文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
《机电工程管理与实务》
名城黄金案例
目录:
模块一: 水系统
案例(一) 建筑管道水箱+空调风机、消防、材料、结算
案例(二) 建筑管道供暖管道+智能化线缆配盘、设计变更
案例(三) 工业管道补偿器、吹扫+电动机干燥+压力管道资质、书面告
知
模块二: 电系统
案例(一)
8
建筑电气施工程序、配电柜+空调资料、高效
7
1
9
案例(二) 8 4 工业电气变压器运输、交接试验、配电箱等
3
信
微
案例(三) 建筑电气弱电系统:摄像机、横道图
系
联
模块三: 风系统 题
押
准
案例(一) 精 漏风量测试、风机盘管、验收
案例(二) 加固、排烟管道安装、噪声振动控制
模块四: 其他系统
案例(一) 机械设备、起重、压力容器
模块五: 项目管理
案例(一) 施组、技术交底、变压器交接试验、直埋电缆
案例(二) 进 度(双代号)、赢得值、索赔、仪表
8
1
7
案例(三) 进度( 横道图、时标)、空调风
8
管4 9试验、保修
信
3
案例(四) 质量(排列 图)、焊接工艺评微定、工业管道
系
案例(五) 安全(专项方 案)、起重一
联
、方案评定、现场
唯
案例(六) 安全(危险源、预案 )、绿施、方案审批
模块一:水系统
【案例一】
【问题】
1.对于易燃、易爆、有毒、有害危险品储存安装公司应采取哪些措施?材料领发方面除实行限额领料,还
可采取哪些措施?
2.请指出水箱间安装示意图中的安装问题,哪些排水管道需要做通球试验,施工人员的做法是否正确?说
明理由。
3.风机安装示意图中存在哪些问题?通风机单机试运转及调试有哪些要求?
4.计算建设单位实际应支付的竣工结算价款金额?施工单位递交的质量保修书还需补充哪些内容?
背景资料:
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
某安装公司总承包一大楼机电设备安装工程,包括给排水工程、供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工
程、建筑智能化工程。安装公司负责设备及材料采购。按照合同约定,安装公司将智能化工程进行了专业分包。
总包合同采用固定总价合同,签约合同价5000万元(含暂列金额200万元),预付款20%;工程总造价的3%
作为质量保证金。
项目部为了控制成本,非常重视材料的采购、验收、保管和领发的管理。采用限额领料控制现场施工耗料;
材料库房设置专人管理,建立了台账,并根据材料的物理化学性能进行了科学的分类,并设置了物资合格区、
待验区、不合格区。针对易燃、易爆、有毒、有害危险品的储存也采取了相应的措施。
给排水工程中,由于楼顶空间有限,生活饮用水水箱与中水水箱布置在同一房间内,水箱间安装示意图如
下。排水管道安装完成后,施工单位对建筑内500根排水管进行了通球试验,结果有8根排水管测试球未通过。
施工人员认为是测试球直径太大导致,更换了直径小的测试球,测试后仍有2根未通过,施工人员认为合格率
为99.6%,符合要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
一通风机房中的SWF混流型风 机采用ZD-80型阻尼弹簧减震器落地安装于机房地面,安装示意图如下。安
装公司在准备进行风机单机试运转时,监理工程师认为风机的安装存在质量问题,要求整改后再进行试运转。
工程竣工结算时,经审核预付款已全部 抵扣完成,暂列金额未使用,设计变更增加费用100万元,建设单
位已累计实际支付合同价款4500万。竣工验收前 施工单位递交了竣工资料及保修书等资料。质量保修书明确了
工程简况、设备使用管理要求、保修范围和内容、保 修情况记录(空白)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
1.对于易燃、易爆、有毒、有害危险品储存安装公司应采取哪些措施?材料领发方面除实行限额领料,还
可采取哪些措施?
【答案】
(1)对于易燃、易爆、有毒、有害危险品储存要远离人员密集区的专门库房存放,并设专人管理,制定安
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
全操作规程并详细说明该物质的性质、使用注意事项、可能发生的伤害及应采取的救护措施,严格出、入库管
理。并配备相应的安全及消防设施和应急器材。
(2)还可以建立领发料台账、定额发料、超限额用料经签发批准。
2.请指出水箱间安装示意图中的安装问题,哪些排水管道需要做通球试验,施工人员的做法是否正确?说
明理由。
8
7
1
【答案】 4 9
8
3
信
(1)问题一:饮用水水箱溢流管微与排水立管直接连接,不符合要求;饮用水水箱的溢流管,不得与污水管
系
联
道直接连接,采用间接排水,并题应留出不小于100mm的隔断空间。
押
准
问题二:中水高位水箱
精
与饮用水水箱间距1.5m,不符合要求;中水高位水箱与生活高位水箱设在同一房间
时,与生活高位水箱的净距离应大于2m。
(2)排水主立管及水平干管管 道应做通球试验。施工人员的做法不正确,理由:通球球径不应小于排水管
道管径的2/3,不能随意更换;通球率 必须达到100%。
扩展:高炉本体主要设备的安装要求
1)炉体冷却设备安装
高炉内部冷却设备主要是采用冷却壁和冷却板 ,冷却壁设置于炉壳和炉衬之间,有光面冷却壁和镶砖冷却
8
壁两种。 9 1
7
8
4
(1)炉体冷却壁设备安装前,须进行通球试验。球的 材 质一般为木球或
微
尼信绒
3
球,球径为水管内径的76%
系
±0.2mm,用水为动力,球从一头进另一头出,不能有堵塞现象 。P233 联
一
唯
扩展:有关水箱考点
1.中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位
水箱的净距离应大于2m。中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。
2.敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察,应不渗不漏;密闭水箱(罐)安装前应以工作压力的1.5
倍做水压试验,试验压力下观察10min,应压力不降、不渗不漏。
3.消防给水系统的试验管放水时,管网压力应持续降低,消防水泵出水干管上低压压力开关应能自动启动
消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动
作,且应能自动启动消防水泵。P476
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的(低
压)压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统
工作压力的2~2.5倍。
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报
警阀辅助管道的连接。
报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正
面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排
水设施,应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的排水要求。P287
消防水泵启动时间总结:P476
(1)以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和
振动。
(2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运
行。
8
7
(3)机械应急启泵时,消防水泵应能9 1在接受火警后5min内进入正常运行状态。
4
8
3
消防水泵性能:P476
微
信
系
(1)消防水泵零流量时的压联力不应超过设计额定压力的140%;当出流量为设计额定流量的150%时,其出
题
押
口压力不应低于设计额定压力准的65%。
精
(2)当消防主泵启动时 ,稳压泵应停止运行。
(3)稳压泵每小时的启停次 数不应大于15次/h。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扩展:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
5.2.6-4高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道
的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通
道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
3.风机安装示意图中存在哪些问题?通风机单机试运转及调试有哪些要求?
【答案】
(1)风机安装示意图中存在的问题有:
7
8
1
9
4
1)斜插板风阀逆着气流方向插入,3 8不符合要求;斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入。
信
微
2)柔性短管的长度100mm,系不符合要求;柔性短管的长度宜为150~250mm。
联
题
3)风机减振器承受荷载的押压缩量不一致,偏差为3mm,不符合要求;偏差应小于2mm。(偏差值超纲)
准
精
4)与风机相连接的风管、斜插板阀未设置独立的支、吊架,不符合要求;风机的进、出口不得承受外加的
重量,相连接的风管、阀件应设 置独立的支、吊架。P91
(2)通风机叶轮旋转方向应正确 、运转应平稳,应无异常振动与声响,电机运行功率应符合设备技术文件
要求。在额定转速下连续运转2h后,滑 动轴承与滚动轴承的温升应符合相关规范要求。P93
4.计算建设单位实际应支付的竣工结算价 款金额?施工单位递交的质量保修书还需补充哪些内容?
【答案】
(1)工程结算总价=合同价款+施工过程中合同价 款调整数额=(5000-200)+100=84900万元。
1
7
9
工程质量保修金=4900×3%=147万元。 8 4
信
3
微
实际应支付的竣工结算价款=工程结算总价-累计已 实际支付的合
系
同价款-应预留的质量保证金
联
=4900-4500-147=253万元。
唯
一
(2)质量保修书还需补充:保修期限,保修说明,保修单位名称 、地址、电话、联系人等。
【案例二】
【问题】
1.背景中供暖管道的安装坡度是否符合规范要求,说明理由,指出A处的管道安装坡度,指出B处管件的
名称。
2.图2中选择的压力表是否合理?说明理由。简述该室内供暖系统压力试验的要求。
3.在理想状态下,表1中的双绞线最少可申请多少盘?剩余的双绞线如何处理?
4.消防管道的变更属于哪类设计变更?该变更程序应如何进行?
背景资料:
A公司承接一机电工程项目,承包内容包括建筑给水排水及供暖工程、通风空调工程、建筑智能化工程、
消防工程等。其中给排水供暖工程和通风空调分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购,其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。
该工程的室内热水供暖系统采用铝塑复合管,设计文件显示系统最高点的工作压力为0.3MPa,并规定了管
道的安装坡度如下图1,B公司施工人员选择了如下压力表(图2),对暖气片进行压力试验。
8
7
1
9
4
工程的综合布线系统采用超五类双3绞8线,施工前,A公司对双绞线用量进行了统计,编制了表1,按设计
信
微
要求,每段双绞线长度不应大于90系m,每盘双绞线长度为305m。
联
题
在消防管道施工时,碰到押了设计图纸中未标明的防火墙及承重梁,不得不修改原管路走向,A公司向设计
准
精
单位提出了设计变更要求,最终影响到总工期3天。
表1双绞线清单表
问题:
8
1
7
9
1.背景中供暖管道的安装坡度是否符合规范要求,说 明理由,指出A处的管道8 4安装坡度,指出B处管件的
信
3
微
名称。
系
联
【答案】
唯
一
(1)供水管道的坡度4‰过大,不符合规范要求,理由:汽、水同 向流动的热水供暖管道和汽、水同向流
动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。回水管道的坡度3‰过小,不符合规范要求,理由:
汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。
(2)A处是散热器支管,坡度应为1%。
(3)B处的管件是排气阀。
坡度的总结:
1.建筑管道。汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,
不得小于2‰;汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;散热器支管
的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
2.通风空调。冷凝水排水管的坡度,干管坡度宜大于或等于8‰,支管坡度宜大于或等于1%,且应坡向出
水口。
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
3.消防。自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管。
4.工业电气。装有气体继电器的变压器,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡
度。
5.电力法。取土坡度一般不得大于45°
2.图2中选择的压力表是否合理?说明理由。简述该室内供暖系统压力试验的要求。
【答案】
(1)压力表选择不合理。理由:①对散热器做压力试验时,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于
0.6MPa。根据背景,0.3×1.5=0.45MPa,故试验压力应取0.6MPa,采用量程为4MPa的压力表会造成压力数值
读取不准确。②压力表精度2.0级过低,应不低于1.6级。
数量、位置、精度、量程
压力表量程选择:
1.工业管道压力试验:1.5倍~2倍被测最大压力
8
7
2.塔器、长输管道压力试验:1.5倍~9 13倍试验压力
4
8
3
3.消防水泵出水管:应为系统工
微
作信压力的2~2.5倍。
系
例: 联
题
押
工业管道,工作压力为准1.6MPa,现有量程分别为0~2.5MPa、0~4.0MPa、0~6.0MPa三种规格的压力表,应
精
选择哪块表?
(2)铝塑复合管热水供暖系 统,应以系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高点的试验压力不小
于0.4MPa。故试验压力为0.3+0.2=0.5 MPa。
试验方法:在系统试验压力(0.5MPa )下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力
应不降,不渗不漏。
注:建筑管道试验压力总结
针对管道 试验压力(MPa) 试验过程(压力MPa)
1
7 8
9
金属及复合管道:
信
3试8
4
验压力10min,压降不大于
室内给水 0.02,降到工作
系
微压力检查;
管道 塑 料:试验
一
压
联
力1h,压降不大于0.05,工作压力
唯
1.15倍 2 h,压降不大于0.03。
室外供热
工作压力的1.5倍,但不小于0.6 10min压力降不大于0.05,降到工作压力检查
管道
饮用水管道
地暖 稳压1h,压降不大于0.05且不渗不漏
供暖分汽缸 稳压10min无压降、无渗漏
散热器 时间2-3min,压力不降不渗不漏
密闭水箱 工作压力的1.5倍,但不小于0.4 稳压10min无压降、无渗漏
蒸汽、热水:顶点+0.1,不小于0.3
室内供暖
高温热水:顶点+0.4 同给水管道
管道
塑料及复合管:顶点+0.2,不小于0.4
敞口水箱 满水试验 静置24h不渗不漏
锅炉的阀门 (尤其是安全阀)应逐个在其公称压力的1.25倍下进行严密性试验
3.在理想状态下,表1中的双绞线最少可申请多少盘?剩余的双绞线如何处理?
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【答案】
(1)最少可申请5盘。分析过程:
编号①总长度300m,用1盘;
编号②3条双绞线用1盘,90×3=270m,共2盘;
编号③4条双绞线用1盘,70×4=280m,共2盘。
编号④可利用②余料2条,③的余料5条。
(2)余料必须回收,及时办理退料手续,并在限额领料单中登记扣除。
4.消防管道的变更属于哪类设计变更?该变更程序应如何进行?
8
7
【答案】 9 1
4
8
3
(1)消防管道的变更属于重大设
微
信计变更,因其对项目的实施总工期产生了影响。
系
(2)设计变更程序:①施工联单位提出变更,报监理单位审核;②审核技术是否可行、施工难易程度和工期
题
押
是否增减,核算造价影响;审准核后报建设单位审批;③建设单位同意后,通知设计单位实施设计变更,出变更
精
图纸或变更说明。④建设单位 将变更图纸或变更说明发至监理、施工单位。
关联:合同变更的范围
除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的,应进行变更:
(1)增加或减少合同中任何工作,或 追加额外的工作。
(2)取消合同中任何工作,但转由他人实 施的工作除外。
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特 性。
8
(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸。 1 7
9
8
4
【案例三】 信 3
微
【问题】 联
系
一
1.B公司最低应具备哪级管道安装资质?事件1中施工单位应 向 哪个 唯单位进行告知?
2.事件2中补偿器的预拉伸应在何时进行?图中焊缝位置是否符合规范要求?图中△α应为多少?
3.事件3中,氧气管道采用空气吹扫有什么要求?怎么判断是否吹扫合格?B公司申请验收的程序有什么
问题?
4.表1中,几个电压等级的电动机绝缘电阻是否合格?说明理由。
5.电动机干燥时对温度控制有什么要求?图2中电动机安装示意图中存在哪些不妥之处?
背景资料:
A机电安装公司中标某化工企业扩建工程,工程内容包括设备安装、工艺管道、变配电工程等。其中工艺
管道安装工程分包给有专业安装资质的B机电公司。
工艺管道输送介质有蒸汽、氧气、氮气等气体介质。主要工艺管道参数见表1。
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
B公司项目技术负责人组织技术人员依据相关的法律法规、标准规范、施工合同、设计文件等编制了工艺
管道安装的施工方案。在施工过程中发生如下事件:
事件1:施工前项目部依据批准的施工方案对施工人员进行了安全技术交底,交底完成后即组织施工,被
监理工程师制止,要求施工单位将施工内容向相关单位告知。
事件2:蒸汽管道采用“Π”型补偿器补偿管道的热胀冷缩,如下图1蒸气管道安装示意图。已知工作状
态下两固定支架间管道伸长量为80mm,安装前施工人员对方形补偿器进行了预拉伸,两侧拉伸量均为△α。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
事件3:氧气管道压力试验合格后,采用干燥洁净的空气进行吹扫。吹扫合格后,B公司向建设单位申请验
收。
该生产工艺设备多采用电动机驱动,部分电动机露天安装。电动机安装前,施工人员抽查部分电动机绕组
的绝缘电阻。其中测量一组不同电压等级 电动机绝缘电阻数据见下表。
8
1
7
9
安装人员对绝缘电阻不达标的电动机采取干燥措施, 符 合要求后进行安装。
信
技3 8
4
术负责人在检查某处露天电
微
动机安装情况时发现存在多处不妥之处,如图2电动机安装示 意图。要求安装系人员整改。
联
一
唯
问题:
1.B公司最低应具备哪级管道安装资质?事件1中施工单位应向哪个单位进行告知?
【解题思路】
1.判定是否属于压力管道。
2.判定需何种许可。
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为①最高工作压力≥
0.1MPa(表压),②介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度≥标准沸
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
点的液体,③且公称直径≥50mm的管道。
但:公称直径<150mm,且其最高工作压力<1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道
和设备本体所属管道除外。
1.输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别
2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道;
2.输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压 GC1级、GCD级
GC1
力≥4.0MPa的工艺管道; 覆盖GC2级
3.输送流体介质,并且设计压力≥10.0MPa,或者设计压力≥4.0MPa 且设计温度≥
400℃的工艺管道
GC2 1.GC1级以外的工艺管道;2.制冷管 1 7 8道 —
9
4
GCD 动力管道 3 8 —
信
微
释疑:氧气火灾危险性《建筑系设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
“乙类”第5项:生产中的助燃气体本身不能燃烧(如氧气),但在有火源的情况下,如遇可燃物会加速燃
烧,甚至有些含碳的难燃或不燃固体也会迅速燃烧。
问题:
1.B公司最低应具备哪级管道安装资质?事件1中施工单位应向哪个单位进行告知?
【答案】
(1)B公司最低应具备GC2级管道安装资质。
(2)施工单位应在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民
政府负责特种设备安全监督管理的部门。
2.事件2中补偿器的预拉伸应在何时进行?图中焊缝位置是否符合规范要求?图中△α应为多少?
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【答案】(1)预拉伸应在两 个固定支架之间的管道安装完毕、与固定支架连接牢固后进行。
(2)焊缝位置不符合规定,预拉 伸或预压缩的焊口位置与膨胀弯管的起弯点距离应大于2m。
(3)△α应为20mm。两固定支架间管道伸长量为80mm,安装时预拉伸量应为40mm,两侧应各预拉伸
20mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.事件3中,氧气管道采用空气吹扫有什么要求?怎么判断是否吹扫合格?B公司申请验收的程序有什么
问题?
【答案】
(1)①进行间断性吹扫。②吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力。③吹扫流速不宜小于20m/s。
④气体中不得含油。(用水、蒸汽的流速?)
(2)当目测排气无烟尘时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫5min后靶板
上无铁锈、尘土、水分及其他杂物为合格。
(3)B公司向建设单位申请验收错误;B公司应事先通知A公司组织预验收,经认可后由A公司通知业主
组织检查验收。
4.表1中,几个电压等级的电动机绝缘电阻是否合格?说明理由。
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【分析】
①1kV及以下电动机使用500~1000V摇表,绝缘电阻值不应低于1MΩ/kV。
②1kV以上电动机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻值不应低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻值不应低
于0.5MΩ/kV,并做吸收比(R60/R15)试验,吸收比不小于1.3。
应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于380V的异步电动机应不低于0.5MΩ。
【答案】
①6KV电动机绝缘电阻不合格;1kV以上电动机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻不应低于1MΩ/kV,
转子绕组绝缘电阻不应低于0.5MΩ/kV。6KV电动机定子绕组绝缘电阻不应低于6MΩ。
②660V电动机绝缘电阻不合格;1kV及以 下电动机使用500~1000V摇表,绝缘电阻值不应低于1MΩ/kV。
8
7
1
660V电动机绝缘电阻不应低于0.66MΩ。4 9
8
3
信
③380V电动机绝缘电阻合格;3微80V的异步电动机应不低于0.5MΩ。
系
联
5.电动机干燥时对温度控制题有什么要求?图2中电动机安装示意图中存在哪些不妥之处?
押
准
【答案】
精
(1)①烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃。
②干燥中要严格控制温度,一 般铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80℃。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(2)①电机外壳接地线接在地脚螺栓上不妥;接地线应接 在电机专用的系接地螺栓上。
联
一
②接地线使用BVR2.5不妥;接地线截面不应小于4mm²。 唯
③绝缘导线无保护不妥;绝缘导线应采取保护措施,如用可弯曲金属导管保护。
④接地钢导管上方出线口处无防水措施不妥;出线口处应设置防水弯头。
电动机进线示意图
1-水泵电机;2-接线盒;3-防水弯头;4-金属软管;5-金属导管;6-保护导体
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
电动机接线电气间隙示意图
a、b、c-不同相间和相对地间电气间隙
模块二:电系统
【案例一】
【问题】
1.A公司对工程所在地的资源情况调查应
8
包括哪些方面?对拟分包的专业承包公司的考察重点有哪些?
7
1
9
2.空调主机还应补充哪些资料?高效8 4过滤器堵塞的原因是什么?对于损坏的风管系统A公司应如何处理?
3
信
微
3.地下变配电室的原施工进度计
系
划存在什么问题?调整后的地下变配电室工期为多少天?
联
4.配电室施工示意图中有哪题些不妥之处?图中A、B分别代表什么?
押
准
背景资料: 精
A机电安装公司计划参与当 地一新建医院的机电安装项目招标,工程内容包括:电气安装、通风空调(含
净化空调)、消防工程、地下变配电 室、建筑智能化等。编制投标文件前,A公司认真调研了工程所在地的地方
法律法规及特殊政策;工程所在地的资源 情况;对拟分包的专业承包公司也进行了考察。经过公开评标,A公
司中标,与建设单位签订施工合同。
医院手术室采用独立的净化空调系统,空调 主机使用进口品牌,主机到场后A公司检查了设备的随机技术
文件,包括产品合格证,质检报告,安装、使用及维 护说明书(含中文文本),A公司认为空调主机资料不全,
8
1
7
要求供货商补齐相关资料。空调系统安装完成后,A公司 组织试运行,在试运行时
8
4一9段风管咬口连接处发生变
信
3
形,漏风量超标,经查是风管内灰尘较多,高效过滤器堵塞, 风管内部压力过微大导致。
系
地下变配电室安装工程分包给C专业安装公司,施工前C公 司依据A一公
联
司的施工总进度计划编制了地下变
唯
配电室的施工进度计划表,见表1配电室施工进度计划。A公司审核进 度计划时指出部分工序施工时间不符合
施工逻辑,要求重新编制。C公司调整各工序的开始时间,并把二次线路连接工作时间压缩至10天,重新提交
后通过审核。地下变配电室施工过程中,监理发现多处不妥之处,见图1配电室施工简图,要求C公司进行整
改。
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
表1配电室施工进度计划
图1配电室施工简图
8
7
1
9
问题: 8 4
3
信
微
1.A公司对工程所在地的资源情
系
况调查应包括哪些方面?对拟分包的专业承包公司的考察重点有哪些?
联
【答案】 题
押
准
(1)工程所在地的资精源情况,包括劳动资源、材料资源情况(含价格)、当地设备市场的租赁情况(货源
及价格)、当地的施工条件等。
(2)对拟分包的专业承包公司 的考察,重点是资质、价格、技术及业绩等。
【扩展】投标程序
认真进行调查研究及调查重点P329
(1)投标工程的法律法规;工程所在地的地 方法律法规及特殊政策;工程所在地的劳动资源和材料资源情
况(含价格);工程所在地的设备市场的租赁情况( 货源及价格)等。
8
1
7
(2)工程所在地的自然条件、施工条件及环境、治 安环境、气候、交通、通
8
信4 9、水电等资源情况。
信
3
(3)工程业主方项目资金落实情况及业主对工程项目如 工期、质量、成本微等关注重点。
系
(4)竞争对手的状况,尤其是经验、业绩、装备、技术等。 一
联
唯
(5)对拟分包的专业承包公司的考察,重点是资质、价格、技术 及业绩等。
(6)参加现场踏勘与标前会议交底和答疑。
2.空调主机还应补充哪些资料?高效过滤器堵塞的原因是什么?对于损坏的风管系统A公司应如何处理?
【答案】
(1)空调主机还应补充原产地证明、商检证明。
(2)高效过滤器应在风管系统经全面清扫、擦拭,空吹12~24h后安装,风管内灰尘较多说明高效过滤
器安装前风管系统未经过空吹。
(3)A公司应对损坏的风管系统进行返修处理,处理合格后重新进行试运行。
3.地下变配电室的原施工进度计划存在什么问题?调整后的地下变配电室工期为多少天?
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【答案】
(1)①“框架制作安装”与“柜体固定”同时施工不妥。“柜体固定”应在“框架制作安装”完成后进行。
②“二次线路连接”与“试验调整”同时进行不妥,“试验调整”应在“二次线路连接”完成后进行。
(2)调整后的地下变配电室工期为70天。
4.配电室施工示意图中有哪些不妥之处? 图中A、B分别代表什么?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【答案】(1)①母线槽吊架距拐角处0.8m不妥 ;应在距拐角0.4~0.6m处应设置支架。
8
②母线槽使用φ6圆钢吊架不妥;室内配电母线槽 的圆钢吊架直径不得小于8mm1 7。
9
8
4
③母线螺栓连接处螺母侧只有平垫圈不妥;螺母侧应装 有弹簧垫圈或锁紧螺信母3。(二建)
微
④配电柜与基础型钢之间采用点焊不妥;配电柜与基础型 钢 间应用镀锌联螺
系
栓固定。
一
⑤柜门与配电柜之间用BVR2.5导线跨接不妥;柜门和金属框架 的 接 唯地应选用截面积不小于4mm²的裸铜软
线可靠连接,并有接地标识。
⑥未设置防晃支架不妥;母线槽采用金属吊架固定时,应设有防晃支架。
(2)A:弹簧支架;B:薄铜叠片(补偿装置)
注:母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧支架,其孔洞四周应设置
高度为50mm及以上的防水台,并采取防火封堵措施。
有关母线槽数字总结:
1.安装前检查每节母线槽绝缘电阻,不得小于()MΩ,通电前检查不小于()MΩ,母线槽连接后的接触
电阻值应小于()Ω。
2.重力不小于()N/m母线槽应进行抗震设防,设置抗震支架。
3.水平敷设的母线槽,每节不得少于1个支架,距转角()~()m处应设置支架。
4.配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于()mm,照明不得小于()mm。
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
5.配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于()‰,全长允许偏差不宜大于()mm;照明母线槽水平
度允许偏差全长不应大于()mm,垂直度允许偏差不应大于()mm。
6.母线槽直线敷设长度超过80m时,每()~()m宜设置伸缩节。
7.穿越楼板处应设置弹簧支架,其孔洞四周应设置高度为()mm及以上的防水台
8.母线槽全长与接地保护导体连接不应少于()处;
有关母线槽数字总结:
1.安装前检查每节母线槽绝缘电阻,不得小于20MΩ,通电前检查不小于0.5MΩ,母线槽连接后的接触电
阻值应小于0.1Ω。
2.重力不小于150N/m母线槽应进行抗震设防,设置抗震支架。
3.水平敷设的母线槽,每节不得少于1个支架,距转角0.4~0.6m处应设置支架。
4.配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,照明不得小于6mm。
5.配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5‰,全长允许偏差不宜大于20mm;照明母线槽水平度
8
7
允许偏差全长不应大于5mm,垂直度允许9 1偏差不应大于10mm。
4
8
3
6.母线槽直线敷设长度超过80m微 时信,每50~60m宜设置伸缩节。
系
7.穿越楼板处应设置弹簧支架联,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台
题
押
8.母线槽全长与接地保护准导体连接不应少于2处;
精
有关直径/截面:
建筑电气
1.每组型钢框架的接地应采用截面 积不小于100mm²的镀锌扁钢电焊连接,不少于两处接地。柜门与金属
框架的截面不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯 软导线。
2.配电柜二次回路绝缘铜芯导线的截面积 一般不应小于 1.5mm²,电流互感器回路导线截面积不应小于
2.5mm²。
8
3.母线槽吊架:配电8mm,照明6mm。 1 7
9
8
4
4.桥架吊架圆钢:8mm,并应设防晃支架。 信 3
微
5.导管支(吊)架:8mm,并应设防晃支架。 联
系
一
6.非镀锌钢导管螺纹连接时,熔焊保护联结导体6mm,6倍, 镀 锌钢 唯导管用专用接地卡固定保护联结导体;
保护联结导体应为截面积不小于4mm²的铜芯软导线。
7.灯具螺栓、预埋吊钩:不小于灯具挂钩直径,且不小于6mm
8.灯具内部接线应为铜芯绝缘导线,导线截面积不应小于0.5mm²。引向单个灯具的绝缘铜芯导线的截面积
不应小于1mm²
9.钢管做灯具吊杆:内径10mm,壁厚不小于1.5mm。
工业电气:
10.电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4mm²。
11.防静电的接地线应与设备、机组、储罐等固定接地端子或螺栓连接,连接螺栓不应小于M10,并有防松
装置和涂以电力复合脂。
通风空调:
12.风管吊架的吊杆直径不得小于6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【案例二】
【问题】
1.充氮气运输的变压器,运输时有何要求?变压器二次搬运示意图应如何调整?A、B分别为变压器的什么
附件?
2.作业人员优化配置的依据是什么?项目部应依据哪些内容的变化对劳动力进行动态管理?
3.背景中变压器绕组连同套管的绝缘电阻测量应选择的兆欧表电压等级是多少伏?为什么?用电流互感器
测得的电流是多少A?
4.配电箱存在什么隐患?说明理由。
5.修改互感器交接试验中的错误做法?
背景资料:
某机电安装公司承包承接了一工厂的电气安装工程。工程主要设备:三相电力变压器,配电柜、开关柜等
设备。
8
7
大型主变压器为油浸式,采用充氮气9运1输至现场。建设单位、安装公司、监理单位、制造单位对变压器进
4
8
3
行了开箱检查验收,验收时发现变压器信内部处于常压状态,随即建设单位要求制造厂服务人员对变压器进行了
微
系
器身检查,所幸变压器未受潮,也联无其他质量问题。
题
押
安装公司确认接收变压器准后,技术人员编制了变压器的二次搬运方案,方案如下图1所示,在方案审核时,
精
被项目技术负责人否定,要求 调整。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图1变压器二次搬运示意图
项目部施工准备充分,落实资源配置,依据施工方案要求向作业人员进行技术交底,明确变压器、配电柜
等主要分项工程的施工程序,明确各工序之间的逻辑关系、技术要求、操作要点和质量标准,并测量了变压器
高压侧绕组连同套管的绝缘电阻。
施工中,技术人使用采用下图设备对某临时配电箱的主进线电流进行了检测,其中L1相电流表显示如图所
示。并检测出N线汇流排与配电箱底板间电阻为0,PE线汇流排与配电箱底板间电阻为20Ω。随后电气人员经
整改,排除了隐患。
优路官方网站:www.youlu.com 17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图2某临时配电箱检测图
在一35kV等级互感器安装完成后,项目进行了如下交接试验:
(1)测量一次绕组间的绝缘电阻,值为750MΩ,测量一次绕组对二次绕组的绝缘电阻,值为900MΩ。
(2)局部放电与交流耐压试验分开进行。
(3)互感器交流耐压试验按出厂试验电压的100%进行。
(4)用于关口计量的互感器应检查互感
8
器变比;用于非关口计量的互感器应进行误差测量。
7
1
9
该电气安装施工完成后,双方办理了8 4验收手续,交建设单位使用,同时整理技术资料,准备在工程竣工验
3
信
微
收时归档。
系
联
问题: 题
押
准
1.充氮气运输的变压器精,运输时有何要求?变压器二次搬运示意图应如何调整?A、B分别为变压器的什么
附件?
【答案】
(1)应装设三维冲击记录仪,充氮 气运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,氮气露
点必须低于-40℃,始终保持为正压力,并设 置压力表进行监视。在运输途中,应采取防雨及防潮措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)牵引着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过15°,并采取防滑、防溜措施,牵引速度不
应超过2m/min。卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部放出。(光缆呢?)
(3)A:油枕;B:气体继电器。
【扩展:变压器就位】
(1)变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊
环吊装整台变压器。
(2)装有气体继电器的变压器,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。
18 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
2.作业人员优化配置的依据是什么?项目部应依据哪些内容的变化对劳动力进行动态管理?
【答案】
(1)劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力供给市场状况,包括劳动力供给方的议价能力
8
和可获得性。 7
1
9
4
8
(2)根据生产任务和施工条件的信变3化进行动态控制。
微
系
注:劳动力的动态管理
联
题
劳动力的动态管理是指根押据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协调,以解决劳务失衡、
准
精
劳务与生产要求脱节的动态过程。
3.背景中变压器绕组连同套管 的绝缘电阻测量应选择的兆欧表电压等级是多少伏?为什么?用电流互感器
测得的电流是多少A?
【答案】
(1)应选择2500V兆欧表。理由:用25 00V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测
量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)电流互感器的规格为100/5,则A相电流为(100/5)×1.5=30A。
4.配电箱存在什么隐患?说明理由。
【答案】
隐患1:N线端子板与配电箱底板间电阻为0。理由:N线端子板必须与金属电器安装板绝缘。
隐患2:PE线端子板与配电箱底板间电阻为20Ω。理由:PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接,
接地电阻不应大于10Ω。
5.修改互感器交接试验中的错误做法?
【答案】P167
(1)测量一次绕组间的绝缘电阻,不宜低于1000MΩ,测量一次绕组对二次绕组的绝缘电阻,不宜低于
1000MΩ。
优路官方网站:www.youlu.com 19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)局部放电测量宜与交流耐压试验同时进行。
(3)互感器交流耐压试验应按出厂试验电压的80%进行。
(4)用于关口计量的互感器应进行误差测量;用于非关口计量的互感器应检查互感器变比。
扩展:
关口互感器:主要用于电力系统的关键节点,如发电厂与电网的连接点、重要输电线路的始末端等。这些
位置需要精确计量电能,以确保电力交易的公平性和准确性。
非关口互感器:广泛应用于电力系统的其他部分,如变电站内部、用户端等。它们主要用于监测和保护电
力系统,确保系统的稳定运行和安全。
【案例三】
【问题】
1.视频监控系统施工进度计划为什么被监理工程师否定?应该如何重新编制施工进度计划?编制施工进度
计划时还应关注哪几个专业工程的施工进度?
8
7
2.材料进场时的验收工作应按哪些规定9 1进行?
4
8
3
3.图中的视频线采用了哪种类型
微
的信电缆?其外护套是什么材料?外导体内径为多少?
系
4.按质量验收规范要求,图中联的固定式摄像机最少应抽检多少台?在调整带云台和变焦镜头摄像机的遥控
题
押
功能时应排除哪些不良现象?准
精
背景资料:
某商业中心共有15幢多层建 筑,该商业中心的安全技术防范工程有:视频监控系统、门禁系统、巡查系统
和地下停车库管理系统等工程。某安装公司承接该工程后,对安全技术防范系统进行施工图深化设计,其中一
幢建筑室内视频监控系统如下图所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
20 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
安装公司项目部进场后,依据商业中心工程的施工总进度计划,编制了安全技术防范系统施工进度计划,
其中视频监控系统施工进度计划见下表。该进度计划在报公司审批时,被监理工程师否定,调整后通过审批。
项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划。在材料送达施工现场时,施工人员按验收工
作的规定,对设备、材料的数量和质量进行验收,还重点检查了摄像机和视频线缆的型号、规格,均符合施工
图要求。
8
7
1
项目部依据工程技术文件和智能建筑4 9工程质量验收规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制了安全
8
3
信
技术防范系统检测方案,该检测方案微经建设单位批准后,对摄像机、门禁和巡查信息识读器等设备进行抽检,
系
联
均符合规范规定。 题
押
准
问题:
精
1.视频监控系统施工进度计划为什么被监理工程师否定?应该如何重新编制施工进度计划?编制施工进度
计划时还应关注哪几个专业工程的 施工进度?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
建筑智能化系统工程的一般施工程序:施工图深化→设备、材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统
调试→系统试运行→系统检测→系统验收。
【答案】
(1)否定的原因是进度计划中系统检测和调试试运行这两道工序的设置顺序不合理。
(2)系统检测应在调试试运行合格后进行。
(3)编制施工进度计划时还应关注用户电话交换系统、信息网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电
视接收系统、公共广播系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警系统、机房工程等的施工进度。
优路官方网站:www.youlu.com 21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
智能建筑工程质量验收规范 [附条文说明]GB50339-2013
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
22 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
2.材料进场时的验收工作应题按哪些规定进行?
押
准
【答案】材料进场时的精验收工作应符合以下要求:
(1)进场验收、复检。在 材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料
的数量和质量验收;要求复检的材 料应有取样送检证明报告。
(2)按验收标准、规定验收。验收 工作按质量验收规范和计量检测规定进行。
(3)验收内容应完整。包括品种、规格 、型号、质量、数量、证件等。
(4)做好记录、办理验收。验收要做好记 录、办理验收手续。
(5)不合格的材料拒绝接收。
8
1
7
3.图中的视频线采用了哪种类型的电缆?其外护套是 什么材料?外导体内径为
8
多4 9少?
信
3
【答案】 微
系
(1)视频监控摄像机的电缆是:SYV-75-5,是同轴电缆。 一
联
唯
(2)电缆外护套是聚氯乙烯。
(3)外导体内径是5mm。
扩展:双绞线敷设要求
(1)线缆敷设应自然平直。不得产生扭绞、打圈等现象,不应受外力挤压和损伤;线缆敷设路由中不得接
头。屏蔽双绞线的屏蔽层端到端应保持完好的导通性,不应受到拉力。
(2)线缆敷设时应有余量以适应成端、终接、检测和变更,线缆在终接处,预留长度在工作区信息插座底
盒内宜为30~60mm,电信间宜为0.5~2m,设备间宜为3~5m。
(3)非屏蔽和屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径不应小于电缆外径的4倍。
优路官方网站:www.youlu.com 23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
4.按质量验收规范要求,图中的固定式摄像机最少应抽检多少台?在调整带云台和变焦镜头摄像机的遥控
功能时应排除哪些不良现象?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【答案】
系
联
(1)固定式摄像机的抽检数量=9+5+5+10+14+2=45台。固定 式摄像
唯
机一的抽检数量≥45×20%=9台,至少
抽检9台。
(2)检查并调整对云台、镜头等的遥控功能,排除遥控延迟和机械冲击等不良现象,使监控范围达到设计
要求。
注:检查及调试摄像机的监控范围、聚焦、环境照度与抗逆光效果等,使图像清晰度、灰度等级达到系统
设计要求。(二建真题选择)
总结:
1.智能化抽检:
安防(摄像机、探测器、出入口识读设备、电子巡查信息识读器等),抽检不少于20%,且不少于3台,少
于3台时全检。
公共照明,按照明回路总数的10%抽检,数量不少于10路,总数少于10路时应全检。
水系统,给水和中水监控系统应全部检测。排水监控系统应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时
24 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
应全部检测。
2.建筑管道,阀门:强度和严密性试验,每批中抽查10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作
用的闭路阀门,全检。
3.建筑电气,灯具安装固定,按每检验批抽查5%,且不得少于1套。
电动机接线,1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数量为50%。
4.通风空调,同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台
5.工业电气,每片悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于300MΩ;35kV及以下的支柱绝缘子的绝缘电阻值,
不应低于500MΩ;采用2500V兆欧表测量绝缘子的绝缘电阻值,可按同批产品数量的10%抽查;棒式绝缘子
不进行此项试验。
6.球形罐,球壳板超声波测厚/超声波探伤,抽查不少于总数的20%,且每带不少于2块,上、下极不少于
1块。每张球壳板测点不少于5点,若有不合格,加倍抽查,若仍有不合格应进行100%超声波测厚检查。
7.高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检查,检查数量为节点数的10%,但不应少于10个节点,每个被抽
8
7
查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于29个1。
4
8
3
信
模块三:风系统 微
系
联
题
【案例一】 押
准
精
【问题】
1.排烟系统风管的最小厚度是 按照什么压力系统选定?判断现场实测漏风量是否满足要求。
2.风机盘管安装前应进行哪些试 验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
3.管道的保温施工是否符合要求?说明理由?
4.商务楼工程未进行带热源的系统联合试 运行,是否可以进行竣工验收?说明理由。
5.建筑节能分部工程验收应由谁组织?施工单 位的哪些人员应参加验收?除背景中提到的检验项目外,还
应重点检测哪些节能工程? 8
1
7
9
背景资料:
信
3 8
4
微
某施工单位中标南方一高档商务楼机电工程项目,工程内 容:建筑给排水系、建筑电气、通风空调和智能化
联
一
等。工程主要设备由建设单位指定品牌,施工单位组织采购。该商 务楼因唯规模较大,被政府部门确定为建筑节
能示范建筑。
商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口恒温恒湿空调机组,
管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。商务楼机电工程施工时间正值夏季,商务楼空调系统进行带冷源的联
合调试,空调系统试运行平稳。
扩展
优路官方网站:www.youlu.com 25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
建筑内排烟系统工作压力为400Pa。安装完成后,对主风管管段进行严密性试验,测得某处风管漏风量为
1.85m³/(h·m²)。(注:风管允许漏风量计算公式,低压风管QL≤0.1056×P0.65;中压风管QM≤0.0352×P0.65;
高压风管QH≤0.0117×P0.65)
施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现以下质量问题:
(1)风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装如图所示。
(2)管道保温层的捆扎金属丝间距为400mm且每块捆扎1道。
该商务楼施工完成后,相关人员进行了8建筑节能分部工程专项验收,并特别对外墙节能构造、建筑外窗气
7
1
9
4
密性能现场实体进行了检验。 3 8
信
微
各专项验收合格后,对整个工系程进行了正式验收,合格后将工程项目移交给建设单位。
联
题
问题: 押
准
精
1.排烟系统风管的最小厚度是按照什么压力系统选定?判断现场实测漏风量是否满足要求。
【答案】(1)排烟系统风管 的最小厚度按高压系统选择。
(注:GB50243-2016通风与空调 工程施工质量验收规范,4.2.3条)
(2)不满足要求。
理由:排烟系统严密性试验按中压风管 的规定,选中压风管公式QM≤0.0352×P0.65。背景中排烟系统工
作压力为400Pa,代入计算风管最大允许漏风量为 1.73m³/(h·m²)。现场实测漏风量1.85m³/(h·m²)过大,
所以不满足要求。
8
1
7
9
扩展:风管分类 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。如强度试验压力:
低压风管为1.5倍的工作压力;
中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为1.2倍的工作压力。
排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,试验压力为风管系统
的工作压力。
严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算:
低压风管:Q≤0.1056P0.65
l
中压风管:Q ≤0.0352P0.65
m
高压风管:Q ≤0.0117P0.65
h
式中
26 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
P——系统风管工作压力(Pa)。
(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试验主要检验风管、部
件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工
序。
2.风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
【答案】(1)风机盘管机组安装前宜进
8
行 风机三速试运转及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的
7
1
9
1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏8 4为合格。
3
信
微
(2)①错误一:风机盘管机组
系
与冷冻水供水、回水管采用镀锌钢管连接。
联
改正:风机盘管机组与管道题的软连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连接,
押
准
(连接应牢固,不应有强扭精和瘪管)。
②错误二:冷凝水管坡度为 I=0.005。
改正:冷凝水排水管的坡度应 符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出
水口。(P87,教材错误)
③错误三:冷凝水管与风机盘管的透明 胶管,长度200mm。
改正:冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置 透明胶管,长度不宜大于150mm,(接口应连接牢固、严密,
坡向正确,无扭曲和瘪管现象)。
8
1
7
④错误四:冷凝水管过滤器安装方向反向。
8
4 9
信
3
改正:调转冷凝水管Y形过滤器安装方向,使过滤器朝向 右。 微
系
3.管道的保温施工是否符合要求?说明理由? 一
联
唯
【答案】
(1)管道的保温施工不符合要求。
(2)理由:①岩棉管壳属于半硬质绝热制品,其捆扎间距应为300~350mm。(注:空调P90,案例15.2-3
按≤300mm)
②捆扎材料使用铁丝捆扎不正确,应使用金属丝、粘结带等捆扎。
③每块绝热制品的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆扎。
P90,通风空调
管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径应相匹配,管壳的纵向接缝应错开,管壳应采用
金属丝、粘结带等捆扎,间距应为300~350mm,且每节至少应捆扎两道。
P188,绝热
捆扎间距要求。硬质绝热制品捆扎间距≤400mm;半硬质绝热制品捆扎间距≤300mm;软质绝热制品捆扎
间距≤200mm。
优路官方网站:www.youlu.com 27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
P492,案例
2.管道的保温施工是否符合要求?说明理由?
2.【答案】管道的保温施工不符合要求。理由:(1)岩棉管壳属于半硬质绝热制品,其捆扎间距应≤300mm。
(2)每块绝热制品的捆扎件不得少于两道。
4.商务楼工程未进行带热源的系统联合试运行,是否可以进行竣工验收?说明理由。
【答案】
(1)可以进行竣工验收。
(2)联合试运行及调试不在供暖期时,仅做带冷源的试运行及调试,并在第一个供暖期内补做。
5.建筑节能分部工程验收应由谁组织?施工单位的哪些人员应参加验收?除背景中提到的检验项目外,还
应重点检测哪些节能工程?
【答案】
(1)应由总监理工程师组织验收。
8
7
(2)施工单位的参加人员:项目负责9 1人、项目质量技术负责人、质量检查员、施工员、施工单位技术质量
4
8
3
部门负责人等。 信
微
系
(3)还应检测:供暖节能工联程、通风与空调节能工程、配电与照明节能工程等。
题
押
扩展:建筑节能验收 准
精
①建筑节能分部工程验收 应由总监理工程师组织并主持,施工单位项目负责人、项目质量技术负责人和相
关专业的负责人、质量检查员、 施工员参加验收;施工单位的技术质量部门负责人应参加验收;设计单位项目
负责人及相关专业负责人应参加验收;主要设备、材料供应商及分包单位负责人应参加验收。
②建筑节能分部工程验收合格的条件 包括:分项工程应全部合格。质量控制资料应完整,建筑节能分部工
程验收资料应单独组卷。外墙节能构造现场实 体检验结果应符合设计要求。建筑外窗气密性能现场实体检验结
果应符合设计要求。供暖节能工程、通风与空调节能工程、配电与照明节能工程安装调试完成后,应由建设单
8
位委托具有相应资质的检测机构进行系统节能性能检验 并出具报告。受季节影响未进1 7行的节能性能检验项目,
9
8
4
应在保修期内补做。建筑设备系统节能性能检测结果应合格 。 信 3
微
【案例二】 联
系
一
【问题】 唯
1.写出安装公司内部协调的形式和措施?
2.根据表格中的风管规格,判断需要进行加固的风管有几种,并写出这几种风管相对应的加固标准。
3.指出图1的错误之处并写出正确的做法。
4.如何对施工现场的噪声和振动进行控制?
背景资料:
某机电设备安装公司承担当地某大学建筑面积3.2万㎡的图书馆工程的通风空调系统施工任务。该工程共
有四个集中式全空气空调系统,空调风系统设计工作压力为650pa。安装公司组建了项目部,由于工程量较大,
为了保证工程质量,加强各专业施工队沟通效率,安装公司确定了高效的内部协调形式和有效的协调措施。
工程中用到的风管加工部分规格如下表:
28 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
在进行风机图纸会审时,监理工程师发现楼顶防排烟风机采用HF-600型号,规格φ600mm,与之连接的镀
锌钢制矩形风管为600*600mm。设置及风管安装存在问题(如图1),要求安装公司做修改调整。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
在楼顶进行风管加工和风机 安装时产生的噪音和振动较大,由于图书馆北侧紧邻住宅小区,安装公司进行
了严格的噪音控制措施。
问题:
1.写出安装公司内部协调的形式和措施?
【答案】(1)内部协调的管理形式有:例行 的管理协调会、建立协调调度室或设立调度员、项目经理或授
权的其他领导人指令。
8
1
7
(2)内部协调管理的措施:组织措施、制度措施、 教育措施、经济措施。
8
4 9
信
3
注:对分包单位的协调管理的形式: 微
系
定期召开协调会议、实时协调处理事项、专题协商妥善处理 一
联
唯
2.根据表格中的风管规格,判断需要进行加固的风管有几种,并写 出这几种风管相对应的加固标准。
直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm
直咬缝
圆形风管 直径大于等于800mm,总表面积大于4m²
高压系统的螺旋风管 直径大于2000mm
边长大于630mm,管段长度大于1250mm
矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm
矩形风管
低压风管单边平面面积大于1.2m²
中、高压风管大于1.0m²
优路官方网站:www.youlu.com 29
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)需要进行加固的风管有四种。
(2)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡需要进行加固;
高压系统的螺旋风管直径大于2000mm需要进行加固;
矩形风管边长大于630mm,管段长度大于1250mm需要进行加固需要进行加固;
中、高压风管单边平面面积大于1.0㎡需要进行加固。
3.指出图1的错误之处并写出正确的做法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)柔性短管长度350mm错误。正确做法:柔性短管的长度宜为150~250mm。
(2)柔性短管采用异径连 接管错误。正确做法:柔性短管不应为异径连接管。
(3)柔性短管两侧采用圆钢焊接 错误。
正确做法:柔性短管两侧金属风管应 采用不小于4mm²铜芯软线,用螺栓连接。
(4)穿过防火墙的风管采用发泡聚苯乙 烯封堵错误。正确做法:应使用不燃的柔性材料进行封堵。
(5)防火阀距防火墙距离220mm错误。正确做 法:防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
思考:防火阀是否独立吊架?
8
1
7
9
总结:关于套管 8 4
信
3
微
1.建筑管道。楼板20,卫生间及厨房50,底部应与楼板底 面相平,用阻燃
系
密实材料和防水油膏填实;穿墙
联
的两端与饰面相平,缝隙宜用阻燃密实材料填实。
唯
一
2.工业管道。管道焊缝不应设置在套管内;穿越墙体的套管长度不 得小于墙体厚度;穿越楼板的套管应高
出楼面50mm;穿越屋面的套管应设置防水肩和防水帽;管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料。(25
教材已删)
3.通风空调:风管。过防火防爆墙体或楼板时,设1.6mm的钢制套管,填不燃柔性材料,穿墙两端平齐,
穿楼板底部平齐,顶部高出30mm。
过变形缝空间时,应设柔性短管;过变形缝墙体时,设钢制套管,填柔性防水材料。
水管。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底
部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时,应采用不燃材料
进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙,应使用不燃绝热材料填塞紧密。
4.如何对施工现场的噪声和振动进行控制?
【答案】
30 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过国家标准。(昼间70dB,夜间55dB)。
(2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
模块四:其他系统
【案例一】
【问题】
1.技术人员对齿轮检查接触斑点用的是什么方法?图1中哪个测试结果是符合要求的,其他不符合要求的
斑点可能的原因分别是什么?
2.安装公司是否可以进行压力容器的安装?说明理由。
3.吊耳焊接完成后应做哪些检测?
4.吊装施工方案中三种绳扣的安全系数能否满足规范要求?说明理由。
5.二级氧化反应器安装前还应对基础强度和预埋地脚螺栓进行哪些检查?图2的二级氧化反应器安装固定
8
为什么被监理要求整改? 7
1
9
4
8
背景资料: 信 3
微
系
某安装公司承接一工业项目。项目内容:设备安装、工艺管道和电气仪表安装,反应器设备安装。反应器
联
题
设备参数见表1,属于超重反
准
应押器,公司有GC1级压力管道安装许可证,无压力容器安装许可证。
精
某台大型机械设备通过齿轮传动,技术人员采用压铅法检查了齿轮间隙,检查结果符合规范要求。随后检
查了齿轮啮合的接触精度,技术 文件要求:传动齿轮在齿廓的高度上接触斑点不少于50%,在齿廓的宽度上不
少于60%,其位置应在节圆处上下对 称分布,试验后部分接触斑点如下图1。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
项目部在进行反应器设计交底时,发现反应器设备原设计不带吊耳,后与设计单位协商,确定了吊耳位置,
由制造厂进行焊接,并进行热处理。
反应器设备吊装方案采用1600t履带式起重机为主吊,80t汽车式起重机配合,同时编制了1600t履带式起
重机安拆专项方案,3台设备采用相同的索具进行吊装,钢丝绳校核计算以重量最重的二级氧化反应器为例进
行计算。用于捆绑绳扣的钢丝绳规格为:Φ136、Φ90、Ф60,安全系数计算结果分别为5.44、5.56和7.79。
二级氧化反应器安装前,安装公司检查了基础的混凝土强度、预埋地脚螺栓的标高、露出基础长度,地脚
螺栓的螺母和垫圈配套,螺纹和螺母保护完好。清理了支座表面杂质、涂抹润滑油。二级氧化反应器初步找平
找正后(见图2),进行验收,被监理要求整改,整改后符合要求。
优路官方网站:www.youlu.com 31
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
问题:
8
7
1
1.技术人员对齿轮检查接触斑点用的4是9什么方法?图1中哪个测试结果是符合要求的,其他不符合要求的
8
3
信
斑点可能的原因分别是什么? 微
系
联
【答案】 题
押
准
(1)检查接触斑点用
精
的是着色法。
注:要求:将颜色涂在()齿轮上,在轻微制动下,用()齿轮驱动()齿轮,使()齿轮转动()转。
圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋 于齿侧面()部;圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的()部并接近()
端;齿顶和齿端棱边不应有接触。传动 齿轮啮合接触斑点的百分率计算值应符合《机械设备安装工程施工及验
收通用规范》GB50231—2009的规定。可 逆转的齿轮副,齿的两面均应检查。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
注:技术文件要求:传动齿轮在齿廓的高度上接触斑点不少于50%,在齿廓的宽度上不少于60%,其位置
应在节圆处上下对称分布。
(2)图中E符合要求。
A的原因是齿轮中心距太大;B的原因是中心距太小;C是同向偏接触,原因是两齿轮轴线不平行;D是异
向偏接触,原因是两齿轮轴线歪斜。
2.安装公司是否可以进行压力容器的安装?说明理由。
【答案】
安装公司可以进行压力容器的安装,因为安装公司已经取得了GC1级压力管道安装许可证,根据《特种设
备生产单位许可目录》固定式压力容器安装不单独进行许可,任一级别安装资格的锅炉安装单位和压力管道安
装单位均可以进行压力容器的安装。
扩展:特种设备覆盖关系
32 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
1.压力管道设计安装:GA1级覆盖GA2级;GC1级、GCD级覆盖GC2级
2.固定式压力容器设计:A1级(大型高压容器)覆盖A2(其他高压容器)、D级(中低压容器),A2级覆
盖D级
3.固定式压力容器安装:安装不单独进行许可。制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和
与其相连接的工艺管道;任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。
4.锅炉:A级覆盖B级
5.曳引式电梯:A1级覆盖A2和B级,A2级覆盖B级
6.起重机械:A级覆盖B级
3.吊耳焊接完成后应做哪些检测?
【答案】
设备出厂前应按设计要求做吊耳检测,并出具检测报告,设备到场后应对吊耳外观质量进行检查,必要时
进行无损检测。设备到场后要对吊耳焊接位置及尺寸进行复测。
8
7
如果是现场焊接的吊耳呢? 9 1
4
8
3
现场焊接的吊耳,其与设备连接的信焊接部位应做表面渗透检测。
微
系
4.吊装施工方案中三种绳扣的联安全系数能否满足规范要求?说明理由。
题
押
【答案】 准
精
只有φ60的钢丝绳扣的安 全系数满足规范要求,其他两种不满足。
理由:作捆绑绳扣时,安全 系数应该大于或等于6。
作拖拉绳(揽风绳)时,应≥3.5;
作卷扬机走绳时,应≥5;
作捆绑绳扣使用时,应≥6;
作系挂绳扣时,应≥5;
8
作载人吊篮时,应≥14。 1 7
9
8
4
【口诀:拖3卷挂5,6捆14人】 信 3
微
5.二级氧化反应器安装前还应对基础强度和预埋地脚螺栓 进 行哪些检查联?
系
图2的二级氧化反应器安装固定
一
为什么被监理要求整改? 唯
【答案】
(1)二级氧化反应器安装前还应检查基础的混凝土配合比、混凝土养护、预压沉降详细记录。预埋地脚螺
栓还应检查地脚螺栓中心距。
注:中心距应在其()部和()部沿()、()两个方向测量,标高应在其()部测量。
(2)因为氧化反应器是高温工作的设备,考虑设备的热膨胀,安装时地脚螺栓应在制作底板长孔的中间,
优路官方网站:www.youlu.com 33
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。所以图2的二级氧化反应器安装固定被监理要求整改。
模块五:项目管理
【案例一】
【问题】
1.本项目施工组织设计的要求内容还应有哪些?各项施工管理计划包括哪些方面?
2.检查变压器的三相联接组别应采用何种方法?请补全变压器交接试验内容。
3.施工技术交底有哪几个层次?写出施工技术交底的其他要求。
4.指出直埋电缆施工有哪些不符合要求之处,并说明理由。
背景资料:
某安装公司承包2×300mw火力发电厂#1、#2机组的全部机电安装工程、工程内容主要包括:汽轮发电机
组、锅炉、变压器、110KV直埋电缆、部分架空线路、化学水系统、输煤系统、电除尘装置等安装工程。
8
安装公司项目部进场后,编制了施工组7织设计,制定项目考核成本。施工组织设计的主要内容有工程概括、
1
9
4
8
施工部署、物资配置计划、主要施工方信 3案、各项施工管理计划等。施工方案有油浸式电力变压器施工方案、电
微
系
力电缆敷设方案、电力电缆交接试验方案等。油浸式电力变压器施工方案中的变压器(油浸式)交接试验包括:
联
题
绝缘油试验,测量绕组连同套押管的直流电阻、绕组连同套管的交流耐压试验、检查变压器的三相联接组别。安
准
精
装公司技术经理检查后认为不全面,要求补全试验内容后,重新进行审查。
安装公司项目部重视施工技 术交底工作,按三个层次分别进行施工技术交底工作,交底完成后,有关人员
在交底记录上签字确认,交底人与被 交底人各持一份。
直埋电缆施工过程中,项目选用YJV型电缆作为直埋电缆,埋深为0.7m,在引入建筑物、与地下建筑物交
叉及绕过地下建筑物处采用浅埋,并采取保护 措施的方法;电缆敷设后,上面铺100mm厚的软土或细沙,后
采用正常土回填;电缆中间接头采用直接连接,并 垫以混凝土基础板,长度伸出接头保护盒两端600mm,监理
工程师检查时,认为该工程多处不符合要求,要是施 工单位立即整改。 8
1
7
9
问题:
信
3 8
4
微
1.本项目施工组织设计的要求内容还应有哪些?各项施工管 理计划包括哪系些方面?
联
一
工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备、 劳动力唯配置计划、物资配置计划、主要施工
施组内容 方案、施工现场平面布置、各项施工管理计划等
【口诀:准备盖平房进动物管不】
工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法(工艺)
施工方案内容 要求、质量安全保证措施等
【口诀:准备盖一排房子要进质安】一建没有编制依据
【答案】
(1)还应有施工进度计划、施工准备、劳动力配置计划、施工现场平面布置。
(2)各项施工管理计划有:质量管理计划、成本管理计划、安全管理计划、施工现场环境管理计划、其他
管理计划。
2.检查变压器的三相联接组别应采用何种方法?请补全变压器交接试验内容。
【答案】
可以采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性和连接组别;
34 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
变压器交接试验还包括:检查所有分接的电压比;测量铁芯及夹件的绝缘电阻;测量绕组连同套管的绝缘
电阻、吸收比;额定电压下的冲击合闸试验;检查相位。
8
7
1
9
3.施工技术交底有哪几个层次?写出8 4施工技术交底的其他要求。
3
信
微
【答案】
系
联
(1)项目总体交底、单位工题程技术交底、分部分项工程技术交底。
押
准
(2)交底要求:①交底精必须在施工前完成,以书面文件为准;②交底文件应内容全面,具有针对性和可操
作性;③交底时要严格执行相关 标准和工艺;④施工人员应按施工技术交底要求施工,不得擅自变更施工方法
和质量标准。
4.指出直埋电缆施工有哪些不符合要 求之处,并说明理由。
【答案】不妥之处有:
(1)使用YJV型电缆作为直埋电缆不妥,理 由:直埋电缆应采用铠装电缆,YJV无保护铠甲,不符合要求。
(2)电缆上面铺软土或细沙后直接采用正常土 回填不妥,理由:电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土
8
1
7
或细沙,应在加盖混凝土保护板后,方可回填。
8
4 9
信
3
(3)电缆中间接头采用直接连接不妥,理由:电缆中间 接头盒外面要有铸微铁或混凝土保护盒,并垫以混凝
系
土基础板,长度伸出接头保护盒两端600mm。 一
联
唯
【案例二】
【问题】
1.计算管道施工的费用绩效指数CPI和进度绩效指数SPI,判断B公司管道施工进度是提前还是落后。
2.指出施工进度计划的关键线路(用工作代号表示)和总工期。事件一中,计算最经济的赶工费,列出计
算步骤。
3.事件二中,监理工程师能否批准A公司的索赔要求?说明理由。
4.事件三中,取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源件安装被监理要求整改的理由。
背景资料:
A公司采用EPC方式承包一供热站安装工程。工程内容包括:换热器、疏水泵、管道、电气及自动化安装
等。经业主同意,A公司将3000m的管道施工分包给B公司,预算单价为130元/m,工期30天。
在B公司签订合同后的第15天结束前,A公司检查管道施工进度,发现B公司只完成1000m管道的施工,
但支付给B公司的工程进度款累计已达20万元,A公司对B公司提出警告,要求加快进度。
优路官方网站:www.youlu.com 35
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
为保证整体施工任务按时完成,A公司对其主要施工工序重新进行了梳理,绘制了的逻辑关系及持续时间
表(表1),经总监理工程师批准后实施。
施工过程中发生以下事件:
事件一,由于A公司施工机械未及时到位,工程开工后第33天上班时刻F工作刚刚开始。为确保按原计划
工期竣工,A公司决定调整该进度计划。经分析,后续各项工作的赶工费率及可压缩时间如下表2。
8
7
1
事件二,施工进度计划调整后,L工作4 9按计划开工,施工合同约定,L工作所需安装的设备由建设单位提供,
8
3
信
但设备迟迟不到位,最终导致A公司微机械台班费损失6万,L工作拖延8天,A公司向监理工程师提出了费用
系
联
索赔和工期索赔。 题
押
准
事件三,取源部件到货
精
后,A公司进行取源部件的安装。压力取源部件的取压点选择范围和温度取源部件
在管道上开孔焊接安装(见图1),在准备系统水压试验时,温度取源部件的安装被监理要求整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
问题:
系
联
1.计算管道施工的费用绩效指数CPI和进度绩效指数SPI,判断 B公司
唯
一管道施工进度是提前还是落后。
【答案】
已完工程预算费用BCWP=1000m×130元/m=130000元
计划工程预算费用BCWS=100m×15×130元/m=195000元
已完工程实际费用ACWP=200000元
费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP=130000/200000=0.65<1
进度绩效指数SPI=BCWP/BCWS=130000/195000=0.67<1
故B公司电缆管道施工进度落后,费用超支。
2.指出施工进度计划的关键线路(用工作代号表示)和总工期。事件一中,计算最经济的赶工费,列出计
算步骤。
36 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
工作代号 A B C D E F G H I J K L M
紧前工作 - A A A A B D E F F CI GH JKL
紧后工作 BCDE F K G H IJ L L K M M M -
工作代号 A B C D E F G H I J K L M
紧前工作 - A A A A B D E F F CI GH JKL
紧后工作 BCDE F K G H IJ L L K M M M -
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
注:压缩三原则
1.压缩关键工作
2.优先压缩成本低的关键工作
8
1
7
3.不得改变原有的关键线路
8
4 9
信
3
【答案】 微
系
(1)关键线路:A→B→F→I→K→M,总工期为110天。 一
联
唯
(2)赶工费7.4万元。计算步骤:
需要通过压缩赶出7天的工期。①压缩K工作5天。②压缩F工作2天。
赶工费共计:1.0×5+1.2×2=7.4万元。
3.事件二中,监理工程师能否批准A公司的索赔要求?说明理由。
【答案】
(1)工期索赔不成立,费用索赔成立。
(2)理由:压缩后,总工期还是110天,L工作的总时差为10天。L工作拖延8天没有超过总时差,不会
影响总工期,故工期索赔不成立。
因设备迟迟不到位是建设单位的原因,造成台班费损失6万索赔成立。
4.事件三中,取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源件安装被监理要求整改的理由。
优路官方网站:www.youlu.com 37
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
【答案】(1)适用蒸汽
精
介质的管道。因为测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中
心线成0°~45°夹角范围内。
(2)理由一:温度取源部件顺 着物料流向安装错误。正确做法:温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,
宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管 道轴线相交。
理由二:温度取源部件在管道的焊缝 上开孔焊接错误。正确做法:安装取源部件时,不应在设备或管道的
焊缝及其边缘上开孔及焊接。
【案例三】
8
【问题】 9 1
7
8
4
1.A公司编制的给排水及照明工程施工作业进度计划为 什 么被监理工程师
微
否信定
3
?A公司应如何进行修改?
系
修改后的进度计划工期为多少天? 联
一
唯
2.根据智能化施工进度中第4周末的检查结果,逐项分析B、C、 D 三项工作的实际进度对工期的影响,并
说明理由。
3.若A公司在第4周末就B、C、D出现的事件向建设单位提出费用和工期索赔,监理机构应如何批准。
4.空气净化等级N5级在进行严密性试验时应按什么压力风管执行?试分析风管表面颤动产生噪声的原因。
5.A公司拒绝维修的做法是否妥当?为什么?该工程的通风空调系统保修期到哪年哪月结束?
背景资料:
A公司承包某高层建筑的机电安装工程,工程的主要内容有:建筑给排水工程、建筑电气工程、通风空调
工程(含净化系统)和建筑智能化工程。合同约定:电力变压器、空调机组、配电柜等设备由业主采购;其他
设备及材料有A公司采购。
在施工过程中发生了如下事件:
在给水排水及照明工程施工作业时,A公司按施工总进度计划,编制了给水排水及照明工程施工作业进度
计划(表1),工期需要120天,被监理工程师否定,要求A公司在工作持续时间不变的情况下修改作业进度计
38 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
划,缩短工期。
表1给水排水及照明工程施工作业进度计划表
在智能化分部工程施工前,监理机构批准了A公司提交的施工进度计划如图2(时间单位:周)。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
智能化工程施工到第4周时进行进度检查 ,发生以下情况。
(1)A工作已经完成。
(2)B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成 A 公司的施工机械损坏和施工人
1
7 8员窝工,损失1万元,实
9
际只完成估算工程量的25%。
信
3 8
4
微
(3)C工作因施工机械故障频出,只完成了估算工程量的 20%,A公司系产生机械维修费用5000元。
联
一
(4)施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成A公 司自有唯设备闲置4个台班,台班单价为300
元/台班、折旧费为100元/台班。A公司进行文物现场保护的费用为1200元。
在空调系统单机调试中,发现N5级净化系统风管(金属风管)在系统启动时表面颤动且有噪声,施工单
位在认真分析原因后,及时采取相应措施处理,使系统恢复正常。风管系统设备单机试运转全部合格后,进行
了通风与空调系统非设计满负荷下的联合试运行。
工程于2022年8月5日顺利竣工,2024年8月16日因为空调机不制冷向A公司报修,A公司以合同约定
的2年保修期已过为由予以拒绝。
问题:
1.A公司编制的给排水及照明工程施工作业进度计划为什么被监理工程师否定?A公司应如何进行修改?
修改后的进度计划工期为多少天?
优路官方网站:www.youlu.com 39
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【答案】(1)被否定的原因是:照明工程和给水排水工程施工没有逻辑关系,照明工程和给水排水工程可
平行施工。
(2)A公司应增加施工人员将照明管线施工开始时间移到3月1日。
8
(3)修改后的进度计划工期为70天。
1
7
9
4
8
2.根据智能化施工进度中第4周末信的3检查结果,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并
微
系
说明理由。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
智能化工程施工到第4周时进行进度检查,发生以下情况。
(1)A工作已经完成。
(2)B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成A公司的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实
际只完成估算工程量的25%。
(3)C工作因施工机械故障频出,只完成了估算工程量的20%,A公司产生机械维修费用5000元。
(4)施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成A公司自有设备闲置4个台班,台班单价为300
40 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
元/台班、折旧费为100元/台班。A公司进行文物现场保护的费用为1200元。
2.根据智能化施工进度中第4周末的检查结果,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并
说明理由。
【答案】根据第4周末的检查结果,实际进度前锋线如下图所示。
(1)B工作拖后1周,不影响工期。理由:B工作总时差为1周。
(2)C工作拖后1周,不影响工期。理由:C工作总时差为3周。
(3)D工作拖后2周,影响工期2周。理由:D工作总时差为零(或D工作为关键工作)。
3.若A公司在第4周末就B、C、D出现的事件向建设单位提出费用和工期索赔,监理机构应如何批准。
【答案】
(1)B工作的延误是不可抗力造成的,费用不可索赔,因不影响总工期,工期不可索赔。
(2)C工作施工机械故障属于施工单位自身原因造成的,费用工期都不可索赔。
(3)D工作发现地下文物不属于施工单位的责任,可以索赔费用4台班×100元/台班+1200元=1600元,
8
7
可以索赔工期2周。 9 1
4
8
3
4.空气净化等级N5级在进行严密
微
信性试验时应按什么压力风管执行?试分析风管表面颤动产生噪声的原因。
系
【答案】 联
题
押
(1)N5级净化空调系统准进行风管严密性检验时,按高压系统风管的规定执行。
精
(2)金属风管表面颤动 产生噪声的原因可能是:厚度不符合要求;咬口形式选择不当;加固措施和加固方
式方法不当;导流叶片设置不当 ;柔性连接、减振装置设置选择不当。
扩展:
1.净化空调系统进行风管严密性试验时 ,工业洁净室为N1~N5级的系统按高压系统风管的规定执行;工
业洁净室为N6~N9级,且工作压力小于等于 1500Pa的系统,均按中压系统风管的规定执行;医院洁净手术部
的净化空调系统风管漏风率,I级洁净用房系统不应 大于1%,其他级别的洁净用房系统不应大于2%。
8
2.矩形风管制作采用咬口连接时,咬口的形式有单 咬口、联合角咬口、转角咬口1 7、按扣式咬口。其中单咬
9
8
4
口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压 系统;按扣式咬口适信用3于微压、低压及中压系统。
微
5.A公司拒绝维修的做法是否妥当?为什么?该工程的通风 空 调系统保联修
系
期到哪年哪月结束?
一
【答案】 唯
A公司拒绝维修的做法不妥当。
根据规定,供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。2022年12月—2023年2月为第一个供暖期,2023年
7月—2023年9月为第一个供冷期,2023年12月—2024年2月为第二个供暖期,2024年7月—2024年9月
为第二个供冷期。因此,2024年8月16日通风空调设备尚处在该建设项目的第二个供冷期内,所以A公司对
空调制冷系统应按规定予以保修。保修期在2024年9月结束。
【案例四】
【问题】
1.焊接工艺评定涉及哪几类文件(写出中文名称及英文简写)?指出焊接工艺评定依据的相关规范名称。
2.指出项目技术负责人做法的不妥之处,说明理由。
3.影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要原因后要做什么
工作?
优路官方网站:www.youlu.com 41
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
4.氧气合金钢管道的进场验收及使用前检验有哪些要求?计算氧气管道采用氮气的试验压力。
背景资料:
某施工单位承接一处理 500kt/d 的金属矿综合回收技术改造项目。工程中的氧气输送管道设计压力为
4.2MPa。材质:20#钢,304不锈钢,321不锈钢及少量15CrMo合金钢,规格主要有φ377,φ325,φ159,φ
108,φ89,φ76。
施工单位编制了施工组织设计及各项施工方案,因施工单位此前对规格为φ377的321不锈钢没有焊接经
验,项目技术负责人要求在焊前进行焊接工艺评定,编制相应的焊接工艺评定文件。在后期焊接中,涉及到多
处坡口形式尺寸及焊丝规格的变动,技术负责人要求重新进行焊接工艺评定。
氧气管道经进场验收后安装,具备压力试验条件后,项目部准备对管道系统进行压力试验,因考虑到生产
中不允许残留微量水渍,经研究论证,采用了气压试验。用氮气作为试验介质,先缓慢升压到设计压力50%,
经检查无异常,以10%试验压力逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,稳压10min。降到设计压力,检查
管道无泄漏。
8
7
为了保证富氧底吹炉内衬的砌筑质量9,1施工单位对砌筑过程中的质量问题进行现场调查并统计质量问题(见
4
8
3
下表),针对质量问题用因果分析图找信出了主要原因。
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.焊接工艺评定涉及哪几类文件(写出中文名称 及英文简写)?指出焊接工艺评定依据的相关规范名称。
8
1
7
【答案】
8
4 9
信
3
(1)焊接工艺评定涉及的文件:焊接工艺评定报告(P QR)、焊接工艺评微定预规程(PWPS)、焊接工艺规
系
程(WPS)、焊接工艺指导书(WWI)。 一
联
唯
(2)依据的规范是《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014-2023。
2.指出项目技术负责人做法的不妥之处,说明理由。
【答案】
要求对坡口形式尺寸及焊丝规格的变动重新进行焊接工艺评定不妥。
理由:坡口形式尺寸及焊丝规格的变动属于次要因素,不需要重新进行焊接工艺评定,但需要重新编制焊
接工艺规程。
扩展:焊接工艺评定规则
(1)按照《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014—2023,把焊接所有工艺参数分为重要因素、补加因素和
次要因素三种。
(2)重要因素变化的情况都需要重新进行评定,如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类别、预热、焊
后热处理、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以成为重要因素。
(3)当有冲击韧性要求时,补加因素就上升为重要因素,如线能量、平焊改立焊、多道焊改为单道焊等,
42 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
反之则下降为次要因素。
次要因素变化则无需要进行评定,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量等,但需要重新编制焊接工
艺规程。
3.影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要原因后要做什么
工作?
【答案】
8
7
1
9
(1)影响富氧底吹炉砌筑的主要质8量4问题有1个:错牙
3
信
微
累计频率是47.3%
系
联
找到质量问题的主要原因之题后要确定根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度,确定处置方案;项目
押
准
制定的处置方案应经建设单精位、监理单位同意并批准;对于需要进行返修处理的,必须经监理或建设单位代表
批准,并商定接受标准。P384
4.氧气合金钢管道的进场验收 及使用前检验有哪些要求?计算氧气管道采用氮气的试验压力。
【答案】
(1)有取得制造许可的制造厂产品质量 证明文件,对钢管进行外观质量和几何尺寸的检查验收,对钢管材
质采用光谱分析方法复查,并做好标识,(因属 于GC1级压力管道,在使用前应采用外表面磁粉或渗透无损检
测抽样检验?)
8
1
7
(2)氧气管道采用氮气的试验压力=4.2×1.15=4.83M Pa
8
4 9
信
3
1.输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒 性类别1介质、急微性毒性类别
系
2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2 液体介质的联工艺管道;
一
2.输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体( 包 括 液唯化烃),并且设计 GC1 级、GCD 级
GC1
压力≥4.0MPa的工艺管道; 覆盖GC2级
3.输送流体介质,并且设计压力≥10.0MPa,或者设计压力≥4.0MPa且设计温度≥
400℃的工艺管道
GC2 1.GC1级以外的工艺管道;2.制冷管道 —
GCD 动力管道 —
扩展:工业管道压力试验总结
针对管道 试验压力(MPa) 试验过程
壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5 持续时间不少于 5min,试验温度为 5~
阀门
倍,密封试验为1.1倍。 40℃,低于5℃时,应采取升温措施
承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为 应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压
设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压 10min,再将试验压力降至设计压力,稳压
管道液压
力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。 30min,检查压力表有无压降、管道所有部
承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力≤ 位有无渗漏和变形
优路官方网站:www.youlu.com 43
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当设计压力>0.5MPa
时,应为设计压力加0.5MPa
针对管道 试验压力(MPa) 试验过程
缓慢升压,升至试验压力的50%时,如无
异常,按试验压力的10%逐级升压,每级
承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压
管道气压 稳压3min,直至试验压力。稳压10min,
力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa
再降至设计压力,采用发泡剂或其他手段
检验应无泄漏
缓慢升压,达到试验压力,停压10min,
泄漏性试 采用涂刷中性发泡剂等方法,巡回检查阀
泄漏性试验压力为设计压力
验 门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、
排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏
真空度试
24h,增压率不应大于5%
验
【案例五】
8
7
1
9
【问题】 4
8
3
信
1.本工程的起重吊装是否应编制
系
微危大工程专项施工方案?该专项方案编制后必须经过哪些步骤才能实施?
联
2.列举图1中1.2.3的名称。题计算起重机吊装最小起升高度。简述图中3的作用。
押
准
3.根据两个方案的技术精特点选择表1中2、3、6项的满足程度值选项,并通过计算确定最佳的吊装方案。
4.指出图2中A、B、C、D 各点分别存在哪些安全隐患?
5.安全检查的类型有哪些?安 全检查的重点是什么?
背景资料:
A公司承包了某化工厂机电工程,内容 包括多个塔器设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及通风空调
工程等。其中CO2吸收塔为板式塔,塔高61m( 改为78m),直径6.2m,重量约120t,塔体内有部分焊缝需现
场焊接完成,采用两台履带式起重机抬吊方式。
8
1
7
为保证吸收塔现场起吊的作业安全,A公司要求项目 部根据现场实际情况科学
8
4
编9制吊装方案,合理选择起
信
3
重机及其吊索具,切实保证起重机基础符合要求,并加强对相 关人员的资格检查微,吸收塔分上塔、下塔两部分,
系
起吊高度如下图1。
一
联
唯
在起吊准备阶段,建设单位技术负责人提出:该吸收塔为工程中的核心设施,且重量大、体积大,是否可
采用两台桅杆式起重机吊装。监理工程师指示A公司项目部立即对两个方案进行调研、咨询和分析评价,制定
出如下各评价要素的权重及方案评分表。最终选择了合适的吊装方案。
表1评价要素权重及方案评分表
44 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
在定期的安全培训中,安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况画成施工现场示意图(见图
1),要求施工人员对照识别。并强化了安全检查内容和安全检查要求。后续施工正常进行。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.本工程的起重吊装是否应编制危 大工程专项施工方案?该专项方案编制后必须经过哪些步骤才能实施?
【答案】
(1)CO2吸收塔重量约120t,采用两台起重 机共同抬吊,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,
应该编制危大工程专项施工方案。
8
(2)施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术 人员编制专项施工方案,专项9 1
7
施工方案应当由施工单位
8
4
技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审 查签字、加盖执业印信章
3
。施工单位还应当组织召开
微
系
专家论证会对专项施工方案进行论证,论证通过后方可实施。 联
一
唯
吊装方案 划分 编方案 审批 论证
(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重
危大 量在10kN及以上的起重吊装工程 ①总包单位技术负
工程 (2)采用起重机械进行安装的工程 施工单位应当 责人
(3)起重机械安装和拆卸工程 在危大工程施 ②分包单位技术负
(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重 工前组织工程 责人
超过一
量在100kN及以上的起重吊装工程。 技术人员编制 ③总监理工程师
定规模 总包组织
(2)起重量300kN及以上,或搭设总高度200m 专项施工方案 (三总)
的危大 专家论证
及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起 审核签字并盖章
工程
重机械安装和拆卸工程
2.列举图1中1.2.3的名称。计算起重机吊装最小起升高度。简述图中3的作用。
优路官方网站:www.youlu.com 45
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【答案】
(1)1-吊耳;2-钢丝绳(吊索);3-平衡梁;
(2)最小起升高度:12000+24000-6000+54000+500+500=85000(mm)(注意:需要加上500的凌空高度)
(3)平衡梁的作用:
①减少被吊设备(构件)起吊时所承受的挤压力,避免损坏设备。
8
7
1
②缩短吊索的高度,减少动滑轮的起4 9吊高度。
8
3
信
③多吊点起吊受力时,平衡和分微配各吊点载荷。
系
联
④分配起重机负荷和转换吊题点。
押
准
3.根据两个方案的技术
精
特点选择表1中2、3、6项的满足程度值选项,并通过计算确定最佳的吊装方案。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
需要进行技术经济分析的施工方案
超重、超大设备的运输方案、吊装方案;被焊工件厚度或焊接工程量大以及重要部位或有特殊材料的焊接
方案;交叉施工且工程量大的施工方案;采用新技术、新工艺的方案;综合系统试验及无损检测方案。
施工方案的技术经济比较
(1)比较各方案的技术先进水平(国家、行业、省市级水平);技术创新程度(填补空白、领先);技术规
模及效率(吊装的起吊吨位、吊装直径、起吊高度);实施时的安全性、可靠性、事故率等。
(2)比较各方案的经济性、一次性投资总额,资金时间价值,对环境影响的程度,产值贡献率,对工程进
度和费用的影响,综合性价比。
【答案】
46 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)2:A,3:A,6:B。
(2)桅杆吊装评价值:
E1=0.15×0.7+0.2×0.6+0.15×0.6+0.2×0.85+0.1×0.85+0.15×0.9+0.05×0.7=0.74=74%
履带吊装评价值:
E2=0.15×0.8+0.2×0.9+0.15×0.8+0.2×0.7+0.1×0.7+0.15×0.75+0.05×0.85=0.785=78.5%
E2>E1,故应选择履带式吊装方案。
4.指出图2中A、B、C、D各点分别存在哪些安全隐患?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【答案】
A处瓦材堆放不安全,易坠落 ,现场人员站立于容易掉落瓦材的下方,易受到物体打击。
B处人员着装不符合要求,增加 工伤风险,禁止施工作业人员穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋,以及短裤、裙子等
进入施工现场。人员位于车辆正后方指挥倒车容易被车辆撞伤夹伤。
C处存在斜拉斜吊情况,被吊物易晃动。 吊钩防脱落卡(防脱钩装置)损坏,有构件滑脱的安全隐患。
D处一人搬运长梯,存在失衡、盲区、误伤隐 患,搬运长梯子应该有两人于两端抬运。非吊装人员在吊装
作业区域穿行,有机械伤害隐患。 8
1
7
9
扩展:百错图
信
3 8
4
微
参考答案: 系
联
一
http://www.360doc.com/content/17/1016/16/22354833_695438 514.sh唯tml
类似内容:
http://www.360doc.com/content/23/0608/04/38112371_1083898741.shtml
5.安全检查的类型有哪些?安全检查的重点是什么?
【答案】
(1)安全检查类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查、飞行检查等。
(2)安全检查的重点是查违章指挥和违章作业、查直接作业环节的安全保证措施等。
【案例六】
【问题】
1.本工程危险源有哪些?生产经营单位的应急预案分为哪几类?
2.绿色施工要点应包括哪些方面的内容?
3.分包单位在组织吊装运输专项方案实施时为什么被监理工程师制止?
优路官方网站:www.youlu.com 47
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
4.单位工程绿色施工评价的频次如何规定?现场文明施工的目标有哪些?
背景资料:
某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,工期16个月,工程范围包括
通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。
机电工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控
制。在安全管理方面,项目部根据现场狭小空间作业特点,对吊装运输作业进行分析识别,制定了相应的安全
管理措施和应急预案。
项目部还制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容
不能满足施工要求,建议补充完善。
在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备、材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊
装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经整改,
才组织实施。
8
7
施工中项目部按规定多次对施工现场9进1行安全检查,仍反复出现设备吊装指挥信号不明确或多人同时指挥;
4
8
3
个别电焊工无证上岗,雨天高空作业;信临时楼梯未设护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结,加强了绿
微
系
色施工评价、施工现场环境保护及联现场文明施工管理。工程经通风与空调节能验收符合要求。
题
押
问题: 准
精
1.本工程危险源有哪些? 生产经营单位的应急预案分为哪几类?
【答案】
本工程危险源有:触电、火灾、窒息、焊接烟尘、吊装索具断脱、机械伤害、高空坠落、物体打击、坍塌、
跌落等。
生产经营单位应急预案的分类有综合应急 预案、专项应急预案、现场处置方案。
扩展:不同作业环境的危险源
作业类型 风险/伤害
1
7 8
9
机械操作 机 械伤害、触电风险
信
3 8
4
微
高空作业 高空坠落、物体打击
系
起重吊装 物体坠落 、机械伤一
联
害
唯
临时用电 触电、火灾
焊接作业 弧光灼伤、火灾、爆炸、触电
管道防腐 中毒、窒息、触电、火灾、爆炸、灼伤
交叉作业 物体打击、高处坠落
基坑开挖 坍塌、跌落、物体打击
带电调试 人触电、机械误动作
密闭容器作业 中毒、窒息、触电、火灾、爆炸
探伤冲洗压力试验 辐射、化学腐蚀、爆炸、火灾、中毒
单机、联动试运行 触电、爆炸
夏季高温、冬季低温 中暑、冻伤
紧急状态 意外泄漏、爆炸、坍塌、雷击、火灾、设备故障
2.绿色施工要点应包括哪些方面的内容?
【答案】
48 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
绿色施工要点应包括绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护、技术创新等。P438
3.分包单位在组织吊装运输专项方案实施时为什么被监理工程师制止?
【答案】
因为该吊装运输方案属危险性较大的工程,应报总承包单位,经总承包单位技术负责人、项目总监理工程
师、建设单位项目负责人审批签字后方可组织实施。
4.单位工程绿色施工评价的频次如何规定?现场文明施工的目标有哪些?
【答案】
(1)工程项目绿色施工批次评价次数每季度不应少于1次,且每阶段不应少于1次。
(2)现场文明施工的目标:①规范施工现场的场容,保持作业环境的整洁卫生;②科学组织施工,使生产
有序进行;③减少施工对周围居民和环境的影响;④保证施工现场人员的安全和身体健康。P443
说几句肺腑之言:
一、真题指方向,习题查补缺,教材是根本。
8
7
二、没有白费的付出,厚积才能薄发9!1
4
8
3
三、考场如战场,我强敌就弱!信
微
系
四、99.99%的人在同一智商层联面,就比谁更努力。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
优路官方网站:www.youlu.com 49
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
50 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178