文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2025 年一级建造师
《机电工程管理与实务》预测卷 B
一、单项选择题(共20道,每题1分。每题的备选项中,只有一个符合题意。)
1.B
2.A
3.D
4.A
5.B
6.B
7.C
8.A
9.C
10.D
11.B
8
12.A 1 7
9
4
8
13.D 3
信
微
14.C 系
联
15.D 题
押
16.C 准
精
17.D
18.B
19.B
20.A
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或两个以上符合题意,至
少有1个错项。错选本题不得分;少选所选的每个选项得0.5分)
21.BD
22.BCDE
8
7
23.ACD 9 1
4
8
3
24.BCDE 信
微
25.BCE 系
联
一
26.ABDE
唯
27.BCE
28.ACDE
29.ABCE
30.ABD
三、实务操作与案例分析题(共5题,(一)(二)(三)题各20分,(四)(五)
题各30分)
案例一
答案:
1.绿色施工应对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行管理和
监督。
2.(1)水压试验压力=1.25×0.6=0.75MPa。
(2)还应进行通水试验,连续通水时间不应少于24h。
3.(1)纵向基准线还有铸流中心线;横向基准线还有最终矫直辊中心线。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
(2)用精密经纬仪、水准仪配合内径千分尺测量。
(3)采用平尺配合框架水平测量。
4.(1)结晶器振动机构连续运行不应少于2h。
(2)扇形段更换装置传动机构减速器应单独运行不少于30min,各机构在全行程内动作不
应少于5次。
案例二
答案:
1.(1)预控方案名称:合金钢管道焊接裂纹质量预控方案。
(2)可能出现的质量问题:焊接裂纹。
(3)制定的预控措施:
①检查焊接人员的合格项目:建立焊接指令卡,明确焊工可以施焊的部位、材质和焊接
方法。
②施焊前进行焊接工艺评定,编制焊接工艺卡并进行交底。
③检查焊材质量,控制焊材发放,防止材料错用;对焊材进行烘干,配备焊条保温桶。
8
④检查设备完好情况。 7
1
9
4
⑤焊前预热,焊后进行缓3 8冷或热处理。
信
⑥控制焊接电流、电压微。
系
联
2. (1)承受内压的埋题地铸铁管道的试验压力,当试验压力小于或等于0.5MPa时,应为设
押
计压力的2倍;当准设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。背景中埋地铸铁管设
精
计压力为0.5MPa,所以试验压力应为0.5×2=1MPa;
(2)试验时以最高点 压力表读数为准。
(3)不正确。液压试验 应使用洁净水。
3. (1)压试验应缓慢升压, 待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,
稳压30min,检查压力表有无压降 、管道所有部位有无渗漏和变形。
(2)埋地管道是隐蔽工程,应在隐蔽前48h 以书面形式通知建设单位 (监理单位)或工程
质量监督、检验单位进行验收。
(3)通知内容包括:隐蔽验收的内容、 隐蔽方式、验收时间和地点等。
8
4. (1)安全专项施工方案内容还应有:施工 计划、施工安全保证措施、施9 1工
7
管理及作业人
8
4
员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算 书及相关图纸。 信 3
微
(2)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法 、操作要求、系检查要求等。
联
5.机电工程在同一工作面上由不同专业作业人员在不同时 段进
唯
行一工作,专业间存在作业面交
替现象,在交接时应协调好临时设施的共同使用,如脚手架 、 用电和用水点等,共用机具的
移交,如电焊机、氧乙炔装置等,还要协调好已形成的工程实体的成品保护措施。
案例三
答案:
1.本工程的关键线路是:B→H→L→N→S,总工期=10+6+8+9+2=35月。
2.(1)采用交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。
(2)35kV电缆敷设前应进行交流耐压试验、直流耐压试验和直流泄漏性试验。
(3)铠装电缆的接地电阻值不得大于10Ω。
3.(1)3月末计划工程预算费用BCWS=(250/5+400/10+360/6)×3=450万。
(2)3月末的进度偏差SV=BCWP-BCWS=(130+150+160)-450=-10万,SV<0进度落后。
CV=BCWP-ACWP=(130+150+160)-(140+150+130)=20万,CV>0费用节支。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
4.(1)承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格
保证。
(2)高强度大六角头螺栓连接副应随箱带有扭矩系数检验报告。
5.(1)进行抗滑移系数试验。
(2)宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。
(3)终拧扭矩检查采用扭矩法,宜在螺栓终拧1h后,48h之前完成检查。
案例四
答案:
1.文件编号2~7分别对应的解释合同的优先次序序号是:七、六、二、五、三、四。
2.(1)理由:(648-600)/600=8%>5%,合同约定价格涨幅超过5%就需要对合同价款进行
调整,本工程价格涨幅为8%,超过5%部分应对合同价款予以调整。
(2)调整金额为:[648-600(1+5%)]×10000=18万元。
3.错误一:排烟防火阀未设置吊架;
整改:排烟防火阀应设独立吊架。
8
错误二:排烟风管与风机的连接采7用普通帆布短管;
1
9
4
整改:风机仅用于防烟、排烟3 8时,不宜采用柔性连接。
信
错误三:防排烟风机设置弹微簧支座减振装置;
系
联
整改:防排烟风机应设题在钢架基础上,且不应设置减振装置。
押
4.(1)泄漏性试验准还可结合试车一并进行。
精
(2)试验压力为设 计压力。
(3)巡回检查阀门填 料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点。
5.(1)柔性短管材料还应 具备抗腐、不易霉变。
(2)采用条形镀锌钢板压条 方式。
(3)压条翻边量宜为6~9mm, 铆钉间距宜为60~80mm。
案例五
答案:
8
1.还应该就合同的法律基础、承包人的主要任 务、合同价格、计价方法、施9 1
7
工工期、合同变
8
4
更方式、验收、移交和保修、索赔和争执解决等 进行漏洞分析或内容澄信 3清。
微
2.道路两侧用大石块填充并盖厚钢板加固;车辆停靠 指定位置后,考系虑顶升、平移、拖运等
联
作业工作,在作业区内均铺设厚钢板增加承载力;沿途其 他施工
唯
一用的障碍物要尽数拆除和搬
离。
3.(1)轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3。
(2)轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍。
4.不符合要求。理由:齿宽>100mm时,轴向错位应≤5mm。
6.(1)更换合格的润滑油。
(2)试运行中,在轴承表面测得的温度不得高于环境温度40℃,轴承振动速度有效值不得
超过6.3mm/s。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08