文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
一级建造师
机电工程管理与实务
基础精学
主讲老师:朱旭阳
章节导引
第三章 建筑机电工程施工技术
3.3 通风与空调工程施工技术
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序
⭐
3.3.2 通风与空调风系统施工技术
⭐⭐⭐
3.3.3 通风与空调水系统施工技术
⭐⭐⭐
3.3.4 通风与空调设备安装技术
8 ⭐⭐
7
1
3.3.5 通风与空调系统的调9试和检测
8 4 ⭐⭐
3
信
3.3.6 净化空调系统施工技术
微
⭐
系
考点:通风与空调联的分部分项工程及施工程序 ★
题
押
【名词入门】准
精
了解制冷机组制冷过程
【制冷机组】室外机+室内机
制冷剂(常温低压气体)→室外机(压缩机)→高温高压气体→室外机(冷凝器)→常
温低压液体→膨胀阀→低温低压液体→室内机(蒸发器)→低温蒸发、吸收热量。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
中央空调原理
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【名词入门】
风机盘管、空气处理机组、冷却塔、风机、风管、风阀、柔性短管、冷热水管、冷凝管
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
内容:
一、分部分项工程划分
二、通风与空调的施工程序
8
考情: 1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
一、分部分项工程划分
通风与空调的子分部工程包括:
①送风系统、排风系统;舒适性空调风系统、恒温恒湿空调风系统、净化空调风系统;
②空调(冷、热)水系统、冷却水系统、冷凝水系统;
③水源热泵换热系统、蓄能(水、冰)系统、压缩式制冷(热)设备系统、多联机(热
泵)空调系统、太阳能供暖空调系统;
④设备自控系统;防排烟系统。
【口诀:风水热烟加设备】
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
二、通风与空调的施 工程序
1.金属风管安装程序:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连接
→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查;【修改】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.制冷机组安装程序:基础验收→机组运输吊装→机组减振装置安装→机组就位安装→
机组配管→质量检查;
3.冷却塔安装程序:基础验收→冷却塔运输吊装→冷却塔减振装置安装→冷却塔就位安
装→冷却塔配管安装→质量检查;
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
4.水泵安装程序:基础验收→减振装置安装→水泵就位→找正找平→配管及附件安装→
质量检查;
5.多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊装→设备减振装置安装→室外机安装→室
内机安装→管道连接→管道强度试验及真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试
运行→质量检查;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
6.防排烟系统联合试运行程序:系统检查→机械正压送风系统测试与调整→机械排烟系
统测试与调整→联合运行参数的 测试与调整→数据记录→质量检查。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【例题】下列不属于通风空调子分部工程的是( )。
A.送风系统
B.冷却水系统
C.风机盘管系统
D.设备自控系统
【答案】C
【例题】金属风管安装程序中,风管检查后,质量检查前的程序有( )。
A.组合连接
B.支架安装
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
C.风管调整
D.风管绝热
E.漏风量测试
【答案】ACDE
【例题】制冷机组安装程序中,机组运输吊装的紧后工序是( )。
A.机组就位安装
B.机组减振装置安装
C.机组配管
D.基础验收
【答案】B
【例题】多联机系统安装程序7 8中,管道连接之后,调试运行之前的工序有( )。
1
9
4
A.设备减振安装 3 8
信
微
B.室外机安装 系
联
C.强度试验及真空题试验
押
准
D.系统充制冷精剂
E.管道及设备绝热
【答案】CDE
【例题】防排烟系统联合试运 转程序中,机械正压送风系统测试与调整的紧后工序是( )。
A.系统检查
B.参数测试与调整
C.质量检查 8
1
7
9
D.机械排烟系统测试与调整 8
4
信
3
微
系
联
【答案】D 一
唯
【2020-E】A公司项目部进场后,依据施工验收规范和施 工图纸制定了金属风管的安装
程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→
质量检查。
【问题】项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?
【答案】1)项目部制定的金属风管安装程序,先进行风管绝热后进行漏风量测试不符
合要求,应先进行漏风量测试,后进行风管绝热;
2)先绝热后进行漏风量的测试会导致漏风量测试不能正常进行,需要将绝热工程拆除
后才能进行漏风量的测试,造成了不必要的返工,安装好的绝热层也会遭到破坏。