选择速成1
第1章 机电工程常用材料与设备
1.1机电工程常用材料
考点1:金属材料的分类及应用
1.金属材料的分类及应用
1)黑色金属和有色金属的分类
金属材料的分类
8
7
1
黑色金属 9 铁、锰、铬及其合金
4
8
3
信
轻金属 钾、钙、钠、镁、铝
微
系
联 重金属 锌、锡、铅、铜、汞、锑、镍
有色金属 题
押
贵金属 银、铂、金
准
精
稀有金属 钛……
【提示】钾钙钠镁铝 、锌铁锡铅氢、铜汞银铂金
2)有色金属的特点及适 用范围
类型 特点 适用范围
纯铜:又称紫铜,导电好、 导热好 ~
黄铜:铜锌合金,强度高、硬度 大 热交换器、冷凝器、低温管路
铜
白铜:铜镍合金,耐蚀性能、热电性 能 精密机械、精密仪表、精密电阻
8
青铜:铜锡合金,铸造性能、减摩性能、 机械性能 轴承、涡轮、齿轮9 1
7
8
4
铝镁合金用于信
3
电子电气、航空航天、
铝合金 良好的铸造加工性、导电导热性、耐蚀性、可焊 性 微
汽车制造系、建筑材料等领域
联
一
钛合金 纯钛的比强度在金属中排名第一 是理唯想的航天工程结构材料
锌合金 综合机械性能较好 镀 锌扁钢、镀锌圆钢等
考点2:金属复合材料的分类及应用
2.金属复合材料的分类及应用
(1)金属基复合材料:具有高的比强度、高的比模量、尺寸稳定性、耐热性,用于制造航
天、航空、汽车、电子等高性能结构件;
(2)金属层状复合材料:钛钢、铝钢、铜钢、钛不锈钢、镍不锈钢等复合材料,具有耐腐
蚀、耐高温、耐磨损、导热导电性好、阻尼减振、电磁屏蔽,且制造成本低等特点。
【提示】密度小、材料轻、强度大、刚度大、不变形、不怕火
【随堂练习】
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2013】有色金属中的重金属包括( )。
A.铜合金 B.钛合金
C.锌合金 D.镁合金
E.镍合金
【答案】ACE
【解析】钛合金属于稀有金属;镁合金属于轻金属。
【2018】制造热交换器常用的材料是( )。
A.紫铜 B.白铜 C.青铜 D.黄铜
【答案】D
【解析】黄铜可用于制作热交换器、冷凝器、低温管路等。
【2019】下列管材中,属于金属层状复合材料的是( )。
A.镍基合金钢管 B.衬不锈钢复合钢管
C.钢塑复合钢管 7 8 D.衬聚四氟乙烯钢管
1
9
4
【答案】B 3 8
信
【解析】A选项属于金属微基复合材料;C选项和D选项属于金属与非金属复合材料。
系
联
【2022】下列有色金属材料中,属于轻金属的是( )。
题
押
A.镍合金 B.钛合金
准
精
C.铝合金 D.镁合金
E.铬合金
【答案】CD
【解析】镍为重金属,钛为稀有金属,铬为黑色金属。
【2023】下列合金钢中,属于工程结构用的合金钢有( )。
A.合金结构钢 B.合金弹簧钢
C.合金钢筋钢 D.高锰耐磨钢
E.压力容器用合金钢
【答案】ACDE
1
7 8
9
【解析】结构合金钢:包括可焊接高强度合金 结构钢、合金钢筋钢、高锰8 4耐磨钢,压力容器
信
3
用合金钢,用于制作工程和建筑构件。 微
系
【2024】下列合金中,不属于有色合金的是( )。 联
一
A.钛合金 B.钼合金 C.铬合金 唯 D.锆合金
【答案】C
【解析】铁、锰、铬为黑色金属,除此之外均为有色金属。
考点3:非金属材料的分类及应用
3.非金属材料的分类及应用
(1)硅酸盐材料:水泥、保温棉、砌筑材料、陶瓷;
(2)高分子材料:塑料、橡胶、纤维、涂料、油漆、粘结剂;
(3)热塑性塑料:聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯;
(4)热固性塑料:酚醛塑料、环氧塑料;
(5)环氧树脂粘结剂具有很强的粘结力,对金属、木材、玻璃、陶瓷、橡胶、塑料、皮革等
都有良好的粘结能力。
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点4:非金属板材的分类及应用
类型 适用范围 不适范围
酚醛 高压、洁净空调
低、中压空调系统及潮湿环境
复合板材 酸碱环境、防排烟系统
聚氨酯
低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境 酸碱环境、防排烟系统
复合板材
洁净空调
玻璃纤维
中压以下空调系统 酸碱环境、防排烟系统
复合板材
相对湿度90%以上的系统
硬聚氯乙烯板材 洁净室含酸碱的排风系统 ~
【随堂练习】 7 8
1
9
4
8
3
【2011】玻璃纤维复合风管信适用于( )。
微
A.洁净空调系统 系 B.酸性环境空调系统
联
C.有机溶剂空调系题统 D.中压以下空调系统
押
【答案】D 准
精
【解析】玻璃纤维 复合风管适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排
烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。
【2015】下列塑料中不属于热塑性塑料的是( )。
A.聚氯乙烯 B.聚 苯乙烯 C.聚丙烯 D.环氧塑料
【答案】D
【解析】聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙 烯、聚苯乙烯等属于热塑性塑料;环氧塑料和酚醛塑料属
于热固性塑料。
【2016】下列非金属风管材料中,适用于酸碱性环境的是( )。
8
A.聚氨酯复合板材 B.酚醛复合板材 9 1
7
8
4
C.硬聚氯乙烯板材 D .玻璃纤维复合板材 信 3
微
【答案】C 系
联
【解析】酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境;聚一氨酯复合风管适用于低、中、
唯
高压洁净空调系统及潮湿环境;玻璃纤维复合风管适用于中压 以 下 空调系统;硬聚氯乙烯风管适
用于洁净室含酸碱的排风系统。
【2021】下列风管中,不适用于酸碱环境空调系统的有( )。
A.酚醛复合风管 B.聚氨酯复合风管
C.镀锌钢板风管 D.硬聚氯乙烯风管
E.玻璃纤维复合风管
【答案】ABCE
【解析】之所以不选D是因为,硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统;之所以选C
是因为,镀锌钢板风管中的锌可以与酸碱发生化学反应并生成氢气。
考点5:电缆的分类及应用
5.电缆的分类及应用
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
1)阻燃电缆和耐火电缆
类型 概念 类别 特点
阻燃 残焰或残灼在限定时间内能 A、B、C三类 采用氢氧化物作为阻燃剂
电缆 自行熄灭的电缆 A类最高 吸水潮解绝缘电阻降低
A、B两类
耐火 在火焰燃烧情况下能够保持 用作应急电源供电回路
均可在火焰高温作用下持
电缆 一定时间安全运行的电缆 不能当做耐高温电缆使用
续供电90min
2)氧化镁电缆
组成 无机物:铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料
防水防火又防爆、载流量大耐高温、强度高、寿命长、接地好
优点
长期允许工作温度250℃
8
价格昂贵、工艺复杂、1施7工困难
缺点 截面25mm2以上的多3 8芯 4 9 电缆均由单芯电缆组成
信
微
系
联
题
押
准
精
氧化镁电缆
3)分支电缆
订购分支电缆时,应根据建筑电气设计图纸确定各配电柜的位置,提供:
(1)主电缆的规格、型号及总有效长 度;
(2)各分支电缆的规格、型号及各段有 效长度;
8
(3)各分支接头在主电缆上的位置(尺寸); 1 7
9
8
4
(4)安装方式(垂直沿墙、水平架空);
信
3
微
(5)所需吊头、横梁吊挂等附件的规格、型号和数 量。 系
联
一
唯
4)控制电缆
应用 控制系统、二次系统
芯线 10mm2以下的铜导体,同心式、对绞式
绝缘 聚氯乙烯、聚乙烯、橡胶
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
同心式控制电缆 对绞式控制电缆
6.母线槽的分类及应用
(1)空气型母线槽:由于存在烟囱效应,不能垂直安装;
(2)耐火型母线槽:外壳防火材料耐高温不低于1100℃;隔热层绝缘材料耐高温不低于
300℃;耐火时间有60min、90min、120min、180min,满负荷运行可达8h;除应通过CCC认证,还
应有国家认可的检测机构出具的型式检验报告。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
母线槽
7.绝缘材料的分类及应用
(1)气体绝缘材料:空气、氮气、二氧化硫、六氟化硫;
(2)液体绝缘材料:变压器 油、断路器油、电容器油、电缆油;
(3)SF 气体的特点:无色、无 味、无毒、不燃、不爆、化学性质稳定,具有良好的绝缘性
6
能和灭弧性能。
【2012】直接埋地敷设的照明电缆,应选用( )型电缆。
A.VV B.VV22 C.VV59 D.YJV328
1
7
9
【答案】B(超纲内容,仅做了解) 8 4
信
3
【解析】VV型电缆不能承受机械外力作用,适用于 室内、隧道内的桥微架及管道内敷设;VV22
系
型电缆能够承受一定的机械外力作用,但不能承受大的拉 力,适于埋联地敷设;VV59型电缆可以
一
承受较大的拉力,具有防腐蚀能力,且适用于敷设在水中; YJV3唯2型电缆能够承受一定的机械外
力作用,且能承受大的拉力,适用于敷设在高层建筑的电缆竖井 内。
【2017】SF断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是( )。
6
A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空
【答案】B
【解析】在电气设备中,气体除可作为绝缘材料外,还具有灭弧、冷却和保护等作用,常用
的气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF)。
6
【2020】无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。
A.发出有毒烟雾 B.产生烟尘较多 C.腐蚀性能较高 D.绝缘电阻下降
【答案】D
【解析】无卤低烟阻燃电缆采用氢氧化物作为阻燃剂,氢氧化物又称为碱,其特性是容易
吸收空气中的水分而潮解,潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降,最终导致绝缘电阻
下降。
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
1.2机电工程常用设备
考点1:泵、风机、压缩机的类型
1.泵、风机、压缩机的类型
设备名称 设备类型
容积式:往复式、回转式
泵
叶轮式:离心式、轴流式、混流式、旋涡式
按排气压强不同分类:通风机、鼓风机、压气机
风机
按气体流动方向分类:离心式、轴流式、混流式
容积式:往复式、回转式
压缩机 8
7
动力式:离1心式、轴流式、混流式
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
离心式 轴流式
考点2:泵、风机、压缩机的性能参 数
2.泵、风机、压缩机的性能参数
8
设备名称 性能参数 1 7
9
8
4
泵 流量、扬程、功率、效率、转速,必 需汽蚀余量 信 3
微
风机 流量、压力、功率、效率、转速,振动和 噪声 系
联
一
压缩机 流量、容积、吸气压力、排气压力、工作效率 、输入
唯
功率、输出功率、性能系数
(1)一幢30层的高层建筑,其消防水泵的扬程应在130m以上;
(2)对于动力式泵,随着液体黏度增大,扬程和效率降低,轴功率增大,所以工业上有时将
黏度大的液体加热使黏性变小,以提高输送效率。
考点3:输送设备的类型和性能参数
3.输送设备的类型和性能参数
(1)有挠性牵引件的输送设备:带式输送机、链板输送机、刮板输送机、埋刮板输送机、小
车输送机、悬挂输送机、斗式提升机、气力输送设备;
(2)无挠性牵引件的输送设备:螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机;
(3)输送设备只能沿着一定路线向一个方向输送物料,可进行水平、倾斜和垂直输送,也可
组成空间线路,其主要性能参数包括:输送能力和线路布置(水平运距、提升高度),输送速度
和驱动功率,主要工作部件的特征尺寸。
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
带式输送机 板式输送机 螺旋输送机 滚柱输送机 气力输送机
【随堂练习】
【2011】下列设备中,属于通用机械设备的是( )。
A.压缩机 B.桥式起重机 C.锅炉 D.汽轮机
【答案】A
【解析】压缩机属于通用设备,B选项和C选项均属于特种设备;D选项汽轮机属于发电设备。
8
【2012】下列参数中,属于风机1 7的主要性能参数的是( )。
9
4
8
A.流量、风压、比转速 3 B.流量、吸气压力、转速
信
微
C.功率、吸气压力、比系转速 D.功率、扬程、转速
联
【答案】A(超纲内题容,仅做了解)
押
【解析】吸气压准力属于压缩机的性能参数,扬程属于水泵的性能参数;风机的性能参数主要
精
有流量、压力、功率、效率和转速,噪声和振动也是风机的指标。
【2021】下列输送机 中,具有挠性牵引件的有( )。
A.带式输送机 B.刮板输送机
C.悬挂输送机 D.小车输送机
E.螺旋输送机
【答案】ABCD
【解析】具有挠性牵引件的输送设备 的工作特点是:把物品置于承载件上,由挠性牵引件搬
运承载件沿着固定的线路运动,靠物品和承 载件的摩擦力使物品与牵引件在工作区段上一起移
8
动,有带式输送机、链板输送机、刮板输送机、 埋刮板输送机、小车输送机、1悬7挂输送机、斗式
9
提升机、气力输送设备等。
信
3 8
4
微
考点4:电力工程设备 联
系
一
唯
4.电力工程设备
1)火力发电设备
锅炉按照特种设备目录可分为:承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉;其主要
的性能参数有压力、温度、蒸发量、锅炉受热面的蒸发率、锅炉受热面的发热率、锅炉热效率;
其中的锅炉受热面的蒸发率或发热率是反映锅炉工作强度的指标,其数值越大,表示传热效果
越好。
2)风力发电设备
(1)直驱式:主要由塔筒、发电机、机舱总成、叶轮总成、测风系统、电控系统、防雷保护
系统组成;机舱里面取消了发电机和齿轮变速系统;
(2)双馈式:主要由塔筒、机舱、叶轮组成,机舱内集成了发电机系统、齿轮变速系统、制
动系统、偏航系统、冷却系统;双馈式机组是在叶轮与发电机之间增加了变速箱,避免了冲击
载荷。
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
塔筒 机舱
3)光伏发电设备和光热发电设备
(1)光伏发电设备:利用太阳能光伏板直接产生电能;
(2)光热发电设备:利用太阳能对水加热产生过热蒸汽,驱动汽轮机带动发电机发电。
8
考点5:石油化工设备 1 7
9
4
8
3
信
5.石油化工设备 微
系
1)按设计压力分类(联单位:MPa)
题
押
类别 真空 准 常压 低压 中压 高压 超高压
精
压力 P<0 P<0.1 0.1≤P<1.6 1.6≤P<10 10≤P<100 P≥100
2)按生产工艺原理 分类
按生产工艺原理分:容 器、储罐、反应器、换热器、塔设备等。其中,换热器是将热流体
的部分热量传递给冷流体的设备 ,又称为热交换器,在石化生产中可作为加热器、冷却器、冷凝
器、蒸发器、再沸器等。
【随堂练习】
【2018】下列系统中,不属于直驱式风力发 电机组成系统的是( )。
8
1
7
A.变速系统 B.防雷系统 C.测风系统 D.电
8
控4 9系统
【答案】A 信
3
微
【解析】直驱式风电机组主要由塔筒、机舱总成、发 电机、叶轮总系成、测风系统、电控系统
联
一
和防雷保护系统组成。
唯
【2022】直驱式风电机组的组成系统包括( )。
A.叶轮总成 B.测风系统
C.电控系统 D.齿轮变速
E.防雷保护
【答案】ABCE
【解析】直驱式风电机组主要由塔筒、机舱总成、发电机、叶轮总成、测风系统、电控系统
和防雷保护系统组成;发电机位于机舱与轮毂之间;直驱式风电机组机舱里面取消了发电机、齿
轮变速系统,将发电机直接外置到与轮毂连接部分。
【2024】下列发电系统中,不包含汽轮机设备的是( )。
A.火力发电系统 B.风力发电系统
C.核能发电系统 D.光热发电系统
【答案】B
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【解析】本题考查的是电力设备的分类和性能。风力发电系统依靠风力驱动叶轮并直接驱动
发电机发电,因此不需要汽轮机设备。
考点6:电气设备的类别和性能参数
6.电气设备的类别和性能参数
电气设备 设备类别
发电设备 柴油发电机组,机械能→电能
变电设备 变压器,高压→低压,交流→直流
配电设备 开关柜、配电柜、断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关
用电设备 直流电动机、交流电动机、伺服电动机
控制设备 接触器、继电器、互感器、电抗器
8
7
电力电子设备 整流器、1逆变器、变频器、软启动器
9
4
8
3
信
(1)柴油发电机组的性能微参数:电压、电流、频率、功率输出、燃烧空气量、冷却量及冷却
系
方式、排风量、允许排气联背压;
题
(2)变压器按冷却押介质分主要有油浸式、干式、充气式,主要技术参数有额定电压、电压
准
比、额定容量、工精作频率、效率、空载电流、空载损耗;
(3)直流电动机具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能,易于在较宽范围内实现平滑
调速的优越性能,以及较 强的过载性能,广泛用于需要经常启动并调速的电气传动装置中;
(4)交流异步电动机结 构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、使用维护方便、坚固耐
用、重量轻;
(5)交流同步电动机具有转速和电源频率保持严格同步的特性,即只要电源频率保持恒定,
转速就绝对不变;
(6)伺服执行电动机是一种能够精确 控制角度位置的旋转或线性执行器,其功能是将输入的
电压控制信号转换为轴上输出的角位移和角速 度,驱动控制对象,它是自动控制8系统和计算机外
1
7
围设备中常用的执行元件,其特点是有控制电压时 转子立即旋转,无控制电压
8
4 9时转子立即停转。
信
3
微
【随堂练习】
系
联
一
【2014】异步电动机与同步电动机相比,其缺点是( )。 唯
A.结构较复杂 B.功率因数低
C.价格较贵 D.启动麻烦
【答案】B(超纲内容,仅做了解)
【解析】异步电动机与直流电动机相比,其启动性能和调速性能较差;与同步电动机相比,
功率因数不高,在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率,对电网运行不利。
【2019】关于互感器性能的说法,错误的是( )。
A.将大电流变换成小电流 B.将仪表与高压隔离
C.使测量仪表实现标准化 D.可以直接测量电能
【答案】D
【解析】互感器可将高电压、大电流变换成低电压、小电流;与测量仪表配合,可以测量电
能;使测量仪表实现标准化和小型化;将人员和仪表与高电压、大电流隔离。
9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
4.4自动化仪表工程安装技术
考点1:取源部件的安装要求
1.取源部件的安装要求
1)取源部件安装的一般要求
(1)设备上的取源部件应在设备制造时同时安装;管道上的取源部件安装应在管道预制或安
装时同时进行;
(2)在设备或管道上进行取源部件的开孔和焊接,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试
验前进行;在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法;
(3)安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接;取源阀门与设备或
管道的连接不宜采用卡套式接头;当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外;
8
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安7装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋入,当无法同时安
1
9
4
装时,应预留安装孔并按规定填3 8充密实,封堵严密;
信
(5)取源部件安装完毕后微,应与设备和管道同时进行压力试验。
系
联
题
押
准
精
2)温度取源部件安装
(1)与管道垂直安装时,取源部件 轴线与管道轴线垂直;
(2)与管道呈倾斜角度安装时,逆着物 料流向,取源部件轴线与管道轴线相交;
(3)在管道拐弯处安装时,逆着物料流向 ,取源部件轴线应与管道轴线重合
8
。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
唯
一
3)压力取源部件安装
(1)压力取源部件的安装应选在被测物料流束稳定的位置,其端部不应超出设备或管道的
内壁;
(2)与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧;
(3)当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和倾斜的设备和管道
上,取源部件应倾斜向上安装,在水平管道上宜顺物料流束安装;
(4)在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,取压点的方位要求:
①测量气体压力时,应在管道的上半部;
②测量液体压力时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内;
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
③测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范
围内。
4)流量取源部件安装
流量取源部件上、下游直管段的最小长度应符合要求,在规定的直管段最小长度范围内,不
得设置其他取源部件或检测元件,直管段内表面应清洁、无凹坑或凸出物;在水平和倾斜管道上
安装时,取压口的方位要求如下: 8
7
1
①测量气体流量时,应在管道4 9的上半部;
8
3
信
②测量液体流量时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内;
微
系
③测量蒸汽流量时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。
联
题
押
准
精
5)物位取源部件安装
物位取源部件的安装应选在物位变化 灵敏,且检测元件不受冲击的部位;各种物位计取源部
件应垂直安装;静压液位计取源部件的安装 位置应远离液体进出口;雷达和超声波等的取源部件
应使检测元件与被测对象区域内无遮挡物,并 远 离物料进出口。
1
7 8
9
6)分析取源部件安装 8
4
信
3
分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真 实成分变化和能够微取得具有代表性的分析
系
样品的位置;被分析的气体内含有固体或液体杂质时,取 源部件轴线联与水平线之间的仰角应大于
一
15°;在水平和倾斜管道上安装时,安装方位与压力取源部 件 的要 唯求相同。
【2016】氧气管道上仪表取源部件的安装要求有( )。
A.取源部件的焊接部件应在管道预制时安装
B.应脱脂合格后安装取源部件
C.不应在管道的焊缝上开孔安装
D.在管道防腐完成后开孔安装
E.取源部件与管道同时进行试压
【答案】BCE
【解析】A选项,管道上的取源部件安装应在管道预制或管道安装的同时进行;D选项,在设
备或管道上进行取源部件的开孔和焊接,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。
【2019】关于自动化仪表取源部件的安装要求,正确的是( )。
A.合金钢管道上取源部件的开孔采用气割加工
B.取源部件安装后应与管道同时进行压力试验
11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
C.绝热管道上安装的取源部件不应露出绝热层
D.取源阀门与管道的连接应采用卡套式接头
【答案】B
【解析】A选项,在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。
C选项,当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。D选项,取源阀门与设备
或管道的连接不宜采用卡套式接头。
【2021】取源部件到货后,工程公司进行取源部件的安装,压力取源部件的取压点选择范围
如图2所示,温度取源部件在管道上开孔焊接安装如图3所示,在准备系统水压试验时,温度取源
部件的安装被监理要求整改。
【问题】图2中的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源部件安装被监理要求整改的
原因。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【问题】图2中的取压 点范围适用何种介质管道?说明温度取源部件安装被监理要求整改的
原因。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
答:1)图2中取压点范围适用于蒸汽介质管道; 唯
2)温度取源部件安装被监理要求整改的原因:
①温度取源部件顺着介质流向安装不正确;温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着
介质流向安装,其轴线与管道轴线相交;
②温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接不正确;安装取源部件时,不应在设备或管道的焊
缝及其边缘上开孔及焊接。
考点2:仪表设备的安装要求
2.仪表设备的安装要求
1)仪表设备安装的一般要求
(1)设计要求需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安装;
(2)直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后安装,当必须与管道同时安装时,在管道吹
扫前应将仪表拆下;
12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)直接安装在设备或管道上的仪表在安装完毕后应进行压力试验。
2)温度检测仪表安装
(1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时,应采取防弯曲措施;
(2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中;
(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防磨损的措施;
(4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触,并可靠固定。
3)压力检测仪表安装
(1)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致;
(2)测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,安装高度宜在操作平台面1.8m以上,或在仪
表正面加保护罩;
(3)现场安装的压力表,不应固定在有强烈振动的设备或管道上。
4)物位检测仪表安装
8
(1)浮筒液位计的安装应使浮筒7呈垂直状态;
1
9
4
(2)超声波物位计不应安装3 8在进料口的上方;传感器宜垂直于物料表面;在信号波束角内不
信
应有遮挡物;物料的最高物位微不应进入仪表的盲区;
系
联
(3)雷达物位计不应安装在进料口的上方,传感器应垂直于物料表面;
题
押
(4)射频导纳物准位计不应安装在进料口的上方,传感器的中心探杆和屏蔽层不应与容器壁
精
接触;
(5)用差压计或差 压变送器测量液位时,仪表的安装高度不应高于下部取压口。
5)成分分析和物性检 测仪表安装
可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据被检测气体的密度确定,其密度大于
空气时,检测器应安装在距地面200~300mm处,其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的
上方。
【2014】可燃气体检测器的安装位置 应根据所检测气体的( )确定。
A.数量 B.流量 C.体积 D.密度
【答案】D
1
7 8
9
【解析】可燃气体检测器和有毒气体检测器的 安装位置应根据所检测气8 4体的密度确定;密
信
3
度大于空气时,检测器应安装在距地面200~300mm处 ,密度小于空气时微,应安装在泄漏区域的
系
上方。 联
一
唯
【2023】关于温度检测仪表安装的说法,错误的是( ) 。
A.受物料强烈冲击的位置安装时应采取防弯曲措施
B.压力式温度计的感温包应大部分浸入被测对象中
C.多粉尘环境安装的测温元件应采取防止磨损措施
D.表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触
【答案】B
【解析】压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中。
考点3:仪表设备的接地要求
3.仪表设备的接地要求
DCS系统的接地有三部分:系统电源接地、信号屏蔽接地、机柜安全接地,在DCS机柜内安
装有三根接地铜排,分别与三个接地对应。三根铜排在DCS系统内互相绝缘,每根铜排要求各自
独立连接到电气全厂接地网上,中间无其他系统的地线接入。
13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点4:仪表线路的施工要求
4.仪表线路的施工要求
1)仪表线路施工的一般要求
(1)电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并用兆欧表测量绝缘电阻,绝缘电阻值
不应小于5MΩ;
(2)线路周围环境温度超过65℃应采取隔热措施,附近有火源时应采取防火措施;
(3)线路不得敷设在易受机械损伤、腐蚀性物质排放、潮湿、强磁场和强静电场干扰的
位置;
(4)线路不宜敷设在高温设备和管道的上方,也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的
下方;线路与绝热的设备及管道绝热层之间的距离应≥200mm,与其他设备和管道之间的距离应
≥150mm;
(5)线路敷设完毕要测量电缆电线 的绝缘电阻,并进行校线和标号,在线路终端处应加标志牌。
8
7
1
2)电缆电线及光缆敷设 4 9
8
3
(1)补偿导线应穿电缆导信管或在电缆桥架内敷设,不得直接埋地敷设;
微
(2)电缆不应有中间接系头,当需要中间接头时,应在接线箱或接线盒内接线,接头宜采用压
联
题
接;当采用焊接时,应采用无腐蚀性焊药;补偿导线应采用压接;同轴电缆和高频电缆应采用专
押
准
用接头; 精
(3)在光纤连接 前和光纤连接后均应进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍;
(4)交流电源线路和 仪表信号线路宜分层敷设;在同一电缆桥架内时,应用金属隔板隔开敷设;
(5)仪表信号线路、仪表 供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他
特殊仪表线路,应分别采用各自的电缆导管。
考点5:仪表管路的施工要求
5.仪表管路的施工要求
1)仪表管路施工的一般要求
8
1
7
(1)需要脱脂的管道应经脱脂合格后安装; 9
8
4
(2)仪表管道埋地敷设时,必须经试压合格和防 腐处理后再埋入; 信
3
微
(3)高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其 他金属管的弯系曲半径宜大于管子外径的
联
3.5倍,塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5倍;
唯
一
(4)直径小于13mm的铜管和不锈钢管,宜采用卡套式接头 连接,也可采用承插法或套管法
焊接连接,承插法焊接时,其插入方向应顺着流体流向。
2)气动信号管道安装
(1)气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯管、尼龙管;
(2)气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用卡套式接头连接。
3)气源管道安装
(1)气源管道采用镀锌钢管时应螺纹连接;采用无缝钢管时应焊接连接;
(2)气源管道末端和集液处应有排污阀,水平干管上的支管引出口应在干管的上方;
(3)气源系统安装完毕后应进行吹扫,使用合格的仪表空气,先吹总管,再吹干管、支管及
接至各仪表的管道;
(4)气源装置使用前,应按设计文件规定整定气源压力值。
4)仪表管路管道试验(略)
14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【随堂练习】
【2012】自动化仪表线路敷设完毕后,应测量电缆电线的( )。
A.绝缘电阻 B.额定电流 C.击穿电压 D.线路电阻
【答案】A
【解析】线路敷设完毕,要测量电缆电线的绝缘电阻。并应进行校线和标号,在线路终端处,
应加标志牌。
【2013】下列不同材质的仪表管道,用管道外径的倍数表示其最小允许弯曲半径,倍数从大
到小依次为( )。
A.高压钢管、紫铜管、塑料管 B.高压钢管、塑料管、紫铜管
C.塑料管、高压钢管、紫铜管 D.塑料管、紫铜管、高压钢管
【答案】B
【解析】高压钢管的弯曲半径宜大 于管子外径的5倍,其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径
8
7
1
的3.5倍,塑料管的弯曲半径宜大于9管子外径的4.5倍。
4
8
3
【2021】关于自动化仪表气信源管道安装的做法,正确的是( )。
微
A.气源系统吹扫时,先系吹支管再吹总管 B.气源管道末端和集液处应设置排污阀
联
题
C.气源管道使用镀锌钢管时,应采用焊接 D.气源装置应根据现场情况整定气源压力值
押
准
【答案】B 精
【解析】A选项, 气源系统吹扫时应先吹总管,再吹干管、支管及接至各仪表的管道;C选项,
气源管道使用镀锌钢管时 应用螺纹连接;D选项,气源装置应按设计文件规定整定压力值。
【2022】下列接头中,可 用于气动信号管道连接的是( )。
A.承插接头 B.卡套接头 C.螺纹接头 D.套管接头
【答案】B
【解析】气动信号管道安装无法避 免中间接头时,应采用卡套式接头连接。
考点6:自动化仪表调试的一般要求
8
1
7
6.自动化仪表调试的一般要求 9
8
4
仪表调试程序应先单体设备或部件调试,后局 部、区域调试和回路调信
3
试,最后整体系统联
微
调。仪表试验包括:单台仪表的校准和试验、仪表电源 设备的试验、综系合控制系统的试验、回路
联
试验和系统试验。回路试验和系统试验必须全部检验。
唯
一
(1)仪表安装前的校准和试验应在室内进行;
(2)仪表试验的电源电压应稳定,交流电源及60V以上的直流电源电压波动范围应为±10%,
60V以下的直流电源电压波动范围应为±5%;
(3)仪表试验的气源应清洁、干燥、压力稳定,露点比最低环境温度低10℃以上;
(4)校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不
宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3;
(5)仪表工程在系统投用前应进行回路试验;回路试验的电源和气源宜由正式电源和气源
供给;
(6)对于施工现场不具备校准条件的仪表,可对检定合格证明的有效性进行验证;
(7)单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5个点;回路试验时,
不应少于3个点。
15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点7:综合控制系统试验和分散控制系统试验
7.综合控制系统试验和分散控制系统试验
(1)综合控制系统应在回路试验和系统试验前在控制室内对系统本身进行试验。
(2)分散控制系统试验:
①系统通信功能试验;
②应模拟输入进行运算功能、控制功能、报警联锁功能试验,在操作站查看对应的功能显
示,同时测量相应的控制输出值;
③系统冗余功能、断电恢复功能试验。
【随堂练习】
【2011】单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择,一般不应少于( )点。
A.2 B.3 C.4 D.5
8
7
1
【答案】D
4
9
8
3
【解析】单台仪表的校准信点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5点;回路试验
微
时,仪表校准点不应少于3点系。
联
题
【2015】关于仪表校准要求的说法,正确的是( )。
押
准
A.在仪表最大精工作量值范围内均匀选取校准点
B.称重仪表在安 装中逐渐加载标准重量进行校准
C.指针式仪表在全标 度范围内的示值误差和回程误差应符合仪表准确度的规定
D.施工现场不具备校准条件的仪表可用合格证明文件代替
【答案】C
【解析】A选项,单台仪表的校 准点应在仪表全量程范围内均匀选取;B选项,称重仪表及其
传感器可在安装完成后直接均匀加载标 准重量进行校准;D选项,对于施工现场不具备校准条件
的仪表,可对检定合格证明的有效性进行验 证。
【2020】下列自动化仪表工程的试验内容中 ,必须全数检验的是( )。
8
A.单台仪表校准和试验 B.仪表电源设备的试验 9 1
7
8
4
C.综合控制系统的试验 D .回路试验和系统试验信
3
微
【答案】D 系
联
【解析】仪表试验包括单台仪表的校准和试验、仪表电源 设备
唯
的一试验、综合控制系统的试验、
回路试验和系统试验;回路试验和系统试验必须全部检验。
【2024】关于自动化仪表调试的做法,正确的是( )。
A.仪表试验时电源电压保持稳定
B.回路试验可在系统投用后进行
C.试验用仪表基本误差的绝对值大于被测仪表
D.单台仪表的校准点在仪表全量程内随机选取
【答案】A
【解析】本题考查的是自动化仪表调试的一般要求。B选项错误,仪表工程在系统投用前应进
行回路试验。C选项错误,校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基
本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。D选项错误,单台仪表的校准点应在
仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5个点;回路试验时,仪表校准点不应少于3个点。
16
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
选择速成2
4.5防腐蚀工程施工技术
考点1:金属腐蚀的分类和特点P187~188
1.金属腐蚀的分类和特点
1)按腐蚀的破坏形式分类
(1)全面腐蚀是指腐蚀发生在金属材料整个表面,其结果是导致整个金属材料减薄,全面腐
蚀又可分为均匀腐蚀和不均匀腐蚀;
①金属材料各部位腐蚀速率接近;
8
②金属表面比较均匀地减薄,无7明显的腐蚀形态差别;
1
9
4
③金属表面允许有一定程度3 8的不均匀性。
信
(2)局部腐蚀是指腐蚀破微坏集中发生在金属材料表面的特定局部区域,局部腐蚀又可分为点
系
联
蚀(孔蚀)、缝隙腐蚀、电偶腐蚀、晶间腐蚀、选择性腐蚀。
题
押
①腐蚀发生在金准属的某一特定部位;
精
②阳极区与阴极区可以截然分开;
③次生产物可在阳 极和阴极交界的第三点形成。
2)按腐蚀的机理分类
(1)化学腐蚀是指金属与环境介质直接发生化学反应;例如金属在热处理过程中造成的高
温氧化腐蚀,其特点是只发生单纯的化学反应,无电流产生,腐蚀产物直接覆盖在发生腐蚀的
地方;
(2)电化学腐蚀是指金属与环境介质 发生电化学作用而引起的腐蚀,其特点是有电流产生;
(3)物理腐蚀是指金属由于单纯的物理 溶解所引起的破坏,例如用来盛放熔融锌的钢容器,
由于铁被液态锌所溶解而损坏。
1
7 8
9
8
4
考点2:金属材料的防腐蚀方法P188~189 信
3
微
系
2.金属材料的防腐蚀方法 联
一
唯
1)介质处理
去除介质中促进腐蚀的有害成分,调节介质的pH值以及改变介质的湿度等;例如,锅炉给
水的除氧;管道输送原油前脱出原油中的水及其他腐蚀性成分。
2)覆盖层
金属表面覆盖层是指在金属表面喷、衬、渗、镀、涂一层耐蚀性较好的金属或非金属物质,
使被保护金属表面与介质隔离,降低金属腐蚀的速度,主要有涂料涂层、金属涂层、衬里。
3)电化学保护
电化学保护是利用金属电化学腐蚀原理对设备或管道进行保护,分为阳极保护和阴极保护两
种形式;例如,硫酸设备等化工设备和设施可采用阳极保护,埋地钢质管道和管网以及储罐采用
阴极保护。
4)添加缓蚀剂
在腐蚀环境中,添加少量能阻止或减缓金属腐蚀速度的物质以保护金属的方法,称为缓蚀剂
保护;例如,加入乌洛托品等缓蚀剂可减轻炼油装置中介质对钢制设备的腐蚀。
17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【随堂练习】
【2019】钢制管道内衬氯丁胶乳水泥砂浆属于( )防腐蚀措施。
A.介质处理 B.添加缓蚀剂 C.覆盖层 D.电化学保护
【答案】C
【解析】设备及管道的防腐蚀措施有介质处理、覆盖层、电化学保护、添加缓蚀剂,钢制管
道内衬氯丁胶乳水泥砂浆属于覆盖层防腐蚀措施。
【2020】在潮湿环境中,不锈钢接触碳素钢会产生( )。
A.化学腐蚀 B.电化学腐蚀 C.晶间腐蚀 D.铬离子污染
【答案】B
【解析】晶间腐蚀是沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀,主要由于晶粒表面和内部
化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在而发生腐蚀;晶间腐蚀破坏晶粒间的结合,大大降
低了金属的机械强度,而且腐蚀发生 后金属和合金的表面仍保持一定的金属光泽,看不出被破坏
8
7
1
的迹象,但晶粒间结合力显著减弱9,力学性能恶化,不能经受敲击。
4
8
3
【2024】下列金属腐蚀现象信中,不属于局部腐蚀的是( )。
微
A.均匀腐蚀 系B.缝隙腐蚀 C.电偶腐蚀 D.晶间腐蚀
联
题
【答案】A
押
准
【解析】均匀腐精蚀和不均匀腐蚀均属于全面腐蚀;其他如B、C、D选项均为局部腐蚀。
考点3:防腐蚀施工方 法P189~192
3.防腐蚀施工方法
1)表面处理
(1)钢材表面锈蚀程度
①A:大面积覆盖氧化皮且几乎没 有铁锈;
②B:已发生锈蚀,且氧化皮已开始剥 落;
③C:氧化皮因锈蚀而剥落或可刮除,且可 见轻微点蚀;
8
1
7
④D:氧化皮因锈蚀而剥落,且可见普遍点蚀。 9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
锈蚀 点蚀
(2)表面除锈处理方法及技术要点
①工具除锈:手动工具除锈主要是用钢丝刷、粗砂纸、铲刀等除掉金属表面上的附着物;动
力工具除锈主要是用旋转钢丝刷、砂轮机等除掉金属表面上的附着物,在动力工具不能到达的金
属表面,应用手动工具补充除锈;工具除锈的除锈质量等级分为St2级、St3级。
②喷射除锈:敞开式干喷射是用压缩空气通过喷射清洁干燥的磨料进行除锈,要求金属表面
温度应高于露点温度3℃以上;湿喷射是采用压缩空气通过喷嘴喷射掺水的非金属磨料,喷射用
水中应掺入足量的缓蚀剂,否则喷射后应采用淡水冲洗,并做防锈处理;此外,还可以采用封闭
式循环喷射和封闭式循环抛射进行除锈;喷射除锈的除锈质量等级分为Sa1级、Sa2级、Sa2.5级、
Sa3级。
18
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
③化学除锈:化学除锈包括酸洗和碱洗;将金属表面浸入常温酸洗液中,直至氧化皮和锈全
部除掉;酸洗液中应加入足够缓蚀剂,以减少对金属的腐蚀;金属表面达到要求后,用淡水充分
冲洗干净;然后分别浸入磷化液和钝化液中进行磷化和钝化处理;酸洗液中溶入铁的含量不超过
10%;酸洗后的金属表面应用干净的高压空气吹干水分,且不应码垛堆放。
【随堂练习】
【2018】A公司承担某炼化项目的硫磺回收装置施工总承包任务,其中烟气脱硫系统包含的烟
囱由外筒和内筒组成,钢筒的制造、检验和验收按《钢制焊接常压容器》的规定进行,钢筒外壁
基层表面的除锈质量达到Sa2.5级进行防腐,裙座以上设外保温,裙座以下设内、外防火层。
【问题】钢筒外表面除锈应采取哪一种方法?
【答案】钢筒外表面除锈应采用喷射除锈或抛射除锈。
2)涂料涂层施工方法
8
(1)刷涂法 7
1
9
4
最简单的手工涂装方法,优3 8点是漆膜渗透性强,可以深入到细孔、缝隙中;工具简单,投资
信
少,操作容易,适应性强;微对工件形状要求不严,节省涂料;缺点是劳动强度大,生产效率低,
系
联
涂膜易产生刷痕,外观欠佳,常用于小面积涂装。
题
押
(2)滚涂法 准
精
滚涂法是先将滚子在涂料中湿润,再将涂料滚涂到所需的表面,适用于较大面积工件的涂
装,较刷涂法效率高。
刷涂法 滚涂法
(3)空气喷涂法 8
1
7
利用专门的喷枪工具以压缩空气把涂料吸入, 再由喷枪的喷嘴喷出射向
8
被4 9涂基体表面;空气
信
3
喷涂法是应用最广泛的一种涂装方法,几乎可适用于一切涂料品种;优点是可获得厚薄均匀、光
微
系
滑平整的涂层,缺点是涂料利用率较低,对空气污染较严 重。 联
一
(4)高压无气喷涂法 唯
使涂料通过加压泵加压后经喷嘴小孔喷出,涂料高速离开喷 嘴扩散成极细的颗粒而涂敷于工
件表面,优点是克服了一般空气喷涂时发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象,不仅节省了漆料,
而且减少了污染,改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂法提高了数倍至十几倍,且涂膜质
量较好,适宜于大面积物体的涂装。
【随堂练习】
【2018】下列涂层施工方法中,最节省涂料且效率最高的是( )。
A.刷涂法 B.滚涂法 C.空气喷涂法 D.高压无气喷涂法
【答案】D
【解析】高压无气喷涂法的优点是克服了一般空气喷涂时发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现
象,不仅节省了漆料,而且减少了污染,改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂法提高了数
倍至十几倍,且涂膜质量较好,适宜于大面积物体的涂装。
19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2021】下列防腐施工方法中,漆料省、效率高的是( )。
A.高压无气喷涂法 B.刷涂法 C.空气喷涂法 D.滚涂法
【答案】A
【解析】高压无气喷涂法的优点是克服了一般空气喷涂时发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现
象,不仅节省了漆料,而且减少了污染,改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂法提高了数
倍至十几倍,且涂膜质量较好,适宜于大面积物体的涂装。
【2022】会产生大量漆雾飞扬和涂料回弹的防腐涂装方法是( )。
A.空气喷涂法 B.刷涂法
C.高压无气喷涂法 D.滚涂法
【答案】A
【解析】高压无气喷涂法的优点是克服了一般空气喷涂时发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现
象,不仅节省了漆料,而且减少了污染,改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂法提高了数
倍至十几倍,且涂膜质量较好,适宜7 8于大面积物体的涂装。
1
9
4
8
3
考点3:防腐蚀施工方法P1信89~192
微
系
联
3)衬里防腐施工方法
题
押
(1)纤维增强塑准料衬里
精
以树脂为胶粘剂、以纤维及其织物为增强材料铺贴或喷射而形成的设备或管道衬里层。
①铺贴法:用手工 糊制贴衬纤维增强塑料,可连续施工或间断施工;其中,纤维增强酚醛树
脂衬里应采用间断法施工; 纤维增强材料的涂胶可以采用刷涂法,也可采用浸揉法处理。
②喷射法:首先在处理后的基体表面均匀喷涂封底胶料,再将增强纤维无捻粗纱切成小段,
与树脂一起喷到基体表面,喷射后采用辊子将沉积物压实。
(2)铅衬里
铅衬里分为衬铅和搪铅两种;铅衬里 适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作
的设备;真空操作的设备、受振动和有冲击 的设备不宜采用。例如,铅衬里常用在制作输送硫酸
的泵、管道和阀门等设施的衬里上。
1
7 8
9
(3)氯丁乳胶水泥砂浆衬里 8
4
信
3
氯丁乳胶水泥砂浆衬里采用整体面层涂覆的方式 。通过离心机或管微道喷涂机在钢管内壁形
系
成水泥涂层,以延长给水管道的使用寿命,保护水质,提 高管道输水联能力;考虑到设备或管道内
一
唯
部空间狭窄,只适用于内部结构简单的设备或管道;内部结构 复杂 的,施工困难、质量难以保证
的,不宜选用水泥砂浆衬里。
4)阴极保护施工方法
(1)强制电流阴极保护
①强制电流阴极保护系统由4部分组成:电源设备、辅助阳极、被保护管道与附属设施。
②施工方法:电源设备的机壳应接地;电源设备所用外部电源应设置独立的配电箱;辅助阳
极床根据埋设深度不同分为浅埋阳极床和深井阳级床;阳极四周宜填充焦炭或石墨等填充料;被
保护的设备或管道与电缆的连接宜采用铝热焊或铜焊;在地面安装测试桩以检测技术参数。
20
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)牺牲阳极阴极保护
①牺牲阳极阴极保护系统由3部分组成:牺牲阳极、被保护管道与附属设施。常用的牺牲阳
极材料包括:镁及镁合金、锌及锌合金、铝合金阳极和镁锌复合式阳极,其中铝合金阳极主要用
于海洋环境。
【注:钾钙钠镁铝,锌铁锡铅氢】
②施工方法:为了降低牺牲阳极的消耗率,提高阳极的电流效率,需要在牺牲阳极周围填充
填包料,填包料可以在工厂预组装或现场配制;牺牲阳极的电缆应通过测试装置与被保护对象实
现电连接;棒状牺牲阳极可单支埋设或多支成组埋设,有立式和水平式;带状牺牲阳极应根据用
途和需要与被保护对象同沟敷设或缠绕敷设。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
考点4:设备及管道防腐联蚀施工的基本要求P192~193
题
押
4.设备及管道防准腐蚀施工的基本要求
精
(1)施工环境温 度宜为10~30℃,相对湿度不宜大于85%,或被涂覆的基体表面温度应比露
点温度高3℃;
(2)防腐涂层全部涂装 结束后,按规定时间养护后方可交付使用;
(3)基体表面的凹凸不平 、焊接波纹和非圆弧拐角,应采用耐腐蚀树脂配制的腻子进行修
补,腻子干透后,打磨平整并擦拭 干净,再进行底涂层施工;
(4)涂料应在储存期内使用,采用 双组份涂料,应按质量比配制并搅拌均匀;
(5)涂层应均匀,不得漏涂或误涂,涂覆厚度、层数以及前一层涂膜与后一层涂膜间隔时间
应按照不同涂料的涂覆工艺要求确定;
8
(6)氟涂料、富锌涂料宜采用喷涂法施工。【 注:控制厚度】 1
7
9
8
4
信
3
考点5:地上设备及管道涂层施工P193~194 微
系
联
5.地上设备及管道涂层施工 一
唯
(1)底漆宜在焊接施工前进行涂装,但应将焊道两侧各5 0m m宽留出;焊道底漆应在焊接施
工完毕(包括热处理和焊道检验)、系统试验合格,并办理工序交接后进行;
(2)中间漆、面漆涂装宜在焊接施工完毕(包括热处理和焊道检验)、系统试验合格并办理
工序交接后进行,也可在焊接施工前进行,但应将焊道留出,待试验合格后按要求涂装;
(3)防腐蚀涂料质量证明文件应包括合格证、质量检验报告、产品技术文件;【注:简答题】
(4)需涂装的钢材表面应进行表面处理,表面处理前,应先对钢材表面的锈蚀等级进行判
21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
断;表面处理后,应对钢材表面的除锈等级进行评定;
(5)涂漆前应对标识、焊接坡口、螺纹等特殊部位加以保护;
(6)除产品技术文件规定外,前一道漆膜表干后,方可涂下一道漆;
(7)涂层的施工可采用刷涂法、滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法;
(8)涂层施工完毕应进行质量检查,涂层质量应符合要求。
检查项目 检查方法
外观质量 目测或5~10倍放大镜
干膜厚度 磁性测厚仪
附着力 划格法、拉开法
漏涂 电火花检测仪
考点6:铅衬里P195 7 8
1
9
4
8
3
6.铅衬里 信
微
(1)衬铅法:塔、罐与系槽等设备的人孔、进出料口的焊接、铅板搭接方向应与介质流向一
联
致;铅板与设备内壁应紧题密贴合,不得凹凸不平。
押
准
(2)搪铅法:搪铅设备基体表面处理后应露出金属光泽;直接搪铅法搪铅不应少于2层;间
精
接搪铅法应先在被搪 铅表面采用加热涂锡法进行挂锡,挂锡厚度符合要求;搪铅时,每层应进行
中间检查;厚度应均匀一 致,不应有夹渣、裂纹、鼓泡、气孔、焊瘤等缺陷。
【随堂练习】
【2023】关于搪铅法施工的做法 ,正确的是( )。
A.已锈蚀的基体表面在搪铅前应进 行火焰除锈
B.直接搪铅法搪铅应1次成型,不可反复搪铅
C.间接搪铅法应先在被搪铅表面加热进行挂锡
8
D.搪铅时每层不需要中间检查且厚度可不一 致 9 1
7
8
4
【答案】C 信 3
微
【解析】A选项,搪铅设备基体表面处理后应露出金 属光泽;B选项系,直接搪铅法搪铅不应少
联
于2层;D选项,搪铅时每层应进行中间检查,厚度应均匀一致,不一应有夹渣、裂纹、鼓泡、气
唯
孔、焊瘤等缺陷。
4.6绝热工程施工技术
考点1:绝热结构及常用的绝热材料P196
1.绝热结构及常用的绝热材料
组成 材料
保温 复合硅酸盐制品、硅酸钙制品、硅酸镁纤维毯、硅酸铝棉及其制品、岩棉
保温层、保护层
结构 制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品【注:硅酸棉】
保冷 保冷层、防潮层 柔性泡沫橡塑制品、硬质聚氨酯泡沫塑料制品、泡沫玻璃制品、聚异氰脲
结构 保护层 酸酯
22
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点2:绝热层施工方法P196~197
2.绝热层施工方法
嵌装层铺法 常用于大平面或平壁设备的绝热层施工
适用于软质毡、板、管壳,硬质、半硬质板等各类绝热材料制品,配套的捆
捆扎法
扎材料有镀锌铁丝、包装钢带、粘胶带
拼砌法 常用于高温炉墙的保温层砌筑
采用矿物纤维绳或带类制品缠绕在设备及管道上需要保温的部位,适用于设
缠绕法
计允许的小口径管道、施工困难的管道、不规则的管道
填充法 用粒状或棉絮状绝热材料填充到设备或管道壁外空腔内的施工方法
粘贴法 适用于轻质绝热材料,如泡沫塑料、泡沫玻璃,半硬质或软质毡板
将配制好的 液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内的施工方法,
浇注法 7 8
适用于异9 1形管件以及室外地面或地下管道的绝热
4
8
3
喷涂法 与浇信注法同属现场配料、现场成型的施工方法
微
系
涂抹法 联可在被绝热对象处于运行状态下施工
题
可拆卸式 押
准 设备或管道上的观察孔、检测点、维修处的保温应采用此法
绝热层施工方法精
金属反射 利用高反射、低辐射的金属材料(如铝箔、抛光不锈钢、电镀板等)组成的
绝热结构施工方法 绝热结构,该类结构采用焊接或铆接施工
【2019】关于管道保温结构 的说法,正确的是( )。
A.保温结构与保冷结构相同 B.任何环境下均无需防潮层
C.各层功能与保冷结构不同 D.与保冷结构热流方向相反
【答案】D
【解析】A选项,保温结构与保冷结构不 同,保温结构由保温层和保护层组成,没有防潮层;
8
B选项,保温结构在潮湿环境或埋地状况下需增 设防潮层;C选项,保温结构各
1
7层功能与保冷结
9
构相同。
信
3 8
4
【2012】将配制好的料液倒入异形管件外壁设置的 模具内,其绝热施微工方法是( )。
系
A.充填法 B.喷涂法 C.拼砌法 联D.浇注法
一
唯
【答案】D
【解析】浇注法是将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内,使其发泡
定型或养护成型的绝热施工方法。
【2022】将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内的绝热施工方法是
( )。
A.填充法 B.浇注法 C.涂抹法 D.拼砌法
【答案】B
【解析】浇注法是将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内,使其发泡
定型或养护成型的绝热施工方法。
【2024】金属反射绝热结构施工中,不可选用的金属材料是( )。
A.低辐射铝箔 B.亚光不锈钢板 C.镀膜薄钢板 D.抛光镍合金板
【答案】B
【解析】金属反射绝热结构是利用高反射、低辐射的金属材料(如铝箔、抛光不锈钢、电镀
23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
板等)组成的绝热结构,主要采用焊接或铆接方式施工。亚光是在金属表面形成微小的凹凸,以
掩盖微小的表面缺陷;抛光是将金属表面磨光,使其呈现出高度光泽的表面。
考点3:设备及管道绝热施工的一般规定P198
3.设备及管道绝热施工的一般规定
(1)对需要绝热的设备、管道及其附件必须检查确认合格后才能进行保温绝热施工;
(2)在有防腐和衬里的设备及管道上焊接绝热层的固定件时,焊接及焊后热处理必须在防
腐、衬里和试压之前进行;
(3)绝热工程宜在设备及管道压力强度试验、严密性试验及防腐工程合格后施工;
(4)当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm或保冷层厚度≥80mm时,应分两层或多层
逐层施工,各层厚度宜接近,具体要求如下:
①硬质或半硬质绝热制品用作保温层时拼缝宽度≤5mm,用作保冷层时拼缝宽度≤2mm;
8
②绝热层施工时,每层及层间接7缝应错开,搭接长度宜≥100mm;
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
分层施工 绝热层拼缝 压缝 错缝
③水平安装的管道最外 层的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线两侧45°范围内;当
采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂
直中心线位置;
④保冷设备及管道上的裙座、支 座、吊耳、支吊架、仪表管座等附件,必须保冷;保冷层长
度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫 块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不小于
40mm;设备裙座内、外壁均应保冷。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【随堂练习】
【2017】必须进行保冷的管道部位是( )。
A.工艺上无特殊要求的放空管 B.要求及时发现泄污的管道法兰处
C.与保冷设备相连的仪表引压管 D.要求经常监测以防止发生损坏的管道部位
【答案】C
【解析】保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、支吊架、仪表管座等附件,必须保冷。
【2023】关于保冷塔上附件的保冷施工要求,正确的是( )。
A.吊耳、测温仪表管座不得进行保冷 B.附件的保冷层长度等于保冷层厚度
C.附件保冷层厚度为邻近保冷层厚度 D.塔器的裙座内、外壁均应进行保冷
【答案】D
24
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【解析】保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、支吊架、仪表管座等附件,必须保冷;保
冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但
不小于40mm;设备裙座内、外壁均应保冷。
考点4:设备及管道绝热层施工技术要求P198~201
4.设备及管道绝热层施工技术要求
1)捆扎法施工
(1)硬质绝热制品捆扎间距≤400mm,半硬质绝热制品≤300mm,软质绝热制品≤200mm;
(2)不得采用螺旋式缠绕捆扎;
(3)每块绝热制品上的捆扎件不得少于2道,有振动的部位加强捆扎;
(4)双层或多层绝热层的绝热制品应逐层捆扎,并对各层表面进行找平和严缝处理;
(5)不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在绝热制品的拼缝处,允许钻孔穿挂的硬
8
质绝热制品,其孔缝应采用矿物棉填7塞。
1
9
4
2)粘贴法施工 3 8
信
(1)胶粘剂在使用前应微进行实地试粘;胶粘剂取用后应及时密封;胶粘剂应涂满、挤紧、
系
联
粘牢;
题
押
(2)粘贴操作时准,连续粘贴的层高,应根据胶粘剂的固化时间确定;绝热制品可随粘随用卡
精
具或橡胶带临时固定,并待胶粘剂干固后拆除;
(3)粘贴在管道上 的绝热制品的内径,应略大于管道外径;保冷制品的缺棱掉角部分,应事
先修补完整后粘贴;保温制 品可在粘贴时填补;
(4)球形容器的保冷层宜采用预制成型的弧形板,粘贴前胶粘剂应点状涂抹在预制板上,并
与壁面贴紧;
(5)当采用泡沫玻璃制品进行粘 贴施工时,尚应在制品端、侧、结合面涂胶粘剂相互粘合;
(6)大型异型设备和管道的绝热层 ,采用半硬质、软质绝热制品粘贴时,应采用层铺法施
工,各层绝热制品应逐层错缝、压缝粘贴。
3)浇注法施工
1
7 8
9
(1)聚氨酯、酚醛等泡沫塑料的浇注料温度和 环境温度必须符合规定,8大
4
面积浇注时,应对
信
3
称设置多个浇筑口,分段分片进行,浇注均匀并迅速封 口; 微
系
(2)轻质粒料保温混凝土及浇注料浇注时应一次浇注 成型,当间联断浇注时,施工缝宜留在伸
一
唯
缩缝的位置上;
(3)试块的浇注应在浇注绝热层的同时进行。
4)喷涂法施工
(1)均匀连续喷涂,喷涂方向应垂直于受喷面,喷枪应不断地进行螺旋式移动;
(2)由下而上,分层喷涂;大面积喷涂应分段分层进行;
(3)风力大于3级、酷暑、雾天或雨天环境下,不宜进行室外喷涂施工。
5)伸缩缝的留设要求
①设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝;
②两固定管架之间水平管道的绝热层,应至少留设一道伸缩缝;
③立式设备及垂直管道,应在支承件或法兰的下面留设伸缩缝;
④弯头两端的直管段上,可各留一道伸缩缝;两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩
缝可根据介质温度确定可留一道或不留设;
⑤方形设备壳体上有加强筋板时,其绝热层可不留设伸缩缝;
25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
⑥球形容器的伸缩缝,必须按设计规定留设;
⑦多层绝热层伸缩缝留设:中、低温保温层的各层伸缩缝,可不错开;高温保温层及保冷层
的各层伸缩缝,必须错开;
⑧伸缩缝的填充要求:高温设备及管道保温层的伸缩缝外,应再保温;保冷层的伸缩缝外,
应再保冷。
【随堂练习】
【2015】采取浇注法进行绝热层施工的要求有( )。
A.每次配料必须在规定时间内用完 B.应提前制作试块
C.浇注时宜一次浇注成型 D.大面积浇注时,应设对称多浇口
E.间断浇注时,施工缝宜留在伸缩缝的位置上
【答案】ACDE
【解析】B选项,试块的浇注应在7 8浇注绝热层的同时进行。
1
9
4
【2018】下列绝热层采用捆扎3 8的施工方法,正确的是( )。
信
A.宜采用螺旋式缠绕捆扎微 B.硬质绝热制品均不允许钻孔穿挂钩钉
系
C.多层绝热层的绝热联制品,应逐层捆扎 D.每块绝热制品上的捆扎件不得少于三道
题
押
【答案】C 准
精
【解析】A选项,不得采用螺旋式缠绕捆扎;B选项,不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置
应布置在制品的拼缝处 ,钻孔穿挂的硬质绝热制品,其孔缝应采用矿物棉填塞;D选项,每块绝
热制品上的捆扎件不得少于 两道,有振动的部位应加强捆扎。
【2021】下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。
A.应螺旋式缠绕捆扎 B.多层一次捆扎固定
C.每块捆扎至少一道 D.振动部位加强捆扎
【答案】D
【解析】A选项,不得采用螺旋式缠绕捆 扎;B选项,双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层
捆扎;C选项,每块绝热制品上的捆扎件不得少 于两道,对有振动的部位应加强
1
7捆8扎。
9
8
4
考点5:设备及管道防潮层施工技术要求P201~ 202 信
3
微
系
5.设备及管道防潮层施工技术要求 联
一
唯
1)玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工【注:涂抹法】
(1)胶泥应涂抹至规定厚度,表面均匀平整;
(2)立式设备和垂直管道的环向接缝应为上搭下;卧式设备和水平管道的纵向接缝应在两侧
搭接,并缝口朝下;
(3)玻璃纤维布应随第一层胶泥边涂边贴,其环向和纵向缝的搭接宽度≥50mm,搭接处粘
贴密实,不得出现气泡或空鼓;
(4)粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法;
(5)待第一层胶泥干燥后,应在玻璃纤维布表面再涂抹第二层胶泥。
2)聚氨酯或聚氯乙烯卷材防潮层捆扎施工【注:捆扎法】
(1)卷材的环向纵向接缝搭接宽度应满足要求,搭接处胶粘剂应饱满密实;
(2)粘贴可根据卷材的幅宽、粘贴件的大小和现场施工的具体情况,采用螺旋形缠绕法或平
铺法;
(3)采用感压丝带软质捆扎材料扎紧,并特别注意封口处的严密性检查。
26
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点6:设备及管道金属保护层施工技术要求P202
6.设备及管道金属保护层施工技术要求
(1)当固定保冷结构的金属保护层时,严禁损坏防潮层;
(2)当有下列情况之一时,金属保护层必须按规定嵌填密封剂或在接缝处包缠密封带:露天
和潮湿环境中的保温设备和管道和室内外保冷设备和管道与其附件的金属保护层;保冷管道的直
管段与其附件的金属保护层接缝部位,以及管道支吊架穿出金属保护壳的部位;
(3)立式设备金属保护层的接缝和凸筋,应呈棋盘形错列布置;金属保护层下料时,应按设
备外形先行排板划线,并应综合考虑接缝形式、密封要求、膨胀收缩量,留出20~50mm的余量。
【注:简答题】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
【2020】关于管精道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法,正确的是( )。
A.环向和纵向缝 应对接粘贴密实 B.玻璃纤维布不应采用平铺法
C.第一层胶泥干燥后 贴玻璃丝布 D.玻璃纤维布表面需涂胶泥
【答案】D
【解析】A选项,环向和纵向缝应搭接粘贴密实;B选项,粘贴的方式可采用螺旋形缠绕法或
平铺法;C选项,玻璃纤维布应随第 一层胶泥边涂边贴。
考点7:建筑给水管道施工技术-防腐 绝热P59
7.建筑给水管道施工技术-防腐绝热
8
1
7
(1)室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理;埋地9管道防腐层材质和
8
4
结构应符合设计要求; 信
3
微
(2)管道的防腐方法主要是涂漆;进行手工油漆涂 刷时,漆层要系厚薄均匀一致;多遍涂刷
联
一
时,必须在上一遍涂膜干燥后才可涂刷第二遍。
唯
考点8:风管绝热施工技术要求P85~86
8.风管绝热施工技术要求
(1)风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工前,
应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复验,检验方法为现场随机抽样送检,核查
复验报告;【注:简答题】
(2)风管的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与
厚度应符合设计要求;穿越防火隔墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料;【注:改
错题】
(3)风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统防腐和漏风量测试合格后进行;【注:
改错题】
(4)风管的绝热层应满铺,表面应平整,不应有裂缝、空隙等缺陷;防潮层(包括绝热层的
27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
端部)应完整,并封闭良好;
(5)风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作方
便;风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单独拆卸的绝热结构。【注:
改错题】
(6)橡塑海绵板绝热的施工技术要求【注:改错题】
①橡塑海绵板与风管、部件及设备表面采用粘结连接;
②绝热层的纵横向接缝应错开,缝间不应有孔隙,与管道表面应贴合紧密,不应有气泡;
③多重绝热层施工时,层间拼接缝应错开。
(7)铝箔玻璃棉板绝热的施工技术要求【注:改错题】
①保温钉与风管、部件及设备表面的连接,应采用粘结或焊接,结合应牢固,不应脱落;不
得采用抽芯铆钉或自攻螺钉等破坏风管严密性的固定方法;
②矩形风管及设备表面的保温钉应均布,其数量为底面每平方米不少于16个,侧面不少于10
8
个,顶面不少于8个;首行保温钉至7绝热材料边沿的距离应小于120mm,保温钉的固定压片应松
1
9
4
紧适度、均匀压紧; 3 8
信
③玻璃棉板铺覆时要使纵微、横缝错开,纵向接缝不宜在风管底面;板间拼缝要严密平整,并
系
联
用铝箔胶带封严;风管的法兰处要单独进行可靠的保温;
题
押
④玻璃棉板粘铝准箔胶带后,可以缠玻璃丝布,或直接外包保护层,如镀锌铁皮,铁皮要由下
精
向上进行安装,搭接处采用自攻螺钉固定。
考点9:通风与空调水 系统施工技术要求-管道绝热施工P89~90
9.通风与空调水系统施工技术要求-管道绝热施工
(1)管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型;空调水系统和制冷剂管道的
绝热施工,应在管路系统强度与严密 性试验合格和防腐处理结束后进行;【注:简答题】
(2)管道的绝热材料进场施工前, 应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复
验,检验方法为现场随机抽样送检,核查复 验报告;【注:简答题】
(3)管道的绝热层、绝热防潮层和保护层 , 应采用不燃或难燃材料,材质
1
、7 8密度、规格与厚
9
度应符合设计要求; 8
4
信
3
(4)绝热层应满铺,表面应平整,不应有裂缝、空 隙等缺陷;硬质或微半硬质绝热管壳可采用
系
镀锌铁丝或抗腐织带捆扎,橡塑管壳可采用粘接;当绝热 层厚度大于联100mm时,应分层铺设;弯
一
唯
头处应采用定型的弯头管壳或用直管壳加工成虾米腰块,每个 弯 头应不少于3块,确保管壳与管
壁紧密结合、美观平滑;
(5)橡塑绝热材料的施工,绝热层的纵、横向接缝应错开,缝间不应有孔隙,与管道表面应
贴合紧密,不应有气泡;多重绝热层施工时,层间的拼接缝应错开;
(6)管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径应相匹配,管壳的纵向接缝应
错开,管壳应采用金属丝、粘结带等捆扎,间距应为300~350mm,且每节至少应捆扎两道。
考点10:通风与空调水系统施工技术要求-金属保护壳施工P90
10.通风与空调水系统施工技术要求-金属保护壳施工
(1)金属保护壳施工应按管道由下而上、由低到高的顺序,采用咬口、铆接、搭接的方法
施工;
(2)管道金属保护层的纵向接缝
当为保温结构时,可采用自攻螺钉或抽芯铆钉固定,间距宜为150~200mm,均匀一致,且不
28
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
得刺破防潮层;
当为保冷结构时,应采用镀锌铁丝或胶带等抱箍固定,间距宜为250~300mm,均匀一致;
(3)圆形保护壳应贴紧绝热层,不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象;接口搭接应顺水流方
向设置,并应有凸筋加强,搭接尺寸应为20~25mm;
(4)水平管道金属保护层的环向接缝应朝向低端;纵向接缝应设于管道的侧下方;立管金属
保护层的环向接缝必须上搭下。【注:简答题】
金属保护壳施工
8
7
【2024】某天然气处理厂丙烷9制1冷塔高度为71m,分两段到货,现场组焊,整体吊装。塔体
4
8
3
经组焊、压力试验后项目部编信制了整体吊装专项方案,审批后进行技术、安全交底,塔体按设计
微
要求吊装到位。 系
联
【问题】塔体就位调题整后,还需要对塔体的哪些部位进行保冷施工?图中的A部位保护层应
押
准
如何搭接?
精
【2024】某天然气处理厂丙烷制冷塔高 度为71m,分两段到货,现场组焊,整体吊装。塔体
经组焊、压力试验后项目部编制了整体吊装专 项方案,审批后进行技术、安全交8底,塔体按设计
1
7
9
要求吊装到位。
8
4
信
3
【问题】塔体就位调整后,还需要对塔体的哪些部 位进行保冷施工?微图中的A部位保护层应
系
如何搭接? 联
一
【答案】1)塔体就位调整后,除塔体本身外,还需要对塔 体的唯以下部位进行保冷施工:裙座、
支座、吊耳、支吊架、仪表管座等附件。
2)图中的A部位保护层应上搭下(顺水搭接)。
29
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
选择速成3
第5章 相关法规
5.1计量的规定
考点1:计量器具、计量基准器具和计量标准器具P250~251
1.计量器具、计量基准器具和计量标准器具
1)计量器具的分类
(1)计量基准器具:国家计量基准器具,用以复现和保存计量单位的量值,经国务院计量行
8
政部门批准作为统一全国量值最高依7据的计量器具;须经国家鉴定合格;计量基准的量值应当与
1
9
4
国际上的量值保持一致。 3 8
信
(2)计量标准器具:准微确度低于计量基准、用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量
系
联
器具。
题
押
(3)工作计量器准具:企业事业单位进行计量工作时应用的计量器具。
精
2)计量器具的特点和衡量计量器具的指标
计量器具的特点和衡量计量器具的指标
特点 准确性、 统一性、溯源性、法制性
指标 准确度、灵敏 度、稳定度、分辨率、鉴别率、超然性以及动态特性
考点2:计量器具的使用管理要求P 251~252
2.计量器具的使用管理要求
8
(1)任何单位和个人不准在工作岗位上使用 无检定合格印、证或者超过检
1
定7周期以及经检定
9
不合格的计量器具。
信
3 8
4
(2)所选用的计量器具,必须满足被测对象及检 测内容的要求,使微被测对象在量程范围内。
系
检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允 许的测量极
联
限误差,检测器具必须具有
一
唯
技术鉴定书或产品合格证书。
(3)计量器具应有明显的“合格”“禁用”“封存”等状态标识。封存的计量器具重新启用
时,必须经检定合格后,方可使用。
(4)使用人员应经过培训并具有相应的资格,熟悉并掌握计量器具的性能、操作规程、使用
要求和操作方法,按规定进行正确操作,做好记录。
(5)使用计量器具前,应检查其状态标识。若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,视
为不合格的计量器具,不得使用。每次使用前,应对计量器具进行校准复位检查。使用中若发现
计量器具偏离标准状态,应立即停用,重新校验核准。如出现损坏或性能下降时,应及时进行修
理和重新检定。
(6)计量器具应分类存放、标识清楚,针对不同要求采取相应的防护措施,如防火、防潮、
防振、防尘、防腐、防外磁场干扰等,确保其处于良好的技术状态。
30
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点3:计量检定P252~254
3.计量检定
1)计量检定的分类
分类方式 类别 要求
首次检定 对新的计量器具进行的第一次检定
首次检定以后的检定
后续检定
如:有效期内的检定、强制性周期检定、修理后的检定
检定的
目的和性质 使用中检定 控制计量器具使用状态的检定
周期检定 按规定的时间间隔和程序进行的检定
仲裁检定 以裁决为目的的检定
①强制检8 定是由政府计量行政部门指定所属的法定计量检定机构或授权的
7
1
计量检9定机构具体执行。检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检
强制检定 8 4
定信规3程确定。
检定的 微
系②强制检定是固定检定关系、定期定点检定,使用单位没有选择余地。
程序和依法 联
题 ①非强制检定是由计量器具使用单位对强制检定范围以外的其他依法管理
管理的形式 押
准 的计量器具自行进行的定期检定。检定周期在检定规程允许的前提下由使
非强精制检定
用单位根据实际需要确定。
②政府计量行政部门只侧重于对其依法管理的情况进行监督检查。
2)计量检定的要求和实施
(1)县级以上人民政府计量 行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业事业单位使用的最高
计量标准器具,以及用于贸易结算、 安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入强制检定目录的工
作计量器具,实行强制检定。对强制检定 以外的其他计量标准器具和工作计量器具,使用单位应当自
行定期检定或者送其他计量检定机构检定,县级以上人民政府计量行政部门应当进行监督检查。
(2)项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需
8
要,编制”计量器具配置计划”。 9 1
7
8
4
信
3
考点4:计量器具的A、B、C分类P254~255 微
系
联
4.计量器具的A、B、C分类 一
唯
类别 器具种类
①采样器、兆欧表、一级平晶、水平仪检具、千分表检具;
②接地电阻测量仪、回路电阻测试仪、数字绝缘电阻测试仪;
A类 ③气相色谱仪、离子色谱仪、CO报警仪、氯气报警仪、气体监控仪;
④开关机械检测仪、变比测试仪、压力检测仪;
⑤超声波探伤仪、超声波测厚仪、超声波巡检仪。
①卡尺、塞尺、百分表、千分表、焊接检验尺、5m以上卷尺、千分尺、直角尺;
②水平仪、水准仪、经纬仪、测厚仪;
③温度计、温度指示调节仪;
B类 ④压力表、测力计、转速表、硬度计、万能材料试验机、砝码、天平;
⑤电压表、电流表、欧姆表、功率表、功率因数表;
⑥电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器;
⑦示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计。
31
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
①木尺、弯尺、钢直尺、样板、5m以下钢卷尺;
C类
②非标准计量器具,如游标塞尺、垂直检测尺、对角检测尺、内外角检测尺。
【随堂练习】
【2011】衡量计量器具质量和水平的主要指标是( )。
A.灵敏度、分辨率、动态特性 B.稳定度、准确度、静态特性
C.动态特性、分辨率、精密度 D.统一性、溯源性、准确度
【答案】A
【解析】衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、灵敏度、稳定度、分辨率、
鉴别率、超然性以及动态特性。
【2011】工程开工前,项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有( )。
A.施工组织设计 B.计量检测设备使用说明书
8
7
1
C.作业指导书 4 9 D.质量计划
8
3
E.施工方案 信
微
系
【答案】ADE 联
题
【解析】工程开工押前,项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的
准
精度要求和生产需精要,编制"计量器具配置计划"。
【2012】经国务院 计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是( )。
A.计量标准器具 B.计量基准器具 C.工作计量器具 D.专用计量器具
【答案】B
【解析】经国务院计量行政部 门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是计量基准器具。
【2013】根据《计量法》,以下关于计量器具使用的说法,正确的是( )。
A.计量标准器具是国家计量基准器 具
B.进口的计量器具必须经国务院计量行 政部门检定合格后使用
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测 对象所能允许的测量极限误差
8
1
7
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定 9
8
4
【答案】D 信
3
微
【解析】A选项,计量基准器具是国家计量基准器具 ;B选项,进口系的计量器具必须经省级以
联
一
上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用;C选项,检 测器具
唯
的测量极限误差必须小于或等
于被测对象所能允许的测量极限误差,必须具有技术鉴定书或产 品合格证。
【2014】控制计量器具使用状态的检定是( )。
A.后续检定 B.周期检定 C.使用中检定 D.一次性检定
【答案】C
【解析】使用中检定:控制计量器具使用状态的检定。
【2015】计量器具修理后的检定属于( )。
A.使用中检定 B.周期检定 C.后续检定 D.仲裁检定
【答案】C
【解析】后续检定:首次检定以后的检定,如:有效期内的检定、强制性周期检定、修理后
的检定。
【2019】关于计量器具使用管理规定的说法,正确的是( )。
A.计量器具的测量误差大于被测对象的误差
32
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
B.检测器具应采取相同的防护措施混合存放
C.封存的计量器具办理启用手续后不需检定
D.对检定标识不清的计量器具应视为不合格
【答案】D
【解析】A选项,检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误
差,必须具有技术鉴定书或产品合格证;B选项,检测器具应分类存放,标识清楚,针对不同要
求采取相应的防护措施。C选项,封存的计量器具重新启用时,必须经检定合格后,方可使用。
【2020】下列计量器具中,应纳入企业最高计量标准器具管理范围的是( )。
A.温度计 B.兆欧表 C.压力表 D.万用表
【答案】B
【解析】纳入企业最高计量标准器具管理范围的计量器具应是A类计量器具;A、C、D选项
中的计量器具均为B类计量器具。
8
【2021】在施工中,不准使用的7计量器具有( )。
1
9
4
A.被认定为C类的计量器具 8 B.无检定合格印的计量器具
3
信
C.超过检定周期的计量器微具 D.经检定不合格的计量器具
系
E.未做仲裁检定的计联量器具
题
押
【答案】BCD 准
精
【解析】任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经
检定不合格的计量器具 。
【2022】下列计量检定 ,属于按检定的目的和性质分类的有( )。
A.强制检定 B.首次检定
C.周期检定 D.仲裁检定
E.后续检定
【答案】BCDE
【解析】A选项,计量检定按其检定的必要 程序和我国依法管理的形式分为强制检定和非强制检定。
【2024】衡量计算器具质量和水平的主要指 标 中,不包括( )。
1
7 8
9
A.溯源性 B.超然性 C.鉴别率 D.稳8定4性
信
3
【答案】A 微
系
【解析】衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准 确度等级、联灵敏度、稳定度、分辨率、
一
鉴别率、超然性以及动态特性。 唯
5.2建设用电及施工的规定
考点1:工程建设用电办理P256~257
1.工程建设用电办理
1)工程建设用电申请资料
(1)建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关用电资料,主
要包括:用电地点、用电性质、用电设备清单、用电负荷、用电规划、电力用途、保安电力。
(2)对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量的变压器、用户暂停、用户暂换、用
户迁址、用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类别等用户变更用
电,同样也应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更供
33
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
用电合同。
2)工程建设用电办理手续
(1)总承包合同约定,工程项目的用电申请由承建单位负责或者是仅施工临时用电由承建单
位负责,施工总承包单位需到工程所在地管辖的供电部门办理用电申请手续。
(2)承包单位如果仅申请施工临时用电,施工临时用电结束或施工用电转入建设项目电力设
施供电,总承包单位应及时向供电部门办理终止用电手续。
(3)用户遇有特殊情况,需要延长供电方案有效期的,应在有效期到期前10天向供电企业提
出申请办理延长手续。
(4)工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时
间,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问
题;此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时妥善采取安全技术措施,防止自备电源
误入市政电网。
8
【2016】供电部门为何制止A公司7自行解决用电问题?指出A公司使用自备电源的正确做法。
1
9
4
8
3
考点2:供用电协议的内容P信257
微
系
联
2.供用电协议的内容
题
押
供电企业和工程准建设或施工单位应当在供电前根据工程建设需要和供电企业的供电能力签订
精
供用电协议(合同),供用电协议(合同)应当具备以下内容:
(1)供电方式、供 电质量、供电时间。
(2)用电容量、用电地 址、用电性质。
(3)计量方式、电价和电费结算方式。
(4)供用电设施维护的责任划分;协议(合同)有效期。
(5)违约责任以及双方共同认为 应当约定的其他条款。
考点3:工程建设临时用电相关规定P2 57~258
3.工程建设临时用电相关规定
1
7 8
9
1)工程建设临时用电施工组织设计编制 8
4
信
3
(1)临时用电通常根据用电设备的总容量不同,编 制安全用电技术措微施和电气防火措施,或
系
临时用电施工组织设计; 联
一
唯
(2)临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况 、编 制依据、用电施工管理组织机
构、配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火措施。
2)工程建设临时用电检查
(1)临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收;
(2)临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、配电线路、室内配线;变压器、配
电室与自备电源、配电箱及开关箱;电气设备安装及调试、照明装置、防雷接地、电气防护等;
(3)临时用电工程应定期检查,施工现场每月一次,基层公司每季一次,基层公司检查时,
应复测接地电阻值;
(4)临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理,其中的电工维修记录
可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。
考点4:工程建设用电计量规定P258~259
4.工程建设用电计量规定
34
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(1)用电计量装置属于强制检定范畴,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构检定合
格方为有效。
(2)计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计接线
等,均由供电企业负责。
(3)计量装置的设计应征得当地供电部门认可,安装完毕后应由供电部门检查确认。
(4)高压用户的成套设备中装有自备电能表及附件时,经供电企业检验合格、加封并移交供
电企业维护管理的,可作为计费电能表。
【2018】检定合格的电能表为什么不能使用?
(5)对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜;对30kV及以上电压供电的
用户,应有专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保护、测量回
路共用。
(6)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处;如产权分界处不适宜装表的,对专
8
线供电的高压用户,可在供电变压器7输出端装表计量;对公用线路供电的高压用户,可在用户受
1
9
4
电装置的低压侧计量。 3 8
信
(7)当用电计量装置不安微装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均由产权
系
联
所有者负担。
题
押
准
考点5:施工用电精的安全规定P259~260
5.施工用电的安全 规定
1)安全用电行为规定
(1)不得擅自改变用电类别。
(2)不得擅自超过合同约定的容量用电。
(3)不得擅自超过计划分配的用 电指标。
(4)不得擅自使用已办理暂停使用和 被查封的电力设备。
(5)不得擅自迁移、更动或者操作供电 企业在用户的受电设备。
(6)不得擅自引入、供出电源或者将自备 电 源擅自并网。
1
7 8
9
2)中止用电行为规定 8
4
信
3
有下列情形之一的,经批准或事后报告可中止供电 : 微
系
(1)危害供用电安全,扰乱供用电秩序,拒绝检查者 。 联
一
唯
(2)违反安全用电和计划用电有关规定,拒不改正者。
(3)受电装置经检查不合格,指定期间,未做改善者。
(4)拒不在限期内拆除私增用电容量者。(拒不拆除者)。
(5)私自向外转供电力者。(窃电卖电)
(6)确有窃电行为。(窃电自用)
(7)不可抗力和紧急避险。
3)事故报告规定
施工过程中出现:触电死亡、电气火灾、电力系统停电、专线掉闸或全厂停电、停电期间向
电力系统倒送电、重要或大型电气设备损坏等事故的,施工单位应及时向供电部门报告。
考点6:电力设施保护区P260~261
6.电力设施保护区
1)架空电力线路保护区
35
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
架空电力线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区
域。不同电压等级架空电力线路的保护距离详见下表:
序号 电压等级(kV) 外侧水平延伸距离(m)
1 1~10 5
2 35~110 10
3 154~330 15
4 500 20
为防止导线因风力影响与建筑相碰而造成事故,应考虑风偏的影响,例如:某施工项目部要
在220kV的电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏水平距离为0.5m,则导线边线
向外侧水平延伸的距离应为15.5m。
2)电力电缆线路保护区
8
7
1
9
序号 电缆环境4 两侧水平延伸距离
8
3
信
1 地下微电缆 0.75m
系
联
2 海底电缆 2海里(港内为两侧各100m)
题
押
3 准 江河电缆 100m(中小河流不小于50m)
精
考点7:电力设施保护 区内施工应遵守的规定P261~262
7.电力设施保护区内施工 应遵守的规定
架空电力线路保护区内施工 必须经县级以上地方电力主管部门批准,并采取安全措施。保护
区内取土规定要求如下:
①各电压等级杆塔周围禁止取土的 范围分别是:
35kV→4m、110~220kV→5m、330~50 0kV→8m。
②取土坡度一般不大于45°。 8
1
7
③取土时必须预留通道,以供巡视和检修线路 的人员或车辆通行。
8
4 9
【2012】35kV架空电力线路保护区范围的导线边 缘向外侧延伸的距离为信(
3
)。
微
A.3m B.5m C.10m
系
D.15m
联
一
【答案】C 唯
序号 电压等级(kV) 外侧水平延伸距离(m)
1 1~10 5
2 35~110 10
3 154~330 15
4 500 20
【随堂练习】
【2014】下列用户的安全用电事故,不属于向供电部门报告的是( )。
A.专线掉闸事故 B.电气火灾事故
C.触电重伤事故 D.电力系统停电事故
【答案】C
36
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【解析】施工过程中出现:触电死亡、电气火灾、电力系统停电、专线掉闸或全厂停电、停
电期间向电力系统倒送电、重要或大型电气设备损坏等事故的,施工单位应及时向供电部门
报告。
【2015】按架空电力线路保护区内取土规定,220kV杆塔周围禁止取土的范围是( )。
A.5m B.6m C.7m D.8m
【答案】A
【解析】各电压等级杆塔周围禁止取土的范围分别是:35kV→4m、110~220kV→5m、330~
500kV→8m。
【2017】根据工程建设用电的规定,需要提交用电申请资料的是( )。
A.用电线路 B.用电档案 C.用电规划 D.用电变更
【答案】D
【解析】对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量的变压器、用户暂停、用户暂换、
用户迁址、用户移表、用户更名或过7 8户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类别等用户变更
1
9
4
用电,同样也应事先提出申请,8并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更
3
信
供用电合同。 微
系
联
【2018】下列施工临时用电的变化,不需要变更用电合同的是( )。
题
押
A.减少合同约定的用电量 B.改变用电类别
准
精
C.增加两个二级配电箱 D.更换大容量变压器
【答案】C
【解析】对于减少合同 约定的用电容量、临时更换大容量的变压器、用户暂停、用户暂换、
用户迁址、用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类别等用户变更
用电,同样也应事先提出申请, 并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更
供用电合同。
【2019】临时用电施工组织设计的主 要内容不包括( )。
A.电费的结算方式 B.电源的进线位置
C.配电箱安装位置 D.电气接线系统图
1
7 8
9
【答案】A 8
4
信
3
【解析】临时用电施工组织设计主要内容应包括: 工程概况、编制依微据、用电施工管理组织
系
机构、配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内 容的技术要联求、安全用电及防火措施。
一
唯
【2020】110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当该 线 路最大风偏水平距离为0.5m时,
导线边缘向外侧延伸的水平安全距离应为( )。
A.9m B.9.5m C.10m D.10.5m
【答案】D
【解析】为防止导线因风力影响与建筑相碰而造成事故,应考虑风偏的影响,例如:某施工
项目部要在220kV的电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏水平距离为0.5m,则
导线边线向外侧水平延伸的距离应为15.5m。
【2021】建设工程的供用电协议内容中应包括( )。
A.供电方式 B.用电容量
C.违约责任 D.用电规划
E.供电时间
【答案】ABCE
【解析】供用电协议(合同)应当具备以下内容:(1)供电方式、供电质量、供电时间。(2)
37
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
用电容量、用电地址、用电性质。(3)计量方式、电价和电费结算方式。(4)供用电设施维护的
责任划分;协议(合同)有效期。(5)违约责任以及双方共同认为应当约定的其他条款。
【随堂练习】
【2024】关于在电力杆塔周围取土的说法,正确的是( )。
A.110kV杆塔的4m外可以取土 B.220kV杆塔的5m外可以取土
C.330kV杆塔的6m外可以取土 D.500kV杆塔的7m外可以取土
【答案】B
【解析】各电压等级杆塔周围禁止取土的范围分别是:35kV→4m、110~220kV→5m、330~
500kV→8m。
5.3特种设备的规定
8
7
1
9
4
8
3
考点1:特种设备的定义P2信62
微
系
联
1.特种设备的定义
题
押
(1)特种设备是准指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、
精
电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规
定适用《中华人民共和 国特种设备安全法》的其他特种设备。
(2)《中华人民共和国 特种设备安全监察条例》不适用于军事装备、核设施、航空航天器、
铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察。
(3)房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场(厂)内专用机动车辆的安装、使用的监
督管理,由建设行政主管部门依照有 关法律法规的规定执行。
(4)特种设备实行全生命周期管理, 范围包括生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、
经营、使用、检验、检测及其监督。
8
1
7
考点2:特种设备的种类P262~265 9
8
4
信
3
2.特种设备的种类 微
系
(1)锅炉 联
一
唯
设计正常水位容积≥30L,且额定蒸汽压力≥0.1MPa的承 压蒸 汽锅炉;
出口水压≥0.1MPa,且额定功率≥0.1MW的承压热水锅炉;
额定功率≥0.1MW的有机热载体锅炉。
(2)压力容器
最高工作压力≥0.1MPa的气体、液化气体和最高工作温度大于等于标准沸点的液体、容积
≥30L且内直径≥150mm的固定式和移动式容器;
盛装压力≥0.2MPa且压力与容积的乘积≥1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点小于等于
60℃液体的气瓶;
氧舱。
(3)压力管道
最高工作压力≥0.1MPa,介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、
最高工作温度大于等于标准沸点的液体,且公称直径≥50mm的管道;
公称直径<150mm、且最高工作压力<1.6MPa的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和
38
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
设备本体所属管道除外。
(4)电梯
非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。
(5)起重机械
额定起重量≥0.5t的升降机;
额定起重量≥3t且提升高度≥2m的起重机;
额定起重力矩≥40t·m且提升高度≥2m的塔式起重机;
层数≥2层的机械式停车设备。
(6)客运索道
非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客运索道除外。
(7)大型游乐设施
设计最大运行线速度≥2m/s,或运行高度距地≥2m的载人大型游乐设施;用于体育运动、文
8
艺演出、非经营活动的大型游乐设施7除外。
1
9
4
(8)场(厂)内专用机动车3 8辆
信
是指除道路交通、农用车微辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用
系
联
机动车辆。
题
押
准
考点3:特种设备精生产单位许可P266~269
3.特种设备生产单 位许可
1)压力管道的设计、 安装许可
许可级别 许可范围 备注
GA1 设计压力≥4.0MPa的长输 输油、输气管道(国家市场监督管理总局负责)
GA1覆盖GA2
GA2 GA1级以外的长输管道
GB1 燃气管道
无
GB2 热力管道
1
7 8
9
1.输送《危险化学品目录》中规定的毒性 程 度为急性毒性类别1介质、
信
3急8
4
性毒
性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点 的急性毒性类别2液体微介质的工
系
艺管道; 联
一
2.输送《石油化工企业设计防火标准》和《建筑设计 防火规唯范》中规定的火
GC1
灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液 化烃),且设计压力
≥4.0MPa的工艺管道; GC1覆盖GC2
3.输送流体介质,且设计压力≥10.0MPa,或者设计压力≥4.0MPa且设计温度 GCD覆盖GC2
≥400℃的工艺管道。
1.GC1级以外的工艺管道;
GC2
2.制冷管道
GCD 动力管道
2)固定式压力容器的设计、制造、安装、修理、改造许可
(1)固定式压力容器设计
①压力容器分析设计由国家市场监督管理总局负责。
②固定式压力容器规则设计由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市
场监督管理部门负责实施。
39
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)固定式压力容器制造(含安装、修理、改造)
①大型高压容器(A1)、超高压容器(A6)的许可由国家市场监督管理总局负责;
②其他高压容器(A2)、球罐(A3)、非金属压力容器(A4)、中低压容器(D)的许可由国
家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门负责;
③大型高压容器是指内径大于等于2m的高压容器;
④超大型压力容器是指因直径过大无法通过公路、铁路运输的压力容器。专门从事超大型中
低压非球形压力容器分片现场制造的单位,应取得相应级别的压力容器制造许可(许可证书注明
超大型中低压非球形压力容器现场制造),持有A3级压力容器制造许可的单位可以从事超大型中
低压非球形压力容器的现场制造;
⑤覆盖关系:A1级覆盖A2级和D级;A2级覆盖D级。
(3)固定式压力容器的安装级别
①固定式压力容器安装不单独许可,各类车用气瓶安装无需许可;
8
②压力容器制造单位可以设计、7安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连
1
9
4
的工艺管道(易燃易爆有毒介质3 8除外);任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位
信
均可进行压力容器的安装;微
系
联
③压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独许可。
题
押
3)锅炉安装、修准理、改造许可(散装锅炉除外)
精
许可级别 许可范围 备注
A 额定出口压力>2.5MPa的蒸汽锅炉和热水锅炉
额定 出口压力≤2.5MPa的蒸汽锅炉和热水锅炉 A级覆盖B级
B
有机热载体锅炉
注:
①锅炉制造单位可以安装本单位制造 的锅炉;锅炉安装单位可以安装与锅炉相连接的压力容
器、压力管道(易燃易爆有毒介质除外)。
②锅炉改造和重大修理,应由取得相应级 别 的锅炉安装资格的单位或锅炉
1
制7 8造资格的单位进
9
行,不单独许可。 8 4
信
3
4)可以从事压力容器、压力管道的安装生产单位 资质规定 微
系
联
所持有的许可资质 从事压力容器安装 一 从事压力管道安装
唯
可以安装相应制造许可 可以安装与所安装压力容器
压力容器制造许可证
级别范围内的压力容器 直接相连接的压力管道
可以安装压力容器(氧舱除外) 可以安装与所安装锅炉
锅炉安装许可证
不受级别限制 直接相连接的压力管道
可以安装压力容器(氧舱除外) 可以安装许可证书
压力管道安装许可证
不受级别限制 范围内的压力管道
考点4:特种设备制造、安装、改造单位应当具备的条件P269
4.特种设备制造、安装、改造单位应当具备的条件
(1)有与生产相适应的专业技术人员。
(2)有与生产相适应的设备、设施和工作场所。
(3)有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度。
40
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(4)电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的
单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的,应当对其安装、改造、修
理进行安全指导和监控,并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全
性能负责。
考点5:特种设备的施工告知P269
5.特种设备的施工告知
(1)特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、
修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施
工,告知不属于行政许可。
(2)告知方式主要包括:送达、邮寄、传真、电子邮件或网上告知。
(3)施工单位应填写“特种设备安装改造维修告知单”。施工单位应提供特种设备许可证书
8
复印件(加盖单位公章)。 7
1
9
4
8
3
考点6:特种设备安装、改造信、修理单位提供竣工资料的规定P269
微
系
联
6.特种设备安装、改造、修理单位提供竣工资料的规定
题
押
特种设备安装、准改造、修理竣工后,安装、改造、修理的施工单位应当在验收后30日内将相
精
关技术资料和文件移交给特种设备使用单位。特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全
技术档案。
考点7:监督检验的要求P 270
7.监督检验的要求
1)特种设备的监督检验要求
锅炉、压力容器、压力管道元件等 特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电
梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的 安装、改造、重大修理过程,应当经特种设备检验机
构按照特种设备安全技术规范的要求进行监督 检 验;未经监督检验或者监督检验
1
7 8不合格的,不得
9
出厂或者交付使用。 8
4
信
3
2)监督检验的主要工作内容 微
系
(1)对制造和安装过程中涉及安全性能的项目确认核 实,如焊接联工艺、焊工资格、力学性
一
唯
能、化学成分、无损探伤、载荷试验、出厂编号等。
(2)对出厂技术资料进行确认。
(3)对受检单位的质量管理体系运转情况进行抽查。
考点8:监督检验的实施P270~272
8.监督检验的实施
1)起重机械的首次检验与定期检验
(1)首次检验
首次检验,是指对不实施安装监督检验的起重机械,在安装单位或者使用单位自检合格的
基础上,在其投入使用之前进行的第一次检验。实施首次检验的起重机械还需按规定进行定期检
验。实施首次检验的起重机械详见下表:
41
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
序号 类别 品种
1 轮胎起重机
2 履带起重机
流动式起重机
3 集装箱正面吊运起重机
4 铁路起重机
5 缆索起重机 -
6 桥式起重机 电动单梁起重机
7 桅杆起重机 -
(2)定期检验
定期检验,是指使用单位对在用起重机械进行自行检查的基础上,检验机构按照周期对起重
机械进行的检验。塔式起重机、施工7 8升降机、流动式起重机、缆索起重机每年1次。桥式起重机、
1
9
门式起重机、门座式起重机、桅8杆4起重机、机械式停车设备每两年1次。
3
信
2)起重机械的监督检验微
系
施工单位应当在起重联机械安装前将拟进行的起重机械安装、改造、修理情况书面告知设备安
题
装所在地的市级特种设押备安全监督管理部门。施工单位告知后,填写”起重机械安装改造重大修
准
理监督检验申请表精”,向检验机构申请监督检验,并提交以下资料,要求的资料为复印件的,应
加盖施工单位公章。
①特种设备制造许可证、安装改造维修许可证或者许可受理决定书。
②安全保护装置和电动葫 芦型式试验证明。
③整机型式试验证明或者样 机型式试验申请表。
④特种设备安装改造修理告知书 。
⑤施工合同和施工方案。
【随堂练习】
8
1
7
9
【2011】按压力管道安装许可类别和等级划分 ,燃气管道属于( )。8 4
信
3
A.工业管道 B.油气管道 C.公 用管道 D微.动力管道
系
【答案】C 联
一
【解析】压力管道分为长输管道、公用管道、工业管道; 长输唯管道包括输油管道和输气管道;
公用管道包括燃气管道和热力管道;工业管道包括工艺管道、制 冷管道、动力管道。
【2012】下列设备中,属于特种设备的有( )。
A.6层6站乘客电梯 B.出口水压1.0MPa的热水锅炉
C.工作参数1.0MPa·L的气瓶 D.35kV变压器
E.30t桥式起重机
【答案】ABCE
【解析】变压器不属于特种设备。
【2017】用GD1或GD2作为划分等级的管道是( )。
A.动力管道 B.公用管道 C.工业管道 D.长输管道
【答案】A
【解析】动力管道是指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两项介质的管道,划分为GD1和GD2
两个等级。
42
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2019】产地储存库与使用单位之间的油气管道属于( )。
A.动力管道 B.工业管道 C.公用管道 D.长输管道
【答案】D
【解析】长输管道,是指在产地、储存库、使用单位之间的用于输送油气商品介质的管道。
【2020】取得A2级压力容器制造许可资格的单位可以制造( )。
A.第一类压力容器 B.高压容器
C.超高压容器 D.球形储罐
【答案】A
【解析】资质对应关系如下:大型高压容器(A1)、其他高压容器(A2)、球罐(A3)、非金
属压力容器(A4)、医用氧仓(A5)、超高压容器(A6);中、低压容器(D);A1级覆盖A2级和
D级,A2级覆盖D级。第一类压力容器为D1级,属于D级的范畴。
【2021】根据《特种设备生产单位许可目录》,工业管道可分为( )。
A.长输管道 7 8 B.燃气管道
1
9
4
C.制冷管道 8 D.动力管道
3
信
E.热力管道 微
系
联
【答案】CD
题
押
【解析】工业管道
准
包括工艺管道、制冷管道、动力管道。
精
【2022】关于压力管道施工资质的说法,正确的有( )。
A.安装城市热力管 道的施工单位应取得GB1资质
B.安装城市燃气管道的 施工单位必须取得GA2资质
C.安装输送6.0MPa天然气管道的施工单位应取得GC1资质
D.安装输送8.0MPa蒸汽温度 460℃管道的施工单位应取得GC1资质
E.安装设计压力为12.0MPa原油长 输管道的施工单位必须取得GA1资质
【答案】CDE
【解析】A选项应取得GB2资质;B选项应 取得GB1资质。
【2023】下列压力管道施工资质中,可覆盖 G C2压力管道安装的是( )。
1
7 8
9
A.GA2 B.GB1 C.GB2 D.GC8 4D
信
3
【答案】D 微
系
【解析】GC1级覆盖GC2级,GCD级覆盖GC2级。 联
一
唯
【2024】关于电梯安装、改造、修理的说法,正确的是( )。
A.电梯安装只能由取得相应安装许可资质的单位实施
B.电梯安装单位必须对所安装的电梯安全性能负责
C.电梯安装单位需对所安装的电梯进行校验和调试
D.电梯的制造单位可以安装本单位生产的各类电梯
【答案】D
【解析】电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许
可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的,应当对其安装、改
造、修理进行安全指导和监控,并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电
梯安全性能负责。
43
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
选择速成4
第6章 相关标准
6.1建筑机电工程设计与施工标准
考点1:建筑电气及智能系统工程设计与施工标准P273~276
1.建筑电气及智能系统工程设计与施工标准
1)《供配电系统设计规范》
(1)应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。
(2)两个供电电源之间的切换时 间应满足用电设备允许中断供电时间的要求。
8
7
(3)备用电源应满足用电设备9 1连续供电时间和供电容量的要求。
4
8
3
(4)备用电源和应急电源信共用柴油发电机组时,备用电源和应急电源应有各自的供电母线段
微
及回路,备用电源的用电负系荷不应接入应急电源供电回路。
联
(5)当民用建筑的题消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应具备火灾时切除非消防负
押
荷的功能,消防负荷准应设置专用的回路,应具备储油量低位报警或显示的功能。
精
(6)照明、电力 、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配电系统。
(7)当用电负荷较大 或用电负荷较重要时,应设置低压配电室,并宜从低压配电室以放射式配电。
(8)由低压配电室至各层配电箱或分配电箱,宜采用树干式或树干式与放射式相结合的混合
式配电。
【随堂练习】
【练习】关于供配电系统设计的说法,正确的是( )。
A.应急电源与非应急电源之间可以并列 运行
8
B.消防和非消防负荷可以共用柴油发电机组 1
7
9
8
4
C.低压配电室至楼层配电箱宜采用放射配电 信 3
微
D.备用电源可低于用电设备供电容量的要求 系
联
【答案】B 一
唯
【解析】当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发 电 机 组时,应具备火灾时切除非消
防负荷的功能,消防负荷应设置专用的回路,应具备储油量低位报警或显示的功能。
2)《建筑照明设计标准》
(1)照明灯具供电要求【水下灯具123】
灯具类别 交流供电 直流供电
P≤500W 220V 48V
500W<P<1500W 220V 220V(或110V)
P≥1500W 380V 375V
水下灯具 不大于12V 不大于30V
干燥场所:不大于50V 干燥场所:不大于120V
Ⅲ类灯具
潮湿场所:不大于25V 潮湿场所:不大于60V
44
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)交流照明配电系统要求
正常照明单相分支回路电流不宜大于16A,所接光源或LED不宜超过25个;
当连接建筑装饰组合灯具时,回路电流不宜大于20A,光源不宜超过60个;
当连接高强度气体放电灯时,回路电流不宜大于25A。
电源插座不宜和照明灯具接在同一分支回路。
3)其他要求
(1)进口电气设备器具和材料进场验收时应提供质量合格证明文件,性能检测报告以及安
装、使用、维修、试验要求和说明等技术文件;对有商检要求的进口电气设备,尚应提供商检
证明。
(2)建筑智能化系统,周界设置入侵探测器时,应构成连续无间断的警戒线或警戒面,每个
独立防区长度不宜大于200m。
(3)建筑智能化系统,系统试运行应连续进行120h。试运行中出现系统故障时,应重新开始
8
计时,直至连续运行满120h。【此为7规范原文】
1
9
4
【练习】建筑周界设置入侵探3 8测器时,每个独立防区的最大长度是( )。
信
A.100m B微.200m C.300m D.400m
系
联
【答案】B
题
押
【解析】建筑智
准
能化系统,周界设置入侵探测器时,应构成连续无间断的警戒线或警戒面,
精
每个独立防区长度不宜大于200m。
2.建筑给水排水与 供暖工程设计和施工标准
1)《建筑给水排水设计 标准》
(1)建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压供
水;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水。
(2)当生活给水系统分区供水时 ,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa;当设有集中热水系
统时,分区静水压力不宜大于0.55MPa。
(3)给水管道的下列管段上应设置止回 阀,装有倒流防止器的管段处,可不再设置止回阀:
①直接从城镇给水管网接入小区或建筑物 的 引入管上。
1
7 8
9
②密闭的水加热器或用水设备的进水管上。 8
4
信
3
③每台水泵的出水管上。 微
系
(4)给水管网上减压阀的配置应符合下列规定: 联
一
唯
①减压阀的减压比不宜大于3:1,并应避开气蚀区。
②减压阀的气蚀校核不合格时,可采用串联减压或双级减压阀等减压方式。
③减压阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况进行校核,其压力不应大于配水件的产
品标准规定的公称压力的1.5倍;当减压阀串联使用时,应按其中一个失效情况下计算减压阀后最
高压力。
④当减压阀前压力大于等于减压阀后配水件试验压力时,减压阀宜串联设置;当减压阀串
联设置时,串联减压的减压级数不宜大于2级,相邻的2级串联设置的减压阀应采用不同类型的减
压阀。
⑤当阀后压力允许波动时,可采用比例式减压阀;当阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减
压阀中的稳压减压阀。【波比】【稳定稳压】
⑥减压差<0.15MPa时,宜采用可调式减压阀中的差压减压阀。【0.15差压】
⑦减压阀不应设置旁通阀。
(5)室内污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;水泵扬程应按提升高度、管路系统
45
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
水头损失,另附加2~3m流出水头计算。【可忽略】
(6)空气源热泵热水供应系统的设计要求:
①最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜采用空气源热泵热水供应系统。
②最冷月平均气温不小于0℃但小于10℃的地区,空气源热泵热水供应系统宜设置辅助热源,
或延长空气源热泵工作时间。
②最冷月平均气温不小于10℃的地区,空气源热泵热水供应系统可不设辅助热源。
2)其他要求
(1)生活饮用水管道严禁与建筑中水、回用雨水、海水利用等非生活饮用水管道连接。
(2)生活给水系统水泵机组应设备用泵,备用泵供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力。
(3)集中热水供应系统应设热水循环系统,居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度
的出水时间不应大于15s,公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s。
(4)排水管道不得布置在生活饮用水池(箱)的上方。
8
(5)地下室或半地下室中的卫7生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力流排水
1
9
4
系统。 3 8
信
(6)卫生器具水封装置的微水封深度不得小于50mm,排水管段上不得重复设置水封。
系
联
(7)膨胀管上严禁设置阀门。
题
押
【练习】下列排水准管道中,可以与污水管道直接连接的是( )。
精
A.中水箱的泄水管 B.生活饮用水池的溢流管
C.卫生器具排水管 D.雨水清水池的泄水管道
【答案】C
【解析】卫生器具排水即为污水的一部分。
【练习】居住建筑集中热水循环供应系统,热水配水点达到最低出水温度的最长时间不应超
过( )。
A.10s B.15s C.20s D.25s
【答案】B
【解析】集中热水供应系统应设热水循环系 统 ,居住建筑热水配水点出水温
1
度7 8达到最低出水温
9
度的出水时间不应大于15s,公共建筑配水点出水温 度达到最低出水温度的出水8 4时间不应大于10s。
信
3
微
考点3:通风与空调工程设计和施工标准P278~28 1 系
联
一
唯
3.通风与空调工程设计和施工标准
1)《锅炉房设计标准》
(1)锅炉房宜为独立的建筑物,当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,不应设置在
人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置
在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
(2)设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装
置应防爆,通风量必须符合最少换气次数的规定。
2)《洁净厂房设计规范》
(1)在下列情况下,局部排风系统应单独设置
①排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险和交叉污染。
②排风介质中含有毒性气体。
③排风介质中含有易燃易爆气体。
(2)在下列情况下,通风净化空调系统的风管应设置防火阀
46
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
①风管穿越防火分区的隔墙处,穿越变形缝的防火隔墙的两侧。
②风管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处。
③垂直风管与每层水平风管交接的水平管段上。
(3)净化空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料。穿越防火墙及变形缝防火隔墙两侧各
2000mm范围内的风管和电加热器前后800mm范围内的风管的保温材料和垫片、胶粘剂等,均应
采用不燃材料或难燃材料。
3)《建筑碳排放计算标准》
(1)建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如建筑材料生产及运输、建造及拆
除、建筑物运行三个阶段,并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。
(2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明电梯、可再生能源、建
筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配系
统及末端空气处理设备能耗。
8
(3)建筑运行阶段,建筑暖通空7调系统碳排放计算中应分别计算建筑累积冷负荷和累积热负
1
9
4
荷,应根据建筑物分区的空调系3 8统计算。
信
微
【随堂练习】 系
联
题
押
【练习】下列位置准,不适合设置锅炉房的是( )。
精
A.疏散通道旁边 B.首层靠建筑外墙部位
C.室外独立建筑 D.地下一层建筑外墙处
【答案】A
【解析】锅炉房宜为独立的建筑物,当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,不应设
置在人员密集场所和重要部门的 上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应
设置在首层或地下室一层靠建筑物外 墙部位。
【练习】在工业洁净室内,应单独设 置局部排风系统的情况有( )。
A.会议室内的排风介质 B.排风介质会交叉污染
C.排风介质含易爆气体 D.排风介质含有毒气体
1
7 8
9
E.文印室内的排风介质 8 4
信
3
【答案】BCD 微
系
【解析】在下列情况下,局部排风系统应单独设置:① 排风介质混联合后能产生或加剧腐蚀性、
一
毒性、燃烧爆炸危险和交叉污染。②排风介质中含有毒性气体 。③排唯风介质中含有易燃易爆气体。
【练习】下列净化空调与通风系统的风管,应设置防火阀的情况有( )。
A.净化机组送风管分叉处 B.穿越变形缝防火隔墙的风管
C.进入洁净室的空调风管 D.穿越空气调节机房隔墙处的风管
E.垂直风管与水平风管交接的水平管段
【答案】BDE
【解析】在下列情况下,通风净化空调系统的风管应设置防火阀:①风管穿越防火分区的隔
墙处,穿越变形缝的防火隔墙的两侧。②风管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处。③垂直
风管与每层水平风管交接的水平管段上。
【练习】建筑运行期间,碳排放计算范围包括的有( )。
A.材料运输的碳排放量 B.锅炉生产的碳排放量
C.暖通空调的碳排放量 D.照明系统的碳排放量
E.可再生能源的碳排放量
47
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【答案】CDE
【解析】建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明电梯、可再生能源、
建筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配
系统及末端空气处理设备能耗。
4)《医院洁净手术部建筑技术规范》
(1)洁净手术室及与其配套的相邻洁净辅助用房应与其他洁净辅助用房分开设置净化空调
系统;Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可
2~3间合用一个系统。
(2)净化空调系统可为集中式或回风自循环处理方式。
(3)负压手术室顶棚排风口入口处以及室内回风口入口处均必须设高效过滤器,并应在排风
出口处设止回阀,回风入口处设密闭阀。
(4)正负压转换手术室,应在部分回风口上设高效过滤器,另一部分回风口上设中效过滤
8
器;当供负压使用时,应关闭中效7过滤器处密闭阀,当供正压使用时,应关闭高效过滤器处密
1
9
4
闭阀。 3 8
信
5)其他要求 微
系
联
(1)民用建筑事故排风的室外排风口与机械送风的进风口的水平距离不应小于20m;当水平
题
押
距离不足20m时,排准风口应高出进风口,并不宜小于6m。
精
(2)医药工业洁净厂房净化空调系统的设置应符合下列规定:
①净化空气调节系 统与一般空气调节系统应分开设置。
②无菌与非无菌生产区 的净化空气调节系统应分开设置。
③含有可燃、易爆或有害物质的生产区应独立设置。
④运行班次或使用时间不同时宜分开设置。
⑤对温度、湿度参数控制要求差 别大时宜分开设置。
(3)建筑设备集中监测与控制系统应 对建筑能源消耗状况、室内外环境参数、设备及系统运
行参数进行监测。【能源消耗、环境参数、运 行参数】
8
【随堂练习】 9 1
7
8
4
信
3
【练习】下列净化空调系统设置的说法,错误的是 ( )。 微
系
A.净化空调与一般空调系统可以合并设置 联
一
B.无菌与非无菌区的净化空调应分别设置 唯
C.运行班次不同的净化空调系统宜分开设置
D.温湿度控制参数差别大的净化系统分开设置
【答案】A
【解析】净化空气调节系统与一般空气调节系统应分开设置。
考点4:消防和人防工程设计与施工标准P281~288
4.消防和人防工程设计与施工标准
1)《建筑防火通用规范》
(1)下列建筑均应设置消防电梯:
①住宅建筑:H>33m。
②公共建筑:一类高层、H>32m的二类高层。
③老年人照料设施:5层及以上且建筑面积大于3000m2。
48
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)H>100m的工业与民用建筑,应设置避难层,且第一个避难层的楼面至消防车登高操作
场地地面的高度不应大于50m。
(3)H>250m的工业与民用建筑,应设置直升机停机坪。
(4)民用建筑的消防水泵房不应设置在B3及以下楼层;消防控制室应位于建筑的F1或B1,
疏散门应直通室外或安全出口。
(5)电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井应分别独立设置,井壁的耐火极限均
不应低于1.00h。
2)《消防设施通用规范》
(1)消防水泵应采取自灌式吸水;消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,且应具有机械应急启泵功能,机械应急启泵时,消防水
泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。
(2)建筑高度大于100m的公共建筑,其高层主体内设置的自动喷水灭火系统应采用快速响
8
应喷头。自动喷水灭火系统每个报警7阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末
1
9
4
端试水装置,其他防火分区和楼3 8层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表、
信
试水接头组成。 微
系
联
题
押
准
精
(3)下列部位应设置排烟防火阀 ,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排
烟风机、补风机的功能:
①垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上。
②一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟 支管上。 8
1
7
9
③排烟风机入口处。 8 4
信
3
④排烟管道穿越防火分区处。 微
系
(4)干粉灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统 和局部应用联灭火系统,要求如下:
一
①对于全淹没干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应大 于30s。唯
②对于室外局部应用干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应 小于60s。
③对于室内局部应用干粉灭火系统,有复燃危险的不应小于60s,其他的不应小于30s。
【随堂练习】
【练习】消防给水与灭火设施中的供水管道,安装后应进行的试验或后续工作不包括( )。
A.强度试验 B.真空度试验 C.系统冲洗 D.严密性试验
【答案】B
【解析】真空系统才需要做真空度试验。
【练习】消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转,自动启动时间最长是( )。
A.1min B.2min C.3min D.5min
【答案】B
【解析】消防水泵在平时应处于自动启泵状态,且应具有机械应急启泵功能,机械应急启泵
49
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。
注:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。【此为
规范规定】
【练习】下列属于自动喷水灭火系统末端试水装置组成部分的有( )。
A.喷洒头 B.试水阀
C.压力表 D.试水接头
E.减压阀
【答案】BCD
【解析】末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成。
3)《自动喷水灭火系统设计规范》
(1)自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所:
①遇水发生爆炸或加速燃烧的物品。
8
②遇水发生剧烈化学反应或产生7有毒有害物质的物品。
1
9
4
③洒水将导致喷溅或沸溢的3 8液体。
信
(2)末端试水装置应由试微水阀、压力表、试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等
系
联
同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方
题
押
式排入排水管道,排准水立管宜设伸顶通气管,且管径不小于75mm。
精
【随堂练习】
【练习】下列适合设置自动喷水灭火系统的 场所是( )。 8
1
7
A.民用建筑变电所 B.与水发生化学反应的物品
8
4库9房
C.民用建筑办公区 D .存放文物典籍的博物馆信
3
微
【答案】C
系
联
一
【解析】自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的 场所:唯①遇水发生爆炸或加速燃烧的
物品。②遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品。③洒 水将导致喷溅或沸溢的液体。
注:本题可以结合生活实践作答。
4)《火灾自动报警系统设计规范》
(1)火灾自动报警系统设计形式的选择要求:
①仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象,宜采用区域报警系统。
②不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警
控制器和消防联动控制器的保护对象,采用集中报警系统,并设置一个消防控制室。
③设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,
应采用控制中心报警系统。
(2)火灾探测器的选择要求:
①对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择
感烟火灾探测器。
50
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
②对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火
灾探测器、火焰探测器或其组合。
③对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。
④对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。
⑤对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。
【随堂练习】
【练习】下列火灾探测器,对于火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选
择的有( )。
A.感温火灾探测器 B.一氧化碳火灾探测器
C.感烟火灾探测器 D.可燃气体火灾探测器
E.火焰探测器
8
【答案】ACE 7
1
9
4
【解析】对火灾发展迅速,
3
可8产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、
信
感烟火灾探测器、火焰探测器微或其组合。
系
联
5)《固定消防炮灭火系统设计规范》
题
押
设置在下列场所准的固定消防炮灭火系统宜选用远控消防炮系统:
精
①有爆炸危险性的场所。
②有大量有毒气体 产生的场所。
③燃烧猛烈产生强烈辐 射热的场所。
④火灾蔓延面积较大且损失严重的场所。
⑤高度超过8m且火灾危险性较大的室内场所。
⑥发生火灾时灭火人员难以及时 接近或撤离固定消防炮位的场所。
6)《气体灭火系统设计规范》
气体灭火系统适用于扑救的火灾包括: 固体表面火灾、液体火灾、灭火前能切断气源的气体
火灾、电气火灾;不适用于扑救下列火灾:
1
7 8
9
①硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化 学制品火灾。 8
4
信
3
②钾、钠、镁、钛、锆、铀等活泼金属火灾。 微
系
③氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 联
一
唯
④过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。
⑤固体深位火灾。
气体灭火系统防护区入口处应设火灾声光报警器、灭火剂喷放指示灯、以及防护区采用的相
应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯的信号,应保持到防护区通风换气后以手动
方式解除。
7)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
(1)消防供水管直接与市政和生活供水管连接时,连接处安装倒流防止器。
(2)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
(3)先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。
(4)水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。
(5)报警阀组距室内地面高度宜为1.2m;正面与墙的距离不应小于1.2m;两侧与墙的距离不
应小于0.5m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。
(6)安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
51
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(7)消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。
(8)消防水泵为自动控制启动时应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。
【随堂练习】
【练习】气体灭火系统灭火剂储存容器宜涂的标识色是( )。
A.黄色 B.绿色 C.蓝色 D.红色
【答案】D
【解析】气体灭火系统灭火剂储存容器宜涂红色油漆。
【练习】下列火灾,适合采用气体灭火系统扑灭的是( )。
A.钠金属火灾 B.硝化纤维火灾
C.氢化钾火灾 D.电气火灾
【答案】D
【解析】气体灭火系统适用于扑7 8救的火灾包括:固体表面火灾、液体火灾、灭火前能切断气
1
9
4
源的气体火灾、电气火灾。 8
3
信
【练习】下列适合扑救封微闭空间内火灾的气体灭火系统是( )。
系
A.泡沫灭火系统 联 B.局部应用干粉灭火系统
题
押
C.局部应用二氧化碳灭火系统 D.全淹没二氧化碳灭火系统
准
精
【答案】D
【解析】气体灭火 系统分为全淹没系统和局部应用系统,其中全淹没系统适合扑救封闭空间
内火灾。
【练习】下列关于自动喷水灭火系统报警阀组的安装,不正确的是( )。
A.报警阀组的安装高度,宜 距地面1.2m
B.安装报警阀组的室内地面应有 组织排水
C.报警阀组安装完成后,应和管道一 起进行冲洗
D.应先安装报警阀,再进行报警阀辅助 管道的连接
【答案】C
1
7 8
9
【解析】报警阀组的安装应在供水管网试压、 冲洗合格后进行。 8 4
信
3
微
系
6.2工业机电工程设计与 施工标准联
一
唯
考点1:石油化工工程设计与施工标准P288~293
1.石油化工工程设计与施工标准
1)《钢结构设计标准》
(1)除疲劳设计应采用容许应力法外,钢结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进
行设计。【容许疲劳】
(2)承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、硫磷含量的合格保证,
对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应
具有冷弯试验的合格保证;对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性
的合格保证。【QQ长硫磷】
(3)高温环境下钢结构温度超过100℃时,应进行结构温度作用验算,并采取防护措施:
①当钢结构可能受到炽热熔化金属侵害时,应采用砌块或耐热固体材料做隔热层加以保护。
52
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【流体→砌墙】
②当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时,当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时,
应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。【火焰150℃→涂层屏蔽】
③当钢结构在高温环境下的承载力不满足要求时,应采取增大构件截面、采用耐火钢或采用
加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽、水套等隔热降温措施。
【高温承载力不足→涂层、屏蔽、水套;增大截面;耐火钢】
【随堂练习】
【练习】承重结构所用的钢材合格保证中不包括( )。
A.屈服强度 B.抗拉强度 C.断后伸长率 D.碳含量
【答案】D
【解析】承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、硫磷含量的合格保
证,对焊接结构尚应具有碳当量的合7 8格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢
1
9
4
材应具有冷弯试验的合格保证;8对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击
3
信
韧性的合格保证。【QQ断硫磷微】
系
联
【练习】当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时,应采用的防护措施包括( )。
题
押
A.加热辐射屏蔽 B.水套隔热降温
准
精
C.用砌块做隔热层 D.加耐热隔热涂层
E.用耐热固体材料 做隔热层
【答案】AD
【解析】当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时,当高强度螺栓连接长期受热达150℃以
上时,应采用加耐热隔热涂层、 热辐射屏蔽等隔热防护措施。
2)《压力容器第3部分:设计》
(1)加强圈可设置在容器的内部或 外部,并整圈围绕在圆筒的圆周上。加强圈与圆筒之间
可连续焊或间断焊,当设置在容器外面时, 加强圈每侧间断焊接的总长,不少于圆筒外圆周长的
1/2,当设置在容器里面时,不少于圆筒内圆周 长 的1/3。【2外内3】
1
7 8
9
(2)补强材料宜与壳体材料相同。若补强材料 许用应力小于壳体材料许8用
4
应力,则补强面积
信
3
应按壳体材料与补强材料许用应力之比而增加。若补强 材料许用应力大于微壳体材料许用应力,则
系
所需补强面积不得减少。 联
一
唯
【练习】压力容器加强圈每侧间断焊接的总长度应不少于圆 筒 外圆周长的( )。
A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2
【答案】D
【解析】加强圈可设置在容器的内部或外部,并整圈围绕在圆筒的圆周上。加强圈与圆筒之
间可连续焊或间断焊,当设置在容器外面时,加强圈每侧间断焊接的总长,不少于圆筒外圆周长
的1/2,当设置在容器里面时,不少于圆筒内圆周长的1/3。【2外内3】
3)《工业金属管道设计规范》
(1)高硅铸铁不得用于A2类、B类流体管道。【脆性大、强度低、易腐蚀】
(2)氧气管道不应使用快开、快闭型阀门。【降低火灾爆炸危险】
(3)有频繁大幅度温度循环条件下的管道、剧烈循环条件下的管道,应采用对焊法兰。
(4)在剧烈循环条件下,法兰连接用螺栓或双头螺柱时,应采用合金钢材料。
(5)在剧烈循环条件下,螺纹连接仅限用于温度计套管上(与测温元件的连接)。
(6)在剧烈循环条件下及B类流体管道中不应使用钎焊接头。【高温软化、低温变脆】
53
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(7)粘接接头不应用于金属的压力管道中。
(8)在输送B类流体的管道中,不应使用带填料密封的补偿器。
(9)B类流体的管道不得安装在通风不良的厂房内、室内吊顶内及封闭夹层内。
(10)B类流体的管道不得穿过与其无关的建筑物。
(11)承插焊连接的接头不得用于有缝隙腐蚀的流体工况中。
(12)有压力脉动的管道,决定支架间距时,应核算管道固有频率,以防止产生共振。
【A1剧毒;A2有毒;B类可燃;C类不燃;D类不燃且低温低压】
8
7
1
整体法兰 4 9 平焊法兰 对焊法兰
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
松套法 兰 螺纹法兰
8
方形补偿器 填料式补偿器 波形补偿器 9 1球
7
形补偿器
8
4
信
3
微
【随堂练习】 系
联
一
【练习】大幅度温度频繁循环条件下的管道应采用( )。 唯
A.螺纹法兰连接 B.平焊法兰连 接
C.承插法兰连接 D.对焊法兰连接
【答案】D
【解析】有频繁大幅度温度循环条件下的管道、剧烈循环条件下的管道,应采用对焊法兰。
【练习】下列管道中,连接法兰或螺纹连接接头需要设计安装防静电跨接线的是( )。
A.冷却水管道 B.锅炉燃油管道
C.压缩空气管道 D.辅助蒸气管道
【答案】B
【解析】锅炉燃油管道具有爆炸危险,因此应采取相应的防静电措施。
【练习】天然气管道预制加工应按现场审查确认的( )进行。
A.单线图 B.管线号 C.焊口编号 D.焊口位置
【答案】A
54
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【解析】管道预制加工应按现场审查确认的单线图进行,单线图上应标注管线号、焊口编号、
焊口位置。单线图也称轴测图,是管线的三维立体走向的平面示意标注图。
4)《钢结构工程施工质量验收标准》
(1)钢板、型材、管材进场时,应按规定抽取试件进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度
偏差检验。【QQ长高】
(2)焊接材料进场时,应按规定抽取试件进行力学性能和化学成分检验。【结合焊接检验
方法】
(3)高强度大六角头螺栓连接副应随箱带有扭矩系数检验报告,扭剪型高强度螺栓连接副应
随箱带有紧固轴力(预拉力)检验报告。
(4)高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副进场时,应按规定抽取试件分别
进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
大六角头螺栓 扭剪型螺栓
5)《石油化工有毒、 可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》
(1)铬钼合金钢、含镍低温钢、不锈钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对主要合金元
素进行验证性试验。【吸收光谱 、发射光谱→特征光谱】
(2)有抗硫化氢要求的管道组 成件质量证明书中应有硬度试验结果。【H2S→硬度试验】
(3)设计压力≥10MPa的管子和管 件,外表面应逐件进行表面无损检测。
(4)管道系统试运行时,高温或低温 管道的连接螺柱应按规定进行热态紧固或冷态紧固,热
态紧固或冷态紧固均应在紧固作业温度稳定后进行,且冷态紧固在卸压后进行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
双头螺柱 全螺纹螺柱
6)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》
(1)设备安装测量基准要求:
①设备支座的底面作为安装标高的基准。【常识】
②立式设备任意两条相邻的方位线作为垂直度的测量基准。【使2条垂直方位线的垂直度均符
合要求,即可】
③卧式设备两侧水平方位线作为水平度的测量基准。【使2条水平方位线的水平度均符合要
求,即可】
55
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
立式设备控制垂直度 卧式设备控制水平度
④套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基准,以支架底板的底面作为安装
标高的测量基准,以一根支架柱的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。
⑤球形储罐以赤道线作为水平度的测量基准,以支柱在球形储罐径向和周向两个方向纵向母
线作为垂直度的测量基准。
⑥现场装配内件的立式设备,以其内的基准周线作为水平度的测量基准。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
套管式换热器 套管式换热器 球形储罐
(2)设备基础交付安装时,基础混凝土强度不得低于设计强度的75%。基础施工单位应提交
测量记录及技术资料,安装单位 应进行相关数据的复测。
①基础施工单位应在交付的基础 上画出标高基准线和纵、横向中心线;有沉降观测要求的基
础,应有沉降观测点。
②卧式设备滑动端基础预埋板的上表面 应光滑平整,水平度允许偏差为2mm/m;混凝土基础
抹面不得高出预埋板的上表面。
1
7 8
9
③基础混凝土表面不得有油渍及疏松层,放置 垫铁处应铲平;放置垫铁8处4以外应成麻面,以
信
3
100mm×100mm面积内有3~5个深度不小于10mm的麻点 为宜。【为了更好的微二次灌浆】
系
联
【随堂练习】
唯
一
【练习】石油化工静设备安装前对基础的要求,描述错误的是( )。
A.基础施工单位在交付的基础上应装有沉降观测点
B.基础施工单位应在交付的基础上画出标高基准线和纵横中心线
C.卧式设备滑动端基础预埋板的上表面应光滑平整,水平度为2mm/m
D.设备基础交付安装时,基础混凝土强度不得低于设计强度的75%
【答案】A
【解析】基础施工单位应在交付的基础上画出标高基准线和纵、横向中心线;有沉降观测要
求的基础,应有沉降观测点。
(3)设备采用垫铁组找正找平时,按下列规定设置垫铁组:
①裙式支座每个地脚螺栓近旁应至少设置1组垫铁。
②鞍式支座、耳式支座每个地脚螺栓应对称设置2组垫铁。
③球形储罐支柱式支座每个地脚螺栓应对称设置2组垫铁。
56
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
裙式支座 鞍式支座 耳式支座 支柱式支座
④有加强筋的设备支座,垫铁应垫在加强筋下。【垫铁在下】
⑤相邻两组垫铁的中心距不应大于500mm,高度宜为30~80mm。
⑥设备找正后,垫铁应露出设备支座底板外缘10~30mm,垫铁组伸入支座底板长度应超过地
脚螺栓。垫铁组层间应进行焊接固定。
⑦支柱式设备每组垫铁不应超过3块,其他设备每组垫铁不应超过5块;斜垫铁下面应有平垫
铁,放置平垫铁时,最厚的在下面,薄 的在中间;斜垫铁应成对相向使用,搭接长度不应小于全
8
7
1
长的3/4。 4 9
8
3
⑧安装在钢构架基础上的信设备找正后,其垫铁与钢构架基础应焊牢。
微
系
联
题
押
准
精
【练习】石油化工静设备 采用垫铁找平找正,下列对垫铁的要求,正确的是( )。
A.相邻两垫铁组的中心距不应大于500mm
B.支柱式设备每组垫铁的块数 不应超过5块
C.有加强筋的设备支座,垫铁应垫 在加强筋下
D.裙式支座每个地脚螺栓近旁应至少设 置1组垫铁
E.斜垫铁应成对相向使用,搭接长度不应小于全长的1/2
8
1
7
【答案】ACD 9
8
4
【解析】支柱式设备每组垫铁不应超过3块,其他 设备每组垫铁不应超信过
3
5块;斜垫铁应成对
微
相向使用,搭接长度不应小于全长的3/4。 系
联
一
7)《石油化工大型设备吊装工程施工技术规程》
唯
(1)吊耳及吊索具要求:
①现场焊接的吊耳,其与设备连接的焊接部位应做表面渗透检测。
②吊耳的结构形式应根据设备的特点及吊装工艺确定。
③不锈钢和有色金属设备吊耳加强板应与设备材质相同和相近。
④吊点在底座环上或分段设备的顶部宜采用内部支撑法。
(2)使用卸扣时,只应承受纵向拉力。
吊耳和卸扣 吊耳 吊耳 卸扣
57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)地耐力检测应符合下列要求:
①当地耐力不能满足时采取地基处理措施。
②常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
③常用的地耐力检测方法有压重法。压重块应静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降量,
若四个点最大沉降量不大于50mm,则证明处理的地基合格。
(4)吊车吊装要求:
①设备吊装重量不得大于吊车在该工况下的额定起重量。
②设备与吊臂之间的安全距离宜大于500mm。
③当采用两台起重机作为主吊,抬吊高、细设备,起重机起重能力宜相同。每台起重机的吊
装载荷不得超过其额定起重能力的80%。
④吊装过程中,吊钩侧偏角应小于1°。
⑤立式吊装设备吊装时,吊梁上部吊索与水平线的夹角大于等于60°。
8
7
1
【随堂练习】 9
4
8
3
信
【练习】下列关于设备吊微耳的描述内容,正确的是( )。
系
A.吊点在底座环上或联分段设备的顶部宜采用外部支撑法
题
押
B.现场焊接的吊耳,其与设备焊接部位应做表面渗透检测
准
精
C.设备到场后,吊耳外观质量检查和焊口无损检测不需再做
D.设备出厂前应按 设计要求做吊耳检测,不必出具检测报告
【答案】B
【解析】吊耳及吊索具要求:
①现场焊接的吊耳,其与设备连接的焊接部位应做表面渗透检测。
②吊耳的结构形式应根据设备的 特点及吊装工艺确定。
③不锈钢和有色金属设备吊耳加强板 应与设备材质相同和相近。
④吊点在底座环上或分段设备的顶部宜 采用内部支撑法。
【练习】下列关于吊车吊装的描述,正确的 是 ( )。
1
7 8
9
A.吊装过程中,吊钩侧偏角应小于1.5° 8 4
信
3
B.设备与吊臂之间的安全距离宜大于550mm 微
系
C.立式吊装设备时,吊梁上部吊索与水平夹角大于等 于60° 联
一
D.两台起重机抬吊时每台起重机的吊装载荷不超过额定 起重能唯力的85%
【答案】C
【解析】吊装过程中,吊钩侧偏角应小于1°。设备与吊臂之间的安全距离宜大于500mm。当
采用两台起重机作为主吊,抬吊高、细设备,起重机起重能力宜相同。每台起重机的吊装载荷不
得超过其额定起重能力的80%。
【练习】设备吊装作业时,常用的地基处理方法包括( )。
A.碾压法 B.换填法
C.强夯法 D.桩基法
E.压重法
【答案】ABCD
【解析】设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
常用的地耐力检测方法是压重法。
58
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点2:电力工程设计与施工标准P293~295
2.电力工程设计与施工标准
1)《大中型火力发电厂设计规范》
(1)停电将直接影响人身或重要设备安全的负荷,必须设置自动投入的备用电源。
(2)火力发电厂内应装设向直流控制负荷和动力负荷供电的蓄电池组。与电力系统连接的火
力发电厂选择蓄电池组容量时,厂用交流电源事故停电时间应按1h计算;不与电力系统连接的孤
立火力发电厂,厂用交流电源事故停电时间应按2h计算。
2)《电力建设施工技术规范第2部分:锅炉机组》
(1)燃油系统设备的接地和防静电措施应符合设计要求,设备进出口法兰或其他非焊接方式
的连接处必须有可靠的防静电跨接。
(2)燃油系统安装结束后,所有管道必须经严密性试验合格,并应办理签证。
(3)锅炉吹管临时系统必须由建 设单位委托有设计资质的单位进行设计。
8
7
1
3)《风力发电工程施工与验收4 9规范》
8
3
(1)当风速大于制造厂家信的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装作业。
微
制造厂家未规定安装风速的系,风轮、叶片安装风速不宜超过8m/s;塔架、机舱安装风速不宜超过
联
题
10m/s。
押
准
(2)上段塔架与精机舱应连续安装,特殊情况下不能连续安装的,应采取安全措施防止塔架共振。
(3)机舱和塔架 连接螺栓、螺母、垫片安装应正确,应分多次对称拧紧螺栓至规定力矩。
4)《光伏发电站施工规范》
8
(1)固定式支架及手动可调支架安装过程中 不应强行敲打,不应气割扩孔9。1
7
8
4
(2)同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短 接。 信 3
微
(3)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。 系
联
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应 小于2
唯
0M一Ω。
(5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘, 校 对 电缆相序和极性。
(6)逆变器停运后,需打开盘门进行检测时,必须切断直流、交流和控制电源,并确认无电
压残留后,在有人监护的情况下进行。
【随堂练习】
【练习】风力发电设备的塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装作业,对风速的要求描述正
确的是( )。
A.塔架安装风速不宜超过6m/s B.风轮安装风速不宜超过7m/s
59
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
C.叶片安装风速不宜超过8m/s D.机舱安装风速不宜超过9m/s
【答案】C
【解析】当风速大于制造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装作
业。制造厂家未规定安装风速的,风轮、叶片安装风速不宜超过8m/s;塔架、机舱安装风速不宜
超过10m/s。
考点3:冶炼工程设计与施工标准P295~297
3.冶炼工程设计与施工标准
1)《炼钢机械设备工程安装验收规范》
(1)炼钢设备中通氧的零部件及管路严禁沾有油脂,安装前应严格检查,沾有油脂时必须进
行脱脂。
(2)转炉炉体水冷炉口、副枪机余热锅炉安装完成后必须按设计技术文件的规定进行水压试
8
验和通水试验。 7
1
9
4
(3)电弧炉水冷系统、电极3 8臂及电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试
信
验和通水试验。 微
系
联
(4)钢包精炼转炉的炉盖水冷系统、电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水
题
押
压试验和通水试验。准
精
(5)钢包真空精炼炉及真空吹氧脱碳炉设备安装罐盖水冷系统必须按设计技术文件的规定进
行水压试验和通水试验 。
(6)循环真空脱气精炼 炉设备脱气室水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通
水试验。
(7)结晶器必须按设计技术文件的规定进行水压试验和工作压力下的通水试验。
2)《空分制氧设备安装工程施工 与质量验收规范》
(1)氧气压缩机安装前,凡与氧气 接触的机械零件、部件、管道组成件及仪表必须进行
脱脂。
(2)氧气压缩机的氧气试运行必须在氮气 或 无油空气试运行合格后进行,
1
严7 8禁采用氧气直接
9
试运行。 8
4
信
3
(3)进入冷箱或密闭容器作业,必须采取通风措 施,在作业过程中微氧气含量始终不得低于
系
19.5%。 联
一
唯
【随堂练习】
【练习】无须进行水冷系统水压试验和通水试验的是( )。
A.结晶器 B.设备的安全保护装置
C.钢包精炼转炉的炉盖 D.循环真空脱气精炼炉设备脱气室
【答案】B
【解析】设备的安全保护装置一般指的是电气装置,因此不需要做水压试验和通水试验。
60
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通1
第2章 机电工程专业技术
2.1工程测量技术
考点1:机电工程测量的作用和内容P23
1.机电工程测量的作用和内容【选择】
1)机电工程测量的作用
(1)安装定位:将图纸上的钢结构、设备或管线测设到实地。
(2)变形监测:已完工程的变形监测,包括沉降观测和倾斜观测。
8
2)机电工程测量的内容 7
1
9
4
(1)机电设备安装放线、基3 8础检查验收。
信
(2)工序或过程测量。每微道工序完成之后,都要通过测量,检查工程各部位的实际位置及高
系
联
程是否符合设计要求。
题
押
(3)变形观测。准测定已安装设备在平面和高程方面产生的位移和沉降,作为鉴定工程质量和
精
验证工程设计、施工是否合理的依据。
(4)交工验收检测 。
(5)工程竣工测量。
考点2:机电工程测量的特点P23
2.机电工程测量的特点【选择】
(1)机电工程测量贯穿整个施工过程 。
(2)机电工程测量比建筑工程测量精度 要求更高。
(3)机电工程测量与施工工序密切相关, 某 项工序还没有开工,就不能进
1
行7 8该项工序的工程
9
测量。 8
4
信
3
(4)机电工程测量受施工环境影响较大且测量标志 易被损坏。机电工微程施工现场作业人员较
系
多、交叉作业频繁、地面情况多变,又有机动车辆等产生 机械振动,联因此各种测量标志必须埋设
一
唯
在不易破坏的位置。
考点3:机电工程测量的原则和要求P23
3.机电工程测量的原则和要求【选择】
1)机电工程测量的原则
机电工程测量应遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,即先依据建设单位提供的永
久基准点、线为基准,然后测设出设备的准确位置。
2)机电工程测量的要求
(1)保证测设精度,满足设计要求,减少误差累积。
(2)检核是测量工作的灵魂。应对测量工作的全过程进行全面复核及确认,保证测量结果
的准确性,检核分为:仪器检核、放样检核、验收检核、资料检核、计算检核。【口诀:一起放
燕子】
61
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【随堂练习】
【2018】下列检测,不属于机电工程测量的是( )。
A.钢结构的变形监测 B.钢结构的应变测量
C.设备基础沉降观测 D.设备安装定位测量
【答案】B
【解析】钢结构应变测量是指对钢结构在受力过程中发生的形变程度进行定量分析,通过测
量结构或构件在荷载作用下的微小形变,可以评估其应力状态和结构性能,对于确保结构的可靠
性和安全性至关重要,特别是在地震、风载等自然灾害或人为因素影响下。
【2019】关于工程测量的说法,错误的是( )。
A.通常机电工程的测量精度高于建筑工程 B.机电工程的测量贯穿于工程施工全过程
C.必须对建设单位提供的基准点进行复测 D.工程测量工序与工程施工工序密切相关
【答案】C
8
7
1
【解析】C选项,应对建设单位9提供的原始基准点、基准线和水准点等测量控制点进行复测。
4
8
3
【2024】在每道工序完成后信,检查工程实际位置及标高是否符合设计要求的测量是( )。
微
A.放线测量 系B.竣工测量 C.过程测量 D.定位测量
联
题
【答案】C
押
准
【解析】工序或精过程测量是指每道工序完成之后,都要通过测量,检查工程各部位的实际位
置及高程是否符合设 计要求。
考点4:机电工程测量的 基本原理与方法P24~25
4.机电工程测量的基本原理与方法
1)高程测量【选择】
方法 仪器 特点 影响因素
水准仪 包括高差 法和仪高法
水准高程测量 ~
水准标尺 最精密的水准 测量方法 8
1
7
9
距离8
4
误差
经纬仪 信 3
观测方法简单 垂微直角误差
三角高程测量 全站仪 系
激光测距仪
受地形条件限制小 大联气垂直折光误差
一
唯
仪器高和视标高误差
空盒气压计 测量精度低
气压高程测量 气象变化
水银气压计 点与点之间不需要通视
空盒气压计水银气压计
水准高程测量 三角高程测量
62
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
2)基准线测量【选择】
内容 要点
利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线,测定待定点位的
测量原理
方法有水平角测量和竖直角测量
安装基准线 平面安装基准线不少于纵横两条
标高基准点 相邻标高基准点高差在0.5mm以内
沉降观测点 沉降观测采用二等水准测量方法
保证量距精度的方法是返测丈量;
其他要求 对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,
随后的观测在设备安装期间连续进行
【2021】采用三角高程测量方法测量时,影响测量精度的因素有( )。
8
A.垂直角误差 1 7 B.大气垂直折光误差
9
4
C.仪器高误差 3 8 D.大气压力变化误差
信
微
E.视标高误差
系
联
【答案】ABCE 题
押
【解析】三角高准程测量精度的影响因素有距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器
精
高和视标高误差;D选项,大气压力变化误差属于气压高程测量的影响因素。
【随堂练习】
【2022】三角高程测量使用 的仪器有( )。
A.经纬仪 B.水准仪
C.全站仪 D.准直仪
E.测距仪
【答案】ACE
8
【解析】三角高程测量使用的仪器有经纬仪、 全站仪和(激光)测距仪。
1
7
9
【2023】三角高程测量精度的影响因素有( )。
信
3 8
4
A.距离误差 B.大 气垂直折光误差 微
系
C.垂直角误差 D.仪器高 及视标高误
联
差
一
唯
E.环境温度差
【答案】ABCD
【解析】三角高程测量精度的影响因素:距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器
高和视标高误差。
考点5:机电工程测量的程序P25
5.机电工程测量的程序【选择】
确认永久基准线和基准点→设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程
测量控制→实测记录。
考点6:机电工程中常见的工程测量P25~26
6.机电工程中常见的工程测量
1)生产设备安装的测量【选择】
63
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(1)安装基准线:放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线测定机械设备的纵横中心线并
标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。设备安装基准线不少于纵横两条。
(2)标高基准点:标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置,不允许埋设在设备底
板下的基础表面上。简单标高基准点一般作为独立设备安装使用;预埋标高基准点主要用于连续
生产线上的设备安装使用。
(3)连续生产设备只能有一条纵向基准线和一个预埋标高基准点。
2)管线工程的测量【选择】 7 8
1
9
①管线中心定位的测量 8 4
3
信
管线中心定位的依据是地微面已有建筑物,也可根据控制点进行定位;管线中心定位就是将起
系
点、终点、转折点等主点联位置测设到地面,并用木桩或混凝土桩标定。
题
②管线高程控制的押测量
准
为了便于管线精施工时引测高程及管线纵横断面测量,应沿管线设置临时水准点,水准点一般
选在已有建筑物的墙角 、台阶和基岩等处。
③地下管线工程的测量
地下管线工程测量必须在 回填前进行,测量出管线的起止点、窨井坐标、管顶标高。
3)长距离输电线路钢塔架基 础施工的测量【案例问答】
(1)根据起止点、转折点、沿途 障碍物的实际情况测设钢塔架基础中心桩,中心桩测定后,
一般采用十字线法或平行基线法进行控制 ,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差符合规定;
(2)当采用钢尺量距时,其丈量长度宜为20~80m;
(3)一段架空送电线路的测量视距长度不 宜超过400m; 8
1
7
9
(4)大跨越档距之间的测量,通常采用电磁波 测距法或解析法。 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
十字线法 平行基线法 钢尺量距
大跨越档距 电磁波测距法 解析法
64
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2013】设备安装基准线是要根据施工图纸,按( )来确定设备的纵横中心线。
A.土建提交的纵横中心线 B.土建预留孔的位置
C.设备底座地脚螺栓孔的位置 D.建筑物的定位轴线
【答案】D
【解析】放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注
在中心标板上,作为设备安装的基准线。
【2014】下列测量点中,不属于管线定位主点的是( )。
A.中点 B.起点 C.终点 D.转折点
【答案】A
【解析】管线定位的主点是管线的起点、终点、转折点。
【2015】输电线路钢塔架档距约320m,其基础施工时的档距测量应采用( )。
A.十字线法 B.电磁波测距法
C.钢尺量距法 7 8 D.平行基线法
1
9
4
【答案】B 3 8
信
【解析】输电线路钢塔架微档距320m属于大跨越档距,通常采用电磁波测距法或解析法测量。
系
联
【2017】连续生产线上的设备安装标高测量应选用( )基准点。
题
押
A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高
准
精
【答案】B
【解析】安装标高基 准点一般有两种,一种是简单的标高基准点,另一种是预埋标高基准点;
简单的标高基准点一般作为 独立设备安装的基准点,预埋标高基准点主要用于连续生产线上设备
安装的标高基准点。
【2020】长输管线的中心定位主点不包括( )。
A.管线的起点 B.管线的 中点 C.管线转折点 D.管线的终点
【答案】B
【解析】管线的起点、终点、转折点称为 管道的主点。
8
1
7
考点7:工程测量仪器的应用P27~28 9
8
4
信
3
7.工程测量仪器的应用【案例问答】 微
系
联
仪器 功能 应用一
唯
水准仪 高度 标高、高程、高差、标高基准点、 沉降观测点
经纬仪 角度 水平角、竖直角、垂直度、纵横中心线
全站仪 ~ 角度、距离、坐标、其他可拓展应用
电磁波测距仪 ~ 微波测距仪、激光测距仪、红外测距仪
激光准直仪 用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、
同心度
激光指向仪 高塔架同心度的测量控制
用于提升施工的滑模平台、网形屋架的水平控制和大面积混凝土楼
激光平面仪 平面度
板支模、灌注及抄平工作
【2019】标注的安装基准线包括哪两条中心线?测试安装标高基准线一般采用哪种测量
仪器?
【2020】料仓出料口端平面标高基准点和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量仪器?
65
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2016】常用于设备安装标高控制的测量仪器是( )。
A.水准仪 B.经纬仪 C.全站仪 D.合像仪
【答案】A
【解析】水准仪的主要作用是测量高度,经纬仪的主要作用是测量角度,全站仪的主要作用
是测量距离,合像仪的主要作用是测量水平度。
2.2起重技术
考点1:起重机械的分类及适用范围P29~30
1.起重机械的分类及适用范围
1)起重机械的分类【选择】
8
千斤顶 7机械式、油压式
1
9
轻小型 8 4
滑轮组 3 吊钩型、吊环型、链环型
信
起重 微
起重葫芦系 手拉、手扳、电动、气动、液动
设备 联
题
卷扬机 卷绕式、摩擦式
押
准
精桥架型 桥式、梁式、门式、半门式、装卸桥
起重机 臂架型 流动式、塔式、桅杆式、门坐式、半门座式、悬臂式
缆索型 缆索式、门式缆索式
8
千斤顶 滑轮组 起重葫芦 1
7
卷扬机
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
桥架型 臂架型 缆索型
2)常用起重机的特点及适用范围【读一读】
(1)流动式起重机:机动性强,可方便转移场地,但是对场地要求较高,必须在平整且坚硬
的地面上才能正常工作。
(2)塔式起重机:俗称塔吊,多用于房屋建筑工程。
(3)桅杆起重机:非标准起重机,适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装作业。
系统组成包括:
桅杆本体(桅杆、基座及其附件);
动力-起升系统(卷扬机、钢丝绳、起重滑车、导向滑车);
66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
稳定系统(缆风绳、地锚)。
考点2:起重机选用的基本参数P30~31
2.起重机选用的基本参数
起重机选用的基本参数主要有吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起重高度,这些参数
是制定吊装技术方案的重要依据。【案例问答】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【2017】塔吊选用除了考虑吊装载荷参数外还有哪些基本参数?
1)吊装载荷【案例计算】
吊装载荷=被吊物的重 量+索吊具的重量
例如:履带起重机的吊装 载荷为被吊设备(包括加固、吊耳等)和吊索(绳扣)重量、吊钩
滑轮组重量和从臂架头部垂下的起 升钢丝绳重量的总和。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
履带起重机 履带起
系
重机吊装
联
一
唯
2)计算载荷【案例计算】
单机抬吊的吊装计算载荷=k×Q
1
多机抬吊的吊装计算载荷=k×k×Q
1 2
K为动载荷系数,取值1.1;
1
K为不均衡载荷系数,取值1.1~1.25。
2
单机抬吊 双机抬吊 多机抬吊
67
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
3)额定起重量【选择】
(1)起重机在选定的臂长和回转半径下的最大起重量,应大于吊装计算载荷。
(2)两台起重机同时起吊一重物,宜选用相同类型或性能相近的起重机,要根据起重机械的
起重能力进行合理的负荷分配;起吊重量不应超过两台起重机允许起吊重量总和的75%,每台起
重机的负荷量不宜超过其安全负荷量的80%。
4)最大幅度【读一读】
最大幅度为起重机的最大吊装回转半径,即额定起重量条件下的吊装回转半径。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
5)最大起升高度押【案例计算】
准
最大起升高度精应满足:Hm>H+H+H+H
1 2 3 4
H:设备高度;
1
H:设备顶面到吊钩 的索具高度;
2
H:基础或地脚螺栓顶面 至就位时设备底面的高度;
3
H
4
:基础或地脚螺栓顶面高 度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【2021】使用全地面起重机进行设备吊装,吊装载荷包括( )。
A.吊钩重量 B.设备重量
C.吊索重量 D.吊具重量
E.吊臂重量
【答案】ABCD
【解析】吊装载荷是指被吊物在吊装状态下的重量和吊、索具重量。
【2022】履带起重机进行吊装作业时的吊装载荷包括( )。
A.设备或构件重量 B.设备加固件重量
C.吊具和索具重量 D.起重机吊臂重量
E.起重机吊钩重量
【答案】ABCE
68
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【解析】履带起重机的吊装载荷为被吊设备(包括加固、吊耳等)和吊索(绳扣)重量、吊
钩滑轮组重量和从臂架头部垂下的起升钢丝绳重量的总和。
【2023】起重机的起升高度计算时,计算式中的高度参数有( )。
A.基础高度 B.设备高度
C.吊机高度 D.吊索具高度
E.地脚螺栓高度
【答案】ABDE
【解析】与起重机的最大起升高度有关的参数有:设备高度、索具高度、设备吊装到位后底
部高出地脚螺栓高的高度、基础和地脚螺栓高度。
【2023二建】起E公司中标某煤化工程项目中的合成气净化装置的洗涤塔安装工程,其中洗
涤塔重量为690t(上段220t、下段470t),分两段制造、进场。洗涤塔吊装采用“单主机抬吊递送
法”吊装工艺,主吊车选用1250t履带起重机,辅助吊车(溜尾吊车)选用260t履带起重机,主吊
8
车按部件进场,现场组装后使用。洗7涤塔上段吊装索具配置示意图如图3所示,洗涤塔下段安装
1
9
4
就位示意图如图4所示。上段塔筒3 8就位时,凌空高度以500mm计算。
信
【问题】指出图中序号1、微2、3分别代表的部件名称,计算洗涤塔吊装就位时的主吊车所需的
系
联
最小起升高度。
题
押
【答案】 准
精
(1)1是吊耳、2是吊索、3是平衡梁;
(2)洗涤塔吊装就 位时的主吊车所需的最小起升高度为:
500+54000+24000+(1 2000-6000)+500=85000mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
考点3:流动式起重机的选用P31~32
3.流动式起重机的选用
汽车起重机 履带起重机 轮胎起重机 全地面起重机
1)流动式起重机的特性曲线【选择】
(1)反映流动式起重机起重能力、最大起升高度随臂长、幅度变化而变化的曲线,分别称为
69
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
起重量特性曲线和起升高度特性曲线;有的起重机已将特性曲线量化成表格,称为起重机特性曲
线表。
(2)流动式起重机的特性曲线(表)是选用流动式起重机的依据,一般随机附带。
8
7
1
9
4
8
2)流动式起重机的选用步信骤3【选择】
微
(1)根据被吊设备的就系位位置、现场情况确定站车位置,站车位置一旦确定,其幅度也就确
联
定了。 题
押
(2)根据被吊设准备的就位高度、设备尺寸、吊索高度确定设备吊装的最小起升高度,再由起
精
升高度曲线,确定臂 长。
(3)通过起重量性能表,查阅起重机在同一幅度时不同臂长的额定起重量。
(4)如果起重机的额定 起重量大于计算载荷,则选择合格,否则重新选择。
(5)计算吊臂与设备、吊 臂与附近构筑物、设备与构筑物等的安全距离,若符合规范要求,
选择合格,否则重新选择。
3)流动式起重机的基础处理【案例论述】
(1)流动式起重机必须在水平坚硬的地面上进行吊装作业,吊车的工作位置(包括行走路
线)的地基需进行处理。
8
(2)根据地基土质情况或以测定的地面耐压 力为依据,采用合适的方法进1行7处理;在复杂地
9
8
4
基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设 计,并编制地基处理方
信
3案。
微
(3)处理后的地基应做耐压力测试,常用压重法或 请第三方的测试系机构进行测试。
联
一
考点4:钢丝绳与吊索吊具P32~34 唯
4.钢丝绳与吊索吊具
1)钢丝绳【案例问答】
钢丝绳的相关要求
材料要求 高碳钢丝
技术参数 钢丝绳钢丝的强度极限、钢丝绳的规格、钢丝绳的直径
6×19+FC(IWR)→缆风绳、拉索
规格型号 6×37+FC(IWR)→滑轮组、吊索
6×61+FC(IWR)→滑轮组、吊索、捆绑吊物
拖拉绳≥3.5,卷扬机走绳≥5
安全系数
系挂绳扣≥5,捆绑绳扣≥6,载人吊篮≥14
70
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2020】卷扬机走绳、缆风绳和起重机捆绑绳的安全系数应分别不小于多少?
2)吊索吊具
吊索俗称千斤绳或绳扣,用其挂在起重机的吊钩上或者滑车组的下滑车上吊装设备或构件;
吊具包括吊耳和卸扣。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
吊索联 吊耳和卸扣
题
押
(1)吊索的使用准要求【选择】
精
①吊索与铅垂线 的夹角一般为30°~45°,特殊情况不得大于60°,若采用2个以上吊点起
吊,每点的吊索与水平线 的夹角不宜小于60°。
②吊索钢丝绳主要根据吊物重量、吊索直径、吊索根数、吊索受力角度、钢丝绳抗拉强度、
钢丝绳安全系数等参数选用。
③吊索钢丝绳的安全系数与被 吊设备或构件的精密(重要)程度及捆绑方式有关。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
(2)吊耳的使用要求【选择】 唯
①出厂文件包括:产品合格证、使用说明书、产品装箱单、 材料检验单、试验报告单。
②设备出厂前应按设计要求做吊耳检测,并出具检测报告,设备到场后应对吊耳外观质量进
行检查,必要时进行无损检测。
③现场焊接的吊耳,其与设备连接的焊接部位应做表面渗透检测。设备到场后,技术人员要
对吊耳焊接位置及尺寸进行复测。
吊耳和卸扣 吊耳 吊耳
71
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)卸扣的使用要求【选择】
①不得超载使用,无额定负荷标记或标志不清的卸扣禁止使用。
②使用前应进行外观检查,卸扣表面应光滑,不得有毛刺、裂纹、尖角、夹层等缺陷,发现
有永久变形或裂纹应报废,不得利用焊接方法修补缺陷。
③卸扣只能承受纵向拉力,不能承受横向受力。
吊耳和卸扣 卸扣
8
7
1
【2012】起重吊装作业所使用4的9钢丝绳是由( )制成。
8
3
A.高碳钢 B.中信碳钢 C.低碳钢 D.合金钢
微
【答案】A 系
联
题
【解析】钢丝绳是由高碳钢丝制成。
押
准
【2016】起重吊精装中,安全系数是4.5的6×19钢丝绳宜做( )。
A.缆风绳 B.滑轮组跑绳 C.吊索 D.用于载人的绳索
【答案】A
【解析】在同等直径下, 6×19钢丝绳中的钢丝直径较大,强度较高,但柔性差,常用作缆
风绳。
【2024】与吊索钢丝绳安全系数 有关的是( )。
A.吊索公称直径 B.吊索捆绑 方式 C.吊索受力角度 D.吊索强度等级
【答案】B
【解析】吊索钢丝绳的安全系数与被吊设备 或构件的精密(重要)程度及捆绑
8
方式有关。
1
7
9
考点5:吊梁P34 8
4
信
3
微
5.吊梁 系
联
1)吊梁的作用【案例问答】
唯
一
(1)减少被吊设备或构件起吊时所承受的挤压力,避免损坏 设备。
(2)缩短吊索的高度,减少动滑轮的起吊高度。
(3)构件刚度不满足而需要多点起吊时平衡和分配各吊点的载荷。
(4)转换吊点。双机抬吊时的平衡梁,主要起到分配起重机负荷和转换吊点的作用。
吊梁 吊梁
72
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
2)吊梁的设计【案例问答】
吊梁应按被吊件的形状特征、尺寸大小、重量大小、吊装机械的性能、吊装方法等条件进行
设计。
3)吊梁的使用要求【选择】
①使用前应检查确认,主要受力件出现塑性变形或裂纹、吊轴磨损量达到原件尺寸的5%、
吊梁锈蚀严重等均不得使用。
②使用中出现异常响声、结构有明显变形等现象应立即停止。
③使用中应避免碰撞和冲击。
④吊梁使用后应清理干净,应放置在平整坚硬的支垫物上,并应由专人保管。
考点6:起重滑车P34~36
6.起重滑车【选择】
8
(1)定滑车安装在固定处,工作7时滑轮转动,只能改变力的方向;
1
9
4
(2)动滑车随被吊重物移动3 8,有省力动滑车和增速动滑车;
信
(3)导向滑车只能改变受微力方向,而力的大小不变。
系
联
(4)滑车组中的滑轮越多越省力,但速度会越慢。
题
押
(5)滑轮组的穿准绕方法根据滑轮组门数确定,3门及以下采用顺穿,4~6门采用花穿,7门以
精
上采用双跑头顺穿。【123/456/789】
(6)多轮滑车仅使 用其部分滑轮时,滑车的起重能力应按使用的轮数与滑车全部轮数的比例
进行折减。
(7)滑车组中动定滑车之间的距离不小于1.5m,跑绳进入滑轮的偏角不大于5°。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
考点7:卷扬机P36 联
一
唯
7.卷扬机【选择】
1)卷扬机的分类
(1)按驱动方式分类:手动、电动和液压,常用电动卷扬机;
(2)按卷筒个数分类:单筒、双筒卷扬机,常用单筒卷扬机;
(3)按转动速度分类:慢速、快速卷扬机,常用慢速卷扬机。
2)卷扬机的基本参数
(1)额定牵引拉力;
(2)工作速度:卷筒卷入钢丝绳的速度;
(3)容绳量:卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值;每台卷扬机的铭牌上都标有对某种
直径钢丝绳的容绳量,如果实际使用的钢丝绳的直径与铭牌上标明的直径不同,还必须进行容绳
量校。
73
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
卷扬机 手拉葫芦 手拉葫芦的使用
考点8:手拉葫芦P36
8.手拉葫芦【选择】 7 8
1
9
(1)使用前须检查起升结构8 4的完好性、运转部分的灵活性及润滑是否良好,拉链应灵活自
3
信
如,不应有跑链、掉链和卡滞微现象。
系
(2)使用时应将链条联摆顺,逐渐拉紧,两吊钩受力在一条轴线上,经检查确认无问题后,再
题
进行起重作业。 押
准
精
(3)手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫芦额定载荷;当采用多台葫芦起重同
一工件时,操作应同步 ,单台葫芦的最大载荷不应超过其额定载荷的70%。
(4)手拉葫芦在垂直、水平或倾斜状态使用时,手拉葫芦的施力方向应在链轮平面上,以防
卡链或掉链。
(5)如承受负荷的手拉葫芦 需停留较长时间,必须将手拉链绑在起重链上,以防自锁装置
失灵。
(6)已经使用3个月以上或长期闲置 未用的手拉葫芦,应进行拆卸、清洗、检查并加注润
滑油。
【2017】吊装工程选用卷扬机应考虑的基本 参数有( )。 8
1
7
9
A.总功率 B.额定牵引拉力 8 4
信
3
C.工作速度 D.容 绳量 微
系
E.自重 联
一
【答案】BCD 唯
【解析】卷扬机的基本参数主要包括额定牵引拉力、工作速 度、容绳量。
【2018】关于卷扬机卷筒容绳量的说法,正确的是( )。
A.卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度最大值 B.卷筒允许容纳的钢丝绳最多缠绕匝数
C.卷筒允许使用的钢丝绳直径范围 D.卷筒允许缠绕的钢丝绳最大长度
【答案】A
【解析】卷扬机的基本参数中,容绳量即卷扬机的卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值。
74
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点9:吊装方法P36~38
9.吊装方法【选择】
吊装方法 特点及适用范围
塔式起重机吊装 使用地点固定,周期较长、较经济
桥式起重机吊装 使用地点多在厂房、车间
汽车起重机吊装 机动灵活
履带起重机吊装 可吊物行走、机动灵活、周期较长、较经济
桅杆起重机吊装 用于特重、特高、场地受到特殊限制的吊装作业
重量不大,跨度高度较大的场合
缆索起重机吊装
如桥梁建造、电视塔塔顶设备吊装
上拔式8:用于投影面积较大、重量较重、提升高度较低的场合
液压提升 1 7
爬4升9式:用于投影面积一般、重量较轻、提升高度较高的场合
8
3
信
微利用建筑结构作为吊装点
利用构筑物吊装 系
联 通过卷扬机或滑轮组等吊具实现设备的提升或移动
题
押
利用构筑物吊装准的要求如下:【案例论述】
精
①应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。
②选择的受力点和 方案应征得设计人员的同意。
③对于通过锚固点或直 接捆绑的承载部位采取局部补强措施,如采用钢板或枕木进行局部补
强,采用角钢或木方对梁或柱角 进行保护。
④施工时设专人对受力点的结构进行监视。
【校核、同意、补强、监视】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【随堂练习】
【2014】采用上拔式液压提升方法适宜整体吊装的构件有( )。
A.投影面积大,重量重的构件 B.投影面积小,提升高度高的构件
C.投影面积小,重量较轻的构件 D.提升高度高,重量较轻的构件
E.提升高度相对较低的构件
【答案】AE
【解析】上拔式适用于投影面积较大、重量较重、提升高度较低场合构件的整体提升。
【2023】某安装公司承接一个干熄焦发电项目。冷焦排出装置重8.98t,安装于干熄炉底部。
由于场地原因,冷焦排出设备卸车后只能放在距离干熄炉炉底中心8m距离的地方,无法用吊车将
设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉葫芦等工具,完成了冷焦排出装置的水平
运输工作。
75
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【问题】如何使用背景中的工具实施冷焦排出装置的水平运输工作?
【随堂练习】
【答案】
1)编制专门的吊装方案,并对承8 载的结构(立柱)在受力条件下的强度和稳定性进行校核;
7
1
9
2)选择的受力点(立柱)和4方案应征得设计人员的同意;
8
3
信
3)利用枕木对锚固点或微直接捆绑的承载部位(立柱)进行局部补强;
系
4)将钢丝绳捆绑在立联柱上,并将钢丝绳末端作为手拉葫芦的固定点;
题
5)分别将滚杠和押拖排放置完好,并将冷焦排出装置吊装至拖排滚杠上,并利用手拉葫芦进
准
行水平牵引运输;精
6)水平牵引运输时,设专人对受力点的结构进行监视。
8
桅杆起重机 桅杆起重机结 构示意图 牵引溜1 7尾系统
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
拖排滚杠系统
考点10:吊装稳定性P38~39
10.吊装稳定性
1)起重吊装作业失稳的原因及预防措施【案例论述】
76
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
失稳 失稳原因 预防措施
a.超载 a.严禁超载
起重 b.机械故障 b.严格机械检查
机械 c.支腿不稳定 c.打好支腿并用道木和钢板垫实加固
d.起重臂杆仰角超限 d.起重臂杆仰角控制在45°~78°之间
a.通过主副指挥实现多机吊装同步
a.多机吊装不同步
b.采用相同机型、相同或相近吊装能力的吊车进行吊装作业
吊装 b.多机吊装荷载分配不均
c.制定周密的指挥和操作程序并进行演练,达到指挥协调一致
系统 c.多动作多岗位指挥协调失误
d.缆风绳或地锚严格按吊装方案和工艺计算进行设置,完成后
d.桅杆系统缆风绳或地锚失稳
检查并做好记录
被吊 a.设计与吊装时受力不一致 a.采用多吊点吊装
设备 b.设备或构件刚度偏小 b.薄壁设备加固、加强、加大截面
8
7
1
【随堂练习】 4 9
8
3
信
微
【2019】某项目建设单位与A公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施工总承包合同。A
系
联
公司编制的起重机安装题专项施工方案中,采用两根钢丝绳分别单股捆扎起重机大梁,用单台50t
押
汽车起重机吊装就位准,对吊装作业进行危险源辨识,分析其危险因素,制定预防控制指施。
精
【问题】A公司编制的起重机安装专项施工方案中,吊索钢丝绳断脱和汽车起重机侧翻的控制
措施有哪些?
【随堂练习】
【答案】
1)吊索钢丝绳断脱的控制措施 有:严格检查吊索钢丝绳和卸扣的规格型号及安全系数且满
足规范要求;钢丝绳吊索捆扎起重机大梁 直角处加钢制半圆护角;
2)汽车起重机侧翻的控制措施有:严禁 超载、严禁违章作业、严格机械检査、打好支腿并
8
用道木和钢板垫实加固,确保支腿稳定。
1
7
9
2)桅杆的稳定性【选择】
信
3 8
4
(1)缆风绳的设置要求:直立单桅杆顶部缆风绳 的设置宜为6~8根,微对倾斜吊装的桅杆应加
系
设后背主缆风绳,后背主缆风绳的数量不少于2根。 联
一
唯
(2)缆风绳与地面的夹角要求:缆风绳与地面的夹角宜为 30 °,最大不得超过45°;直立单
桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不大于60°。
(3)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。
(4)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。
桅杆起重机 桅杆起重机结构示意图
77
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
3)地锚的种类和要求
(1)地锚的种类【选择】
①全埋式地锚。是将横梁横卧在按一定要求挖好的坑里,并将钢丝绳拴在横梁上,并从坑前
的槽中引出,埋好后回填夯实;可以承受较大的拉力,适合重型吊装。
②活动式地锚。是在钢质托排上压放重物如钢锭、条石,并将钢丝绳拴在托排上,不能承受
大的拉力,重复利用率高,适合改扩建工程。
③利用已有建筑物作为地锚。在利用已有建筑物前,必须获得建筑物设计单位的书面认可,
使用时应对基础、柱子的棱角进行保护。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(2)地锚设置和使用要系求【选择】
联
①地锚结构形式应题根据受力条件和施工地区的地质条件进行设计选用,地锚的制作和设置应
押
按吊装专项施工方案准的规定计算校核。
精
②埋入式地锚基坑前方,缆风绳受力方向坑深2.5倍范围内不应有地沟、线缆、地下管道等。
③埋入式地锚在回填时,应用净土分层夯实或压实,回填高度应高于基坑周围地面400mm以
上,且不得浸水。设置完成 后做好隐蔽工程记录。
④埋入式地锚设置完成后 ,受力绳扣应进行预拉紧。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
考点11:吊装方案的编制P40~41 联
一
唯
11.吊装方案的编制【案例问答】
吊装方案中的吊装参数表:设备的规格尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方
位及标高;若采用分段吊装,还应注明设备的分段尺寸和分段重量。
设备吊装
78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点12:吊装方案的实施P41~42
12.吊装方案的实施【案例问答】
1)吊装方案交底
一般是在施工准备阶段由吊装技术负责人或方案编制人员向参与吊装的有关人员进行技术
交底。方案交底以方案内容和设计图纸为依据,重点是吊装程序、工程特点、工艺方法、技术关
键、安全措施。【成功即安全】
2)试验和试吊
在重大设备吊装前,应对新设计制作的桅杆等吊装机械、自制的吊梁吊具等进行起重能力试
验。试吊时间不宜过长,一般控制在10min左右,试吊时设备离开地面的距离不应超过100mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
79
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通2
2.3焊接技术
考点1:焊接设备P42~43
1.焊接设备
1)焊接设备分类【读一读】
(1)焊条电弧焊设备
(2)钨极惰性气体保护焊设备
(3)CO气体保护焊设备
2
8
(4)埋弧焊设备 7
1
9
4
(5)电渣焊设备 3 8
信
(6)螺柱焊设备 微
系
联
(7)焊接机器人
题
押
准
精
焊条电弧焊设备 钨极惰性气体保护焊设备
2)常用焊接设备的应用【选择】
8
序号 设备 特点及适用范围 1 7
9
8
4
1 焊条电弧焊设备 应用广泛 信 3
微
①适用金属材料种类多。但低 熔点、易挥发的金系属材料(铅、锌)除外
联
②适用焊接位置种类多。如平焊、平角焊、一横焊、立焊、仰焊,以及水平
钨极 唯
2 固定的管件的对接接头的全位置焊。 野外 施工配备防风设施
惰性气体保护焊设备
③适用接头厚度为0.5~4.0mm
④可用于焊接自动化
①主要用于低碳钢及低合金钢
3 CO气体保护焊设备
2 ②也用于易损零件的堆焊及铸钢件的补焊
【随堂练习】
【2024】下列金属板材焊接时,不能采用钨极惰性气体保护焊的是( )。
A.锌板 B.钢板 C.镍板 D.钛板
【答案】A
【解析】钨极惰性气体保护焊机应用的金属材料种类多,除了低熔点、易挥发的金属材料
(如铅、锌等)以外,均可采用钨极惰性气体保护焊机进行焊接。
80
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点2:焊接材料P43~46
2.焊接材料
1)焊条的分类及选用
(1)同种钢焊接时焊条的选用原则【选择】
①焊缝金属的力学性能和化学成分匹配的原则。规定要求焊缝金属与母材等强度,应选用熔
敷金属抗拉强度等于或稍高于母材的焊条;对于合金钢,要求焊缝金属合金成分与母材相同或接
近;在焊接结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的不利情况下,应考虑选用比母材强度低
的焊条;当母材中碳、硫、磷等元素的含量偏高时,焊缝中易产生裂纹,应选用抗裂性能好的低
氢型焊条。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
②保证焊接构件的使联用性能和工作条件的原则。对承受动载荷和冲击载荷的焊件,除满足强
题
押
度要求外,主要应保证焊缝金属具有较高的塑性和韧性,可选用塑性和韧性指标较高的低氢型焊
准
精
条;接触腐蚀介质的焊件,应根据介质的性质及腐蚀特征选用不锈钢类焊条或其他耐腐蚀焊条;
在高温、低温、耐磨或 其他特殊条件下工作的焊件,应选用相应的耐热钢、低温钢、堆焊或其他
特殊用途焊条。
③满足焊接结构特点及受力条件的原则。对结构形状复杂、刚性大的厚大焊件,在焊接过程
中,冷却速度快,收缩应力大, 易产生裂纹,应选用抗裂性好、韧性好、氢裂纹倾向低的焊条,
如低氢型焊条、超低氢型焊条和高韧 性焊条。
④考虑施工条件和可操作性的原则。 当焊件的焊接部位不能翻转时,应选用适用于全位置焊
接的焊条;对受力不大、焊接部位难以清理 的焊件,应选用对铁锈、氧化皮、油污不敏感的酸性
焊条;没有直流焊机时,必须选用可交、直流 两 用的焊条;在狭小或通风条件
1
差7 8的场合,在满足
9
使用性能要求的条件下,应选用酸性焊条或低尘焊 条。 8 4
信
3
(2)异种钢焊接时焊条的选用原则【选择】 微
系
①碳钢和低合金钢的焊接,一般要求焊缝金属或接头 的强度不低联于两种被焊金属的最低强
一
度,选用的焊条强度应能保证焊缝及接头的强度不低于强度 较低侧唯母材的强度,同时焊缝金属的
塑性和冲击韧性应不低于强度较高而韧性较差侧的母材性能。
②低合金钢和奥氏体不锈钢的焊接,一般选用铬镍含量较高、塑性和抗裂性能较好的奥氏体
不锈钢焊条,但应按焊接性能较差的不锈钢确定焊接工艺。
【随堂练习】
【2022】结构形状复杂和刚性大的厚大焊件焊接,选择的焊条应具备的特性有( )。
A.抗裂性好 B.强度高
C.刚性强 D.韧性好
E.塑性高
【答案】ADE
【解析】对结构形状复杂、刚性大的厚大焊件,在焊接过程中,冷却速度快,收缩应力大,
易产生裂纹,应选用抗裂性好、韧性好、塑性高、氢致裂纹倾向低的焊条。
81
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
2)钨极材料的特性及种类
(1)钨极的特性【选择】
手工钨极氩弧焊用的电极材料应具有较强的电子发射能力,能形成稳定的电弧,具有耐高温
性,在电弧高温下不易蒸发和损耗,能承受较大的焊接电流,具有足够的强度和耐磨性等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微 钨极惰性气体保护焊
系
联
(2)钨极的种类【题选择】
押
准
序号 类型 特点
精
熔 点3387℃,沸点5900℃,发射电子要求的电压较高,因此要求焊机具有高的空载
1 纯钨极
电压 ,纯钨极易烧损,逐渐被钍钨极取代
在纯钨中 加入1%~2%的氧化钍,即为钍钨极;它具有较高的热电子发射能力和耐熔
2 钍钨极 性,具有容易引弧、所需空载电压低的性能,许用电流比同直径的纯钨极可提高1/3,
不易烧损,但钍 钨极的粉尘具有微量的放射性
在纯钨中加入2%以 下的氧化铈,即为铈钨极;它比钍钨极具有更多的优点,易引
3 铈钨极 弧、电弧稳定、弧束细长、热量集中,最大许用电流密度可增加5%~8%,烧损小、
寿命长,由于几乎没有放射 性,因此是目前应用最广的一种电极材料
8
1
7
3)焊丝的分类及选用【选择】
8
4 9
焊丝按截面结构形式分类,可分为实心焊丝和药 芯焊丝两类;实心焊信丝
3
主要用于钨极气体保
微
护焊和熔化极气体保护焊;药芯焊丝用于采用CO 和Ar+ CO 为保护气体
系
的熔化极气体保护焊,前
2 2 联
一
者用于普通结构,后者用于重要结构。 唯
自保护药芯焊丝与焊条相似,不用另加气体保护焊,抗风 能 力优于气体保护焊,可在4级风
力下施焊,适用于野外或高空作业。
焊条 焊丝 焊剂 自保护药芯焊丝
4)焊接气体的分类及应用【选择】
(1)焊接气体的分类
①气焊切割气体:助燃气体,氧气;可燃气体,乙炔、丙烷、石油气、天然气等。
82
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
②焊接保护气体:二氧化碳(CO )、氦气(He)、氩气(Ar)、氮气(N )、氧气(O )和氢
2 2 2
气(H)。
2
(2)焊接气体的应用
①用N作保护气体可焊接铜和不锈钢,也用于等离子弧切割,作外层保护气体。
2
②用H作还原性气体,焊接时与O混合燃烧,作为气焊热源。
2 2
③焊接低合金高强钢,从减少氧化物夹杂和焊缝含氧量出发,希望采用纯Ar做保护气体;从
稳定电弧和焊缝成型出发,希望向Ar中加入氧化性气体。
5)焊剂的分类及应用【选择】
分类方式 具体类别
生产工艺 粘结焊剂、烧结焊剂、熔炼焊剂
分类
添加成分 中性焊剂、活性焊剂、合金焊剂
应用 ~ 埋弧焊用的焊8剂的焊接工艺性能、化学冶金性能是决定焊缝金属的主要因素
7
1
9
4
8
6)焊接材料的复验要求【信案3例问答】
微
(1)钢结构的焊接材料系复验
联
建筑结构安全等级题为一级的一、二级焊缝,建筑结构安全等级为二级的一级焊缝、大跨度的
押
一级焊缝、重级工作准制吊车梁结构中的一级焊缝所用的焊接材料应按到货批次进行复验,复验合
精
格方可使用。
(2)特种设备的焊接材料复验
球罐用的焊条和药芯焊 丝应按批号进行扩散氢复验。
焊条、焊丝、焊剂等超过 期限时,应经复验合格后方可使用。
7)焊条的保管和烘干【选择】
①焊条必须存放在干燥通风、整洁的库房中,摆放在距地面、墙面300mm以上的架子上,保
持上下、左右空气通畅,以免受潮;焊条在库房中应按种类、牌号、批次、规格及入库时间等分
类存放,每种焊条应有明确的标识,避免混 放;焊条库房中应装有温度计和湿度计,温度不低于
8
5℃,湿度不大于60%。 1 7
9
8
4
②焊条使用前应按说明书规定进行烘干,酸性 焊条烘干温度为70~15
信
0℃3,保温时间1~1.5h;
微
碱性焊条烘干温度300~400℃,保温时间1~2h;随烘随用 并存放在保温桶系内,以免再次受潮。
联
一
【随堂练习】 唯
【2023】焊接时,可用作焊接保护气体的有( )。
A.丙烷 B.氧气
C.乙炔 D.氩气
E.二氧化碳
【答案】BDE
【解析】二氧化碳(CO)、氦气(He)、氩气(Ar)、氮气(N)、氧气(O)和氢气(H)。
2 2 2 2
考点3:焊接方法P46~47
3.焊接方法【选择】
83
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
方法 特点 种类
电弧焊、电渣焊、气焊、电子束焊、激光焊
熔化焊 依靠金属熔化焊接
【电气电子和激光】
压力焊 依靠施加压力焊接 爆炸焊、冷压焊、摩擦焊、扩散焊、超声焊、高频焊、电阻焊
软钎焊(钎料熔点低于450℃)
钎焊 依靠熔点低的钎料焊接
硬钎焊(钎料熔点高于450℃)
考点4:焊接工艺P47~48
4.焊接工艺【读一读】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
考点5:焊接工艺评定题P48~49
押
准
精
5.焊接工艺评定
1)焊接工艺评定的 实施【案例问答】
焊接工艺评定是为了验证所拟定的焊接工艺正确性而进行的试验过程及结果评价;焊接工艺
评定应在本单位进行,并由本 单位操作技能熟练的焊接人员使用本单位的设备焊接试件。
(1)焊接工艺评定预规程: 为进行焊接工艺评定拟定的焊接工艺文件。
(2)焊接工艺评定报告:记载验 证性试验及其结果,对拟定的预焊接工艺规程进行评价的
报告。
(3)焊接工艺规程:根据焊接工艺评定报告编制,用于产品施焊的焊接工艺文件。
(4)焊接工艺指导书:与制造焊件有关的 加工和操作的细则性作业文件。一8个焊接工艺评定
1
7
9
报告可用于编制多个焊接作业指导书;一个焊接作 业指导书可以依据一个或8多4个焊接工艺评定报
信
3
告编制。 微
系
【2018】C公司在焊接前应完成哪几个焊接工艺文件? 联
一
2)焊接工艺评定的规则【选择】 唯
(1)按照《承压设备焊接工艺评定》把焊接所有工艺参数 分为重要因素、次要因素、补加
因素。
(2)重要因素变化需要重新进行评定,如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类别、预
热、焊后热处理、保护气体种类、电流的种类和极性等。
(3)次要因素变化则无需重新评定,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量等,但需要
重新编制焊接工艺规程。
(4)有冲击韧性要求时,补加因素上升为重要因素,如线能量、平焊改立焊、多道焊改单道
焊等,反之下降为次要因素。
【随堂练习】
【2017】关于焊接工艺评定的说法,正确的有( )。
A.用于验证和评定焊接工艺方案的正确性
84
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
B.直接用于指导生产
C.是焊接工艺指导书的支持文件
D.同一焊接工艺评定可作为几份焊接工艺指导书的依据
E.多份焊接工艺评定可作为一份焊接工艺指导书的依据
【答案】ACDE
【解析】焊接工艺评定报告不能直接用于指导生产,它是编制焊接工艺指导书的依据,并用
焊接工艺指导书指导生产。
考点6:降低焊接应力的措施P49~50
6.降低焊接应力的措施【案例改错】
设计措施 减少焊缝的数量和尺寸、避免焊缝过于集中、优化设计结构
合理安排装配焊接顺 序
8
7
采用较小的焊接线9 1能量、焊接高强钢时选用塑性较好的焊条
4
8
工艺措施 层间锤击、利用3振动法消除焊接残余应力
信
预热拉伸补微偿焊缝收缩(机械拉伸或加热拉伸)
系
预热、焊联后热处理、消氢处理
题
押
注:将容器的接准管口设计成翻边式,少用承插式。
精
注:大型储罐底 板焊接,先焊短焊缝,后焊长焊缝。
8
【随堂练习】 1 7
9
8
4
信
3
【2015】降低焊接应力的正确措施有( )。
微
A.构件设计时尽量减少焊缝尺寸 联
系
一
B.将焊缝集中在一个区域 唯
C.焊接时采用较小的焊接线能量
D.焊接过程中,层间进行锤击
E.焊接前对构件进行整体预热
【答案】ACDE
【解析】B选项,构件设计应避免焊缝过于集中,从而避免焊接应力峰值叠加。
考点7:预防焊接变形的措施P50~51
7.预防焊接变形的措施【案例改错】
面内变形 纵向收缩变形、横向收缩变形、焊缝回转变形
面外变形 角变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形
变形危害 降低外观质量、降低装配质量、降低承载力、增加矫正工序、提高制造成本
85
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
合理安排焊缝位置(焊缝的位置要对称且不宜过于集中)
设计措施 合理选择焊缝数量和长度(选择较小的焊缝数量、长度和截面尺寸)
合理选择坡7口8形式(V形、U形)
1
9
4
装配工艺措施 合理选3择8装配程序、预留收缩余量法、反变形法、刚性固定法
信
微
合系理的焊接方法(尽量选用气体保护焊等热源集中的焊接方法)
联
焊接工艺措施 合理的焊接线能量(尽量减小焊接线能量的输入)
题
押 合理的焊接顺序和方向(结合金属储罐的焊接进行学习)
准
精
【随堂练习】
【2011】预防焊接变形的装配工艺措施是( )。
A.合理选择焊缝尺寸和形状 B.合理选择装配程序
C.合理安排焊缝位置 D.合理的焊接顺序和方向
【答案】B
【解析】预防焊接变形的装配工艺措施包括:合理选择装配程序、预留收缩余量法、反变形
法、刚性固定法;A和C属于设计措施;D属 于焊接工艺措施。
8
【2021】下列预防焊接变形的措施中,属于焊 接工艺措施的有( )。 1
7
9
8
4
A.用热源集中的焊接方法 B .焊前装配采用反变形法信 3
微
C.应尽量减小焊接线能量 D.焊前 应对坡口两侧系预热
联
E.多名焊工相同方向施焊 一
唯
【答案】AC
【解析】B选项采用反变形法属于装配工艺措施;D选项,焊前应对坡口两侧预热属于降低焊
接应力的措施;E选项,对焊工的要求并不一定是沿相同方向施焊,也有可能是对称相向施焊。
考点8:焊接检验方法P51
8.焊接检验方法【选择】
力学性能试验 拉伸、弯曲、冲击、硬度、疲劳、断裂性试验
化学成分分析、焊条扩散氢含量测试、
破坏性 化学分析试验
不锈钢晶间腐蚀试验
检验
金相试验 宏观组织、微观组织
焊接性试验 ~
86
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
外观检查 ~
射线检测:金属材料的对接、角接、管板角焊缝
非破坏
超声检测:金属材料的对接、角接、T接、堆焊层
性检验 无损检测
磁粉检测:铁磁性材料的对接、角接、T接
渗透检测:非多孔性金属材料不限制接头
①射线检测【选择】
优点:检测结果有直接记录,可以获得缺陷的投影图像,缺陷定性和长度测量比较准确,体
积型缺陷和薄壁工件中的缺陷检测率较高;
缺点:厚壁工件缺陷检出率偏低,缺陷在工件厚度方向的位置难以确定;自身高度难以测
量,面积型缺陷的检出受到多种因素影响且会漏检,危害大、成本高、速度慢。
②超声检测【选择】
优点:面积型缺陷的检出率较高 ,穿透能力强,适用于厚壁工件,定位准确,可以测量缺陷
8
7
1
自身高度,对人体和环境无危害,9成本低、速度快;
4
8
3
缺点:缺陷定性困难,定信量精度不高,常用的(不可记录)脉冲反射法超声波检测结果无直
微
接见证记录,无缺陷直观图系像,薄壁工件检测困难,一般需要对探头扫查面进行打磨处理,增加
联
题
了工作量。
押
准
精
考点9:焊接过程质量检验P51~53
9.焊接过程质量检验 【案例问答】
1)焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、气孔、夹渣、未熔合、未焊透、未焊满。
2)工业管道的焊接接头,热处理后应测量硬度值,焊接接头硬度测量区域包括焊缝和热影
响区;
3)奥氏体-铁素体型双相不锈钢 焊缝铁素体含量应与母材一致,母材奥氏体含量均为
40%~60%。
【2018】在焊缝外表面的质量检查中不允许的质量缺陷还有哪些?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
裂纹 气孔 夹渣 未熔合、未焊透、未焊满
【随堂练习】
【2013】常用的焊缝无损检测方法中,适合于焊缝内部缺陷无损检测的是( )。
A.射线检测 B.涡流检测
C.磁粉检测 D.渗透检测
【答案】A
【解析】内部无损检测方法有射线检测和超声检测;表面和近表面无损检测方法有涡流检测、
磁粉检测、渗透检测。
87
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
第3章 建筑机电工程施工技术
3.1建筑给水排水与供暖工程施工技术
考点1:建筑给水排水与供暖的分部分项工程P54
1.建筑给水排水与供暖的分部分项工程【读一读】
分部工程 子分部工程 分项工程
给水管道及配件安装,给水设备安装,室内消火栓系统安装,消
室内给水系统
防喷淋系统安装,防腐,绝热,管道冲洗、消毒,试验与调试
室内排水系统 排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装,防腐,试验与调试
室内热水系统 8 管道及配件安装,辅助设备安装,防腐,绝热,试验与调试
7
1
9
8 4 卫生器具安装,卫生器具给水配件安装,卫生器具排水管道安装,
卫生器具 信 3
试验与调试
微
系
联 管道及配件安装,辅助设备安装,散热器安装,低温热水地板辐
题
押 射供暖系统安装,电加热供暖系统安装,燃气红外辐射供暖系统
室内准供暖系统
精 安装,热风供暖系统安装,热计量及调控装置安装,试验与调试,
防腐,绝热
室外给水 管网 给水管道安装,室外消火栓系统安装,试验与调试
建筑给水
排水与供 室外排水管网 排水管道安装,排水管沟与井池,试验与调试
暖 管道及配件安装,系统水压试验,系统调试,防腐,绝热,试验
室外供热管网
与调试
管道及配件安装,水处理设备及控制设施安装,防腐,绝热,试
建筑饮用水供应系统
验与调 试
建筑中水系统及雨水利用 建筑中水系 统、雨水利用系统管道及配件安装,8水处理设备及控
1
7
系统 制设施安装,防 腐,绝热,试验与调试
8
4 9
信
3
游泳池及公共浴池水系统 管道系统及配件安 装,防腐,绝热,试微验与调试
系
水景喷泉系统 管道系统及配件安装, 防腐,绝热,联试验与调试
一
唯
锅炉安装,辅助设备及管道 安 装,安全附件安装,换热站安装,
热源及辅助设备
防腐绝热,试验与调试
监测与控制仪表 检测仪器及仪表安装,试验与调试
考点2:建筑给水排水与供暖工程的施工程序P54~55
2.建筑给水排水与供暖工程的施工程序【选择】
(1)室内给水系统施工程序:预留预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安
装→管道加工预制→给水设备安装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统通水试验
→系统冲洗消毒。
(2)室内排水系统施工程序:预留预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安
装→管道加工预制→排水设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
(3)室内供暖系统施工程序:预留预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安
88
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
装→管道加工预制→供暖设备安装→管道及配件安装→散热器及附件安装→系统水压试验→防腐
绝热→系统冲洗→调试试运行。
【随堂练习】
【2021】室内排水管道的施工程序中,防腐的紧后工序是( )。
A.水压试验 B.通水试验 C.灌水试验 D.通球试验
【答案】D
【解析】室内排水系统施工程序:预留预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作
安装→管道加工预制→排水设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
考点3:建筑排水管道施工技术P55~57
3.建筑排水管道施工技术【选择】
8
1)排水管道常用的管材 7
1
9
4
高层建筑的重力流雨水系统3 8可采用镀锌焊接钢管,超高层建筑的重力流雨水系统可采用镀
信
锌无缝钢管和球墨铸铁管;高微层和超高层建筑的虹吸式雨水系统可采用高密度聚乙烯管、不锈钢
系
联
管、衬塑钢管、镀锌钢管、铸铁管等,这些管材除能承受正压外,还应能承受负压。
题
押
2)排水管道常用准的连接方式
精
排水管道常用的连接方式有粘接连接和承插连接;承插连接常用于排水铸铁管,有柔性连接
和刚性连接,柔性连接 采用橡胶圈密封,刚性连接采用石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场合可
用铅密封。
3)室内排水管道支吊架的安装
金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上;固定件的间距横管不大于2m,立管不
大于3m,楼层高度小于或等于4m,立 管可安装1个固定件;立管底部的弯管处应设支墩或采取固
定措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4)室内排水管道及配件的安装
(1)室内生活污水管应按管道材质和管径大小设置坡度,铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度。
(2)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求,伸缩节间距不得大于
4m;高层建筑明装排水塑料管应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
阻火圈 阻火圈 伸缩节 伸缩节
89
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚
度;通气管出口4m范围内有门窗时,通气管应高出门窗顶600mm或引向无门窗一侧;在经常有人
停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并根据防雷要求设置防雷装置。
(4)生活饮用水箱、中水箱、雨水清水池的泄水管道和溢流管,不得与污水管道直接连接,
应采用间接排水,并留出不小于100mm的隔隔断空间。
排水通气管 排水通气管 间接排水
8
7
考点4:建筑给水管道施工技术9P157~60
4
8
3
信
4.建筑给水管道施工技术微
系
1)给水管道常用的连联接方式【选择】
题
押
准
精
螺纹连接 法兰连接 焊接连接 沟槽连接
8
1
7
9
8
4
卡套连接 卡压连接 热熔连接 信 3 承插连接
微
系
方式 适用范围 特联点
一
唯
螺纹连接
管径≤80mm的镀锌钢管
多用于明装管道, 破坏 的镀锌层要做防腐处理
钢塑复合管
用于主干管道连接阀门、水表、水泵以及需要经常拆卸
法兰连接 直径较大的管道
和检修的部位
焊接连接 非镀锌钢管 多用于暗装管道和直径较大的管道
管径≥100mm的镀锌钢管 不影响管道原有特性、操作简单、施工安全、系统稳定、
沟槽连接
钢塑复合管 维修方便、省工省时(好)
卡套连接 铝塑复合管 ~
卡压连接 管径≤80mm的不锈钢管 ~
热熔连接 PPR、HDPE ~
2)管道元件检验【案例】
(1)生活给水系统的软接头一般采用不锈钢软接头,不使用橡胶软接头,因为后者很难达到
90
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
饮用水卫生标准。
(2)阀门安装前,应进行强度试验和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同规格、同型
号)数量中抽查10%,且不少于1个;对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强
度试验和严密性试验。
(3)阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压
力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封无渗漏;试验持续时间不小于下表规定。
最短持续时间(s)
公称直径(mm) 严密性试验
强度试验
非金属密封 金属密封
≤50 15 15 15
65~200 15 30 60
8
250~450 1 730 60 180
9
4
8
3
【2018】某项目管道工程,信内容包括建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施
微
系
工。施工中,采购的第一批阀门(见下表)按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,按
联
题
规范要求进行了强度试押验和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300的阀门和其他规
准
格的阀门抽查均无精渗漏,验收合格。
名称 公称压力 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
球阀 1.6MPa 38 62 84
蝶阀 1.6MPa 16 26 12
合计 4 8 32 50 50 62 84
【问题】第一批进场的阀门按规范要求最 少应抽查多少个进行强度试验?其中,DN300的闸
阀的强度试验压力应为多少MPa?最短持续时间 是多少?
1
7 8
9
【问题】第一批进场的阀门按规范要求最少应 抽查多少个进行强度试验8?4其中,DN300的闸
信
3
阀的强度试验压力应为多少MPa?最短持续时间是多少 ? 微
系
【答案】 联
一
1)第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查44个进行 强度唯试验,即4+8+2+3+4+7+ 9+2+
3+2=44个;
2)DN300的闸阀的强度试验压力应为1.6×1.5=2.4MPa;
3)DN300的闸阀的强度试验最短持续时间是180s。
考点4:建筑给水管道施工技术P57~60
3)管道支吊架安装【案例】
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙。
(2)无热伸长管道的吊架吊杆应垂直安装;有热伸长管道的吊架吊杆应向热膨胀的反方向
偏移。
(3)塑料管及复合管若采用金属支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
(4)金属管道立管管卡安装,楼层高度小于等于5m,每层必须安装1个,楼层高度大于5m,
每层不少于2个;管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡
91
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
应安装在同一高度。
(5)薄壁不锈钢管道安装时,公称直径不大于25mm的可采用塑料管卡,采用碳钢管卡或吊
架时,碳钢管卡或吊架与管道之间应采用塑料或橡胶等隔离垫。
4)管道及配件安装【案例】
(1)管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装,对于不
同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装
结束后再进行安装。 7 8
1
9
(2)冷热水管道上下平行安8装4时热水管道在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷水管道
3
信
左侧。 微
系
(3)给水引入管与排联水排出管的水平净距不得小于1m;室内给水与排水管道平行敷设时,
题
两管间的最小水平净距押不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m;给水管应铺在排
准
水管上面,若给水精管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的
3倍。
(4)给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
(5)水表应安装在便于检 修、不受曝晒、污染和冻结的地方;安装螺翼式水表,表前与阀门
应有不小于8倍水表接口直径的直 管段。
(6)管道穿过墙壁和楼板,应设 置金属或塑料套管;安装在楼板内的套管,其顶部应高出
装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内 的套管,其顶部应高出装饰地面50mm;底部应与楼板底
面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平;穿过楼板的套管与管道之间的缝隙应用阻燃密
实材料和防水油膏填实且端面光滑;穿墙套管 与管道之间的缝隙宜用阻燃密实材8料填实且端面光
1
7
9
滑;管道的接口不得设在套管内。 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
5)建筑饮用水供应工程施工技术要求【选择】
(1)建筑直饮水系统的管道必须采用与管材相适应的管件;直饮水系统所涉及的材料与设备
必须满足饮用水卫生安全要求。
(2)建筑直饮水系统的管道应选用薄壁不锈钢管、铜管或其他符合食品级要求的优质给水塑
料管和优质钢塑复合管;开水管道应选用工作温度大于100℃的金属管道。
(3)饮水器应选用不锈钢、铜镀铬制品,其表面应光洁且易于清洗。
6)建筑中水及雨水利用工程施工技术要求【选择】
(1)中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。
(2)中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房
92
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m。中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”
标志。
(3)中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽
车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。
(4)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,中水管道外壁应涂浅绿色标志,且有明
显的标识。
(5)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,管道上必须有明显且不会
脱落的标志。
(6)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于0.5m;交叉
埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m。
【随堂练习】
8
【2018】关于中水给水系统的安7装要求,正确的有( )。
1
9
4
A.中水管道每层需装设一个8水嘴 B.便器冲洗宜采用密闭型器具
3
信
C.中水管道外壁应涂浅绿微色标志 D.中水管道不宜暗装于墙体内
系
E.中水箱可与生活水联箱紧靠放置
题
押
【答案】BCD 准
精
【解析】A选项,中水给水管道不得装设取水水嘴;E选项,中水高位水箱应与生活高位水箱
分设在不同的房间内, 如条件不允许只能设在同一房间,与生活高位水箱的净距离应大于2m。
【2019】关于中水系统 管道安装的说法,正确的有( )。
A.给水管道应采用耐腐蚀的管材 B.中水管道外壁应涂浅绿色标志
C.中水给水管道应装设取水 水嘴 D.管道不宜暗敷于墙体和楼板内
E.绿化浇洒宜采用地下式给水栓
【答案】ABDE
【解析】C选项,中水给水管道不得装设 取水水嘴。
【2020】关于建筑室内给水管道支吊架安装 的 说法,正确的有( )。
1
7 8
9
A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5mm间隙 8 4
信
3
B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装 微
系
C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移 联
一
D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个 唯
E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫
【答案】ABDE
【解析】A和B选项为教材中原话;C选项,有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向
偏移,因此C选项错误;D选项,楼层高度大于5m,每层不得少于2个管卡,因此D选项正确;E
选项,采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管,因此E选项正确。
【2024】关于中水管道安装的说法,正确的是( )。
A.中水给水管道可以装设取水水嘴 B.中水管道外壁应涂浅绿色的标志
C.中水管道不可与排水管平行埋设 D.中水管道应暗装于墙体和楼板内
【答案】B
【解析】A选项,中水给水管道不得装设取水水嘴;C选项,中水管道与生活饮用水管道、排
水管道平行埋设时,其水平净距不得小于0.5m;D选项,中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。
93
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点5:建筑供暖管道施工技术P60~61
5.建筑供暖管道施工技术
1)室内管道及配件安装【案例】
(1)管道安装坡度,当设计未注明时,汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的
蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水
逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
(2)方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄
水装置。
(3)上供下回式系统的热水干管变径应采用顶平偏心连接,蒸汽干管变径应采用底平偏心连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
方形补偿器 联 变径
题
押
2)低温热水地板准辐射供暖系统安装【案例】
精
(1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
(2)盘管隐蔽前必 须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。稳压
1h压力降不大于0.05MPa且 不渗不漏。
8
低温热水地板 辐射供暖系统 1 7
9
8
4
3)室外供热管道施工技术要求【选择】 信
3
微
(1)架空敷设的供热管道不得影响交通设施的使用 和供热管道的安系全,安装高度如设计无规
联
一
定时,人行地区不小于2.5m,通行车辆地区不小于4.5m,跨 越铁路
唯
距轨顶不小于6.0m。
(2)供热管道焊接接头应按规定进行无损检测,对于不具备 强度试验条件的管道对接焊缝应
进行100%射线或超声检测;直埋敷设管道接头安装完成后,应对外护层进行气密性检验。
考点6:建筑给水排水与供暖设备安装技术P61~62
6.建筑给水排水与供暖设备安装技术【案例】
设备 要求
整体安装的水泵 纵向安装水平偏差0.1‰、横向安装水平偏差0.2‰
解体安装的水泵 纵向安装水平偏差0.05‰、横向安装水平偏差0.05‰
卫生器具 地漏水封高度不小于50mm
散热器 散热器背面与装饰后的墙体内表面距离为30mm
敞口水箱 安装前做满水试验,静置24h
94
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
密闭水箱 安装前做水压试验,观察10min(P=1.5倍的工作压力)
【2023】某安装公司承包一商业综合办公楼机电工程,安装公司在给水排水和通风空调的检
查中,通风空调工程的水泵设计为整体安装,安装后测得泵的纵向水平偏差为0.2‰,横向水平偏
差为0.2‰。
【问题】水泵的哪项检测数据不符合规范要求?正确的规范要求是什么?
【答案】水泵的纵向水平偏差为0.2‰,不符合规范要求;正确的规范要求是,整体安装的水
泵的纵向水平偏差不应大于0.1‰。
考点7:建筑排水系统试验要求P62
7.建筑排水系统试验要求【案例】
管道类别 试验节点 试验类别 试验要求 持续时间
8
7
隐蔽或埋地的排 1 灌水高度不低于底层卫生器具上 15min
隐蔽前 4 9 灌水试验
水管道 3 8 边缘或底层地面的高度 +5min
信
微
系 灌水高度必须到每根立管上部的
室内雨水管道 安装联后 灌水试验 1h
题 雨水斗
押
排水主立管及水 准 通球球径不小于排水管径的2/3,
精 安装后 通球试验 ~
平干管 通球率必须达100%
灌水试验
室外排水系统 埋 设前 按排水检查井分段试验 30min
通水试验
考点8:建筑给水系统试验要求P62~63
8.建筑给水系统试验要求【案例】
室内给水系统和建筑饮用水工程的水压试验、冲洗及消毒
8
试验压力 各种材质 1.5倍的工 作压力且不小于0.6MPa
1
7
9
金属管
在试验压力 下 稳压10min,压力降不大
信
于3 80
4
.02MPa,
降到工作压力下 检查不渗不漏 微
系
在试验压力下稳压1 0min,压力一降
联
不大于0.02MPa,
室内 试验要求 复合管 唯
降到工作压力下检查不渗 不 漏
给水系统
在试验压力下稳压1h,压力降不大于0.05MPa,
塑料管
降到1.15倍工作压力下稳压2h,压力降不大于0.03MPa
先冲洗底部干管,后冲洗各环路支管
冲洗消毒 ~
生活饮用水系统的水质应进行见证取样检验
试验压力 各种材质 1.5倍的工作压力且不小于0.6MPa
~ 不同材质的管道应分别试压
建筑 试验要求 ~ 暗装管道必须在隐蔽前试压
饮用水工程
~ 热熔连接的管道应在连接完成24h以后试压
采用含20~30mg/L的游离氯或过氧化氢溶液清洗消毒,
冲洗消毒 ~
并经有关部门取样检验符合要求方可使用
95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点9:建筑供暖系统试验与调试要求P63~64
9.建筑供暖系统试验与调试要求【案例】
1)供暖设备及辅助设备试验
锅炉的汽、水系统安装完毕,必须进行水压试验,试验压力应符合下表要求;在试验压力下
稳压10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力下进行检查,压力不降、不渗不漏。
项次 设备名称 工作压力(MPa) 试验压力(MPa)
P<0.59 1.5P且不小于0.2
1 锅炉本体 0.59≤P≤1.18 P+0.3
P>1.18 1.25P
2 省煤器 P 1.25P+0.5
3 非承压锅炉 8 大气压力 0.2
7
1
9
4
8
管道类别 试验节点 3 试验类别 试验要求 持续时间
信
微
锅炉的阀门 安装系前 严密性试验 1.25倍的公称压力,逐个进行 ~
联
题
敞口箱、罐 安装前 满水试验 无 24h
押
准
密闭箱、罐 精 安装前 水压试验 1.5倍的工作压力且不小于0.4MPa 10min
供暖分汽缸
安装前 水压试验 1.5倍的工作压力且不小于0.6MPa 10min
分水器、集水器
散热器 安装前 水压试验 1.5倍的工作压力且不小于0.6MPa 2~3min
8
1
7
9
阀门 箱罐 分水器
信
3 8
4
散热器
微
2)室内供暖管道系统试压、冲洗及试运行调试 系
联
一
室内供暖管道系统试压、冲洗及试运行调试 唯
系统顶点工作压力+0.1MPa
蒸汽、热水
系统顶点试验压力不小于0.3MPa
试验
塑料管 系统顶点工作压力+0.2MPa
压力
复合管热水 系统顶点试验压力不小于0.4MPa
高温热水 系统顶点工作压力+0.4MPa
试压 在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.02MPa,
金属管
降到工作压力下检查不渗不漏
试验 在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.02MPa,
复合管
要求 降到工作压力下检查不渗不漏
在试验压力下稳压1h,压力降不大于0.05MPa,
塑料管
降到1.15倍工作压力下稳压2h,压力降不大于0.03MPa
96
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
冲洗 ~ ~ 试压合格后对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器
~ ~ 系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试
运行调试
~ ~ 整体出厂的锅炉应带负荷正常连续试运行4~24h
3)室外供热管道系统试压、冲洗及调试
室外供热管道系统试压、冲洗及调试
试验压力 1.5倍的工作压力且不小于0.6MPa
室外供热管道 在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.05MPa,降到工作压力
试验要求
下检查不渗不漏
试验压力 0.02MPa
预制直埋保温管接头
试验要求 全部进行气密性检验,涂肥皂水检查无气泡为合格
8
7
【随堂练习】 9 1
4
8
3
信
【2012】室内卫生间埋地微排水管道隐蔽前,施工单位必须做( )。
系
A.压力试验 联B.灌水试验 C.通球试验 D.稳定性试验
题
【答案】B 押
准
【解析】隐蔽或精埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验;排水管道主立管及水平干管应做
通球试验,通球球径不 小于排水管径的2/3,通球率必须达到100%。
【2013】采暖管道冲洗完毕后,应( )、加热,进行试运行和调试。
A.试压 B .通水 C.通球 D.灌水
【答案】B
【解析】采暖管道冲洗完毕后应 通水、加热,进行试运行和调试。
【2014】关于建筑管道系统试验的说 法,正确的是( )。
A.采用气压试验时,应编制专项方案,并经监理批准
B.室外排水管网应按系统进行整体试验 8
1
7
9
C.首层两处室内消火栓试射,检验两股充实水 柱同时喷射到达最远点的能8 4力
信
3
D.当设计未注明试验压力时,应按类似工程经验数 据进行压力试验微
系
【答案】C 联
一
【解析】A选项,压力试验宜采用液压试验并编制专项方 案,当唯需要进行气压试验时应有设计
人员的批准;B选项,室外排水管网应按排水检查井分段试验;D 选项,当设计未注明试验压力时,
应按规范要求进行试验。
【2022】设计未注明时,塑料给水管的试验压力应是工作压力的( )。
A.1.15倍 B.1.25倍 C.1.5倍 D.2.0倍
【答案】C
【解析】室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管
道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
【2023】当供暖工程的集水器工作压力为0.6MPa时,其试验压力为工作压力的( )。
A.1.1倍 B.1.15倍 C.1.25倍 D.1.5倍
【答案】D
【解析】供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5
倍,但不小于0.6MPa。
97
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通3
3.2建筑电气工程施工技术
考点1:建筑电气的分部分项工程P64~65
1.建筑电气的分部分项工程【读一读】
分部工程 子分部工程 分项工程
箱式变电所安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线,电缆头制作,导线连
室外电气
接和线路绝缘测试,灯具安装,照明通电试运行,接地装置安装等
变压器安 装,成套配电柜、控制柜和配电箱安装,母线槽安装,梯架安
变配电室 7 8
装,电9 1缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,接地干线敷设等
4
8
3
母信线槽安装,梯架安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线,电缆头制作、
供电干线 微
系导线连接和线路绝缘测试,接地干线敷设等
联
题
配电箱(控制箱)安装,电动机检查接线,电气设备试验和试运行,梯架
押
建筑电气
电气动准力 安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,电缆头制作、导线
精
连接和线路绝缘测试等
配电箱安装,槽盒安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,
电气照明 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,灯具安装,开关、插座、风扇安
装 ,照明通电试运行等
自备电源 柴油发 电机组安装,UPS及EPS安装等
防雷及接地装置 接地装置安 装,防雷引下线及接闪器安装,等电位联结等
考点2:建筑电气工程的施工程序P65~66
8
1
7
9
2.建筑电气工程的施工程序【选择】 8 4
信
3
微
项目 程序要求
系
联
开箱检查→二次搬运→ 一
干式变压器 唯
本体安装→附件安装→交接试验→送电前检查→ 送 电运行验收
开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→
配电柜安装
柜体固定→母线连接→二次线路敷设连接→试验调整→送电运行验收
检查验收→支架安装→
母线槽安装
单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→插接单元安装→通电前绝缘测试→送电验收
接地体施工→接地干线施工→
防雷与接地
引下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪网)施工
考点3:配电柜安装P66~68
3.配电柜安装
1)配电柜的安装要求
98
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
项目 具体要求
配电柜的规格型号符合设计要求,柜体应有吊环;
开箱检查
机械联锁不允许使用钢丝;技术文件齐全,电器元件均有合格证。
基础框架采用10号槽钢;顶部高出地坪100mm;
基础型钢
型钢框架接地采用截面积不小于100mm2的镀锌扁钢电焊连接,接地点数量不少于2处。
成列柜体顶部水平度→允许偏差5mm;成列柜面平面度→允许偏差5mm;
柜体安装
相邻柜面平面度→允许偏差1mm;柜间缝隙→允许偏差2mm。
每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接;
配电柜接地
装有电器的柜门应用截面积不小于4mm2的裸铜软线与金属柜体可靠连接。
母线搭接的接触面涂导电膏;
母线安装
使用力矩扳手紧固螺栓。
二次回路铜芯绝缘导线 截面积不小于1.5mm2;
8
7
二次线路敷设 电流互感器的回路9导1线截面积不小于2.5mm2;
4
8
暂时不用的电流3互感器二次线圈短路后再接地。
信
微
系
联
题
押
准
精
基础型钢接地 配电柜单独接地 10号槽钢 开关柜安装
柜门接地 母线安装 配电柜二次回路
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
电流互感器 电流互感器
2)配电柜的检测与试验要求【问答】
项目 内容
检测导电回路的直流电阻;
检测绝缘拉杆的绝缘电阻;
检测开关主回路的直流电阻和绝缘电阻;
检测分合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻;
检测
检测断路器分合闸的时间;
检测断路器主触头分合闸的同期性;
检测断路器合闸的触头弹跳时间;
检查SF气体断路器的漏气率及含水率
6
99
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
断路器交流耐压试验;
断路器分合闸能力试验;
试验 断路器操作机构动作试验;
互感器和电容器性能试验;
避雷器试验;备用自投试验;操作联动试验
过负荷告警整定,过电流保护整定,零序过电流保护整定;
整定
过电压保护整定,三相一次重合闸整定
3)配电柜的送电运行验收要求【问答】
配电装置安装后,由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误,合高压柜
进线开关,检查高压电压是否正常;合变压器开关,检查变压器是否正常;合低压柜进线开关,
检查低压电压是否正常;分别合其他柜开关。空载运行24h,无异常情况办理验收移交,同时提
交施工图纸、施工记录、产品合格证、使用说明书等技术资料。
8
7
1
9
【随堂练习】 4
8
3
信
微
【2022】某电力工程公系司承接一办公楼变配电室安装工程,工程内容包括:高低压成套配电
联
柜、电力变压器、插接母题线、槽盒、高压电缆等的采购及安装。
押
配电柜柜体安装准固定后专业监理工程师检查指出部分配电柜安装不符合规范要求,如图2所
精
示,施工人员按要求进行了整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】写出图中整改的规范要求,柜体盘面允许偏差是多 少?
【答案】1)基础型钢的接地应不少于2处;
2)每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接;
3)柜体相互间接缝不应大于2mm;
4)柜体盘面允许偏差不应大于5mm。
【2023】某安装公司承包一商务楼的变配电安装工程。变配电工程完工后,供电部门检查合
格送电,经过验电、校相无误。分别合高、低压开关,空载运行24h,无异常,办理验收手续,
交建设单位使用;同时整理技术资料,准备在商务楼竣工验收时归档。
【问题】变配电装置空载运行时间是否满足验收要求?项目部整理的技术资料应包括哪些
内容?
【答案】1)变配电装置空载运行时间24h满足验收要求;
2)项目部整理的技术资料应包括:施工图纸、施工记录、产品合格证、使用说明书。
100
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点4:母线槽施工技术P68~69
4.母线槽施工技术
检查验收→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→插接单元安装→通电前绝缘测试
→送电验收。
1)母线槽安装前的检查【问答】
(1)用1kV兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻,且绝缘电阻值不小于20MΩ。
(2)防火型母线槽应有防火等级 和燃烧报告。
8
7
1
2)母线槽通电前的检查【案例9】
4
8
3
(1)绝缘电阻测试和耐压信试验应合格,绝缘电阻不小于0.5MΩ。
微
(2)分接单元插入时,系接地触头先接触,退出时,接地触头后脱开。
联
题
3)母线槽支吊架的安装要求【案例】
押
准
(1)母线槽应精设防晃支架;重力不小于150N/m的母线槽,应设抗震支架。
(2)水平敷设的 母线槽每节不少于1个支架,距转角0.4~0.6m处应设支架,支架的固定点不
应设在母线槽的连接处或 分接单元处。
(3)配电母线槽圆钢吊架直径不小于8mm,照明母线槽圆钢吊架直径不小于6mm。
4)母线槽的安装连接要求【选择】
(1)配电母线槽水平度与垂直 度允许偏差不大于1.5‰,全长不大于20mm;照明母线槽全长
水平度偏差不大于5mm,垂直度偏差不 大于10mm。母线槽与外壳同心度允许偏差不大于5mm。
(2)母线槽不宜平行安装在水管正下 方。母线槽与水管交叉穿越时,宜从水管上方穿越,如
果从水管下方穿越时,应在母线槽与水管之间设置防水挡板。【位置要求】
8
(3)母线槽跨越建筑物变形缝时应设补偿装 置;直线敷设长度超过80m时9 1,
7
每50~60m设置
8
4
伸缩节。【补偿要求】 信
3
微
(4)母线槽的连接不应设在穿越楼板或墙体处,垂 直穿越楼板应设系弹簧支架,孔洞四周设高
联
度为50mm及以上的防水台,采取防火封堵措施。【穿越要求 】
唯
一
(5)母线槽连接后不应受到额外应力,连接紧固应用力矩 扳手,连接后的接触电阻小于
0.1Ω。【连接要求】
(6)母线槽全长与接地保护导体连接不少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与接地保护
导体连接。【接地要求】
考点5:梯架槽盒施工技术P69
5.梯架槽盒施工技术
测量定位→支架安装→梯架槽盒安装→接地线跨接。
101
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
圆钢吊架 防晃支架 方颈螺栓
8
金属槽盒 7 非镀锌槽盒跨接 镀锌槽盒跨接
1
9
4
8
3
1)金属线槽的支吊架安装信要求
微
(1)在建筑钢结构的构系件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。在承力建筑钢结构上设置支
联
题
架时,需与设计单位沟通。
押
准
(2)支架间距精,水平安装宜为1.5~3.0m,垂直安装不大于2m。金属圆钢吊架直径不小于8mm,
并有防晃支架;在分 支处或端部0.3~0.5m处有固定支架;重力不小于150N/m的应设抗震支架。
2)金属线槽的接地 要求【案例】
(1)全长不大于30m时,与保护接地导体的连接不应少于2处;全长大于30m时,每隔
20~30m处增加一个接地连接点,终端和起始端均应接地。
(2)非镀锌金属梯架槽盒之间 连接的两端应跨接保护联结导体,镀锌金属梯架槽盒之间不跨
接保护联结导体时,连接板的每端不应 少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
考点6:导管施工技术P69~70
8
6.导管施工技术 9 1
7
8
4
导管施工程序:测量定位→支架安装→导管预制 →导管安装→接地线信跨
3
接。
微
管内穿线程序:选择导线→穿引线→放护圈→穿导 线→导线连接→系绝缘测试。
联
一
唯
1)金属导管支吊架的安装要求
钢结构上不得熔焊支架,且不得热加工开孔,以免破坏钢结构强度。金属圆钢吊架直径不小
于8mm,并有防晃支架;
距离箱盒、分支、端部0.3~0.5m处设固定支架;
内径不小于60mm的导管设抗震支架。
2)金属导管的敷设要求
(1)钢导管不得对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚≤2mm的钢导管不得套管熔焊连接;镀锌
钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接。
102
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯时,不小于管
外径的4倍;埋设于混凝土内的导管弯曲半径不宜小于管外径的6倍,埋于地下时,不小于管外径
的10倍。
(3)暗配导管的表面埋设深度与建筑物表面距离不小于15mm。(4)导管穿越防护密闭隔墙
应设预埋套管,预埋套管两端露出墙面的长度宜为30~50mm,导管穿越密闭穿墙套管的两侧应设
过线盒,并做好封堵。
(5)室外埋地敷设的钢导管壁厚应大于2mm,管口不应敞口垂直向上。
3)金属导管的接地要求【案例】
(1)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接保护联结导体,保护联结导体宜为
圆钢,直径不小于6mm,搭接长度为圆钢直径的6倍。
(2)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护
联结导体;保护联结导体应为截面积不小于4mm2的铜芯软导线。
8
(3)机械连接的金属导管,管与7管、管与盒(箱)的连接,当接触电阻值符合要求时,连接
1
9
4
处可不设保护联结导体,但导管3 8不应作为保护联结导体的接续导体。
信
(4)金属导管与金属梯架微、配电箱(柜)连接时,镀锌材质的连接端宜用专用接地卡固定保
系
联
护联结导体,非镀锌材质的连接处应焊接保护联结导体。
题
押
准
精
非镀锌钢管焊接保护连 接导体 镀锌钢管跨接保护连接导体
4)柔性导管的敷设要求【案例】
(1)刚性导管经柔性导管与电气设备器 具连接时,柔性导管的长度在动力
8
工程中不大于
1
7
0.8m,在照明工程中不大于1.2m。 9
8
4
(2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具之间 的连接应采用专用接信头
3
。
微
(3)金属柔性导管不应作为保护联结导体的接续导 体。 系
联
一
唯
【2018】柔性导管的长度与电气设备的连接有哪些要求?
考点7:导管内穿线和槽盒内导线敷设要求P71
7.导管内穿线和槽盒内导线敷设要求【选择】
1)导管内穿线要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用的接线盒(箱)或器具内。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
103
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可以敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内绝缘导线总截面(包括外护套)不应超过槽盒内截面的40%;控制和信号
等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面不应超过槽盒内截面的50%。
考点8:室内电缆敷设要求P71~72
8.室内电缆敷设要求【选择】
(1)电缆敷设前,按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆
接头。
8
(2)电缆敷设时,电缆应从电缆7盘上端引出。机械敷设时,速度不宜超过15m/min。
1
9
4
(3)并联使用的电缆,额定3 8电压、型号、规格和长度应相同;并列敷设的电缆,接头位置相
信
互错开。 微
系
联
(4)明敷电缆的接头用托板托置固定;电缆共道敷设存在接头时,接头宜采用防火隔板或防
题
押
爆盒进行隔离;终端准头与接头附近留有备用长度。
精
(5)电缆保护管内径不小于电缆外径的1.5倍;交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根
穿入钢管,固定用的夹 具和支架不应形成闭合磁路。
(6)金属梯架内电缆敷 设的最小允许弯曲半径应符合下表规定。
电缆形式 单芯电缆弯曲半径 多芯电缆弯曲半径
塑料绝缘无铠装 20D 15D
塑料绝缘有铠装 15D 12D
橡皮绝缘 10D 10D
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
电缆盘 电缆施放 无铠电缆 有铠电缆
【2020】关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有( )。
A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行
B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm
C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置
D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致
E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω
【答案】ABDE
【解析】C选项,母线槽连接口不应设在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设弹簧支架;
母线槽跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m时每50~60m设置伸
缩节。
104
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2021】塑料绝缘铠装多芯电缆的最小允许弯曲半径是电缆外径的( )。
A.10倍 B.12倍 C.15倍 D.20倍
【答案】B
【解析】略。
【2023】关于柔性导管敷设的说法,正确的是( )。
A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9m
B.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3m
C.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头
D.金属柔性导管可以作为保护导体的连续导体
【答案】C
【解析】柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m;柔性导
管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头;金属柔性导管不应作为保护导体的接
续导体。 7 8
1
9
4
8
3
考点9:照明配电箱安装技术信要求P72
微
系
联
9.照明配电箱安装技术要求
题
押
检查要求 分准别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排
精
安装要求 垂 直度允许偏差不应大于1.5‰
配线要求 同一接 线端子上的导线连接不应多于2根
8
1
7
9
8
4
信
3
考点10:灯具安装技术要求P72~74 微
系
联
10.灯具安装技术要求 一
唯
1)灯具的现场检查和接线要求【选择】
类别 要求
应对灯具的绝缘性能进行抽样检测,灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ
一般要求
灯具的内部接线应为铜芯绝缘导线,截面与功率匹配且不小于0.5mm2
Ⅰ类灯具 有专用的PE端子,且设置接地标识
消防应急灯具 获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志
水下防水灯具 防护等级符合设计要求
引向单个灯具的绝缘导线截面积与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面
灯具的接线要求
不小于1mm2
105
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
2)灯具安装的固定要求【案例】
类别 要求
在砌体和混凝土结构体上严禁使用木榫、尼龙塞、塑料塞固定
一般要求
抽查5%,且不少于1套
灯具紧贴饰面且固定螺栓或螺钉不少于2个
吸顶灯或壁灯
抽查5%,且不少于1套
螺栓或预埋吊钩的直径不小于灯具挂销直径且不小于6mm
质量>3kg的灯具
采用钢管作灯具吊杆的内径和壁厚分别不小于10mm和1.5mm
固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验
质量>10kg的灯具 持续时间不少于15min
查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;全数检查
3)灯具安装的接地要求【案例】8
7
1
9
4
类别 3 8 要求
信
微
Ⅰ系类灯具的外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处
联
Ⅰ类灯具 设接地标识;
题
押铜芯软导线的截面应与进入灯具的电源线截面相同
准
精
Ⅱ类灯具 Ⅱ类灯具的外壳不需要与保护导体连接
Ⅲ类灯具的外壳不允许与保护导体连接
Ⅲ类灯具 依 靠安全特低电压,电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电
并且其内部不会产生高于安全特低电压的灯具
4)照明系统的测试和通电试运 行要求
导线绝缘电阻测试应在照明配电箱 、灯具、开关及插座接线前完成;回路装有剩余电流动作
保护器时,剩余电流动作保护器应检测合格;
应急照明电源先进行空载自动投切试验,后进行有载自动投切试验。
8
1
7
9
考点11:开关安装接线要求P74 8 4
信
3
微
11.开关安装接线要求 系
联
1)开关的安装要求 一
唯
安装在同一建筑物内的开关,应采用同一系列的产品,开 关 通断位置应一致;开关距地面高
度宜为1.3m,相同型号开关并列安装时高度宜一致;在易燃、易爆和特别潮湿场所,应分别采用
防爆型、密闭型等。
2)开关的接线要求【案例】
开关应控制灯具的相线,不得控制中性线(N线),防止开关处于断位时灯具带电。
106
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点12:插座安装接线要求P74
12.插座安装接线要求
1)插座的安装要求
(1)一个房间内的插座宜由同一回路配电;插座距地面高度一般为0.3m,托儿所、幼儿园及
小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m,同一场所安装的插座高度应一致。
(2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,不得互换;
不间断电源插座及应急电源插座应设置标识;潮湿场所应装设防水插座。
2)插座的接线要求【案例】
(1)单相两孔插座,面对插座面板,左孔或下孔与中性线连接,右孔或上
孔与相线连接;单相三孔插座,面对插座面板,左孔与中性线连接,右孔与相线连接,上孔
与保护接地线连接。
(2)三相四孔及三相五孔插座的 上孔应接保护接地线;保护接地线端子不得与中性线端子连
8
7
1
接;同一场所的三相插座,其接线4 9的相序应一致。
8
3
(3)保护接地线在插座之信间不得串联连接;相线与中性线不应利用插座本
微
体的接线端子转接供电系。
联
题
押
准
精
【2018】下列灯具中, 需要与保护导体连接的有( )。
A.离地5m的Ⅰ类灯具 B.采用36V供电的灯具
C.地下一层的Ⅱ类灯具 D.等电位联结的灯具
E.采取电气隔离的灯具
【答案】AD
【解析】A选项,Ⅰ类灯具必须接地;C选项,Ⅱ类灯具不需要接地;B选项和E选项,Ⅲ类灯
具不容许接地;D选项,等电位联结的外露可导 电部分或外界可导电部分的接地
1
7应8连接可靠。
9
【2019】关于灯具现场检查要求的说法,正确 的有( )。 8 4
信
3
A.Ⅰ类灯具外壳有专用的PE端子 微
系
B.消防应急灯具应具有认证标志 联
一
C.灯具内部接线为铜芯绝缘导线 唯
D.灯具绝缘电阻不小于0.5MΩ
E.导线绝缘层厚度不小于0.6mm
【答案】ABCE
【解析】D选项,灯具的绝缘电阻不得小于2MΩ。
【2024】灯具到达施工现场的检查内容不包括( )。
A.Ⅰ类灯具的金属外壳应有专用的接地端子
B.消防应急灯具应有消防产品合格证认证标志
C.水下灯具应有省级检测机构的检测报告
D.抽样检测灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ
【答案】C
【解析】水下灯具及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,
应按批抽样送有资质的检测机构进行检测。
107
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点13:电动机安装接线要求P75
13.电动机安装接线要求【选择】
(1)电动机的安装和试运行随设备(风机、水泵)实施。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接;1kV以下电动机的绝缘电阻值不
应小于0.5MΩ,抽查50%。
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理,进线电缆应有滴水弯。
(4)电动机的接线方式应与供电电压相符,如线路电压为380V,电动机额
定电压为380V时应△接,额定电压为220V时应Y接
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
考点14:建筑防雷与押接地的材料与连接要求P75
准
精
14.建筑防雷与接 地的材料与连接要求
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料 可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢
等;镀锌钢材应为热镀锌 ,镀层厚度应不小于65μm。
8
1
7
9
8
4
镀锌角钢 镀锌钢管 镀锌扁钢 信
3
镀锌圆钢
微
系
【注:电气照明所用镀锌钢管镀层厚度不小于63μm】 联
一
唯
2)连接要求
搭接焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有气孔、虚焊、咬肉、裂纹、夹渣等缺
陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆或喷锌处理。【气虚要离家】
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)扁钢与圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
(4)扁钢与钢管之间搭接,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢之间搭接,紧贴角钢的外侧两面,上下两侧施焊。
108
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点15:接闪杆(带、网、线)的施工要求P75
15.接闪杆(带、网、线)的施工要求
材料 要求1 要求2 要求3
不锈钢 接闪杆设置独立的接地装 当装有接闪杆的金属筒体
热镀锌 置时,其接地装置与其他 的厚度不小于4mm时可作 接闪杆和接闪网连接成
接闪杆
的圆钢 接地网的 引下线,筒体底部应有两 一个整体
或钢管 地中距离不小于3m 处与接地体连接
40×4mm 固定支架的高度 采用镀锌扁钢的 过建筑物变形缝处采取
镀锌扁钢 不小于150mm; 支架间距为0.5m; 补偿措施;建筑物屋顶
接闪带
φ12mm 每个固定支架应能承受 采用镀锌圆钢的 上的金属物与接闪网连
镀锌圆钢 49N的垂直拉力 支架间距为1m 接成一个整体
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
接闪杆 准接闪带 扁钢支架 圆钢支架 补偿措施
精
考点16:引下线的施 工要求P75~76
16.引下线的施工要求
材料 连接方式 其他要求
焊接连接
热镀锌圆钢 离地1.5m处做断接卡
卡 夹(接)器连接
明敷
焊接 连接
热镀锌扁钢
螺栓连 接
离地1.5m处做断接
1
卡
7 8
9
暗敷
建筑物外立面混凝土柱内的
焊接连接
离地0.5m处做
信
接3 8地
4
测试点
主钢筋 且不少于2处微
系
联
一
唯
卡夹(接)器 断接卡 接地测试点 接地测试点
考点17:接地体的施工要求P76
17.接地体的施工要求
109
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
类别 方式 要求1 要求2 要求3
壁厚≥2.5mm的镀锌钢管
长度2.5m
垂直 厚度≥4.0mm的镀锌角钢 埋深≥0.6m
水平间距≥5m
人工 直径≥14mm的镀锌圆钢
接地体 厚度≥4.0mm且
施工完后填土夯实以
水平 截面积≥100mm2的镀锌扁钢 埋深≥0.6m
降低接地电阻
截面积≥100mm2的镀锌圆钢
工程桩 工程桩内钢筋(不少于2根)搭接焊接再与底 及时做好隐蔽工程验
用色漆标记
自然接 钢筋 板主钢筋(不少于2根)焊接牢固 收记录
地体 底板 及时做好隐蔽工程验
底板内主钢筋(不少于2根)搭接焊接 用色漆标记
钢筋 收记录
独立接地体的接地电阻值应小于4Ω
注意事项 8
共用接地体的接地电阻值应1 7小于1Ω
9
4
8
3
信
考点18:接地线的施工要微求P76
系
联
题
18.接地线的施工要求
押
准
1)接地干线的精施工要求【选择】
(1)室内接地干 线多为明敷,一般敷设在电气竖井或电缆沟内;也可利用建筑中的钢管、金
属框架、金属构架,但要 在钢管、金属框架、金属构架连接处做接地跨接。
(2)当利用钢结构作为 接地线时,与接地干线应采用电焊连接;当不允许在钢结构上电焊
时,可采用柱焊或钻孔攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。
2)接地支线的施工要求【选择 】
(1)接地线不宜焊接时,可用螺栓 连接;接地支线与电气设备连接时,接头应采用接线端子
螺栓连接,并用防松螺帽或防松垫片。
(2)每个电气装置的接地应以单独的接地 线与接地干线相连接,不得在一个
8
接地线中串接几
1
7
个需要接地的电气装置。 9
8
4
信
3
考点19:降低接地电阻值的技术措施P77 微
系
联
19.降低接地电阻值的技术措施
唯
一
措施 要求
添加降阻剂 降阻剂均匀灌注于垂直接地体周围并包覆接地装置
换土 换置低电阻率的土壤并包覆接地体
顶面埋深不小于0.6m
模块间距不小于模块长度的3~5倍
垂直或水平就位并与原土层接触良好
设置接地模块
接地模块应集中引线,引出线不少于2处
采用接地干线将接地模块并联焊接成一个环路
干线材质应与接地模块焊接点的材质相同
110
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点20:等电位联结要求P77
20.等电位联结要求【选择】
(1)按等电位联结作用范围分为总等电位联结、辅助等电位联结、局部等
电位联结。
(2)等电位联结导体间可根据实际情况采用焊接或螺栓连接;采用焊接连接时,搭接长度应
符合规定;采用螺栓连接时,螺栓、8 螺母、垫圈等应为热镀锌制品;等电位联结导体暗敷时,导
7
1
体间不得采用螺栓压接。 4 9
8
3
信
(3)等电位联结线与接地线(PE线)一样,其端部应有黄绿相间的色标。
微
系
联
题
押
准
精
等电位联结端子 箱 等电位联结导体
【2014】常用作垂直埋设的人工接 地体有( )。
A.镀锌角钢 B.镀锌钢管
C.镀锌圆钢 D.底板钢筋
E.桩基钢筋 8
1
7
9
【答案】ABC 8 4
信
3
【解析】底板钢筋和桩基钢筋为自然接地体。 微
系
【2022】关于接地模块施工的说法,错误的是( ) 。 联
一
A.接地模块的顶面埋深不应小于0.6m 唯
B.接地模块的间距不应小于模块长度的3~5倍
C.接地模块的接地干线应串联焊接成一个环路
D.接地模块的干线环路引出线不应少于2处
【答案】C
【解析】C选项,接地模块应集中引线,并采用干线将接地模块并联焊接成一个环路。
【2018】某项目机电工程由某安装公司承接,工程利用建筑物金属铝板
屋面及其金属固定支架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接
闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大,未达到设计
要求,安装公司采取了降低接地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。
【问题】防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式?写出本工程降低接地电阻
的措施。
【答案】1)防雷引下线与接闪器还可以采用卡接器连接;防雷引下线与接地装置还可以采用
111
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
螺栓连接。
2)本工程降低接地电阻的措施包括:添加降阻剂、换土、设置接地模块。
【2019】某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。在工程质量验收中,发现机
房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范的要求,监理工程师对40×4镀锌扁钢的搭
接焊接提出整改要求,项目部返工后通过验收。
【问题】给出正确的扁钢搭接焊接示意图,扁钢与扁钢搭接至少几面施焊?
8
【答案】扁钢与扁钢搭接,其搭1 7接长度不小于扁钢宽度的2倍,且至少三面施焊,正确的扁钢
9
4
8
搭接焊接示意图如下: 3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
112
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通4
3.3通风与空调工程施工技术
考点1:通风与空调的分部分项工程P77~78
1.通风与空调的分部分项工程【读一读】
分部
子分部工程 分项工程
工程
风管与部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,
送风系统
送风口、织物(布)风管安装,系统调试
风管与部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,
排风系统
吸风罩及其他8空 气处理设备安装,排风系统安装,系统调试
7
1
9
风管与部8件4制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,
防排烟系统 信 3
排烟微风阀(口)、正压风口、防火风管安装,系统调试
系
风联管与部件制作,风管系统安装,风机与组合式空调机组安装,消声器、静电
舒适性空调风 题
押除尘器、换热器等设备安装,风机盘管、变风量与定风量送风装置、射流喷口
系统 准
精 等末端设备安装,绝热,系统调试
恒温恒湿空调 风管与部件制作,风管系统安装,风机与组合式空调机组安装,电加热器、加湿
风系统 器 等设备安装,精密空调机组安装,风管与设备绝热,系统调试
风管 与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与净化空调机组安装,消声
净化空调风
器、换热器等设备安装,中、高效过滤器及风机过滤器机组等末端设备安装,
系统
风管与设备 绝热,洁净度测试,系统调试
管道系统及部件 安装,水泵及附属设备安装,管道冲洗与管内防腐,板式热交
空调(冷、热)
通风 水系统
换器,辐射板及辐射 供热、供冷地埋管安装,热泵机组安装,管道、设备防腐
与绝热,系统压力试验 及调试
与空
8
调 管道系统及部件安装,水泵 及附属设备安装,管道冲洗与管内9防1
7
腐,冷却塔与水处
冷却水系统 8 4
理设备安装,防冻伴热设备安装 ,管道、设备防腐与绝热,信 3系统压力试验及调试
微
管道系统及部件安装,水泵及附属 设备安装,管道系、设备防腐与绝热,管道冲
冷凝水系统 联
洗,系统灌水渗漏及排放试验 一
唯
水源热泵换热 管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装 ,管道冲洗,地表水源换热管及管
系统 网安装,除垢设备安装,管道、设备防腐与绝热,系统压力试验及调试
蓄能(水、冰) 管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道冲洗与管内防腐,蓄水罐与
系统 蓄冰槽、罐安装,管道、设备防腐与绝热,系统压力试验及调试
压缩式制冷 制冷机组及附属设备安装,制冷剂管道及部件安装,制冷剂灌注,管道、设备
(热)设备系统 防腐与绝热,系统压力试验及调试
多联机(热泵) 室外机组安装,室内机组安装,制冷剂管路连接及控制开关安装,风管安装,
空调系统 冷凝水管道安装,制冷剂灌注,系统压力试验及调试
太阳能供暖空 太阳能集热器安装,其他辅助能源、换热设备安装,蓄能水箱、管道及配件安装,
调系统 低温热水地板辐射供暖系统安装,管道及设备防腐、绝热,系统压力试验及调试
温度、压力与流量传感器安装,执行机构安装调试,防排烟系统功能测试,自
设备自控系统
动控制及系统智能控制软件调试
113
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点2:风管制作P80~82
2.风管制作【案例】
1)风管制作的一般规定
(1)金属风管的规格以外径或外边长为准,非金属风管的规格以内径或内边长为准。
(2)风管系统按其工作压力划分如下表所示;风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采
用密封胶嵌缝等方法;密封面宜设在风管的正压侧。
(3)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,防火风管的耐火极限
时间应符合系统防火设计的要求。
(4)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。
(5)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
类别 微压 低压 中压 高压
8
正压压力 P≤125 7 P≤500 P≤1500 P≤2500
1
9
4
8
负压压力 P≥-125 3 P<-125 P<-500 P<-1000
信
微
系
联
题
押
准
精
【2020】监理工程师提出整改要 求是否正确?说明理由。
2)镀锌钢板风管的制作要求
(1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的要求,当设计无要求时,不应采用低于80g/
m2的板材;镀锌钢板风管表面不得有10%以上 的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。
8
(2)镀锌钢板的风管不得采用焊接连接。 1
7
9
8
4
(3)板厚≤1.2mm的风管与角钢法兰连接时, 应采用翻边铆接;翻信边3量均匀,宽度一致,
微
为6~9mm;微、低、中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔 距不大于150m系m,高压系统风管不大于
联
100mm,螺栓孔位于角钢中心。 一
唯
(4)矩形风管制作采用咬口连接时,咬口形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬
口;其中单咬口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用
于微压、低压、中压系统。【口诀:按上扣子去转角炼丹】
(5)矩形风管无法兰连接形式包括:S形插条、C形插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰
插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条;其中S形插条、直角形平插条适用于微压、低压风管,
114
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
其他形式适用于微压、低压、中压风管;【口诀:SL→低微】
(6)风管的加固形式有:角钢加固、钢管内支撑、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、立咬口加
固、折角加固。
【2015】金属风管咬口形式和选择依据是什么?【依据:压力及连接要求】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
考点3:部件制作P82 联
一
唯
3.部件制作【选择】
(1)风阀应设有开度指示装置,并应能准确反映阀片开度。
(2)手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。
成品风阀
(3)工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强
度测试合格的证书或试验报告。
(1)矩形消声弯管平面边长大于800mm时应设吸声导流片。
(2)消声器内消声材料的织物覆面层应平整,不应有破损,并应顺气流方向搭接。
消声装置
(3)消声器内的织物覆面层应有保护层,并采用不易锈蚀的材料,如镀锌钢丝网;使用
穿孔板保护层时,穿孔率应大于20%。
(1)防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
柔性短管
(2)柔性短管不应为异径连接管。
115
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
风阀 消声弯管 消声装置
8
7
1
9
4
8
3
信
矩形柔性短管 圆形柔性短管 柔性短管与法兰组装 抱箍
微
系
联
题
考点4:风管安装P8押3~85
准
精
4.风管安装【案例】
1)风管安装的一般 规定
(1)当风管穿过封闭的 防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护
套管,风管与防护套管之间, 应采用不燃柔性材料封堵严密;穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板
套管底端与楼板底面平齐,顶端高出楼板面30mm。
(2)风管穿越建筑物变形缝空间 时,应设柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体
时,应设钢制套管,墙体一侧的风管 应设置柔性短管,风管与钢制套管之间应采用不燃柔性
材料封堵严密。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)外保温风管必须穿越封闭的墙体时,应加设套管;
(4)风管内严禁其他管线穿越;
(5)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,必须设置可靠的防静电
接地装置;
(6)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时,不得设置接口;
(7)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接;
(8)风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。
2)金属风管的安装要求
116
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(1)现场风管的接口不得缩小其有效过风截面;
(2)法兰连接,螺母宜顺着气流方向且在同一侧;
(3)法兰垫片厚度不小于3mm,垫片接口交叉长度不小于30mm;
(4)风管与砖或混凝土风道的连接应顺着气流方向插入;
(5)风管连接的接口不得安装在墙体内或楼板内;
(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接,微压、低压、中压系统风管的弹簧夹间
距不大于150mm,弹簧夹一正一反交错卡压固定。
8
7
1
9
4
8
3
信
(7)柔性短管长度宜为1微50~250mm,与风管的连接不得采用抱箍固定的形式;柔性短管与角
系
钢法兰组装时,可采用条联形镀锌钢板压条的方式,铆接连接,压条翻边宜为6~9mm,铆钉间距宜
题
为60~80mm; 押
准
精
(8)可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于2m;柔性风管支吊架的间距不应大于
1500mm,承托的座或箍 的宽度不应小于25mm,两支架间风道的最大允许下垂为100mm。
【2017】指出风管与排风机连接处有何技术要求?
8
【2021】监理工程师要求项目部整改的要求是 否合理?说明理由。(柔性短9管1
7
)
8
4
3)支吊架及阀部件的安装要求 信
3
微
系
(1)支吊架预制加工时应机械加工,不得电气 焊切割。 联
一
(2)支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的 正常动唯作,且不应设在风口、检查门等
支吊架的安装
处,与风口和分支管距离不小于200mm。
(3)风管吊架吊杆直径不小于6mm,保温风管应加木衬垫,厚度不小于保温材料厚度。
(1)斜插板风阀安装时,阀板应顺着气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。
(2)止回阀、定风量阀的安装方向应正确。
风阀的安装
(3)直径或长边尺寸≥630mm的防火阀,或边长大于1250mm的弯头和三通,应设置独
立的支吊架。
(1)消声器及静压箱安装时,应设置独立的支吊架。
消声装置安装
(2)当采用回风箱作为静压箱时,回风口应设置过滤网。
(1)空调送风口边缘到火灾探测器的水平距离不应小于1.5m
风口的安装 (2)送风机进风口不应与排烟机出风口设在同一面上,当设在同一面时,两者边缘的水
平距离不应小于20m,不足20m的排风口应高出进风口边缘6m。
117
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
考点5:风管制作安装题的检验与试验P85
押
准
5.风管制作安装精的检验与试验【案例】
(1)风管批量制作前,应对风管的制作工艺进行强度与严密性试验;强度试验压力,低压风
管为1.5倍工作压力;中压 风管为1.2倍工作压力,且不低于750Pa,高压风管为1.2倍工作压力,在
试验压力下保压5min检查;
(2)严密性试验压力为系统 工作压力,矩形风管允许漏风量计算如下:
低压风管:Ql≤0.1056P0.65
中压风管:Qm≤0.0352P0.65
高压风管:Qh≤0.0117P0.65
(3)风管系统安装后,应对安装后的主干 风管分段进行严密性检验,主要检8验风管部件制作
1
7
加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管 管段之间的连接严密性;
8
4 9
信
3
(4)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
微
系
【2016】项目部在风管批量制造及风管安装完成后还应 进行哪些试联验与检测?
一
唯
考点6:风管绝热施工技术P85~86
6.风管绝热施工技术
详见“选择速成-2”讲义P53、P54、P55。
【2011】关于通风空调系统风管安装技术要求的说法,正确的是( )。
A.风口、阀门处要设置支、吊架加固补强
B.当管线穿过风管时,要注意穿过部位的密封处理
C.风管与风机连接处,应采用柔性短管连接
D.室外立管的固定拉索可依就近原则固定在避雷引下线上
【答案】C
【解析】A选项,支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、
检查门处,与风口和分支管的距离不宜小于200mm;B选项,风管内严禁其他管线穿越;C选项,
室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
118
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2022】下列加固方式中,风管加固通常不采用的是( )。
A.槽钢内支撑 B.钢管内支撑 C.圆钢内支撑 D.扁钢内支撑
【答案】A
【解析】风管的加固形式有:角钢加固、钢管内支撑、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、立咬
口加固、折角加固。
【2023】关于消声器、消声弯头制作安装的说法,正确的是( )。
A.边长为630mm的矩形消声弯管必须设置吸声导流片
B.消声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接
C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通的铁丝网
D.消声器安装时,必须设置独立的支、吊架固定牢固
【答案】D
【解析】A选项,矩形消声弯管平面边长大于800mm时,应设置吸声导流片;B选项,消声器
内消声材料的织物覆面层应顺气流方7 8向搭接;C选项,消声器内的织物覆面层应有保护层,保护
1
9
4
层应采用不易锈蚀的材料,不得8使用
3
信
普通铁丝网,当使用穿孔微板保护层时,穿孔率应大于20%。
系
联
【2020二建】关于通风空调系统风管及管道绝热施工要求的说法,正确的有( )。
题
押
A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料 B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行
准
精
C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面 D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好
E.多重绝热层施工 的层间拼接缝应一致
【答案】ACD
【解析】B选项,空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统
强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行;E选项,多重绝热层施工时层
间的拼接缝应错开。
【2021二建】关于风管系统安装要点 的说法,错误的是( )。
A.风管穿越建筑物变形缝墙体时应设置 钢制套管
B.排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙 烯 板
1
7 8
9
C.风管消声器安装时应单独设置支吊架 8 4
信
3
D.风管安装就位的程序通常为先立管后水平管 微
系
【答案】B 联
一
【解析】防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必 须 为 唯不燃材料。
【2022二建】下列风管中,进行严密性试验时应符合中压风管规定的是( )。
A.排风风管 B.变风量空调的风管
C.新风风管 D.N1级洁净空调风管
【答案】B
【解析】排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,
试验压力为风管系统的工作压力。
【2023二建】镀锌钢板风管的部件安装时,应单独设置支吊架的是( )。
A.边长630mm的三通 B.消声器
C.边长500mm的弯头 D.送风口
【答案】B
【解析】边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通
应设置独立的支吊架;消声器、静压箱应单独设置支吊架。
119
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2024二建】板厚为1.0mm的镀锌钢板风管与角钢法兰连接时,采用的是( )。
A.连续焊接 B.咬口连接 C.间断焊接 D.翻边铆接
【答案】D
【解析】A选项和C选项错误,镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板不得采用焊接连接;B
选项错误,咬口连接属于金属风管板材的拼接方式;D选项正确,板厚小于或等于1.2mm的风管
与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。
7.水系统管道安装
1)冷冻冷却水管道安装技术要求【案例改错】
(1)镀锌管道采用螺纹连接的,接口处外露螺纹应为2~3扣;
(2)管道采用焊接连接时,管道的支吊架不应设在管道对接焊缝处,二者距离应大于50mm;
(3)管道采用法兰连接时,法兰面应与管道中心线垂直、同心,连接螺栓长度一致,螺母应
在同一侧,并应均匀拧紧,紧固后的螺母应与螺栓端部平齐或略低于螺栓;
8
(4)管道穿越墙体或楼板处应7设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体
1
9
4
饰面或楼板底部平齐,上部应高3 8出楼层地面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑;当穿越防火
信
分区时,应采用不燃材料进行微防火封堵,保温管道与套管四周的缝隙,应使用不燃绝热材料填塞
系
联
紧密;
题
押
(5)无热位移的准管道吊架的吊杆应垂直安装,有热位移的管道吊架的吊杆应向热膨胀(或冷
精
收缩)的反方向偏移安装;
(6)冷(热)水管 道与支吊架之间应设置衬垫,且应采用不燃与难燃硬质绝热材料或经防腐
处理的木衬垫,衬垫的厚度 与绝热层厚度相同,宽度应不小于支吊架支承面的宽度。
2)冷凝水管道安装技术要求【案例改错】
(1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求,当设计无要求时,干管坡度宜≥8‰,支管坡度
宜≥1%,且应坡向出水口;
(2)冷凝水管道与空调机组、风机盘 管等设备的连接应采用软连接,冷凝水管道与空调机组
的连接应按设计要求安装存水弯;
(3)冷凝水管道不得直接接入生活污水管 道 ,且不应接入雨水管道。
1
7 8
9
8
4
考点8:水系统阀部件安装P87~88 信
3
微
系
8.水系统阀部件安装 联
一
唯
1)阀门安装【计算改错】
(1)阀门在安装前应进行外观检查,工作压力大于1.0MPa及在主干管上起切断作用和系统
冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度试验和阀瓣密封性能试验,其他阀
门可以不单独进行试验。
壳体强度试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min;严密性试验压力为公称压
力的1.1倍,持续时间内保持压力不变,持续时间与允许泄漏量应符合要求。
(2)电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启与关闭。
(3)水平管道上阀门的手柄不应向下,垂直管道上阀门的手柄应便于操作。
2)补偿器安装【案例改错】
(1)补偿器的补偿量和安装位置应符合设计要求,并根据设计计算的补偿量进行预拉伸或预
压缩;
(2)波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管
路上应安装在上端;
120
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)管道系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使其处于自由状态。
3)除污器及自动排气装置安装【案例改错】
(1)冷(热)水和冷却水系统的水过滤器应安装在进入机组或水泵等设备前端的管道上,安
装方向应正确,安装位置应便于滤网的拆装和清洗。
(2)冷冻水管道系统应安装在系统最高处及所有可能积聚空气的管段高点,且在便于操作的
部位设置排气阀,在系统最低点应设置排水管及排水阀。
9.制冷剂管道管件安装【改错计算 】
8
7
(1)连接制冷机的吸气管道和排9 1气管道应设置独立支架,管道上下平行敷设时,吸气管在下方。
4
8
3
(2)制冷剂管道的阀门在信安装前应进行强度试验和严密性试验。强度试验压力为公称压力
微
的1.5倍,持续时间不少于5系min;严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间30s,不漏为
联
合格。 题
押
准
10.管道系统强度与严密性试验及吹扫清洗
精
1)冷冻冷却水管 道水压试验及吹扫清洗【案例计算】
项目 管道材质 工作压力 强度试验压力 严密性试验压力
1.5倍工作压力
P≤ 1.0MPa 设计工作压力
金属管 且不小于0.6MPa
金属复合管 工作压力加0.5MPa
试验压力 P>1.0MPa 设计工作压力
~
1.5倍工作压力
塑料管 任意工作压力 1.15倍设计工作压力
且不小于0.9MPa 8
1
7
9
试验压力下稳压10min,压力降不大于0.02 MPa; 8 4
试验方法 信 3
降至工作压力下检查无渗漏为合格 微
系
水压试验合格后,与设备连接前应进行系统冲洗; 联
一
吹扫清洗 冲洗合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口 水接近唯,且无杂物;当系统继续运行2h
以上,水质保持稳定后方可与设备贯通
2)冷凝水管道通水试验【案例问答】
冷凝水系统安装完毕后应进行通水试验,不渗不漏、排水畅通为合格。
3)制冷剂管道系统试验【案例问答】
制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度试验、
气密性试验、真空试验、充注制冷剂的检漏试验;
制冷系统的吹扫排污应采用0.5~0.6MPa的干燥压缩空气或氮气,应以白色标识靶板检查
5min,目测无污物为合格;系统吹扫干净后,阀门的阀芯应拆下清洗干净。
考点11:管道绝热层和保护层施工技术要求P89~90
11.管道绝热层和保护层施工技术要求
详见“选择速成-2”讲义P56、P57、P58。
121
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2023二建】通风空调系统中,需要进行抽真空试验的是( )。
A.冷却水管道 B.冷冻水管道 C.制冷剂管道 D.凝结水管道
【答案】C
【解析】制冷剂管道系统安装完毕、外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
12.制冷机组和冷却塔的安装
1)制冷机组的安装【减振、软连接、独立支吊架,偏差2mm】
(1)机组就位于基础上并按要求设置减振器或减振垫;减振器的安装位置与设备重心相匹
配,各个减振器压缩量均匀一致,且偏差不大于2mm;采用弹簧减振器的制冷机组,应设置防止
机组运行时水平位移的限位装置;
(2)管道与制冷机组的连接采用金属或橡胶软接头连接,与设备连接的管道应设置独立
支架。
2)冷却塔的安装【冷却塔123】
8
(1)基础的位置标高应符合要求7,进风侧距建筑物应大于1m;
1
9
4
(2)冷却塔安装应水平,单3 8台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰;多台冷却塔安装
信
时,各台开式冷却塔的水面高微度应一致,高度偏差不大于30mm;
系
联
(3)组装的冷却塔的填料安装应在所有电气焊作业完成后进行;
题
押
(4)冷却塔与管准道的连接应在管道冲(吹)洗合格后进行。
精
13.风机水泵和风机盘管的安装
1)风机的安装【减 振、软连接、独立支吊架】
(1)风机落地安装时, 可采用胀锚螺栓或地脚螺栓固定,并按要求设置减振器或减振垫,采
取防止设备水平位移的措施;
(2)风机的进出口不得承受外加重量,与其相连的风管、阀件应设置独立的支吊架;
(3)风机传动装置的外露部位以 及直通大气的进出风口,必须装设防护罩、防护网或采取其
他防护措施。
2)水泵的安装【减振、软连接、独立支 吊架,夹角60°】
(1)对减振要求较高的场所,空调循环水 泵 应设置整体式减振台座(惰性台
1
7 8座),
9
减振台座与基础间设置减振器,并设置防止水 泵水平位移的限位装置;8减
4
振台座可采用型钢
信
3
制作框架,中间浇筑钢筋混凝土; 微
系
(2)管道与空调水泵采用金属或橡胶软接头连接,与 设备连接的联管道应设置独立支架,当设
一
唯
备安装在减振基座上时,独立支架的固定点应为减振基座;并 联空 调循环水泵的出口管道进入总
管应采用顺水流斜向插接(或顺水三通)的方式,夹角不大于60°。
3)风机盘管的安装【案例问答】
(1)风机盘管进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参数进
行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告;
(2)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运行;水压试验压力为系统工作压力
的1.5倍,试验观察时间2min;
122
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)风机盘管安装应设置独立的支吊架;
(4)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔
性连接,金属软管及阀门均应保温;凝结水管与风机盘管的连接宜设置透明软管,能观察到凝结
水的排水情况,长度不大于150mm。
考点14:通风与空调系统的调试和检测P93~94
14.通风与空调系统的调试和检测
1)设备单机试运行及调试要求
(1)通风机和空气处理机组中的风机,连续运转2h,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合
要求;
(2)水泵连续运转2h,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合要求;
(3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h;
8
(4)制冷机组试运行不少于8h。7
1
9
4
2)系统非设计满负荷条件下3 8的联合试运行及调试【案例问答】
信
(1)应在设备单机试运行微合格后进行。
系
联
(2)通风系统连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h;联
题
押
合试运行及调试不在准制冷期或供暖期时,可以仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个
精
制冷期或供暖期内补做。
(3)系统非设计满 负荷条件下的联合试运行及调试的内容
①监测与控制系统的检 验、调整与联动运行;
②系统风量的测定和调整;
③空调水系统的测定和调整;
④室内空气参数的测定和调整;
⑤防排烟系统的测定和调整。
注:空调水系统的开机顺序:冷却水泵 →冷却塔→冷冻水泵→制冷机组空调水系统的关机顺
序:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔
1
7 8
9
(4)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及 调试的技术要求【选择】8
4
信
3
微
项目 系 允许偏差
联
系统总风量
唯
一 -5%~+10%
风 变风量空调系统新风量 0~+10%
各风口的风量 不大于15%
空调水系统水泵的流量、压差和水泵电机的电流 不大于10%
空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量 不大于10%
水 各台制冷机及冷却塔的水流量 不大于10%
变流量系统的各空气处理机组的水流量 不大于10%
定流量系统的各空气处理机组的水流量 不大于15%
3)系统节能性能检测【案例问答】
(1)系统节能性能检测
①通风与空调系统节能性能检测应在系统调试完成后进行。
②冬季室内平均温度不得低于设计温度2℃,且不高于1℃。
123
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
③夏季室内平均温度不得高于设计温度2℃,且不低于1℃。
(2)材料设备的见证取样复试
项目 时间 参数 方法 数量
绝热 进场 导热系数或热阻 现场随机抽样送检核查复 同一厂家相同材质复
材料 施工前 密度、吸水率 验报告 验不少于2次
风机 进场 供冷量、供热量、风量 现场随机抽样送检核查复 同一厂家按数量复验
盘管 施工前 水阻力、功率及噪声 验报告 2%且不少于2台
【2024】空调水系统关机时,应首先关闭的设备是( )。
A.冷却水泵 B.冷却水塔 C.冷冻水泵 D.制冷机组
【答案】D
【解析】开机顺序:冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→制冷机组关机顺序:制冷机组→冷冻水
泵→冷却水泵→冷却塔 8
7
1
9
【2017二建】关于通风与空调8 4系统进行试运行与调试的说法,正确的有( )。
3
信
A.设备单机试运转前进行微口头安全技术交底
系
B.通风系统的连续试联运行应不少于2h
题
C.空调系统带冷(押热)源的连续试运行应不少于8h
准
D.系统总风量精的实测值与设计风量的偏差允许值为-5%~10%
E.空调冷(热)水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%
【答案】BCDE
【解析】设备单机试运转 安全保证措施要齐全、可靠,并有书面的安全技术交底。
【2019二建】关于变风量空调 系统非设计满负荷条件下联合调试的要求,正确的有( )。
A.系统总风量实测值与设计风量 的偏差不应大于5%
B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速
C.空气处理机组新风量实测值与设计新 风量的允许偏差为0~+10%
D.空调冷(热)水、冷却水系统总流量与 设计流量的偏差不应大于10% 8
1
7
9
E.定流量系统的各空气处理机组的水流量允许 偏差不大于5%
8
4
信
3
【答案】BCD 微
系
【解析】A选项,系统总风量调试结果与设计风量的偏 差不应大于联-5%~+10%;E选项,定
一
流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差不大于15%。 唯
【2021二建】空调绝热材料进场见证取样的复验性能中不包 括( )。
A.热阻 B.氧指数 C.密度 D.吸水率
【答案】B
【解析】绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等节能性能进行见证
抽样复验;复验合格后方可开始安装;同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。B选项,氧
指数是指在规定的条件下,材料在氮氧混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度,氧指数高表
示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧。
考点15:洁净度等级划分P94
15.洁净度等级划分【1级最高】
(1)工业洁净室的洁净度等级规定了N1~N9的9个洁净度等级,其中N1级洁净度的水平最高;
(2)洁净手术部等生物洁净室,按空态或静态条件下的细菌浓度,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,
124
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
其中Ⅰ级要求最高。
考点16:净化空调系统的施工技术P94~96
16.净化空调系统的施工技术
1)风管制作(1)风管制作宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不小于100g/m2;(2)风管内不
得有横向拼接缝,不得有加固框或加固筋,咬口缝所涂密封胶宜在正压侧;
(3)风管所用螺栓、螺母、垫圈和铆钉等材料不应产生电化学腐蚀;当空气洁净度等级为
N1~N5时,风管法兰螺栓及铆钉孔间距不应大于80mm;当空气洁净度等级为N6~N9级时,不应大
于120mm;不得采用抽芯铆钉;
(4)矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接;边长大于1000mm的净化空调系统风管,
无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接;空气洁净度等级为N1~N5的风管,不得采
用按扣式咬口连接;
8
(5)风管制作完毕后,用无腐蚀7性清洗液将内表面清洗干净;清洗剂不应对人体、管材和产
1
9
4
品产生危害;风管清洗达到要求3 8后,应对端部进行密闭封堵,并存放在清洁房间。
信
2)风管安装 微
系
联
(1)净化空调系统风管及其部件的安装,应在该区域建筑地面工程施工完成,施工现场彻底
题
押
清扫,可以无尘作业准,且建立防尘措施的条件下进行。
精
(2)安装前,风管和静压箱及其他部件的内表面应擦拭干净,且无油污和浮尘;当施工停顿
或完毕时,端口应封堵 。
(3)法兰垫料厚度应为 5~8mm,不得采用乳胶海绵;法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝
对接,不得在垫料表面涂刷涂料。
(4)风管穿过洁净室吊顶或隔墙等围护结构时,应采取密封措施。
(5)负压隔离病房排风口应高出 屋面不小于2m,且安装防护网和防雨罩。
(6)净化空调系统进行风管严密性试 验时,N1~N5级的按高压系统风管的规定执行;N6~N9
级且工作压力≤1500Pa的按中压系统风管的 规定执行;医院洁净手术部的净化空调系统风管漏风
率,Ⅰ级洁净用房系统不应大于1%,其他级别 的 洁净用房系统不应大于2%。
1
7 8
9
3)管道安装 8
4
信
3
(1)电子厂房工业洁净室的阀门安装前,应对下列 管道的阀门逐个进微行压力试验和严密性试
系
验,不合格者不得使用: 联
一
唯
①输送可燃流体、有毒流体管道的阀门。
②输送高纯气体、高纯水管道的阀门。
③输送特种气体、化学品管道的阀门。
(2)管道安装作业不连续,应采用洁净物品对所有管口进行封闭处理。
(3)电子厂房工业洁净室,输送剧毒流体管道的焊缝应全部进行射线照相检验,质量不低于
Ⅱ级;输送压力≥0.5MPa的可燃流体、有毒流体管道的焊缝,应抽样进行射线照相检验,抽检比
例不得低于管道焊缝的10%,质量不低于Ⅲ级。
(4)传染病医院建筑,污染区和半污染区空调机组表冷段的冷凝水排水管上应设水封和阀门。
4)高效过滤器安装
(1)高效过滤器在安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有
空气过滤器应安装完毕,且经全面清扫擦拭,系统连续试运行12h以上。
(2)高效过滤器应在现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁
净室内方能拆开。
125
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)安装前进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检
漏,合格后立即安装。
(4)高效过滤器安装方向正确,密封面严密。采用机械密封时,应采用密封垫料,厚度为
6~8mm,垫料压缩均匀,压缩率为25%~30%。采用液槽密封时,槽架水平安装,不得有渗漏现
象,槽内不应有污物和水分,槽内密封液高度不应超过2/3槽深,密封液熔点高于50℃。
5)洁净层流罩安装
(1)应采用独立的吊杆支架,并采取防止晃动的固定措施,且不得利用生产设备或壁板作为
支撑。
(2)直接安装在吊顶上的层流罩,应采取减振措施,箱体四周与吊顶板之间密封。
(3)洁净层流罩安装的水平度允许偏差为1‰,高度允许偏差为1mm。
(4)安装后进行不少于1h的连续试运行,且运行正常。
【2021】关于洁净层流罩安装调试的说法,错误的是( )。
A.应采用独立的防晃支架 7 8 B.利用生产设备作为支撑
1
9
4
C.安装高度允许偏差1mm 8 D.不小于1h的连续试运转
3
信
【答案】B 微
系
【解析】洁净层流罩安联装应采用独立的吊杆支架,并采取防止晃动的固定措施,且不得利用
题
押
生产设备或壁板作为支撑。
准
精
【2022二建】关于洁净空调系统安装的说法,正确的是( )。
A.风管法兰垫料表 面上应刷防腐涂料
B.高效过滤器的内外层 包装不得带入洁净室
C.洁净度等级为N4级的空调系统按中压系统风管要求制作
D.高效过滤器安装前洁净室 的内装修工程必须全部完成
【答案】D
【解析】A选项,法兰垫料应采用不 产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂料;
B选项,高效过滤器应在安装现场拆开包装, 其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须
在洁净室内方能拆开;C选项,净化空调系统进 行风管严密性检验时,洁净度等
1
7级8Nl级至N5级的
9
按高压系统的风管制作要求。 8 4
信
3
微
考点17:净化空调系统的调试技术P96~97 系
联
一
唯
17.净化空调系统的调试技术
(1)净化空调系统的调试包括单机试车和系统联动试运行及调试,系统调试检测结果应全部
符合设计要求。
①电子厂房等工业洁净室主要控制的是洁净度、风速、换气次数;
②生物洁净室主要控制的是含菌量、压差。
(2)联动试运行和调试前,应对系统进行全面清洁,并在回风、新风的吸入口和粗效、中效
过滤器的前端设置临时无纺布过滤器。
①电子厂房等工业净化空调,应在系统正常运行24h及以上,稳定后进行系统的检测和调整。
②传染病医院净化空调系统,系统应连续运行且不少于12h,稳定后进行环境指标检测,环
境指标检测应在静态下进行。
(3)洁净室洁净度的检测,应在空态或静态下进行;检测时,室内人员不宜多于3人,并穿
着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
(4)电子厂房净化空调系统的带冷、热源的稳定联动试运行和调试时间不得少于8h,应在空
126
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
态下进行。
(5)电子厂房净化空调系统调试结果要求如下:
主要包括:风量、风速、温度、湿度、静压差。
项目 偏差
单向流洁净室系统的送风量、截面平均风速 不应超过设计值的±5%
非单向流洁净室的送风量 不应超过设计值的±5%
非单向流洁净室各风口风量 不应大于15%
新风量 设计值的0~10%
温度、相对湿度 ~
不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差 不应小于5Pa
洁净室与室外的静压差 不应小于10Pa
8
7
1
9
【2021二建】某市建设一综合8 4性三甲医院,500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后,按
3
信
不考虑产品节能认证等情况,微施工单位抽取了一定数量的风机盘管进行了节能复验,复验的性能
系
参数包括机组的供冷量,联供热量和水阻力等。
题
【问题】风机盘管押机组的现场节能复验应在什么时候进行?还应复验哪些性能参数?
准
【答案】1)风 精 机盘管机组的现场节能复验应在风机盘管机组进场施工前;
2)风机盘管机组的 现场节能复验还应复验风量、功率、噪声。
【2015】某公司承接一地铁机电工程,其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁入口外的
建筑区围挡内,冷却塔并排安 装且与围挡建筑物距离为2.0m。
【问题】本工程冷却塔安装位 置能否满足其进风要求?说明理由
【答案】1)本工程冷却塔安装位 置可以满足其进风要求。
2)理由:根据相关规范,冷却塔安 装位置应符合设计要求,进风侧距离建筑物应大于1.0m,
本工程冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m,因此满足其进风要求。
【2019】某安装公司承接一大型商场的空调 工程,空调供水管及开式冷 8
1
7
9
却水系统施工完成后,项目部进行了强度和严 密性试验,施工图中注明8空4调供水管的工作压
信
3
力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。 微
系
【问题】计算空调供水管和冷却水管的试验压力,试验 压力最低不联应小于多少MPa?
一
【答案】1)空调供水管的试验压力为:1.3+0.5=1.8MPa; 唯
2)冷却水管的试验压力为:0.9×1.5=1.35MPa;
3)试验压力最低不应小于0.6MPa。
【2022】某施工单位中标南方一高档商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括建筑给水排
水、建筑电气、通风与空调和智能化系统等。商务楼机电工程完工时间正值夏季,商务楼空调系
统进行了带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳可靠。
【问题】商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,是否可以进行竣工验收?
【答案】(1)商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,可以进行竣工验收
(2)理由:商务楼机电工程完工时间正值夏季,此时由于带热源的联合试运转的条件与环境
条件相差较大,因此只适合做带冷源的联合试运转,且进行了带冷源的联合试运转,即可实现使
用功能,具备竣工验收条件;但需要在竣工验收报告中
注明系统未进行带热源的联合试运转,待室外温度条件合适时补做完成。
【2022】某施工单位中标南方一高档商务楼的机电安装工程项目,商务楼空调采用风机盘管
127
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
加新风系统,机电工程完工后,施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现风机盘管机组的
安装资料中,没有查到水压试验记录,其安装如图所示。
【问题】风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
【答案】1)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运行。
2)图中风机盘管安装的错误之7处8及整改要求如下:
1
9
错误1:供回水管道与风机盘8 4管机组采用镀锌钢管刚性连接错误。
3
信
整改1:供回水管道与风微机盘管机组的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属
系
或非金属柔性连接。 联
题
错误2:供水管道押上的过滤器的安装方向错误。整改2:调转供水管道上的过滤器的安装方
准
向。错误3:凝结水精管道的坡度i=0.005错误。
整改3:凝结水管 道的坡度宜大于或等于8‰,且坡向出水口。错误4:凝结水管道与设备的
软连接长度200mm错误。
整改4:凝结水管与风机 盘管的连接设透明软管,长度不大于150mm。
【2024】A公司承接某生物医 药车间的机电工程项目,其中空调工程包含洁净度等级为N4的
洁净室。
A公司项目部编制净化空调系统施工 方案(见下表)报监理单位审批,监理工程师指出风系
统施工流程中存在顺序错误、风管制作存在错误项、调试内容有缺少项等问题并退回,经项目部
修改后通过审核。 8
1
7
9
序号 内容 技术方案
信
3 8
4
微
风系统 风管制作与安装→风机与净化空调机 组安装→消声器系等设备安装→高效过滤器安
1
施工流程 装→新风过滤器安装→风管与设备绝热 →严密性检一
联
验→系统清理→调试检测
唯
a 风管尺寸 边长范围250mm~1 25 0 mm
b 风管材料 采用镀锌层厚度为80g/m2的镀锌钢板
风管制作 c 风管加工 铆钉孔的间距为60mm~80mm
2
技术方案 d 风管加固 边长大于900mm的风管,风管内设置分布均匀的加固筋
e 风管连接 采用按扣式咬口连接
f 风管清洗 风管制作完毕后,用无腐蚀性清洗液清洗干净
3 调试检测内容 风量测定调整、过滤器检漏、洁净度检测、温湿度检测、噪声检测
洁净室安装完工后,项目部检测人员进行洁净度检测(见下图),被监理工程师制止,检测
人员按规定重新进行了检测,通过验收。
128
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
1.表中的净化空调系统风管制作技术方案中存在几个错误项?写出错误项整改后的规范
要求。
答:(1)表中的净化空调系统风管制作技术方案中存在3个错误项。
8
(2)错误项整改后的规范要求1:7
9
4
①风管材料:采用镀锌钢板3 8 ,镀锌层厚度不应小于100g/m2;
信
微
②风管加固:风管内不系得设有加固框或加固筋;
联
③风管连接:洁净题度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
押
2.表4中的风系统准施工流程中存在哪几个顺序错误?新风过滤器安装后应空吹多长时间?
精
答:(1)高效过滤器与新风过滤器的安装顺序错误;风管设备绝热与系统严密性检验的施工
顺序错误。
(2)新风过滤器安装后 应空吹12~24h。
3.图中存在哪些不符合规定 的情况?表中的调试内容还缺少哪些检测项目?
答:(1)图中,洁净室洁净度 的检测应在空态或静态下进行,因此图中有运行中的生产设备
不符合规定;室内检测人员不宜多于3人,因此图中人数不符合规定;检测人员应穿着与洁净室
等级相适应的洁净工作服,因此图中有人 着装不符合规定;检测时生产人员不得进入洁净室。
(2)表中,调试内容还缺少的检测项目 有:风速和换气次数、含菌量和压差。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
129
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通5
3.4智能化系统工程施工技术
考点1:建筑智能化系统的分部分项工程P97
1.建筑智能化系统的分部分项工程【读一读】
分部工程 子分部工程 分项工程
用户电话交换系统 线缆敷设,设备安装,软件安装,接口及系统调试,试运行
计算机网络设备安装,计算机网络软件安装,网络安全设备安装
信息网络系统
网络安全软件安装,系统调试,试运行
梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,机柜机架配线架安装
综合布线系统
8
信7息插座安装,链路或信道测试,软件安装,系统调试,试运行
1
9
4
8
有线电视及卫星电视3梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装
信
接收系统 微 系统调试,试运行
系
联
题 梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装
公共广押播系统
建筑 准 系统调试,试运行
精
智能化
梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,传感器安装
系统
建筑设备 监控系统 执行器安装,控制器安装,中央管理工作站和操作分站设备安装
软件安装,系统调试,试运行
梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,探测器设备安装
火灾自动报警系统
控制器设备安装,其他设备安装,软件安装,系统调试,试运行
梯 架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装
安全技术防范系统
系统调 试,试运行
供配电系统 ,防雷与接地系统,空气调节系统,给水排水系统
机房工程 综合布线系统 , 监控与安全防范系统,消防系统
1
7 8
9
装饰装修,电磁屏 蔽,系统调试,试运行
8
4
信
3
微
系
考点2:建筑智能化系统工程的组成P98~100 联
一
唯
2.建筑智能化系统工程的组成【选择】
建筑设备监控系统主要由中央工作站计算机、外围设备、现场控制器、输入输出设备、相应
的系统软件和应用软件等组成。
以热电阻或热电偶作传感元件
温度传感器
有1kΩ镍电阻、1kΩ铂电阻、100Ω铂电阻等类型
陶瓷~、氧化铝湿度计、氯化锂~、碳湿敏元件
湿度传感器
【用陶瓷养驴太水】
主要
薄膜型液体~、液体~、电容式~
输入设备 压力压差传感器
【脸皮太薄xxx有压力】
压差开关可用于监视过滤网的阻力状态
压差开关
【监视过滤网的阻力状态】
空气质量传感器 以0~10VDC输出或干接点报警信号输出
130
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
电磁阀 直动式、先导式
主要 电动调节阀 直行程、角行程、多转式
输出设备
技术参数有【输去叫去】
电动风阀
输出力矩、驱动速度、角度调整范围、驱动信号类型
【2013】电动调节阀中的电动执行机构的输出方式有( )。
A.直行程 B.角行程
C.步进式 D.开关式
E.多转式
【答案】ABE
【解析】电动执行机构输出方式有直行程、角行程、多转式,分别同直线移动的调节阀、旋
转的蝶阀、多转的调节阀配合工作。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【2017】建筑智能化 安全技术防范系统不包括( )。
A.入侵报警系统 B.视频监控系统
C.出入口控制系统 D.火灾自动报警系统
【答案】D
【解析】安全技术防范系统包括 :出入口控制系统、入侵报警系统、视频监控系统、电子巡
查系统、停车库(场)管理系统以及以防 爆安全检查系统为代表的特殊子系统。
考点3:信号线缆敷设要求P100
8
1
7
9
3.信号线缆敷设要求【选择】
信
3 8
4
(1)信号线缆与电力电缆平行敷设时,其间距不得 小于0.3m,交叉敷微设宜成直角。
系
(2)信号线缆与具有强磁场和强电场的电气设备之间 的净距离宜
联
大于1.5m,当采用屏蔽线或
一
唯
穿金属管保护或敷设在金属封闭线槽内时宜大于0.8m。
(3)电源线与信号线、控制线应分别穿管敷设;低电压供电时,电源线与信号线、控制线可
共管敷设;多芯线缆最小弯曲半径应大于其外径的6倍。
4.光缆敷设要求【选择】
(1)光缆敷设前,应对光纤进行检查。
(2)光缆敷设时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。光缆可采用牵引机进行牵
引,牵引力应加在加强芯上;其牵引力不应超过光缆允许张力的80%;牵引速度为10~15m/min;
一次牵引直线长度不宜超过1km;光纤接头预留长度不小于8m。
(3)2芯4芯水平光缆弯曲半径应>25mm;其他芯数的水平光缆、主干光缆、室外光缆的弯
曲半径不小于光缆外径的10倍。
(4)光缆敷设路由宜盘留且预留长度3~5m,配线柜处预留长度3~5m,楼层配线箱处预留长
度1.0~1.5m,配线箱终接时预留长度不小于0.5m。
(5)在梯架或托盘内垂直敷设光缆,在线缆上端和每间隔1.5m进行固定;水平敷设时,在线
131
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
缆首、尾、转弯及每间隔5~10m进行固定。
(6)光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测。
【2016】敷设光缆的技术要求包括( )。
A.光缆的牵引力应加在所有的光纤芯上
B.光缆的牵引力不应小于150kg
C.光缆的牵引速度宜为10~15m/min
D.光纤接头的预留长度不应小于8m
E.敷设中光缆弯曲半径应大于光缆外径的20倍
【答案】CDE(教材内容有变化,此答案为以当年教材为依据)
【解析】A和B选项,牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg。
【2022】关于光缆采用牵引机敷设的说法,错误的是( )。
A.牵引力不应超过150kg B.牵引速度宜为10~15m/min
C.牵引力应加在加强芯上 7 8 D.牵引长度不宜超过2km
1
9
4
【答案】D(教材内容有变化3 8,此答案为以当年教材为依据)
信
【解析】敷设光缆采用牵微引机进行牵引时,一次牵引的直线长度不宜超过1km。
系
联
题
考点5:建筑监控设备的安装要求P101~102
押
准
精
5.建筑监控设备的安装要求
1)监控产品的选择 及检查【案例问答】
(1)监控产品的选择需 考虑:产品的品牌和产地、应用实践以及供货渠道和供货周期;产品
支持的系统规模及监控距离;产品的网络性能及标准化程度;
(2)进口设备应提供:质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中
文译文),还应提供原产地证明和商检 证明。
(3)接口技术文件和接口测试文件:
要求 内容
8
接口 符合 接口概述 、接口框图、接口位置、接口的类9 1
7
型和数量
8
4
技术文件 合同要求 接口通信协议 、数据流向、接口责任边信 3界
微
接口 符合 测试链路搭建、测 试仪器仪表 系
联
测试文件 设计要求 测试方法、测试内容、测试结一果评判
唯
2)监控设备的安装要求
(1)主要输入设备安装要求【案例改错】
①各类传感器应安装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所;
空气质量传感器应安装在能正确反映空气质量状况的地方。
②风管型传感器应在风管保温层完成后安装;水管型传感器的开孔与焊接,必须在管道压力
试验、吹扫清洗、防腐保温前进行。
③传感器与现场控制器之间的连接,铂温度传感器接线电阻应小于1Ω,镍温度传感器接线
电阻应小于3Ω,并在现场控制器侧接地。
④电磁流量计安装在流量调节阀的上游,流量计上游应有10倍管径长度的直管段,下游应有
4~5倍管径长度的直管段;涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向与传感器壳体上所示
的流向标志一致。
132
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(2)主要输出设备安装系要求【案例问答】
联
题
检查 试验
押
准
电磁阀 精 安装前
模拟动作试验、压力试验
电动调节阀 检查线圈与阀体间的电阻
安装前
电动风阀控制器 模拟动作试验
检 查线圈与阀体间的电阻供电电压、输入信号
【2012】写出铂温度传感器( 风管型)连接到现场控制器的接线电阻要求。
【2012】电动调节阀最迟到货时间 是哪天?安装前主要检验哪些内容?
【2020】建筑智能化工程中的接口技 术文件包括( )。
A.通信协议 B.责任边界
C.数据流向 D.结果评判
1
7 8
9
E.链路搭接 8 4
信
3
【答案】ABC 微
系
【解析】接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接 口位置、接联口的类型和数量、接口通
一
信协议、数据流向和接口责任边界。 唯
考点6:建筑智能化系统调试检测的条件与实施P104
6.建筑智能化系统调试检测的条件与实施
1)系统调试的条件
已编制调试方案、设备平面布置图、线路图以及其他技术文件,调试工作由项目专业技术负
责人主持;通电试运行前应对系统外部线路进行检查,检查供电设备的电压、极性、相位。
2)系统检测的条件【案例问答】
系统检测应在系统试运行合格后进行;系统检测前应提交的资料有:工程技术文件;设备材
料进场检验记录和设备开箱检验记录;自检记录;分项工程质量验收记录;试运行记录。
3)系统检测的实施【案例问答】
(1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制检测方案,并经建
设单位或项目监理批准后实施;
133
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)按系统检测方案所列检测项目进行检测,主控项目和一般项目符合规定;
(3)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程;
(4)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程检测记录、分部工程检测汇总记录;
(5)检测记录由检测小组填写,检测负责人做出结论,监理(建设)单位的监理工程师(项
目专业技术负责人)签字确认。
【2019】本工程系统检测合格后,需填写几个子分部工程检测记录?检测记录应由谁来作出
检测结论和签字确认?
【2018】关于建筑智能化系统调试检测的说法,正确的有( )。
A.建筑智能化系统调试工作应由项目专业技术负责人主持
B.系统检测程序应是分部工程→子分部工程→分项工程
C.系统试运行工作应在智能化系统检测完成后进行
D.系统检测汇总记录应由监理工程师填写并做出检测结论
E.系统检测方案经项目监理工程7 8师批准后可以实施
1
9
4
【答案】AE 3 8
信
【解析】B选项,系统检微测程序应是分项工程→子分部工程→分部工程;C选项,系统检测应
系
在系统试运行合格后进行联;D选项,系统检测汇总记录由检测小组填写,检测负责人做出结论,
题
押
监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认。
准
精
考点7:建筑智能化 工程调试检测P104~107
7.建筑智能化工程调试 检测
1)公共广播系统检测【案例问答】
(1)检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减、系统设备信噪比符合设计要求;
(2)紧急广播中包括火灾应急广 播功能时还应检测的内容包括:紧急广播具有最高级别的优
先权;紧急广播向相关广播区域播放警示 信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间;音量自动
调节功能。
2)安全技术防范系统调试检测【案例问答 】
1
7 8
9
(1)安全技术防范系统检测,子系统功能应按 设计要求逐项检测;摄像8机
4
、探测器、出入口
信
3
识读设备、电子巡查信息识读器等设备的抽检数量不应 低于20%,且不少微于3台。
系
(2)视频安防监控系统调试检测,检查并调整对云台 、镜头等的联遥控功能,排除遥控延迟和
一
唯
机械冲击等不良现象,使监视范围达到设计要求;当系统具有 报警 联动功能时,应检查与调试自
动开启摄像机电源、自动切换音视频到指定监视器、自动实时录像等功能。
3)建筑设备监控系统调试检测
(1)变配电系统调试检测【案例问答】
①电源及主供电回路的电流值显示、电压值显示、功率因数测量、电能计量;
②变压器和高低压开关的运行状况及故障(超温)报警;
③应急发电机组的供电电流、电压及频率和储油罐液位监视,故障报警;
④不间断电源和蓄电池组及充电设备的工作状态。
(2)通风空调设备系统调试检测【案例问答】
①对风阀的自动调节来控制新风量及送风风量的大小;
②对水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值;
③对加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值;
④根据过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网;
134
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
⑤监控风机故障报警及相应的安全联锁、电气联锁以及防冻联锁控制。
【2012】变风量空调机组联合试运转调试中主要检测哪些参数?
(3)其他系统的调试检测【案例问答】
系统 调试检测的参数及相关要求
锅炉出口热水的
锅炉机组
温度、压力、流量、热源系统功能、热交换系统功能检测
冷冻和冷却水系统 冷却水泵、冷却塔、冷冻水泵、冷水机组、电动阀门等的功能检测
给水系统、排水系统和中水系统的液位、压力及水泵运行状态检测
给水排水系统
自动调节水泵转速;水泵投运切换;故障报警及保护
给水监控系统 全部检测(100%检测)
中水监控系统 全部检测(100%检测)
排水监控系统 抽检50%,7且8不少于5套
1
9
4
公共照明控制系统 抽检103%8,且不少于10路
信
微
系
【2019】在公共广播系统检测时,应重点关注的检测参数有( )。
联
题
A.声场不均匀度 B.漏出声衰减
押
准
C.播放警示信精号 D.设备信噪比
E.警报响应时间
【答案】ABD
【解析】公共广播系统应 检测声场不均匀度、漏出声衰减、系统设备信噪比符合设计要求。
【2024】某工程包含6套给水监控系统,调试检测的数量最少是( )。
A.2套 B.3套 C.5套 D.6套
【答案】D
【解析】公共照明控制系统按照明回路 总数的10%抽检,且不少于10路;给水和中水监控系
统全部检测;排水监控系统抽检50%,且不少于 5套。
8
1
7
9
8
4
3.5电梯工程安 装技术 信
3
微
系
联
一
唯
考点1:电梯的分部分项工程P107
1.电梯的分部分项工程
分部工程 子分部工程 分项工程
设备进场验收、土建交接检验、整机安装验收
驱动主机、补偿装置
曳引式或强制式电梯
导轨、轿厢、门系统、对重
安全部件、随行电缆、电气装置、悬挂装置
电梯
设备进场验收、土建交接检验、整机安装验收
工程
液压系统
液压电梯
导轨、轿厢、门系统、对重
安全部件、随行电缆、电气装置、悬挂装置
自动扶梯自动人行道 设备进场验收、土建交接检验、整机安装验收
135
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2014二建】本工程有哪几个分项工程质量验收?
考点2:电梯的分类和组成P107~108
2.电梯的分类和组成
低速电梯 速度≤1.0m/s
中速电梯 速度>1.0m/s
电梯分类
高速电梯 速度>2.5m/s
超高速电梯 速度>6.0m/s
电梯组成 从空间站位分 机房、井道、轿厢、层站
【2024】除机房外,曳引式电梯还有哪些组成部分?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
曳引式电梯系统组成 曳 引轮-限速器 上下极限开关
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
自动扶梯驱动系统 梯级-牵引链条-导轨系统
考点3:电梯安装资料P108~109
3.电梯安装资料
1)电梯制造厂提供的资料【选择】
(1)制造许可证明文件。
(2)电梯整机型式试验合格证书或报告书。
136
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)产品质量证明文件。
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装
置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证书,以及限速器和渐进式安
全钳的调试证书。
(5)机房或者设备间及井道的土建布置图。
(6)动力电路和连接电气安全装置电路的电气原理图。
(7)安装使用维护说明书。
上述文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公章或检验合格章;进口电梯则应加盖
国内代理商公章。
2)电梯安装单位提供的资料【案例问答:两证一书一方案】
(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。
(2)审批手续齐全的施工方案。
8
(3)施工现场作业人员持有的特7种设备作业证。
1
9
4
【2013】电梯安装前,项目部3 8应提供哪些安装资料?
信
微
考点4:电梯准用程序P1系09
联
题
押
4.电梯准用程序准
精
(1)电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试;
(2)电梯检验和调 试符合要求,并经监督检验合格,可以交付使用;
(3)获得准用许可后, 按规定办理交工验收手续。
【2014二建】由哪个单位对电梯的校验和调试结果负责?
【2014】电梯安装工程中,不属于自动扶梯分项工程的是( )。
A.设备进场验收 B.土建交 接检验 C.质量监督检验 D.整机安装验收
【答案】C
【解析】自动扶梯、自动人行道子分部工 程包括的分项工程有设备进场验收、土建交接检验、
整机安装验收。
1
7 8
9
【2016】下列电梯安装工程文件中,应由电梯 制造单位提供的是( )。8
4
信
3
A.电梯安装告知书 B.电 梯安装许可证 微
系
C.电梯安装方案 D.电梯维 修说明书联
一
唯
【答案】D
【解析】A、B、C等选项中的文件资料均应由电梯安装单位提供,除此之外,电梯安装单位
还应提供施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
【2017】在电梯安装单位自检试运行结束并提交记录后,负责对电梯校验和调试的单位是( )。
A.建设单位 B.使用单位
C.特种设备安全监督管理单位 D.制造单位
【答案】D
【解析】电梯安装单位自检试运行结束后,应由制造单位负责进行校验和调试。
【2019】下列资料中,不属于由电梯制造厂提供的是( )。
A.机房及井道布置图 B.型式试验合格证书
C.产品质量证明文件 D.电梯安装验收规范
【答案】D
【解析】D选项电梯安装验收规范可以直接在市场购买。
137
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2020】电梯设备进场验收的随机文件不包括( )。
A.电梯安装方案 B.设备装箱单 C.电气原理图 D.土建布置图
【答案】A
【解析】电梯设备进场验收的随机文件包括:门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器等保证电
梯安全部件的型式检验证书复印件;设备装箱单,产品合格证,安装使用维护说明书,土建布置
图,动力电路和安全电路的电气原理图。
考点5:曳引电梯安装P109~112
5.曳引电梯安装
1)设备进场验收(随机文件)
(1)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器等保证电梯安全的部件的型式试验证书复印件;
(2)设备装箱单,产品合格证,安装使用维护说明书,土建布置图,动力电路和安全电路的
8
电气原理图。 7
1
9
4
2)土建交接验收 3 8
信
(1)轿厢缓冲器支座下的微底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。
系
联
(2)厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封,并采用左右开启,不能上下
题
押
开启;保护围封下部准应有高度不小于100mm的踢脚板,机房通向井道的预留孔应设置临时盖板。
精
(3)电梯主电源开关应能切断电梯正常使用情况下的最大电流。对有机房电梯,开关应能从
机房入口处方便接近; 对无机房电梯,开关应安装在井道外方便接近的地方。机房电源中性线和
接地线应分开,接地装置的 接地电阻值不应大于4Ω。
(4)在机房入口处应设有一个照明电源控制开关。在电梯井道内应设有永久性电气照明,井
道照明宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m范围内各装一
盏灯,中间灯间距不超过7m,分别在 机房和底坑设置控制开关。
3)驱动主机安装
驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板 厚度不小于20mm,承重梁埋入建筑结构承重墙内的
长度宜超过墙体中心20mm,且不小于75mm; 承 重梁安装完毕后应自检,然后上
1
7 8报监理单位组织
9
验收,验收合格后承重梁两端支撑处用混凝土浇筑 固定。电梯空载或满载时8,
4
曳引轮安装后的垂
信
3
直度应在2mm以内。 微
系
联
一
唯
【2024一建】制作驱动主机承重梁的钢板厚度最小是多少?项目部在承重梁浇筑固定前还应
完成哪项工作?
4)其他安装要求
(1)钢丝绳严禁有死弯,当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生
异常相对伸长时,电气安全开关应动作可靠。
(2)随行电缆严禁有打结和波浪扭曲,运行中应避免与井道内其他部件碰撞;当轿厢完全压
在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。
138
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)层门的强迫关门装置必须动作正常,并应保证层门无论因何种原因开启,强迫关门装置
均能使层门自动关闭。例如,某电梯门系统验收时,检查人员将电梯层门打开到1/3行程、1/2行
程、全行程时,取消外力,层门均应自行关闭,且在开关过程中,无异常情况发生。由动力操纵
的水平滑动门,在关门1/3行程后,阻止关门的力严禁超过150N。
(4)机房和井道应按设计要求配线,护套电缆可明敷于井道或机房,但不可明敷于地面;电
气设备和导管及线槽的外露可导电部分应与保护线连接,接地支线应分别接在接地干线上,不得互
相连接后再接地。动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。
5)电梯整机验收
(1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过
载保护装置;三相电源应有断相、错相保护功能;
(2)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器必须与其型式试验证书相符;
(3)限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠,且应使驱动主机立即制动;
8
(4)上下极限开关必须是安全触7点,在轿厢或对重接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器安全
1
9
4
压缩时,保持动作状态;上下极3 8限开关是限位开关不动作后的第二层保护,一旦动作将切断主电
信
源,需要复位才能重启;其位微置在井道顶层和底层,一般安装在导轨端,动作距离为50~100mm;
系
联
(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有均
题
押
匀分布的125%的额定准载重量;
精
(6)层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常开启,当一个层门或轿门非正常
打开时,电梯严禁启动 或继续运行;
(7)电梯曳引能力试验 时,轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载
重量下行,分别停层3次以上,轿厢必须可靠制停;当对重完全压在缓冲器上,且驱动主机按轿
厢上行方向连续运转时,空载轿厢严禁向上提升;轿厢载有125%额定载重量以正常运行速度下
行时,切断电动机与制动器供电,电 梯必须可靠制动;
(8)电梯安装后应进行运行试验,轿 厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每
小时启动次数和负载持续率各运行1000次( 每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续
运行无故障。
1
7 8
9
【2013一建】写出电梯层门的验收要求。 8
4
信
3
【2021二建】电梯运行试验时,运行载荷和运行次 数(时间)各有哪微些规定?
系
联
考点6:液压电梯安装P112~113
唯
一
6.液压电梯安装【选择】
(1)液压电梯与曳引电梯安装的区别是液压系统。液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为
满载压力的140%~170%时动作;液压泵站应设有过载保护,安全阀的调定压力不应超过额定工作
载荷时压力的120%。当液压油达到产品设计温度时,温升保护装置必须动作,使液压电梯停止
运行。
(2)液压系统压力试验合格规定:轿厢停靠在最高层站,在液压顶升机构和截止阀之间施加
200%的满载压力,持续5min,液压系统完好无损。
考点7:自动扶梯安装P113~115
7.自动扶梯安装
1)设备进场验收
(1)设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式试验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强度证
139
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
明文件复印件;
(2)随机文件应有设备装箱单,产品合格证,安装使用维护说明书,土建布置图,动力电路
和安全电路的电气原理图。
【2014二建】自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件的复印件?
【2022一建】自动扶梯进场验收的技术资料提供哪些文件的复印件?随机文件有哪些?
2)土建交接验收
(1)建设单位、监理单位、土建单位、安装单位共同参与土建工程的验收,并办理交接
手续;
(2)井道周围必须设有保证安全的栏杆屏障,其高度严禁小于1.2m;
(3)根据电梯设备供应商提供的电梯设备进场所需通道和搬运空间,检查确认是否有足够空
间位置用于桁架的运输吊装。
【2014二建】土建交接检验中,哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装使用?
8
3)扶梯整机验收 7
1
9
4
(1)绝缘电阻要求 3 8
信
导线之间和导线对地之间微的绝缘电阻应大于1000Ω/V,动力电路和电气安全装置电路不得小
系
联
于0.5MΩ;其他电路(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。
题
押
(2)安全保护验准收
精
自动扶梯无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行;且在发生下列情况,必须
通过安全触点或安全电 路使开关断开并停止运行:
①控制装置在超速和运 行方向非操纵逆转下动作;
②附加制动器动作;
③直接驱动梯级、踏板或胶带的部件断裂或过分伸长;
④驱动装置与转向装置之间的距 离缩短;
⑤梯级踏板下陷,或胶带进入梳齿板 处有异物夹住,且损坏梯级踏板或胶带支撑结构;
⑥无中间出口的连续安装的多台中的一 台停止运行;
⑦扶手带入口保护装置动作。
1
7 8
9
(3)设备性能验收 8
4
信
3
①在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿 运行方向空载时的微速度与额定速度之间的
系
允许偏差为±5%;扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶 带的速度允联许偏差为0~+2%;
一
唯
②自动扶梯应进行空载制动试验,制停距离应符合要求;
③自动扶梯应进行载有制动载荷的下行制停距离试验,制动载荷和制停距离应符合要求;
④电气装置的主电源开关不应切断电源插座、检修和维护所必需的照明电源;
⑤空载试运行合格后进行负载试运行,并检测安全装置动作是否准确。
【2015】在自动扶梯空载制动试验中,应检查符合标准规范要求的是( )。
A.制动载荷 B.制动方法 C.空载速度 D.制停距离
【答案】D
【解析】自动扶梯应进行空载制动试验,制停距离符合要求。
【2018】符合电梯工程施工技术要求的是( )。
A.轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆应与底坑地面相接触
B.电梯井道内应设置220V的永久性电气照明
C.电气安全装置的导体对地绝缘电阻不得小于0.5MΩ
D.瞬时式安全钳的轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量
140
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【答案】C
【解析】A选项,当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触;B选项,电
梯井道内照明电压宜采用36V安全电压;D选项,瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载
重量。
【2021】下列自动扶梯故障中,必须通过安全触点电路来完成开关断开的是( )。
A.无控制电压 B.接地故障 C.电路过载 D.踏板下陷
【答案】D
【解析】自动扶梯无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行;且在发生下列情
况,必须通过安全触点或安全电路使开关断开并停止运行(略)。
【2022】自动扶梯扶手带的运行速度相对梯级速度的最大允许偏差为( )。
A.+1% B.+2% C.+3% D.+5%
【答案】B
【解析】梯级、踏板或胶带沿运7 8行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;扶
1
9
4
手带的运行速度相对梯级、踏板8或胶带的速度允许偏差为0~+2%。
3
信
【2024】关于自动扶梯整微机验收时的绝缘电阻值的说法,错误的是( )。
系
A.信号电路的绝缘电联阻值不得小于0.25MΩ B.动力电路的绝缘电阻值不得小于0.25MΩ
题
押
C.控制电路的绝缘电阻值不得小于0.25MΩ D.照明电路的绝缘电阻值不得小于0.25MΩ
准
精
【答案】B
【解析】导线之间 和导线对地之间绝缘电阻应大于1000Ω/V,动力电路和电气安全装置电路
不得小于0.5MΩ;其他电路 (控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。
3 .6消防工程施工技术
考点1:消防系统的分部分项工程P116
8
1
7
9
1.消防系统的分部分项工程 8
4
信
3
微
分部工程 子分部工程 系分项工程
联
消防给水及消火栓灭火系统
唯
一
自动喷水灭火系统
水喷雾灭火系统 材料验收
设备验收
细水雾灭火系统
管道安装
固定消防炮灭火系统
设备安装
消防工程 自动跟踪定位射流灭火系统 ……
压力试验
气体灭火系统
吹扫清洗
干粉灭火系统
系统调试
泡沫灭火系统 系统验收
防烟与排烟系统
火灾自动报警及消防联动控制系统
141
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点2:消防工程的施工程序P120~121
2.消防工程的施工程序
(1)消防水泵施工程序:基础验收→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。
(2)消火栓系统施工程序:干管安装→立管和支管安装→箱体稳固→附件安装→强度和严密
性试验→冲洗→调试。
(3)自动喷水灭火系统施工程序:干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→
喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安
装→通水调试。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
【2014】在消火精栓系统施工程序中,消火栓箱体安装固定的紧后工序是( )。
A.支管安装 B.附件安装 C.管道试压 D.管道冲洗
【答案】B
【解析】消火栓系统施工 程序:干管安装→立管和支管安装→箱体稳固→附件安装→强度和
严密性试验→冲洗→调试。
【2018】自动喷水灭火系统的施 工程序中,管道试压的紧后工序是( )。
A.喷洒头安装 B.管道冲洗
C.报警阀安装 D.减压装置安装
【答案】B
8
【解析】干管安装→报警阀安装→立管安装 →分层干、支管安装→喷洒头9支1
7
管安装→管道试
8
4
压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组 件安装→喷洒头安装→信
3
通水调试。
微
【2020】消防灭火系统施工程序中,不需要管道冲洗 的是( )。系
联
A.消火栓灭火系统 B.泡沫灭 火系统
唯
一
C.水炮灭火系统 D.高压细水雾 灭火系统
【答案】B
【解析】排除法,ACD都是水灭火系统,必然需要用水冲洗,所以选B。
考点3:消防给水及消火栓灭火系统施工技术要求P121
3.消防给水及消火栓灭火系统施工技术要求【识图改错】
(1)消防水泵的出水管上应安装消声止回阀、控制阀、压力表;系统的总出水管上还应安装
压力表、压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表
量程在没有设计要求时,为系统工作压力的2~2.5倍;
142
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀
的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)室外地下消火栓顶部进水口或顶部出水口与消防井盖的距离不应大于0.4m;室内消火栓
栓口不应安装在门轴侧, 栓口中心距地1.1m;
(4)室内消火栓安装完成 后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做
试射试验,达到设计要求为合格 ;
(5)消火栓系统的调试应包括:【案例问答】
水源调试和测试;
消防水泵调试;稳压泵或稳压设施调试 ;
减压阀调试;消火栓调试; 8
1
7
排水设施调试;
8
4 9
自动控制探测器调试;联锁控制试验; 信
3
微
干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试。
系
联
一
唯
考点4:自动喷水灭火系统施工技术要求P121
4.自动喷水灭火系统施工技术要求
(1)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度且坡向排水管;
(2)闭式喷头在安装前应进行密封性能试验;喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行;
喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;
(3)报警阀组安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行,先安装水源控制阀、报警阀,然后
进行报警阀辅助管道的连接;
(4)水流指示器安装应使电器元件竖直安装在水平管道的上侧,其动作方向和水流方向
一致;
(5)自动喷水灭火系统的调试包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;
排水设施调试;联动试验。【案例问答】
143
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2015】关于自动喷水灭火系统喷头安装要求的说法,正确的是( )。
A.应在系统试压前安装 B.安装时可对喷头进行拆装
C.可给喷头装饰性涂层 D.不得利用喷头的框架施拧
【答案】D(教材内容有变化,此答案为以当年教材为依据)
【解析】喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行;安装时不得对喷头进行拆装改动,并严
禁给喷头附加任何装饰性涂层;喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。
考点5:气体灭火系统施工技术要8 求P122
7
1
9
4
8
5.气体灭火系统施工技术要3求
信
微
(1)灭火剂储存装置安系装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面;低压CO
2
灭火系统的安
联
全阀应通过专用的泄压管题接到室外;
押
(2)灭火剂输送准管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格;
精
(3)安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管道管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下
的带装饰罩的喷嘴,其 装饰罩应紧贴吊顶;
(4)气体灭火系统的 调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换操作试验。
【案例问答】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【2019】下列设备中,属于气体灭火系统的是( )。
A.储存装置 B.过滤装置 C.发生装置 D.混合装置
【答案】A
【解析】过滤装置属于水喷雾或细水雾灭火系统;发生装置和混合装置属于泡沫灭火系统。
【2022】七氟丙烷气体灭火系统组件中的阀门不包括( )。
A.选择阀 B.安全阀 C.隔膜阀 D.液流单向阀
【答案】C
【解析】隔膜阀是用隔膜作启闭件封闭流道、截断流体、并将阀体内腔和阀盖内腔隔开的截
止阀。
【2024】下列分项工程中,不属于气体灭火系统的是( )。
A.动力气体容器的安装 B.预制灭火系统的安装
144
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
C.灭火剂储存装置安装 D.灭火剂输送管道安装
【答案】A
【解析】动力气体容器及阀部件的安装属于干粉灭火系统所包含的分项工程。
考点6:防烟排烟系统施工技术要求P123
6.防烟排烟系统施工技术要求【案例改错】
(1)排烟风管隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料;
(2)排烟风管法兰垫片应采用厚度不小于3mm的不燃材料;
(3)排烟防火阀应顺着气流方向关闭;防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于
200mm;排烟防火阀应设独立的支吊架;
(4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调
系统共用且需要设置减振装置,不应使用橡胶减振装置;
8
(5)风管与风机的连接宜采用法7兰连接,或采用不燃材料柔性短管连接;当风机仅用于防排
1
9
4
烟时,不宜采用柔性连接; 3 8
信
(6)风管系统安装完成后微,应进行严密性检验,防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管
系
联
确定;
题
押
(7)防排烟系统准调试包括单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括:
精
排烟防火阀的调试,常闭送风口及排烟阀或排烟口的调试,活动挡烟垂壁的调试,自动排烟
窗的调试;
送风机和排烟风机的调 试,机械加压系统风速及余压的调试,机械排烟系统风速和风量的
调试;
机械加压送风系统、机械排烟系统、自动排烟窗和活动挡烟垂壁的联动调试。
【2021】下列设备安装时,不能采 用橡胶减振垫的是( )。
A.冷水机组 B.排烟风机 C.空调机组 D.冷却塔
【答案】B
【解析】防排烟风机应设在混凝土或钢架 基 础上,且不应设置减振装置;若
1
7 8排烟系统与通风
9
空调系统共用且需要设置减振装置,不应使用橡胶 减振装置。 8 4
信
3
7.火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求【 选择】 微
系
(1)各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内且保护层 厚度不应小联于30mm;
一
唯
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属导管内或金属 线 槽中,严禁与动力、照明、交流
线、视频线或广播线等穿入同一管内;
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接;
(4)对于安装点型感烟感温火灾探测器和CO火灾探测器,探测器至墙壁和梁边的水平距离
不小于0.5m;探测器周围0.5m范围内不应有遮挡物;探测器至空调送风口边沿的水平距离不小于
1.5m;至多孔送风口的水平距离不小于0.5m;
(5)对于点型火焰探测器和图像型火灾探测器,其安装位置应避免光源直接照射在探测器的
探测窗口;
(6)可燃气体探测器安装时,应根据探测气体的密度确定安装位置;
(7)手动火灾报警按钮当安装在墙上时,底边距地面高度宜为1.3~1.5m;
(8)系统调试应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置、消防
控制设备等逐个进行单机检测,正常后方可进行系统调试。
145
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点8:工业项目消防系统的技术要求P124
8.工业项目消防系统的技术要求
根据工业建筑储存物料的性质、生产操作条件、火灾危险性、建筑物体积等因素,设置不同
的消防设施和灭火系统。
①火力发电厂的容量≥90MV·A的油浸式电力变压器应设置火灾自动报警系统、水喷雾灭火
系统或其他灭火系统;燃气轮发电机组宜采用全淹没气体灭火系统,并设置火灾自动报警系统;
②钢铁冶金企业单台容量≥40MV·A非总降压变电所的油浸式电力变压器应设置火灾自动报
警系统,及水喷雾、细水雾和气体灭火系统;储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的
仓库不得设置室内外消防给水系统;
③石油储备库及储罐应设低倍数或中倍数泡沫灭火系统,以及消防冷却水系统和火灾自动报
警系统。
【2023】下列仓库中,可以使用自 动喷水灭火系统的是( )。
8
7
1
A.聚乙烯储备仓库 9 B.锌粉储存仓库
4
8
3
C.低亚硫酸钠仓库 信 D.碳化钙仓库
微
【答案】A 系
联
题
【解析】储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水
押
准
系统。 精
考点9:消防工程验收 的相关规定P124~125
9.消防工程验收的相关规 定
(1)具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本行政区域内地方人民政府住房和
城乡建设主管部门申请消防设计审 查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消
防验收;其他建设工程实行消防验收备 案、抽查管理制度;
(2)依法应当经消防设计审查、消防 验收的建设工程,未经审查或者审查不合格的,不得组
织施工;未经消防验收或者消防验收不合格的 ,禁止投入使用;其他建设工程经
8
依法抽查不合格
1
7
的,应当停止使用。 9
8
4
信
3
总建筑面积 场所 微 特点
系
S>20000 体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展 示厅 联 展览会馆
一
唯
S>15000 民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候 船厅 交通枢纽
S>10000 宾馆、饭店、商场、市场 旅游购物
公共图书馆的阅览室,影剧院,营业性室内健身休闲场馆
医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂
S>2500 其他宗教
劳动密集型企业的生产加工车间
寺庙、教堂
托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅
养老院、福利院
S>1000 老幼病残
医院、疗养院的病房楼,中小学的教学楼、图书馆、食堂
学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍
歌舞厅、放映厅、游艺厅、夜总会、桑拿浴室、网吧、酒吧
S>500 歌舞娱乐
具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅
146
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
大型发电、变配电工程、电力调度楼、广播电视楼、电信楼
国家建筑
国家机关办公楼、防灾指挥调度楼、邮政楼、档案楼、城市轨道交通、隧道工程
单体建筑面积>40000m2或者建筑高度>50m的公共建筑
民用建筑
一类高层住宅建筑(建筑高度>54m)
生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库、车站、码头
工业建筑
易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站
考点10:特殊建设工程消防验收的条件和应提交的资料P125
10.特殊建设工程消防验收的条件和应提交的资料
1)特殊建设工程消防验收的条件【案例问答】
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容;
(2)有完整的工程消防技术档案8 和施工管理资料;
7
1
(3)建设单位对涉及消防的各4 9分部分项工程验收合格;施工、设计、监理、技术服务等单位
8
3
信
确认消防质量符合有关标准;
微
系
(4)消防设施性能、联消防系统功能联调联试检测合格。
题
2)特殊建设工程押消防验收应提交的资料【案例问答】
准
(1)消防验收精申报表;
(2)工程竣工验 收报告;
(3)涉及消防的建设 工程竣工图纸。
考点11:特殊建设工程消防 验收的组织及验收程序P125~126
11.特殊建设工程消防验收的组织及验收程序
1)消防验收的组织和程序
特殊建设工程消防验收由消防设计审 查验收主管部门负责实施;消防验收的程序为:验收受
理、现场评定、出具消防验收意见。
8
1
7
2)局部消防验收
8
4 9
对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分 ,根据建设单位的申信请
3
,可以实施局部建设
微
工程的消防验收。
系
联
一
3)消防验收时限 唯
消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15日 内组织消防验收,并在现场评定
检查合格后签发《建筑工程消防验收意见书》。
考点12:其他建设工程的消防验收备案与抽查P127
12.其他建设工程的消防验收备案与抽查
其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,报消防设计审查验
收主管部门申请消防验收备案,并提交以下资料:
(1)消防验收备案表;
(2)工程竣工验收报告;
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
147
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通6
第4章 工业机电工程安装技术
4.1机械设备安装技术
考点1:设备基础的种类及应用P128~129
1.设备基础的种类及应用
1)设备基础的种类【选择】
分类方式 基础种类
材料组成 素混凝土基础、钢筋混凝土基础、垫层基础
浅基础:扩展基础7、8联合基础、独立基础
埋置深度 9 1
深基础:桩基础8 4、沉井基础
3
信
结构形式 大块式基础微、箱式基础、框架式基础
系
联
使用功能 减振基础、绝热层基础
题
押
准
精
扩展基础 联合基础 独立基础 桩基础 沉井基础
2)设备基础的应用【选择】
(1)垫层基础:适用于使用后允许产生沉 降 的结构,如大型储罐;
1
7 8
9
(2)联合基础:适用于底面积受到限制、地基 承载力较低、对允许振动8线
4
位移控制较严格的
信
3
大型动力设备,如轧机、铸造生产线、玻璃生产线; 微
系
(3)桩基础:适用于需要减少基础振幅、减弱基础振 动或控制基联础沉降和沉降速率的精密大
一
唯
型设备,如透平压缩机、汽轮发电机组、锻压设备;
(4)沉井基础:适用于冶炼和石化工程的烟囱、火炬、发电厂的洗涤塔。
考点2:设备基础施工质量验收要求P129~130
2.设备基础施工质量验收要求【案例问答】
设备基础施工质量验收的主要内容有:设备基础的混凝土强度;设备基础的位置、标高、几
何尺寸;设备基础的外观质量;设备基础的预埋地脚螺栓或预留地脚螺栓孔。
1)设备基础混凝土强度的检查验收【案例问答】
(1)基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝
土养护、混凝土强度是否符合设计要求;【培养强度】
(2)如果对基础的强度有怀疑,可请有检测资质的工程检测单位对基础的强度进行复测;
(3)大型锻压设备、汽轮发电机组、大型油罐等重要的设备基础应做预压强度试验,预压合
格并有预压沉降详细记录。
148
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2011】对4000t压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录?
2)设备基础的位置、标高、几何尺寸的检查验收【案例问答】
基础的坐标位置;平面的水平度;基础的垂直度;
不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面外形尺寸;凹槽尺寸;
预埋地脚螺栓的中心距、标高;
预埋地脚螺栓孔的中心线位置、深度、孔壁垂直度;
预埋活动地脚螺栓锚板的中心线位置、标高、带槽锚板和带螺纹孔锚板的平整度。
【2014】事件4中,地脚螺栓孔应检查验收哪些内容?
【2023】安装队还需补充检查压缩机机组基础的哪些重要项目?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
固定地押脚螺栓 活动地脚螺栓 胀锚地脚螺栓
准
精
地笼 带槽锚板 带螺纹孔锚板
8
3)地脚螺栓的检查验收要求
1
7
9
8
4
种类 检查验收的内容及要求 信 3
微
直埋 中心距、标高、露出基础的长度 系
联
地脚螺栓 中心距在根部和顶部沿纵横两个方向测量,标高在顶部一测量
唯
活动
锚板的中心线位置、标高,带槽锚板或带螺纹孔锚板的水平度
地脚螺栓
中心到基础边缘的距离不小于7倍胀锚地脚螺栓直径
胀锚
基础强度不小于10MPa
地脚螺栓
钻孔处不得有裂缝,钻孔直径和深度与胀锚地脚螺栓匹配
种类 应用 样式
直埋 与基础浇灌在一起 直钩~、弯钩~、弯折~
地脚螺栓 固定没有强烈振动和冲击的设备 U型~、爪式~、锚板~
活动 可拆卸的地脚螺栓 T形头~
地脚螺栓 固定有强烈振动和冲击的设备 拧入式、对拧式
胀锚
固定部分静置的简单设备或辅助设备 ~
地脚螺栓
149
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
直钩 弯钩 弯折 U型 爪式 锚板 T形头
【2011】综合考虑各种因素,大型储罐选择( )基础较为妥当。
A.联合 B.垫层 C.沉井 D.框架式
【答案】B
【解析】垫层基础是在基底上直接填砂,并在砂基础外围设钢筋混凝土圈梁挡护填砂,适用
于使用后允许产生沉降的结构,如大型储罐。
【2012】胀锚地脚螺栓安装时,符合施工要求的有( )。
8
7
A.螺栓中心到基础边缘的距离1不小于5倍的胀锚地脚螺栓直径
9
4
8
B.安装胀锚地脚螺栓的基信础3混凝土强度不得大于10MPa
微
C.钻孔处不得有裂纹 系
联
D.钻孔时钻头不得题与基础中的钢筋相碰触
押
E.钻孔直径和深准度应与胀锚地脚螺栓相匹配
精
【答案】CDE
【解析】A选项,胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;B选项,
安装胀锚地脚螺栓的基础强 度不小于10MPa。
【2013】按埋置深度不同进 行分类的设备基础是( )。
A.箱式基础 B.垫层基础
C.减振基础 D.联合基础
【答案】D
【解析】A选项,箱式基础按结构形式不 同进行分类;B选项,垫层基础按材料组成不同进行
8
分类;C选项,减振基础按使用功能不同进行分 类。 1 7
9
8
4
【2015】下列设备安装中,通常情况下采用桩基 础的是( )。 信 3
微
A.水泵 B.变压器 C.汽轮 机 系D.空调机组
联
【答案】C 一
唯
【解析】桩基础适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动 或控 制基础沉降和沉降速率的精密
大型设备,如透平压缩机、汽轮发电机组、锻压设备。
【2021】下列设备基础中,属于按使用功能划分的是( )。
A.垫层基础 B.联合基础 C.减振基础 D.箱式基础
【答案】C
【解析】垫层基础是按照材料组成不同进行分类;联合基础是按照埋置深度不同进行分类;
箱式基础是按照结构形式不同进行分类。
【2024】下列地脚螺栓中,属于长地脚螺栓的是( )。
A.弯钩螺栓 B.U形螺栓 C.对拧螺栓 D.爪式螺栓
【答案】C
【解析】直埋地脚螺栓又称短地脚螺栓,如直钩螺栓、弯钩螺栓、弯折螺栓、U形螺栓、爪
式螺栓、锚板螺栓;活动地脚螺栓又称长地脚螺栓,如T形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。
150
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点3:机械设备安装的一般程序P130
3.机械设备安装的一般程序【案例问答】
开箱检查→基础检查验收→基础测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→固定与灌浆→
零部件清洗与装配→润滑与加油→试运行→验收。
平垫铁 斜垫铁 调整垫铁
【2015】三联供机组就位后,试运 行前还有哪些安装步骤?
8
7
1
【2019】分别写出压缩机固定4与9灌浆、氢气管道吹洗的紧前工序和紧后工序。
8
3
信
考点4:机械设备安装的主微要工序P130~131
系
联
题
4.机械设备安装的主要工序
押
准
1)垫铁设置(精垫铁的作用)
一是通过调整垫 铁的厚度使设备安装达到设计或规范要求的标高和水平度;二是把设备重
量、工作载荷和拧紧地脚 螺栓产生的预紧力通过垫铁均匀地传递到基础。
2)设备灌浆
一次灌浆是在设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行的灌浆;二次灌浆是设备精找正、地脚螺栓
紧固、检测项目合格后,对设备底 座和基础间进行的灌浆。灌浆工作一次灌完,安装精度要求高
的设备二次灌浆,应在精平后24h内灌 浆,否则应对安装精度重新检查测量【P135】。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)零部件清洗与装配
设备装配步骤:组合件装配→部件装配→总装配。
4)润滑与加油
分散润滑通常由人工方式加注润滑剂;集中润滑通常由润滑站、管路及附件组成润滑系统,
通过管道输送定量的有压力的润滑剂到各润滑点。
【2023二建】集中润滑系统由哪些部分组成?
考点5:机械设备安装要求P134~135
5.机械设备安装要求【选择】
1)设备安装的基准线和基准点
(1)机械设备就位前,按工艺布置图并依据测量控制网或相关建筑物轴线、边缘线、标高
线,划定设备安装的基准线和基准点;
151
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)需要长期保留的基准线和基准点,则应设置永久中心标板和永久基准点,采用铜材或不
锈钢材,采用普通钢材需采取涂漆或镀锌等防腐措施;
(3)对于汽轮发电机组、透平压缩机组、大型储罐等设备需设置沉降观测点,用于监视、分
析设备在安装、使用过程中基础的变化情况。
2)垫铁的设置要求【案例】
8
(1)垫铁与设备基础应接触良1好7;每组垫铁放置整齐平稳并接触良好;
9
4
(2)每个地脚螺栓旁边至3少8应有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位
信
微
下方;
系
联
(3)设备底座有接题缝处的两侧各设置一组垫铁,每组垫铁的块数不宜超过5块;
押
(4)放置平垫铁准,厚的放在下面,薄的放在中间,每块垫铁的厚度不宜小于2mm;
精
(5)垫铁端面露出设备底面外缘,平垫铁露出10~30mm,斜垫铁露出10~50mm;垫铁组伸入
设备底座底面的长度超 过设备地脚螺栓的中心;
(6)除铸铁垫铁外,设 备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。
8
平垫铁 斜垫铁 调整垫铁 垫9铁1
7
的设置
8
4
信
3
【2021】某安装公司中标某化工项目压缩厂房安装 工程,主要包括厂微房内设备和工艺管道的
系
安装。在压缩机组地脚螺栓安装前,已将基础预留孔中的 杂物、地脚联螺栓上的油污、氧化皮等清
一
除干净,螺纹部分也按规定涂抹油脂,并按方案要求配置了 垫铁,唯高度符合要求。在压缩机组初
步找平、找正,地脚螺栓孔灌浆前,监理工程师检查后,认为压 缩机组地脚螺栓和垫铁安装存在
质量问题,如图所示,要求整改。
【问题】图中垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?
152
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【答案】图中垫铁和地脚螺栓安装存在的问题及整改措施如下:
1)15mm厚的平垫铁放在最下面不符合要求;放置平垫铁时,厚的放在下面,薄的放在中间,
因此由图可知15mm厚的平垫铁应放在中间;
2)斜垫铁露出设备底面外缘60mm不符合要求;斜垫铁露出设备底面外缘宜为10~50mm;
3)地脚螺栓距离孔壁10mm不符合要求;地脚螺栓任一部分与孔壁的间距不宜小于15mm,
且底端不应碰触孔底。
考点6:机械设备安装方法P132~133
6.机械设备安装方法
1)机械设备安装方法的分类【选择】
安装类别 关键在于保证……
整体式安装 设备定位位 置精度、各设备间相互位置精度
8
7
1
设备定4 9位位置精度、各设备间相互位置精度
解体式安装 3 8
再信现设备制造精度、再现设备装配精度
微
系
模块化安装 联组装精度、安装精度、同时达到制造厂的标准
题
押
2)典型零部件的准装配
精
(1)螺纹连接件装配【案例问答】
有预紧力要求的螺 纹连接常用的紧固方法:定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸
长法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(2)过盈配合件装配【案例问答】 系
联
过盈配合件的装配方法一般采用压入装配、低温冷装配、加热装一配法,在安装现场主要采用
唯
加热装配法。
【2021】联轴器是采用了哪种过盈装配方式?
(3)齿轮装配【案例】
①齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合;且用0.05mm塞尺检查不应塞入;基准
端面与轴线的垂直度应符合传动要求;
153
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
②相互啮合的圆柱齿轮副的轴向错位应符合要求:
齿宽B≤100mm时,轴向错位≤5%·B;
齿宽B>100mm时,轴向错位≤5mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
③用压铅法检查齿轮的系啮合间隙,沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝,铅丝直径不超过间
联
隙的3倍,铅丝长度不小题于5个齿距。
押
准
精
【2024】检查齿轮的啮合间隙可采 用哪种方法?
④用着色法检查传动齿轮啮合的接触 斑点,颜色涂在小齿轮上,在轻微制动下,用小齿轮驱
动大齿轮,使大齿轮转3~4转;圆柱齿轮和 蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部;圆锥齿轮接触
8
斑点,应趋于齿侧面中部并接近小端;齿顶和齿 端棱边不应有接触;可逆转的齿
1
7轮副,齿的两面
9
均应检查。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
圆柱齿轮啮合 涡轮啮合 圆锥齿轮啮合
(4)联轴器装配【案例】
①联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜、端面间隙应符合要求;
②将两个半联轴器互相连接,在圆周上画出对准线或装设专用工具,可采用塞尺测量、塞尺
154
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
和专用工具测量或百分表和专用工具测量;
③将两个半联轴器一起转动,每转90°测量一次,记录5个位置的径向位移测量值和位于同
一直径两端测点的轴向测量值;
④测量端面间隙时,应将两轴的轴向相对施加适当推力,消除轴向窜动的间隙后,再测量其
端面间隙。
【2021】联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求。
【2024】联轴器转动测量时应记7录8几个位置的径向和轴向位移值?
1
9
(5)滑动轴承装配【案例】8 4
3
信
①瓦背与轴承座孔的接微触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数,
系
应符合随机技术文件的规联定;
题
上下轴瓦中分面的押接合情况:对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查,
准
精
任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3;
上下轴瓦中分面的 接合情况:对于薄壁轴瓦,在装配后,采用0.02mm塞尺检查,不应塞入;
薄壁轴瓦的接触面不宜研刮;
【2023】检查轴瓦内孔与轴颈时,哪项内 容 应符合随机文件的规定?应使用
1
7 8何种工具检查上
9
下轴瓦的接合面?接合面的合格标准是什么? 8
4
信
3
②轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,单侧间隙为 顶间隙的1/2~2/3;微轴颈与轴瓦的顶间隙用
系
压铅法检查,铅丝直径不大于顶间隙的3倍。 联
一
唯
(6)滚动轴承装配【案例】
①采用压装法装配,压入力应通过专用工具或在固定圈上垫以软金属棒、金属套传递,不得
通过轴承的滚动体和保持架传递;
②采用温差法装配,应均匀地改变轴承的温度,加热温度不应高于120℃,冷却温度不应低
于-80℃;
③轴承外圈与轴承座孔在对称中心线120°范围内、与轴承盖孔在对称中心线90°范围内应
155
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
均匀接触,且用0.03mm的塞尺检查,不得塞入轴承外圈宽度的1/3;
④轴承装配后应转动灵活,采用润滑脂润滑的轴承应在轴承1/2空腔内加注润滑脂,采用稀
油润滑的轴承,不应加注润滑脂。
滚动轴承 滚动轴承装配-1
【2011】机械设备典型零部件安装包括( )。
A.齿轮装配 B.轴承装配
8
7
C.螺纹连接件的装配 9 1 D.活动地脚螺栓连接
4
8
E.设备管道安装 信 3
微
【答案】ABC 系
联
【解析】典型零部件题装配是机械设备安装方法的重要组成部分,主要包括:螺纹连接件装配、
押
过盈配合件装配、齿准轮装配、联轴器装配、轴承装配。
精
【2016】电机与减 速机联轴器找正时,需测量的参数包括( )。
A.径向间隙 B.两轴心径向位移
C.端面间隙 D.两轴线倾斜
E.联轴器外径
【答案】BCD
【解析】联轴器装配时,两轴心径 向位移、两轴线倾斜、端面间隙应符合要求。
【2017】关于齿轮装配的说法,正确的 是( )。
A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合
8
B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧 面顶部 9 1
7
8
4
C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 信 3
微
D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 系
联
【答案】D 一
唯
【解析】A选项,齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定 位 套端面应靠紧贴合;B选项,圆
柱齿轮和涡轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部,圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部并接近
小端;C选项,用压铅法检查齿轮啮合间隙,用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点。
【2018】机械设备典型零部件装配的要求,正确的是( )。
A.齿轮装配时,圆柱齿轮和涡轮的接触斑点应趋于齿侧面顶部
B.联轴器装配时,应将两个半联轴器每转180°测量一次
C.滑动轴承装配时,轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查
D.采用温差法装配滚动轴承时,加热温度不应高于150℃
【答案】C
【解析】A选项,圆柱齿轮和涡轮的接触斑点应趋于齿侧面中部;B选项,联轴器装配时,应
将两个半联轴器每转90°测量一次;D选项,采用温差法装配滚动轴承时,加热温度不应高于
120℃,冷却温度不应低于-80℃。
156
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2019】机械设备联轴器装配时,需测量的项目有( )。
A.两轴心径向位移 B.外径光洁度
C.联轴器外径圆度 D.两轴线倾斜
E.联轴器端面间隙
【答案】ADE
【解析】联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜、端面间隙应符合要求。
考点7:机械设备安装精度控制P135~138
7.机械设备安装精度控制
1)机械设备安装精度
设备安装精度是指安装过程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的位置精度,
单台设备通过合理的安装工艺和调整方法能够重现的制造精度,整台整套设备在使用中的运行
8
精度。 7
1
9
4
2)影响设备安装精度的因素3 8【案例】
信
微
影响因素 系 对安装精度的影响主要是……
联
题
设备基础 强度、沉降、抗振性能
押
准
垫铁埋设 精 承载面积、接触情况
设备灌浆 强度、密实度
地脚螺栓 紧固力、垂直度
设备制造 加工精度、装配精度
测量误差 仪器精度、基准精度
环境因素 基础温度变形、设备温度变形、恶劣环境场所
设备基准件 ~
(1)设备制造对安装精度的影响主要是加 工 精度和装配精度
1
7 8
9
①设备制造质量达不到要求,对安装精度产生 影响,且多数问题无法现8场
4
处理,因此设备出
信
3
厂前的质量检验至关重要; 微
系
②解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量, 主要包括各联运动部件之间的相对运动精
一
唯
度,配合面之间的配合精度和接触质量;
③现场组装的大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、
传动精度。
(2)测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度和基准精度
①形状误差有直线度、平面度、圆度、圆柱度;
②位置误差有平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度。
【2022】某机电单位通过招标,总包超高层商务楼机电安装工程,工程范围包括给排水、建
筑电气、通风空调、消防、电梯。
自动扶梯进场验收合格,资料齐全,安装后试运行,发现传动故障,经查,某个梯级轴存在
质量问题,影响精度和运行质量,损坏了中间传动环节,经提供零部件返修,运行合格。
【问题】扶梯制造对安装精度的影响主要是什么?哪些直接影响扶梯设备的运行质量?
【答案】1)扶梯制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度;
2)扶梯设备的装配精度将直接影响扶梯设备的运行质量,包括各运动部件之间的相对运动
157
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
精度、配合面之间的配合精度和接触质量。
3)安装精度的控制方法
(1)提高安装精度的方法【选择】
①根据设备的设计精度和结构特点,选择适当的装配调整方法,采用可补偿件的位置或选择
装入一个或一组合适的固定补偿件,抵消过大的安装累积误差;
②必要时应选用修配法,对补偿件进行补充加工,抵消过大的安装累积误差,这种方法是在
调整法解决不了时才使用;
③有些偏差有方向性,在设备技术文件中一般会有规定,当无规定时,可按下列原则进行:
有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;(重力)
有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响;(作用力)
有利于抵消零部件磨损的影响;(摩擦力)
有利于抵消摩擦面间油膜的影响。(油膜)
8
(2)设备安装偏差方向的控制【7选择】
1
9
4
①补偿温度变化所引起的偏3 8差
信
②补偿受力所引起的偏差微
系
联
③补偿磨损所引起的偏差
题
押
④设备安装精度准偏差的相互补偿
精
机械设备安装通常是在同一环境温度下进行,许多设备在生产运行时则处于不同的温度条
件,例如,汽轮机、干 燥机在运行中的温度比与之连接的发电机、鼓风机、电动机高,在对这类
机组的联轴器装配定心时, 应考虑温差的影响:
调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端应低于温度低的一端;调整两轴线倾斜时,上
部间隙应小于下部间隙;调整两端面间隙时选择较大值。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
温度高的低、上部间隙小、选择较大值
唯
【2011】影响机械设备安装精度的因素不包括( )。
A.设备测量基准的选择 B.设备制造的质量
C.设备基础的硬度 D.设备安装环境
【答案】C
【解析】设备基础对安装精度的影响主要是强度、沉降、抗振性能。
【2013】下列机械设备需要严格控制环境温度来保证安装精度的有( )。
A.2050mm薄板冷连轧机 B.中型离心式鼓风机
C.中央空调机组 D.数控机床
E.12mm胶带输送机
【答案】AD
【解析】大型精密机床、高精度的大型连轧机组、大型透平压缩机等容易受到设备基础温度
变形的影响;汽轮机转子容易受到设备温度变形的影响;12mm胶带输送机中的12mm即为胶带输
158
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
送机的轮径。
【2014】影响设备安装精度的测量因素有( )。
A.零部件装配精度 B.施测人员技能
C.设备制造精度 D.设备检测基准精度
E.测量仪器精度
【答案】BDE
【解析】测量误差对设备安装精度的影响:测量仪器的检测精度、检测基准的加工精度、安
装基准的实际偏差、检测方法的合理性和检测人员的技能水平【了解】。
【2015】安装精度调整与检测中,属于形状误差的有( )。
A.圆柱度 B.平行度
C.垂直度 D.平面度
E.直线度
8
【答案】ADE 7
1
9
4
【解析】形状误差是指被测
3
实8际要素对其理想要素的变动量,主要有直线度、平面度、圆度、
信
圆柱度等;位置误差是指关微联实际要素的位置对基准的变动量,主要有平行度、垂直度、倾斜
系
度、同轴度、对称度等。联
题
押
【2015】安装精度准调整与检测中,属于形状误差的有( )。
精
A.圆柱度 B.平行度
C.垂直度 D.平面度
E.直线度
【答案】ADE
【解析】形状误差是指被测实 际要素对其理想要素的变动量,主要有直线度、平面度、圆度、
圆柱度等;位置误差是指关联实际要 素的位置对基准的变动量,主要有平行度、垂直度、倾斜
度、同轴度、对称度等。
【2014】设备安装精度控制中,采用修配 法对补偿件进行补充加工的目的是( )。
A.解决设计存在的问题 B.抵消过大的安装累积误差
1
7 8
9
C.修补制造的加工缺陷 D.补偿零部件的装配偏差8 4
信
3
【答案】B 微
系
【解析】安装精度的控制,必要时选用修配法,对补 偿件进行补联充加工,抵消过大的安装累
一
积误差,这种方法是在调整法解决不了时才使用。 唯
【2023】修配法是对补偿件进行补充加工,其目的是( )。
A.补充设计工艺不足 B.修补设备制造缺陷
C.修复使用后的缺陷 D.抵消安装累积误差
【答案】D
【解析】安装精度的控制,必要时选用修配法,对补偿件进行补充加工,抵消过大的安装累
积误差,这种方法是在调整法解决不了时才使用。
考点8:设备试运行步骤P138~139
8.设备试运行步骤【读一读】
设备调试→单机试运行→联动试运行→负荷试运行。
159
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点9:设备试运行前应完成的工作P139
9.设备试运行前应完成的工作【读一读】
(1)机器及附属设备、管道等安装工作全部完成,施工记录及资料齐全。
(2)与试运行有关的工艺管道及设备吹扫、清洗、气密完成。
(3)有碍试运行检查部位除外的保温、保冷、防腐基本完成。
(4)与试运行有关的土建、水、气、汽等公用工程及电气、仪表控制系统施工结束。
(5)参加试运行的人员,熟知设备构造、性能、设备技术文件、试运行工艺,掌握操作
规程。
考点10:设备单机试运行要求P139~140
10.设备单机试运行要求【记忆】
单机试运行时间 7 8 宜为2h
1
9
4
油箱温度 3 8 不超过60℃
信
微
滑动轴承 系 温升不超过35℃;最高温度不超过70℃
联
滚动轴承 题 温升不超过40℃;最高温度不超过80℃
押
准
精
考点11:单机试运 行结束后应及时完成的工作P140
11.单机试运行结束后 应及时完成的工作【读一读】
(1)切断电源和其他动力 源。
(2)卸掉各系统中的压力及 负荷,进行排气、排水或排污;对蓄势器和蓄势腔及机械设备内
剩余压力进行卸压。
(3)检查紧固部件,拆除临时管道及设备设施,正式管道复位安装。
(4)检查机器设备单机试运行系统各阀 门开关在规定状态。
(5)检查润滑剂的清洁度,清洗过滤器, 必要时更换新的润滑剂。 8
1
7
9
(6)拆除试运行中的临时装置和恢复拆卸的设 备部件及附属装置;对设
8
备4几何精度进行必要
信
3
的复查,对各紧固部件进行复紧。 微
系
(7)清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。 联
一
(8)整理试运行记录,合格后由参加单位在规定的表格 上签字唯确认。
考点12:典型设备单机试运行要求P140~145
12.典型设备单机试运行要求【案例】
1)泵的试运行要求
(1)试运行的介质宜采用清水;当不是清水时,应按介质的密度、相对密度折算为清水进行
试运行,流量不应小于额定值的20%;电流不得超过电动机的额定电流;
(2)轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃,滑动轴承温度不应大于
70℃,滚动轴承温度不应大于80℃;
160
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)泵在额定工况下连续试运行时间不少于下表规定;
泵的轴功率(kW) 连续试运行时间(min)
≤50 30
>50~100 60
>100~400 90
>400 120
(4)泵在试运行中,应检查机械密封的泄露量、填料密封的泄漏量、温度温升和振动,以及
电机的电流和水流量等内容;
(5)停泵后的要求【读一读】
①先关闭泵的入口阀门,待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。
②高温泵停机操作应符合随机技 术文件的规定;停机后每隔20~30min盘车半圈,并直到泵
8
7
体温度降至50℃为止。【235】 9 1
4
8
3
③低温泵停机,无特殊要信求时泵内充满液体;吸入阀和排出阀保持常开状态;采用双端面机
微
械密封的低温泵,液位控制系器和泵密封腔内的密封液应保持为泵的灌泵压力。
联
④输送易结晶、凝题固、沉淀等介质的泵,停泵后应防止堵塞,并及时用清水或其他介质冲洗
押
准
泵和管道。
精
⑤放净泵内积存 的液体。
2)其他设备单机试 运行要求
试运行中 ,轴承表面温度不高于环境温度40℃
离心通风机
轴承振动速度有效值不超过6.3mm/s
试运行中,滚动轴 承温度不高于环境温度40℃
离心鼓风机
滑动轴承的温度不超 过70℃
离心压缩机 轴承振动速度有效值不 超过6.3mm/s
空负荷试运行:不少于1h, 且 不少于2个循环;
1
7 8
9
可变速设备最高速空负荷试运行 时间不少于全部试运行时间的
8
460%
输送设备 带负荷试运行:不少于1h,且不少 于1个循环。 信
3
微
数台输送设备联合试运行时,按物料输 送反方向顺序启系动设备;停车顺序与启动顺
联
序方向相反;停车前先停加料,卸料口无物卸出后停一车
唯
空载试验(不少于3次)
起重设备
静载试验(1.25倍额定起重量)、动载试验(1.1倍额定起重量)
161
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通7
4.2工业管道施工技术
考点1:工业管道的种类P145~146
1.工业管道的种类
1)按管道设计压力分类(MPa)
低压管道 中压管道 高压管道 超高压管道
0≤P≤1.6 P>1.6 P>10 P>100
2)按管道输送介质的温度分类( ℃)
8
7
低温管道 常9温1管道 中温管道 高温管道
4
8
3
t≤-40 信t>-40 t>120 t>450
微
系
【2015二建】压缩机系联统管道工作压力32MPa,按压力分属于哪一类?
题
押
准
考点2:工业管道的施工程序与验收文件P146~147
精
2.工业管道的施工 程序与验收文件
1)工业管道安装的施工程序
测量定位→支架制作安装→管道元件材料检查→管道加工预制安装→管道试验→防腐绝热→
吹扫清洗→调试及试运行→竣工 验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)工程交接验收文件
管道元件的产品合格证、质量证明文件、复检试验报告
技术文件 管道安装竣工图、设计修改文件及材料代用单
施工检查记录
管道元件检查记录,阀门试验记录,弯管加工记录,焊接检查记录,焊缝返修检查记录,管
道安装记录,隐蔽工程记录,补偿装置安装记录,支吊架安装记录,静电接地测试记录,安
施工记录
全保护装置安装检查记录,系统压力试验和泄漏性试验记录,系统吹扫清洗记录,防腐绝热
施工检查记录等
162
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
安全阀校验报告
试验报告 磁粉检测报告,渗透检测报告,射线检测报告,超声检测报告
热处理报告,硬度检测报告、光谱分析及其他理化试验报告
无损检测和焊后热处理的管道,在管道轴测图上标明准确的焊接工艺信息,例如:焊缝位
置、焊缝编号、焊工代号、焊缝补焊位置、无损检测的焊缝位置、热处理和硬度检验的焊缝的位
置、无损检测的方法。【案例问答】
【2016】工业管道工程交接验收前,建设单位应检查施工单位的技术文件,其中包括( )。
A.材料代用单 B.安全阀校验报告
C.管道元件检查记录 D.管道安装竣工图
E.管道元件复检报告
【答案】ADE
【解析】安全阀校验报告属于试验 报告;管道元件检查记录属于施工记录。
8
7
1
9
4
考点3:工业管道的基本识别3色8P147
信
微
3.工业管道的基本识别系色【选择】
联
题
管道基本识别色要求如下:水是艳绿色、水蒸气是大红色、空气是淡灰色、气体是中黄色、
押
准
酸碱是紫色、可燃精液体是棕色、其他液体是黑色、氧是淡蓝色。
灰 绿 红 黄 紫 蓝 黑 棕
空气 水 蒸汽 气 酸碱 氧 液体 可燃
灰色的空气绿色的水,红 色的蒸汽黄色的气,
紫色的酸碱蓝色的氧,黑色的 液体棕可燃。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
工业管道基本识别色
考点4:工业金属管道安装前的检验P147~148
4.工业金属管道安装前的检验
1)管材管件的检验【案例】
(1)当对管材及管件的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道元件或
材料不得使用;
(2)使用前核对管材及管件的材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸的
检查验收;
(3)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应
采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识;材质为不锈钢、有色金属的管材及管
件,在运输和储存期间不得与碳素钢和低合金钢接触;
(4)设计文件规定进行低温冲击韧性试验的管道元件材料,进行晶间腐蚀试验的不锈钢、镍
163
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
及镍合金钢的管道元件或材料,供货方应提供低温冲击韧性、晶间腐蚀性试验结果文件;
(5)GC1级压力管道的管材管件在使用前采用外表面磁粉或渗透无损抽样检验,要求检验批
应是同炉批号、同型号规格、同时到货,导磁性材料的管材和管件采用磁粉检测,非导磁性材料
的管材和管件采用渗透检测;
(6)输送毒性程度为极度危害介质或设计压力≥10MPa的管道的管材管件,在使用前采用外
表面磁粉或渗透抽样检验,经检测发现的表面缺陷应进行修磨,修磨后的实际壁厚不得小于管子
名义壁厚的90%,且不得小于设计壁厚;
(7)合金钢螺栓和螺母应采用光谱分析或其他方法对材质进行复验;设计压力≥10MPa的
GC1级压力管道所用的螺栓和螺母,尚需进行硬度检验。
2)阀门的检验【案例】
强度试验 ①抽检比例:抽检10%且不少于1个;特殊情况逐个检查
建筑
②试验压力:分别是公称压力的1.5倍和公称压力的1.1倍
管道阀门 严密性试验 8
1
7③持续时间:15、15、15;15、30、60;30、60、180s
9
4
8
空调水 强度试验 信 3 ①试验压力:分别是公称压力的1.5倍和公称压力的1.1倍
微
管道阀门 严密性试系验 ②持续时间:强度试验5min;严密性试验略
联
题
制冷剂 强 押 度试验 ①试验压力:分别是公称压力的1.5倍和公称压力的1.1倍
准
管道阀门 精严密性试验 ②持续时间:强度试验5min;严密性试验30s
压力试验 ①试验介质:洁净水、水中氯离子含量不超过25ppm(25×10-6)
②试验压力:分别是20℃时最大允许工作压力的1.5倍和1.1倍
工业 ③试验温度:5~40℃,低于5℃采取升温措施
管道阀门 密封试验 ④持续时间:5min
⑤安全阀校验:委托有资质的检验机构进行整定压力调整和密封
试验,做好记录、铅封,并出具校验报告
考点5:管道安装P148~152
8
1
7
5.管道安装 9
8
4
1)管道的加工要求【案例】 信
3
微
(1)管道元件在加工过程中应及时进行标识移植; 低温用钢、不锈系钢及有色金属不得使用硬
联
一
印标记;采用色码标记时,印色材料不应对金属材料有害;
唯
(2)夹套管的内管焊缝应进行100%射线检测,试压合格后 再封入外管;夹套管加工完毕外
管应进行压力试验;夹套弯管的外管组焊应在内管制作完毕并经无损检测合格后进行;
(3)不同金属材料的加工切割方法:
不锈钢、有色金属→机械加工、等离子弧切割;
碳素钢、合金钢金属→机械加工、等离子弧切割、火焰切割;
镀锌钢管→机械加工、钢锯切割;
不锈钢、镍及镍合金、钛及钛合金、锆及锆合金的修磨应使用专用砂轮片。
2)管道的安装要求【案例】
(1)管道法兰连接,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片应采
用斜口搭接或迷宫式拼接,不得平口对接;法兰的螺栓孔应跨中布置;法兰连接应与钢制管道同
心,螺栓应能自由穿入;法兰平面之间应保持平行,接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法
兰连接螺栓的安装方向应一致,螺栓应对称紧固;
164
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)管道螺纹连接,需进行密封焊的螺纹接头不得使用螺纹保护剂和密封材料;采用垫片密
封而非螺纹密封的直螺纹接头,直螺纹上不应缠绕任何填料;拧紧螺纹接头时,不得将密封材料
挤入管内;
(3)管道连接时,不得强力对口,不得采用加热管子、加偏垫等方法消除端面的间隙、偏
差、错口或不同心等缺陷;埋地管道防腐施工应在管道安装前进行,焊缝未经试压不得防腐;
(4)管道与设备的连接,应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行;管道与设备连接前,管
道内部清理干净,在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度应符合设计要求;管道与设备最终连
8
接时,应在联轴器上架设百分表监1视7设备的位移;管道试压、吹扫、清洗合格后,应对管道与机
9
4
器的接口进行复位检验;管道安3 8装完成、检验合格后,不得承受设计以外的附加荷载;
信
微
(5)大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,或储罐底部管道沿地面敷设在支架
系
联
上,应在储罐液压(充题水)试验合格后安装,或在储罐液压(充水)试验及基础初阶段沉降后,
押
再进行储罐接口处法准兰的连接;
精
(6)伴热管应与主管平行安装,水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支架的侧
面,铅垂伴热管均匀分 布在主管周围;不得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管直接接触
的伴热管,伴热管与主管间 应设置隔离垫;伴热管经主管法兰、阀门时,应设置可拆卸的连接件;
(7)夹套管外管剖切后安 装时,纵向焊缝应置于易于检修部位;夹套管的连通管不得存液;
夹套管支承块的材质应与主管内管材质相同,支承块不得妨碍管内介质流动。
3)阀门的安装要求【选择】
(1)阀门安装前,应按设计文件核 对其型号,并按介质流向确定其安装方向,检查阀门填
料,其压盖螺栓应留有调节余量;
8
(2)当阀门与金属管道采用法兰或螺纹连接 时,阀门应在关闭状态下安装
1
;7采用焊接方式连
9
接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层采 用 氩弧焊并对阀门采取
信
防3 8变
4
形措施;当非金属
管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处 于开启状态; 微
系
(3)安全阀应垂直安装;安全阀出口管道应接向安全 地点,在安
联
全阀进出管道上设置截止阀
一
唯
时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。
4)π型和Ω型膨胀弯管的安装要求【选择】
(1)安装前按设计文件规定进行预拉伸或预压缩;并在两个固定支架之间的管道安装完毕、
与固定支架连接牢固后进行;
(2)预拉伸或预压缩的焊口位置与膨胀弯管起弯点应大于2m;
(3)膨胀弯管水平安装时,平行臂应与管道坡度相同,两垂直臂相互平行;垂直安装时应设
置排气装置(膨胀弯管在管道上方)或疏水装置(膨胀弯管在管道下方)。
方形补偿器 波纹补偿器 球形补偿器 填料补偿器
165
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
5)波纹管膨胀节的安装要求【案例】
(1)安装前按设计文件规定进行预拉伸或预压缩;
(2)安装时应设临时约束装置,自带临时约束装置的产品,安装时应保持约束状态,临时约
束装置应待管道安装固定或压力试验合格后再拆除或解除;
(3)波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,水平管道上应位于介质流入端,垂直管道上应位
于上部;
(4)波纹管膨胀节应与管道同心,不得偏斜,避免膨胀节周向扭转;膨胀节两端应合理设置
导向支座和固定支座;
(5)安装时应避免膨胀节波节受到机械损伤,不得在波节上焊接临时支撑件,不得将钢丝绳
等吊装索具绑扎在波节上。
6)支吊架的安装要求【案例】
(1)无热位移的管道,吊杆垂直安装;有热位移的管道,吊点应于位移的相反方向偏置,按
8
位移值的1/2偏位安装;两根有热位移7的管道不得使用同一吊杆;
1
9
4
(2)固定支架应在补偿器预3 8拉伸或预压缩之前固定;没有补偿装置的冷热管道直管段上,不
信
得同时安装2个及2个以上的固微定支架;
系
联
(3)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,有热位移的管道,支架安装位置应从支承面
题
押
中心向位移反方向偏准移,偏移量应为位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位移;
精
(4)弹簧支吊架的弹簧高度应按设计文件要求确定,弹簧应调整至冷态值;弹簧的临时固定
件,如定位销(块),应 待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除;
(5)有热位移的管道, 在热负荷运行时,应及时对支吊架进行检查与调整,内容包括:活动
支架的位移方向、位移值及导向性能是否符合设计文件的规定;弹簧支吊架的安装标高与弹簧工
作负荷是否符合设计文件的规定;固定支架的固定是否牢固;可调支架的位置是否合适;管托是
否脱落等。
8
1
7
8
4
9
信
3
微
系
联
一
唯
7)静电接地的安装要求【选择】
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电,每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω
时,应设导线跨接;静电接地引线宜采用焊接形式;
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,
应采用同材质连接板过渡;
(3)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。
166
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2018】对管道元件的质量证明文件有异议时,下列做法正确的是( )。
A.异议未解决前,不得使用 B.可以使用,但要做好标识并可追溯
C.管道元件压力试验合格后,可以使用 D.GC1级管道可以使用,GC3级管道不可以使用
【答案】A
【解析】对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道
元件或材料不得使用。
【2020】关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法,正确的有( )。
A.法兰连接螺栓应对称紧固 B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除
C.法兰连接螺栓长度应一致 D.法兰连接螺栓安装方向应一致
E.热态紧固应在室温下进行
【答案】ACD
【解析】B选项,法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入,法兰接头的歪斜不得采用
强紧螺栓的方法消除;E选项,热态7紧8固或冷态紧固应在达到工作温度2h后进行。
1
9
4
【2023】关于阀门安装时的说3 8法,正确的是( )。
信
A.螺纹连接时阀门应开启微 B.安全阀门应该水平布置
系
C.焊接连接时阀门应联关闭 D.按介质流向确定安装方向
题
押
【答案】D 准
精
【解析】A选项,螺纹连接时阀门应关闭;B选项,安全阀应垂直安装;C选项,焊接连接时
阀门应开启。
考点6:管道试验要求P15 4~157
6.管道试验要求
1)管道试验前应具备的条件【案 例】
(1)管道的防腐和绝热在试验前可部 分完成或不完成,但焊缝和管道待检部位在试验前不得
进行防腐和绝热;
(2)试验方案已经过批准,并已进行了技 术 和安全交底;
1
7 8
9
(3)相关资料已经建设单位和有关部门复查; 8
4
信
3
(4)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采 用临时短管代替;微管道上的安全阀、爆破
系
片、仪表元件已拆下或已隔离; 联
一
唯
(5)试验用压力表已经校验且在检验周期内,精度不低于 1. 6级,表的满刻度值为被测最大
压力的1.5~2倍,数量不少于2块;
(6)管道已按试验方案进行了加固;
(7)待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔离。
2)管道压力试验的基本要求【案例】
压力试验应在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行,目的是检验管道的强度和严
167
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
密性;
(1)压力试验应以液体为试验介质,当管道的设计压力≤0.6MPa时,也可采用气体为试验介
质,但应采取可靠、有效的安全措施;
(2)脆性材料严禁使用气体进行试验,试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度;
(3)压力试验时要划定禁区,无关人员不得进入;
(4)试验过程发现泄漏,不得带压处理,消除缺陷后应重新进行试验;
(5)试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置;
(6)试验介质的排放应符合环保要求;
(7)压力试验完毕,不得在管道上修补或增添物件;当在管道上修补或增添物件时,应重
新进行压力试验;经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物
件,可不重新进行压力试验;
(8)压力试验合格后,应及时填写“管道系统压力试验记录”。
8
3)管道压力试验的替代形式【7案例】
1
9
4
(1)当管道是设计压力>03.68MPa,设计和建设单位认为液压试验不切实际,例如,管道系统
信
设计未考虑充水载荷、生产中微不允许有残留微量水渍等,可按设计要求和施工技术标准的规定以
系
联
气压试验代替液压试验;
题
押
(2)当现场条件准不允许进行液压试验和气压试验时,可同时采用下列方法代替压力试验:所
精
有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝应进行100%射线检测或100%超声检测;其他焊缝(包括管道
组成件与管道支承件连 接的焊缝)应进行100%渗透检测或100%磁粉检测;由设计单位进行管道
系统柔性分析;采用敏感气 体或浸入液体的方法进行泄漏性试验。
4)管道液压试验的实施要点【案例】
(1)液压试验应使用洁净水,对不锈钢管道、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及
镍合金管道或设备的管道,水中氯离 子含量不得超过25ppm(25×10-6);液压试验也可采用其他
无毒液体,采用可燃液体时,其闪点不 得低于50℃;环境温度不宜低于5℃,低于5℃采取防冻
措施;
(2)承受内压的地上钢管道及有色金属管 道 的试验压力为设计压力的1.5倍
1
7 8,埋地钢管道的
9
试验压力应为设计压力的1.5倍,且不低于0.4MPa; 8
4
信
3
(3)管道设计温度>试验温度时,P =1.5P[σ] /[σ ]t,当[σ] /[σ]t大于微6.5时,应取6.5;
T T T 系
(4)承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压 力≤0.5MP联a时,应为设计压力的2倍;
一
唯
当设计压力>0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa;
(5)承受外压的管道,P =内外压力之差的1.5倍,且不低于0.2MPa;
T
(6)管道与设备作为一个系统进行试验,当管道的试验压力≤设备的试验压力时,应按管道
的试验压力进行试验;当管道的试验压力>设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设
备的试验压力大于管道试验压力的77%时,经设计单位或建设单位同意,可按设备的试验压力进
行试验;
(7)位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力;液体管道的试验压力应以最高点
压力为准,但最低点压力不得超过管道组成件的承受能力;
(8)液压试验应缓慢升压,达到试验压力稳压10min,再将压力降至设计压力稳压30min,检
查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
5)管道气压试验的实施要点【案例】
(1)承受内压的钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验
压力应为0.2MPa;
168
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体;
(3)试验时应装有压力泄放装置,且设定压力不高于试验压力的1.1倍;
(4)试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa;
(5)试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试
验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,在试验压力下稳压10min,再将压力降
至设计压力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏,停压时间应根据查漏工作需要确定。
50%×P →△10%×P →P →P →检查
试验 试验(3min) 试验(10min) 设计
6)管道泄漏性试验的实施要点【案例】
(1)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验;
(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气;
(3)泄漏性试验的试验压力为设计压力;
(4)泄漏性试验可结合试车一并进行;
8
(5)泄漏性试验应逐级缓慢升压7,达到试验压力并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂或
1
9
4
采用显色剂、气体分子感测仪等3 8方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气
信
阀、排净阀等所有密封点应无微泄漏;
系
联
(6)经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验;
题
押
(7)当设计文件准和有关标准规定以卤素、氮气、氨气或其他方法进行泄漏性试验时,应执行
精
相应规定。
7)管道真空度试验 的实施要点【案例】
真空系统在压力试验 合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大
于5%。
△P=[(P-P)/P]×100%
2 1 1
P代表初始压力,P代表最终压 力。
1 2
【2020】计算氧气管道采用氮气进行 试验的试验压力。
【2020】背景中的工艺管道系统的焊缝应 采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应
如何分析?
1
7 8
9
【2021】该工程的埋地管道试验压力应为多 少MPa?对清洗合格的管8
4
道应采取哪种保护
信
3
措施? 微
系
【2022】计算蒸汽管道的水压试验压力。蒸汽集汽缸 能否与管道联作为一个系统按照管道的试
一
唯
验压力进行试验?说明理由。
【2023】图中的A点和B点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验
压力。
【2015】管道系统进行压力试验前,应从待试管道拆下或加以隔离的组成件有( )。
A.调节阀 B.安全阀
C.单向阀 D.膨胀节
E.爆破片
【答案】BE
【解析】工业管道试验前应拆下或加以隔离的有安全阀、爆破片、仪表元件;膨胀节应设置
临时约束装置。
【2017】管道系统压力试验前,应具备的条件是( )。
A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热
C.试验压力表不少于1块 D.管道上的安全阀处于自然状态
169
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【答案】A
【解析】B选项,压力试验前管道焊缝尚未防腐和绝热;C选项,试验用的压力表不少于2块;
D选项,待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件应拆下或加以隔离。
考点7:管道吹扫清洗P157~160
7.管道吹扫清洗
1)管道吹扫与清洗的基本要求
(1)管道吹洗方案包括:吹扫与清洗的方法、介质、程序、设备与管道的布置;吹扫与清洗
介质的压力、流量、流速的操作与控制方法;安全技术措施;检查方法和合格标准;
(2)管道吹洗方法,应根据管道工作介质、系统回路、现场条件、管道内表面的脏污程度、
使用要求确定;
(3)公称直径≥600mm的管道采用人工清理;小于600mm的液体管道采用水冲洗;小于
8
600mm的气体管道采用压缩空气吹扫7;蒸汽管道采用蒸汽吹扫,非热力管道不得采用蒸汽吹扫;
1
9
4
(4)吹扫与清洗的顺序应按3 8主管、支管、疏排管依次进行;
信
(5)管道吹洗合格后,微应填写“管道系统吹扫与清洗检查记录”及“管道隐蔽工程(封闭)
系
联
记录”。
题
押
2)水冲洗【案例准】
精
(1)水冲洗应使用洁净水,冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道时,水中氯离子含量不得超过
25ppm(25×10-6);
(2)水冲洗流速不得低 于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力;
(3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管道截面积的60%,排水时不得形成负压;
(4)水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处目测一致;管
道冲洗合格后,应及时将管内积水排 净,并应及时吹干;
(5)锈蚀和污染严重的管道,可使用 高压水分段冲洗。
3)空气吹扫【案例】
(1)宜利用工厂生产装置的大型空压机或 储 气罐间断性吹扫,吹扫压力不
1
得7 8大于系统容器和
9
管道的设计压力,吹扫流速不宜小于20m/s; 8
4
信
3
(2)吹扫忌油管道时,气体中不得含油,应使 用无油压缩空气或微其他不含油的气体进行
系
吹扫; 联
一
唯
(3)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂 料 的木制靶板检验,吹扫5min后靶
板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物为合格;
(4)当吹扫的管道系统容积大、线路长、口径大,并不宜用水冲洗时,可采用“空气爆破
法”进行吹扫;爆破吹扫时,向系统充注的气体压力不得超过0.5MPa,并采取相应的安全措施。
4)蒸汽吹扫【案例】
(1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成;
(2)为蒸汽吹扫安装的临时管道,应按正式蒸汽管道安装技术要求进行施工,安装质量要求
与正式蒸汽管道相同,临时管道吹扫干净后,方可用于正式蒸汽管道的吹扫;
(3)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/s;吹扫前先进行暖管、及时疏水,
暖管时应检查管道的热位移,有异常时应及时处理;
(4)蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃、易爆物品及其他杂物;
(5)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,采取每次吹扫一根、轮流吹扫的
方法。
170
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
5)脱脂【案例】
(1)忌油管道系统如氧气输送管道应按设计文件规定进行脱脂处理;
(2)脱脂液的配方应经试验鉴定后再采用,脱脂剂在使用前应按产品技术条件对其外观、反
应介质、不挥发物、油脂含量、水分进行复验;
(3)有明显油渍或锈蚀严重的管子脱脂时,应先用蒸汽吹扫、喷砂等方法清除油渍和锈蚀
后,再进行脱脂;
(4)工器具、量具和仪表等,应按脱脂件的要求预先脱脂后再使用;
(5)脱脂后应及时将脱脂件内部的残液排净,再用清洁、无油的压缩空气或氮气吹干,不得
采用自然蒸发的方法清除残液;
(6)有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后,可采用充氮封存或气相防锈纸、气相防锈塑料袋等
进行密封保护。
6)化学清洗【案例】
8
(1)当进行管道化学清洗时,应7与无关设备及管道进行隔离;
1
9
4
(2)化学清洗液的配方应经3 8试验鉴定后再采用;
信
(3)管道的酸洗钝化应按微脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进
系
联
行;当采用循环方式进行酸洗时,管道系统应预先进行空气试漏或液压试漏检验合格;
题
押
(4)对不能及时准投入运行的化学清洗合格的管道,应采取封闭或充氮保护措施。
精
7)油清洗【案例】
(1)润滑、密封、 控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗合格后、系统试运行前进行油清
洗;不锈钢管道的油系统管 道宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗;经酸洗钝化或蒸汽吹扫合格的油
管道,宜在2周内进行油清洗;
(2)油清洗应采用循环的方式进行,每8h应在40~70℃内反复升降油温2~3次,并及时清洗或
更换滤芯;
(3)设计文件或产品技术文件无规定 时,管道油清洗后应采用滤网检验;
(4)油清洗合格的管道,采取封闭或充 氮保护措施。
【2018一建】项目部采用的试压及冲洗用水 是 否合格?说明理由。
1
7 8
9
【2020一建】氧气管道的酸洗钝化有哪些主要 工作内容? 8
4
信
3
【2020二建】鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格 标准是什么?最低微流速为多少?
系
【2021一建】对油清洗合格的管道应采取哪种保护措施 ? 联
一
唯
【2012】确定管道吹洗方法的根据有( )。
A.管道的设计压力 B.管道的使用要求
C.管道材质 D.工作介质
E.管道内表面脏污程度
【答案】BDE
【解析】管道吹洗方法,应根据管道工作介质、系统回路、现场条件、管道内表面的脏污程
度、使用要求确定。
【2019】不锈钢工艺管道的水冲洗实施要点中,正确的有( )。
A.水中氯离子含量不超过25ppm B.水冲洗的流速不得低于1.5m/s
C.排放管在排水时不得形成负压 D.排放管内径小于被冲洗管的60%
E.冲洗压力应大于管道设计压力
【答案】ABC
【解析】D选项,水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%;E选项,冲洗压力
171
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
不得超过管道的设计压力。
【2021案例】
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区内所有的设备及工艺管线安装等施工总承
包,A公司进场后,根据工程特点对工程合同进行了分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地
工艺管道(设计压力0.2MPa)的施工分包给具有相应资质的B公司。
B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分管道的液压清洗方案,方案因工艺管道埋地部
分设计未明确试验压力,因此拟用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施,该
方案被A公司否定。
A公司在质量巡查中,发现工艺管道安装中膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不符合规
范要求,如图4所示,要求整改。
【问题】
1.该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施?
8
2.说明A公司要求对工业管道安7装进行整改的原因。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1.该工程的埋地管道试验压力 应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施?
答:1)根据规范要求,埋地钢 管道的试验压力应为设计压力的1.5倍且不低于0.4MPa,本工
程埋地管道设计压力为0.2MPa,经计算1.5×0.2=0.3MPa,小于0.4MPa,因此本工程埋地管道的试
验压力应为0.4MPa;
2)油清洗合格后的管道,应采取封闭或充 氮保护措施。 8
1
7
9
2.说明A公司要求对工业管道安装进行整改的原 因。
8
4
信
3
答:1)波纹管膨胀节内套焊缝安装在介质流向的 流出端不符合要求微;波纹管膨胀节或补偿
系
器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端 ,垂直管路联上应安装在上端;
一
2)法兰螺栓孔中心线与管道的垂直中心线和水平中心 线重合唯不符合要求;法兰螺栓孔应跨
中布置;
3)管道对口处的平直度偏差为3/200=1.5%不符合要求;管道对口平直度允许偏差应为1%(删除)。
【2022案例】
某工程使用3台热管蒸汽发生器提供蒸汽,产生蒸汽经集气缸汇集后,由一条蒸汽管道输送
至用汽车间,热管蒸汽发生器部分数据见表1,蒸汽集汽缸数据见表2。
蒸汽管道采用无缝钢管,材质为20#钢,蒸汽管道设计压力为1.0MPa,设计温度为190℃,属
于GC2级压力管道;管道连接方式为氩电联焊,焊缝按照设计要求进行射线检测;管道阀门采用
法兰连接,管道需进行保温。
工程开工后,A公司根据特种设备的有关法规向特种设备安全管理部门提交了蒸汽管道和集
气缸的施工告知书,监理工程师认为蒸汽发生器是整个系统压力和温度最高的设备,也应按特种
设备的要求办理施工告知。
【问题】
172
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
1.监理工程师要求蒸汽发生器也按特种设备的要求办理施工告知是否正确?说明理由。
2.计算蒸汽管道的水压试验压力,蒸汽集汽缸能否与管道作为一个系统按管道试验压力进行
试验?说明理由。
表1 热管蒸汽发生器部分数据
额定蒸发量(t/h) 1.0 额定蒸汽压力(MPa) 1.0
锅内水容积(L) 27 额定蒸汽温度( ℃) 190
NO排放(mg/m3) <30 机组重量(kg) 2980
x
表2 蒸汽集汽缸数据
产品名称 集汽缸 TS
产品编号 压力容器类型 Ⅱ类 制造日期
设计压力 1.6MPa 8 耐压试验压力 2.2MPa 最高压力 -
7
1
9
设计温度 203℃ 8 4 容器净重 296kg 主体材料 Q345
3
信
容积 0.28微m3 工作介质 水蒸气 产品标准
系
联
制造许可级别 题 D 制造许可证编号
押
准
1.监理工程师要精求蒸汽发生器也按特种设备的要求办理施工告知是否正确?说明理由。
答:1)监理工程师要求蒸汽发生器也按特种设备的要求办理施工告知不正确;
2)理由:蒸汽发生 器虽然工作压力超过了0.1MPa,但是其容积低于规定的30L,因此蒸汽发
生器不属于特种设备安全法所 规定的特种设备,不需要在施工前办理书面告知。
2.计算蒸汽管道的水压试验 压力,蒸汽集汽缸能否与管道作为一个系统按管道试验压力进行
试验?说明理由。
答:1)蒸汽管道水压试验压力应 为设计压力的1.5倍,即为1.5×1.0=1.5MPa;
2)蒸汽集汽缸可以与管道作为一个系 统并按管道的试验压力进行压力试验;
3)根据规定,当管道的试验压力小于等 于设备的试验压力时,管道与设备8可以作为一个系
1
7
统并按管道的试验压力进行压力试验;本工程管道 的试验压力是1.5MPa,蒸
8
汽4 9集汽缸的试验压力
是2.2MPa,管道的试验压力小于设备的试验压力,因 此蒸汽集汽缸可以与信管
3
道作为一个系统并按
微
管道的试验压力进行压力试验。
系
联
一
【2023案例】 唯
安装公司中标某工业厂房机电安装工程,合同内容包含电 气工程、管道工程、通风空调工
程、设备安装及配套发电工程等所有机电安装,某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa,
常温试压时,试验温度与设计温度下的管材许用应力比值为6.5。安装公司进行该系统压力试验
时,设置了常温下临时压力试验系统,见图3。
【问题】图中A点和B点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压力。
173
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
问:图中A点和B点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压力。
答:1)A点压力表应设置在始端(加压系统第一个阀门之后)和系统末端最高点(排气
阀处);
2)B点排气阀应设置在管道系统的最高点;
3)根据背景资料可知,该管道系统在设计温度时的试验压力为3.0MPa,因此其设计
压力=3.0÷1.5=2.0MPa;根据管道压力试验要求,当管道的设计温度高于试验温度时,管
道的试验压力P =1.5P[σ] /[σ]t,因此该管道系统压力试验时的试验压力P =1.5P[σ] /[σ]t
T T T T
=1.5×2.0×6.5=19.5MPa。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
174
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通8
4.3电气装置安装技术
考点1:变压器安装技术P160~163
1.变压器安装技术
1)变压器的运输就位【选择】
(1)电压在220kV及以上且容量在150MV·A及以上的应装设三维冲击记录仪;
(2)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点低
于-40℃,始终保持正压,并设压力表进行监视;
8
(3)变压器运输途中采取防雨防7潮措施;
1
9
4
(4)利用机械牵引时,牵引3 8的着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不超过15°,牵引速
信
度不超过2m/min; 微
系
联
(5)变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上的吊环仅作吊芯检查使
题
押
用,严禁用此吊环吊准装整台变压器;
精
(6)装有气体继电器的变压器,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升
高坡度;
(7)用千斤顶顶升时, 应将千斤顶放在油箱千斤顶支架部位,并及时垫好垫块。
【2012】充气运输的变压器在途中应采取的特定措施有哪些?
2)变压器的器身检查【案例】
(1)雨雪天气、4级以上风力天 气、75%以上相对湿度天气不得进行检查;器身内检过程中,
必须向箱体持续补充干燥空气,以保持含 氧量不低于18%,相对湿度不大于20%;
(2)吊芯检查时的吊索与铅垂线的夹角 不宜大于30°;
(3)检查内容有:铁芯、绕组、引出线绝 缘 、绝缘围屏、绝缘屏障;无励
1
7磁8调压切换装置、
9
有载调压切换装置;强迫油循环管路与下轭绝缘接 口; 8
4
信
3
(4)检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗 ,不得遗留杂物。微
系
联
一
唯
3)变压器的本体安装【了解】
(1)冷却装置安装前应进行密封试验;冷却器、强迫油循环风冷却器,持续30min无渗漏;
强迫油循环水冷却器,持续1h无渗漏;
(2)变压器低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线连接,变压器箱体、支架或外
壳应接地,且有标识;变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。
175
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
油浸式电力变压器
4)变压器的交接试验【案例问答】
序号 试验类别 试验要求
1 绝缘油试验或SF气体试验 SF气体绝缘的变压器应进行SF气体含水量的检验及检漏
6 6 6
测量铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘
2 测量铁芯及夹件的绝缘电阻7 8
1 电阻
9
4
8
3
信 ①变压器的直流电阻与出厂实测值比较,变化不大于2%;
微
系 ②1600kVA以上的变压器,各相绕组之间差别不大于2%;无
联
3 测量绕组连同套题管的直流电阻 中性点引出的绕组,线间差别不大于1%;
押
③1600kVA及以下的变压器,各相绕组之间差别不大于4%;
准
精 无中性点引出的绕组,线间差别不大于2%
用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,
测量绕组连同套管 的绝缘电阻、
4 用500V摇表测量各相低压绕组对外壳的绝缘电阻值;测量后
吸收比(R60s÷ R15s)
放电处理
电力变压器新装注油后,大容量变压器静置12h进行耐压试验;
5 进行绕组连同套管的交流耐压 试验
10kV以下小容量变压器,静置5h以上进行耐压试验
检查相位、所有分接的电压比、 采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性
6
三相绕组的连接组别 和 连接组别
额定电 压下的冲击合闸试验应进行5次,每次8间隔的时间宜为
1
7
7 进行额定电压下的冲击合闸试验 5min。其中 750kV变压器第一次冲击合闸
8
4后9的带电运行时间不
少于30min, 其后可逐次缩短,但不少信于
3
5min
微
系
5)变压器的送电试运行【案例问答】 联
一
唯
(1)变压器第一次投入,可全压冲击合闸,且由高压侧投 入;
(2)变压器应进行5次空载全压冲击合闸,无异常情况;
(3)变压器试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压及温度,并做好试运行记录;
(4)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
【2012】补充变压器安装试验的内容?
【2017】220kV变压器的电气试验项目还有哪些?
【2020】变压器高低压绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?
【2020】监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。
【2014】变压器空载试运行应达到多少小时?试运行中还应记录哪些技术参数?
【2019】关于油浸式变压器二次搬运就位的说法,正确的有( )。
A.变压器可用滚杠及卷扬机拖运的运输方式
B.顶盖沿气体继电器气流方向有0.5%的坡度
C.就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定
176
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
D.二次搬运时的变压器倾斜角不得超过15°
E.可使用变压器顶盖上部的吊环吊装整台变压器
【答案】ACD(教材内容有变化,此答案为以当年教材为依据)
【解析】B选项,坡度应为1.0%~1.5%;E选项,变压器吊装时钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上。
【2022】新装110kV电力变压器注油后进行耐压试验,须最少静置的时间是( )。
A.6h B.12h C.18h D.24h
【答案】B
【解析】电力变压器新装注油以后,大容量变压器静置12h进行耐压试验;10kV以下小容量变
压器,静置5h以上进行耐压试验。
【2024】变压器充干燥气体运输时,油箱内的气体压力应保持在( )。
A.1~10KPa B.10~30KPa C.30~50KPa D.50~80KPa
【答案】B
【解析】充干燥气体运输的变压7器8,油箱内气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点
1
9
4
低于-40℃,始终保持正压,并设8置压力表进行监视。1兆帕(MPa)=1000千帕(KPa)。
3
信
微
考点2:配电装置安装技系术P163~167
联
题
押
2.配电装置安装准技术
精
1)不同开关设备交接试验的内容【案例问答】
相同试验 不同试验
测量主回路的 导电电阻;
气体绝缘开关 气体密度继电器、压力表和压力阀的检查
交流耐压试验;
设备 测量SF6气体含水量;密封试验
操动试验;
测量绝缘电阻; 测量断路器的分合闸时间、分合闸同期性、合闸时的触头
测量每相导电回路的电阻; 弹跳时间
真空断路器
交流耐压试验; 测 量断路器的分合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和
操动机构试验; 直流 电 阻
1
7 8
9
测量绝缘电阻; 测量断路 器 的分合闸时间、分合闸
信
速3 8度
4
、分合闸同期性及
测量每相导电回路的电阻; 配合时间; 微
SF
6
断路器
交流耐压试验; 测量断路器的分 合闸线圈的绝联缘
系
电阻和直流电阻
一
操动机构试验; 测量SF
6
气体含水量 ;密封唯试验
测量绝缘电阻;
隔离开关和负 测量每相导电回路的电阻;
操动机构线圈最低动作电压的检查
荷开关 交流耐压试验;
操动机构试验;
2)避雷器和互感器交接试验的内容【案例问答】
测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;
测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;
避雷器 测量金属氧化物避雷器的直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流;
测量金属氧化物避雷器的工频放电电压;
检查放电计数器动作情况及监视电流表指示
177
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
测量绝缘电阻;测量绕组的直流电阻;
电流互感器励磁特性曲线测量;误差及变比测量;组别和极性检查;
互感器
局部放电试验;绝缘介质性能试验;交流耐压试验;
测量35kV及以上电压等级的互感器的介质损耗因数及电容量
避雷器 互感器 互感器
8
7
1
9
4
3)交接试验的要求【选择】3 8
信
微
气体系含水量的测量应在充气24h后进行;
气体绝缘开关设备 联
题密封试验应在充气24h后且在操动试验后进行
押
准测量每相导电回路的电阻应采用电流不小于100A的直流压降法;
精
应在断路器分闸及合闸状态下分别进行交流耐压试验;
真空断路器
测量断路器的分合闸时间、分合闸同期性、合闸时的触头弹跳时间
应在断路器的额定电压下进行
交流耐压 试验应按出厂试验电压的80%确定;
SF6断路器
测量断路器 的分合闸线圈的绝缘电阻应不低于10MΩ
隔离开关和负荷开关 35kV及以下的 隔离开关可在母线安装完毕后一起进行交流耐压试验
测量金属氧化物避 雷器及基座绝缘电阻:
1kV以下的,采用500V兆 欧表,绝缘电阻不小于2MΩ;
避雷器
35kV及以下的,采用2500 V 兆欧表,绝缘电阻不小于1000MΩ;
1
7 8
9
35kV以上的,采用5000V兆欧 表,绝缘电阻不小于2500MΩ
8
4
信
3
交流耐压试验应按出厂试验电压的 80%进行; 微
互感器 系
测量绕组绝缘电阻且不低于1000MΩ 联
一
唯
考点3:电动机设备安装技术P167~169
3.电动机设备安装技术
1)电动机安装前的检查【案例问答】
(1)当电动机的绝缘电阻不能满足要求时必须进行干燥,可以采用外部加热干燥法或电流加
热干燥法;
(2)电动机干燥时,烘干温度缓慢上升,每小时温升5~8℃;严格控制温度,铁芯和绕组最
高温度为70~80℃;
(3)不允许使用水银温度计测量温度,应用温差热电偶、电阻温度计、酒精温度计;
(4)定时测定并记录干燥电源的电压和电流、绕组绝缘电阻、绕组温度、环境温度;测定时
断开电源,以免发生危险;
(5)当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变,认定干燥完毕。
178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
电动机 摇表规格 绝缘要求
定子绕组不低于1.0MΩ/kV;转子绕组不低于0.5MΩ/kV
>1000V 2500V
吸收比不低于1.3
≤1000V 500~1000V 1MΩ/kV
2)电动机的安装要求【选择】
(1)在电动机与基础间衬垫一层硬塑胶等防振物;
(2)地脚螺栓套用弹簧垫圈,螺母按对角交错次序拧紧;
(3)调整电动机的水平度,一般用水平仪测量;
(4)电动机的垫片不超过3块,底座安装完毕进行二次灌浆;
(5)电动机必须有明显可靠的接地。
3)电动机的接线要求【案例】
电动机的接线有星形(Y)连接7 8和三角形(Δ)连接,如下图所示:
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4)电动机试运行前的检查【案例 问答】
(1)用500V兆欧表测量绕组的绝缘电 阻,380V异步电动机应不低于0.5MΩ;
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺 栓是否全部拧紧;
(3)电动机的保护接地线必须连接可靠, 铜 芯接地线截面不小于4mm2,并
1
有7 8防松弹簧垫圈;
9
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装 良好; 8
4
信
3
(5)检查电动机的电源开关、启动设备、控制装置 是否合适,熔丝选微择是否合格,热继电器
系
调整是否适当,短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确; 联
一
唯
(6)通电检查电动机转向是否正确,不正确时,在电源侧 或 电动机接线盒侧任意对调两根电
源线即可;
(7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。
5)电动机试运行中的检查【案例问答】
(1)旋转方向符合要求且无杂声;振动不应大于标准规定;
(2)换向器、滑环及电刷应工作正常;
(3)电动机第一次启动在空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电压、电流、温度、
运行时间等参数;
(4)空载状态下,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,并应在电动机冷却至常温下再次
启动。
179
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
电动机
电动机
【2015】电机干燥时的温度测量,不允许使用( )。
A.电阻温度计 B.酒精温7度8计 C.水银温度计 D.温差热电偶
1
9
4
【答案】C
3
8
信
【解析】干燥时不允许使微用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计、温差热
系
电偶。 联
题
押
【2015】380V电动机试运行前应检查的内容有( )。
准
精
A.电动机绕组的绝缘电阻 B.电动机的地脚螺栓是否接地
C.电动机的保护接 地线是否连接可靠 D.电动机的温度是否有过热现象
E.绕线式电动机的滑环 和电刷
【答案】ACE
【解析】B选项,电机试运行 前需要检查电动机的地脚螺栓是否拧紧;D选项,属于电动机试
运行中的检查。
考点4:架空线路施工技术P169~171
4.架空线路施工技术
1
7 8
9
1)导线连接【案例改错】 8
4
信
3
(1)架线施工前应由具有资质的检测单位对试件进 行连接以后的握着微强度试验;握着强度试
系
验的试件不得少于3组; 联
一
(2)液压握着强度不小于导线设计使用拉断力的95%; 钳 压管 唯直线连接不小于导线设计使用
拉断力的95%;螺栓式耐张线夹不小于导线设计使用拉断力的90%;
(3)66kV及以下线路,一个档距内每根导线或架空地线不应超过1个接续管和3个补修管,张
力放线时不应超过2个补修管;
(4)110~750kV线路一个档距内每根导线或架空地线不应超过1个接续管和2个补修管。
钳压管直线连接 螺栓式耐张线夹
180
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
2)线路试验【案例问答】
(1)测量杆塔的接地电阻值;
(2)测量绝缘子的绝缘电阻值并进行交流耐压试验;
(3)测量线路的绝缘电阻值;
(4)测量35kV以上线路的工频参数;
(5)采用电压降法或红外线测温仪测量导线的接头质量;
(6)检查线路各相两侧的相位应一致;
(7)在额定电压下对空载线路进行3次冲击合闸试验。
8
7
1
9
4
8
3
信
【2016】C公司在9月20日微前应完成35kV架空线路的哪些测试内容?
系
联
注:测量绝缘子的绝缘电阻值
题
押
悬式绝缘子和支准柱绝缘子采用2500V兆欧表测量绝缘电阻值,按同批产品数量的10%抽查;
精
棒式绝缘子不进行此项试验。
注:导线接头测试
①电压降法:导线接头 两端的电压降,不应超过同长度导线的1.2倍;
②温度法:采用红外线测温仪,通过对导线接头温度的测量,来检验导线接头的连接质量。
8
1
7
9
8
4
信
3
悬式绝缘子 支柱绝缘子 棒式绝缘子
微
系
联
一
考点5:电缆线路施工技术P171~174 唯
5.电缆线路施工技术
1)电缆敷设前的检查要求【案例】
(1)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头;
(2)1kV以下的电缆,用兆欧表测量绝缘电阻值;
(3)6kV以上的电缆,做交流耐压试验和直流泄漏试验。
【2020】电缆敷设前10kV电力电缆应做哪些试验?
2)直埋电缆的敷设要求【案例】
(1)铠装电缆的金属层可靠接地,接地电阻不大于10Ω;
(2)直埋电缆的埋深不小于0.7m,穿越农田时不小于1.0m;
(3)电缆敷设后,上面铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板,覆盖宽度超过电缆
两侧以外各50mm;
181
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(4)电缆敷设后在直线段每隔50~100m处、接头处、转弯处、进入建筑物等处,设置明显的
方位标志或标桩;
(5)电缆中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。接头下面垫以混凝土基础板,长度伸出
接头保护盒两端600~700mm;
(6)电缆引入建筑物或隧道时要穿管保护;电缆相互交叉、与非热力管道交叉、穿越公路时
都要穿管保护,保护管长度超出交叉点1m,交叉净距不小于250mm,保护管内径不小于电缆外径
的1.5倍。
8
7
1
9
铠装电缆 4 直埋电缆
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
直埋电缆保护盒 直埋电缆交叉
3)排管内电缆的敷设要求【选择】
(1)电力电缆的排管孔径不小于100 mm,控制电缆不小于75mm;
(2)排管顶部至地面,一般地区不小于 700mm,人行道不小于500mm;
8
(3)直线距离超过100m、转弯处、分支处 都要设置排管电缆井,排管通向1 7井坑应有不小于
9
0.1%的坡度,以便积水流入井坑。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
4)支架上电缆的敷设要求【选择】
(1)电缆沟或建筑物上安装电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度;金属电缆支架、
桥架及竖井全长必须可靠接地;
(2)支架上敷设的电缆,宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电
缆、通信电缆“由上而下”顺序排列;
(3)35kV及以下的相邻电压等级的电力电缆可排列于同一层支架;
(4)1kV及以下的电力电缆在采取防火分隔和有效的抗干扰措施后,也可与强电控制、信号
电缆配置在同一层支架上;
(5)工作与备用电缆应配置在不同层或不同侧支架上,并实行防火分隔。
182
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
5)电缆施放要求
(1)人工施放时每隔1.5~2m放置滑轮一个,电缆端头从线盘上取下放在滑轮上,再用绳子扣
住向前拖拽,不得把电缆放在地上拖拉;
(2)机械敷设电缆时缓慢前进,速度不超过15m/min,牵引头加装钢丝套;长度在300m以内
的大截面电缆,可直接绑住电缆芯牵引;
(3)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井两端、人井内等地方,电缆上
应装设标志牌;标志牌注明线路编号、规格型号、起讫地点;并联使用的电缆应有顺序号。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
6)绝缘电阻测量 和耐压试验【案例】
(1)绝缘电阻测量:1kV及以上的电缆可用2500V兆欧表测量绝缘电阻,测量前,应将电缆
对地放电,接地线路较长或 绝缘性能良好时,放电时间不少于1min;测量完毕或再次测量时,应
再次对地放电;每次测量都需 要记录环境温度、湿度、绝缘电阻表的电压等级及其他可能影响测
量结果的因素;
(2)耐压试验:用直流电压进行试 验;在进行耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量
泄漏电流;三相泄漏电流最大不对称系数不大于2;10kV及以上的电缆,若泄漏电流小于20μA,
则其最大不对称系数不作规定。
8
【2016】关于电缆排管敷设要求的说法,正确 的有( )。 1
7
9
8
4
A.排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍
信
3
微
B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m 系
联
C.交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内 一
唯
D.敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm
E.电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%的坡度
【答案】ADE
【解析】B选项错误,埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上不小于500mm,一般地区不
小于700mm;C选项错误,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。
考点6:防雷装置安装要求P174~175
6.防雷装置安装要求
1)输电线路的防雷装置【选择】
(1)架设接闪线保护输电线路不受雷击;
(2)增加绝缘子串的片数以加强绝缘;
(3)降低杆塔的接地电阻以快速泄流;
183
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(4)装设管型接闪器或放电间隙以限制雷击过电压;
(5)装设自动重合闸预防断路器跳闸停电;
(6)采用消弧圈接地的方式以便熄弧消除故障。
2)不同电压等级输电线路接闪线的设置要求【选择】
措施 要求
500kV 双接闪线 输电线路越高,保护角越小
220~330kV 双接闪线 保护角20°~30°
雷电强烈地区采用双接闪线,少雷区或雷电轻微地区可不设接闪
110kV 接闪线
线,但杆塔应随基础接地
3)其他建筑的防雷措施【选择】
措施1 措施2 措施3
8
7
1
发电厂 接闪4针9 接闪线 金属氧化物接闪器
8
3
信
变电站 微接闪针 接闪线 阀型接闪器
系
工业建筑 联 接闪针 接闪线 均压环
题
押
准
精
注:针对防雷装置的安装,有爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管,接闪
针的针尖应高出管顶3m以上。 8
1
7
9
【2013】在雷电特别强烈的地区采用双避雷线 ,少雷区不设避雷线的防雷8 4方式适合于( )
信
3
的高压输电线路。 微
系
A.500kV及以上 B.220~330kV C.110kV 联D.35kV
一
【答案】C 唯
【解析】A选项和B选项均应全线装设双避雷线;D选项无此 要求。
【2014】下列措施中,能预防由雷击造成输电线路停电的措施是( )。
A.减少绝缘子串的片数 B.采用高阻抗接地
C.增加杆塔的接地电阻 D.装设自动重合闸装置
【答案】D
【解析】装设自动重合闸预防断路器跳闸停电。
考点7:接地装置安装要求P175
7.接地装置安装要求【案例】
1)接地极
(1)金属接地极采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒、铜排等金属材料现场加工制作而成,有垂
直接地极和水平接地极两种;
184
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)接地模块是导电能力优越的非金属材料,模块的顶面埋深不小于0.6m,模块间距不小于
模块长度的3~5倍;
(3)独立避雷针的接地装置与重复接地之间的距离不小于3m。
2)接地线
(1)室外的接地线一般安装在沟内,沟宽不小于0.5m,沟深不小于0.6m,沟的中心线与建筑
物或构筑物的基础之间的距离不小于2m;
(2)接地支线与接地干线的连接、接地干线与接地极的连接,应采用焊接,接地干线与支线
末端应露出地面0.5m以上。
3)爆炸和火灾危险环境的接地要求
(1)爆炸气体环境1区内的所有电气设备及2区内除照明灯具外的其他电气设备,应采用专门
的接地线;
(2)在爆炸粉尘环境10区内的所有电气设备应有专门的接地线;11区内的所有电气设备,可
8
利用有可靠电气连接的金属管线或金7属构件作接地线(PE线),但不得利用输送爆炸危险物质的
1
9
4
管道; 3 8
信
(3)接地干线在爆炸危险微区域内不同方向有不少于2处与接地体连接;
系
联
(4)电气设备的接地装置与独立避雷针的接地装置应分开设置,与建筑物上的避雷针的接地
题
押
装置可合并设置。 准
精
考点8:防静电施工 要求P175~176
8.防静电施工要求【案 例】
(1)防静电的接地装置可以与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置;
(2)设备、机组、储罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列
管道外不得互相串联接地;
(3)防静电的接地线应与设备、机组 、储罐等的固定接地端子或螺栓连接,连接螺栓不小于
M10,并有防松装置且涂以电力复合脂;
(4)容量为50m3及以上的储罐,其接地点 不 少于2处,接地点间距不大于
1
3708m,并在储罐底
9
部周围对称与接地体连接,接地体应连接成环形的 闭合回路。 8
4
信
3
【2011】A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲 北部某国一机电工微程项目,合同约定总工
系
期36个月,支付币种为美元,设备全套由中国制造,所有 技术标准、联规范全部执行中国标准和规
一
唯
范。中央控制室接地极施工时,A公司以镀锌角钢作为接地极 ,遭 到业主制止,要求用铜棒作接
地极,双方发生分歧。
【问题】业主要求用铜棒作接地极的做法是否合理?简述理由。双方协调后,可怎样处理?
【答案】1)业主要求用铜棒作接地极的做法不合理,因为合同规定所有技术标准、规范全部
执行中国标准和规范,用镀锌角钢作接地极符合中国规范要求;
2)双方协调继续按A公司方案进行施工;如果按业主要求施工,业主应补偿材料差价及A公
司的其他损失。
【2014】某公司承担了110kV变电工程,工程以固定综合单价计价,工程量按实调整,并明
确施工场地、施工道路、100吨以上大型起重机及其操作司机由建设单位提供。安装公司在完成
110kV变电站的施工后,编制了变压器送电试运行方案,变压器空载试运行12小时,记录了变压
器的空载电流和一次电压,在验收时没有通过。
【问题】变压器空载试运行应达到多少小时?试运行中还应记录哪些技术参数?
【答案】1)变压器空载试运行应达到24小时;
185
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
2)试运行中还应记录的技术参数有:二次电压、冲击电流、温度。
【2017】某施工单位以EPC总承包模式中标一大型火电工程项目,总承包范围包括工程勘察
设计、设备材料采购、土建安装工程施工,直至验收交付生产。
220kV变压器安装完成后,电气试验人员按照交接试验标准规定,进行了变压器绝缘电阻测
试、变压器极性和接线组别测试、变压器绕组连同套管直流电阻测量、直流耐压和泄漏电流测试
等电气试验,监理检查认为变压器电气试验项目不够,应补充试验。
【问题】按照电气设备交接试验标准的规定,220kV变压器的电气试验项目还有哪些?
【答案】220kV变压器的电气试验项目还有:变压器的绝缘油试验、绕组连同套管的交流耐压
试验、额定电压冲击合闸试验、变压器的变比测量及相位检查。
【2019】某某项目建设单位与A公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施工总承包合同,
工程内容包括:设备及钢结构厂房基础施工、配电室建筑施工、厂房钢结构制造和安装、一台
20t通用桥式起重机安装、一台活塞式氢气压缩机及配套设备安装、氢气管道和自动化仪表控制
8
装置安装。 7
1
9
4
电动机试运行前,A公司与3监8理单位、建设单位对电动机绕组绝缘电阻、电源开关、启动设
信
备和控制装置等进行了检查,微结果符合要求。
系
联
【问题】电动机试运行前,对电动机安装和保护接地的检查项目还有哪些?
题
押
【答案】电动机试准运行前,对电动机安装和保护接地的检查项目还应包括:
精
1)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否拧紧;
2)检查电动机的 保护接地线必须连接可靠,铜芯接地线截面不小于4mm2,并有防松弹簧
垫圈。
【2020】A公司承包某商务园区电气工程,内容包括10/0.4-LN9731型变电所和供电线路的施
工;室内主要电气设备(三相变压器、开关柜等)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他
设备材料由A公司采购。
A公司检查了电缆的规格型号、绝缘 电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后,
按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要 求完成。
变电所设备安装后,变压器及高压电器进 行 了交接试验,在额定电压下对
1
变7 8压器进行冲击合
9
闸试验3次,每次间隔时间3min,无异常现象,A公 司认为交接试验合格,被监8
4
理工程师提出异议,
信
3
要求重新进行冲击合闸试验。 微
系
【问题】 联
一
唯
1.10kV电力电缆应做哪些试验?
2.变压器高低压绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出
正确的冲击合闸试验要求。
1.10kV电力电缆应做哪些试验?
答:10kV电力电缆敷设前应做交流耐压试验、直流泄漏试验。
2.变压器高低压绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出
正确的冲击合闸试验要求。
答:1)变压器高压绝缘电阻的测量应使用2500V兆欧表;低压绝缘电阻测量应使用500V兆
欧表;
2)监理工程师提出异议的原因是变压器在额定电压下的冲击合闸试验次数和每次间隔时间
均不符合规范要求;
3)正确的冲击合闸试验要求是,在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次
间隔时间宜为5min,应无异常现象。
186
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2021】某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季。因为工期紧张,设备提前
到达施工现场,施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接
线,如图所示。
项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查,发现绝缘电阻不能满足要求,采用电
流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,
严格控制干燥温度,绝缘电阻达到规范要求。试运转中检查电动机的转向及杂声、机身及轴承温
升均符合要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
【问题】 系
联
1.图中电动机接线为题何种接线方式?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改?
押
2.电动机试运转准中还应检查哪些项目?如何改变电动机的转向?
精
1.图中电动机接线为何种接线方式?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改?
答:1)图中电动机接线方式为三角形连接;
2)电动机干燥时施工 单位使用水银温度计测量温度不符合要求,因此被监理叫停;
3)电动机干燥时施工单位 应使用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶测量温度。
2.电动机试运转中还应检查哪 些项目?如何改变电动机的转向?
答:1)电动机试运转中还应检查的项目有:振动不应大于标准规定;换向器、滑环及电刷
应工作正常;电动机第一次启动在空载情况下进行,空载运行时间2h;
2)在电源侧或电动机接线盒侧任意对调 两根电源线即可改变电动机的转向。
8
【2023】某安装公司承包一商务楼(地上20 层,地下2层,地上1~5层为商场1 7)的变配电安装
9
8
4
工程。工程主要设备:三相干式电力变压器(10/0.4 kV)、配电柜(开关柜
信
)3设备由业主采购,并
微
已运抵施工现场,其他设备、材料由安装公司采购。 系
变压器施工中的某工序示意图如图所示。变配电工程 完工后,供一
联
电部门检查合格送电,经过
唯
验电、校相无误。分别合高、低压开关,空载运行24h,无异 常, 办理验收手续,交建设单位使
用;同时整理技术资料,准备在商务楼竣工验收时归档。
【问题】
1.图中所示是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级应选择多少伏?各工序
187
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
之间的逻辑关系主要有哪几个?
2.变配电装置空载运行时间是否满足验收要求?项目部整理的技术资料应包括哪些内容?
1.图中所示是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级应选择多少伏?各工序
之间的逻辑关系主要有哪几个?
答:1)图2是变压器施工程序中的变压器交接试验;
2)图中的兆欧表电压等级应选择2500V;
3)各工序之间的逻辑关系主要有顺序、平行、交叉。
2.变配电装置空载运行时间是否满足验收要求?项目部整理的技术资料应包括哪些内容?
答:1)变配电装置空载运行时间24h满足验收要求;
2)项目部整理的技术资料包括:施工图纸、施工记录、产品合格证、使用说明书。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
188
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通9
4.7石油化工设备安装技术
考点1:塔器设备→塔器设备分段到货进场验收要求P203~204
1.塔器设备分段到货进场验收要求【案例问答】
(1)组装标记清晰;
(2)筒体的直线度、筒体长度以及筒体上接管中心的方位和标高应符合规定;
(3)塔体分段处的圆度、外圆周长偏差、端口不平度、坡口质量应符合规定;
(4)裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差、相邻两孔弦长允许偏差、任意两孔弦长
8
允许偏差均为2mm。 7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【2024】塔体现场验收还应检查哪些项目?地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差是多少?
考点2:塔器设备→塔器设备 就位安装P204~205
2.塔器设备就位安装
1)整体安装程序【读一读了解即可,与机械工程类似】
塔器现场检查验收→基准线标识→运放至吊装位置→基础验收、设置垫铁→整体吊装、找
正、紧固地脚螺栓、垫铁点固→二次灌浆。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)垂直度测量找正【案例改错】
将塔器设备任意相邻方位线作为垂直找正的基准,如图所示,测量点1与塔中心线的连线与
测量点2与塔中心线的连线成90°夹角。
塔高≤30m,垂直度偏差不大于塔高的1/1000;
塔高>30m,垂直度偏差允许为塔高的1/1000,但不大于50mm。
塔高≥20m,垂直度测量工作不应在一侧阳光照射或风力大于4级的条件下进行。
189
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2024】监理工程师叫停塔体垂直度调整是否正确?说明理由。
3)立式组焊要求【选择】
分段筒体和部件检查验收→基础验收、安放垫铁→塔体的最下段吊装就位找正(带裙座段)
→吊装第二段并找正(由下至上排序)→组焊段间环焊缝、无损检测→重复上述过程,逐段吊装
直至吊装最上段、找正、组焊段间环8 焊缝、无损检测→整体找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固、二
7
1
次灌浆→内固定件和其他配件安装4 9→耐压试验、气密性试验。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点3:塔器设备→塔器设备焊接 试件P205~206
3.塔器设备焊接试件
(1)应由施焊塔器的焊工,在与施焊塔器相同的条件下采用与施焊塔器相同的焊接工艺焊接
8
试板; 9 1
7
8
4
(2)试板材料应与塔器用材具有相同标准、相同 牌号、相同的厚度和信相
3
同的热处理状态;
微
(3)试板焊接后及时打上焊工钢印代号,经检验员 外观检查合格后系,打上检验员钢印号;
联
(4)塔器焊后需要热处理时,试件随焊缝一起进行热处 理。
唯
一
(5)塔器设备试件的检验与试验包括:外观检查、无损检测 ;拉伸试验、弯曲试验、冲击
试验。
考点4:塔器设备→塔器设备水压试验P206~207
4.塔器设备水压试验
(1)试验介质宜采用洁净淡水,奥氏体不锈钢塔器用水试验时,水中氯离子含量不得超过
25ppm,水温不低于5℃;
(2)在塔器设备最高点与最低点便于观察的位置各设置一块压力表,精度不低于1.6级,量
程相同且为1.5~3倍的试验压力;试验压力以高点压力读数为准;
(3)设备壁温与液体温度接近时,方可缓慢升压至设计压力,确认无泄漏,升至试验压力,
保压时间不少于30min;降至设计压力,保压时间足够,对所有焊接接头和连接部位进行检查,
无渗漏、无变形、无异常响声为合格;
190
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(4)水压试验后,将液体排尽并用压缩空气吹干;
(5)采用气压试验代替液压试验时,压力容器气压试验前,应对设备对接焊缝进行100%射
线检测或超声检测。
【2012】某台分馏塔共分三段,采用由下至上逐段组对安装的方法,其第三段(上段)吊装、
找正的紧前工序是( )。
A.第一、二段段间环焊缝组对焊接 B.第二段找正
C.第二、三段段间环焊缝组对焊接 D.紧固地脚螺栓
【答案】A
【解析】分段筒体和部件检查验收→基础验收、安放垫铁→塔体的最下段吊装就位找正
(带裙座段)→吊装第二段并找正(由下至上排序)→组焊段间环焊缝、无损检测→重复上述
过程……
【2015】下列检测试验中,属于钢制压力容器产品焊接试板力学性能试验的是( )。
A.扭转试验 B.射线检7测8 C.耐压试验 D.弯曲试验
1
9
4
【答案】D 3 8
信
【解析】钢制压力容器产微品焊接试件力学性能试验检验项目有:拉伸试验、弯曲试验、冲击
系
试验。 联
题
押
【2015】下列检测准试验中,属于钢制压力容器产品焊接试板力学性能试验的是( )。
精
A.扭转试验 B.射线检测 C.耐压试验 D.弯曲试验
【答案】D
【解析】钢制压力容器 产品焊接试件力学性能试验检验项目有:拉伸试验、弯曲试验、冲击
试验。
【2015】下列检测试验中,属于钢制压力容器产品焊接试板力学性能试验的是( )。
A.扭转试验 B.射线检 测 C.耐压试验 D.弯曲试验
【答案】D
【解析】钢制压力容器产品焊接试件力学 性能试验检验项目有:拉伸试验、弯曲试验、冲击
试验。
1
7 8
9
【2015】下列检测试验中,属于钢制压力容器 产品焊接试板力学性能试验8
4
的是( )。
信
3
A.扭转试验 B.射线检测 C.耐 压试验 D微.弯曲试验
系
【答案】D 联
一
【解析】钢制压力容器产品焊接试件力学性能试验检验 项 目有 唯:拉伸试验、弯曲试验、冲击
试验。
【2015】下列检测试验中,属于钢制压力容器产品焊接试板力学性能试验的是( )。
A.扭转试验 B.射线检测 C.耐压试验 D.弯曲试验
【答案】D
【解析】钢制压力容器产品焊接试件力学性能试验检验项目有:拉伸试验、弯曲试验、冲击
试验。
【2018】钢制压力容器产品焊接试件的力学性能试验检验项目是( )。
A.扭转试验 B.射线检测 C.疲劳试验 D.拉伸试验
【答案】D
【解析】钢制压力容器产品焊接试件力学性能试验检验项目有:拉伸试验、弯曲试验、冲击
试验。
【2024】某天然气处理厂,丙烷制冷塔高度为71m,分两段到货,现场组焊,整体吊装。塔
191
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
体到达现场后,B公司组织到货验收,检查了塔体分段处的圆度、坡口质量,筒体直线度和长度,
筒体上接管中心方位和标高,裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径、相邻两孔弦长偏差均符合
要求。
塔体经组焊、压力试验后项目部编制了整体吊装专项方案,审批后进行技术、安全交底;塔
体按设计要求吊装到位,在早上9点阳光斜照时,进行塔体垂直度调整:测点1与塔中心线的连
线与测点2与塔中心线的连线成60°夹角。调整时风力5级,温度26℃,调整工作被监理工程师叫
停;后选择正确的时间、天气条件进行测量调整,塔体安装验收合格。
8
7
1
9
4
8
3
【2024】某天然气处理厂,信丙烷制冷塔高度为71m,分两段到货,现场组焊,整体吊装。塔
微
体到达现场后,B公司组织系到货验收,检查了塔体分段处的圆度、坡口质量,筒体直线度和长度,
联
筒体上接管中心方位和题标高,裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径、相邻两孔弦长偏差均符合
押
准
要求。
精
塔体经组焊、压 力试验后项目部编制了整体吊装专项方案,审批后进行技术、安全交底;塔
体按设计要求吊装到位, 在早上9点阳光斜照时,进行塔体垂直度调整:测点1与塔中心线的连
线与测点2与塔中心线的连线成60°夹角。调整时风力5级,温度26℃,调整工作被监理工程师叫
停;后选择正确的时间、天气条 件进行测量调整,塔体安装验收合格。
【问题】
1.塔体现场验收还应检查哪些项目 ?地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差是多少?
2.监理工程师叫停塔体垂直度调整是否 正确?说明理由。
3.塔体就位调整后,还需要对塔体的哪些部位进行保冷施工?图中的A部位保护层应如何
8
搭接? 9 1
7
8
4
1.塔体现场验收还应检查哪些项目?地脚螺栓孔 中心圆直径允许偏差是信 3多少?
微
答:1)塔体现场验收还应检查的项目有:组装标记 要清晰、塔体系分段处的外圆周长偏差和
联
端口不平度、裙座底板上的地脚螺栓孔任意两孔弦长允许偏 差。
唯
一
2)地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差是2mm。
2.监理工程师叫停塔体垂直度调整是否正确?说明理由。
答:1)监理工程师叫停塔体垂直度调整正确。
2)理由:首先,图中测点1与塔中心线的连线与测点2与塔中心线的连线应成90°夹角;其
次,高度大于等于20m的塔,其垂直度的测量工作不应在一侧阳光照射或风力大于4级的条件下
进行。
3.塔体就位调整后,还需要对塔体的哪些部位进行保冷施工?图2中的A部位保护层应如何
搭接?
答:1)塔体就位调整后,除塔体本身外,还需要对塔体的以下部位进行保冷施工:裙座、
支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件。
2)图中的A部位保护层应上搭下(顺水搭接)。
192
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点5:金属储罐→金属储罐的安装方法和施工要求P209~210
5.金属储罐的安装方法和施工要求
(1)外搭脚手架正装法【案例问答】
①脚手架随壁板升高而逐层搭设;
8
②在壁板内侧挂设移动小车进行7内侧施工;
1
9
4
③用吊车吊装壁板。 3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)内挂脚手架正装法【案例 问答】
①每组对一圈壁板就在壁板内侧挂 上一圈三脚架,在三脚架上铺设跳板,组成环形脚手架并
且安装护栏;搭设楼梯间或斜梯连接各圈脚手架,形成上下通道;一台储罐施工宜用2至3层脚手
架、1或2个楼梯间,脚手架应从下至上交替 使用;
8
②在罐壁外侧挂设移动小车进行外侧施工; 1
7
9
8
4
③用吊车吊装壁板。 信 3
微
系
联
一
唯
内挂脚手架正装法 外挂移动小车
【2015】说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别?
【2014】关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求,正确的是( )。
A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架 B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架
C.脚手架随储罐壁板升高逐层搭设 D.储罐的脚手架从上到下交替使用
【答案】A
【解析】B选项,储罐壁板内侧所挂脚手架为固定脚手架;C选项和D选项,应为脚手架从下
至上交替使用。
193
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点6:金属储罐→金属拱顶储油罐的倒装法施工P210~212
6.金属拱顶储油罐的倒装法施工
1)储罐的预制【案例改错】
(1)预制前对每块钢板进行外观检查且表面锈蚀深度不超过0.5mm。
(2)中幅板应根据钢板来料规格按图纸排板方式重新绘制排板图,并需设计确认。
(3)边缘板按放大后的直径先行下料预制,且每个储罐预留2块边缘板待现场实测调整后再
下料。
(4)每圈壁板滚制弧形后,垂直方向用长度为1m的直线样板检查,间隙≤2mm;水平方向
用弦长为2m的弧形样板检查,间隙≤4mm。
(5)包边角钢进行滚弧处理后,用弧形样板检查,间隙≤2mm;然后用千斤顶校准弯曲
弧度。
(6)顶板预制成型后的弧形板, 用弧形样板检查,间隙≤10mm,采用多吊点起吊。
8
7
1
2)储罐的安装【案例改错】4 9
8
3
(1)底板铺设前在基础上信用经纬仪划出十字线,并划出底板外圆周线,按排板方位图在基础
微
圈梁上标出底板和边缘板的系位置。
联
题
(2)底板由中心向外铺设,中幅板宽度≥500mm,长度≥1000mm。
押
准
(3)底板任意精相邻两个焊接接头之间的距离及边缘板焊接接头至底圈壁板纵向焊缝之间的距
离≥300mm。
(4)边缘板外侧300 mm的对接焊缝应先行组焊并进行射线检测,合格后在底板上按罐体半径
于储罐内侧焊好限位铁。
8
1
7
9
8
4
信
3
(5)顶圈壁板及圈板组焊时,应重点控制垂直度、 上口水平度、椭圆微度(局部凹凸度)在允
系
许偏差范围内。
联
一
唯
(6)包边角钢组对时,包边角钢本身对接缝须离开壁板立 缝 300mm以上,组对时必须保证包
边角钢上表面的水平度,焊接顺序是先焊内侧断续焊,后焊外侧角焊缝,且焊接高度不小于壁板
厚度,焊工均匀分布,同向施焊。
(7)顶板安装焊接时,先焊内侧短焊缝,后焊外侧搭接角焊缝,径向长缝应由中心向外分段
退焊,最后焊接与包边角钢的角焊缝时,焊工均布,沿同一方向分段退焊。
3)储罐的焊接【案例改错】
(1)环缝焊接:焊工均布,在焊接层次和焊接方向上同步,先外侧后内侧;
194
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)底板焊接:先焊中幅板,后焊边缘板;先焊短焊缝,后焊长焊缝;焊工均布、隔缝焊
接、分段退焊,严禁一遍成型;罐底收缩缝应在底圈壁板和罐底板之间的角焊缝施焊完成后才能
进行;
(3)拱顶焊接:先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊;先焊环向短焊缝,再焊径向长焊缝;由
拱顶中心向外分段退焊;包边角钢与顶板的环缝,焊工均布,沿同一方向分段退焊。
8
7
1
9
4
8
3
4)预防焊接变形的技术措信施【选择】
微
系
联 预防焊接变形的技术措施
题
押
储罐排准板符合要求,焊缝分散、对称布置;
精
组装 底板边缘板对接接头采用不等间隙,间隙要外小内大;
技术措施 采用反变形措施,在边缘板下方安装楔铁补偿焊缝角向收缩;
采用弧形护 板定位控制纵缝的角变形
焊接 根据焊接工艺评 定报告,编制合理的焊接作业指导书
技术措施 采取对称施焊、分 段施焊、跳焊等方法减少焊接变形
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5)金属储罐的试验【选择】
金属储罐的试验
罐底的严密性试验 采用真空箱试漏法,真空度不低于53kPa
①充水试验前,补强板圈进行0.15MPa表压气密性试验;
②采用洁净淡水,水温不低于5℃,氯离子含量不超过25ppm;
罐壁的严密性试验 ③试验过程中进行基础沉降观测,在圆周任何10m范围内不均匀沉降超过13mm
和强度试验 或整体均匀沉降超过50mm时,应停止充水;
④充水和放水过程中均应打开透光孔;先注水至罐高1/2,观察24h,再注水至设
计要求,静置48h。
【2022】下列预防储罐壁板变形的措施中,不属于焊接技术措施的是( )。
A.壁板焊接要先纵缝后环缝 B.环缝焊接时焊工沿同一方向施焊
C.用弧形护板定位控制纵缝的角变形 D.打底焊时焊工分段跳焊
195
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【答案】C
【解析】C选项,用弧形护板定位控制纵缝的角变形属于组装技术措施。
【2023】关于金属立式拱顶储罐底板施工的说法,正确的是( )。
A.储罐底板排版应考虑焊缝要集中
B.中幅板焊接先焊长缝,后焊短缝
C.在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向收缩
D.底板边缘板对接接头采用外大内小不等间隙
【答案】C
【解析】储罐排板符合要求,焊缝分散、对称布置;中幅板焊接先焊短缝,后焊长缝;底板
边缘板对接接头采用不等间隙,间隙要外小内大。
【2024】圆柱形金属储罐制作时,为防止变形而采用的措施有( )。
A.储罐排板时应尽量使焊缝集中 B.储罐排板时安排焊缝对称布置
C.采取对称焊方法减小焊接变形7 8 D.边缘板对接接头间隙外大内小
1
9
4
E.用弧形板定位控制纵缝角变8形
3
信
【答案】BCE 微
系
【解析】A选项错误,联储罐排板焊缝要分散、对称布置;D选项错误,底板边缘板对接接头间
题
押
隙要外小内大。
准
精
考点7:金属球罐→ 球壳和零部件的检查验收P213
7.球壳和零部件的检查 验收
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
球形罐
1)质量证明文件检查【案例问答】
球形罐质量证明文件检查
质量 制造竣工图样、压力容器产品合格证、产品质量证明文件
证明书 特种设备制造监督检验证书
质量计划或检验计划;主要受压元件材质证明及复验报告;
材料清单;材料代用审批证明;结构尺寸检查报告;
焊接记录;
产品
热处理报告及自动记录曲线;
技术资料
无损检测报告;
产品焊接试件检验报告;
产品铭牌的拓印件或复印件。
196
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
2)球壳板的超声测厚和超声探伤及试板检查【案例改错】
球壳板的超声测厚和超声探伤及试板检查
抽查数量不少于球壳板总数20%,且每带不少于2块,上下极不少于1块,若有不合格,加
超声测厚 倍抽查,仍有不合格,100%检查
(每张球壳板测点不少于5点)
抽查数量不少于球壳板总数20%,且每带不少于2块,上下极不少于1块,若有缺陷,加倍
超声探伤 抽查,仍有缺陷,100%检验
(每张球壳板周边100mm范围内)
制造单位提供每台球形罐6块焊接试板
试板检查 试板材料与球罐材料应具有相同标准、相同牌号、相同厚度和相同热处理状态,试板的
坡口形式与球壳板相同
考点8:金属球罐→球形罐的焊接7 8要求P214
1
9
4
8
3
8.球形罐的焊接要求【案例信改错】
微
(1)先焊纵缝,后焊环系缝;先焊短缝,后焊长缝;先焊坡口深度大的一侧,后焊坡口深度小
联
的一侧; 题
押
(2)焊工对称分准布、同步焊接,同等时间内超前或滞后长度不大于500mm,焊条电弧焊的第
精
一层焊道应采用分段 退焊;多层多道焊时,每层焊道引弧点宜依次错开25~50mm。
8
考点9:金属球罐→球形罐的焊后热处理P2 14~215
1
7
9
8
4
9.球形罐的焊后热处理 信
3
微
(1)无损检测→热处理→压力试验; 系
联
一
(2)球形罐整体热处理采用内燃法;相邻测温点间距小 于4.5m
唯
,在距上、下人孔与球壳板环
焊缝边缘200mm范围内各设1个测温点,每个产品焊接试件设1个 测温点;
(3)球形罐焊后热处理的效果评定,包括热处理工艺报告和产品试板力学性能试验报告。热
处理工艺报告包括:实测的工艺曲线和实际的工艺参数;根据工艺曲线数据填写的说明表格,有
加热温度、加热速度、保温时间、保温温差、加热和冷却的最大温差、冷却速度,热处理的方法
及时间;热处理工艺效果评定及说明;热电偶布置图。
197
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点10:金属球罐→球形罐的试验要求P215
10.球形罐的试验要求
球形罐的试验要求
试验压力的50%(10min)→
水压试验
设计压力(10min)→试验压力(30min)→设计压力(检查)
气密性试验、氨检漏试验、氦检漏试验、卤素检漏试验
泄漏性试验
试验压力的50%(5min)→试验压力(10min)
考点11:钢结构的制安技术→钢结构制作P215~216
11.钢结构制作【案例改错】
8 钢结构的制作要求
7
1
9
检查验收 表面锈蚀、麻点、8划4痕的深度不大于钢材厚度允许负偏差的1/2
3
信
外观尺寸有缺微陷的,应在矫正后方可切割;
系
机械剪切的联零件,钢板厚度不宜大于12.0mm;
切割加工 题
碳素结押构钢在环境温度低于-20℃、低合金钢在环境温度低于-15℃时不得进行剪切和冲
准
孔。精【切割-2015】
碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金钢在环境温度低于-12℃时不应进行冷矫正和
冷弯曲;【 矫正-1612】
在加热矫正时,加热温度应为700~800℃,最高温度严禁超过900℃,最低温度不得低于
变形矫正
600℃;低合金结 构钢在加热矫正后应自然冷却;
矫正后钢材表面无明显凹面或损伤,划痕深度小于0.5mm,且不应大于该钢材厚度允许负
偏差的1/2。
考点12:钢结构的制安技术→钢结构安装P216~218
8
12.钢结构安装 9 1
7
8
4
1)框架和管廊的安装要求【选择】 信 3
微
(1)按照柱、支撑、梁的顺序安装;首节柱安装后 要及时进行垂系直度、标高、轴线位置的
联
校正; 一
唯
(2)支撑安装按从下到上的顺序组合吊装;
(3)钢结构吊装应根据构件刚度大小,采取不同的加固措施,防止构件变形;
(4)框架的安装可采用地面拼装和组合吊装的方法施工,已安装的结构应具有稳定性和空间
刚度;框架的节点采用焊缝连接时,宜设置定位螺栓,每个节点定位螺栓不少于2个;
(5)管廊可在地面拼装成片,检查合格后成片吊装;铣平面应接触均匀,接触面积不小于
75%;地面拼装的框架和管廊结构焊缝需进行无损检测或返修时,无损检测和返修应在地面完
成,合格后方可吊装;在安装的框架和管廊上施加临时载荷时,应经验算。
198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
2)高强度螺栓的连接要求【选择】
(1)钢结构的制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,
现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验;高强度螺栓连接处的摩擦面采用手工砂轮打
磨时,打磨方向应与受力方向垂直;
(2)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法,扭矩扳手使用前应进行校正,
扭矩相对误差不大于±5%;
(3)高强度螺栓安装时,穿入方向应一致,应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入;不能自由
穿入时可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得气割扩孔,扩孔数量应征得设计单位同意;
(4)高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧,大型节点在初拧和终拧间增加复拧;初拧扭矩
可取终拧扭矩的50%,复拧扭矩等于初拧扭矩,初拧(复拧)后应对螺母涂刷颜色标记;高强度
螺栓的拧紧宜在24h内完成;
(5)高强度螺栓宜由螺栓群中央顺序向外拧紧,扭剪型高强度螺栓连接副应采用专业电动扳
8
手,终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合7格;大六角头螺栓连接副终拧后,应用0.3kg小锤敲击螺母逐
1
9
4
个检查,不得漏拧; 3 8
信
(6)大六角头螺栓连接微副终拧扭矩检查,宜在终拧1h之后、48h之前完成;检查方法采用扭
系
联
矩法或转角法,检查数量为节点数的10%,且不少于10个节点,每个被抽查节点抽查螺栓数的
题
押
10%且不少于2个螺栓准;
精
(7)扭剪型高强度螺栓终拧后检查,未在终拧中扭断梅花卡头的螺纹数不应大于该节点螺栓
数的5%;对所有梅花卡 头未拧掉的螺栓采用扭矩法或转角法进行终拧并做标记;检查数量为节
点数的10%,且不少于10个 节点;
(8)高强度螺栓连接副终拧后,螺栓外露丝扣应为2~3扣,允许有10%的螺栓外露丝扣为1或
4扣。
考点13:钢结构的制安技术→钢结 构安装注意事项P218
13.钢结构安装注意事项【案例问答】
(1)多节柱安装时,每节柱的定位轴线应 从 地面控制轴线直接引上,不得
1
从7 8下层柱的轴线引
9
上,避免造成过大的累积误差; 8
4
信
3
(2)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分 别测量其挠度值,微且所测的挠度值不应超
系
过设计值的1.15倍。 联
一
唯
【2017】连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接 摩 擦面应进行( )试验。
A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数
【答案】C
【解析】钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验
和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验。
【2019】关于高强度螺栓连接的说法,正确的有( )。
A.螺栓连接前应进行摩擦面抗滑移系数复验
B.不能自由穿入螺栓的螺栓孔可用气割扩孔
C.高强度螺栓初拧和终拧后要做好颜色标记
D.高强度螺栓终拧后的螺栓露出螺母2~3扣
E.扭剪型高强度螺栓的拧紧应采用扭矩法
【答案】AD
【解析】B选项,螺栓孔不得气割扩孔;C选项,初拧(复拧)后对螺母涂刷颜色标记;E选项,
199
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
扭剪型高强度螺栓连接副应采用专业电动扳手施拧,终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。
【2020】关于高强度螺栓连接紧固的说法,正确的有( )。
A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正
B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致
C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成
D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧
E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧
【答案】ABC
【解析】D选项,高强度螺栓宜由螺栓群中央顺序向外拧紧;E选项,高强度螺栓连接副施拧
分为初拧和终拧,大型节点在初拧和终拧间增加复拧。
【2021】关于钢结构框架分段安装的做法,错误的是( )。
A.铣平面应均匀接触,接触面积不应小于75%
B.框架节点采用焊接连接时,不7 8得设置定位螺栓
1
9
4
C.在地面拼装的框架,其焊8缝需进行无损检测
3
信
D.在安装的框架上施加临微时载荷时,应经验算
系
联
【答案】B
题
押
【解析】框架的节
准
点采用焊缝连接时,宜设置定位螺栓,每个节点定位螺栓不少于2个。
精
【2023】某安装公司承接一个发电项目。提升机安装在提升框架顶部主梁轨道上,提升框
架主梁是钢制焊接箱型 结构,框架中部设有水平支撑及剪刀撑;钢结构连接采用扭剪型高强度
螺栓。
【问题】高强度螺栓连接副在安装前需做哪些试验?高强度螺栓终拧合格的标志是什么?
【答案】1)高强度螺栓连接副在安装前需做连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验;
2)本工程钢结构连接采用扭剪型 高强度螺栓,终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。
考点14:长输管道→长输管线的主要施 工内容P218~221
14.长输管线的主要施工内容
1
7 8
9
(1)管道试压分三个阶段: 8
4
信
3
第一阶段达到强度试验压力的30%,无异常,15m in后升压; 微
系
第二阶段达到强度试验压力的60%,无异常,15min后 升压; 联
一
唯
第三阶段达到强度试验压力的100%,无异常,进行强度稳 压 。
(2)强度试压合格后,将管段最高点的压力降到设计压力,进行24h的严密性试验,压力降
不大于试验压力的1%为合格。
200
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通10
4.8发电设备安装技术
考点1:电站锅炉设备组成和安装的一般程序P221~222
1.电站锅炉设备组成和安装的一般程序【选择】
锅炉钢架、锅筒或汽水分离器及储水箱;
本体设备
水冷壁、过热器;再热器、省煤器、空气预热器;燃烧器、烟道
【煤粉灰渣】
辅助设备
送引风设备、给煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设备
8
7
设备清点检查和验收9 1→基础验收→基础放线→设备搬运及吊装
4
8
→钢架及梯子平台3安装→汽水分离器及储水箱(或锅筒)安装
信
→炉前炉膛受微热面的安装→尾部竖井受热面的安装
安装程序 系
→燃烧设备联安装→附属设备安装→热工仪表保护装置安装
题
→单机押试运行→报警及联锁试验→水压试验→风压试验
准
→精酸洗→吹管→热态调试与试运行
汽包 集箱 锅炉水冷壁 过热器
考点2:电站锅炉主要设备的安装技术要 求P222~224
8
1
7
2.电站锅炉主要设备的安装技术要求
8
4 9
1)锅炉钢架安装【案例问答】 信
3
微
系
连接方式 焊接连接、高强度螺栓连接 联
一
唯
每层钢架安装时应重点控制以下参数必须符合规范 要求
控制参数
立柱的垂直度、柱间的间距、立柱上下段接头之间的间隙
钢结构起吊节点应根据以下参数选定
节点选择 组件的结构、刚度、强度,起重机具的起吊高度,起重索具的安全要求
【姐很刚强、很高傲、很安全】
用弹簧秤配合钢卷尺检查中心位置和大梁间对角线差;
用经纬仪检查立柱的垂直度;
找正方法 用水准仪检查大板梁的水平度和挠度;
大板梁的挠度在板梁承重前、锅炉水压试验前、水压试验上水后、水压试验放水后、锅
炉整套启动前进行测量
2)锅炉受热面安装【案例问答】
201
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
设备及部件清点检查→合金设备(部件)光谱复查→
通球试验与清理→联箱找正划线→管子就位对口焊接→
施工程序
组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接→组件整体找正→
合金设备(部件)及焊口安装后的光谱复查
按设备安装状态组合支架,将联箱放在支架上,管屏在联箱下组装;
直立式组合 优点:组合场占用面积少,便于组件吊装
缺点:钢材耗用量大,安全状况较差
将管排横卧放在支架上与联箱组合,然后将组合件竖立吊装;
横卧式组合 缺点:组合场占用面积多,且设备竖立时可能造成变形损伤
优点:克服了直立式组合的缺点
3)锅炉密封及水压试验【案例计算】
一次密封 一次密封在锅 炉水压试验前完成
8
7
1
锅炉 二次密封 二次密封4在9炉膛严密性试验前完成
8
3
密封 信
正压微锅炉的风压试验压力为炉膛工作压力+0.5kPa
气密试验
系
负压锅炉的风压试验压力为0.5kPa
联
题
汽包锅炉 押汽包锅炉一次系统试验压力=汽包设计压力的1.25倍
准
水压 精 直流锅炉一次系统试验压力=过热器出口联箱设计压力的1.25倍
直流锅炉
试验 且不小于省煤器进口联箱设计压力的1.1倍
再热器 再热器试验压力=再热器进口联箱设计压力的1.5倍
考点3:锅炉热态调试与试运 行P224~225
3.锅炉热态调试与试运行【案例问 答】
(1)锅炉机组在整套启动以前,必须完成锅炉设备,包括锅炉辅助机械和各附属系统的分
部试运行;锅炉的烘炉和化学清洗;锅炉及 其主蒸汽和再热蒸汽管道系统的吹管;锅炉的热工测
8
量、控制和保护系统的调整试验; 1
7
9
8
4
(2)锅炉化学清洗结束至锅炉启动时间不应超过 20d,否则采取防腐措信施3;
微
(3)锅炉吹管应包括过热器、再热器、主蒸汽管道 、再热蒸汽管道系;
联
(4)300MW及以上机组,锅炉应连续完成168h满负荷试运行。一
唯
【2015】锅炉蒸汽管道的冲洗与吹洗范围,不包括( ) 。
A.减温水管系统 B.过热器 C.再热器 D.凝汽器
【答案】D(教材内容有变化,此答案为以当年教材为依据)
【解析】锅炉吹管应包括过热器、再热器、主蒸汽管道、再热蒸汽管道。
【2019】锅炉钢结构组件吊装时,与吊点选择无关的是( )。
A.组件的结构强度和刚度 B.吊装机具的起升高度
C.起重机索具的安全要求 D.锅炉钢结构开口方式
【答案】D
【解析】钢结构起吊节点应根据组件的结构、刚度、强度,机具的起吊高度,索具的安全要
求等选定;【姐很刚强、很高傲、很安全】
【2021二建】某安装公司承接一项火力发电厂机电安装工程,在锅炉受热面安装时,由于到
货延期,导致安装进度滞后。为此项目部及时调整锅炉受热面的组合安装顺序,修改完善锅炉受
202
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
热面安装施工方案保证了锅炉受热面按期完成。
【问题】锅炉受热面安装的一般程序是什么?
【答案】设备及部件清点检查→合金设备(部件)光谱复查→通球试验与清理→联箱找正划
线→管子就位对口焊接→组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接→组件整体找正→合金设
备(部件)及焊口安装后的光谱复查。
考点4:汽轮发电机系统设备组成P225
4.汽轮发电机系统设备组成【选择】
汽轮发电机系统设备组成
给水系统设备、蒸汽系统设备、凝结水系统设备
汽轮机
汽轮机本体设备、其他辅助设备
定子包括机座、端盖、 定子铁芯、定子绕组
发电机 7 8
转子包括转子锻件、9 1励磁绕组、中心环、护环、风扇
4
8
3
信
【2011】电站汽轮机主要微由( )组成。
系
A.汽轮机本体设备 联 B.蒸汽系统设备
题
C.凝结水系统设备押 D.送引风设备
准
E.空气预热器精
【答案】ABC
【解析】电站汽轮机主要包括:给水系统设备、蒸汽系统设备、凝结水系统设备、汽轮机本
体设备、其他辅助设备。
【2013】电站汽轮机除汽轮机 本体外,还包括( )。
A.凝结水系统设备 B.蒸汽系统设备
C.送引风设备 D.给水系统设备
E.吹灰设备
【答案】ABD 8
1
7
9
【解析】电站汽轮机主要包括:给水系统设备 、蒸汽系统设备、凝结水系
8
4统设备、汽轮机本
信
3
体设备、其他辅助设备。 微
系
联
考点5:汽轮机主要设备的安装技术要求P225~228 一
唯
5.汽轮机主要设备的安装技术要求
汽缸 转子安装 推力盘
203
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
1)基础和设备的检查验收【案例问答】
基础和设备的检查验收
基础验收 包括标高、位置、沉降观测点以及建设单位提供基础预压记录
设备验收 仔细检查汽缸的接合面8、轴颈的表面光洁度,不应有划痕
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
汽缸 转子安装 推力盘
2)汽缸和轴承座及隔板安装【案例问答】
汽缸和轴承座及隔板安装装
后段与前段应分 别就位,调整水平、标高、中心后试组合,然后将前后段分开一
低压外下缸组合
段距离,再次清理检查垂直结合面,确认清洁无异物后再正式组合
低压外上缸组合 先试组合以检查水平和垂直结合面间隙,符合要求后正式组合
8
1
7
低压内缸组合
低
流间
压
隙
内
调
缸
整
就位找正、隔板安装 调 整完毕,低压转子吊入汽
信
缸
3 8
4并9定位后,再进行通
微
依据轴系中心、转子扬度、轴瓦间距 的要求,对其中
系
心、水平及标高进行测量调
轴承座安装 联
整以使其符合制造厂的要求
唯
一
隔板安装 找中心方法一般有激光找中心、拉钢丝找中心 、假轴找中心
注意事项 低压外下缸组合汽缸找中心可采用激光、拉钢丝、假轴、转子
3)转子安装【案例问答】
转子安装
转子吊装 使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索
轴颈的椭圆度和不柱度
转子测量 转子的弯曲度和跳动(径向、端面和推力盘瓢偏)
联轴器的端面止口配合间隙
转子-汽缸找中心 -
转子叶片应按制造厂要求进行叶片静频率的测试;转子如有中心孔,应有厂内
注意事项
探伤检查报告,并提供质量合格证明文件
204
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
汽缸 转子安装 推力盘
4)凝汽器安装【案例问答】
凝汽器安装
支撑方式 通过弹簧支座坐落在凝汽器基础上的支承方式
连接方式 与低压缸排气口之间采用具有伸缩性能的中间连接段进行连接
凝汽器组装完毕后,汽8侧应进行灌水试验
试验要求 1 7
灌水高度宜在汽封4洼9窝以下100mm,维持24h无渗漏
8
3
信
已经就位在弹微簧支座上的凝汽器
注意事项 系
灌水试验联前加设临时支撑,灌水试验后及时把水放净
题
押
【2020】写出凝汽准器灌水试验前后的注意事项,灌水水位应高出哪个部件(过时)?轴系中心
精
复找工作应在凝汽器什么状态下进行?
5)轴系对轮中心找 正【案例问答】
轴系对轮中心找正主 要是对高中、中低、低低、低发等对轮中心的找正;首先要以低压转
子为基准;其次是以全实缸、 凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整;再次各对轮中心找正时的端
面张口和圆周高低差要留有预留值;最后在不同阶段进行多次对轮中心的复查和找正。例如,某
600MW机组的轴系对轮中心找正要进 行多次:
轴系初找;凝汽器灌水至运行重量后 的复找;
汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的 复找;基础二次灌浆后的复找;
8
轴系联结时的复找。【前前后后联着找】
1
7
9
除第一次初找外,所有工作都是在凝汽器灌水 至 运行重量状态下进行
信
。3 8
4
【2016】针对330MW机组轴系调整,钳工班组还 应在哪些工序阶微段多次对轮中心复查和
系
找正?
联
一
唯
【2017】汽轮机轴系对轮中心找正除轴系联结时的复找外还 包 括哪些找正?
考点6:发电机设备的安装技术要求P228~229
6.发电机设备的安装技术要求
台板(基架)就位找正→定子就位找正→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装
程序要求 →端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验【秋
水传情、盖茨夫妻】
卸车方法:液压提升装置卸车、液压顶升平移卸车
定子安装
吊装方法:液压提升装置吊装、行车改装系统吊装、专用吊装架吊装
205
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
发电机转子穿装前应进行单独的气密性试验,重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密
封状况,消除泄漏后再经漏气量试验
发电机转子穿装工作必须在完成机务、电气与热工仪表的各项工作,会同有关人员对定子和
转子安装 转子进行最后的清扫检查,确定其内部清洁无任何杂物并经签证后方可进行;
且转子穿装必须在定子找正完毕、轴瓦检查结束后进行,并要求连续完成;
发电机转子穿装的专用工具由发电机制造厂提供,常用的方法有滑道式的方法、接轴的方
法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法
8
7
1
9
4
8
液压提升装置吊装 3 专用吊装架吊装 行车改装系统吊装
信
微
系
【2017】发电机转子穿联装前气密性试验重点检查内容有哪些?发电机转子穿装常用方法还有
题
押
哪些?
准
精
【2023】应重点检查转子哪些部位的密封状况?发电机转子穿装前应完善哪些工作?
【2015】发电机设备 的安装程序中,发电机穿转子的紧前工序是( )。
A.定子就位 B.定子及转子水压试验
C.氢冷器安装 D.端盖、轴承、密封瓦调整安装
【答案】B
【解析】台板(基架)就位找正 →定子就位找正→定子及转子水压试验→发电机穿转子→
氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整 安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性
试验。
【2020】发电机安装程序中,发电机穿转子 紧 后工序是( )。
1
7 8
9
A.端盖及轴承调整安装 B.氢冷器安装 8 4
信
3
C.定子及转子水压试验 D.励 磁机安装 微
系
【答案】B 联
一
【解析】台板(基架)就位找正→定子就位找正→定子 及转 唯子水压试验→发电机穿转子→
氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性
试验。
【2023】凝汽器组装完毕后,汽侧应进行的试验是( )。
A.真空试验 B.压力试验 C.通球试验 D.灌水试验
【答案】D
【解析】凝汽器组装完毕后,汽侧应进行灌水试验,灌水高度宜在汽封洼窝以下100mm,维
持24h无渗漏。
考点7:风力发电和太阳能发电设备安装技术要求P229~231
7.风力发电和太阳能发电设备安装技术要求【选择】
206
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
施工准备→基础及锚栓安装→塔底变频器和电器柜安装→塔筒安装→
风力 程序 机舱安装→发电机安装→叶片与轮毂地面组合→叶轮安装→
发电 其他零部件安装→电气设备安装→调试试运行→验收
要求 螺栓紧固应使用电动扳手和液压扳手
施工准备→基础检查验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆
程序
变器安装→电气设备安装→调试→验收
光伏
光伏组件之间的接线在组串后应测试组件串的开路电压和短路电流;
发电
要求 光伏设备及系统调试主要包括光伏组件串测试、跟踪系统调试、逆变器调试、通信调
试、升压变电系统调试等电气设备的调试
施工准备→基础检查验收→设备检查→
槽式 集热器支架安装→集热器及附件安装→
光热 换热器及管道安装→汽轮发电机设备安装→电气设备安装→调试验收
发电 施工准备→基础检查1 7验 8 收→设备检查→
9
4
塔式 定日镜安装→吸热8器钢结构安装→吸热器及管道安装→
3
信
换热器及管道微安装→汽轮发电机设备安装→电气设备安装→调试验收
系
联
题
押
准
精
基础环平台 塔筒 机舱 叶轮
8
1
7
9
8
4
【2018】光伏发电设备安装中,不使用的支架是 ( )。 信 3
微
A.固定支架 B.滑动支架 C.跟踪 支架 系D.可调支架
联
【答案】B 一
唯
【解析】光伏支架包括固定支架、手动可调支架、跟踪式支 架 。
【2021】下列安装工序中,不属于光伏发电设备安装程序的是( )。
A.汇流箱安装 B.逆变器安装 C.集热器安装 D.电气设备安装
【答案】C
【解析】集热器安装属于槽式光热发电设备安装程序的内容。
4.9冶炼设备安装技术
考点1:炼铁设备安装技术P231~235
1.炼铁设备安装技术
207
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【炉体下部框架】基础检查放线→下部框架柱→框架梁下部→平台梁板→
高炉
【炉体上部框架】上部框架柱→柱间支撑→上部平台梁板→
框架安装
【炉顶钢架】炉顶平台→炉顶框架柱→炉顶框架梁→炉顶悬臂吊车梁
高炉 先焊内侧焊缝,再焊外侧焊缝,先焊各带立焊缝、后焊横焊缝;
炉壳焊接 多名焊工均布圆周,采用对称方向、多层多焊道、分段退步焊的方法进行焊接。
采用正装法,炉壳安装与框架安装同步进行【同时安装】
采用倒装法、上部倒装法、下部正装法、线外拼装整体滑移法先安框架再安炉壳
高炉
逐带组装炉壳,应分别测量炉壳半径、炉壳带中心相对炉底中心的同心度,架设水准仪测量
炉壳安装
炉壳带上口高度差;高炉炉腰以上的炉壳安装,应分别测量各段炉壳半径、炉壳带中心相对
炉底中心的同心度、炉壳带上口高度差。
(1)冷却壁安装前应进行通球试验,球径为水管内径的76%±0.2mm;
炉体
(2)通球试验合格后进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍;【10/30min】
冷却设备
(3)冷却壁在现场安装中不8得碰撞,发生碰撞并有伤痕应单独再次进行水压试验。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
立柱安装应检测并调整标高、纵横中心线、立 柱垂直度、 造气:CO
2
+C-2CO
柱间两对角线长度之差。 炼铁:FeO+3CO-2Fe+3CO
2 3
8
2
1
7
【练习】高炉炉体框架安装程序中,框架梁下 部安装的紧后工序是(
8
4)9。
信
3
A.下部框架柱 B.平台梁、板 C.上部框架柱 D.炉顶框架柱
微
系
【答案】B 联
一
【解析】基础检查放线→下部框架柱→框架梁下部→平 台梁板唯→上部框架柱→柱间支撑→上
部平台梁板→炉顶平台→炉顶框架柱→炉顶框架梁→炉顶悬臂吊 车梁
【练习】关于高炉炉壳焊接的说法,错误的是( )。
A.先焊内侧焊缝、再焊外侧焊缝
B.内外侧焊缝同时同向焊接
C.先焊各带立焊缝、后焊横焊缝
D.采用对称方向、多层多焊道、分段退焊的方法进行焊接
【答案】B
【解析】高炉炉壳焊接,先焊内侧焊缝,再焊外侧焊缝,先焊各带立焊缝、后焊横焊缝;多
名焊工均布圆周,采用对称方向、多层多焊道、分段退步焊的方法进行焊接。
【练习】高炉炉壳的安装,采用正装法的要求是( )。
A.炉壳与框架同步安装 B.框架应先于炉壳安装
C.炉壳应先于框架安装 D.炉壳与框架分开安装
208
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【答案】A
【解析】采用正装法,炉壳安装与框架安装同步进行;采用倒装法、上部倒装法、下部正装
法、线外拼装整体滑移法先安框架再安炉壳。
【练习】关于炉体冷却壁设备的安装要求,错误的是( )。
A.炉体冷却壁安装前进行通球试验 B.先进行压力试验后进行通球试验
C.试验压力应为工作压力的1.5倍 D.发生严重碰撞后应再次进行水压试验
【答案】B
【解析】冷却壁安装前进行通球试验,通球试验合格后进行水压试验,试验压力为工作压力
的1.5倍;冷却壁在现场安装中不得碰撞,发生碰撞并有伤痕应单独再次进行水压试验。
【练习】高炉炉壳安装,逐带组装炉壳,应分别测量( )。
A.炉壳半径 B.炉壳弧度
C.炉壳高度 D.炉壳钢板带上口高度差
E.炉壳带中心相对炉底中心的同7 8心度
1
9
4
【答案】ADE 3 8
信
【解析】逐带组装炉壳,微应分别测量炉壳半径、炉壳带中心相对炉底中心的同心度,架设水
系
准仪测量炉壳带上口高度联差;高炉炉腰以上的炉壳安装,应分别测量各段炉壳半径、炉壳带中心
题
押
相对炉底中心的同心度、炉壳带上口高度差。
准
精
考点2:炼钢设备安 装技术P235~239
2.炼钢设备安装技术
固定端轴承 座底座初步找正完毕后,应以轴承座底座上水平面的十字中心线为精找
正基准,测量中 心线、标高及水平度偏差,调整合格后拧紧地脚螺栓。
支撑装置安装
游动端轴承座底座 一般为铰接底座,先找正铰接底板,底板固定后安装轴承座底座
并采取临时支撑调整措 施,调整中心线、标高及水平度使其符合要求。
当托圈炉壳连接装置位于托 圈的下表面,
炉壳组对安装
且托圈上面无定位装置,为便 于连接装置的焊接安装,一般采用
1
倒7 8装法;
9
当托圈炉壳连接装置位于托圈的 下表面,
8
4
且托圈上面有定位装置,且连接装 置适合由下部安装,一般信采
3
用正装法。
微
系
托圈水冷系统试验
水压试验:试验压力为工作压力的1.25倍 ;【10/30mi
一
n】联
通水试验:连续通水时间应为不少于24h。 唯
倾动装置调整试车 倾动装置一次减速器正反向单独运转各不少于1h ,运行平稳无异常。
纵向基准线:纵向中心线、辅助纵向中心线、铸流中心线。
连铸机的安装要求
横向基准线:铸流外弧线、最终矫直辊中心线、输送辊道起始辊轴线中心线。
209
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
固定端:转炉支撑系统中被完全固定的一侧,限制所有方向的位移,作为转炉旋转和受力的
基准点。
游动端:支撑结构的另一侧允许沿轴向自由滑动或有限位移,以吸收热膨胀或机械变形产生
的应力。
【练习】转炉支撑装置安装找正的基准线是轴承座底座上水平面的( )。
A.水平中心线 B.横向中心线 C.纵向中心线 D.十字中心线
【答案】D
【解析】固定端轴承座底座初步找正完毕后,应以轴承座底座上水平面的十字中心线为精找
正基准,测量中心线、标高及水平度偏差,调整合格后拧紧地脚螺栓。
【练习】转炉托圈水冷系统的水压试验压力是( )。
A.工作压力的1.15倍 B.工作压力的1.20倍
C.工作压力的1.25倍 D.工作压力的1.50倍
8
【答案】C 7
1
9
4
【解析】转炉托圈水冷系统
3
水8压试验的试验压力为工作压力的1.25倍;通水试验的连续通水
信
时间应为不少于24h。 微
系
联
【练习】转炉倾动装置一次减速器正反向单独运转各不应少于( )。
题
押
A.1h B.2h C.4h D.6h
准
精
【答案】A
【解析】倾动装置一 次减速器正反向单独运转各不少于1h,运行平稳无异常。
考点3:轧机设备安装技术 P239~243
3.轧机设备安装技术【案例】
1)轧机设备安装精度
带材连轧机、管材连轧机、型材连轧机、高速线材轧机
Ⅰ级精度项目
轧机设备安装精度 棒材轧机、中厚板成品轧机、板带轧机、平整机
8
Ⅱ级精度项目 穿孔 机、开坯机、焊管轧机、钢坯轧机1
7
9
8
4
Ⅰ级精度等级 酸连轧机 组、酸洗涂层机组、连信续
3
退火机组
微
卷取速度>10m/s 热镀机组、冷 轧重卷横切机组系
辅助设备安装精度 联
Ⅱ级精度等级
热连轧地下卷取 机 唯
一
卷取速度<10m/s
轧机:通过旋转的轧辊对金属坯料施加压力,使其发生塑性变形的金属轧制设备。
2)轧机设备安装要求
吊装方法:行车吊装法、流动式起重机吊装法、专用起重装置吊装法;
轧机机架吊装
专用起重装置吊装法可完成超重超高轧机机架的安装且不受外界影响。
(1)轧机机架中心线的测量应以轧机机列中心线和轧制中心线为基准,在轧机机架
窗口面和内侧面进行测量。
轧机机架安装
(2)轧机地脚螺栓的紧固通常采用液压螺母拉伸法。
(3)轧机机架精调是以基础沉降观测为依据。
210
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(1)传动装置最终调整应在轧机基础沉降趋于稳定、轧机机架安装验收后进行。
(2)传动装置中心线的调整应以轧机机列中心线和轧制中心线为基准。
(3)传动装置标高的调整应以轧机底座实际标高为基准。
传动装置安装
(4)整体安装的传动电机水平度以转子轴颈为测量面。
(5)分体安装的传动电机水平度以转子两轴承座剖分面为测量面,装配后仍在转子
轴颈处复核。
3)轧机设备试运行
轧机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不少于5次;
运行次数
换辊装置及其他设备往返运行均不少于5次。
主传动电机空载,试运行不少于0.5h;
电动机带减速机,试运行不少于0.5h;
运行时间 电动机带减速机、8 齿轮机座,试运行不少于0.5h;
7
1
电动机带减速4机9、齿轮机座、轧机,应按额定转速的25%、50%、75%、100%分别
8
3
试运行不少信于2h
微
系
滑动轴承温升不超过35℃,且最高温度不超过70℃;
轴承温度 联
滚题动轴承温升不超过40℃,且最高温度不超过80℃。
押
准
【练习】下列轧精机设备中,安装精度等级划分为Ⅰ级的是( )。
A.棒材轧机 B.开坯机 C.钢坯轧机 D.穿孔机
【答案】A
【解析】略。
【练习】轧机机架吊装方法不 受机组行车和厂房结构等影响的是( )。
A.横向滑移液压顶升法 B.行车双机抬吊法
C.移动式起重机吊装法 D.行车单机吊装法
【答案】A
【解析】轧机机架吊装方法:行车吊装法 、流动式起重机吊装法、专用起重8装置吊装法;专
1
7
9
用起重装置吊装法可完成超重超高轧机机架的安装 且不受外界影响。
8
4
信
3
【练习】关于轧机试运行的说法,正确的是( )。 微
系
A.高速压下装置往返运行不少于3次 B.主传动 电动机空载联试运行不少于0.5h
一
C.轧机滚动轴承温升不超过70℃ D.按额定 转速50唯%试运行不少于1h
【答案】B
【解析】高速压下装置往返运行不少于5次;滚动轴承温升不超过40℃;按额定转速50%试运
行不少于2h。
【练习】下列辅助设备中,设备精度等级划分为Ⅰ级的有( )。
A.酸连轧机组 B.酸洗涂层机组
C.热镀机组 D.连续退火机组
E.热连轧地下机组
【答案】ABCD
【解析】略。
考点4:空分与制氧设备安装技术P243~246
4.空分与制氧设备安装技术
211
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
管道清洗脱脂检 管道脱脂宜选用三氯乙烯或四氯乙烯,严禁使用四氯化碳
验方法 滤纸擦拭法、紫光照射法、樟脑检查法、溶剂分析法
试验介质宜采用干燥无油的压缩空气或氮气
(1)冷箱内管道应做强度试验,试验压力为工作压力的1.15倍。
管道压力试验 (2)冷箱内管道应做严密性试验,试验压力为工作压力。
(3)冷箱内管道应做泄漏量试验,试验压力为工作压力,停压12h,在试验压力稳定
30min后,开始记录起点压力、起点温度,泄漏率不大于2.5%
裸冷是在塔内管道、阀门和设备全部安装完毕,并进行全面加热和吹除后,在冷箱充
填珠光砂、矿棉前,进行的开车冷冻,是对空分设备的低温考核。
系统裸冷试验 裸冷试验应进行至膨胀机的进出口温度不再下降,设备管路外表面结白霜后,保持时
间不少于4h;裸冷试验结束后加温解冻,恢复到常温后以工作压力对整个系统进行通
气检查,有泄漏时应消除故障,必要时再次进行裸冷试验。
8
7
1
【练习】空分塔压力试验介质4宜9采用( )。
8
3
信
A.净水 B.氮气 C.煤油 D.氩气
微
系
【答案】B 联
题
【解析】空分塔压押力试验的试验介质宜采用干燥无油的压缩空气或氮气。
准
【练习】空分设精备安装中珠光砂充填的紧前工序是( )。
A.塔器安装 B.工艺检查 C.吹扫试压 D.裸冷试验
【答案】D
【解析】裸冷是在塔内管 道、阀门和设备全部安装完毕,并进行全面加热和吹除后,在冷箱
充填珠光砂、矿棉前,进行的开 车冷冻,是对空分设备的低温考核。
【练习】制氧设备的冷箱内铝镁合金管道的清洗脱脂检验方法有( )。
A.靶向检测法 B.樟脑检查法
C.滤纸擦拭法 D.溶剂分析法
E.紫光灯照射检查法
8
1
7
【答案】BCDE
8
4 9
【解析】清洗脱脂检验方法:滤纸擦拭法、紫光 照射法、樟脑检查法、信溶
3
剂分析法
微
系
考点5:炉窑砌筑施工技术P246~249 一
联
唯
5.炉窑砌筑施工技术
1)炉窑砌筑的施工技术要求【案例问答】
(1)动态炉窑砌筑应在炉窑单机无负荷试运行合格并验收后方可进行,砌筑的顺序是从热端
向冷端(或从低端向高端)。
(2)静态炉窑与动态炉窑的施工程序基本相同,不同之处在于不必进行无负荷试运行即可砌
筑;砌筑顺序必须自下而上进行。
(3)静态炉窑无论采用哪种砌筑方法,每环砖均可一次完成;起拱部位应从两侧向中间砌
筑,并采用拱胎压紧固定,锁砖完成后,拆除拱胎。
水泥回转窑属于动态炉窑;炼焦炉和玻璃熔窑属于静态炉窑
2)烘炉的技术要求【案例问答】
(1)烘炉前先烘烟囱及烟道。
(2)耐火浇注料内衬按规定养护后才可烘炉。
212
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)烘炉应在有关机电设备联合试运行及调整合格后进行。
(4)烘炉应制定烘炉曲线和操作规程并按烘炉曲线进行,内容包括:烘炉期限、最高温度、
升温速度、恒温时间、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案;烘炉后需降温的
炉窑,还应注明降温速度。
(5)烘炉过程发生故障,应立即保温停炉,消除故障后才可继续升温烘炉。
8
3)耐火砖砌筑的施工技术要求1 7
9
4
8
3
信 耐火砖砌筑的施工技术要求
微
系
(1)反联拱底从中心向两侧砌筑,砌筑前用样板找准;斜坡炉底放线砌筑;
题
耐火砖 (2)圆形墙按中心线砌筑,弧形墙按样板放线砌筑,砌筑时用样板检查;
押
底和墙的砌筑 (准3)砌砖时用木槌或橡胶锤找正而不应使用铁锤;
精
(4)砌砖中断或返工拆砖时做成阶梯形斜槎。
(1)不得用加厚砖缝的方法找平拱脚;
(2)拱 和拱顶错缝砌筑,并沿纵向缝拉线砌筑以保持砖面平直;
(3)拱和拱 顶应从两侧拱脚同时向中心对称砌筑,严禁将拱砖大小头倒置。
(4)锁砖应按 拱和拱顶中心线对称均匀分布;锁砖砌入拱和拱顶的深度宜为砖长的
耐火砖
2/3~3/4,砌入深度 应一致;两侧对称的锁砖应同时打入;
拱和拱顶的砌筑
(5)拆除拱胎应在锁 砖全部打紧、拱脚处的凹沟砌筑完毕,以及骨架拉杆螺母最终
拧紧之后进行。
(6)拱脚砖应紧靠拱脚梁砌筑;拱或拱顶上部找平层的加工砖,可用相应材质的耐
8
火浇注料代替。 1 7
9
8
4
信
3
4)耐火浇注料和耐火喷涂料及耐火陶瓷纤维的施工技术要求
微
系
耐火浇注料和耐火喷涂料及耐火陶瓷纤 维的施工技术联要求
一
唯
(1)搅拌耐火浇注料的水应用洁净水,浇注料采用 强制 式搅拌机搅拌。
(2)搅拌好的耐火浇注料应在30min内浇注完成,初凝的浇注料不得使用。
耐火浇注料 (3)耐火浇注料的浇注应连续进行,前层初凝前,次层浇注完。
(4)不承重模板应在浇注料强度能保证不因拆模而受损或变形才可拆模。
(5)承重模板应在浇注料达到设计强度的70%之后才可拆模。
(1)喷涂料适当加水润湿搅拌均匀采用半干法喷涂。
(2)喷涂方向垂直于受喷面,喷嘴螺旋式移动,均匀连续喷射。
耐火喷涂料 (3)大面积应分单元连续喷涂且在本单元内一次达到设计厚度。
(4)内衬厚度超过300mm时分层喷涂,前层凝结前,次层喷涂完。
(5)喷涂完毕及时开设膨胀缝线,用1~3mm厚的楔形板压入30~50mm而成。
(1)按制品形状不同分为:层铺式内衬、折叠式模块内衬、叠砌式内衬。
耐火陶瓷纤维
(2)压缩制品压缩率不小于15%。
5)冬期施工的技术要求
213
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
冬期施工的技术要求
耐火砖的预热 耐火砖和预制块在砌筑前预热至0℃以上
(1)调制耐火浇注料的水可以加热;
(2)高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过30℃;
耐火浇注料的调制
(3)硅酸盐水泥耐火浇注料水温不应超过60℃;
(4)水泥不得直接加温;耐火浇注料施工过程中不得另加促凝剂。
(1)水泥耐火浇注料的养护可采用蓄热法和加热法;
(2)加热高铝水泥耐火浇注料的温度不得超过30℃;
耐火浇注料的养护 (3)加热硅酸盐水泥耐火浇注料的温度不得超过80℃;
(4)黏土、水玻璃、磷酸盐水泥浇注料的养护采用干热法,水玻璃耐火浇注料
的温度不得超过60℃。
【练习】砌筑反拱底时,下列说法正确的是( )。
8
A.从两侧向中心对称砌筑 1 7 B.从拱脚向拱顶砌筑
9
4
8
C.从低处向高处逐层砌筑 3 D.从中心向两侧对称砌筑
信
微
【答案】D 系
联
【解析】反拱底从中题心向两侧砌筑,砌筑前用样板找准。
押
【练习】拱和拱顶准的砌筑程序是( )。
精
A.从一侧拱脚开始,依次砌向另一侧拱脚
B.从顶部中心开始 ,同步向两侧拱脚砌筑
C.从两侧拱脚开始,同 时向拱顶对称砌筑
D.拱脚砌筑到拱顶,再从 拱顶砌筑到拱脚
【答案】C
【解析】拱和拱顶应从两侧拱脚同时向中心对称砌筑,严禁将拱砖大小头倒置。
【练习】耐火砖砌筑时,砌砖找正不 能使用( )。
A.木槌 B.橡胶锤 C.塑料锤 D.铁锤
8
【答案】D 1 7
9
【解析】砌砖时用木槌或橡胶锤找正而不应使 用 铁锤。
信
3 8
4
微
【练习】锁砖砌入拱顶内的深度宜为砖长的( ) 。 系
A.1/4 B.1/3 C.1/2 一
联
D.2/3
唯
【答案】D
【解析】锁砖应按拱和拱顶中心线对称均匀分布;锁砖砌入拱和拱顶的深度宜为砖长的
2/3~3/4,砌入深度应一致;两侧对称的锁砖应同时打入。
【练习】水玻璃耐火浇注料的养护温度不得超过( )。
A.30℃ B.40℃ C.50℃ D.60℃
【答案】D
【解析】黏土、水玻璃、磷酸盐水泥浇注料的养护采用干热法,水玻璃耐火浇注料的温度不
得超过60℃。
【练习】关于耐火砖拱和拱顶砌筑的说法,正确的是( )。
A.当拱脚不平整时可用加厚砖缝找平
B.拱脚砖应紧靠拱脚梁砌筑
C.当拱脚砖后面有砌体时应先砌筑拱顶
214
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
D.拱和拱顶从一侧拱脚向另一侧砌筑
E.拱顶上部找平层的加工砖可用相应材质的耐火浇注料代替
【答案】BE
【解析】不得用加厚砖缝的方法找平拱脚;拱和拱顶应从两侧拱脚同时向中心对称砌筑,严
禁将拱砖大小头倒置;拱脚砖应紧靠拱脚梁砌筑;拱或拱顶上部找平层的加工砖,可用相应材质
的耐火浇注料代替。
【练习】冬期施工期间水泥耐火浇注料可采用的养护方法有( )。
A.蓄热法 B.干热法
C.加热法 D.隔离法
E.喷洒热水法
【答案】AC
【解析】水泥耐火浇注料的养护可采用蓄热法和加热法;黏土、水玻璃、磷酸盐水泥浇注料
的养护采用干热法。 7 8
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
215
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通11
第7章 机电工程企业资质与施工组织
考点1:项目的承包模式及管理任务P303~307
考点要求:
【1】项目的承包模式
【2】采购阶段项目管理的任务
【3】施工阶段项目管理的任务
8
1.项目的承包模式 7
1
9
4
项目总承包(EPC):承包3商8承担全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运行、
信
试生产直至达产达标。 微
系
联
EPC:Engineering、Procurement、Construction.
题
押
2.采购阶段项目准管理的任务
精
1)采购计划管理
(1)项目采购有工 程采购、货物采购、服务采购;采购方式有招标采购、直接采购、询价
采购。
(2)安排采购计划时,要从贷款成本、集中采购、分批采购等方面分析利弊。
(3)采购前要分析市场现状,通过生产周期、供货能力、仓储保管能力、运输距离、运输
方法、运输时间,综合确定采购供货 的最佳时机,使货物供给与施工进度安排有恰当的时间提
前量。
2)采购合同管理
(1)材料采购合同履行的环节:产品的交 付 、交货检验的依据、产品数量
1
的7 8验收、产品质量
9
的检验、采购合同的变更。 8
4
信
3
(2)设备采购合同履行的环节:到货检验,损毁、 缺陷、缺少的处理微,监造服务,施工安装
系
及试运行服务。 联
一
唯
3.施工阶段项目管理的任务
1)施工进度管理
施工总进度计划由总承包单位编制。施工总进度计划要告知各参建的分包单位,各分包单位
按施工总进度计划编制各自承担的单位工程或分部工程进度计划;编制的计划要符合承包合同约
定的工期目标要求,并报总承包单位审核确认。
2)施工安全管理
总承包单位负责建设全过程的安全管理总体策划,并制定全场性的安全管理制度,经批准后
监督执行;分包单位应依据所承担工程的特点,制定相应的安全技术措施,报总承包单位审批后
执行;同时制定应急预案,采取应对措施,跟踪监督整改,防止事故发生。
考点2:施工组织设计的编制与实施P307~310
考点要求:
【1】施工组织设计的类型
216
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2】施工组织设计的编制依据
【3】施工组织设计的编制内容
【4】施工组织设计的编制审批
【5】施工组织设计的贯彻实施
1.施工组织设计的类型
(1)施工组织总设计:以整体工程或群体工程为对象编制。
(2)单位工程施工组织设计:以单位或子单位工程为对象编制。
(3)专项工程施工组织设计:又称分部(分项)工程施工组织设计,是以分部(分项)工程
或专项工程为对象编制。
例如:施工工艺复杂、特殊的施工过程,采用新工艺或新产品的分部分项工程或专项工程都
需要编制专项工程施工组织设计,也称施工方案。
2.施工组织设计的编制依据
8
(1)与工程建设有关的法律法规7、标准规范、工程所在地行政主管部门的批准文件;
1
9
4
(2)工程施工合同、招标投3 8标文件及建设单位相关要求;
信
(3)企业技术标准、管理微体系文件、管理制度、施工能力、工程施工经验;
系
联
(4)工程施工现场条件,资源条件,工程地质、水文地质及气象条件;
题
押
(5)工程文件:准施工图纸、技术协议、会议纪要、主要设备材料清单、主要设备技术文件、
精
新产品工艺性试验资料。
3.施工组织设计的 编制内容
工程概况、施工部署、 施工准备;
施工进度计划、各项施工管理计划、物资和劳动力配置计划;
主要施工方案、施工现场平面布置。
施工准备包括:技术准备、现场 准备、资金准备。
【2020】安装公司在施工准备和资源 配置计划中哪几项完成的比较好,哪几项需要改进?
4.施工组织设计的编制审批
8
类型 编制 审批 报批 1
7
9
8
4
总承包单位技术 信
3
施工组织总设计 总承包单位 向监理微工程师报批
负责人 系
联
单位工程施工组织设计
施工单位
施工单位技术
唯
报一总承包单位审批;
(有总包) 负责人 总承包单 位项 目经理签章后,向监理工程师报批
单位工程施工组织设计 施工单位技术
施工单位 由施工单位项目经理签章后,向监理工程师报批
(无总包) 负责人
专项工程施工组织设计
施工单位 项目技术负责人 同上
(有总包)
专项工程施工组织设计
施工单位 项目技术负责人 同上
(无总包)
5.施工组织设计的贯彻实施
(1)工程开工前,施工组织设计的编制人员应向现场施工管理人员进行施工组织设计的交
底;交底内容包括:工程的特点和难点;项目的组织机构设置与分工;主要的施工工艺及施工方
法;施工进度安排;质量和安全技术措施等。
(2)当工程设计有重大修改、主要施工方法有重大调整、施工资源配置有重大调整、施工环
217
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
境有重大改变、法律法规标准规范发生变更时,均需要对施工组织设计进行修改或补充;其修改
或补充由原编制人员实施,并重新审批。
【2019】下列施工组织设计编制的依据文件中,不属于工程文件的是( )。
A.施工图纸 B.标准规范 C.技术协议 D.会议纪要
【答案】B
【解析】工程文件包括:施工图纸、技术协议、会议纪要、主要设备材料清单、主要设备技
术文件、新产品工艺性试验资料。
【2020】下列施工组织设计编制依据中,属于工程文件的是( )。
A.投标书 B.标准规范 C.工程合同 D.会议纪要
【答案】D
【解析】工程文件包括:施工图纸、技术协议、会议纪要、主要设备材料清单、主要设备技
术文件、新产品工艺性试验资料。
8
【2023】需要编制专项工程施工7组织设计的分部工程施工特点有( )。
1
9
4
A.技术难度大 8 B.工艺较复杂
3
信
C.施工工期紧 微 D.采用新工艺
系
E.质量要求高 联
题
押
【答案】ABDE(准以当年教材为依据,了解即可)
精
【解析】对于施工工艺复杂或特殊的施工过程,如施工技术难度大、工艺复杂、质量要求高、
采用新工艺或新产品应 用的分部(分项)工程或专项工程都需要编制专项工程施工组织设计。
考点3:施工方案的编制与 实施P310~314
考点要求:
【1】施工方案的类型
【2】施工方案的内容
【3】施工方案的比较
1
7 8
9
【4】施工方案的实施 8
4
信
3
【5】危大工程安全专项施工方案的编制与审批 微
系
1.施工方案的类型 联
一
唯
类型 目 的
专业工程施工方案 用以组织专业工程实施为目的
安全专项施工方案 针对危大工程和超过一定规模的危大工程而编制
2.施工方案的内容【准备计划、方法要求和措施】
内容 要点
工程概况、施工安排 略
施工准备 施工准备包括:技术准备、现场准备、资金准备
资源配置计划、施工进度计划 资源配置计划包括:劳动力配置计划、物资配置计划
明确各工序之间的顺序、平行、交叉等逻辑关系;
施工方法、工艺要求 针对容易发生质量通病、容易出现安全问题、施工难度大、技术含量
高的分项工程做出重点说明
218
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
质量保证措施包括:制定工序控制点,明确工序质量控制方法
质量保证措施、安全保证措施 安全保证措施包括:危险源和环境因素的辨识,确定重大危险源因素,
并制定相应的预防控制措施
【2021】施工方案中的工序质量保证措施主要有哪些?
【2023】各工序之间的逻辑关系主要有哪几个?
【2023】项目部的施工准备包括哪几个方面的准备?应落实哪些资源配置?
3.施工方案的比较
内容 要点
比较各方案的
技术先进性 技术先进水平、技术创新程度、技术规模及效率
实施的安全性、可靠性、事故率
比较各方案的 8
7
1
经济合理性 经济性、一次性投4资9总额、资金时间价值、
8
3
对环境的影响、信对进度的影响、对费用的影响、产值贡献率、综合性价比
微
系
4.施工方案的实施 联
题
押
(1)方案实施前,编制人员应向作业人员进行方案交底;除分项、专项工程的施工方案需进
准
精
行技术交底外,涉及新产品、新材料、新技术、新工艺以及特殊环境、特种作业等也必须向作业
人员交底。
(2)交底内容包括工程 的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措
施等。
(3)危大工程安全专项施工 方案实施前,编制人员或项目技术负责人应向现场管理人员交
底;现场管理人员应向作业人员进行 安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同
签字确认。
【2021】由谁负责向作业人员进行施工方 案交底?
5.危大工程安全专项施工方案的编制与审 批
1
7 8
9
1)危大工程安全专项施工方案的编制内容 8
4
信
3
工程概况、编制依据; 微
系
施工计划、安全保证措施、应急处置措施; 联
一
施工工艺技术;验收要求; 唯
施工管理及作业人员的配备和分工;计算书及相关图纸。
工艺技术 技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求和检查要求
施工安全有关的人员、机械设备、施工材料、施工环境、测量手段等施工条件及安全
验收要求 设施的验收确认;
包括验收标准、验收程序、验收人员、验收内容
【2021】桥式起重机安装方案论证时,还需补充哪些验收内容?
【内容要点】计划措施、技术要求、人员分工、计算书及相关图纸
2)危大工程的范围及方案审批
①采用非常规起重设备方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程;
危大工程 ②采用起重机械进行安装的工程;
③起重机械的安装和拆卸工程。
219
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
①采用非常规起重设备方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;
②起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以
机电安
上的起重机械的安装和拆卸工程;
装工程
超过一定 ③跨度36m及以上的钢结构安装工程,跨度60m及以上的网架和索膜安装工程;
规模的 ④重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
危大工程 ①采用非常规起重设备方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;
电力建 ②起重量600kN及以上的超重设备的安装工程;
设工程 ③高度200m及以上的内爬起重设备的拆除工程;
④风机(含海上)吊装工程。
非常规起重设备方法包括:采用自制起重设备、设施进行起重作业;2台或以上起重设备联
合作业;流动式起重机带载行走;采用滑轨、滑排、滚杠、地牛等措施进行水平位移;采用绞
磨、卷扬机、葫芦、液压千斤顶等进行提升;人力起重工程等。
(1)施工单位应当在危险性较7大8的分部分项工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方
1
9
案;实行施工总承包的,应由施8 4工总承包单位组织编制;实行分包的,可由专业分包单位组织
3
信
编制。 微
系
(2)专项施工方案应联当由施工单位技术负责人审核签字,加盖单位公章,并由总监理工程师
题
审查签字、加盖执业印押章后方可实施。实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方
准
精
案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字,并加盖单位公章。
(3)对于超过一定 规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织召开专家论证会对
专项施工方案进行论证;实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会;专家论证
前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
(4)论证意见为“修改后通 过”的,施工单位应当根据论证意见修改完善后重新履行审批程
序;论证意见为“不通过”的,施工 单位修改后应当重新组织专家论证。
考点4:技术交底、设计变更、档案管 理P314~320
8
考点要求: 9 1
7
8
4
信
3
【1】技术交底 微
系
【2】设计变更 联
一
【3】档案管理 唯
1.技术交底
技术交底 施工组织设计、专项施工方案、工程设计文件、项目质量策划、施工工艺及
交底依据
的依据 质量标准
由建设单位组织,由勘察设计单位对图纸内容进行交底;
设计交底
目的是使施工单位正确贯彻设计意图,掌握关键部位的质量要求
项目 项目开工前,组织有关工程技术管理部门对项目部的职能部门、专业技术负
技术交底 总体交底 责人和主要施工负责人及分包单位有关人员进行交底
的类型 单位 单位工程开工前,项目技术负责人对本专业范围内的负责人、技术管理人员、
工程技术交底 施工班组长及施工人员进行技术交底
分部分项
专业技术负责人或施工员对班组施工人员进行交底
工程技术交底
220
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
交底必须在施工前完成,并办理签字手续;交底层次、阶段及形式应根据工
技术交底 程规模和施工复杂难易程度及人员素质来确定;
交底要求
的要求 交底后交底双方负责人应在交底记录上签字确认;交底记录的份数应结合项
目交工资料的要求确定,且必须确保交底人持一份、接收交底人至少持一份
2.设计变更
①建设单位组织变更论证,论证技术是否可行、施工难易程度和对工期的影
建设单位 响,对造价的影响;
提出设计变更的程序 ②论证结果同意后,通知设计单位进行变更,出变更图纸或变更说明;
③建设单位将变更图纸或变更说明发至监理单位和施工单位
①施工单位提出变更报监理单位审核;审核技术是否可行、施工难易程度和对
工期的影响,对造价的影响;
施工单位
②审核后报建设单位审批;建设单位同意后,通知设计单位实施变更,出变更
提出设计变更的程序
图纸或变更说7 8明;
1
9
③建设单8 4位将变更图纸或变更说明发至监理单位和施工单位。
3
信
①施微工中发生的材料代用,需办理材料代用手续;
设计变更的要求 系
联②杜绝没有详图或具体使用部位而只是增加材料用量的变更。
题
押
3.档案管理 准
精
1)竣工档案的编 制
(1)竣工归档的纸质文件应为原件;电子文件内容必须与其纸质档案一致;
(2)工程文件幅面尺寸 宜为A4幅面;书写、绘图和签字采用耐久性强的书写材料;
(3)没有变更时,可直接 在施工图上加盖竣工图章形成竣工图;图纸变更内容较多时,应重
新绘制竣工图;
(4)竣工图的比例应与原施工图一致;设计图签中应有原设计单位人员签字;竣工图章可直
接绘制成电子版竣工图签,出图后应有相关责任人签字;
(5)竣工图纸质版与电子版中每一份图 纸的签署者、日期应一致;竣工图绘制的形式,不得
8
使用复印图纸;所有竣工图由施工单位逐张加盖 竣工图章。 1 7
9
8
4
(6)竣工图章的基本内容包括:
信
3
微
竣工图字样、施工单位; 系
联
编制人、审核人、技术负责人、编制日期; 一
唯
监理单位、总监理工程师、现场监理。
2)竣工档案的组卷
(1)建设工程由多个单位工程组成时,应按单位工程进行组卷;单位工程文件按准备阶段文
件、施工阶段文件、竣工验收阶段文件分别组卷,并可根据数量多少组成一卷或多卷。
(2)准备阶段文件应按建设程序、形成单位进行组卷;
(3)施工阶段文件应按单位工程、分部(分项)工程进行组卷;
(4)竣工图和竣工验收文件应按单位工程分专业进行组卷。
221
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(5)电子文件立卷时,每个工程项目应建立多级文件夹,应与纸质文件在案卷设置上一致,
并建立相应的标识关系。
(6)声像资料应按建设工程各阶段组卷,重大事件及重要活动声像资料应按专题组卷,并与
纸质档案建立相应的标识关系。
3)竣工档案的移交
(1)工程档案的编制不少于两套,一套由建设单位保管,另一套(原件)应移交给当地城建
档案管理机构保存。
(2)施工单位向建设单位移交档案资料时,应编制《工程档案资料移交清单》,双方按清单
查阅清点;移交清单一式两份,移交后双方在移交清单上签字盖章,双方各保存一份存档备查。
(3)向城建档案管理机构移交档案资料时,应提交移交案卷目录,办理移交手续,双方签
字、盖章后方可交接。
4)竣工档案的保管
8
7
类别 9 1 特点 备注
4
8
3
永久保管 信无限期地尽可能长久地保存下去
微
保管 系 同一案卷内有不同保管期限
长期保管 联 工程档案保存到该工程被彻底拆除
期限 题 的文件时,保管期限应从长
短期保管押 工程档案保存10年以下
准
精
绝密 ~
密级 同一案卷内有不同密级保管
机密 ~
保管 的文件时,保管密级应从高
秘密 ~
【2024】关于竣工档案组卷的 说法,正确的有( )。
A.工程准备阶段的文件应按建设程序进行组卷
B.施工文件应按单位工程和分部分 项工程组卷
C.竣工图纸应按分部分项工程分专业进 行组卷
D.竣工验收文件应按单位工程分专业进行 组卷 8
1
7
E.电子文件的多级文件夹可以简化成一个案卷
8
4 9
信
3
【答案】BD
微
【解析】A选项,准备阶段文件应按建设程序、形成 单 位进行组卷
联
;
系
C选项,竣工图应按单位
一
工程分专业进行组卷;E选项,电子文件立卷时,每个工程 项目应唯建立多级文件夹,应与纸质文
件在案卷设置上一致。
第8章 工程招标投标与合同管理
考点1:招投标管理P325~332
考点要求:
【1】公开招标与邀请招标
【2】资格预审与资格后审
【3】不平等招标
【4】评标委员会的组成
222
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【5】废标及其确认
【6】投标前的调查研究
【7】投标策略
【8】投标书编制要点
【9】电子招标投标方法
1.公开招标与邀请招标
国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一
的,可以邀请招标:
(1)技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;
(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大;
(3)国务院发展改革部门和省、自治区、直辖市人民政府确定的重点项目不宜公开招标的,
经批准可以邀请招标;
8
(4)涉及国家安全、国家秘密或7抢险救灾,不宜公开招标的,也可邀请招标。
1
9
4
2.资格预审与资格后审 3 8
信
微
类别 系 审查的内容
联
题
基本资格审查 经营资格、专业资质;技术能力、管理能力
押
准
精 ①类似工程业绩;
资格预审 ②人员状况,包括配备的管理人员和主要人员名单和简历;
专业 资格审查
③履行合同任务而配备的施工装备;
④财务状况,包括申请人的资产负债表、现金流量表。
资格后审 同上 同上
3.不平等招标
(1)向不同投标人提供有差别的信息。
(2)设定与项目不相适应的资格和技术及商务条件。
(3)对不同投标人采取不同的资格审查或 评标标准。 8
1
7
9
(4)限定或指定特定的专利、商标、品牌原产 地或供应者。 8 4
信
3
(5)非法限定投标人的所有制形式或组织形式。 微
系
(6)以特定行政区域或特定行业的业绩奖项作为加分 中标条件。联
一
(7)将应由一个单位完成的建筑工程肢解发包给几个单 位。 唯
(8)违法限制或排斥本地区、本系统以外的法人或组织投标 。
4.评标委员会的组成
评标委员会一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数;
其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3;专家由招标人从招标代理机构的专家库
或国家、省、直辖市人民政府提供的专家名册中随机抽取,特殊项目可由招标人直接确定。
5.废标及其确认
有下列情况之一的,评标委员会应当否决其投标:
(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应。
(2)投标文件中部分内容需经投标单位盖章和单位负责人签字而未按要求完成及投标文件未
按要求密封。
(3)弄虚作假和串通投标及行贿等违法行为。
(4)低于成本报价或高于招标文件设定的最高投标限价。
223
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(5)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。
(6)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价(但招标文件要求提交备选投标
的除外)。
6.投标前的调查研究
(1)工程所在地的法律法规及政策;工程所在地的劳动资源和材料资源情况;工程所在地的
设备市场租赁情况。
(2)工程所在地的自然条件、施工条件、环境条件、治安环境、气候、交通、通信、水电等
资源情况。
(3)业主单位项目资金的落实情况及对项目关注的重点。
(4)竞争对手的状况,尤其是业绩、装备、经验、技术。
(5)拟分包专业公司,重点是业绩、技术、资质、价格。
(6)参加现场踏勘与标前会议交底和答疑。
8
7.投标策略 7
1
9
4
1)技术标的策略 3 8
信
(1)突出自身优势,大微扬其长,避其所短,尤其在信誉业绩、施工装备、技术水平和力量、
系
联
施工组织等方面重点强调;
题
押
(2)突出工期目准标,在满足业主工期要求的前提下,提出适当缩短工期的目标和具体措施;
精
(3)强调质量控制,提出优于业主提出的质量目标及实现目标的具体措施;
(4)向业主提出一 些有利于降低造价、缩短工期、保证质量的合理化建议及优惠条件。
2)商务报价的策略
可采用增加建议方案法、投标前突然竞价法、不平衡报价法、多方案报价法、无利润竞标法
等方式进行报价。【增投不多无利润】
8.投标书编制要点→施工组织设 计纲要包括的内容
(1)施工组织机构及主要成员情况;
(2)施工装备配备计划;主要设备及专 业的施工方案编制;
(3)质量标准及其保证措施;
1
7 8
9
(4)进度计划及其保证措施; 8
4
信
3
(5)职业健康、安全、环境保证措施; 微
系
(6)突出方案在技术、工期、质量、安全等方面的创 新,利于降联低施工成本。
一
唯
9.电子招标投标方法
电子招投标依托电子招投标系统完成全部或部分招投标交易、公共服务和行政监督活动,系
统根据功能不同,分为交易平台、公共服务平台、行政监督平台。
(1)任何单位和个人不得在招投标活动中设置注册登记、投标报名等前置条件限制潜在投标
人下载资格预审文件或招标文件。
(2)电子招标投标交易平台应当允许投标人离线编制投标文件,并具备分段或整体加密或解
密功能;投标人应当按照相关要求编制并加密投标文件;投标人未按规定加密的投标文件,电子
招标投标交易平台应当拒收并提示。
(3)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,并可补充、修改或者撤回投标
文件;投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件;投标截止时间后送达的投标
文件,电子招标投标交易平台应当拒收。
(4)在投标截止时间前,除投标人补充、修改或者撤回投标文件外,任何单位和个人不得解
密、提取投标文件。
224
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点2:合同管理P332~341
考点要求:
【1】总包分包合同
【2】合同风险防范
【3】合同履约与变更
【4】索赔的类型与实施
1.总包分包合同
1)施工总承包单位的工作
(1)向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和资料;提供具备施工条件的施工
场地。
(2)提供本合同专用条款中约定 的设备设施;提供施工所要求的场地和通道。
8
7
1
(3)组织分包人参加图纸会审4 9,向分包人进行设计图纸交底。
8
3
(4)负责施工场地的管理信工作,协调分包人与同一施工场地的其他施工人员之间的交叉配
微
合,确保分包人按照经批准系的施工组织设计进行施工。
联
题
2)分包人的主要责任和义务
押
准
(1)分包人应精履行并承担总包合同中与分包工程有关的发包人的所有义务与责任,同时应避
免因分包人自身行为 或疏漏造成发包人违反发包人与业主间约定的合同义务的情况发生。
(2)分包人须服从发 包人下达的或发包人转发监理工程师与分包工程有关的指令;未经发包
人允许,分包人不得以任何理 由越过发包人与业主或监理工程师发生直接工作联系,分包人不得
直接致函业主或监理工程师,也不得直接接受业主或监理工程师的指令;如分包人与业主或监理
工程师发生直接工作联系,将被视 为违约,并承担违约责任。
3)总承包单位进行项目分包时应 考虑的因素
(1)总包合同约定或业主指定的分包 项目;不属于主体工程,总承包单位考虑分包施工更有
利于工程的进度和质量的分部工程;一些专业 性较强的分部工程分包,分包单位
8
必须具备相应的
1
7
企业资质等级以及相应的技术资格。 9
8
4
(2)分包合同与总包合同发生抵触,应以总包合 同为准,分包合同不信能
3
解除总承包单位的任
微
何义务与责任;总承包单位必须重视并指派专人负责对 分包单位的管理系,保证分包合同和总包合
联
同的履行。
唯
一
(3)分包合同必须明确规定分包单位的任务、责任及相应的 权利,包括合同价款、工期、奖
罚等。
(4)分包合同条款应明确具体,避免含糊不清,也要避免与总承包合同中的业主发生直接关
系,以免责任不清。
(5)严格规定分包单位不得把工程转包给其他单位。
4)分包合同示范文本
《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》
《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》
【2011】A、B专业公司进场后,安装公司项目部应做哪些工作?
【2013】签订合同前A施工单位应审核B专业公司哪些证明文件?
【2024】A公司在项目分包时还应考虑哪些因素?
【2024】签订分包合同时可采用哪个示范文本?
225
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
2.合同风险防范
1)合同风险防范要点
(1)规范合同行为,诚信守法;
(2)加强合同评审、评估、管控;
(3)加强索赔管理;
(4)针对合同风险,灵活采用消减风险、转移风险、共担风险等风险管控方法。
2)国际机电工程项目合同风险防范措施
风险类别 防范措施
特许权协议必须得到东道国政府的正式批准,并对项目付款义务提供担
政治风险
保;向保险公司投保政治保险
财经风险 通过金融工具规避汇率风险;使用人民币支付工程款
环境
风险 法律风险 因违约、8 歧义、争端的仲裁在双方认可的第三国进行
7
1
9
市场和收益风险 在特8 4许协议中由东道国政府对项目付款提供担保
3
信
不可抗力风险 微对可投保的各种不可抗力风险进行保险
系
联
题 通过招标选择有资信有实力的承包商;在特许经营期的设计上,完工风险
建设风险
押
采用东道国政府和项目公司共同承担
准
精
自身 营运风 险 运行维护委托专业化运行单位承包
风险 委托专业化监造单位严格控制施工质量和设备制造质量,关键技术采用国
技术风险
内成熟的设计、设备、施工技术
管理风险 提 高项目融资风险管理水平,提高项目精细化管理能力
【2011】国际机电工程总承包除项 目实施中的自身风险外,还存在哪些风险?
【2017】风险防范对策除了风险规避外还有哪些?
【2017】该施工单位将运输一切险交由 供货商负责属于何种风险防范对策?
【2019】国际机电工程项目合同风险防范措 施中,属于自身风险防范的有( 8 )。
1
7
【2021】规避国际机电工程项目中的营运风险 ,采取的防范措施是(
8
4)9。
信
3
【2023】国际机电工程项目合同风险中,属于环境风险的有( )。
微
系
3.合同履约与变更 联
一
1)合同履约 唯
(1)总承包单位对分包单位及分包工程的管理,应从施工准 备、进场施工、工序交验、竣工
验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等方面进行全过程管理;
(2)总承包单位应及时检查并审核分包单位提交的分包工程的施工组织设计、施工方案、质
量保证体系、质量保证措施、安全保证体系、安全保证措施、施工进度计划、施工进度统计报
表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工交验报告等文件资料,提出审核意见并批复;
【2013】工程实施过程中,还需审核分包单位哪些施工资料?
【2021】A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
2)合同变更
除专用条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形,应进行变更:
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;
(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的除外;
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;
226
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(4)改变工程的基线、标高、位置、尺寸。
4.索赔的类型与实施
1)索赔的起因
(1)合同违约,当事方不履行或未能正确履行合同义务与责任;
(2)合同错误,条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误;
(3)合同变更;
(4)环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化;
(5)不可抗力,如恶劣气候条件、地震、疫情、洪水、战争。
2)索赔的分类
(1)按照索赔的目的和要求分类:工期索赔;费用索赔。
(2)按照索赔有关当事人分类:总承包与业主的索赔;总承包与分包的索赔;总承包与供应
商的索赔;总承包向保险公司的索赔。
8
(3)按照索赔事件的性质分类:7工程延期索赔;工程加速索赔;工程变更索赔;工程终止索
1
9
4
赔;不可预见的外部障碍或条件3 8索赔;不可抗力事件引起的索赔;货币贬值、汇率变化、物价变
信
化、政策法令变化等引起的索微赔。
系
联
3)承包人可以提起索赔的事件
题
押
(1)发包人违反准合同给承包人造成的时间、费用的损失;
精
(2)因工程变更给承包人造成的时间、费用的损失;包括设计变更、发包人提出的变更、监
理工程师提出的变更、 承包人提出并经批准的变更;
(3)因监理工程师对合 同文件歧义解释、技术资料不确切,导致施工条件改变,给承包人造
成的时间、费用的损失;
(4)发包人延误支付期限而造成承包人的损失;
(5)发包人提出提前完成项目或 缩短工期而造成承包人的费用增加;
(6)对合同规定以外的项目进行检验 ,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复
所发生的损失或费用;
(7)非承包人原因导致工程暂时停工造成 的 损失;
1
7 8
9
(8)物价上涨、法规变化及其他原因造成的损 失。 8
4
信
3
4)索赔成立的前提条件 微
系
(1)与合同对照,事件已经造成了承包人工程项目成 本的额外支联出或直接工期损失;
一
唯
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于 承包 人的行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告。
【2021二建】索赔成立的三个必要条件是什么?
【2021二建】下列条件中不属于机电工程索赔成立的前提条件的是( )。
【2021一建】计算A公司可以索赔的费用,索赔成立的前提条件是什么?
5)承包人的正式索赔文件
索赔事件造成的影响结束后,承包人应在规定的时间向监理工程师提交最终索赔详细报告,
形成正式文件,承包人的正式索赔文件有:索赔申请表、批复的索赔意向书、编制说明和附件,
包括与本项索赔有关的各种往来文件,承包人发出的与索赔有关的证明材料及详细计算资料。
【2019】国际机电工程项目合同风险防范措施中,属于自身风险防范的有( )。
A.技术风险防范 B.管理风险防范
C.财经风险防范 D.法律风险防范
E.营运风险防范
227
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【答案】ABE
【2021】规避国际机电工程项目中的营运风险,采取的防范措施是( )。
A.选择专业化的维保单位 B.提高项目融资管理水平
C.选择有实力的施工单位 D.关键技术采用国内标准
【答案】A
【2022】合同履行过程中发生下列情况时,不能进行合同变更的是( )。
A.减少合同中任何工作 B.改变合同中质量标准
C.随意转由他人实施的工作 D.改变工程基线和标高
【答案】C
【2023】国际机电工程项目合同风险中,属于环境风险的有( )。
A.财经风险 B.技术风险
C.法律风险 D.营运风险
E.收益风险 7 8
1
9
4
【答案】ACE 3 8
信
微
系
联
第9章 施工进度管理
题
押
准
精
考点1:施工进度计 划P348~352
考点要求:
【1】进度计划的表示方法
【2】进度计划的编制要点
【3】进度计划的检查跟踪
1.进度计划的表示方法
8
直观清晰,容易看懂编 制意图, 1
7
9
优点 便于实际进度与计划进度 的 比较,
信
3 8
4
便于劳动力、设备、材料及施 工机械和资金的计算微安排。
系
横道图施工进 不能反映工作具有的机动时间;
唯
一
联
度计划
不能反映影响工期的关键线路和关键工 作 ;
不能反映整个施工的关键所在;
缺点
不便于施工进度控制人员抓住主要矛盾;
不利于施工进度的动态控制;
仅适用于中小型项目或大型项目的子项目。
可以明确各项工作的逻辑关系;可以明确各项工作的机动时间;
双代号网络图 优点
可以找出关键线路和关键工作,可以找出进度计划实施中项目管理的重点;
施工进度计划
缺点 无
【2019】横道图表达方式的施工进度计划有哪些缺点?
228
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
某机电工程横道图施工进度计划
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
某机电 工程双代号网络图施工进度计划
2.进度计划的编制要点
(1)确定机电工程项目的施工顺序,突出主要工程,满足先地下后地上、先干线后支线等
的基本顺序的要求,满足质量和安全的要求, 注意生产辅助装置和配套工程的安8排,满足用户的
1
7
9
要求; 8 4
信
3
(2)确定各项工作的持续时间,计算工程量,根据 类似施工经验,结微合施工条件,加以分析
系
对比及必要的修正,最后确认各项工作的持续时间; 联
一
(3)确定各项工作的开竣工时间和相互搭接协调关系, 分清主唯次、抓住重点,优先安排工程
量大的工艺生产主线,工作安排要保证重点,兼顾一般。
【2018二建】制定作业进度计划时,怎样体现施工基本顺序要求的合理性?
3.进度计划的检查跟踪
检查关键工作进度、工序时差的利用、衔接关系的变化、资源配备状况、施工成本状况、施
工管理情况等。
考点2:施工进度控制P352~355
考点要求:
【1】进度计划的影响因素
【2】进度偏差的产生原因
【3】进度计划的控制措施
229
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【4】进度计划的调整方法
1.进度计划的影响因素
(1)影响施工进度计划的单位主要有建设、设计、监理、设备材料供应单位、施工单位,还
有交通、供水、供电、通信等政府有关部门。
(2)建设单位没有给足工程预付款,拖欠工程进度款,影响承包单位的流动资金,影响设备
材料采购和劳务费的支付。
(3)建设单位对工程提出了新的要求,设计单位对设计图纸变更或施工单位要求修改设计,
施工规范或标准的更新。
(4)施工单位自身的管理、技术水平,以及项目部在现场的组织协调与控制能力的影响。
(5)施工所需的材料、设备、构配件和工机具等,不能按计划运抵施工现场,或是运抵施工
现场检查时发现质量不符合要求。
(6)施工过程中遇到气候、水文、地质及周围环境等不利因素。
8
(7)各种风险因素的影响。 7
1
9
4
2.进度偏差的产生原因 3 8
信
微
设计单位的原因 施工图纸系提供不及时或图纸修改
联
题
建设单位的原因 建设资金没有落实,工程款不能按时交付
押
准
精项目管理混乱,监理单位违约,组织协调不好,监理人员偏少,没有全员到岗,现场
监理单位的原因
检 查不及时或检查方法不当
项目管 理混乱,计划编制失误,分包单位违约,现场协调不好,施工人员偏少,施工
施工单位的原因
方案或施工 方法不当
供货单位的原因 供应商违约,材 料设备没有按计划送达施工现场,或送达后验收质量不合格
【2020二建】分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误?
【2021二建】造成本工程工期延误的 原因有哪些?
3.进度计划的控制措施
8
1)组织措施 1 7
9
(1)确定进度目标,建立进度目标控制体系; 明 确进度控制人员及分
信
工3 8,
4
落实进度控制人员
的任务和责任; 微
系
(2)建立进度报告制度及进度信息沟通网络,建立进 度计划审核
联
制度和进度计划实施中的检
一
唯
查分析制度;
(3)建立施工进度协调会议制度;
(4)建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度,建立计划审核制度和进度计划实施中的
检查分析制度。
2)技术措施
(1)优化施工方案;
(2)审查分包单位提交的进度计划;
(3)编制施工进度控制工作细则;
(4)采用网络计划技术及其他方法并结合计算机的应用,对进度实施动态控制。
3)合同措施
(1)协调合同工期与进度计划的关系;与各分包单位签订施工合同,规定完工日期及不能按
期完成的惩罚措施;
(2)合同中要有专用条款,防止因资金问题而影响施工进度,充分保障劳动力、施工机具、
230
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
设备、材料及时进场;
(3)严格控制合同变更,对各方提出的工程变更和设计变更,严格审查后再补入合同文件;
(4)在合同中充分考虑风险因素及其对进度的影响;
(5)加强索赔管理,及时向建设单位进行索赔。
4)经济措施
(1)工程预算中考虑加快施工进度所需资金,编制资金需求计划,满足资金供给;
(2)及时办理工程预付款及进度款支付手续;
(3)对应急赶工给予优厚的赶工费用,对工期提前给予奖励,对工期延误收取赔偿金。
4.进度计划的调整方法
调整的方法 改变某些工作的衔接关系;缩短某些工作的持续时间
施工内容、工程量、资源供应
调整的内容
起止时间、持续时间、工作关系
8
7
1
调整9的对象必须是关键工作,该工作有压缩的潜力
4
调整的原则 8
信与3其他可压缩对象相比赶工费用最低
微
系
【2014一建】写出施工联进度计划调整的内容。
题
【2021二建】施工押进度计划调整的内容有哪些?
准
【2023】下列施精工进度控制措施中,属于技术措施的是( )。
A.审查分包商的进度计划 B.建立进度目标控制体系
C.编制资金需求计划表 D.建立图纸变更审查制度
【答案】A
【解析】建立进度目标控制体 系属于组织措施;编制资金需求计划表属于经济措施;建立图
纸变更审查制度属于组织措施。
考点3:赢得值法P355~360
8
考点要求: 1
7
9
8
4
信
3
【1】赢得值法的三个基本参数 微
系
【2】赢得值法的四个评价指标 联
一
【3】偏差分析 唯
1.赢得值法的三个基本参数
1)已完工程预算费用:
BCWP=已完工程量×预算单价
Budgeted Cost for Work Performed
2)已完工程实际费用:
ACWP=已完工程量×实际单价
Actual Cost for Work Performed
3)计划工程预算费用:
BCWS=计划工程量×预算单价
Budgeted Cost for Work Scheduled
【提示】2013、2014、2015、2017、2020、2022
2.赢得值法的四个评价指标
231
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
1)费用偏差:
费用偏差=已完工程预算费用-已完工程实际费用;CV=BCWP-ACWP
CV<0,超支;CV>0,节支;CV=0,正常。
2)进度偏差:
进度偏差=已完工程预算费用-计划工程预算费用;SV=BCWP-BCWS
SV<0,延误;SV>0,提前;SV=0,正常。
3)费用绩效指数:
费用绩效指数=已完工程预算费用/已完工程实际费用;CPI=BCWP/ACWP
CPI<1,超支;CPI>1,节支;CPI=1,正常。
4)进度绩效指数:
进度绩效指数=已完工程预算费用/计划工程预算费用;SPI=BCWP/BCWS
SPI<1,延误;SPI>1,提前;SPI=1,正常。
8
3.偏差分析 7
1
9
4
某机电排管工程总量2000m3 8,预算单价为120元/m,该排管工程预算总费用为240000元;计
信
划20d完成,每天完成100m;微开工后第13天早晨刚上班时,总承包项目部管理人员前去测量,取
系
联
得了两个数据:已完排管1000m,支付给分包单位的进度款累计已达160000元。
题
押
分别计算: 准
精
已完工程预算费用、已完工程实际费用、计划工程预算费用;
费用偏差、进度偏 差、费用绩效指数、进度绩效指数。
1)已完工程预算费用 =已完工程量×预算单价=1000m×120元/m=120000元
2)已完工程实际费用=160000元
3)计划工程预算费用=计划工程量×预算单价=1200m×120元/m=144000元
4)费用偏差=已完工程预算费用 -已完工程实际费用
=120000-160000=-40000元
5)进度偏差=已完工程预算费用-计划工 程预算费用
=120000-144000=-24000元
1
7 8
9
6)费用绩效指数=已完工程预算费用/已完工程 实际费用 8
4
信
3
=120000/160000=0.75 微
系
7)进度绩效指数=已完工程预算费用/计划工程预算费 用 联
一
唯
=120000/144000=0.83
结论:费用超支了,进度延误了。
计算公式 英文表示 指标判定
Budgeted Cost
已完工程预算费用 已完工程量×预算单价 BCWP
for Work Performed
Actual Cost
已完工程实际费用 已完工程量×实际单价 ACWP
for Work Performed
Budgeted Cost
计划工程预算费用 计划工程量×预算单价 BCWS
for Work Scheduled
已完工程预算费用-已完 CV<0,超支;CV>0,节支;
费用偏差 CV=BCWP-ACWP
工程实际费用 CV=0,正常
232
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
已完工程预算费用-计划 SV<0,延误;SV>0,提前;
进度偏差 SV=BCWP-BCWS
工程预算费用 SV=0,正常
已完工程预算费用÷已 CPI<1,超支;CPI>1,节支;
费用绩效指数 CPI=BCWP/ACWP
完工程实际费用 CPI=1,正常
已完工程预算费用÷计 SPI<1,延误;SPI>1,提前;
进度绩效指数 SPI=BCWP/BCWS
划工程预算费用 SPI=1,正常
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
CV=BCWP-AC精WP,两项参数之差,反映项目的费用偏差;
SV=BCWP-BCWS, 两项参数之差,反映项目的进度偏差。
第10章 施工质量管理
考点1:质量策划、质量预控、质量 检验P367~377
考点要求:
8
1
7
9
【1】施工质量预控 8 4
信
3
【2】施工质量检验 微
系
【3】不合格品管理 联
一
【4】施工质量验收 唯
1.施工质量预控
质量预控方案可以针对一个分部、分项工程、施工过程或过程中容易出现的某个质量问题进
行编制,主要内容包括:工序(过程)名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施。
【2013】说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由,应采取哪些措施以保证焊
接质量?
【2016】针对气孔数量超标缺陷,A公司在管道焊接过程中应采取哪些质量预控措施?
【2019】水泵安装质量预控方案包括哪几方面内容?
1)文字表达形式
例如:合金钢管道焊接裂纹质量预控方案
(1)预控方案的名称:合金钢管道焊接裂纹质量预控方案。
(2)可能出现的质量问题:焊接裂纹。
(3)制定的预控措施:
233
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
①检查焊接人员的合格项目;建立焊接指令卡,明确焊工可以施焊的部位、材质和焊接
方法;
②施焊前进行焊接工艺评定,编制焊接工艺卡并进行交底;
③检查焊材质量,控制焊材发放,防止材料错用;对焊材进行烘干,配备焊条保温桶;
④检查设备完好情况;
⑤焊前预热,焊后缓冷或热处理;
⑥控制焊接电流和电压。
2)表格表达形式
例如:管道焊接过程质量预控方案
可能出现的质量问题 提出的质量预控措施
裂纹 控制焊材发放,防止错用;焊前预热,焊后热处理或缓冷处理;
严格按工艺卡施焊;控制清根质量;保持现场清洁;
夹渣 采取防风措施1 7 8 ;确保设备完好
9
4
8
进行焊信材3烘干,配备焊条保温桶;采取防风措施;
气孔 微
控制系氩气纯度;焊前预热
联
题检查坡口质量;控制组对间隙;
未焊透 押
准控制焊接电流电压;对电焊机仪表进行检定
精
未融合 检查对口错边量;管子壁厚不一致进行过渡处理
控 制设备故障;按工艺卡控制电压电流;
外观成型差
控制焊接层数;控制持证项目
2.施工质量检验
1)施工质量检验的分类
划分方式 划分类别 相关要求
施工单位组织对 施工过程各阶段的检验,主要包括自检、互检、专检,以
施工过程检验 8
按检验的目 及企业内部的检验 9 1 7
8
4
的划分 质量验收检验 针对检验批、分项、分部 、单位工程以及隐蔽工程信所3进行的质量验收
微
质量监督检验 由独立的质量监督部门对施工 质量停止点和监系检点等进行的检验
联
一
主要对原材料、半成品、零部件 及工艺唯设备的检验,有原材料的检查验
进货检验
收、材料复验、材料报检等
按检验的阶 施工期间进行的各项检验,包括质量控制点和隐蔽工程的检验以及过程试
过程检验
段划分 验、检验批和分部分项验收等
竣工验收阶段的质量检验,包括单位工程验收、联动试车、质量监督检查
最终检验
核定等
2)施工质量三检制及相关检验
施工质量三检制,即操作者的自检、施工人员之间的互检、专职质量检验人员的专检相结合
的一种检验制度。
234
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
施工作业人员对自己的施工作业或已完工程进行的自我检验自我控制、自
自检 我把关,及时消除异常因素
防止不合格品进入下道工序
同组作业人员之间的互相检查,或是本班组质量检查员的抽检,或是下道
互检 作业对上道作业的交接检验
是对自检的复核和确认
施工质量
质量检验员对分部分项工程进行检验
三检制 专检
用以弥补自检、互检的不足
①工序完工后,施工作业队(施工班组)负责人组织自检;
②自检合格后,报请项目部组织上下道工序进行互检;
实施程序 ③互检合格后,现场施工员报请质量检查员进行专检;
自检记录→施工作业队(施工班组)负责人负责填写;
互检记录→ 领工员负责填写;专检记录→质量检查员负责填写。
8
7
1
材料检验 内容 材料实4 9体质量检验、质量证明文件检查、试验复验
8
3
信
工序检验 方法 感微官检验法、实测检验法、试验检验法
系
联
【2012二建】简要说题明施工现场工序检查的“三检制”的含义?
押
【2014二建】在分准项工程检验中,专检有什么作用?
精
【2018二建】说明“三检制”的内容?
【2020二建】针对轴承烧毁事件,项目部在“三检制”哪些环节上出现了问题?
【2020一建】机电工程 工序质量检查的基本方法不包括( )。
3.不合格品管理
1)不合格物资的处置
(1)发现不合格物资,应及时停止该工序的施工作业或材料使用,并标识隔离;
(2)已经发出的材料,应及时追回;
(3)属于业主提供的设备材料,应及时 通知业主和监理;
8
(4)对于不合格的材料,联系供货单位提出 更换或退货要求; 1 7
9
8
4
(5)已经形成半成品或制成品的过程产品,应组 织相关人员评审并提
信
出3处置措施;
微
(6)实施处置措施。 系
【2022】当发现不合格信号线时应如何处理? 一
联
唯
2)不合格工序的处置
处理方式 相关要求
返修处理 通过修补或更换器具设备,可使产品满足使用功能的,可返修处理
返工处理 通过返工可以达到合格要求的,可返工处理
工程质量虽不符合规定要求,但经分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等有关部门认
不作处理 可,对工程或结构的使用及安全影响不大、经后续工序可以弥补;或经检测鉴定虽达不到
设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的,可不作专门处理
降级使用 通过返修无法达到使用要求和安全要求,又无法返工处理,可降级使用
报废处理 采用上述方法,仍不能满足要求的,必须报废处理
4.施工质量验收
1)检验批、分项、分部、单位工程的施工质量验收
235
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
验收 组织者 参加者
施工单位
检验批 专业监理工程师
专业质量检查员、专业工长
建设单位专业技术负责人 施工单位
分项工程
专业监理工程师 专业技术质量负责人
建设单位项目负责人 施工、监理、设计等单位
分部工程
总监理工程师 项目负责人、技术负责人
施工、监理、设计等单位
单位工程 建设单位项目负责人
项目负责人
2)隐蔽工程和专项验收
隐蔽前48h以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量监督检验单
隐蔽 时间节点 8
位进行验7收
1
工程验收 4 9
通知内容 隐蔽3 8验收的内容、隐蔽的方式、验收时间、验收地点
信
微
时间节点 系在分层质量验收合格的基础上,在工程总体验收前进行
专项 联
题 消防验收、安全验收、环境保护验收
工程验收 验收内押容
准 建筑防雷验收、建筑节能验收、档案验收、规划验收
精
【2018】送达监理工程师的隐蔽工程验收通知书应包括哪些内容?
【2020】说明监理工 程师制止土方回填的理由,隐蔽工程验收通知内容有哪些?
考点要求:
【1】排列图法
【2】因果分析图法
【3】质量问题的调查处理
【4】质量事故的调查处理 8
1
7
9
1.排列图法
8
4
信
3
排列图法是把影响质量而需要改进的项目按从最重 要到次要的顺序排微列起来,从中找出关键
系
的少数并集中人、财、物力解决,忽略次要的多数以后处 理,以求以联最小的投入获得最大的质量
一
改进,通常按累计频率划分为: 唯
主要因素A类(0~80%)→主要问题
次要因素B类(80%~90%)→次要问题
一般因素C类(90%~100%)→一般问题
例如,某电气工程中铜排安装质量检查分析,详见铜排安装质量不合格点数统计表和不合格
点数排列图。
【提示】2015、2016、2017、2020
236
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
由表可知,铜排安装质量不合格的主要问题是平整度和水平度,两项占到累计频率的80%。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
由图可知,铜排安装质量 不合格的主要问题是平整度和水平度,两项占到累计频率的80%。
2.因果分析图法
(1)明确因果分析图的结果,即 质量问题;
(2)对导致结果的原因进行分类,主要有人、机、料、法、环;
(3)根据因果分析图的一般形式,画出 因果分析图的主干部分;
(4)对产生质量问题的原因进行层层分析 ,并将各层次的原因逐一画在相应8的树枝上;
1
7
9
(5)一个主要质量问题只能画一张因果分析图 ,因果分析图只能用于单一
8
4目标的分析;
信
3
(6)对分析出来的所有末端原因,都需要在现场进 行观察、测量、试微验,以确认主要原因;
系
(7)对问题的原因分析不能无限制地进行,分析到能 采取对策即联可。
一
唯
钢结构油漆表面返锈因果分析图
3.质量问题的调查处理
237
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
伤亡人数 直接经济损失
事故等级
死亡 重伤 (万元)
一般事故 R<3 R<10 100≤M<1000
较大事故 3≤R<10 10≤R<50 1000≤M<5000
重大事故 10≤R<30 50≤R<100 5000≤M<1亿元
特大事故 30≤R 100≤R 1亿元≤M
质量问题:因施工质量不合格,需要经过返修、返工或报废处理,不影响结构安全和使用功
能,未造成人员死亡或重伤,且直接经济损失在100万元以下的视为质量问题。
1)质量问题的调查处理程序
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
2)质量问题的调查 8 4
信
3
(1)发现质量问题后,现场人员应及时通知项目部 ,项目部应迅速采微取措施,通知有关单位
系
和人员停止现场作业,对存在质量问题的产品进行标识、 隔离和记录联,并对质量问题展开调查;
一
(2)质量问题调查的内容主要包括:质量问题发生的范 围、部唯位、性质、影响程度、施工单
位、施工人员,项目应根据质量问题的性质和严重程度,向建设 单位、监理单位和本单位管理部
门报告,并写出质量问题调查报告。
【2020】找到质量问题的主要原因之后要做什么工作?
【2020】项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位?
3)质量问题的处理
(1)根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度确定处置方案:返修处理、返工处理、不
作处理、降级使用、报废处理;
(2)对于需要返修处理的,必须经监理或建设单位代表的批准,并商定接受标准;
(3)对于需要返工处理的,由项目制定整改措施,明确整改方法、整改时间、整改人员、质
量要求,整改后按原施工质量验收规范进行验收;
(4)对于必须报废处理的,由项目制定拆除方案,明确拆除范围、拆除方法、人员要求、防
护措施,并对重新制作的工程制定质量预防措施。
238
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2017】项目部就底漆质量缺陷应分别做何种后续处理?制定的质量问题整改措施还应包括
哪些内容?
4.质量事故的调查处理
1)工程质量事故的调查处理
(1)事故报告
事故发生后,现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告;工程建设单位负责人接到
报告后,应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。
(2)处罚形式
对单位的处罚:罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书;
对人员的处罚:罚款、停止执业、吊销资格证书、终身不予注册。
2)特种设备事故的调查处理
(1)事故报告
8
事故发生后,应及时向事故发生7地县级以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。
1
9
4
(2)事故调查 3 8
信
①特大事故由国务院或国微务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
系
联
②重大事故由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。
题
押
③较大事故由省准、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组
精
进行调查。
④一般事故由设区 的市的特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行
调查。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
239
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
案例速通12
第11章 施工成本管理
考点1:施工图预算和工程量清单P391~396
考点要求:
【1】施工图预算
【2】工程量清单
1.施工图预算
8
1)工料单价法 7
1
9
4
工料单价法是以分部分项工3 8程量乘以地区统一单位估价表所对应的分部分项工程预算单价,
信
求和后得到包括人工费、材料微费、施工机械使用费等在内的单位工程直接工程费,再加上根据统
系
联
一规定的费率乘以相应的计费基数得到的措施费、间接费、利润、税金生成施工图预算造价。
题
押
2)全费用综合单准价法
精
单价中综合了人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、人材机价差、税金以及一定
范围的风险等全部费用 ,以各分项工程量乘以全费用综合单价合价汇总,再加上措施项目完全价
格,就生成了施工图预算造 价。
建筑安装工程预算造价=
∑(分项工程量×分项工程全费用综合单价)+措施项目完全价格
3)清单综合单价法
与全费用综合单价相比,未包括措施 费、规费、税金,因此它是一种不完全综合单价。
建筑安装工程预算造价=
∑(分项工程量×分项工程综合单价)+措 施 项目不完全价格+规费+税金
1
7 8
9
2.工程量清单 8
4
信
3
工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清 单、其他项目清单微、规费和税金项目清单
系
组成;分部分项工程项目清单的编码由12位阿拉伯数字组 成,前9位按联规范确定,后3位由清单编
一
唯
制人确定,不得重号,具体项目编码代表含义如下:
(1)第1、2位是工程代码:建筑工程01,装饰装修工程02,安装工程03,市政工程04,园林
绿化工程05。
(2)第3、4位是专业代码:机械设备安装工程01,热力设备安装工程02,静置设备与工艺金
属结构制作安装工程03,电气设备安装工程04,建筑智能化工程05。
(3)第5、6位是分部工程顺序码;
(4)第7、8、9位是分项工程顺序码;
(5)第10、11、12位是清单项目顺序码。
考点2:施工成本的分析与控制P396~404
考点要求:
【1】施工成本计划
【2】成本控制要点
240
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
1.施工成本计划
(1)目标成本:即项目成本所规定的奋斗目标,是企业下达给项目部的考核成本,是根据企
业的有关定额经过评估、测算而下达的用于考核的责任目标成本。
(2)计划成本:是项目部在企业下达的目标成本基础上,根据工程项目技术特征、自然地理
特征、劳动力素质、设备情况等,考虑项目部的管理水平和能力,自行制订的计划费用,计划成
本应低于目标成本。计划成本=目标成本-目标成本降低额
(3)实际成本:是项目部在施工过程中实际发生的可以列入成本支出的费用总和,实际成本
应低于计划成本。实际成本=目标成本-实际成本降低额
计划成本降低率=目标成本降低额/目标成本
实际成本降低率=实际成本降低额/目标成本
2.成本控制要点
1)投标阶段项目成本控制要点
8
根据工程概况和招标文件,并结7合企业技术装备水平和建筑市场进行成本预测,根据竞争对
1
9
4
手情况提出投标决策意见,以投3 8标报价为依据确定项目成本目标,并下达给项目部。
信
2)施工准备阶段项目成微本控制要点
系
联
(1)优化施工方案,针对施工方法、施工顺序、机械选择、技术组织措施、商务招采措施等
题
押
方面进行研究分析,准运用价值工程理论,制定出技术先进、经济合理的施工方案。
精
(2)编制成本计划,并按照项目管理部门进行分解。
(3)做出临时设施 建设等其他间接费用的支出预算。
3)施工阶段项目成本 控制要点
(1)认真落实分解的成本计划。
(2)加强管理施工任务单和限额领料单。
(3)搜集整理月度原始资料,计 算月度成本。
(4)进行成本差异分析,采取有效的 纠偏措施。
(5)经常检查对外经济合同的履行情况 。
(6)注意工程变更,做好变更的成本核算 、 过程索赔和签证的签订。
1
7 8
9
4)竣工交付使用及保修阶段项目成本控制要 点 8
4
信
3
(1)及时结算工程款,进行成本分析并总结经验。 微
系
(2)控制保修费用支出,并将维修问题反馈至有关责 任者。 联
一
唯
(3)进行成本分析考评,落实奖惩制度。
考点3:资金使用及款项支付P404~408
考点要求:
【1】资金使用的相关规定
【2】安全文明施工费的相关规定
【3】进度款支付的相关规定
1.资金使用的相关规定
考核资金使用效果的指标:资金周转率、资金产值率、资金利用率。
(1)资金周转率,反映了一定时期内资金的周转速度,以此可考察资金总的利用效果。
(2)资金产值率,概括地说明了资金利用效果的一个方面。
(3)资金利润率,反映了资金利用的经济效果。
241
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
2.安全文明施工费的相关规定(28+7拿到钱)
(1)发包人应在工程开工28天内预付不低于当年施工进度计划安全文明施工费总额的60%,
其余部分应按照提前安排的原则进行分解,并与进度款同期支付。
(2)发包人没有按时支付安全文明施工费,承包人可以催告发包人支付,发包人在付款期满
7天内仍未支付的,若发生安全事故,发包人应承担相应责任。
(3)承包人对安全文明施工费应专款专用,在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用,否
则发包人有权要求限期改正,逾期未改的,造成的损失和延误的工期应由承包人承担。
3.进度款支付的相关规定
1)进度款支付申请的内容
(1)累计已完成的合同价款。
(2)累计已实际支付的合同价款。
(3)本周期合计完成的合同价款。
8
(4)本周期合计应扣减的金额。7
1
9
4
(5)本周期实际应支付的合3 8同价款。
信
2)进度款的审核和支付微(14+14+7拿到钱)
系
联
(1)发包人应在收到进度款支付申请后的14天内予以核实,确认后出具进度款支付证书,并
题
押
在签发支付证书后的准14天内予以支付。
精
(2)发包人14天内未签发进度款支付证书,则视为进度款支付申请已被认可,承包人可向发
包人催告付款,发包人 应在收到通知14天内予以支付。
(3)发包人未按前款规 定支付进度款,承包人可催告支付,并有权获得延迟支付的利息;发
包人在付款期满后7天内仍未支付,承包人可在付款期满的第8天起暂停施工;发包人应承担由此
造成的损失并向承包人支付合理利润,并承担违约责任。
【2023二建】3月5日为进度款支 付的最后一天,发包人未付款,承包人有权暂停施工的开始
日期是( )。
A.3月6日 B.3月12日 C.3月13日 D.3月19日
【答案】C
1
7 8
9
【解析】6日、7日、8日、9日、10日、11日、1 2日;一共7天,自13日有权8 4暂停施工。
信
3
【2019】施工阶段项目成本控制的要点是( )。 微
系
A.落实成本计划 B.编制成 本计划 联
一
C.成本计划分解 D.成本分 析考核唯
【答案】A
【解析】编制成本计划和成本计划分解属于施工准备阶段项目成本控制要点;成本分析考核
属于竣工交付使用及保修阶段项目成本控制要点。
【2021】机电工程的清单综合单价中不包括( )。
A.材料费 B.机械费 C.管理费 D.措施费
【答案】D
【解析】清单综合单价,与全费用综合单价相比,未包括措施费、规费和税金,因此它是一
种不完全综合单价。
【2022】机电工程项目的资金使用效果考核指标中,不包括( )。
A.资金周转率 B.资金占用率 C.资金产值率 D.资金利用率
【答案】B
【解析】考核资金使用效果的指标:资金周转率、资金产值率、资金利用率。
242
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2024】考核项目资金使用效果的主要指标有( )。
A.资金周转率 B.资金产值率
C.资金成本率 D.资金利用率
E.资金储备率
【答案】ABD
【解析】考核资金使用效果的指标:资金周转率、资金产值率、资金利用率。
第12章 施工安全管理
考点1:安全风险管理策划P419~424
考点要求:
8
7
1
9
4
【1】风险控制的技术措施和3 8管理措施
信
【2】施工现场危险源的辨微识
系
联
【3】应重点进行风险识别的作业
题
押
1.风险控制的技准术措施和管理措施
精
风险控制的技术措施和管理措施
风险控制的技术措施 消 除风险的措施;降低风险的措施;控制风险的措施
制定、 完善管理程序和操作规程;制定、落实风险监控管理措施;制定、落实应
风险控制的管理措施
急预案;加强员工的职业健康、安全和环境教育培训;建立检查监督和奖惩机制
2.施工现场危险源的辨识
施工安全重大危险源的主要类型包括 :高空作业→高空坠落;机械作业→机械伤害;吊装作
业→吊装伤害;交叉作业→物体打击;临时 用电→触电;动火作业→火灾;电气焊作业→火灾、
爆炸;密闭容器内作业→中毒、窒息;脚手架 搭 设作业和深基坑作业→倒塌、坍
1
7 8塌;其他作业→
9
滑倒、失稳等。 8 4
信
3
3.应重点进行风险识别的作业 微
系
(1)不熟悉的作业(如四新作业); 联
一
(2)临时作业(如维修作业、脚手架搭设作业); 唯
(3)造成事故最多的作业(如动火作业、高空作业);
(4)存在严重伤害危险的作业(如起重吊装作业、深基坑作业);
(5)已有控制措施不足以把风险降到可接受范围的作业。
考点2:施工安全管理规定P424~431
考点要求:
【1】专职安全生产管理人员的配备要求
【2】项目部各类人员的安全生产职责
【3】施工现场安全检查的相关要求
【4】安全技术措施
【5】安全技术交底
【6】应急预案
243
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【7】应急实施
1.专职安全生产管理人员的配备要求
专职安全生产管理人员的配备要求
工程合同价5000万元以下的,不少于1人
5000万~1亿元的,不少于2人
总承包单位
1亿元及以上的,不少于3人
且按专业配备
专业承包单位 至少1人
项目施工人员50人以下的,配备1名
劳务分包单位 50人~200人的,配备2名
200人及以上的,配备3名
施工作业班组 设置兼职安全员
8
7
1
9
2.项目部各类人员的安全生产4职责
8
3
信
1)项目经理的安全生产微职责
系
(1)项目经理是安全联生产第一责任人,全面负责项目安全生产工作;
题
(2)严格执行安全押生产法规、规章制度,与管理人员和分包单位等签订安全生产责任书;
准
(3)负责建立精项目安全生产管理机构并配备安全管理人员,建立和完善安全管理制度;
(4)组织制订项目安全生产目标和安全管理计划,并贯彻落实;
(5)组织参加安全生 产检查,落实隐患整改,编制应急预案并演练;
(6)及时如实报告生产安 全事故,并配合事故调查。
2)项目专职安全生产管理人 员的安全生产职责
(1)经有关部门考核合格,取得安全生产合格证书,按规定到岗;
(2)对安全生产管理情况进行巡查,阻止处理违章指挥和违章作业;
(3)对危大工程安全专项施工方案的实 施情况进行监督,做好记录;
(4)发现现场存在安全隐患时,及时向项 目部和项目经理报告; 8
1
7
(5)建立项目安全生产管理档案,并定期向企 业报告安全生产情况。
8
4 9
信
3
3)项目总工程师对本项目的安全生产负技术责任。
微
4)项目施工员对所管辖的劳务班组的安全生产负直 接 领导责任。联
系
一
3.施工现场安全检查的相关要求 唯
施工现场安全检查的相关要求
安全目标的实现程度;
安全生产职责的履行情况;
安全生产管理制度的执行情况;
安全检查的内容
安全防护和安全隐患的排查情况;
安全事故和未遂事故的调查处理情况;
安全生产法律法规标准规范和其他要求的执行情况
日常巡查、专项检查、季节性检查
安全检查的类型
定期检查、不定期抽查、飞行检查
安全检查的重点 违章指挥、违章作业、直接作业环节的安全保证措施
对检查的问题和隐患,应定责任、定人、定时、定措施进行整改,跟踪复查,
安全检查的要求
实现闭环管理
244
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
4.安全技术措施
1)确定重大风险源的部位和过程制定相应的安全技术措施
高空坠落、机械伤害、起重吊装、动用明火、密闭容器、带电调试、无损检测、压力试验、
吹扫清洗、临时用电、试运行。
2)针对工程项目的特殊需求制定相应的安全技术措施
针对冬期、雨期、夏季高温期、夜间施工作业制定相应的安全技术措施;针对采用新工艺、
新技术、新设备、新材料施工制定相应的安全技术措施;针对施工各专业、各工种、各阶段、交
叉作业等制定相应的安全技术措施
5.安全技术交底
安全技术交底的相关要求
施工专业安全技术交底
安全技术交底分类 分部分项工程施工的安全技术交底
8
采用新技术1 7、新设备、新材料、新工艺施工的安全技术交底
9
4
8
工程技信 3术人员→全体职工:工程概况、施工方法、安全技术措施
微
安全技术交底实施 施系工员→所管辖的班组:安全技术措施、交叉作业
联
班组长→工人:施工要求、作业环境
题
押
准 安全技术交底记录由安全员整理归档,
安全技术交底记精录
交底记录一式三份,分别由工长、施工班组、安全员留存
6.应急预案
应急预案的相关要求
综合应急预案 每年至少演练1次
应急预案的分类 专项应急预案 每年至少演练1次
现场处置方案 每半年至少演练1次
综合应急预案应当规定以下内容:
8
应急预案的内容 应急组织机构及职责、应急 预案体系;事故风险描述、预警及1信
7
息报告;应急响
9
应及保障措施;应急预案管理 。
信
3 8
4
微
应急预案经评审或论证后,由企业主 要负责人签署发系布;
应急预案的评审
应急预案至少每3年修订1次。 一
联
唯
【2025二建】A公司应该多长时间组织一次应急预案演练?
7.应急实施
一旦发生事故,事故所在项目部应立即向企业应急指挥中心办公室上报,以书面及事故快报
方式报告,报告时间不超过1小时,境外事件不超过8小时,应急报警的主要内容包括:
事件发生的时间、地点;事件发生的单位名称和事件类别;
事件发生的初步原因;事件的经过和处置情况;
现场人员状况、人员伤亡、失踪及撤离情况;
事件对周边社会人员和自然环境的影响情况;
请求协调支持的事项;
报告人的单位、姓名、职务和联系电话。
245
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点3:事故的报告调查和处理P431~434
考点要求:
【1】事故报告
【2】事故调查
【3】事故处理
【4】职业健康危害因素及防护措施
1.事故报告
事故发生后,现场有关人员应立即向本单位负责人报告;本单位负责人接到报告后,应于1
小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部
门报告,报告的内容有:
事故发生的时间、地点以及现场 情况;事故发生的单位概况;
8
7
1
事故发生的简要经过和已经采4 9取的措施;
8
3
事故已经造成或可能造成信的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;
微
其他应报告的情况。 系
联
题
2.事故调查
押
准
特大事故由国精务院或国务院授权有关部门组织调查;
重大、较大、一 般事故分别由省、市、县人民政府负责调查。
3.事故处理
事故处理应坚持“四不放 过”的原则,即:
事故原因未查清不放过;
事故责任人未受到处理不放过 ;
事故责任人和周围群众没有受到教 育不放过;
事故没有制定纠正和预防措施不放过。
4.职业健康危害因素及防护措施
8
1
7
9
工种 危害因素 职业病 8 4防护措施
信
3
机械设备 微
噪声、高温、高处作业 噪声聋、 中暑 系护耳器、热辐射防护服
安装工 联
一
电气设备 噪声、高温、高处作业 噪声聋、中暑 唯 护耳器、热辐射防护服
安装工 工频电场、工频磁场 辐射 工频电磁场防护服
噪声、高温、高处作业 噪声聋、中暑 护耳器、热辐射防护服
管工
粉尘 尘肺 防尘口罩
高温、高处作业
电焊工尘肺、金属烟热 防尘防毒口罩、护目镜
电焊烟尘、锰化合物
电焊工 化学物质中毒 防护面罩
一氧化碳、氮氧化物
电光性眼(皮)炎、中暑 热辐射防护服
臭氧、紫外线、红外线
【2020】不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康危害因素?
246
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
第13章 绿色建造及施工现场环境管理
考点1:绿色施工要点及绿色施工评价P438~441
考点要求:
【1】绿色施工要点
【2】绿色施工评价的框架体系
【3】绿色施工评价的其他要求
1.绿色施工要点
绿色施工要点 绿色施工管理、资源节约、环境保护、人力资源节约和保护、技术创新
组织管理、规划管理、实施管理、评价管理
绿色施工管理
施工人员职业安全健康管理
8
7
1
节材与材料9资源利用(读)
4
8
节水与信水3资源利用(读)
微
资源节约(读) 节系能与能源利用(读)
联
节地与施工用地保护(读)
题
押临时设施的资源节约(读)
准
精
2.绿色施工评价 的框架体系
绿色施工评价的框架体系
基本规定评价 ~
指标评价 控制项、一般项、优选项
要素评价 资源节约、环境保护、人力资源节约和保护
批次评价 ~
阶段评价 地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修与机电安装工程
8
1
7
单位工程评价 ~
8
4 9
信
3
评价等级划分 不合格、合格、优良 微
系
3.绿色施工评价的其他要求 一
联
唯
(1)绿色施工批次评价每季度不少于1次,且每阶段不少于 1次 。
(2)单位工程绿色施工的批次评价应由施工单位组织,建设单位和监理单位参加;绿色施工
阶段评价由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施工单位参加;单位工程绿色施工
评价由建设单位组织,施工单位和监理单位参加。
(3)单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。
(4)绿色施工评价资料存档备案年限应为竣工交付后12个月或遵照当地行政主管部门规定。
单位工程绿色施工评价应按标准填写基本规定评价表、要素与批次评价表、技术创新与阶段评价
表、单位工程评价表。
考点2:环境保护及文明施工P441~444
考点要求:
【1】施工现场环境保护
247
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2】施工现场文明施工
1.施工现场环境保护
1)扬尘控制
(1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料时,不应污损道路;运输容易散落、飞扬和流漏的物
料的车辆,采取措施封闭严密;施工现场出口设置洗车设施,保持出场车辆的清洁;
(2)现场道路、加工区、材料堆放区及时进行地面硬化;
(3)土方作业阶段,采取洒水、覆盖措施,作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场
区外;
(4)对容易产生扬尘的堆放材料采取覆盖措施;粉末状材料封闭存放;
(5)建筑物机械拆除做好扬尘控制计划;拆除爆破作业做好扬尘控制;
(6)管道和钢结构的喷砂除锈作业在封闭的厂房内进行。
【2018二建】在土方开挖施工过程中,需要采取哪些环境保护措施?
8
【2020二建】下列绿色施工环境7保护措施中,属于扬尘控制的是( )。
1
9
4
2)噪声与振动控制 3 8
信
(1)在施工场界对噪声进微行实时的监测与控制,现场噪声排放不得超过规定;
系
联
(2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
题
押
3)光污染控制准
精
(1)夜间电焊作业采取遮挡措施,避免弧光外泄;
(2)大型照明灯具 控制照射角度,防止强光外泄;
(3)施工现场采取限时 施工、遮光或封闭等防治光污染的措施。
【2014一建】针对事件2写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法。
【2021二建】在降低噪声和控制光污染方面项目部应采取哪些措施?
【2022一建】油过滤工作中从哪几 方面考虑环境保护的检查措施?
【2016一建】写出本工程绿色施工中 的土壤保护要点。
【2019二建】工程在绿色施工管理中,对 草原土壤保护的要求有哪些?
4)水污染控制
1
7 8
9
(1)针对不同的污水设置相应的污水处理设施 ; 8
4
信
3
(2)污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检 测,并提供相应的微检测报告;
系
(3)采用隔水性能好的边坡支护技术保护地下水环境 ; 联
一
唯
(4)对于化学品等有毒材料油料的储存地,应有严格的 隔水 层设计,做好渗漏液的收集和
处理。
5)土壤保护
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失;因施工造成的裸土及时覆盖;
(2)污水处理设施不发生堵塞、渗漏、溢出等现象;
(3)防腐保温用的油漆、绝缘脂和容易产生粉尘的材料应妥善保管,对地面造成污染时应及
时清理;
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运;
(5)施工后恢复施工活动破坏的植被。
6)建筑垃圾控制
(1)制订建筑垃圾减量化计划;
(2)施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,生活垃圾实行袋装化,及时清运。
7)地下设施、文物和资源保护
248
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(1)施工前应调查清楚地下各种设施,做好保护计划,保证施工场地周边的各类管道、管
线、建筑物、构筑物的安全;
(2)进行地下工程施工或基础挖掘时,如发现化石、文物、电缆、管道、爆炸物,应立即停
止施工,及时向有关部门报告,按有关规定妥善处理后,方可继续施工。
2.施工现场文明施工
1)准备阶段的基本要求
加强施工总平面的布置和管理,确定施工现场区域规划图和施工总平面布置图;合理布置和
安放施工期间所需要的材料设备和工机具,明确材料设备等物资的需要量以及进场计划、运输方
式、处置方法。
2)施工阶段的保卫消防
(1)施工现场有保卫和消防等的制度、方案、预案,有负责人和组织机构,且有检查落实和
整改措施;
8
(2)施工现场有明显的防火标志7,消防通道畅通,消防设施等符合要求;
1
9
4
(3)施工现场出入口有设警3 8卫室;
信
(4)易燃、易爆、剧毒材微料单独存放,搬运使用符合要求,明火作业严格审批。
系
联
【2025二建】关于施工现场环境保护的做法,正确的有( )。
题
押
A.施工现场禁止进行废弃物燃烧 B.施工现场进口应设置洗车设施
准
精
C.夜间电焊作业应采取遮挡措施 D.有毒油料的存储地不做隔水层
E.有毒废弃物作为 建筑垃圾外运
【答案】AC
【解析】B错误,施工现场出口设置洗车设施,保持开出现场车辆的清洁;D错误,对于化学
品等有毒材料油料的储存地应有 严格的隔水层设计;E错误,有毒有害废弃物应回收后交有资质
的单位处理,不能作为建筑垃圾外运 。
第14章 机电工程 项 目资源与协调管理
1
7 8
9
8
4
信
3
微
考点1:人力资源管理P448~450 系
联
一
唯
考点要求:
【1】施工现场项目部主要人员的配备要求
【2】施工现场项目部其他人员的配备要求
【3】优化配置劳动力的依据
【4】优化配置劳动力的方法
【5】劳动力的动态管理
1.施工现场项目部主要人员的配备要求
人员 配备要求
项目经理、项目副经理
项目部负责人 ~
项目技术负责人
根据项目大小和具体情况
项目部技术人员 ~
按单位、分部、分项工程和专业配备
249
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
施工员、质量员、安全员
项目部 施工员和质量员根据专业配备
劳务员、材料员、机械员
现场施工管理人员 安全员根据项目大小配备
资料员、标准员
项目部
~ 按单位、分部、分项工程和专业配备
现场主要技术工人
【2020】项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?
2.施工现场项目部其他人员的配备要求
人员 配备要求
取得《建筑施工特种作业人员操作资格证》
特种作业人员 特种作业相关人员
离开岗位6个月以上的重新进行实际操作考试
取得《特种设备安全管理及作业人员证》
特种设备作业人员 特种设备相关人员
7 8 离开岗位6个月以上的复审抽考
1
9
4
无损检测相关8人员 取得《特种设备检验检测人员证》
3
信
微
Ⅰ级人员 进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料
系
联
无损检测人员 题Ⅱ级人员 编制操作指导书,编制或审核检测报告,评定检测结果
押
准
编制和审核无损检测工艺;分析评定和解释检测结果
精 Ⅲ级人员
确定用于特定对象的特殊无损检测方法、技术和规程
【特种作业人员】电 工、焊工、起重吊装工、场内运输工、架子工。
3.优化配置劳动力的依据
(1)项目所需劳动力的种类 及数量;
(2)项目的进度计划;
(3)项目的劳动力供给市场状况,包括供给方的议价能力和可获得性。
4.优化配置劳动力的方法
(1)按照充分利用、提高效率、降低成本 的原则确定每项工作所需劳动力的8种类和数量;
1
7
(2)根据项目进度计划进行劳动力配置的时间 安排;
8
4 9
信
3
(3)进行劳动力资源的平衡优化,同时考虑劳动力来源,最终形成劳动力优化配置计划。
微
系
5.劳动力的动态管理 联
一
劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化 ,对劳唯动力进行跟踪平衡、协调,以
解决劳务失衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。
【2014】施工人员配置的依据有哪些?
【2018】劳动力优化配置的依据有哪些?
【2023】作业人员优化配置的依据是什么?
【2022】电力公司如何对劳务人员进行动态管理?
【2023】项目部应根据哪些内容的变化对劳动力进行动态管理?
考点2:工程设备管理P450~457
考点要求:
【1】设备采购的工作内容
【2】合格的供货商的选择
【3】设备监造大纲的编制
250
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【4】设备监造的相关要求
【5】设备验收的相关要求
【6】设备运输的相关要求
1.设备采购的工作内容
设备采购计划应结合项目的总体进度计划、施工计划、资金计划
设备采购计划
进行编制,避免盲目
设备采购文件包括设备采购技术文件和设备采购商务文件
设备采购文件 设备采购商务文件通常采用标准通用文件,在执行某一特定项目时应根据
项目合同及业主要求把通用商务文件修改为适合该设备使用的商务文件
设备采购评审包括技术评审、商务评审、综合评审
设备采购评审 综合评审应从质量、进度、费用、执行合同的信誉、同类产品的业绩、交通运输条
件等方面综合评价
8
7
【2017】设备采购文件的内容由9 1哪些组成?
4
8
3
【2023】设备采购文件由哪信几个文件组成?
微
【2016】设备采购前的系综合评审还应从哪些方面综合评价?
联
【2017】设备采购评题审包括哪几部分?
押
2.合格的供货商准的选择
精
1)对供货商的能 力调查
(1)调查供货商的技 术水平、生产能力、生产周期;
(2)调查供货商的地理位置、交通运输对交货期的影响。
2)对供货商的审查
(1)审查供货商的制造许可;
(2)审查供货商的制造业绩;
(3)审查供货商的财务状态和信誉;
(4)审查供货商的生产装备和技术水平;
8
(5)审查供货商的生产任务的饱满度; 9 1
7
8
4
(6)审查供货商的地理位置和设备运输条件。 信 3
微
【2023】设备采购中应调查供货商的哪些能力? 系
联
3.设备监造大纲的编制 一
唯
1)监造大纲的编制依据
(1)设备供货合同;
(2)设备设计(制造)图纸、规格书、技术协议;
(3)设备制造相关的质量规范和工艺文件;
(4)国家有关的法规、规章、技术标准。
2)监造大纲的编制内容
(1)监造计划及进行控制和管理的措施;
(2)设备监造单位;有资格的相应专业技术人员到设备制造现场进行监造工作;
(3)设备监造过程;设备监造的技术要点和验收实施要求。
4.设备监造的相关要求
1)设备监造审查的内容
(1)审查制造单位的质量管理体系、生产工艺文件、质量验收文件、检查验收报告;
251
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(2)审查原材料、外购件的质量证明书和复验报告;
(3)审查设备制造过程中的特种作业文件,特种作业人员资格证件;
(4)现场见证;停工待检点见证。
2)质量保证体系文件审核的内容
(1)监造相关的质量管理体系文件;
(2)设备制造过程中不合格品的控制及其纠正措施控制程序;
(3)监造记录、检查监督员工作报表。
5.设备验收的相关要求
设备验收由建设单位组织,参加人员有建设单位、监理单位、设备供货厂商、施工方有关代
表,设备验收的依据包括:
(1)设备采购合同;
(2)设备监造大纲;
8
(3)与设备相关的技术文件和标7准,包括设计单位的设备技术规格书、图纸和材料清册,相
1
9
4
关的国家标准和法规; 3 8
信
(4)进口设备验收前,首微先办理报关和通关手续,商检合格后,再按进口设备的规定,进行
系
联
设备进场验收工作。
题
押
6.设备运输的相准关要求
精
(1)沿途公路作业:大件设备运输前,会同有关单位对道路地下管线设施进行检查、测量、
计算,由此确定行驶路 线和需要采取的措施。
(2)沿途桥梁作业:按 照车辆运输路线,以及桥梁的设计负荷、使用年限、当时状况,对每
座桥梁进行检测、计算,并采取相应的修复和加固措施。
(3)现场道路作业:道路两侧用大石块填充并加盖厚钢板加固;车辆停靠指定位置后,考虑
顶升、平移、拖运等工作,在作业区 内铺设厚钢板以增加承载力;沿途施工用的障碍物要尽数拆
除搬离。
【2012】在主变压器途经桥梁前,除了考 虑桥梁的当时状况外,还要考虑哪些因素?需要采
取哪些主要措施?
1
7 8
9
8
4
考点3:工程材料管理P457~460 信
3
微
系
考点要求: 联
一
唯
【1】材料的进场验收要求
【2】材料的领发、使用、回收要求
【3】材料管理方法
1.材料的进场验收要求
(1)材料进场必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书、产品合格证,对材料的数量和质
量进行验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告;
(2)验收工作应按质量验收规范和计量检测规定进行;
(3)验收内容应完整,包括品种、规格、型号、质量、数量、证件;
(4)验收要做好记录、办理验收手续;
(5)不合格的材料拒绝接收。
【2019】材料进场验收及复检有哪些要求?验收工作应按哪些规定进行?
【2022补考】电缆进场后,根据哪些文件对电缆进行数量和质量的验收?
2.材料的领发、使用、回收要求
252
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(1)建立台账,记录领发和节超状况;
(2)限额领料;
(3)定额发料;
(4)超限额用料,在用料前办理手续,填写限额领料单,注明超耗原因,经签发批准后
实施;
(5)废旧物资、包装物、余料等必须回收,并在限额领料单中登记扣除。
3.材料管理方法
方法 作用
ABC分类法 用于对材料进行ABC分类,找出材料管理的重点
存储理论法 用于确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等参数
价值工程法 用于寻求降低材料成本、提高应用材料价值
8
7
1
9
考点4:施工机械管理P460~84462
3
信
微
考点要求: 系
联
【1】施工机械的选题择方法
押
【2】施工机械操准作人员的要求
精
【3】施工机械使 用的相关制度
1.施工机械的选择方法
(1)应用综合评分法: 综合考虑机械设备的主要特性进行评分选择。
(2)单位工程量成本比较 法:根据机械设备所耗费用进行比较选择。
(3)界限使用判断法:单位工 程量成本受使用时间的制约,若计算出两种机械单位工程量成
本相等时的使用时间,并根据该时间进行选择,会更简单,也更可靠。
(4)等值成本法:如机械设备在项目中使用时间较长,且涉及购置费用,则在选择机械设备
时往往涉及机械设备原值、资金时间价值等 问题,这时可采用等值成本法;等值成本法又称折算
8
费用法,是通过计算折旧费用,进行比较,选择 费用低者。 1 7
9
8
4
2.施工机械操作人员的要求
信
3
微
(1)特种作业严格执行持证上岗,并审查证件的有 效性和作业范围系;
联
(2)严格按操作规程作业,搞好设备的日常维护,保证安全运行一;
唯
(3)逐步达到四懂三会的要求,即懂用途、懂性能、懂结 构 、懂原理,会保养、会操作、会
排除故障;【保曹派】
(4)做好运行记录,填写项目真实、齐全、准确。
3.施工机械使用的相关制度
(1)定人、定机、定岗位责任的三定制度;
(2)使用保养制度;
(3)严格操作制度;
(4)安全操作规程。
考点5:施工协调管理P462~466
考点要求:
【1】内部协调管理的内容
253
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2】内部协调管理的形式
【3】对工程分承包单位协调管理的内容
【4】外部协调单位
1.内部协调管理的内容
(1)与施工进度计划安排的协调
机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料的进场时机、施
工机具和作业人员配备、施工现场环境等诸多因素的制约;协调管理的作用是把制约作用转化
成和谐有序、相互创造的施工条件,使进度计划安排衔接合理、紧凑可行,符合总进度计划的
要求。
(2)与施工资源分配供给的协调
施工资源分配供给协调要注意符合施工进度计划的安排、实现优化配置、进行动态调度、合
理有序供应、发挥资金效益,尤其是资金资源的调度使用对资源管理协调的成效起着基础性的保
8
证作用。 7
1
9
4
【2012】A安装公司项目部3制8定的空调监控设备进度计划在实施过程中会受到哪些因素的
信
制约? 微
系
联
【2016】项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?进度协调管理有哪些
题
押
作用? 准
精
【2018】机电工程施工进度计划安排中的制约因素有( )。
(3)与施工质量管 理的协调
①作用于质量检查、检 验计划的编制与施工进度计划的要求的一致性;
②作用于质量检查、验收记录的形成与施工实体进度的形成的同步性;
③作用于不同专业施工工序交接的及时性;
④作用于发生质量问题后处理的 各专业间作业人员的协同性。
(4)与施工安全管理的协调
①作用于安全检查计划的部位和顺序的 安排;
②作用于公用安全设施的设立、使用和维 修 ;
1
7 8
9
③作用于各专业在同一场所施工时对因作业 可能危害他人安全而采取的8
4
防护措施的设定及
信
3
实施; 微
系
④作用于突发安全事故时应采取的应急预案之培训、 演练的有效联性评审及维护。
一
唯
【2020】电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作 用 ?
(5)与施工作业面安排的协调
机电工程在同一工作面上由不同专业作业人员在不同时段进行施工,专业间存在作业面交替
现象,在交接时应协调好临时设施的共同使用、共用机具的移交、已经形成的工程实体的成品保
护措施;如同一工作面实行两个专业以上的搭接作业,则应协调好开始搭接的作业时间、搭接的
初始部位、作业完成后现场的清理工作。
(6)与施工工程资料形成的协调(略)
2.内部协调管理的形式
(1)例行的管理协调会;
(2)建立协调调度室或设立调度员;主要针对项目执行层在施工中所需的生产资源需求、作
业工序安排、计划进度调节等实行即时的调度协调;
(3)项目经理或授权的其他领导人的指令;主要针对突发事项、急需处理的事项以指令的形
式进行管理协调。
254
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2022补考】内部协调专员在施工过程中,调度协调主要内容有哪些?
3.对工程分承包单位协调管理的内容
1)协调管理的重点
(1)进度计划安排、临时设施布置;
(2)甲供物资分配、资金使用调拨;
(3)质量安全制度的制定、重大质量和安全事故的处理;
(4)竣工验收考核、竣工结算编制、工程资料移交。
2)协调管理的形式
(1)定期召开协调会议;
(2)实时协调处理事项;
(3)专题协商妥善处理。
4.外部协调单位
8
7
与施工单位有 建9 1设单位、材料设备供应单位、施工机械出租单位
4
8
合同契约关系的单位 3临时设施场地或建筑物出租单位、检验检测试验单位
信
微
系 设计单位;市政供水、供气、供热、供电单位
与施工单位有 联
题 交通市政运输道路管理以及航道、车站、码头等管理单位
洽谈协商记录的单押位
准 通信、污水排放、建筑垃圾处理单位
精
与项目 质量监督机构、安全监督机构、消防监督机构
施工监督检查单位 环保监察机构、特种设备安全监督机构、海关和检验检疫机构
与人员驻地 工程所在地的基层行政机构、公安机构、医疗机构
生活直接相关的单位 临时设施出租方;工程周边居民
第15章 机电 工程试运行及竣工验收管理
考点1:试运行的条件与组织P471~473
1
7 8
9
8
4
考点要求: 信
3
微
【1】试运行的条件 系
联
【2】试运行的组织
唯
一
【3】试运行的准备
1.试运行的条件
类型 条件
(1)单机试运行责任已明确;
(2)有关分项工程验收合格;
(3)施工资料齐全;
单机试运行 (4)资源条件满足要求;
(5)试运行方案已经批准;
(6)试运行的组织已经建立,操作人员经培训、考试合格,熟悉试运行方案和操作规程,
能正确操作;周围环境清扫干净,不应有粉尘和较大的噪声。
255
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(1)单位工程质量验收合格;临时设施全部拆除,无杂物,无障碍,现场清洁;
(2)除必须留待投料试运行阶段进行以外,单机试运行已全部完成并合格;
(3)工艺系统试验合格;
联动试运行
(4)资源条件满足要求。
(5)管理要求已完善;
(6)试运行组织已经建立,参加试运行人员通过安全生产考试。
负荷试运行 (1)联动试运行已完成;(2)制度和技术文件已完善;(3)资源条件已具备。
2.试运行的组织
试运行的工作内容及职责分工
工作内容 建设生产单位 设计单位 监理单位 总承包施工单位
物资供应 ★
单机试运行 ○ 7 8 ○ ○ ★
1
9
4
联动试运行 ★3 8 ○ ○ ○
信
微
负荷试运行 系★ ○ ○ ○
联
题
注:★表示负责组押织;○表示参与配合。
准
单机试运行规精程由施工单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作。
联动试运行和负荷试运行规程由建设单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作。
3.试运行的准备
试运行的准备工作
确认可以试运行的条 件、确定试运行的合格标准
技术准备
编制试运行总体计划和 进度计划、制定试运行的技术方案
组建试运行的领导指挥机构 ,明确指挥分工
组织准备 组织试运行的岗位作业队伍,实 行岗前培训
作业前进行技术交底和安全交底, 必 要时进行试运行管理制度的交底
1
7 8
9
编制试运行物资需求计划和费用使用计 划
信
3 8
4
物资准备 物资计划应包含燃料动力物资、投产用原 材料和消耗性材料,微还包括检测用的工机具和
系
仪器仪表 联
一
唯
【2024】试运行前的技术准备工作有哪些内容?
考点2:建筑机电和工业机电的工程试运行P473~479
考点要求:
【1】建筑机电工程的试运行-消防水泵的调试要求
【2】工业机电工程的试运行-单机试运行
【3】工业机电工程的试运行-联动试运行
【4】工业机电工程的试运行-负荷试运行
1.建筑机电工程的试运行-消防水泵的调试要求
(1)以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。
(2)以备用电源切换方式或备用泵切换方式启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min
内投入正常运行。
256
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(3)消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;出流量为额定流量的150%
时,其出口压力不应低于额定压力的65%。
2.工业机电工程的试运行-单机试运行
工业机电工程的试运行-单机试运行
主要考核单台设备的机械性能,检验动设备的制造、安装质量和设备性能是否符合
单机试运行的目的
规范和设计要求
单机试运行前,首先应完成所涉及的电气和操作控制系统调试、气动和冷却系统调
单机试运行前应完
试、液压系统调试、加热系统调试、润滑系统调试、机械设备动作试验。【电气也
成的调试
加润滑剂】
中间交接的保管:中间交接后的单项或装置应由建设单位或承担试运行的合同主体
负责保管、使用、维护,但不应解除施工方的施工责任,遗留的施工问题仍由施工
方解决,并按期完成。
单机试运行后应完 8
7
中间交接的内容1:
成的中间交接 9
4
(1)工程实物3 8量的核实交接。(2)工程尾项清理及完成时间的确认。
信
(3)工程微质量的初评资料及有关调试记录的交审验证。
系
(4)联随机技术资料的交接。(5)专用工具和剩余随机备件材料的交接。
题
押
【2021二建】压缩准机单机试运行前还应完成哪些设备及系统的调试?
精
3.工业机电工程的试运行-联动试运行
工业机电工程的试运行-联动试运行
主要考核联 动机组或整条生产线的电气联锁,
联动试运行的目的
检验设备的全部性能和制造、安装质量是否符合规范和设计要求
(1)系统按设计要 求全面投运,首尾衔接稳定,并连续运行达到规定时间。
联动试运行应达到 (2)参加试运行的人 员掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。
的标准 (3)参加试运行的有关单 位、部门对试运行结果进行分析评定,合格后填写联动试运
行合格证书。
8
1
7
9
联动试运行的范围包括:
8
4
信
3
单台设备(机组)或成套生产线及其辅助设施,包 括电气系统、气动微系统、冷却系统、液压
系
系统、加热系统、润滑系统、管路系统、自动控制系统、 联锁系统、联报警系统。
一
【2025二建】参加联合试运行的操作人员还需要掌握哪些 技术唯?
4.工业机电工程的试运行-负荷试运行
工业机电工程的试运行-负荷试运行
在投料的情况下,
负荷试运行的目的 全面考核设备安装工程的质量、设备的性能、生产工艺和生产能力,检验
设计是否符合和满足正常生产的要求
(1)生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料成功;
(2)负荷试运行主要控制点正点到达;
负荷试运行应达到的标准 (3)不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾爆炸事故;
(4)环保设施做到三同时,不污染环境;
(5)负荷试运行不超预算,经济效益好。
负荷试运行方案由建设单位组织生产部门、设计单位、施工单位共同编制,由生产部门指挥
操作。
257
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
考点3:竣工验收P479~486
考点要求:
【1】建筑机电工程-施工质量验收相关标准
【2】建筑机电工程-竣工验收实施
【3】工业机电工程-施工质量验收相关标准
【4】工业机电工程-竣工验收实施
1.建筑机电工程-施工质量验收相关标准
建筑机电工程-施工质量验收相关标准
6个分部工程:
质量验收的划分 建筑给水排水及供暖工程、建筑电气工程、
通风与空调工程、智能建筑工程、电梯工程、建筑节能工程
(1)构成单位工程的7 8各分部工程质量均应验收合格;
1
9
(2)质量控制资料4应完整真实;
8
3
单位工程质量验 (3)单位工程信所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应
微
收合格的标准 完整; 系
联
(4)主题要使用功能项目的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定;
押
(5准)观感质量验收应符合要求。
精
电 气工程安全和功能检测资料:
资料 照明 全负荷试验记录,大型灯具牢固性试验记录,
避雷接地 电阻测试记录,线路、插座、开关接地检验记录。
2.建筑机电工程-竣工验收实施
建 筑机电工程-竣工验收实施
(1)在建设工程项目投入试 生产前完成;
消防验收 (2)消防设施性能、电气防火 技术设施和消防系统功能联调联试等内容应经检测单位检
测,取得检测合格证明文件。
8
1
7
9
(1)在建设工程项目试生产阶段完成;
8
4
安全卫生验收
(2)必须与主体工程同时设计、同时施工 、同时投入生产和使用信。
3
微
系
环境保护验收
(1)在建设工程项目试生产阶段完成;
一
联
(2)建设单位应当自投入试生产起3个月内,向环 保行政唯主管部门申请验收。
由总监理工程师组织并主持,参加人员有:施工单位 项目负责人、质量技术部门负责人、
建筑节能验收 质量技术负责人、相关专业负责人、质检员、施工员;设计单位项目负责人及相关专业
负责人;主要设备材料供应商及分包单位负责人。
建设单位自工程竣工验收合格之日起15天内,将竣工验收报告和规划、环保、消防等部
竣工验收备案 门出具的认可文件或准许使用文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门
备案。
建设单位办理竣工备案应当提交以下文件:
(1)工程竣工验收报告和工程竣工验收备案表。
(2)由规划、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。
(3)由消防设计审查验收主管部门出具的的验收证明文件。
(4)由施工单位签署的工程质量保修书。
(5)法律法规规定的其他文件。
258
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
【2020】建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收?
【2015】针对事件3,施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错?
【2020】试运行验收中发生的问题A公司可以提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
【2023】工程质量接收意见栏填写的依据是什么?建设单位拒绝接收是否合理?
3.工业机电工程-施工质量验收相关标准
工业机电工程-施工质量验收相关标准
9个分部工程:
质量验收的划分 土建工程、钢结构工程、设备工程、管道工程、
电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工程、绝热工程、炉窑砌筑工程。
单位工程质量验 单位工程所含分部工程质量全部合格;
收合格的标准 单位工程质量控制资料齐全。
相关记录表:
8
7
施工现场质量管理1检查记录;单位工程质量控制资料检查记录;
9
4
分项工程质量验3 8收记录;分部工程质量验收记录;单位工程质量验收记录。
信
微
资料
单位工程质系量控制资料检查记录的填写要求:
联
资料名题称和份数由施工单位填写;
押
检查意见和检查人由建设(监理)单位填写;
准
结精论由参加双方共同商定,建设单位填写。
记录 表签字人:施工单位项目负责人,建设单位项目负责人(总监理工程师)
4.工业机电工程-竣工 验收实施
工业机电工程-竣工验收实施
(1)施工图纸、设备技术资料、设计说明书、设计变更单及有关技术文件;
竣工验收的依据
(2)其他各方面资料。
(1)大型或特大型项目和对 社会影响较大的项目,一般应组成竣工验收委员会进行验
收,其中工艺技术比较复杂的项目,还应另行组织专家咨询组。
8
竣工验收的组织 (2)竣工验收委员会由建设单位 负责组织,其成员有生产使用单位1
7
、勘察设计单位、
9
工程监理单位、施工承包商、设备 供 应商以及其他相关单位的
信
3专8
4
业技术人员和专家;
还应有环保、消防等部门专家参加。 微
系
(1)工程进行投料试车产出合格产品,并经 过合同规定一的
联
性能考核期后,由总承包单
唯
位和建设单位签订《工程交接证书》,作为工程移 交 的凭据,它标志着合同施工任务全
工程移交 部完成,工程正式移交建设单位。
(2)工程质量接收意见栏由建设单位依据设计文件、合同规定的施工内容、试车情况
阐明接收意见。
考点4:竣工结算P487~489
考点要求:
【1】竣工结算的相关要求
【2】竣工结算的价款支付
1.竣工结算的相关要求
(1)已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议应按工程保修合同执
行,竣工结算按合同约定办理;
(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议,双方应就有争
259
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测,并根据检测结果确定解决方案,或按质量监督机
构的处理决定执行后办理竣工结算,无争议部分的竣工结算按合同约定办理;
(3)发包人不得将未完成审计作为延期工程竣工结算的理由。
2.竣工结算的价款支付
(1)承包人向发包人提交竣工结算价款支付申请,并载明下列内容:
①竣工结算合同价款总额;
②累计已实际支付的合同价款金额;
③应预留的质量保证金;
④实际应支付的竣工结算价款金额。
(2)发包人应在收到承包人提交的竣工结算价款支付申请后的7天内予以核实,向承包人签
发竣工结算支付证书。
(3)发包人在签发竣工结算支付证书后的14天内向承包人支付结算价款;发包人在收到承包
8
人提交的竣工结算价款支付申请后的77天内不予核实,不向承包人签发竣工结算支付证书的,视
1
9
4
为承包人的竣工结算支付申请已3 8被认可;发包人应在收到承包人提交的竣工结算支付申请7天后
信
的14天内,向承包人支付结算微价款。【7+14+56拿到钱】
系
联
(4)发包人未按前款规定支付的,承包人可以催告发包人,并有权获得延期支付的利息。发
题
押
包人在竣工结算支付准证书签发后或收到承包人提交的竣工结算支付申请7天后的56天内仍未支付
精
的,除法律另有规定,承包人可与发包人协商将该工程折价,也可直接向人民法院申请将该工程
依法拍卖,承包人优先 受偿。
【2024】工程结算价款 支付申请应载明的内容包括( )。
A.竣工结算合同价款总额 B.工程施工索赔金额
C.累计已实际支付的合同价 款 D.应预留的质量保证金
E.实际应支付的竣工结算价款金 额
【答案】ACDE
【解析】竣工结算价款支付申请应载明下 列内容:竣工结算合同价款总额;累计已实际支付
的合同价款;应预留的质量保证金;实际应支 付 的竣工结算价款金额。
1
7 8
9
【2025二建】建设单位办理竣工备案时应提交 的文件有( )。 8
4
信
3
A.项目立项审批文件 B.环 保出具的认可书 微
系
C.建设工程交工书 D.工程质 量保修书联
一
E.工程竣工验收报告 唯
【答案】BDE
【解析】建设单位办理竣工备案应当提交以下文件:
(1)工程竣工验收报告和工程竣工验收备案表。
(2)由规划、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。
(3)由消防设计审查验收主管部门出具的的验收证明文件。
(4)由施工单位签署的工程质量保修书。(5)法律法规规定的其他文件。
260
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
第16章 机电工程运维与保修管理
考点1:工程运维P495~497
考点要求:
【1】项目的安全运行管理
【2】项目的低碳运行管理
1.项目的安全运行管理
(1)建立健全安全运行的规章制度;建立完善管理、教育、安全培训、应急救援的责任
制度。
(2)运行管理人员应遵守安全运行规章制度、劳动保护和职业健康管理要求。
(3)安全卫生存在风险隐患的区域或对环境有特殊要求的区域,应建立责任区域管理制度。
8
2.项目的低碳运行管理 7
1
9
4
(1)建立提高能源资源利用3 8效率、减少碳排放的运行管理目标。目标的建立应考虑国家和
信
地方相关法律法规和其他要求微,同时考虑财务、运行、经营条件、可选择的低碳技术以及相关方
系
联
意见。
题
押
(2)运行管理人准员应当掌握系统的实际能耗状况,接受相关部门的能源审计;定期调查能耗
精
分布状况,分析节能潜力,提出节能运行和改造建议。
考点2:工程保修P49 7~498
考点要求:
【1】工程保修责任
【2】工程保修期限
【3】工程保修证书
【4】工程保修程序
1.工程保修责任
1
7 8
9
(1)质量问题是由于施工单位的施工责任或施 工质量不良造成的,施工8单
4
位负责修理并承担
信
3
修理费用; 微
系
(2)质量问题是由双方责任造成的,应协商解决,商 定各自的经联济责任,由施工单位负责
一
唯
修理;
(3)质量问题是由建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费
用,施工单位协助修理;
(4)质量问题的发生是建设单位或用户的责任,修理费用或重建费用由建设单位负担。
2.工程保修期限
(1)建设工程保修期自竣工验收合格之日起计算;
(2)电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年;
(3)供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期;
(4)其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
3.工程保修证书
工程保修证书的内容包括:工程简况,设备的使用管理要求,保修范围,保修内容,保修期
限,保修说明,保修情况记录(空白),保修单位的名称、地址、电话、联系人等。
4.工程保修程序
261
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
机电工程管理与实务 选择速成+案例速通
(1)建设单位或用户发现使用功能不良,或是由于施工质量而影响使用,可以口头或书面通
知施工单位,说明情况要求派人前往检查修理;施工单位必须尽快派人前往检查,会同建设单位
做出鉴定,提出修理方案,尽快组织人力、物力,按用户要求的期限进行修理。
(2)修理完毕后,在保修证书的“保修记录”栏内做好记录,建设单位验收签认。
考点3:工程回访P499~500
考点要求:
【1】工程回访的方式
【2】工程回访的要求
1.工程回访的方式
回访方式 相关要求
8
7
1
(1)冬季回访9,回访锅炉房及供暖系统运行情况;
4
季节性回访 8
(2)夏季信回3访,回访通风空调制冷系统运行情况。
微
(1)系主要了解施工过程中采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能
联
技术性回访 和题使用效果,发现问题及时加以补救和解决。
押
准(2)总结经验,获取科学依据,不断改进完善,为进一步推广创造条件
精
保修期满前的回访 保修即将届满前进行回访
信息传递方式回访 采 用邮件、电话、传真、电子信箱等方式进行回访
座谈会方式回访 由建设 单位组织座谈会或意见听取会
巡回式回访 查看机电安 装工程使用或投入生产后的运转情况。
2.工程回访的要求
回访中发现的施工质量缺陷,如在保修期内要采取措施,迅速处理;如已超过保修期,要协
商处理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
262
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178