装设在设备最高处的压力表读数为准
D.压力表量程应为试验压力的1.5~3倍且精度不低于1.6级
E.试验后应将液体排尽并用压缩空气将内部吹干
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
377下列关于塔器气压试验的说法正确的是( )。
A.脱脂后的容器进行气压试验时必须采用不含油气体
B.试压系统应设置安全泄放装置并进行压力整定
C.压力容器试验前对塔筒体的对接焊缝应进行25%射线或超声检测
D.采用气压试验代替液压试验应有项目技术负责人批准的安全技术措施
E.气压试验介质可采用干燥洁净的空气、氮气或惰性气体
378金属储罐根据储罐本体结构形式可分为( )。
A.单层储罐 B.内浮顶储罐 C.双层储罐
D.外浮顶储罐 E.固定拱顶储罐
379下列气柜中,属于低压湿式气柜的是( )。
A.多节螺旋式气柜 B.橡胶膜密封气柜
C.圆筒形稀油密封气柜 D.多边稀油密封气柜
380下列有关金属储罐内挂脚手架,说法不正确的是( )。
A.在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工
B.脚手架从上至下交替使用
C.一台储罐施工宜用2层至3层脚手架
D.搭设楼梯间形成上、下通道
381圆柱形金属储罐制作时,下列做法正确的是( )。
A.底板边缘板对接接头采用外大内小不等间隙
B.在边缘板下安装楔铁补偿焊缝的角向收缩
C.用弧形护板定位控制纵缝的角变形
D.底板焊接时应先焊长缝后焊短缝
E.焊接拱顶时应先焊环向短缝,再焊径向长缝
382下列关于储罐焊缝质量检验的说法,不正确的是( )。
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
A.屈服强度为400MPa的罐壁钢板焊接完毕后应至少经24h后进行无损检测
B.罐壁板厚>12mm时,可采用衍射时差法超声检测
C.浮顶及内浮顶储罐罐壁内侧焊缝余高≤2m
D.厚度≥10mm的罐底边缘板每条对接焊缝外端300mm应进行射线探伤
383下列关于储罐试验说法正确的是( )。
A.罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验
B.充水试验采用洁净淡水,试验水温不低于5℃
C.充水过程中,应关闭透光孔且不得使基础浸水
D.注水到设计要求的充水高度,应静置24h
E.充水试验前,补强板圈进行0.15MPa表压气密性试验
384下列属于金属球罐质量证明书的是( )。
A.制造竣工图样 B.结构尺寸检查报告
C.产品质量证明文件 D.材料清单
E.特种设备制造监督检验证书
385下列关于球形罐热处理工艺实施说法错误的是( )。
A.球形罐焊后整体热处理应在压力试验前进行
B.2000m³的球形罐宜采用负压内燃法
C.岩棉或超细玻璃棉可作为热处理时的外保温材料
D.热处理温度、升降温速度和温差应严格监控
386下列属于球形罐泄漏性试验的是( )。
A.气密性试验 B.氨检漏试验 C.卤素检漏试验
D.氦检漏试验 E.煤油渗漏试验
387下列关于钢结构变形矫正,说法不正确的是( )。
A.碳素结构钢在环境温度低于-12℃时不应进行冷矫正
B.低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
C.15mm厚的钢板,其矫正后的局部平面度偏差应小于1.0mm
D.碳素结构钢在加热矫正时的加热温度应为700~800℃
388下列钢结构安装的程序正确的是( )。
A.支撑安装→钢柱安装→梁安装→平台板、钢梯、防护栏安装→其他构件安
装
B.钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板、钢梯、防护栏安装→其他构件安
装
C.钢柱安装→梁安装→支撑安装→平台板、钢梯、防护栏安装→其他构件安
装
D.钢柱安装→支撑安装→平台板、钢梯、防护栏安装→梁安装→其他构件安
装
389有关高强度螺栓连接及检验的说法,错误的是( )。
A.高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检查宜在螺栓终拧1h后、48h之前完
成检查
B.不能自由穿入时可采用气割扩孔且扩孔数量应征得设计单位同意
C.高强度大六角头螺栓连接副终拧后,应用小锤敲击螺母逐个检查
D.高强度螺栓连接副复拧扭矩值应等于终拧扭矩
E.高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣应外露1~4扣
390下列关于钢结构安装说法不正确的是( )。
A.钢网架结构总拼完成后测量其挠度值不应超过设计值的1.15倍
B.厚涂型防火涂料,最薄处厚度不应低于设计要求的80%
C.室外钢结构的涂层干漆膜厚度应为150μm
D.薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求
391长输管道防腐管运输与保管时,下列说法不符合规定的是( )。
A.堆放时管道与地面的距离应不小于0.2m
B.堆放层数应不超过2层
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
C.防腐管装卸使用的专用吊钩可直接与管子接触
D.管子露天存放时间不应超过3个月
392下列关于长输管道管口组对与焊接说法不正确的是( )。
A.管子坡口加工之前用直尺或卡规检查管口的椭圆度
B.管口清理与组对焊接的间隔时间不宜超过2h
C.优先采用外对口器进行管道组对
D.每层焊道全部完成后才能开始下一层焊道的焊接
393下列有关长输管道试压的说法,错误的是( )。
A.每段试压时的压力表不少于2块
B.试压管段的首、末端应设置测温仪和压力表
C.压力表量程为试验压力的1.5~2倍
D.严密性试验应在管道强度试压合格后进行
394长输管线中的三桩埋设指的是( )。
A.里程桩 B.标志桩 C.控制桩
D.加密桩 E.测试桩
395施工单位承包一炼油厂150万吨/年常压装置技术改造及配套设施改造工
程,工程内容包括液化石油气罐区中2台2000m³液化气球罐、拔头油罐区及泵房
罐区中2台1000m³拔头油球罐的安装施工。
施工单位在进行球罐整体热处理之前,球罐的各项无损检测工作全部完成并
合格,加热系统已调试合格。监理工程师认为整体热处理的条件不全面,要求施
工单位进行补充。具备整体热处理的条件后,施工人员采用轻柴油内燃加热法。
在罐体表面均匀布置热电偶测量加热温度,热处理工序检验合格后,及时进行效
果评定。顺利转入压力试验及气密性试验。
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
【问题】
1.球罐整体热处理的条件还包括哪些?
2.测温点的布置要求有哪些?球罐焊后热处理效果评定包括哪些报告?
396施工单位承包一会展中心钢结构安装工程,会展中心分为地上三层和地
下一层。
钢结构安装中的测量控制贯穿全过程,是关键性工作。技术人员针对其中的
要点向施工人员进行交底时明确指出,多节柱安装时,不得从下层柱的轴线引上。
钢结构应按照柱、支撑、梁等的顺序安装:首节钢柱安装后及时进行校正,长度
大于21m的单根钢梁吊装需经计算确定吊点数量。
本工程上、下柱之间采用焊接连接,主梁与钢柱的连接形式为高强度大六角
头螺栓连接,构件吊装就位后,采用普通螺栓临时固定,钢柱、钢梁调整后更换
高强度螺栓。螺栓节点有120个,每个节点有200个螺栓。高强度螺栓的拧紧分
为初拧和终拧两个工序,施工时先拧紧螺栓群周围螺栓,再拧中央部位的螺栓。
施工班组在施拧过程中决定对不能自由穿入的螺栓孔进行气割扩孔。专业监理工
程师发现后及时制止。经项目部调整,钢结构安装顺利完成。
【问题】
1.多节柱安装时不得从下层柱的轴线引上的原因是什么?正确做法是什么?
2.首节钢柱安装后应校正哪些内容?长度大于21m的单根钢梁吊装需确定几
个吊点,还可采用什么方式吊装?
3.高强度大六角头螺栓应抽检的数量是多少?初拧扭矩值可如何取值?终拧
合格标准是什么?
4.高强度螺栓施工存在什么问题,如何整改?
石家庄市长安区睿和中心19A080311-67663978
4.8发电设备安装技术
397下列不属于电厂锅炉本体设备的是( )。
A.烟道 B.储水箱 C.锅炉钢架
D.引风设备 E.吹灰设备
398下列安装程序中属于电厂锅炉单机试运行前应完成的是( )。
A.报警及联锁试验 B.热工仪表保护装置安装
C.锅炉酸洗 D.锅炉吹管
399锅炉大板梁挠度的测量在( )进行。
A.板梁承重前 B.锅炉水压试验前 C.锅炉水压试验上水后
D.锅炉水压试验放水后 E.锅炉整套机组试运结束后
400锅炉受热面的施工程序中,联箱找正划线的紧后工作为( )。
A.合金部件光谱复查 B.通球试验与清理
C.管子就位对口焊接 D.组件高空对口焊接
石家庄市长安区睿和中心19A08