文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
第第0011讲讲 案案例例专专项项((一一))
专专题题一一 进进度度管管理理
本专题核心考点:横道图、网络图、赢得值计算
一、网络图施工进度计划
网络图(双代号)表示的施工进度计划能够明确表达各项工作之间的逻逻辑辑关关系系。通过网络计划的时
间参数计算,可以找出关关键键线线路路和和关关键键工工作作,计算出总总工工期期。常用的有工作计算法和节点计算法。
网络计划可以反映出工期最长的关键线路,便于突出施工进度计划的管理控制重点。
网络计划能反映非关键线路中的多余时间。
网络计划能应用计算机软件编制和管理。
补充知识:
秒定法解网络图
针对机电实务网络计划考试,解网络计划只需求得总总工工期期,找出关关键键线线路路,求出某某一一工工作作的的总总时时
差差即可。并不需要像项目管理科目一样必须求出六个时间参数。
8
7
秒定法与传统项目管理科目介绍的六1时标注法相比,可大大的缩短解题时间,提高效率。
9
4
8
应试要求: 信 3
微
①计算总工期 系
联
题
②找出关键线路 ③计算某一个工作的总时差。
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
1 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
第第0022讲讲 案案例例专专项项((二二))
案案例例一一
开工前,甲施工单位项目部编制了总体施工组织设计,内容包括:
(1)确定了各种管道施工顺序为: 燃气管→给水管→热力管;
(2)确定了各种管道施工工序的工作顺序如表3所示,同时绘制了网络计划进度图,如图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
各种管道施工工序工作顺序表
紧紧前前工工作作 工工作作 紧紧后后工工作作
--- 燃气 管挖土 燃气管排管
8
、给水管挖土
1
7
9
8
4
燃气管挖土 B 燃气信管3回填、给水管排管
微
系
燃气管排管 燃气管回填 联 给水管回填
一
唯
燃气管挖土 C 给水管排管、热力管基础
B、C 给水管排管 D、E
燃气管回填、给水管排管 D 热力管排管
给水管挖土 热力管基础 热力管支架
热力管基础、给水管排管 E 热力管排管
给水管回填、热力管支架 热力管排管 ---
问问题题::
1.写出图3-2代号A和表3中B、C、D、E代表的工作内容。
3 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【答答案案】】
1.A工作:给水管排管
B工作:燃气管排管
C工作:给水管挖土
D工作:给水管回填
E工作:热力管支架
案案例例二二
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,合同内容包括设备基础、设备钢架(多
层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。
工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划(图1)。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
在施工进度计划中,设备钢架吊 装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机,其他工作不使用
塔式起重机。经建设单位审核确认,施工 单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中,由于建设单位要求变更 设计图纸,致使设备钢架制作工作停工10天(其他工作持续
时间不变),建设单位及时向施工单位发出通知 ,要求施工单位塔式起重机按原计划进场,调整进度计
划,保证该项目按原计划工期完工。
8
1
7
塔式起重机按计划进场安装检查时,发现塔式起重 机定期检验是2年检验了
8
4 91次,被监理工程师要求
信
3
重新监督检验。施工单位申请了定期监督检验,检验项目、检验程序合格,塔式起重机通过验收,按进
微
系
度计划进行吊装作业。 联
一
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天 ,得唯到建设单位同意。施工单位提出的
费用补偿要求如下,但建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩3天 ,增加赶工费10000元。
(2)塔式起重机闲置10天损失费:1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000元。
(3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。
问问题题::
1.施工单位按原计划安排塔式起重机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢
架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。
2.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。
3.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。
1.施工单位按原计划安排塔式起重机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢
架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。
【【答答案案】】
4 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
1.按原计划塔式起重机在工程开工后第37天投入使用;吊装作业不能连续作业;因为设备钢架吊装
完成后,工艺设备基础施工尚未完成,还需闲置7天。
2.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。
【【答答案案】】
2.施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由:虽然设备钢架制作耽误10天,但有7天总时
差,采取压缩关键工作(工艺设备调整)3天后,虽然改变了关键线路,可实现总工期不变。
3.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。
【【答答案案】】3.施工单位提出的3项费用补偿要求:
(1)工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元;要求合理。
(2)塔式起重机闲置10天损失费:1600元/天(含运行费300元/天)×10天:16000元;要求不合
理。
(3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元;要求合
理。
建设单位应补偿施工单位的总费用:
8
10000+(1600-300)×3+15000=2891070元
9
4
8
案案例例三三 信 3
微
某机电工程公司通过招标承包系了一台660MW火电机组安装工程,工程开工前,施工单位向监理工程师
联
提交了工程安装主要施工进度题计划(如下图所示,单位:d),满足合同工期的要求并获业主批准。
押
准
在施工进度计划中,精因为工作E和G需吊装载荷基本相同,所以租赁了同一台吊车安装,并计划定在
第76d进场。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
在锅炉设备搬运过程中,由于叉车故障在搬运途中失控,所运设备受损,返回制造厂维修,工作B中
断20d,监理工程师及时向施工单位发出通知,要求施工单位调整进度计划,以确保工程按合同工期完
工。
对此施工单位提出了调整方案,即将工作E调整为工作G完成后开工。在吊车施工前,由施工单位组
织编制了吊装专项施工方案,并经审核签字后组织了实施。
该工程安装完毕后,施工单位在组织汽轮机单机试运转中发现,在轴系对轮中心找正过程中,轴系
联结时的复找存在一定的误差,导致设备运行噪音过大,经再次复找后满足了要求。
问问题题::
1.在原计划中如果先工作E后工作G组织吊装,塔吊应安排在第几天投入使用可使其不闲置?说明理
由。
2.工作B停工20d后,施工单位提出的计划调整方案是否可行?说明理由?
5 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
3.吊车专项施工方案在施工前应由哪些人员签字盖章?
4.汽轮机轴系对轮中心找正除轴系联结时的复找外还包括哪些找正?
1.在原计划中如果先工作E后工作G组织吊装,塔吊应安排在第几天投入使用可使其不闲置?说明理
由。
【【答答案案】】
1.①按照原计划,吊车应安排在第91天进场投入使用。
②如果先工作E后工作G组织吊装,则E与G工作会有15天时间间隔,因此可以让E工作开始时间晚15天
开始即可使塔吊不闲置。即塔吊第91天(76+15)安排吊车入场可使其不闲置。
2.工作B停工20d后,施工单位提出的计划调整方案是否可行?说明理由?
【【答答案案】】
2.①调整方案可行
②因为:E和G共用一台吊车,B工作延误20天后,先进行G工作,G工作第165天(45+75+45)完工;E
工作随即开始,H工作能在第265天完工,所以不会影响总工期,方案可行。
3.吊车专项施工方案在施工前应由哪些人员签字盖章?
8
【【答答案案】】 7
1
9
4
3.机电工程公司单位(施工单位)3 8技术负责人审核、签字、盖单位公章,总监理工程师审核、签
信
微
字、盖执业印章。 系
联
4.汽轮机轴系对轮中心找题正除轴系联结时的复找外还包括哪些找正?
押
准
【【答答案案】】
精
4.轴系初找;凝汽器灌 水至运行重量后的复找;气缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找,基础
二次灌浆后的复找。
第第0033讲讲 案案例例专专项项((三三))
案案例例四四
A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技 改工程投标,招标书中说明:以工期安排最短,最合理为中
标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工 程内容编制了网络计划(见下图)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
附加说明:
1.配管包括机泵本体配管25d,塔类本体配管20d,塔机间连接配管15d;管道采用含镍合金钢管。
2.试运行包含空负荷单机和联动试运转考虑不可预见因素较多,计划安排15d的试运行时间。
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要求,退回重编,要求附加说明。经修改重编网络
图,A公司最后中标。
施工中无损检测发现业主供货的高压管件(压力为12MPa)焊缝存在缺陷,退货重供,延误施工10
天,A公司为保证总工期不变,加大投入,实施加班作业,最终如期完工,为此,A公司向业主发出索赔
意向书。
6 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路。
2.以不压缩各工序的工作时间及作业方式为前提条件,重新编的网络计划图,工期可缩短多少天?
以关键工作表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提,附加说明如何再进一步缩短工期。
3.高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测?
4.发现高压管件不合格,A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?
问问题题::
1.A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路。
【【答答案案】】
1.(1)工期175d。
(2)关键线路为①→③→④→⑤→⑥→⑦
问问题题::
2.以不压缩各工序的工作时间及作业方式为前提条件,重新编的网络计划图,工期可缩短多少天?
以关键工作表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提,附加说明如何再进一步缩短工期。
8
【【答答案案】】 7
1
9
4
2.重编的网络计划图工期缩短工期3 820天。
信
微
关键线路为机泵拆装→机泵本系体配管→塔机间连接配管→试验吹扫→防腐保温→试运行
联
附加说明:管道试压吹扫题与管道、设备防腐保温两项工作之间有搭接作业的可能;考虑试运行不可
押
准
预见因素多,试运行15d时间有压缩余地,这三项工作存在缩短工期的潜力。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
问问题题:: 微
系
3.高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测?
联
一
唯
【【答答案案】】
3.施工现场对高压管件焊缝的无损检测方法有:
①射线探伤②超声波探伤③渗透探伤④磁性探伤⑤超声波衍射时差法
问问题题::
4.发现高压管件不合格,A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?
【【答答案案】】
4.(1)处理方式是将不合格的高压管件作不合格品的处理,明显标志,单独存放,及时退货。
(2)A公司索赔成立的条件有:
①与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
②造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
③承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
案案例例五五
7 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
某单项工程,按图所示进度计划网络图组织施工。
事件一:在第75天进行的进度检查时发现:工作A已全部完成,工作B刚刚开工。建设单位要求施工
单位必须采取赶工措施,保证总工期。项目部向建设单位上报了进度计划调整方案,其中调整步骤是分
析进度计划检查结果,分析进度偏差的影响并确定调整的对象和目标,选择适当的调整方法,编制调整
方案。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
问问题题:: 押
准
1.事件一中,应如何精调整原计划,并列出详细调整过程;试计算经调整后,所需投入的赶工费用。
2.重新绘制事件一发生后 的进度计划网络图,并列出关键线路(以工作表示)。
1.事件一中,应如何调整原 计划,并列出详细调整过程;试计算经调整后,所需投入的赶工费用。
【【答答案案】】
1.①工作B压缩5d,因此增加费用为:5×200=1000元
②工作D只能压缩5d,因此增加费用为:5×300=1500元;
③应对工作C和工作D同时进行压缩。工作C最大可压缩天数为3d,故本次调整只能压缩3d,因此增加
费用为:3×100+3×300=1200元
8
1
7
④工作H压缩2d,因此增加费用为:2×420=840元; 9
8
4
⑤所需投入的赶工费为:1000+1500+1200+840=454 0元。 信
3
微
系
2.重新绘制事件一发生后的进度计划网络图,并列出关键 线路(以联工作表示)。
一
【【答答案案】】 唯
2.调整后的进度计划网络图如图所示:
其关键线路为:A→B→D→H和A→B→C→F→H。
补充知识:
应试要求:绘绘制制网网络络图图
网络图绘制顺序:
8 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
1.分析已知工作逻辑关系。
2.按已知工作逻辑关系绘制网络图,绘制时注意绘制规则。
3.绘制后,按照逻辑关系检查网络图。
4.进行节点编号,填充工作持续时间。
练习一
工工作作 AA BB CC
紧前工作 - A A
练习二
工工作作 AA BB CC
紧前工作 - - A、B
8
7
1
练习三 4 9
8
3
信
微
系
工工作作 联 AA BB CC DD
题
押
紧前工作 准 - - A、B B
精
练习四
工工作作 AA BB CC DD
紧前工作 - - A、B A、B
练习五
8
1
7
9
工工作作 AA BB CC
信
3 8
4
DD EE
微
系
紧前工作 - - - 联 A B、D
一
唯
练习六
工工作作 AA BB CC DD EE
紧前工作 - - - A、B、C B、C
练习七
工工作作 AA BB CC DD EE
紧前工作 - - A A、B B
练习八
9 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
工工作作 AA BB CC DD EE FF
紧前工作 - - - A、B A、B、C D、E
练习九
代代号号 工工作作内内容容 工工作作时时间间((dd)) 紧紧前前工工序序
A 工艺设备基础施工 72 -
B 厂房钢结构基础施工 38 -
C 钢结构制作 46 -
D 钢结构吊装、焊接 30 B、C
E 工艺设备安装 8 48 A、D
7
1
9
4
8
F 工业管道安装 信 3 52 A、D
微
系
联
G 电气设备安题装 64 D
押
准
H 工艺设精备调整 55 E
I 工业管道试 验 24 F
J 电气设备调整 28 G
K 单机试运行 12 H、I、J
L 联动及负荷试运行 10 K
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
10 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
代代号号 紧紧前前工工序序
A -
B -
C -
D B、C
E A、D
F A、D
G D
H E
8
7
1
9
I 8 4 F
3
信
微
系
J G
联
题
押
K准 H、I、J
精
L K
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第第0044讲讲 案案例例专专项项((四四))
案案例例六六
A公司承包商务园区电气工程,工程内容变电所、供电线路、室内电气。主要设备(三相变压器、开
关柜)由建设单位采购,设备已经运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源
配置计划编制了型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。
11 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
A公司将3000m电缆排管分包给B公司,预计单价130元/m,工期30天,B公司签订合同后第15天结束
前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m,但支付B公司工程款累计已达200000元,A
公司对B公司警告,要求加快进度。
A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划于电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆
型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线
路设计要求完成。
变电所设备安装后,变压器及高压电器进行交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收三
次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新进行
冲击合闸试验。
建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司整理变电所工程验收资料,在试运行验收
中,有一台变压器运行噪音较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问
题,后经变压器厂家调整处理通过验收。
变电所安装工作的逻辑关系及持续时间
代代号号 工工作作内内容容 7 8 紧紧前前工工作作 持持续续时时间间 可可压压缩缩时时间间
1
9
4
8
3
A 基础框架安装信 -- 10 3
微
系
联
B 接地干线题安装 -- 10 2
押
准
精
C 桥架安装 A 8 3
D 变压器安装 AB 10 2
E 开关柜、配电柜安装 AB 15 3
F 电缆敷设 CDE 8 2
G 母线安装 DE 11 2
8
1
7
9
H 二次线路敷设 E 4 8 4 1
信
3
微
I 试验调整 FGH
系
20 3
联
一
唯
J 计量仪表安装 GH 2 -
K 试运行验收 IJ 2 -
问问题题::
1.按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到多少
天?
2.计算B公司电缆排管CPI、SPI,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后?
3.电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验?
4.变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确
的冲击合闸试验要求。
5.变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安
装质量问题?
12 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
代代号号 紧紧前前工工作作
A --
B --
C A
D AB
E AB
F CDE
G DE
H E
8
7
1
9
I 8 4 FGH
3
信
微
系
J GH
联
题
押
K准 IJ
精
1.按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到多少
天?
【【答答案案】】
1.(1)变电所安装计划工期为58天。
(2)每项都按表压缩工期,可以压缩到48天。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.计算B公司电缆排管CPI、SPI,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后?
【【答答案案】】
2. 已完工程预算费用BCWP=已完工程量×预算单价=1000×130=130000元
已完工程实际费用ACWP=200000元
13 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
计划工作预算费用BCWS=计划工作量×预算单价
=(3000/30)×15×130=195000元
(1)B公司电缆排管CPI=BCWP/ACWP=130×1000/200000=0.65<1
(2)B公司电缆排管SPI=BCWP/BCWS
=130×1000/(130×15x3000/30)=0.67<1
(3)SPI<1,B公司电缆排管施工进度落后
3.电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验?
【【答答案案】】
3.(1)缆排管施工中的质量管理协调,作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同
步性。
(2)10kV电力电缆应做的试验包括:交流耐压试验、直流泄漏试验和直流耐压试验。
4.变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确
的冲击合闸试验要求。
【【答答案案】】
4.(1)变压器高低压的绝缘电阻测量7 8应分别用2500伏和500伏的兆欧表。
1
9
4
(2)监理工程师提出异议的原因3 8是变压器在额定电压下的冲击合闸试验不符合规范要求。
信
微
(3)正确的冲击合闸试验要求:在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时
系
联
间宜为5min,应无异常现象。题
押
5.变电所工程是否可以准单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安
精
装质量问题?
【【答答案案】】
5.(1)变电所工程可以单独验 收。
(2)A公司可提供施工文件包括: 合同文件、设计文件、施工记录和变压器安装技术说明书。
第第00 55讲讲 案案例例专专项项((五五))
二、横道图施工进度计划
8
横道图计划编制方法简单,直直观观清清晰晰,便于实际 进度与计划进度比较,便于1
7
计算劳动力、机具、材
9
8
4
料和资金的需要量。 信 3
微
横道图也可将重要工作的逻辑关系标注在图中,但如果 将所有的逻辑系关系都标注在图中,横道图就
联
一
没有了简洁性。所以一般横道图不不反反映映工工作作的的逻逻辑辑关关系系,不不能能 反反映映出
唯
工作所具有的机机动动时时间间,不不能能明明确确
地地反反映映出影响工期的关关键键工工作作、、关关键键线线路路和工工作作时时差差,不利于施工 进度的动态控制。
横道图适用于小小型型项目的机电工程,当项目规模大、工艺关系复杂时,横道图就很难充分体现不同
的分部分项工程之间的矛盾,难以适用较大的工程项目进度控制,利用横道图计划控制施工进度有较大
的局限性。
案案例例一一
A安装公司承包某大楼的空调设备的智能监控系统安装工程。主要监控设备有现场控制器DDC、电动
调节阀、电动风阀驱动器(驱动风阀)和温度传感器(水管型、风管型)等。大楼的空调工程是B安装公
司承包施工。合同约定:全部监控设备由A公司采购,但其中电动调节阀和电动风阀驱动器由B安装公司
安装,空调系统的调试由两家公司共同负责。
A安装公司项目部进场后,依据B安装公司提供的空调工程施工组织设计、空调工程施工方案、变风
量空调机组监控设计方案(见图3)和空调工程施工进度计划(见表1)等资料,编制空调监控设备的施
工方案、监控设备施工进度计划和监控设备材料采购计划。因施工场地狭小,为减少仓储保管,A安装公
14 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
司项目部在制定的监控设备材料采购计划时,考虑集中采购与分批到货的采购计划,要求设备的采购计
划涵盖空调工程施工的全过程,使设备材料采购计划与施工进度合理搭接,处理好它们间的接口管理关
系。
A安装公司在监控工程实施过程中,积极与B安装公司协调,及时调整偏差,使监控工程的施工符合
空调工程的施工进度计划,A安装公司和B安装公司共同实施对通风空调系统的联动试运行调试,使空调
监控工程按合同要求完工。变风量空调机组监控示意图如图3所示。
空调工程施工进度计划 表1
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
变风量空调机组监控示意图 图3
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问问题题::
1.项目部在编制监控设备采购计划时应注意哪些市场现状?
2.A安装公司项目部制定的空调监控设备进度计划在实施过程中会受到哪些因素的制约?
3.电动调节阀最迟到货时间是哪天?安装前主要检验内容是哪几项?
4.写出铂温度传感器(风管型)的安装起止时间及连接到现场控制器的接线电阻要求。
5.空调机组联合试运转调试由哪个安装公司为主组织实施,变风量空调机组联合试运转调试中主要
检测哪些参数?
1.项目部在编制监控设备采购计划时应注意哪些市场现状?
【【答答案案】】
1.分析市场现状,通过供货能力、所购设备的生产周期、仓储保管能力、货物运距、运输方法和时
15 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
间,综合确定采购批量以及供货的最佳时机,使货物供给与施工进度安排有恰当的时间提前量。
2.A安装公司项目部制定的空调监控设备进度计划在实施过程中会受到哪些因素的制约?
【【答答案案】】
2.进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机具作业人员配备
和施工场地环境等诸因素的制约。
3.电动调节阀最迟到货时间是哪天?安装前主要检验内容是哪几项?
【【答答案案】】
3.(1)电动调节阀到货的最迟时间是4月11日。
(2)电动调节阀安装前应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压力试验。
4.写出铂温度传感器(风管型)的安装起止时间及连接到现场控制器的接线电阻要求。
【【答答案案】】
4.(1)铂温度传感器安装的起止时间是5月6日~5月15日。
(2)铂温度传感器与现场控制器之间接线电阻应小于1Ω。
5.空调机组联合试运转调试由哪个安装公司为主组织实施,变风量空调机组联合试运转调试中主要
检测哪些参数? 7 8
1
9
4
【【答答案案】】 3 8
信
微
5.(1)通风与空调系统联合试运转及调试由B施工单位为主组织实施,A施工单位为辅联合组织实
系
联
施。 题
押
(2)①通过风阀的自动准调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。
精
②通过水阀的自动调节 来控制送风温度(回风温度)达到设定值。
③通过加湿阀的自动调节来 控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。
④通过过滤网的压差开关报警 信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。
⑤监控风机故障报警及相应的安全 联锁控制、电气联锁以及防冻联锁控制等。
案案例例二二
某安装公司承接一项公共建筑的电梯安装 工程,工程有28层,28站曳引式电梯8台,工期为90天,开
工日期3月18日,其中2台消防电梯需在4月30日前 交付,在通过消防验收后,作为施工电梯使用.电梯井
8
道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施 由建筑工程公司实施,验收
1
7合格。安装公司项目部
9
编制了电梯施工方案,书面告知了工程所在地的特种设 备安全监督管理部门
信
,3 8
4
工程按期开工,电梯施工
微
进度计划见表。 系
联
电梯安装采用流水搭接平行施工,电梯安装前,项目部对机房和井一道进行交接检验,均符合电梯安
唯
装要求,工程按施工进度计划实施,电梯验收合格,交付业主。
16 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
问问题题:: 1 7
9
4
8
1.电梯设备进场验收时,应包括哪3些随机文件?
信
微
2.门厅预留孔安全防护装置的系设置有什么要求?
联
3.消防电梯从开工到验收题合格用了多少天?电梯安装工期比合同工期提前了多少天?
押
准
4.分别说明电梯曳引能力试验和运行试验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?
精
1.电梯设备进场验收时 ,应包括哪些随机文件?
【【答答案案】】
1.随机文件包括土建布置图, 产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安
全部件的型式检验证书复印件,设备装 箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和安全电路的电气原理
图。
2.门厅预留孔安全防护装置的设置有什么 要求?
【【答答案案】】
8
2.厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全 保护围封(安全防护门),1 7采用左右开启方式,不
9
8
4
能上下开启,应有足够的强度,保护围封下部应有高度 不小于100mm的踢脚板信 3,机房通向井道的预留孔设
微
置临时盖板。 系
联
3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工期比 合同
唯
工一期提前了多少天?
【【答答案案】】
3.(1)从3月18日到4月21日,共35天。
(2)电梯安装工期比合同工期提前了15天。
4.分别说明电梯曳引能力试验和运行试验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?
【【答答案案】】
4.(1)曳引式电梯的曳引能力试验时,轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定
载重量下行,分别停层3次以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。
(2)运行试验,轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每小时启动次数和负载持续
率各运行1000次(每天不少于8h,电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
第第0066讲讲 案案例例专专项项((六六))
案案例例三三
17 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
A公司承接某高层宾馆机电工程施工,宾馆位于市中心。合同内容包括建筑给排水、建筑电气、通风
空调工程。主要设备由业主采购,其他设备及材料由A公司采购。A公司经业主同意,将主要设备的吊装
运输分包给B公司。
B公司依据主要设备一览表(见表4-1)及现场条件等技术参数编制了设备吊装运输方案。设备吊装
方案中,租赁一台汽车吊(200t),该吊机的站车位置、地耐力、工作半径满足设备就位要求。设备就
位时吊车的最大起重量是25t,吊装口选择锅炉房泄爆口(在室外地平面尺寸为9000mm×4000mm),设备
由泄爆口吊入地下一层(-7.5m),然后用卷扬机及滚杠运输系统牵引至各机房位置。
B公司编制的设备吊装运输计划见表4-2中,汽车吊在5月6日进场,到5月13日退场。该进度计划被A
公司否定,B公司调整后得到A公司批准。
主要设备到达现场后,A公司组织人员进行检查,检查内容符合有关规定,B公司按方案及进度计划
将设备吊装运输到位配合A公司将干式变压器和冷水机组等设备安装固定。A公司进行配管配线工作,完
成设备安装,经检查质量合格。
A公司依据合同、设计要求完成工程施工,在质量验收时,监理指出室内单相三孔插座的接线存在质
量问题(见图4)要求A公司整改,整改后通过验收。
表4-1主要设备一览表 7 8
1
9
4
8
3
信
设设备备名名称称 数数量量((台台))微 外外形形尺尺寸寸((mmmm)) 重重量量((tt//台台)) 安安装装位位置置 到到货货日日期期
系
联
题
干式变压器 押4 1780×1150×2000 4.8 变配电室 5月6日
准
精
冷水机组 2 3490×1830×2920 11.5 冷冻机房 5月8日
双工况冷水机组 2 3490×1830×2920 12.4 冷冻机房 5月8日
蓄水槽 10 6250×3150×3750 17.5 冷冻机房 5月8日
锅炉 2 4200×2190×2500 7.3 锅炉房 5月10日
表4-2设备吊装运输作业进度计划 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图4
18 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.吊装施工方案中选择的吊机和吊装口能否满足吊装要求?说明理由。
2.表4-2设备吊装运输作业计划为什么被A公司否定?B公司是如何调整的?
3.干式变压器和冷水机组在吊装运输后,送电前质量检查还有哪些施工工序?
4.图4中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果?
1.吊装施工方案中选择的吊机和吊装口能否满足吊装要求?说明理由。
8
【【答答案案】】 7
1
9
4
1.(1)吊装口满足要求。 3 8
信
微
理由:泄爆口尺寸9000mm×4系000mm,作为吊装口,均大于表中给出的设备外形尺寸。
联
(2)吊机能满足要求。 题
押
准
理由:设备就位时吊车的最大起重量是25t,表4-1中最重的设备蓄水槽重17.5t,吊装计算载荷为
精
17.5×1.1=19.25t<25t,满 足要求。
2.表4-2设备吊装运输作业 计划为什么被A公司否定?B公司是如何调整的?
【【答答案案】】
2.(1)安装顺序不满足先大件后 小件的顺序要求和不符合吊装顺序合理性。
(2)应当将蓄水槽吊装提前到5月8日 ~5月10日,冷水机组吊装顺延至5月11日~5月12日,锅炉吊
装顺延至5月13日。
3.干式变压器和冷水机组在吊装运输后,送 电前质量检查还有哪些施工工序?
8
【【答答案案】】 1 7
9
8
4
3.干式变压器:变压器本体安装→附件安装→变压 器交接试验。 信 3
微
冷水机组:机组减振安装→机组就位安装→机组配管安 装。 系
联
4.图4中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会 有哪
唯
些一不良后果?
【【答答案案】】
4.(1)存在问题:保护接地线在插座之间串联连接;
相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。
(2)不良后果:如果保护接地线在插座端子虚接或者断开,会使故障点之后的插座失去保护接地功
能;相线及中性线在插座端子虚接或者断开,会使故障点后的插座失去供电功能。
案案例例四四
A安装公司承包某高层建筑的通风空调、给排水和建筑电气工程的施工,合同约定,空调设备由业主
采购,其他设备、材料由A安装公司采购,高层建筑的一次结构已完工;二次结构和装饰工程由B建筑公
司承包施工,变配电室由当地供电所和电力公司承包施工。
A安装公司项目部在8月1日进场后,依据B建筑公司的施工进度,空调设备的到场时间及供电所的送
电时间等资料,编制了通风空调、给排水和建筑电气工程的施工进度计划(见表3),该施工进度计划在
送审时,被总工程师否定,经项目部修改后通过审批。
19 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
表3通风空调、给排水和建筑电气工程的施工进度计划
工程施工中,曾经发生了2个施工质量问题:
问题1,因空调设备没有按合同约定送达施工现场,耽误了风管的施工进度,为保证进度,室内主风
8
7
管安装连接后,没有检测风管的严密性就1开始风管的保温作业,监理叫停,后经检验合格才交付下道工
9
4
8
序。 信 3
微
问题2,在灯具通电调试时,系发现个别灯具外壳带电,经检查是螺口灯头的接线通电,同时还发现嵌
联
题
入式吸顶灯(重3.5kg)用螺钉固定在石膏板吊顶上,整改后通过验收。
押
准
A安装公司项目与B建精筑公司,电力公司配合协调,进行系统联动调试、调整。建筑装饰、通风空
调、给排水和建筑电气工程进行验收,使工程按合同要求完工。
问问题题::
1.说明施工进度计划被总工程师否定的原因?变配电室最迟应在哪天送电?
2.问题1中,应检查风管哪些部位的严密性?
3.问题2中,灯具的安装质量应如何整 改?
4.A安装公司项目部与B建筑公司协调与配 合的主要内容有哪些?
1.说明施工进度计划被总工程师否定的原因 ?变配电室最迟应在哪天送电?
8
【【答答案案】】 9 1
7
8
4
1.(1)原因有:进度计划中先建筑给水、后建筑排 水的程序不正确,应信
3
是先排水后给水。排水管道
微
系统和给水管道系统应进行调整。 系
联
一
(2)变配电室最迟应在11月11日送电。 唯
2.问题1中,应检查风管哪些部位的严密性?
【【答答案案】】
2.风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主要检验风
管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方
能交付下道工序。
3.问题2中,灯具的安装质量应如何整改?
【【答答案案】】
3.螺口灯头的相线应接在中心触点端子上,中性线应接在螺纹端子上;嵌入式吸顶灯应采取预埋吊
钩或膨胀螺栓固定在混凝土楼板上。
4.A安装公司项目部与B建筑公司协调与配合的主要内容有哪些?
【【答答案案】】
4.配合的内容有:施工进度的协调与配合,交叉施工的协调与配合,吊装(运输)机具的使用与协
20 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
调,设备基础(或预埋件、预留孔)的检查与协调。
案案例例五五
A公司承包一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期120天,位于北方某草原,光伏板
金属支架工厂制作,每一个光伏组件串(发电660VDC)用二芯电缆接到直流汇流箱,由逆变器转换成
0.4kV三相交流电,通过变电站升压至35kV,采用架空线路与电网连接。
A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工方案、施工进度计划、安全技术措
施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工方案和施工进度计划(见表)审批时,A公司总工程师指出
项目部编制的施工顺序不符合光伏发电站施工规范要求,施工进度计划中有的工作时间安排不合理,容
易造成触电事故,后经施工顺序修改、施工进度计划调整通过审批。项目部在作业前进行了施工交底,
重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工要点。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::
1.施工进度计划中不合理的工作 时间应如何调整?为什么说该施工顺序容易造成触电事故?
2.写出本工程绿色施工中的土壤保护 要点。
1.施工进度计划中不合理的工作时间应 如何调整?为什么说该施工顺序容易造成触电事故?
【【答答案案】】
1.施工进度计划中的工作时间调整:汇流箱的 电缆接线工作调整到7月21日~88月10日,光伏组件的电
1
7
9
缆接线工作调整到8月11日~8月30日。因为光伏组件串 联后形成高压直流电(6
8
460VDC),电缆与光伏组件
信
3
串连接后,电缆为带电状态,在后续的电缆施工和接线中 容易造成触电事微故。
系
2.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。 联
一
唯
【【答答案案】】
2.本工程绿色施工中的土壤保护要点:
(1)因工程是在草原上施工,要保护地表环境,防止土壤侵蚀和流失。因施工造成的裸土应及时覆
盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐用油漆、绝缘材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。
(4)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
案案例例六六
安装公司项目部进场后,依据商业中心工程的施工总进度计划,编制了安全技术防范系统施工进度
计划,其中视频监控系统施工进度计划见表1。该进度计划在报公司审批时,被公司总工程师否定,调整
后通过审批。
表1 视频监控系统施工进度计划
21 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.视频监控系统施工进度计划为什么被总工程师否定?如何调整?编制施工进度计划时还应关注哪
几个专业工程的施工进度? 8
7
1
9
【【答答案案】】 8 4
3
信
1.(1)视频监控系统施工进度微计划被总工程师否定的理由:施工进度计划中的施工程序有错,系统
系
联
检测应在系统试运行合格后进行。
题
押
(2)编制施工进度计划准时还应关注建筑电气专业、建筑给排水及供暖专业、建筑装饰装修专业、土
精
建结构专业、消防专业、电梯设备等专业工程的施工进度。
第第0077讲讲 案案例例专专项项((七七))
案案例例七七
某安装公司承接商务楼机电安装工程 ,工程内容:设备、管道和通风空调安装等;商务楼办公区域
空调系统采用多联机组。
项目部依据施工总进度计划,编制多联机组 空调系统施工进度计划(见表3),报公司审批时被否
8
定,要求重新编制。
1
7
9
在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下 列问题:
信
3 8
4
微
(1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接; 系
联
(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定; 一
唯
(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。
22 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些
试验?
8
7
1
2.监理工程师要求项目部整改的要4 9求是否合理?说明理由。
8
3
信
1.项目部编制的施工进度计划微为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些
系
试验? 联
题
【【答答案案】】 押
准
精
1.(1)否定原因:程序错误。应先做室外机安装,后做室内机安装,且制冷剂灌注应在系统压力试
验后进行。
(2)制冷剂管道安装完毕, 检查合格后,应进行系统管路吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷
剂检漏试验。
2.监理工程师要求项目部整改的要求 是否合理?说明理由。
【【答答案案】】
2.(1)监理工程师要求项目部整改合理。
(2)理由1:柔性短管长度宜为150-250mm; 8
1
7
9
理由2:矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固 定;
8
4
信
3
理由3:柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆 钉间距宜为60-微80mm。
系
案案例例八八 联
一
唯
A公司承包某项目的机电工程,工程内容:建筑给排水、建筑 电 气和通风空调工程等。工程设备、材
料由A公司采购。A公司经业主同意后,将室内给排水及照明工程分包给B 公司施工。A 公司进场后,依
据项目施工总进度计划和施工方案,编制了设备、材料采购计划,并及时订立采购合同。在材料送达施
工现场时,施工人员按验收工作的规定,对材料进行验收,还对重要材料进行了复检,均符合要求。
B 公司依据本公司的人力资源现状,编制了照明工程和室内给排水施工作业进度计划(见表1),工
期122天。该计划被A公司否定,要求B公司修改作业进度计划,加快进度。B公司在工作持续时间不变的
情况下,将排水、给水管道施工的开始时间提前到6月1日,增加施工人员,使室内给排水和照明工程按A
公司要求完工。
23 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.在履行材料采购合同中,材料交付时应把握好哪些环节?
2.材料进场时应根据哪些文件进行材料数量和质量的验收?要求复检的材料应有什么报告?
3.B公司编制的施工作业进度计划为什么被A公司否定?修改后的作业进度计划工期为多少天?这种表
示方式的作业进度计划有哪些欠缺?
1.在履行材料采购合同中,材料交付7 8时应把握好哪些环节?
1
9
4
【【答答案案】】 3 8
信
微
1.把握好材料采购合同的履行系环节,主要包括:材料的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、
联
产品的质量检验、采购合同的题变更等。
押
2.材料进场时应根据哪准些文件进行材料数量和质量的验收?要求复检的材料应有什么报告?
精
【【答答案案】】
2.(1)在材料进场时必须 根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和
质量验收。
(2)要求复检的材料应有取样送 检证明报告。
3.B公司编制的施工作业进度计划为什 么被A公司否定?修改后的作业进度计划工期为多少天?这种表
示方式的作业进度计划有哪些欠缺?
【【答答案案】】
8
3.(1)B公司编制的施工作业进度计划被A公司 否定的原因:照明工程和室内
1
7给排水施工作业没有逻
9
辑关系,可以平行施工
信
3 8
4
微
(2)修改后的作业进度计划工期为92天。 系
联
(3)这种表示方式(横道图)的缺欠: 一
唯
①不反映工作的逻辑关系
②不能反映出工作所具有的机动时间,
③不能明确地反映出影响工期的关键工作、关键线路和工作时差。
④不利于施工进度的动态控制。
案案例例九九
某建设项目由A公司施工总承包,A公司征得业主同意,把变电所及照明工程分包给B公司。分包合同
约定,电力变压器,配电柜等设备由A公司采购;灯具、开关、插座、管材和电线电缆等由B公司采购。
B公司项目部进场后,按公司的施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进度计划(见表
1),工期需150天,在审批时被A公司否定,要求增加施工人员,优化变电所及照明工程作业进度计划,
缩短工期。B公司项目部按A公司要求,在工作持续时间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间提前
到3月1日,变电所和照明工程平行施工。
表1变电所及照明工程施工作业进度计划
24 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.B公司项目部编制的施工作业进度计8划表(表1-1)为什么被A公司否定?优化后的进度计划工期缩
7
1
9
短为多少天? 8 4
3
信
2.B公司项目部在编制施工作业微进度计划前,应充分了解哪些内容?
系
联
1.B公司项目部编制的施工作业进度计划表(表1-1)为什么被A公司否定?优化后的进度计划工期缩
题
押
短为多少天? 准
精
【【答答案案】】
1.(1)否定的原因:照明工程施工和变电所施工没有前后逻辑关系,照明工程和变电所可以同时施
工。
(2)优化后的进度计划工期为90天。
2.B公司项目部在编制施工作业进度计划前,应充分了解哪些内容?
【【答答案案】】
2.编制前应对施工现场条件、作业面现状、人力资源配备、物资供应状况等做充分了解。
8
第第0088讲讲 案案 例例专专项项((八八)) 9 1
7
8
4
信
3
微
案案例例十十 系
联
某项目管道工程,内容有:建筑给水排水系统、消防水系 统和空
唯
调一水系统的施工。某分包单位承接
该任务后,编制了施工方案、施工进度计划(见表1-1中细实线) 、 劳动力计划(见表1-2)和材料采购
计划等;施工进度计划在审批时被否定,原因是给水、排水系统的施工顺序违反了施工原则,分包单位
调整了该顺序(见表1-1中粗实线)。
建筑给水排水系统、消防水系统和空调水系统安装后,分包单位在单机及联动试运行中,及时与其
他各专业工程施工人员配合协调,完成联动试运行,工程质量验收合格。
25 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
问问题题:: 微
系
1.劳动力计划调整后,3月联份和7月份的施工人员分别是多少?
题
押
2.本工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调?
准
精
【【答答案案】】
1.3月份的施工人员有: 排水系统施工20人,合计20人;
7月份的施工人员有:给水系 统施工40人、消防水系统施工20人、空调水系统施工30人、机房设备施
工30人,合计40+20+30+30=120人 。
2.本工程在联动试运行中,需要与建 筑电气专业、通风空调专业、消防系统专业、智能化专业、建
筑装饰装修专业、土建结构专业的配合协调 。
案案例例十十一一
某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照 明)工程。建筑高度为180m,有83个透空段,建筑结构
1
7
9
已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由点源灯 、投光灯、控制模块、8 4配电箱、电缆、线槽和镀
信
3
锌电线管组成。 微
系
施工图纸标明:点源灯安装在外幕墙上,投光灯安装在透 空段平台联上,配电箱和控制模块安装在室
一
唯
内,灯具电缆需穿过幕墙接到点源灯,进入点源灯的电缆采用柔 性导 管保护。
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施工
方案、施工进度计划(图1中细实线)和劳动力计划(图2)。方案中点源灯的安装选用吊篮施工,按进
度计划租赁4台吊篮。
施工进度计划(图1)
26 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
劳动力计划(图2)
因工程变化,建筑幕墙到4月底才能完7 8工,安装公司调整了点源灯和投光灯的作业进度计划(图3中
1
9
4
粗实线)和劳动力计划,作业人员增加8到24人,增加2台吊篮作业,同时进行了施工技术和施工安全的交
3
信
底。施工中质量检查,存在以下问微题:
系
联
问题1:透空段平台上安装题LED投光灯接线盒使用室内接线盒,接到灯具的金属柔性导管长度有2m以
押
上,并将金属柔性导管作为准投光灯的接地导体。
精
问题2:外幕墙上的点源 灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理,灯具与金属柔性导管的连
接用胶布粘贴,并且个别电缆保 护层内的导线有外露现象。
经过整改,质量问题得到解决 。
问问题题::
1.针对该工程吊篮施工方案,应制定哪些安全技术措施和主要的应急预案?
2.泛光照明工程施工进度计划的编制应考虑哪些因素?
3.说明调整后的劳动力计划中4、5、6月的施工人员分别是多少?
4.问题1中,LED投光灯的施工质量问题应如何 整 改?
1
7 8
9
5.问题2中,LED点源灯的施工质量问题应如何整改 ?
信
3 8
4
微
1.针对该工程吊篮施工方案,应制定哪些安全技术措施和主要的应急预案?
系
联
【【答答案案】】 一
唯
1.应制定的安全技术措施有高处作业安全技术措施、安全用 电 安 全技术措施、机械操作安全技术措
施。应编制吊篮高空作业的应急预案。
2.泛光照明工程施工进度计划的编制应考虑哪些因素?
【【答答案案】】
2.泛光照明工程施工进度计划的编制应考虑的因素有:以幕墙施工进度为依据来制订泛光照明的进
度计划;进度计划要符合连续施工的要求;要注意保证施工重点,兼顾一般;要全面考虑施工中各种不
利因素的影响。
3.说明调整后的劳动力计划中4、5、6月的施工人员分别是多少?
【【答答案案】】
3. 4月为12+12=24人;
5月为12+24+12=48人;
6月为24人。
27 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
4.问题1中,LED投光灯的施工质量问题应如何整改?
【【答答案案】】
4.问题1中,LED投光灯的接线盒应采用防护等级不小于IPX5的防水接线盒,盒盖防水密封垫应齐
全、完整。金属柔性导管与LED投光灯连接的不宜大于1.2m,并且金属柔性导管不应作为接地保护导体的
接续导体。
5.问题2中,LED点源灯的施工质量问题应如何整改?
【【答答案案】】
5.问题2中,外幕墙上的LED点源灯的柔性导管穿越外幕墙时应设置防水套管,且应做好防水处理;
点源灯壳体与金属柔性导管的连接应采用专用接头,电缆应采用金属柔性导管保护,电缆内导线不得外
露。
第第0099讲讲 案案例例专专项项((九九))
专专题题二二 成成本本管管理理
本专题核心案例考点:
8
7
施工成本计划的编编制制方方法法、项项目目施施工工1成成本本控控制制的的方方法法、成成本本偏偏差差和成成本本降降低低率率计计算算、进进度度款款支支付付的的
9
4
8
申申请请内内容容 信 3
微
实际偏差(实际成本降低额)系=目目标标成成本本--实实际际成成本本
联
题
计划偏差(目标成本降低额)=目目标标成成本本--计计划划成成本本
押
准
实际成本降低率=((目目精标标成成本本--实实际际成成本本))//目目标标成成本本
计划成本降低率=((目目标标成成本本--计计划划成成本本))//目目标标成成本本
案案例例一一
在项目施工成本控制中,安装公司采用了“施工成本偏差控制”法。实施过程中,计划成本是9285
万元,目标成本是9290万元,实际成本是9230万元,施工成本控制取得了较好的效果。
问问题题::
1.列式计算本工程施工成本的实际偏差和 计划偏差。
2.列式计算本工程实际成本降低率和计划成 本降低率。
8
3.并简述项目成本控制的常用方法还有哪些? 9 1
7
8
4
1.列式计算本工程施工成本的实际偏差和计划偏差 。 信
3
微
【【答答案案】】 系
联
一
1.①实际偏差=目标成本-实际成本=9290-9230=60(万元) 唯
②计划偏差=目标成本-计划成本=9290-9285=5(万元)
2.列式计算本工程实际成本降低率和计划成本降低率。
【【答答案案】】
2.①实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本
=(9290-9230)/9290=0.65%
②计划成本降低率=(目标成本-计划成本)/目标成本
=(9290-9285)/9290=0.05%
3.并简述项目成本控制的常用方法还有哪些?
【【答答案案】】
3.常用的成本控制方法还有:
①以施工图控制成本
②工期成本的动态控制
28 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
案案例例二二
经安装公司成本管理部门测算,下达给项目部考核成本为2500万元。项目部确定项目的计划成本为
2400万元。项目部进场后,重点是对降低项目成本各项经济措施得以有效实施,项目实际成本降低率达
6%,取得了较好的经济效益。
问问题题::
1.本工程项目的实际成本是多少?
2.施工成本计划的编制方法都有哪些?
【【答答案案】】
1.实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本
实际成本=目标成本-实际成本降低率x目标成本
=2500-2500x6%=2350(万元)
2.施工成本计划的编制方法:
①施工预算法
②清单测算法
③技术节约措施法 7 8
1
9
4
案案例例三三 3 8
信
微
某液晶显示器生产厂房机电安装工程,由建设单位通过公开招标后,确定具有机电安装工程总承包
系
联
一级资质的某工程公司总承包题,工程内容包括:给水排水、电气、空调、消防等系统,合同总价为9500
押
万元。合同规定:工程于20准16年7月开工,2018年4月竣工验收。施工单位成本管理部门测算后,给项目
精
部下达的考核成本目标为87 50万元。
项目部根据工程特点、施工 方案和自身的技术管理实力,广泛调研工程所在地的劳 动力、材料、设
备等资源状况,利用工程量清单, 按照项目成本的构成编制项目成本计划,项目的计划成本降低率为
6%。施工过程中,项目部全员参与,全 面控制工程成本,按照成本计划动态管理,层层落实各项有效措
施降低项目成本,最终成本降低率达到8% ,按期圆满完成施工任务。
问问题题::
1.工程量清单由哪些部分组成?
8
2.全费用综合单价包括哪些费用?清单综合单价 对比全费用综合单价,不包
1
7括哪些费用?
9
3.计算项目的计划成本费用和实际成本费用。
信
3 8
4
微
1.工程量清单由哪些部分组成? 系
联
【【答答案案】】 一
唯
1.工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其 他 项 目清单、规费和税金项目清单组
成。
2.全费用综合单价包括哪些费用?清单综合单价对比全费用综合单价,不包括哪些费用?
【【答答案案】】
2.(1)全费用综合单价综合了分项工程人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、人材机价
差、税金以及一定范围的风险等全部费用。
(2)不包括措施费、规费和税金。
3.计算项目的计划成本费用和实际成本费用。
【【答答案案】】
3.(1)计划成本降低率=(目标成本-计划成本)/目标成本
计划成本=目标成本×(1-计划成本降低率)
=8750×(1-6%)=8225(万元)
29 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
(2)实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本
实际成本=目标成本×(1-实际成本降低率)
=8750×(1-8%)=8050(万元)
案案例例四四
在签订合同时,业主与安装公司约定,提前一天完工奖励5万,延后一天罚款5万。施工单位成本管
理部门测算后,给项目部下达的考核成本目标为300万元。赶工时间及赶工费用见下表。变配电室的设备
进场后,变压器因保管不当受潮,干燥处理增加费用3万,最终安装公司在约定送电前,提前6天完工并
验收合格。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::
1.列式计算变配电室工程的赶工费用 。
2.列式计算变配电室工程的计划成本降低 率和实际成本降低率。
【【答答案案】】
8
1.工程赶工总费用=2x1+2x1+3x2+3x2=16(万元 ) 9 1
7
8
4
2.(1)计划成本降低率=(目标成本-计划成本)/ 目标成本 信
3
微
计划成本(原计划费用)=10+5+20+10+30+90+80+5+30 +4+2=286(万系元)
联
一
计划成本降低率=(目标成本-计划成本)/目标成本=(30 0-286唯)/300=4.67%
(2)实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本
实际成本需要考虑赶工费用、提前奖励和施工中额外支出成本。
①工程赶工总费用=16万元
②提前6天奖励:5x6=30万元
③额外支出成本:干燥处理增加费用3万
赶工后实际成本=286+16+3-30=275万元
实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本=(300-275)/300=8.33%
案案例例五五
在工程竣工验收后,项目部进行成本分析,数据如表3所示
30 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
序序号号 分分部部工工程程名名称称 实实际际发发生生成成本本((万万元元)) 实实际际成成本本降降低低率率((%%))
1 暖通工程 450 10
2 电气工程 345 -15
3 给排水工程 300 25
4 工艺设备及管道工程 597 0.5
问问题题::列式计算本工程的目标成本和项目总实际成本降低率
【【答答案案】】实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本
目标成本=实际成本/(1-实际成本降低率)
暖通工程的目标成本=实际成本/(1-实际成本降低率)=450/(1-10%)=500万元
电气工程的目标成本=实际成本/(1-实际成本降低率)=345/(1+15%)=300万元
给排水工程的目标成本=实际成本/(1 -实际成本降低率)=300/(1-25%)=400万元
8
7
1
工艺设备及管道工程的目标成本=实4 9际成本/(1-实际成本降低率)=597/(1-0.5%)=600万元
8
3
信
本工程的总目标成本 微
系
=暖通工程的目标成本+电气联工程的目标成本+给排水工程的目标成本+工艺设备及管道工程的目标成
题
押
本=500+300+400+600=1800(万元)
准
精
本工程的总实际成本=450+345+300+597=1692(万元)
项目总实际成本降低率= (项目总目标成本-项目总实际总成本)/项目总目标成本
=(1800-1692)/1800=6%
案案例例六六
某安装公司分包一商务楼(1~5层为 商场,6~30层为办公楼)的变配电工程,工程的主要设备(三
相干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式 配电柜)由业主采购,设 备已运抵施工现场。其他设备、材
料由安装公司采购,合同工期60d,并约定提前 一天奖励5万元人民币,延迟一天罚款6万元人民币。安装
公司内部测算并下达给项目部的 目标成本是320万 元。 8
1
7
9
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收 规范及总承包的进度计
8
4划,编制 了变配电工程的
信
3
施工方案、进度计划、劳动力计划和计划成本费用。项目 部正式施工时,微因商场需提前送电,业主要求
系
变配电工程提前5d竣工。项目部按工作持续时间及计划费用( 见表)分联析,在关键工作上,以最小的赶
一
唯
工增加费用,在试验调整工作前赶出5d。
进入试验调整工作时,发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用 了3d, 并增加费
用3万元,项目部又赶工3d。变配电工程最终按业主要求提前5d竣工, 验收合格后,资料整理齐全,准
备归档。
工作持续时间及计划费用表
31 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.项目部在哪几项关键工作上赶工了? 分别列出其赶工天数和增加的费用,并计算总赶工费用。
8
7
1
2.变配电工程计划的施工费用是多4 9少?计算项目的计划成本降低率。
8
3
信
3.计算变配电工程实际的成本微降低率。
系
4.简述成套配电柜基础型钢联框架的接地安装要点。
题
1.项目部在哪几项关键工押作上赶工了?分别列出其赶工天数和增加的费用,并计算总赶工费用。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
32 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
(1)①在基础框架安装(A)工作上7 8赶工2d,
1
9
4
赶工费:2×1=2(万元) 3 8
信
微
②在接地干线安装(B)工作上赶工2d,
系
联
赶工费:2×1=2(万元)题
押
③在开关柜配电柜安装准(E)工作上赶工3d,
精
赶工费:3×1.5 =4.5( 万元)
④在试验调整(I)工作上 压缩3d,
赶工费:3×1.5 =4.5(万元)
(2)总赶工费用:2+2+4.5+4.5= 13(万元)
2.变配电工程计划的施工费用是多少 ?计算项目的计划成本降低率。
【【答答案案】】
2.(1)变配电工程计划的施工费用(计划成 本):10+5+15+8+32+90+80+4+30+4+2=280(万元)
8
(2)项目计划成本降低率=(目标成本-计划成 本)/目标成本=(320-280)
1
7/320=12.5%
9
3.计算变配电工程实际的成本降低率。
信
3 8
4
微
【【答答案案】】 系
联
3.实际成本=280+13+3-5x5=271(万元) 一
唯
实际成本降低率=(目标成本-实际成本)/目标成本
=(320-271)/320=15.31%
4.简述成套配电柜基础型钢框架的接地安装要点。
【【答答案案】】
4.成套配电柜的基础型钢框架须可靠接地,安装技术要点:将配电室内不小于100mm²的接地扁钢与
基础型钢焊接,不少于两处,焊接长度为扁钢宽度的两倍,应不少于3个棱边。
第第1100讲讲 案案例例专专项项((十十))
专专题题三三 质质量量管管理理
核心考点:
关关键键过过程程控制;质质量量预预控控方方案案;施工质量检检验验分分类类;施工质量检验依依据据;三三检检制制;材材料料质量检验方
法;工工序序质量检查的基本方法;不不合合格格物物资资(材料)和不不合合格格工工序序处理;不合格工序处处置置方方式式;施工质
33 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
量验收的组组织织者者;隐隐蔽蔽工程验收;排排列列图图;质量问题调调查查;质量问题处处理理;工程质质量量事事故故等等级级、事事故故报报
告告;特特种种设设备备事事故故调调查查。
案案例例一一
A机电安装公司承包了30000m室外压力管道的安装工程,工期很紧,而且施工期间阴雨较多。管道安
装采用了一些施工新技术。项目部为了保证工程质量,把室外压力管道安装分为原材料检验、管架制作
安装、管道预制、管道安装、管道焊接、管道试验、管道保温、管道吹扫等工序,按照对整体质量影响
的重要程度进行预控和检查。在施工过程中,实行了“三检制”,同时加强了专职检查,并利用排列图
法对出现的焊接气孔问题进行了分析,及时采取了改进措施,顺利地完成了任务。
专职检查员在第一阶段检查焊口质量时,一共检查出40处气孔超标,分析原因,列表如下:
序序号号 项项目目 频频数数
1 焊工操作原因 18
2 焊条未烘干 12
8
7
1
3 4 9 焊接环境影响 6
8
3
信
微
4 系 焊接位置 2
联
题
押
5 准 焊接设备 1
精
6 其他原因 1
合计 40
问问题题::
1.什么是“三检制”?在管道焊接工序中,“三检制”应如何进行?
2.分析焊接中产生气孔的主要原因。
3.项目部针对出现的焊接气孔质量问题,应采 取 哪些改进措施?
1
7 8
9
1.什么是“三检制”?在管道焊接工序中,“三检 制”应如何进行? 8
4
信
3
【【答答案案】】 微
系
1.(1)“ 三检制”就是自检、互检和专检相结合的质量 检查制度一
联
。
唯
(2)①在管道焊接工序,焊工应首先进行自检,要检查坡口 质 量、组对质量、焊条烘干质量 、焊
机是否完好、焊接环境以及焊接过程中的自检等;
②互检就是焊工或焊接组长之间的相互检查,尤其在自己没有把握的情况下一定要互检,防止自检
判断的错误或者是漏检;
③专检就是专职检查员对焊口焊接质量的抽查,尤其在焊接一开始或新手焊工或在不利环境下的焊
接,要多点抽查,确保焊接质量;对焊口质量的无损检测也属于专检,应及时跟上,及时发现问题并及
时解决。
2.分析焊接中产生气孔的主要原因。
【【答答案案】】
2.焊接中产生气孔的主要原因是:焊工操作原因、焊条未烘干。
理由:焊工操作原因和焊条未烘干累计频率达到75%,在0~80%之间。根据相关规定,累计频率为
0~80%的为A类,是主要原因。
34 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
序序号号 项项目目 频频数数 频频率率 累累计计频频率率
1 焊工操作原因 18 45% 45%
2 焊条未烘干 12 30% 75%
3 焊接环境影响 6 15% 90%
4 焊接位置 2 5% 95%
5 焊接设备 1 2.5% 97.5%
6 其他原因 1 2.5% 100%
合计 40 100%
3.项目部针对出现的焊接气孔质量问题,应采取哪些改进措施?
8
7
【【答答案案】】 9 1
4
8
3
3.应采取的改进措施有: 信
微
系
进行焊材烘干;配备焊条保联温桶;采取防风措施;控制氩气纯度;焊接前进行预热
题
案案例例二二 押
准
质检员检查底板的喷精涂漆质量后发现,涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺陷,统计数据如
下:
项目部启动质量问题处理程 序,针对产生的质量问题,进行调查并分析了原因,明确了整改方法,
整改措施完善后得以妥善处理,并按 原验收规范进行验收。
序序号号 缺缺 陷陷名名称称 缺缺陷陷点点数数
1 局部脱皮 5
8
1
7
2 大面积气泡
8
4 9 28
信
3
微
3 返锈 系 39
联
一
唯
4 流挂 4
5 针孔 4
6 漏涂 3
合计 83
问问题题::
1.根据质量员的统计表,按排列图法,将底漆质量分别归纳为A类因素、B类因素、C类因素。
2.质量问题调查内容包括什么?项目部应向哪些单位和部门进行报告?
3.不合格工序都有哪些处置方式?
4.工序质量检查的基本方法都有哪些?
1.根据质量员的统计表,按排列图法,将底漆质量分别归纳为A类因素、B类因素、C类因素。
35 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【答答案案】】
1.需要先从大到小重新排列,再计算累计频率
A类因素;返锈、大面积气泡;B类因素;局部脱皮;C类因素;针孔、流挂、漏涂。
序序号号 缺缺陷陷名名称称 缺缺陷陷点点数数 占占缺缺陷陷总总数数的的百百分分比比%% 累累计计频频率率%%
1 返锈 39 46.99% 46.99%
2 大面积气泡 28 33.73% 80.72%
3 局部脱皮 5 6.02% 86.75%
4 针孔 4 4.82% 91.57%
5 流挂 4 4.82% 96.39%
6 漏涂 3 3.62% 100%
8
7
1
9
4
8
2.质量问题调查内容包括什么?信项3目部应向哪些单位和部门进行报告?
微
【【答答案案】】 系
联
题
2.(1)质量问题调查内容包括:质量问题发生的范围、部位、性质、影响程度、施工单位、施工人
押
准
员等。 精
(2)项目部应根据质量问题的性质和严重程度,向建设单位、监理单位和本单位管理部门进行报
告,写出质量问题调查报告。
3.不合格工序都有哪些处置方式?
【【答答案案】】
3.返修处理、返工处理、不作处理、 降级使用(限制使用)、报废处理。
4.工序质量检查的基本方法都有哪些?
【【答答案案】】
8
4.工序质量检查的基本方法包括:感官检验法、 实测检验法和试验检验法等9 1
7
。
8
4
信
3
第第1111讲讲 案案例例专专 项项((十十一一)) 微
系
联
一
案案例例三三 唯
甲公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由乙公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵
房至主厂房二根 DN1600 钢管安装及土方开挖与回填。管道设计压力为0.25MPa,90°弯头采用“三节两
头平”斜接弯头,45°、60°弯头采用“二节两头平”的斜接弯头,管道采用埋地平行敷设,现场原始
地面标为±0.00m,管道布置及45°、60°弯头形式如图所示。
36 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
循环水管道现场布置示意图 7
1
9
4
施工前,甲公司组织相关技术人员3 8编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压
信
微
试验及冲洗等详细施工方案,并按系规定程序通过审批。在方案中,项目部按照工程质量的影响程度,编
联
制了质量控制点明细表、质量题检验试验计划卡、质量预控方案等。
押
准
在甲公司项目部精心组织下,根据有关的质量法律、法规;施工质量验收标准规范、规程;施工合
精
同等加强施工现场质量检验 。特别是项目中关键过程进行监控检查,工程进展顺利,最后如期实现工程
竣工验收,工程质量符合设计文 件及施工规范等的相关规定。
问问题题::
1.循环水管道沟槽开挖施工方案的 编审程序有哪些要求?
2.对于项目中的关键过程,项目部需 通过哪些文件来表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情
况,确保关键过程处于受控状态?
3.施工质量检验依据还有哪些?
8
4.施工质量检验按照质量检验的目的分类和按照 施工阶段分类都有哪几种?1 7
9
8
4
5.项目部编制的质量预控方案包括哪些内容?有哪 几种表达形式? 信 3
微
6.埋地管道回填前的隐蔽工程验收如何申请?隐蔽工程 验收通知内容系都有哪些?
联
1.循环水管道沟槽开挖施工方案的编审程序有哪些要求?
唯
一
【【答答案案】】
1.循环水管道部分区域沟槽开挖深度超过 5m,属于超危大工程。其编审程序的要求:
(1)由施工单位(甲公司)组织工程技术人员编制;
(2)由施工单位(甲公司)技术负责人审核签字、加盖单位公章;
(3)由乙公司总监理工程师审查签字、加盖执业印章;
(4)施工单位(甲公司)组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证,通过后方可实施。
2.对于项目中的关键过程,项目部需通过哪些文件来表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情
况,确保关键过程处于受控状态?
【【答答案案】】
2.对于项目中的关键过程,项目部需通过任务单、施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验
试验记录等表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况,确保关键过程处于受控状态。
3.施工质量检验依据还有哪些?
37 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【答答案案】】
3.施工质量检验依据还有:设计文件、施工图纸;产品技术文件;企业内部标准等。
4.施工质量检验按照质量检验的目的分类和按照施工阶段分类都有哪几种?
【【答答案案】】
4.(1)施工质量检验按质量检验的目的通常可分为:施工过程质量检验、质量验收检验和质量监督
检验三种。
(2)施工质量检验按施工阶段通常可分为:进货检验、过程检验和最终检验三种。
5.项目部编制的质量预控方案包括哪些内容?有哪几种表达形式?
【【答答案案】】
5.(1)质量预控方案的内容有:工序名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施。
(2)表达形式有:文字表达形式、表格表达形式、预控图表达形式三种。
6.埋地管道回填前的隐蔽工程验收如何申请?隐蔽工程验收通知内容都有哪些?
【【答答案案】】
6.在工程具备隐蔽条件时,施工单位进行自检,并在隐蔽前48h以书面形式通知建设单位(监理单
8
位)或工程质量监督、检验单位进行验收7。
1
9
4
(2)通知内容包括:隐蔽验收的3 8内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
信
微
案案例例四四 系
联
试车时,主轴轴承烧毁,题初步估计直接经济损失100万元,经查,在隔离挡板拆除过程中,通往主轴
押
准
承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期
精
上报质量事故报告书。项目 部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。
问问题题::
1.针对主轴承烧毁事件,项目 部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?
2.认定本工程的质量事故等级。建 设单位负责人接到报告后应于多长时间内向当地有关部门报告?
【【答答案案】】
1.针对主轴承烧毁事件,项目部在自检、 互检和专检环节均出现了问题;
(1)自检:操作人员没有做好自己的工作的 把关;
8
(2)互检:操作人员之间没有做好相互监督; 1 7
9
8
4
(3)专检:质量检验员没有做好试车前检查。 信 3
微
2.(1)本工程的质量事故等级为一般事故。 系
联
(2)建设单位负责人接到报告后应于1小时内向当地有关 部门报
唯
告一。
案案例例五五
施工时,因一批双绞线传输速率检验不合格(传输速率偏低),项目部及时对不合格的双绞线进行
了处理和保存。该事件未耽误工期,无人员伤亡,但造成费用损失15000元。
问问题题::
1.分析说明该事件为质量事故还是质量问题?
2.对材料质量检验的内容包括哪些?
3.施工时发现双绞线不合格时,应当如何处理?
1.分析说明该事件为质量事故还是质量问题?
【【答答案案】】
1.(1)该事件为质量问题。
(2)理由:质量事故指:凡是工程质量不合格,必须进行返修、加固或报废处理,造成直接经济损
失较大(100万元及以上)的为质量事故。本事件未耽误工期,无人员伤亡,但造成费用损失仅15000
38 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
元,属于质量问题。
2.对材料质量检验的内容包括哪些?
【【答答案案】】
2.对材料质量检验的内容包括:材料实体质量检验、质量证明文件检查和试验复验等内容。
3.施工时发现双绞线不合格时,应当如何处理?
【【答答案案】】3.①当发现双绞线不合格(不合格物资)时,应及时停止该工序的施工作业或停止材料使
用,并进行标识隔离。
②已经发出的材料应及时追回。
③属于业主提供的设备材料应及时通知业主和监理。
④对于不合格的原材料,应联系供货单位提出更换或退货要求。
⑤已经形成半成品或制成品的过程产品,应组织相关人员进行评审,提出处置措施。
⑥实施处置措施。
一切恐惧都源自火力不足
如果做不到精准打击,那就做好火力覆盖
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
第第1122讲讲 案案例例专专项项((十十二二))
专专题题四四 安安全全管管理理++现现场场管管理理
核心考点:
安安全全管管理理:危危险险源源辨识;安安全全检检查查表表;危险化学品重重大大危危险险源源辨识;专职安全生产管理人员配配备备要
求;安安全全生生产产责责任任制制;安全全检检查查;起起重重机机吊装过程中,应重点监测的项目;安安全全技技术术交交底底记录;应急预预
案案和应急演演练练;应急报报警警与应急响响应应;安全事事故故 调调查查处理;职职业业健健康康。
8
现场管理:绿绿色色施工管理;四四节节一一环环保保;绿绿色色施施 工工评评价价;环环境境保保护护措措施施;现9 1
7
场文文明明施施工工
8
4
案案例例一一 信
3
微
安装公司在钢结构厂房安装时,由于搭建脚手架的地基 下陷,发生了
系
脚手架坍塌事故,造成2人死
联
一
亡,5人重伤,直接经济损失800万元。有关部门根据“四不放 过”原唯则进行调查处理,确认了事故原因
是安装公司项目经理、项目总工程师和施工员未能依法履行各自安 全生产管理职责导致本次事故发生,
并按国家现行的安全事故等级划分规定,对安装公司及相关责任人进行了处罚。
事后安全培训中,安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况画成施工现场示意图(见
图),要施工人员对照识别。
39 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.本工程安全事故属于哪个等级?事故发生后现场相关人员应当如何上报?
【【答答案案】】
1.(1)本工程安全事故属于一般事故。
(2)事故发生后,事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告;负责人接到报告后,应当于1个
小时内向事发地县级以上人民政府安全生8产 监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报
7
1
9
告。 4
8
3
信
2.安全事故报告内容都包括什微么?
系
【【答答案案】】 联
题
押
2.①事故发生单位概况准。
精
②事故发生的时间、地点以及施工现场情况。
③事故的简要经过。
④事故已经造成或者可能造 成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计 的直接经济损失。
⑤已经采取的措施。
⑥其他应报告的情况。
3.项目经理、项目总工程师和施工员, 各自对本工程项目应负什么责任?
【【答答案案】】
3.①项目经理应为工程项目安全生产第一责任 人,应负责分解落实安全生产责8任,实施考核奖惩,
1
7
9
实现项目安全管理目标。 8 4
信
3
②项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任 。 微
系
③施工员对所管辖劳务队(或班组)的安全生产负直接领 导责任。
联
一
唯
4.事故处置的“四不放过”原则是什么?
【【答答案案】】
4.事故处置的“四不放过”原则:事故原因未查清不放过;事故责任人未受到处理不放过;事故责
任人和周围群众没有受到教育不放过;事故没有制定纠正和预防措施不放过。
5.危险源构成的要素都有哪些?
【【答答案案】】
5.危险源由三个要素构成:潜在危险性、存在条件和触发因素。
6.分别指出图中A、B、C、D各点分别存在哪些安全隐患?
【【答答案案】】
6.A:高处物品未固定牢固,存在物体打击(高空坠物)隐患。
B:未按照规定穿着防护服、劳保鞋,站在机器作业区域后方且违章指挥,存在机械伤害隐患。
C:吊装作业不规范,有构件滑脱、起重伤害、物体打击的安全隐患。
40 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
D:未设置警戒线,存在机械伤害、起重伤害、人员伤害的隐患。
7.起重机吊装过程中,应重点监测哪些项目?
【【答答案案】】
7.吊点及吊索具受力;起升卷扬机及变幅卷扬机;超起系统工作区域;起重机吊装主要参数仪表显
示变化情况(吊臂长度、工作半径、仰角、载荷及负载率等);吊装安全距离;起重机水平度及地基变
化情况等。
案案例例二二
油罐布置在一条主巷道两侧的罐室中,罐室尺寸见图所示, 由支巷道进入罐室,支巷道剖面尺寸为
3.6m*3.9m(宽*高),安装操作空间相当狭小,另支巷道毛地面不平坦,运输和吊装困难,且罐室内无通
风竖井,必须通过支巷道通风换气。
A公司项目部对现场职业健康安全危险源辨识后,确认存在的危险源有:火灾爆炸、坍塌、吸入粉尘
烟雾等。
为加强施工现场的安全管理,及时处置突发事件,A公司升级了《生产安全事故应急救援预案》,并
进行了应急预案的培训、演练。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::
8
1
7
1.本项目金属油罐的制作安装还存在哪些危险源?
8
4 9
信
3
2.A公司应急预案分为哪几类?分别规定哪些内容?应当至少多长时间修订1次?
微
系
3.应急演练分为哪几个级别?演练频次有何要求? 联
一
4.应急预案培训哪些内容? 唯
1.本项目金属油罐的制作安装还存在哪些危险源?
【【答答案案】】
1.还存在的危险源有:高处作业有高处坠落和物体打击危险、无通风竖井存在有限空间作业有中毒
和窒息危险、临时用电有触电危险、起重吊装运输作业有起重伤害危险、焊接作业有电焊弧光辐射、射
线探伤辐射危险、不平坦作业场地有跌倒、扭伤等其他伤害危险。
2.A公司应急预案分为哪几类?分别规定哪些内容?应当至少多长时间修订1次?
【【答答案案】】
2.(1)应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三大类。
(2)①综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息
报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。
②专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。
③现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。
41 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
(3)应急预案应当至少每3年修订1次。
3.应急演练分为哪几个级别?演练频次有何要求?
【【答答案案】】
3.(1)应急预案的演练分为项目部级演练、企业级演练以及配合政府联合演练三个级别。
(2)①项目部级现场处置方案演练的频次在每半年至少1次。
②企业级综合应急预案演练或者专项应急预案演练的频次在每年至少1次。
③企业和政府联合进行的演练,由政府相关部门控制演练的范围和演练的频次。
4.应急预案培训哪些内容?
【【答答案案】】
4. (1)应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式;应急救援人员明确各自在应急行动
中的任务和行动措施;应急救援人员熟悉安全防护用品的正确使用和维护。
(2)有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。
(3)员工熟知紧急事故的报警方法和报警程序,一旦发现紧急情况能及时报警;员工懂得在紧急情
况发生后有效的逃生方法。
8
案案例例三三 1 7
9
4
8
某成品燃料油外输项目,由4台信50300m³成品汽油罐,两台10000m³消防罐,外输泵和工作压力为
微
4.0MPa的外输管道及相应的配套系系统组成。
联
A公司在进行罐内环焊缝碳题弧气刨清根作业前,按规定进行了安全技术交底。
押
准
施工时,项目部制订精了安全检查表,并在现场进行安全检查,检查了安全目标的实现程度,安全生
产职责的履行情况;各项安 全生产管理制度的执行情况;施工现场安全防护和隐患排查情况。
现场检查时发现如下情况: 36V安全电源作为罐内照明电源;3台气刨机分别由3个开关控制,并共用
一个总漏电保护开关,打开罐体的 透光孔,人孔和清扫孔,用自然对流方式通风。经安全检查,存在不
符合安全规定之处。
问问题题::
1.安全技术交底记录由谁负责整理归档? 应由谁对安全技术交底的落实情况进行检查?安全技术交
底记录应有几份?分别由谁留存?
8
2.项目部现场安全检查时还应检查哪些内容? 1
7
9
8
4
3.安全检查表都应包括哪些内容? 信 3
微
4.安全检查的类型都有哪些?安全检查的重点都是什么 ? 系
联
一
5.找出罐内清根作业中不符合安全规定之处,并阐述正确 的做法
唯
。
1.安全技术交底记录由谁负责整理归档?应由谁对安全技术交 底的落实情况进行检查?安全技术交
底记录应有几份?分别由谁留存?
【【答答案案】】
1.(1)交底记录由安全员负责整理归档。
(2)交底人及安全员应对安全技术交底的落实情况进行检查。
(3)安全技术交底记录一式三份,分别由工长、施工班组和安全员留存。
2.项目部现场安全检查时还应检查哪些内容?
【【答答案案】】
2.还应检查生产安全事故、未遂事故的调查、处理情况;安全生产法律法规、标准规范和其他要求
的执行情况。
3.安全检查表都应包括哪些内容?
【【答答案案】】
42 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
3.危险源名称、性质、风险评价和可能的影响后果,需采取的对策或措施。
4.安全检查的类型都有哪些?安全检查的重点都是什么?
【【答答案案】】
4.(1)安全检查类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查、飞行检查
等。
(2)安全检查的重点是查违章指挥和违章作业、查直接作业环节的安全保证措施等。
5.找出罐内清根作业中不符合安全规定之处,并阐述正确的做法。
【【答答案案】】
5.(1)问题一“36V安全电源作为罐内照明电源”。
正确做法:照明电压应使用12V安全电压。
(2)问题二“3台气刨机分别由3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关”。
正确做法:应采用一机一闸一保护,每台气刨机使用一个漏电保护开关。
(3)问题三“打开罐体的透光孔,人孔和清扫孔,用自然对流方式通风”。
正确做法:应采用机械通风、强制通风措施。
8
7
1
第第4 91133讲讲 案案例例专专项项((十十三三))
8
3
信
微
案案例例四四 系
联
题
A单位总包某石化厂改扩建项目,合同总价36000万元。
押
准
事件1,现场人员情况精:总包A单位在现场共50人;B单位为专业分包,在现场共180人;C单位为劳务
公司,在现场共1000人。
事件2,施工时,对该石化厂重大危险源进行了安全评估,并汇总分析了各车间提交的重大危险源清
单。情况如下:
A区域:防火堤内2个6t的液氨储罐
B区域:存有10只乙炔气瓶(每瓶充装 乙炔约6.5kg)的临时库房
C区域:最大可储存200t汽油的罐区,被 防火堤分隔成两个储存能力相同罐组
D区域:库房内分别存有500kg金属钾和5t金 属钠
8
1
7
9
8
4
序序号号 危危险险化化学学品品名名称称 信 3 临临界界量量//tt
微
系
1 乙炔
联
1
一
唯
2 汽油 200
3 钾 1
4 钠 10
5 液氨 10
事件3,C区域汽油罐区技术改造时,需要进行动火焊接作业。总包项目部制订了安全技术措施和职
业健康管理制度,建立并健全包括各专业文明施工管理制度、岗位责任制等,有效降低了安全事故风险
和职业健康危害因素对工人的影响。
问问题题::
1.分别说明A、B、C三家单位在现场项目专职安全管理人员的配置人数要求。
43 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
2.辨识并分析事件2中哪个区域构成了危险化学品重大危险源?
3.辨识分析,工人在C区域汽油罐区进行焊接作业时,易接触哪些职业健康危害因素及其引发的职业
病名称。
4.施工现场项目部应建立的职业健康管理制度都有哪些?
5.项目部建立并健全文明施工管理制度还应包括哪些?
1.分别说明A、B、C三家单位在现场项目专职安全管理人员的配置人数要求。
【【答答案案】】
1.A公司不少于3人;B公司至少1人;C公司至少5人。
2.辨识并分析事件2中哪个区域构成了危险化学品重大危险源?
【【答答案案】】
2.A区域液氨实际存量2x6=12t>临界量10t,构成重大危险源。
B区域乙炔实际存量10x6.5=65kg<临界量1t,不构成重大危险源。
C区域防火堤内汽油实际存量100t<临界量200t,不构成重大危险源。
D区域库房内0.5/1+5/10=1,构成重大危险源。
8
因此,A区域防火堤和D区域库房构成7重大危险源。
1
9
4
3.辨识分析,工人在C区域汽油罐3 8区进行焊接作业时,易接触哪些职业健康危害因素及其引发的职业
信
微
病名称。 系
联
【【答答案案】】 题
押
准
3.(1)焊接作业中有电焊烟尘,引发电焊工尘肺病。
精
(2)噪声引发噪声聋。
(3)电焊弧光中有紫外线 和红外线,紫外线引发电光性眼炎、电光性皮炎,红外线引发白内障。
(4)焊接作业中会产生高温, 引发中暑。
(5)焊接完毕后无损检测时,射 线探伤有X射线辐射,引发外照射慢性放射病。
(6)焊接过程中有一氧化碳,引发一 氧化碳中毒。
(7)罐区有汽油挥发,引发汽油中毒。
4.施工现场项目部应建立的职业健康管理制 度都有哪些?
8
【【答答案案】】 1 7
9
8
4
4.职业健康责任制度;职业健康计划制度;职业健 康检查制度等。 信 3
微
5.项目部建立并健全文明施工管理制度还应包括哪些? 系
联
【【答答案案】】
唯
一
5.还包括:检查制度、奖惩制度、会议制度。
案案例例五五
某施工单位承包新建石化厂房车间施工,任务包括:设备安装、管道安装、电气仪表等工作。施工
过程中,发生如下事件:
事件1,土方作业阶段,现场扬尘较大且运输渣土车辆道路遗洒严重。
事件2,监理在进度检查时发现,现场施工进度严重落后,项目部采取24小时不停工等赶工措施。
事件3,现场储罐、管道等进行水冲洗时,污水按规定处理后排放。
项目部制定了绿色施工“四节一环保”相关措施,加强现场绿色施工管理,使项目顺利进行。
问问题题::
1.事件1中,扬尘应如何控制?
2.夜间施工时应有哪些环境保护措施?
3.现场储罐、管道等进行水冲洗时,污水排放应采取哪些环境保护措施?
44 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
4.绿色施工四节一环保指的是什么?绿色施工总体上由哪几个方面组成?绿色施工管理都包括哪几
个方面?
1.事件1中,扬尘应如何控制?
【【答答案案】】
1.①运输物料的车辆,应采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施。
②及时进行地面硬化。
③土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5m, 不扩散到场区外。
④堆放材料应采取覆盖、封闭等。
2.夜间施工时应有哪些环境保护措施?
【【答答案案】】
2.①在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过国家标准的规定。
②尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
③夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
④大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
8
⑤施工现场采取限时施工、遮光或封7闭等防治光污染的措施。
1
9
4
3.现场储罐、管道等进行水冲洗时3 8,污水排放应采取哪些环境保护措施?
信
微
【【答答案案】】 系
联
3.①在施工现场应针对不题同的污水,设置相应的处理设施。
押
准
②污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告。
精
③保护地下水环境。采 用隔水性能好的边坡支护技术。
④对于化学品等有毒材料、 油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液 收集和处理。
4.绿色施工四节一环保指的是 什么?绿色施工总体上由哪几个方面组成?绿色施工管理都包括哪几
个方面?
【【答答案案】】
4.(1)“四节一环保”指的是节能、节 材、节水、节地和环境保护。
(2)绿色施工总体上由绿色施工管理、环境 保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用 、节
8
能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。 1 7
9
8
4
(3)绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施 管理、评价管理和人信 3员安全与健康管理五个方
微
面。 系
联
案案例例六六
唯
一
A公司承包一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目 工 期150d,位于北方某草原。项目部在
作业前进行了施工交底,重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工(环境保护)要点,同时加强
了项目绿色施工管理,使项目顺利进行。
问问题题::
1.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。
2.绿色施工要点包括什么?
3.绿色施工管理包括哪几个方面?
4.绿色施工通过加强哪些阶段的管理和监督来实现对整个施工过程的动态管理?
1.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。
【【答答案案】】1.①保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
②污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
③防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成 污染时应及时进行
45 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
清理。
④对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
⑤施工后应恢复施工活动破坏的植被。
2.绿色施工要点包括什么?
【【答答案案】】
2.绿色施工要点包括绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护、技术创新等。
3.绿色施工管理包括哪几个方面?
【【答答案案】】
3.绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、施工人员职业安全健康管理五个
方面。
4.绿色施工通过加强哪些阶段的管理和监督来实现对整个施工过程的动态管理?
【【答答案案】】
4.加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。
一切恐惧都源自火力不足
如果做不到精准打击,那就做好火力7 8覆盖
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
第第1144讲讲 案案例例专专项项((十十四四))
专专题题五五 施施工工组组织织设设计计
核心考点:
项目管理机构:编制货货物物采采购购策策划划与与采采购购计计划划时的注意事项;如何分分析析市市场场现现状状;从哪些方面分析
利弊。
8
材材料料采购合同的履履行行环环节节;设设备备采购合同履行的 环节。进度(安全、质量)9 1
7
管理的闭闭口口管管理理流流程程。
8
4
施工组织设计和施工方案:施施工工组组织织设设计计包括的内 容,施施工工管管理理计计划划应信包
3
括的内容;施工组织设计
微
的动动态态管管理理;专专项项施施工工方方案案编制、审核、审批流程;施施工工方方 案案包括的内容
系
,施工方案交交底底的内容。
联
一
施工技术交底:施工技术交底的依依据据、、类类型型。 唯
设计变更:各方提出设设计计变变更更的的程程序序。
档案资料管理:建设工程资料(建设工程文件)的内容;施工单位需要归档的竣竣工工档档案案内内容容;竣工
档案保管期期限限、保存时时间间、保管密密级级。
项目信信息息化化管理:项目信息管理计划内容、项目信息过程管理内容
案案例例一一
安装公司项目部进场后,编制了施工组织设计,制定项目考核成本。施工组织设计的主要内容有工
程概况、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理措施等。
开工后,安装公司履行相关开工手续,编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容主要
包括:工程概况、编制依据、施工安排、质量安全保证措施等内容。
问问题题::
1.本项目施工组织设计的要求内容还应有哪些?
2.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?
46 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
3.施工方案中质量安全保证措施都包括哪些内容?
4.施工组织设计交底和施工方案交底对象和交底的内容分别包括哪些内容?
1.本项目施工组织设计的要求内容还应有哪些?
【【答答案案】】
1.施工组织设计内容还应包括:编制依据、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划。
2.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?
【【答答案案】】
2.施工方案内容还应包括:施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求等。
3.施工方案中质量安全保证措施都包括哪些内容?
【【答答案案】】
3.①质量保证措施包括制定工序控制点,明确工序质量控制方法等;
②安全环境保证措施包括危险源和环境因素的辨识,确定重大危险源和重要环境因素,并制定相应
的预防与控制措施。
4.施工组织设计交底和施工方案交底对象和交底的内容分别包括哪些内容?
【【答答案案】】 7 8
1
9
4
4.(1)①工程开工前,施工组织3 8设计的编制人员应向现场施工管理人员做施工组织设计交底,以做
信
微
好施工准备工作。 系
联
②施工组织设计交底的内题容包括:工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法;施工进度安排;项
押
目组织机构设置与分工;质准量、安全技术措施等。
精
(2)①工程施工前,施 工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底。
②交底内容为该工程的施工 程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
案案例例二二
某安装公司承包大型制药厂的机电 安装工程,工程内容:一整条生产线的设备、管道和通风空调等
工程安装。安装公司对施工组织设计的前 期准备工作,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过
验收,施工人员按计划进场,技术交底满足施 工要求,但材料采购因资金问题影响了施工进度。
施工即将开始时,突然被业主叫停。业主要 求在即将安装生产线旁边再加一条线,设计单位连夜修
8
改图纸,半个月后,修改后的设计图纸到达施工现场 ,安装公司根据修改后的图
1
7纸组织安装工作。
9
问问题题::
信
3 8
4
微
1.在被业主叫停前,安装公司在施工准备和资源配置计 划中哪几项的系完成比较好,哪几项需要改
联
进? 一
唯
2.修改后的设计图纸到达现场后,安装公司的施工组织设计应 如何进行实施?
【【答答案案】】
1.(1)技术准备、现场准备和劳动力配置计划完成比较好。
(2)资金准备和物资配置计划需要改进。
2.①业主要求在即将安装生产线旁边再加一条线,设计单位修改图纸,属于重大设计变更,原施工
组织设计不能继续使用,需要重新修改或补充新的施工组织设计。
②新的施工组织设计须履行原审批手续。
③工程施工前,应进行施工组织设计的重新逐级交底。
④各级生产及技术部门都要对施工组织设计的实施情况进行监督、检查,确保施工组织设计的贯彻
执行。
⑤新施工组织设计在工程竣工验收后归档。
案案例例三三
47 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
A单位总承包某石油库区改扩建工程。A单位把厂房桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B单
位。B单位对比多个吊装方法后决定采用桅杆式起重机并编制了桅杆系统吊装32t桥式起重机吊装方案,
由B单位技术总负责人批准后准备实施,被监理叫停。随后按规定重新走流程并召开了专家论证,项目顺
利实施。
问问题题::
1.说明该吊装方案的原审批程序不符合规定之处,并写出正确的做法。
2.专家论证的专家组成员有何要求?
3.专家论证后论证报告都有哪几种结论?各自应当如何处理?
4.专项施工方案交底的流程是什么?
1.说明该吊装方案的原审批程序不符合规定之处,并写出正确的做法。
【【答答案案】】
1.(1)原程序中审核签字盖章流程不符合规定,且未组织召开专家论证。
(2)正确做法:①桅杆系统吊装32t桥式起重机吊装工程属于超过一定规模的危大工程范围的吊装
工程。
8
② B单位(施工单位)编制专项方案7后,组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员
1
9
4
进行审核。 3 8
信
微
③由B单位(施工单位)技术系负责人签字、加盖单位公章,A单位(总包单位)技术负责人签字、加
联
盖单位公章,总监理工程师审题查签字、加盖执业印章。
押
准
③由A单位(总包单位)组织专家论证。
精
④专家组提交专家论证 报告,B单位(施工单位)根据专家论证报告修改完善专项方案后按规定交底
实施。
2.专家论证的专家组成员有何 要求?
【【答答案案】】
2.专家人数不少于5名,且与本工程无 利害关系。
3.专家论证后论证报告都有哪几种结论? 各自应当如何处理?
【【答答案案】】
8
3.(1)专家论证报告书中有三种结论:“通过 ”、“修改后通过”、“不通1 7过”。
9
8
4
①结论为“通过”的,施工单位可参考专家意见自 行修改完善。 信 3
微
②结论为“修改后通过”的,专家意见要明确具体修改 内容,施工单系位应当按照专家意见进行修
联
改,并履行有关审核和审查手续后方可实施,修改情况应及时 告知专
唯
家一。
③论证“不通过”的,施工单位修改后应当重新组织专家论证 。
4.专项施工方案交底的流程是什么?
【【答答案案】】
4.危大工程安全专项方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向现场管理人员进行交底。施
工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确
认。
案案例例四四
某机电安装公司承接一办公楼机电安装项目,工程内容包括:建筑给排水、建筑电气、通风与空
调、建筑智能化工程等。
安装公司依据施工组织设计、施工方案编制施工技术交底文件,并按层次、分阶段先后进行了项目
总体交底、单位工程技术交底、分部分项工程技术交底等。由于作业人员多次出现安装质量安全问题,
项目部总工再次对作业人员进行分部分项工程技术交底,项目施工质量验收合格。
48 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.施工技术交底的依据和类型分别都有哪些?
2.施工技术交底的层次,阶段及交底形式应根据工程的哪些特点来确定?应在何时完成施工技术交
底?
3.项目总体交底由谁组织,对谁交底?应包含哪些质量安全方面的交底内容?
4.单位工程技术交底由谁组织,对谁交底?应包含哪些质量安全方面的交底内容?
5.分部分项工程技术交底由谁组织,对谁交底?应包含哪些质量安全方面的交底内容?
1.施工技术交底的依据和类型分别都有哪些?
【【答答案案】】
1.(1)施工技术交底的依据:项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、工程设计文件、施工
工艺及质量标准等。
(2)施工技术交底的类型:设计交底与图纸会审、项目总体交底、单位工程技术交底、分部分项工
程技术交底、变更交底、安全技术交底。
2.施工技术交底的层次,阶段及交底形式应根据工程的哪些特点来确定?应在何时完成施工技术交
8
底? 7
1
9
4
【【答答案案】】 3 8
信
微
2.(1)技术交底的层次、阶系段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质
联
来确定。 题
押
准
(2)技术交底必须在施工前完成。
精
3.项目总体交底由谁组 织,对谁交底?应包含哪些质量安全方面的交底内容?
【【答答案案】】
3.①项目总体交底是在工程开 工前,由各级技术负责人对项目部职能部门、专业技术负责人和主要
施工负责人及分包单位有关人员进行交 底。
②项目质量目标和保证措施;安全文 明施工、职业健康安全和环境保护(绿色施工)的主要目标和
保证措施。
4.单位工程技术交底由谁组织,对谁交底? 应包含哪些质量安全方面的交底内容?
8
【【答答案案】】 1 7
9
8
4
4.①单位工程技术交底是在单位工程开工前,由项 目技术负责人对本专信业3范围内的负责人、技术管
微
理人员、施工班组长及施工骨干人员进行技术交底。 系
联
②工程施工质量目标和保证措施;安全文明施工、环境保 护规定
唯
和一保证措施;重大施工方案;质量
验收标准。
5.分部分项工程技术交底由谁组织,对谁交底?应包含哪些质量安全方面的交底内容?
【【答答案案】】
5.①分部分项工程技术交底是由专业技术负责人或施工员对班组施工人员进行交底。
②质量相关的内容:质量标准,质量保证措施,检验、试验和质量检查验收评级依据。
③安全相关的内容:安全文明施工保证措施,职业健康和环境保护的要求及保证措施。
案案例例五五
工程竣工后,安装公司按单位工程进行竣工资料组卷,移交给档案室。档案室根据临时性厂房9年后
拆除的特点,按规定设置相应的保管期限后作归档处理。
问问题题::
1.竣工档案保管期限分为哪几种?分别能保管多长时间?
2.当同一案卷内有不同保管期限的文件时,该案卷保管期限应如何处理?
49 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
3.档案保管密级分为哪几个级别?
4.当同一案卷内有不同密级的文件时,应如何处理?
5.建设工程文件(建设工程资料)都包含哪些阶段的文件?
1.竣工档案保管期限分为哪几种?分别能保管多长时间?
【【答答案案】】
1.(1)竣工档案保管期限分为永久保管、长期保管、短期保管三种保管期限。
(2)①永久保管指工程档案无限期地、尽可能长久地保存下去;
②长期保管指工程档案保存到该工程被彻底拆除;
③短期保管指工程档案保存10年以下。
2.当同一案卷内有不同保管期限的文件时,该案卷保管期限应如何处理?
【【答答案案】】
2.当同一案卷内有不同保管期限的文件时,该案卷保管期限应从长。
3.档案保管密级分为哪几个级别?
【【答答案案】】
8
3.保管密级分为绝密、机密、秘密三7个级别。
1
9
4
4.当同一案卷内有不同密级的文件3 8时,应如何处理?
信
微
【【答答案案】】 系
联
4.当同一案卷内有不同密题级的文件时,应以高密级为本卷密级。
押
准
5.建设工程文件(建设工程资料)都包含哪些阶段的文件?
精
【【答答案案】】
5. 建设工程文件(建设工 程资料)都包含工程准备阶段文件、施工阶段文件、竣工验收阶段文件。
案案例例六六
工程的工艺管道设计材质为12CrM o(铬钼合金钢)。在材料采购时,施工地的钢材市场无现货,只
有 15CrMo材质钢管,且规格符合设计要求 ,由于工期紧张,施工单位项目部采取了材料代用。项目部加
强信息管理,使工程顺利进行。
问问题题::
8
1.项目部采取材料代用,需要哪些手续? 1 7
9
8
4
2.材料采购合同的履行环节分别包括哪些内容? 信 3
微
3.项目信息管理计划包括哪些内容? 系
联
4.项目信息过程管理包括哪些内容?
唯
一
1.项目部采取材料代用,需要哪些手续?
【【答答案案】】①施工单位提出材料代用变更申请报监理单位审核。
②监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否增减,造价工程师核算
造价影响,审核后报建设单位审批。
③建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后,通知设计单位。设计单位工程师同意材料
代用变更方案后,实施材料代用变更,出材料代用变更,变更图纸或变更说明。
④建设单位将材料代用变更、变更图纸或变更说明发至监理工程师,监理工程师发至施工单位。
2.材料采购合同的履行环节分别包括哪些内容?
【【答答案案】】
2.材料采购合同的履行环节:产品的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、
采购合同的变更等。
3.项目信息管理计划包括哪些内容?
50 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【答答案案】】
3.项目信息管理计划内容:项目信息管理范围;项目信息管理目标;项目信息需求;项目信息管理
手段和协调机制:项目信息编码系统;项目信息渠道和管理流程;项目信息资源需求计划;项目信息管
理制度与信息变更控制措施。
4.项目信息过程管理包括哪些内容?
【【答答案案】】
4.项目信息过程管理包括:信息的采集、传输、存储、应用和评价过程。
案案例例七七
某安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容:干熄焦系统、工业炉系统、热力系统、电站、电
气、仪表及自动化控制系统。电站主厂房设计有1台供检修用电动双桥梁式起重机(起重量32/5t,跨距
16.5m)。
干熄焦的动力驱动设备:电机车、焦罐台车和提升机(提升负荷87t,提升高度37.5m)。电机车负
责将焦罐及焦罐台车运至提升框架正下方,提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶,通过装入装置将
焦炭装入干熄炉内。
8
安装公司项目部进场后,进行各项准7备工作。根据施工图纸及相关资料,对工程中可能涉及的特种
1
9
4
设备及危险性较大的分部分项工程进行3 8了识别,由项目经理组织相关技术人员编制了项目施工组织设计
信
微
和分部分项工程专项施工方案。系
联
提升机框架主梁上平标高题为+60.00m,为提高施工效率、保证施工安全,在提升框架施工前,需先安
押
准
装一台建筑塔吊(最大起重量25t)进行提升框架构件的吊装。
精
冷焦排出装置重量8.98 t,安装于干熄炉底部。由于场地原因,冷焦排出设备卸车后只能放在距离干
熄炉炉底中心8m距离的地方,无 法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉葫芦
等工具,完成了冷焦排出装置的水 平运输工作。
问问题题::
1.本工程有哪几台设备安装需编制安 全专项施工方案并进行专家论证?说明理由。
2.设备采购合同的履行环节包括哪些内容 ?
【【答答案案】】
8
1.电动双梁起重机安装需要编制专项施工方案并 进行专家论证。 1 7
9
8
4
理由:起重量300kN(30t)及以上的起重机安装和 拆卸工程属于超危大信工3程,需要编制专项施工方
微
案并进行专家论证。 系
联
2.设备采购合同的履行环节:到货检验,损毁、缺陷、缺 少的处
唯
理一,监造,施工安装服务,试运行
服务等。
案案例例八八
安装公司进场后,编制专项工程的各种可行性施工方案,根据方案的一次性投资总额、产值贡献
率、对工程进度和费用的影响程度进行了经济合理性比较,按最优的方式确定了施工方案。
问问题题::
1.对施工方案进行技术经济评价是选择最优施工方案的重要环节之一。根据条件不同,可以采用多
个施工方案,进行技术经济分析,应当选出何种方案?
2.施工方案的技术经济比较包括哪几种比较?
3.施工方案进行经济合理性比较时还应考虑哪些方面?
4.施工方案技术性比较包括哪些内容?
1.对施工方案进行技术经济评价是选择最优施工方案的重要环节之一。根据条件不同,可以采用多
个施工方案,进行技术经济分析,应当选出何种方案?
51 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【答答案案】】
1.选出工期短、质量好、材料省、劳动力安排合理、工程成本低的方案。
2.施工方案的技术经济比较包括哪几种比较?
【【答答案案】】
2.施工方案的技术经济比较包括技术先进性比较和经济合理性比较。
3.施工方案进行经济合理性比较时还应考虑哪些方面?
【【答答案案】】
3.比较资金时间价值;对环境影响的程度;综合性价比。
4.施工方案技术性比较包括哪些内容?
【【答答案案】】
4. 技术先进性比较包括比较各方案的技术先进水平;技术创新程度;技术规模及效率;实施时的安
全性、可靠性、事故率等。
案案例例九九
E公司承包了一煤化厂工程。其中洗涤塔重690t (上塔220t,下塔470t),属二级压力容器,分段
8
吊装。由E公司负责洗涤塔安装(吊装,就7位),F公司进行组焊。E公司有GC1级压力管道安装许可资
1
9
4
质,A级起重机安装许可资质。 3 8
信
微
F公司为保证安装质量和安全系,在下塔合缝处设置了作业平台,外部设置了保护围封和踢脚板。
联
洗涤塔吊装采用“单主机题抬吊递送法”。主机为1250t履带式起重机,辅机为260t。起重机部件到场
押
准
后,进行了组装。
精
验收后进行吊装。吊装 凌空高度为500mm。
问问题题::
1.哪个方案需要组织专家论证 ?说明理由。
【【答答案案】】
1.(1)①1250t履带式起重机的安装 和拆卸需要进行专家论证。
②理由:起重量超过300KN的起重机的安 装和拆卸属于超过一定规模的危大工程,需要进行专家论
证。
8
(2)①采用“单主机抬吊递送法”吊装洗涤塔 需要进行专家论证。 1 7
9
8
4
②理由:采用非常规起吊(双机抬吊)且单件起重 量大于100KN的起重吊信 3装工程属于超危大,需要专
微
家论证。 系
联
一
唯
第第1155讲讲 案案例例专专项项((十十 五五 ))
专专题题六六 图图形形实实操操((起起重重技技术术))
核心考点:
桅桅杆杆起起重重机机系统的组成;起重机选选用用的基本参数;流动式起重机的特特性性曲曲线线;项目部使用的汽车吊
(或履带吊)的选选用用步步骤骤;流动式起重机的基基础础处理;钢钢丝丝绳绳;吊吊索索、、环环索索、、卸卸扣扣;吊吊梁梁的设计原则和
作用;滑滑车车的使用;滑滑轮轮组组的选用步骤;卷卷扬扬机机的基本参数;手手拉拉葫葫芦芦;液液压压泵泵站站;利利用用已已有有建建筑筑物物、、
构构筑筑物物进行吊装;设备、结构件吊吊装装;吊装稳稳定定性性和和失失稳稳;桅桅杆杆的稳定性;地地锚锚设置和使用要求;桅桅杆杆
组组装装;吊吊装装方方案案实实施施;起重机械特特种种设设备备。
案案例例一一
施工单位项目部进场后,使用混凝土结构柱做牵引受力点,并绘制了设备水平运输示意图。
问问题题::
1.吊装时应有哪些注意事项?
52 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【答答案案】】
①编制专门吊装方案,应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。
②选择的受力点和方案应征得设计人员的同意。
③对于通过锚固点或直接捆绑的承载部位,还应对局部采取补强措施;如采用大块钢板、枕木等进
行局部补强,采用角钢或木方对梁或柱角进行保护。
④施工时,应设专人对受力点的结构8进 行监视。
7
1
9
案案例例二二 8 4
3
信
某安装公司承接一化工搬迁改微造项目。工程内容包括:设备安装、工艺管道和电气仪表的安装。施
系
工中需要安装的洗涤塔原设计无联吊耳,后经协商,安装公司确定吊耳位置,由制造厂随设备同时制作、
题
押
加工、热处理。 准
精
洗涤塔吊车按部件进场,现场组装后使用。腾空高度以500mm计算。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问问题题::
1.看图说话,指出①~⑤代表的部件名称。α角度有什么要求?
2.洗涤塔进场后,吊耳的检查验收内容有哪些?
3.计算吊装就位时,吊车所需最小起升高度。
4.选择起重机时,都有哪些基本参数?选择步骤是什么?
5.选择起重机时,①和③的选择依据都有哪些?
6.④的作用是什么?设计的依据是什么?可用什么材料制作?其结构形式可分为哪几种?
7.起重机的地基处理有何要求?
53 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8.起重机使用时,都可能出现哪些失稳?原因和措施都有什么?
1.看图说话,指出①~⑤代表的部件名称。α角度有什么要求?
【【答答案案】】
1.(1)①-吊臂。②-吊钩。③-吊索。④-平衡梁。⑤-吊耳。
(2)α夹角不宜小于60°。
2.洗涤塔进场后,吊耳的检查验收内容有哪些?
【【答答案案】】
2.外观质量、无损检测、焊接位置及尺寸复测。
3.计算吊装就位时,吊车所需最小起升高度。
【【答答案案】】
3.起升高度>设备高度+索具高度+设备吊装到位后底部高出地脚螺栓高的高度+基础和地脚螺栓高
度。
故最小起升高度为:
15000-5500+56000+500+500=66500mm
8
4.选择起重机时,都有哪些基本参数7?选择步骤是什么?
1
9
4
【【答答案案】】 3 8
信
微
4.(1)基本参数主要有:吊系装载荷、计算载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度等。
联
(2)①确定起重机的站车题位置和幅度。
押
准
②确定其臂长。
精
③确定起重机的额定起 重量。
④如果起重机的额定起重量 大于计算载荷,则起重机选择合格,否则重新选择。
⑤计算吊臂与设备之间、吊钩 与设备及吊臂之间的安全距离。
格,否则重选。
5.选择起重机时,①和③的选择依据 都有哪些?
【【答答案案】】
5.(1)根据被吊装设备或构件的就位高度、 设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度),由起重机
8
的起重特性曲线,确定其臂长。 1 7
9
8
4
(2)钢丝绳吊索主要根据吊物重量、吊索直径、根 数、受力角度、钢丝信 3绳公称抗拉强度及安全系数
微
等参数进行选用。 系
联
6.④的作用是什么?设计的依据是什么?可用什么材料制 作?其
唯
结一构形式可分为哪几种?
【【答答案案】】
6.(1)①保持被吊件的平衡,避免吊索损坏设备。
②减少吊件起吊时所承受水平向挤压力作用而避免损坏设备。
③缩短吊索的高度,减少动滑轮的起吊高度。
④构件刚度不满足而需要多吊点起吊受力时平衡和分配各吊点载荷。
⑤转换吊点。主要起到分配起重机负荷和转换吊点的作用。
(2)吊梁应按吊件的形状特征、尺寸和质量大小、吊装机械的性能以及吊装方法等条件进行设计。
(3)可用无缝钢管、型钢、钢板箱形结构或其组合等制作而成。
(4)其具体结构形式可为实腹式或格构式。
7.起重机的地基处理有何要求?
【【答答案案】】
7.(1)流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车工作位置(包括吊车行走路线)的
54 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
地基需进行处理。
(2)根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法进行处理。在复杂地基上吊
装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,并编制地基处理方案。
(3)处理后的地基应做耐压力测试,常用压重法或请第三方测试机构进行测试。
8.起重机使用时,都可能出现哪些失稳?
【【答答案案】】
8.(1)起重机械失稳
(2)吊装系统的失稳
(3)吊装设备或构件的失稳
案案例例三三
桅杆系统吊装
桅杆组装竖立时监理工程师发现发生如下事件:
事件1:桅杆组装时直线度偏差其长度的3%, 且总偏差100mm。
事件2:在②附近基坑受力方向有一个地下管道,位置在距离坑深2倍范围处。
监理工程师随即要求桅杆重新组装,7 8并调整位置,进行了桅杆稳定性校核,保证安全。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
问问题题:: 一
联
唯
1.桅杆起重机系统都由哪几部分组成?分别包括哪些内容?
2.看图说话,指出①~④代表的部件名称,分别属于哪一个系统?α、β角度有什么要求?
3.①和④的安全系数是多少?①数量有什么要求?各相邻①之间水平夹角有什么要求?
4.③的基本参数都有哪些?若实际使用的钢丝绳的直径与铭牌上标明的直径不同,应当如何处理?
5.指出施工单位在桅杆组装竖立时的做法不妥之处,并说明理由。
6.桅杆稳定性校核的基本步骤?
7.起重吊装作业稳定性都有哪些?
1.桅杆起重机系统都由哪几部分组成?分别包括哪些内容?
【【答答案案】】
1.桅杆起重机系统组成
(1)桅杆起重机(以下简称桅杆)由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。
(2)①桅杆本体包括桅杆、基座及其附件。
55 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
②动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导向滑车等组成。
③稳定系统主要包括缆风绳、地锚等。
2.看图说话,指出①~④代表的部件名称,分别属于哪一个系统?α、β角度有什么要求?
【【答答案案】】
2.(1)①-缆风绳,属于稳定系统。
②-地锚,属于稳定系统。
③-卷扬机,属于动力-起升系统。
④-跑绳,属于动力-起升系统。
(2)①α角度宜为30°,最大不得超过45°。
②β角度不得超过15°。
3.①和④的安全系数是多少?①数量有什么要求?各相邻①之间水平夹角有什么
【【答答案案】】
3.(1)①安全系数应≥3.5;④安全系数应≥5。
(2)①设置宜为6根至8根,对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳,后背主缆风绳的设置数量不应
8
少于2根。 7
1
9
4
(3)各相邻缆风绳之间的水平夹3 8角不得大于60°。
信
微
4.③的基本参数都有哪些?若系实际使用的钢丝绳的直径与铭牌上标明的直径不同,应当如何处理?
联
【【答答案案】】 题
押
准
4.(1)卷扬机的基本参数:额定牵引拉力、工作速度、容绳量。
精
(2)如果实际使用的钢 丝绳的直径与铭牌上标明的直径不同,还必须进行容绳量校核。
5.指出施工单位在桅杆组装 竖立时的做法不妥之处,并说明理由。
【【答答案案】】5.(1)①“桅杆组装 时直线度偏差其长度的3%, 且总偏差100mm”不妥。
②理由:桅杆组装应执行使用说明 书的规定,桅杆组装的直线度应小于其长度的1/1000, 且总偏差
不应超过20mm。
(2)①“在②附近基坑受力方向有一个 地下管道,位置在距离坑深2倍范围处”不妥。
②理由:埋入式地锚基坑的前方,缆风绳受 力方向坑深2.5倍的范围内不应有地沟、线缆、地下管道
8
等。 1 7
9
8
4
6.桅杆稳定性校核的基本步骤? 信 3
微
【【答答案案】】 系
联
6.①进行受力分析与内力计算;
唯
一
②查算桅杆的截面特性数据;
③计算桅杆长细比;
④查得轴心受压稳定系数,进行稳定性计算。
7.起重吊装作业稳定性都有哪些?
【【答答案案】】
7.①起重机械的稳定性。
②吊装系统的稳定性。
③吊装设备或构件的稳定性
案案例例四四
某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢制混凝土结构,水泵泵组
设计为三用一备。设置的一套2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。
安装公司在起重机安装完成,验收合格后,整理起重机竣工资料,向监理工程师申请核验时,监理
56 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
工程师认为竣工材料中缺少特种设备安装告知及监督监检等资料,要求安装公司补齐。
问问题题::
1.在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法是否正确?说明理由。
【【答答案案】】
1.(1)监理工程师要求不正确。
(2)理由:额定起重量≥3t且提升高度≥2m的起重机才属于特种设备的法定范围,此桥式起重机的
额定起重量仅为2t,不在法定范围内,不属于特种设备,不需要按照特种设备要求进行监督检验和安装
告知,不需要准备特种设备安装告知及监督监检等资料。
案案例例五五
某施工单位承接了一处500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计有一台桥式
起重机(额定起重量50t,跨度19米),方案采用直立桅杆吊装系统进行设备就位安装。
问问题题::
1.施工单位承接本项目应有哪些特种设备的施工许可?
2.该吊装方案是否需要专家论证?并说明理由。
【【答答案案】】 7 8
1
9
4
1.应有桥式起重机安装B级许可、8桅杆式起重机安装许可(起重机械安装许可)。
3
信
微
2.(1)需要专家论证。
系
联
(2)理由:起重量300kN题及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重
押
机械安装和拆卸工程属于超准过一定规模的危险性较大分部分项工程,需要专家论证。本工程中桥式起重
精
机安装(额定起重量50t约5 00kN)满足此条件,因此,需要专家论证。
第第1166讲讲 案案例例专专项项((十十六六))
专专题题七七 图图形形实实操操((管管道道技技术术))
核心考点:
建筑管道:给给水水管管道道安装要求、排排水水管管道道 安装要求、供供暖暖管道安装要求、给排水管道用设设备备安安装装要
求、各种试试验验要求。
8
工业管道:安装程程序序;管道元件及材料检检验验;管 道安安装装要求;管道试试验验;管1 7道吹吹扫扫;特特种种设设备备压压力力
9
8
4
管管道道。 信 3
微
建筑管道 系
联
一
案案例例一一
唯
施工中,采购的第一批阀门(见表1-3)按计划到达施工现场 , 施工人员对阀门开箱检查,并按规范
要求进行了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门及其余阀门均无渗漏,验收合
格。
在水泵施工质量验收时,监理人员指出水泵的进水管接头和压力表安装存在质量问题(见图1水泵安
装示意图),要求施工人员返工,返工后质量验收合格。
阀门规格数量表 1-3
57 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
名名称称 公公称称压压力力 DDNN440000 DDNN330000 DDNN225500 DDNN220000 DDNN115500 DDNN112255 DDNN110000
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
球阀 1.6MPa 38 62 84
蝶阀 1.6MPa 16 26 12
合计 4 8 32 50 50 62 84
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::
1.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀和DN200蝶阀的
强度试验压力应为多少MPa?
2.图1水泵运行时会产生哪些不良后果?绘出合格的返工部分示意图。
【【答答案案】】
1.第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查 44个进行强度试验。
8
DN300闸阀和DN200蝶阀的强度试验压力应为1.6 ×1.5=2.4MPa。 9 1
7
8
4
2.图1的水泵运行时会产生的不良后果: 信
3
微
进水入口的同心异径接头会形成气囊;压力表前没有表 弯,压力表会
系
有较大的压力冲击和损坏。
联
一
合格的返工部分示意图为: 唯
案案例例二二
建设工程公司项目部进场后,编制了专业施工方案,并经报审批准后开始现场施工。水箱原设计为
敞口水箱,到达现场后业主认为生活水箱做成敞口水箱存在一些卫生问题,随即要求改做成密闭水箱。
施工过程中,不锈钢生活水箱安装如图所示,监理工程师对水箱的底部和溢流水管的安装提出了整
改意见,整改合格后,项目部对水箱进行了检测试验,并交付使用。
58 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.敞口水箱和密闭水箱安装前各自应做什么试验?并说明试验要求。
2.指出图中不锈钢生活水箱安装存在的质量问题和应采取的整改措施。
【【答答案案】】
1.(1)敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察,应不渗不漏。
(2)密闭水箱(罐)安装前应以工作7 8压力的1.5倍做水压试验,但不得小于0.4Mpa,试验压力下
1
9
4
10min应压力不降、不渗不漏。 3 8
信
微
2.(1)质量问题:水箱的溢系流水管直接接入生活废水管,易污染生活水水质。
联
整改措施:应采用间接排题水,留出不小于100mm的隔断空间,并在管道末端加设不锈钢防虫网。
押
(2)质量问题:不锈钢准水箱直接放置在基础上,易造成水箱破坏及腐蚀现象。
精
整改措施:应在水箱底 部加装型钢底座,并采取防腐措施。
案案例例三三
建筑给水管道上生活水表设置 要求如图
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问问题题::
1.指出图中做法错误之处,并写出正确做法。
【【答答案案】】
1.(1)错误一:给水总管在分支处没有设置总开关阀门。
正确做法:应在给水总管在分支处设置总开关阀门。
(2)错误二:水表前直管段长度不够。
正确做法:生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直径的直线管段。
(3)错误三:水表悬空设置,没有托架。
正确做法:水表下方应增设水表托架。
案案例例四四
59 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
管道安装情况如图所示,
事件1:①为塑料管道,②为金属管架。
事件2:①为DN15薄壁不锈钢管道,②为不锈钢管架。
事件3:①为不锈钢管道,②为碳钢管架。
问问题题::
1.分别说明事件1,事件2,事件3中,三种不同情况做法的不良后果,并提出对应的整改措施。
【【答答案案】】
8
7
(1)①不良后果:金属架会对塑料9 1管外壁造成磨损破坏。
4
8
3
②整改措施:在管道与支架间加信衬非金属垫或套管。
微
(2)①不良后果:小口径薄系壁不锈钢管道强度不够,使用不锈钢金属管架容易出现断裂破坏现象。
联
题
②整改措施:可采用塑料押管卡。
准
(3)①不良后果:碳精钢会对不锈钢造成铁离子污染、电化学腐蚀现象。
②整改措施:碳钢管卡或吊架与管道之间应采用塑料或橡胶等隔离垫。
案案例例五五
某高层建筑管道安装情况如图所示(单位:mm)
问问题题::
1.看图找错,指出施工单位做法不妥之处,并说明正确做法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】
1.(1)“焊缝设置在穿楼板处”不妥。
正确做法:焊缝不得设置在穿楼板处,应移动焊缝位置。
60 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
(2)“穿楼板套管上面高出地面10mm,下面超出楼板10mm”不妥。
正确做法:安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其
顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。
(3)“管道与套管之间的缝隙采用聚氨酯发泡填充”不妥。
正确做法:穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
(4)“立管管卡距地面1200mm”不妥。
正确做法:管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m。
案案例例六六
某排水通气管安装情况如图所示(单位mm)
问问题题::
1.看图找错,指出施工单位做法不妥之处,并说明正确做法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【答答案案】】
1.(1)“通气管与烟道连接”不妥。
正确做法:排水通气管不得与风道或烟道连接。
(2)“通气管高出屋面50mm”不妥。
正确做法:在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
(3)“通气管管径DN50”不妥。
正确做法:排水通气管最小管径为75mm。
(4)“通气管敞口设置”不妥。
1
7 8
9
正确做法:穿屋面处应按要求设置防水肩和防水帽 。 8
4
信
3
案案例例七七 微
系
给水引入管与排水排出管安装情况如图所示(单位:mm) 一
联
唯
图1:1为排水管,2为给水管,两管平行敷设。
图2:排水管与给水管交叉敷设。
61 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
图3:排水管与给水管交叉敷设。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::
1.图1中L的要求是什么?
2.图2中1,2分别是哪种管道?H的要求是什么?
3.图3中1,2分别是哪种管道?3是什么?L有什么要求?
【【答答案案】】
1
7 8
9
1.给水引入管与排水排出管的水平净距L不得小于 1 m。
信
3 8
4
微
2.(1)1是排水管,2是给水管。给水管应铺在排水管上面。
系
联
(2)交叉铺设时,垂直净距H不得小于0.15m。 一
唯
3.(1)1是排水管,2是给水管,3是保护套管。
(2)若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度L不得小于排水管管径D的3倍。
案案例例八八
供暖系统散热器安装情况如图所示
62 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
问问题题:: 8 4
3
信
1.分别指出图中i和L有何要求微?
系
2.散热器水压试验有何要求联?
题
押
【【答答案案】】 准
精
1.(1)散热器支管坡度i=1%
(2)散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离L=30mm。
2.散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应为
工作压力的1.5倍;但不小于0.6MPa。 试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
第第11 77讲讲 案案例例专专项项((十十七七))
工业管道
案案例例一一
1
7 8
9
法兰形式连接时检查情况如下:
信
3 8
4
微
图1:波纹管和法兰螺栓孔布置情况 系
联
一
唯
图2:大直径法兰垫片拼接情况
63 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.法兰密封面及密封垫片不得有什么缺陷?
2.图1中,波纹管和法兰螺栓孔有何问题?正确做法是什么?
8
3.图2中,①、②、③分别是哪种拼1接7方式?其中采用哪种比较合理?
9
4
8
4.法兰螺栓穿入状态是什么?螺信栓3紧固方向有何要求?
微
1.法兰密封面及密封垫片不得系有什么缺陷?
联
【【答答案案】】 题
押
准
1.法兰密封面及密封精垫片不得有划痕、斑点等缺陷。
2.图1中,波纹管和法兰螺栓孔有何问题?正确做法是什么?
【【答答案案】】
2.(1)“波纹管膨胀节安装在 介质的流出端”做法错误。
正确做法:波纹管膨胀节或补偿器 内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在介质的流入端,垂直管
路上应安装在上端。
(2)“法兰螺栓孔没有跨中布置”做法 错误。
正确做法:法兰连接应与钢制管道同心,螺 栓应能自由穿入。法兰螺栓孔应跨中布置。
8
3.图2中,①、②、③分别是哪种拼接方式?其 中采用哪种比较合理? 1
7
9
8
4
【【答答案案】】 信 3
微
3.(1)①是平口对接;②是迷宫式拼接;③是斜口搭 接。 系
联
一
(2)其中采用“②迷宫式拼接”和“③斜口搭接”是合理 的。唯
4.法兰螺栓穿入状态是什么?螺栓紧固方向有何要求?
【【答答案案】】
4.(1)法兰螺栓应能自由穿入,且使用同一规格螺栓,安装方向应一致。
(2)螺栓应对称紧固。
案案例例二二
项目部决定对主管道(设计压力0.3Mpa)进行气压试验。为了保障试验安全,设置了弹簧式安全
阀,情况如图。监理认为安全阀配管存在问题,项目部整改后进行试验。
64 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
试验时,缓慢升压,当压力升至试验压力的20%时,未发现异常或泄漏,继续按试验压力的20%逐级
升压,每级稳压1min,直至试验压力。在试验压力下稳压5min,再将压力降至设计压力,检验无泄漏。
问问题题::
1.安全阀校验应做什么试验?
2.指出施工单位做法不妥之处,并写出正确做法。
3.安全阀进出管道上设置截止阀时,应增加什么工序?截止阀应处于什么状态?
4.应采用何种气体做试验?试验时都有 哪些检测泄露的方法?
8
7
1
5.说明试验过程中存在的问题,并4 9说明正确做法。
8
3
信
6.计算气压试验的试验压力和该安全阀弹簧起跳压力。
微
系
1.安全阀校验应做什么试验联?
题
【【答答案案】】 押
准
精
1.安全阀的校验应按规定进行整定压力调整和密封试验。
2.指出施工单位做法不妥 之处,并写出正确做法。
【【答答案案】】
2.(1)“安全阀水平安装,且进 出口安装顺序相反”,不妥。
正确做法:安全阀应垂直安装,介质 应下面管口进,侧面管口出。
(2)“安全阀出口管道冲向操作平台” ,不妥。
正确做法:安全阀出口管道应接向安全地点 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.安全阀进出管道上设置截止阀时,应增加什么工序?截止阀应处于什么状态?
【【答答案案】】
3.在安全阀的进出管道上设置截止阀时应加铅封,且应锁定在全开启状态。
4.应采用何种气体做试验?试验时都有哪些检测泄露的方法?
【【答答案案】】
4.(1)采用的气体为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
65 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
(2)采用发泡剂或其他手段检验有无泄漏。
5.说明试验过程中存在的问题,并说明正确做法。
【【答答案案】】5.(1)“试验时,缓慢升压,当压力升至试验压力的20%时,未发现异常或泄漏,继续按
试验压力的20%逐级升压,每级稳压1min,直至试验压力”,有问题。
正确做法:试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验
压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。
(2)“在试验压力下稳压5min,再将压力降至设计压力”,有问题。
正确做法:应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力。
6.计算气压试验的试验压力和该安全阀弹簧起跳压力。
【【答答案案】】
6.(1)试验压力:0.3×1.15=0.345Mpa
(2)安全阀弹簧起跳压力:
大于0.345Mpa,且小于等于0.345×1.1=0.3795Mpa。
案案例例三三
8
安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安7装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台规定蒸发量12t/h。
1
9
4
锅炉出口蒸汽压力1.0MPa,蒸汽温度13 895℃,蒸汽主管采用φ219×6㎜无缝钢管,安装高度H+3.2米,管
信
微
道采用70mm厚岩棉保温,蒸汽主管系全部采用氩弧焊焊接。
联
安装公司进场后,编制了题施工组织设计和施工方案,在蒸汽管道支、吊架安装(见图4)设计交底时
押
准
监理工程师要求修改滑动支架高度,吊架的吊点安装位置。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
66 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.图中的三个支架安装位置应如何修改?
2.在热负荷运行时,应及时对支吊架进行哪些检查与调整?
【【答答案案】】
1.(1)滑动支架高度:滑动支架的高度稍大于保温层的厚度,背景中管道采用70mm厚岩棉保温,滑
8
7
动支架高度为50mm,应增加支架高度大9于170mm。
4
8
3
(2)吊架的吊点安装位置:有信热位移的管道,其吊杆应偏置安装,吊点应设在位移的相反方向,并
微
系
按位移值的1/2偏位安装。 联
题
(3)导向支架:绝热层押不得妨碍支架位移,应在管道的底部应用点焊的形式装上高滑动托架,托架
准
高度稍大于保温层的厚度精。安装托架两侧的导向支架时,要使滑槽与托架之间有3~5mm的间隙。
2.活动支架的位移方向、 位移值及导向性能是否符合设计文件的规定;管托是否脱落;固定支架是
否牢固可靠;弹簧支吊架的安装 标高与弹簧工作负荷是否符合设计文件的规定;可调支架的位置是否合
适等。
第第11 88讲讲 案案例例专专项项((十十八八))
案案例例四四
不锈钢管道系统安装中,发生以下事件。 8
1
7
9
事件1,管道安装前,施工单位对阀门进行壳体压 力试验和密封试验。试验
8
4方案:①水中的氯离子含
信
3
量30ppm。②阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许 工作压力的1.1微5倍,密封试验为阀门在20℃时
系
最大允许工作压力的1.05倍,试验持续时间3min。监理指出试 验方案存联在错误要求改正。
一
唯
事件2,管道系统中有若干公称压力0.25MPa,且公称尺寸60 0mm 的闸阀,施工单位没有做壳体压力试
验就直接安装在管道系统中。此做法遭到监理质疑,要求将阀门拆下进行壳体压力试验再安装。
事件3,不锈钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量30ppm)对管道系统进行试压前项
目部全面检查了管道系统(见图),焊缝已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;拆
除了弹簧支吊架的定位块。由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,故施工人员关
闭了阀门A与试压系统隔离。监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,施工人员整改后进行水压试
验。
无法进行水压试验部分管道经设计和建设单位同意,允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连
接焊采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要
求。
67 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.事件1中,壳体压力试验方案中有哪些错误之处并说明正确做法。
2.事件2中,监理做法是否正确?并说明理由。
8
3.事件3中,水压试验有哪些不符合1规7范规定,写出正确做法?
9
4
8
4.无法进行水压试验部分管道的焊3缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分
信
微
析? 系
联
问问题题:: 题
押
准
1.事件1中,壳体压力试验方案中有哪些错误之处并说明正确做法。
精
【【答答案案】】1.(1)错误之 处:水中的氯离子含量30ppm。
正确做法:水中的氯离子含 量不得超过25ppm。
(2)错误之处:阀门的壳体试 验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.15倍,密封试验为阀门
在20℃时最大允许工作压力的1.05倍, 试验持续时间3min。
正确做法:阀门的壳体试验压力为阀 门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃
时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间 不得少于5min。
问问题题::
8
2.事件2中,监理做法是否正确?并说明理由。 1 7
9
8
4
【【答答案案】】 信 3
微
2.(1)监理做法不正确。 系
联
(2)理由:公称压力小于1.0MPa,且公称尺寸大于或等于 600m
唯
m的一闸阀,壳体压力试验可按管道系
统的试验压力与系统一并进行试压。
问问题题::
3.事件3中,水压试验有哪些不符合规范规定,写出正确做法?
【【答答案案】】
3.1)错误之处:用洁净水(氯离子含量30ppm)对管道系统进行试压不符合规范规定。
正确做法:洁净水中氯离子含量不应超过25ppm。
2)错误之处:焊缝已除锈合格并涂好了底漆。
正确做法:焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热。
3)错误之处:试验用压力表的数量仅为1块,且安装位置和精度等级2.5级不符合规范规定。
正确做法:压力表的数量不应少于两块。安装位置应设置在加压系统的第一个阀门后(始端)和系
统最高点(末端、排气阀处)各装1块压力表。精度等级应不低于1.6级。
4)错误之处:三通旋塞阀与表弯顺序错误。
68 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
正确做法:三通旋塞阀应设置在压力表与表管之间。
5)错误之处:加压系统的碳钢管与系统的不锈钢管道直接连接。
正确做法:碳钢管与不锈钢管道应分别采用碳钢、不锈钢材质法兰,并在法兰之间使用垫片隔开或
两种不同材质管道采用过渡接头连接。
6)错误之处:拆除了弹簧支吊架的定位块。
正确做法:弹簧的临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
7)错误之处:仅用关闭的阀门A与试压系统隔离。
正确做法:待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开,不得仅用关闭的进行隔离。
问问题题::
4.无法进行水压试验部分管道的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分
析?
【【答答案案】】
4.(1)所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%射线检测和100%超声检测。
(2)除环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的所有焊缝(包括管道支承件与管道组成件连接的焊
8
缝)应进行100%渗透检测或100%磁粉检测7。
1
9
4
(3)由设计单位进行管道系统的3 8柔性分析。
信
微
案案例例五五 系
联
某工程使用3台蒸汽发生器题提供蒸汽,产生的蒸汽经集气缸汇集后,由一条蒸汽管道输送至用汽车
押
准
间。热管蒸汽发生器部分数据见表。蒸汽管道采用无缝钢管,材质为20号钢,蒸汽管道设计压力为
精
1.0MPa,设计温度为190℃, 属于GC2级压力管道。
工程开工后,A公司根据特 种设备的有关规定向特种设备安全部门提交了蒸汽管道和集汽缸的施工告
知书。监理工程师认为蒸汽发生器 是整个系统压力和温度最高的设备,也应按特种设备的要求办理施工
告知。
表 蒸汽集汽缸数据
产品名称 集汽缸
8
1
7
产品编号 压力容器类型 Ⅱ类 制
8
造4 9日期
信
3
微
设计压力 1.6MPa 耐压试验压力 2.2MPa 系最高允许工作压力
联
一
唯
设计温度 203℃ 容器净重 2 96k g 主体材料
容积 0.28m³ 工作介质 水蒸气 产品标准
制造许可级别 D 制造许可证编号
问问题题::
1.计算蒸汽管道的水压试验压力。蒸汽集汽缸能否与管道作为一个系统按管道试验压力进行试验?说
明理由。
2.若将背景中蒸汽管道与蒸汽集汽缸试验压力数据互换,则蒸汽集汽缸能否与管道作为一个系统按
蒸汽集汽缸试验压力进行试验?说明理由。
【【答答案案】】
1.(1)蒸汽管道的水压试验压力=1.0×1.5=1.5MPa
69 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
(2)蒸汽集汽缸能与管道作为一个系统按管道试验压力进行试验。
(3)理由:蒸汽管道的水压试验压力(1.5MPa)<蒸汽集汽缸的试验压力(2.2MPa),此时应按管
道的试验压力进行试验。
2.(1)蒸汽集汽缸不能与管道作为一个系统按蒸汽集汽缸试验压力进行试验。
(2)理由:若将背景中管道与蒸汽集汽缸试验压力数据互换后,蒸汽管道试验压力为2.2Mpa,蒸汽
集汽缸的试验压力为1.5Mpa。蒸汽集汽缸的试验压力(1.5MPa)<蒸汽管道的水压试验压力
(2.2MPa)×77%,因此不得作为一个系统进行试验。
案案例例六六
某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa:在常温试压时,试验温度与设计温度下的管材许用应
力比值为6.5。安装公司在进行该系统压力试验时,设置了常温下临时压力试验系统(见图3)。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
问问题题:: 押
准
精
1.图中的A、B点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压力。
【【答答案案】】
1.(1)A压力表应在末端( 系统最高点、排气附近)。
(2)B排气阀设置在管道系统的 最高点。
(3)试验压力(3MPa)
=1.5设计压力×[σ]T/[σ]t=3×6.5=1 9.5MPa。
案案例例七七
真空度试验情况如表格所示。
8
1
7
9
8
4
时间(h) 0 4 8 12 16 20 24 2信8
3
32 36 40 48
微
系
联
压力(表压)(MPa) a b c d e f g一 h i j k l
唯
问问题题::
1.如何判断本次真空度试验是否合格?
【【答答案案】】
1.合格标准为:24h的真空度试验,增压率不应大于5%。
增压率∆P=(g-a)/a
若增压率∆P≤5%则合格,反之则不合格。
案案例例八八
热力站管道安装进度计划编制如下,遭到监理质疑。
70 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
主要工艺设计参数见表3,管道均采用无缝钢管,材质为20号钢。
表3 热力站主要工艺设计参数见表
设设计计压压力力((MMPPaa)) 供供水水温温度度((℃℃)) 回回水水温温度度((℃℃))
一次网 1.6 7 8 120 60
1
9
4
8
3
信
二次网 1.6 45 35
微
系
联
题
项目部现有满足精度要求押的量程分别为0~2.5MPa、0~4.0MPa、0~6.0MPa三种规格压力表。
准
问问题题:: 精
1.试分析监理质疑热力站 管道安装进度计划的原因。
2.根据一二次网水压试验要 求,判断项目部三种规格的压力表是否合适?
【【答答案案】】
1.管道防腐保温在管道试压之前,程 序错误。
理由:先做防腐保温,后做管道试压,在试压时出现漏水等现象后会使前序工作防腐保温返工。造
成进度拖延和成本额外支出。应先做管道试压,后做防腐保温。
2.水压试验压力为1.6×1.5=2.4MPa
8
1
7
压力表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,即 2.4×1.5=3.6MPa, 29.4×2=4.8MPa,选用的压
8
4
力变满刻度值应为3.6~4.8Mpa,所以选择0~4.0MPa的压 力表合适。 信
3
微
系
案案例例九九 联
一
某石化厂改扩建项目,需要承担厂房内部分工艺管道安装 任务。唯管道表如下:
71 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
编编号号 公公称称直直径径 介介质质 设设计计温温度度 设设计计最最高高工工作作压压力力
A DN400 蒸汽 450℃ 4.83MPa
B DN25 蒸汽 400℃ 2.45MPa
C DN100 仪表用压缩空气 常温 1.0MPa
D DN150 工艺用压缩空气 常温 1.0MPa
E DN100 液化烃 50℃ 2.0MPa
F DN500 水 150℃ 13.0Mpa
G DN200 燃气 常温 1.0Mpa
H DN300 清水 常温 1.0Mpa
8
7
1
9
I DN150 8液4化烃 50℃ 4.0MPa
3
信
微
系
项目初期竞标时,参与竞标联的甲单位有GC2级压力管道安装资质,但其资质等级遭到质疑,最后由乙
题
押
单位中标。
准
精
项目安装完成,施工单位按规定向特检院报验时,监理指出应将A~I共九根管道一起报验。
问问题题::
1.分析甲单位资质被质疑的 原因,说明乙单位至少应具有何种资质?
2.在压力管道报验时,监理工程 师的做法是否正确?说明理由。
【【答答案案】】
1.(1)A管道属于GC1级压力管道,则施 工单位应具有GC1级压力管道安装资质。甲公司只有GC2级压
力管道安装资质,资质不符合要求。
(2)乙单位至少应具有GC1级压力管道安装资 质。 8
1
7
9
2.监理工程师的做法不正确。
8
4
信
3
A、F、I管道属于GC1级压力管道,D、E、G管道属于G C2级压力管道,微B、C、H不属于特种设备范畴内
系
的压力管道。因此乙公司应报验ADEFGI共六根管道的资料。 联
一
唯
第第1199讲讲 案案例例专专项项((十十 九九 ))
专专题题八八 图图形形实实操操((电电气气技技术术))
核心考点:
建筑电气:配配电电柜柜;母母线线槽槽;金金属属梯梯架架、托托盘盘、槽槽盒盒;金金属属导导管管;照照明明(照明配电箱、灯具、开关、
插座);防防雷雷接接地地
工业电气:变变压压器器;配配电电装置;电电动动机机;架架空空线路;直直埋埋电电缆缆;电电缆缆敷敷设设;封封闭闭母母线线//母母线线槽槽;防防雷雷
接接地地。
建筑电气
案案例例一一
成套配电柜安装固定好后,专业监理工程师检查指出,部分配电柜安装不符合规范要求(如图),
施工人员按要求进行整改。
72 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
安装后,成套配电柜按规定做了相关检测包括:检测绝缘拉杆的绝缘电阻;检测每相导电回路的电
阻;检测断路器的分、合闸时间;检测断路器主触头分、合闸的同期性。随后又做了相关试验,包括:
开关主回路的绝缘电阻测量和交流耐压试验;断路器、电容器的性能试验;断路器操作机构的动作试
验。
问问题题::
1.写出配电柜整改的规范要求。柜体8垂 直度和成列柜面偏差分别是多少?
7
1
9
2.成套配电柜基础型钢的接地处理8 4有何要求?
3
信
3.成套配电柜还应做哪些检测微和试验?
系
问问题题:: 联
题
押
1.写出配电柜整改的规准范要求。柜体垂直度和成列柜面偏差分别是多少?
精
【【答答案案】】
1.(1)①柜体安装完毕后,每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接,槽钢应有不少于两处接
地。
②柜体相互间接缝不应大于2mm。
(2)柜体安装垂直度允许偏差不应 大于1.5‰。
(3)成列柜面偏差不应大于5mm。
问问题题::
2.成套配电柜基础型钢的接地处理有何要求? 8
1
7
9
【【答答案案】】 8 4
信
3
2.基础型钢安装后,需可靠接地。将截面不小于100m m2接地镀锌扁钢微与基础槽钢焊接,每组配电柜
系
的基础型钢不少于两处接地。
联
一
唯
问问题题::
3.成套配电柜还应做哪些检测和试验?
【【答答案案】】
3.(1)还应做的检测项目包括:检测断路器合闸时触头的弹跳时间;检测分、合闸线圈及合闸接触
器线圈的绝缘电阻和直流电阻。
(2)还应做的试验项目包括:电流互感器和电压互感器的性能试验;备用自投试验;操作联动试
验;避雷器试验等。
案案例例二二
配电母线槽安装情况如图(单位:mm)
73 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.看图找错,指出施工单位做法不妥之处并说明正确做法。
2.说明母线槽安装前的绝缘电阻测试要求。
【【答答案案】】
1.(1)“配电母线槽圆钢吊架直径ф6”不妥。
正确做法:配电母线槽圆钢吊架直径不小于ф8。
(2)“母线槽吊架间距3000mm”不妥 。
8
7
1
正确做法:水平吊架间距不应大于92m(2000mm)。
4
8
3
(3)“伸缩缝处无补偿装置”信不妥。
微
系
正确做法:母线槽跨越伸缩联缝处应设置补偿装置。
题
2.母线槽安装前,用100押0V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于20MΩ。
准
案案例例三三 精
母线槽安装情况如图
8
1
7
9
8
4
信
3
问问题题:: 微
系
1.看图找错,指出母线槽安装存在什么质量问题并说明如 何整改?
联
一
唯
2.母线槽通电试运行前做什么测试及试验合格要求是什么?
3.母线槽通电试运行前分接单元插入和推出时接地触头和相线触头的顺序是怎样的?
问问题题::
1.看图找错,指出母线槽安装存在什么质量问题并说明如何整改?
【【答答案案】】
1.(1)问题一:有一节母线槽没有设置吊架
整改一:每节母线槽不得少于1个支架。
(2)问题二:吊杆直径为6mm
整改二:图中给出的是配电母线槽,吊杆直径不小于8mm。
(2)问题三:吊杆设在连接器处。
整改三:固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
问问题题::
74 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
2.母线槽通电试运行前做什么测试及试验合格要求是什么?
【【答答案案】】
2.母线槽通电前,母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格,母线槽绝缘电阻值不应小于
0.5MΩ。
问问题题::
3.母线槽通电试运行前分接单元插入和推出时接地触头和相线触头的顺序是怎样的?
【【答答案案】】
3.分接单元插入时,接地触头应先于相线触头接触,且触头连接紧密;退出时,接地触头应后于相
线触头脱开,分接单元内开关设备处于断路状态。
案案例例四四
在工程施工质量验收中,A公司项目部指出照明工程中的非镀锌钢导管的接地跨接存在质量问题(见
下图),要求B公司组织施工人员进行整改,整改后施工质量验收合格。
钢管螺纹连接的接地跨接示意图
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::
1.看图找错,图中的非镀锌钢导管 的接地跨接存在哪些错误?写出规范要求的做法。
【【答答案案】】
1.(1)“保护联结导体圆钢直径5mm”,错误。
规范要求:圆钢直径不应小于6mm;
(2)“圆钢搭接长度25mm”,错误。
1
7 8
9
规范要求:搭接长度不应小于36mm(圆钢直径的6 倍 )。
信
3
8
4
(3)“螺纹连接处丝扣外露1扣”,错误。
系
微
规范要求:丝扣外露2~3扣。 一
联
唯
案案例例五五
镀锌钢导管施工情况如图所示
75 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.分别指出A、B、C三处的设置要求。
【【答答案案】】
1.A处:丝扣外露2~3扣。
B处:采用专用接地卡固定保护连接导体。
C处:保护连接导体应为截面不小于4mm²的铜芯软导线。
案案例例六六
嵌入式吸顶灯安装情况如图
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::
1.看图找错,指出施工单位 做法不妥之处,并说明正确做法。
2.灯具固定有何要求?灯具恒定均布载荷强度试验有何要求?
【【答答案案】】
1.(1)“嵌入式吸顶灯固定在吊顶上”不妥。
嵌入式吸顶灯应用预埋吊钩、膨胀螺丝等方式固定在楼板下且其固定螺栓或螺钉不应少于2个。
(2)“电线管圆钢吊架ф6”不妥。
电线管圆钢吊架不小于ф8。
1
7 8
9
(3)“柔性导管长度2m”不妥。
信
3 8
4
微
柔性导管在照明工程中不宜大于1.2m。
系
联
2.(1)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木一榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时
唯
按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
(2)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持
续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记
录;应全数检查。
案案例例七七
插座接线如图所示
76 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.图1中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果?说明正确做法。
2.图2中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果?画出正确的插座接线连接
的示意图。
【【答答案案】】
1.(1)存在的问题:插座的保护接地导体端子与中性导体端子连接。
(2)不良后果:在PE线和N线合并一根线时,当三相不平衡时,会造成设备外壳带电,引发触电事
故。 7 8
1
9
4
(3)正确做法:插座的保护接地3 8导体端子不得与中性导体端子连接。单相三孔插座,面对插座的右
信
微
孔应与相线连接,左孔应与中性导系体(N)连接,上孔应与保护接地导体(PE)连接。
联
2.(1)存在问题:保护接题地线在插座之间串联连接;
押
相线与中性线利用插座准本体的接线端子转接供电。
精
(2)不良后果:如果保 护接地线在插座端子虚接或者断开,会使故障点之后的插座失去保护接地功
能;相线及中性线在插座端子虚 接或者断开,会使故障点后的插座失去供电功能。
正确接线做法:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案案例例八八
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理工程
师对40*4镀锌扁钢之间和φ12mm镀锌圆钢与镀锌扁钢的焊接搭接(见图)提出整改要求,项目部返工
后,通过验收。
问问题题::
1.画出40*4镀锌扁钢正确的焊接搭接方式?需要多少面焊接?
2.画出φ12mm镀锌圆钢与镀锌扁钢正确的焊接搭接方式?需要多少面焊接?
【【答答案案】】
77 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
1.扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。
【【答答案案】】
2.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
案案例例九九
人工接地体施工情况如图 7 8
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::
1.看图说话,图中①和②分别是哪种接地体?通常采用何种材料?
8
1
7
2.看图说话,图中H1,H2,L1分别有何要求?多接地体时,各接地体之间的9间距要求?
8
4
【【答答案案】】 信
3
微
系
1.①是水平接地体,通常采用镀锌扁钢、镀锌圆钢等。 联
一
②是垂直接地体,通常采用圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜 排等。唯
2.(1)H1是埋深,不应小于0.6m,且应在冻土层以下。
(2)H2是垂直接地体长度,一般为2.5m。
(3)L1是垂直接地体的水平间距,应不小于5m。
(4)多接地体时,各接地体之间应保持5m以上的直线距离。
工业电气
案案例例一一
A公司总包某石化厂改扩建工程。施工时,遇到如下事件:
事件1:变压器运输、搬运时,采取了如下措施:将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护,使其不受损伤。
充干燥气体运输时,保持油箱内干燥,同时采取了防雨、防潮措施。充变压器搬运过程中,利用机械牵
引,牵引的着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角25°,牵引速度5m/min。变压器就位后,其方位和
距墙尺寸与设计要求相符。
事件2:变压器安装时,二次搬运采用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式。变压器吊装时,钢丝绳挂
78 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
在变压器顶盖上部的吊环来吊装整台变压器。其他安装情况如图所示,被监理要求整改。
事件3:变压器进行吊芯检查时,恰遇大雨天气,周围环境相对湿度85%,监理认为条件不具备,随
即要求停止。数天后,A公司在监理认为环境满足要求后才开始进行吊芯检查。检查过程中,A公司项目
部向箱体内持续补充干燥空气,以保持箱内含氧量和相对湿度满足要求。吊芯检查时,起吊情况如下图
所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
事件4:变压器器身检查时做了如下 检查:铁芯检查;绕组检查;绝缘围屏检查;引出线绝缘检查,
监理工程师提出检查内容不全,A公司做了补 充检查。
事件5:变压器安装完毕后,A公司测量绕组 连同套管的直流电阻;绕组连同套管的交流耐压试验;
额定电压下的冲击合闸试验三次,每次间隔时间3m in,无异常现象;绕组连同套管
8
的交流耐压试验时,
1
7
电力变压器新装注油以后,变压器静置2h进行耐压试验 。A公司认为交接试验合
8
4 9格,被监理工程师再次提
信
3
出异议。A公司按规定补充和重新检查,并按规定准备送电 试运行。 微
系
事件6:变压器送电前检查了各种交接试验单据齐全,数 据符合要求联;变压器应清理、擦拭干净,顶
一
盖上无遗留杂物,本体、冷却装置及所有附件无缺损,且不渗 油 ;变 唯压器引线相位正确,绝缘良好;接
地线良好且满足设计要求。监理提出检查内容不全面,A公司补充检查后,送电试运行。
问问题题::
1.事件1中,油箱内气体压力要求是什么?干燥气体露点是多少?运输搬运中有什么不妥之处并说明
正确做法。
2.事件2中,指出变压器安装过程中不妥之处并说明正确做法。
3.事件3中,分析监理认为环境不满足条件的原因。器身检查过程中,保持箱内含氧量和相对湿度的
要求是什么?图中ɑ角度有何要求?
4.事件4中,变压器吊芯检查还应检查哪些内容?器身检查完毕后应做好哪些工作?
5.事件5中,变压器安装完毕后,还应该检查哪些内容?
6.事件5中,变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的摇表?监理工程师为什么提出异议?写
出正确要求。
7.事件6中,送电试运行前还应检查哪些内容?
79 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8.事件6中,变压器送电试运行时,第一次投入冲击合闸宜由哪一侧投入?应进行几次空载全压冲击
合闸?应记录哪些参数?空载运行多长时间才可投入负荷运行?空载试运行的目的是什么?
问问题题::
1.事件1中,油箱内气体压力要求是什么?干燥气体露点是多少?运输搬运中有什么不妥之处并说明
正确做法。
【【答答案案】】
1.(1)油箱内的气体压力应保持在0.01〜0.03MPa。
(2)干燥气体露点必须低于-40℃。
(3)①“运输倾斜角25°”,不妥。
正确做法:运输倾斜角不得超过15°。
②“牵引速度5m/min”,不妥。
正确做法:牵引速度不应超过2m/min。
问问题题::
2.事件2中,指出变压器安装过程中不妥之处并说明正确做法。
8
【【答答案案】】 1 7
9
4
8
2.(1)“变压器吊装时,钢丝信绳3挂在变压器顶盖上部的吊环来吊装整台变压器”,不妥。
微
正确做法:钢丝绳必须挂在油系箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环
联
题
吊装整台变压器。
押
准
(2)“变压器顶盖水精平安装”,不妥。
正确做法:装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。
(3)“导油管水平安装”,不妥。
正确做法:导油管有不小于2% ~4%的升高坡度。
(4)“变压器就位后,滚轮保持 转动灵活”,不妥。
正确做法:装有滚轮的变压器,滚轮 应转动灵活,在变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置
加以固定。
问问题题::
8
3.事件3中,分析监理认为环境不满足条件的原 因。器身检查过程中,保持9箱1
7
内含氧量和相对湿度的
8
4
要求是什么?图中ɑ角度有何要求? 信
3
微
【【答答案案】】 系
联
一
3.(1)凡雨、雪天,风力达4级以上,相对湿度75%以上的 天气唯,不得进行器身检查。本工程中恰遇
大雨天气,周围环境相对湿度85%,因此被监理认为条件不具备。
(2)器身内检过程中,必须向箱体内持续补充干燥空气,以保持含氧量不得低于18%,相对湿度不
应大于20%。
问问题题::
4.事件4中,变压器吊芯检查还应检查哪些内容?器身检查完毕后应做好哪些工作?
【【答答案案】】
4.(1)吊芯检查还应检查:无励磁调压切换装置的检查;有载调压切换装置的检查;绝缘屏障检
查;油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
(2)器身检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗,并清洗油箱底部,不得有遗留杂物。
问问题题::
5.事件5中,变压器安装完毕后,还应该检查哪些内容?
【【答答案案】】
80 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
5.还应该检查:绝缘油试验或SF6气体试验,检查所有分接电压比,检查变压器的三相接线组别,测
量铁芯及夹件的绝缘电阻,测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比,检查变压器的相位。
问问题题::
6.事件5中,变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的摇表?监理工程师为什么提出异议?写
出正确要求。
【【答答案案】】
6.(1)变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用2500伏和500伏的摇表。
(2)监理工程师提出异议的原因是变压器交接试验内容不全,且变压器在额定电压下的冲击合闸试
验和绕组连同套管的交流耐压试验时变压器静置时间不符合规范要求。
(3)①正确的冲击合闸试验要求:在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔
时间宜为5min,应无异常现象。
②正确的绕组连同套管的交流耐压试验时变压器静置时间要求:电力变压器新装注油以后,大容量
变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压
试验。
问问题题:: 7 8
1
9
4
7.事件6中,送电试运行前还应检8查哪些内容?
3
信
微
【【答答案案】】
系
联
7.还应检查: 题
押
(1)通风设施安装完毕准,工作正常,事故排油设施完好,消防设施齐备。
精
(2)油浸变压器油系统 油门应打开,油门指示正确,油位正常。
(3)油浸变压器的电压切 换装置及干式变压器的分接头位置放置正常电压档位。
(4)保护装置整定值符合规定 要求;操作及联动试验正常。
问问题题::
8.事件6中,变压器送电试运行时,第 一次投入冲击合闸宜由哪一侧投入?应进行几次空载全压冲击
合闸?应记录哪些参数?空载运行多长时间才 可投入负荷运行?空载试运行的目的是什么?
【【答答案案】】
8.(1)冲击合闸宜由高压侧投入。
1
7 8
9
(2)变压器应进行5次空载全压冲击合闸。
信
3 8
4
微
(3)变压器送电试运行时应记录冲击电流、空载电流 、一、二次电系压、温度。
联
(4)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。 一
唯
(5)目的是检验设备装配和安装的准确度,能否在运行的情 况 下保持稳定性。主要检查设备的传
动、操纵、控制、润滑、液压、监测系统是否能正常发挥其功能。考核单台设备的机械性能,检验机械
设备的制造、安装质量和设备性能等是否符合规范和设计要求。在试运行过程中,可以发现并消除某些
隐蔽性的缺陷。
第第2200讲讲 案案例例专专项项((二二十十))
案案例例二二
A施工单位承接一安装工程。其中一个待安装的380V循环水泵电动机出厂期限超过制造厂保证期限刚
满3个月,A公司认为电动机出厂期限未超过制造厂保证期限1年,不需要做抽芯检查,遭到监理工程师质
疑。
施工人员在循环水泵电动机
安装接线时,发现接线盒内有
81 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
水珠,擦拭后进行接线(如图)。
项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,随即对电动机
进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,严格控制干燥温度,绝缘电阻
达到规范要求,同一温度稳定达到规定时间后认定干燥完毕。此外,试运转前还检查了电动机安装是否
牢固,地脚螺栓是否全部拧紧;电动机的保护接地线是否连接可靠。
试运转中检查了电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求。试运转完成后,项目部对电动
机受潮原因调查分析,因电动机到货后未及时办理入库、露天存放未采取防护措施所致。为防止类似事
8
7
件发生,项目部加强了设备仓储管理,9保1证了后续施工的顺利进行。
4
8
3
问问题题:: 信
微
系
1.该循环水泵电动机是否需联要做抽芯检查,并说明理由。
题
2.图中的电动机为何种接押线方式?电动机干燥方法都有哪些?
准
3.电动机干燥处理时精为什么被监理叫停?应当如何整改?干燥处理时应定时测定并记录哪些参数?
当电动机绝缘电阻达到规范要 求后,在同一温度下应稳定多长时间不变后认定干燥完毕?
4.电动机试运行前应用什么 仪器测量绕组的绝缘电阻,合格要求是什么?
5.电动机试运行前还应检查哪些 内容?
6.电动机试运转中还应检查哪些项目 ?如何改变电动机的转向?
问问题题::
1.该循环水泵电动机是否需要做抽芯检查,并说明理由。
【【答答案案】】
8
1
7
1.需要做抽芯检查。
8
4 9
信
3
理由:电动机出厂期限超过制造厂保证期限时需要做抽芯检查。本工程中电动机出厂期限超过制造
微
系
厂保证期限刚满3个月,属于需要做抽芯检查的情况。 联
一
问问题题:: 唯
2.图中的电动机为何种接线方式?电动机干燥方法都有哪些?
【【答答案案】】
2.(1)图中的电动机是三角形(△)接线法。
(2)干燥方法有:外部加热干燥法和电流加热干燥法。
问问题题::
3.电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应当如何整改?干燥处理时应定时测定并记录哪些参数?
当电动机绝缘电阻达到规范要求后,在同一温度下应稳定多长时间不变后认定干燥完毕?
【【答答案案】】
3.(1)电动机干燥处理时被监理叫停原因:采用水银温度计测量温度不正确。
(2)整改:干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
(3)定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。测定时一定
要断开电源,以免发生危险。
82 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
(4)当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
问问题题::
4.电动机试运行前应用什么仪器测量绕组的绝缘电阻,合格要求是什么?
【【答答案案】】
4.(1)应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。
(2)对于380V的异步电动机应不低于0.5MΩ。
问问题题::
5.电动机试运行前还应检查哪些内容?
【【答答案案】】5. 还应检查内容:
①检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
②检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。熔丝选择是否合格。热继电器调整是否适
当。短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确。
③通电检查电动机的转向是否正确。不正确时,在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即
可。
8
④对于绕线型电动机还应检查滑环和1 7电刷。
9
4
8
问问题题:: 3
信
微
6.电动机试运转中还应检查哪系些项目?如何改变电动机的转向?
联
【【答答案案】】 题
押
准
6.(1)电动机运行中精还应检查:
①换向器、滑环及电刷 的工作情况正常;
②振动(双振幅值)不应大 于标准规定值;
③电动机第一次启动一般在空 载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电动机空载电流。
(2)改变电动机的转向:在电源 侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。
案案例例三三
A公司承包了某导线架设施工任务。
事件1:项目部编制了进度计划如表1,在审 批时被监理否定退回重编,项目部重新修改后开始施
8
工。 1 7
9
8
4
表1 架空线路进度计划 信 3
微
系
联
一
唯
事件2:架空线路施工时,如下图所示。
83 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
事件3:施工时发现某110KV架空线路如下情况:
①在某耐张段内不同金属导线设置1个7 8连接头。
1
9
4
②架线施工前应由具有资质的检测3 8单位对1组试件进行连接后的握着强度试验。
信
微
③试件握着强度试验结果显示系液压握着强度为导线设计使用拉断力的80%。
联
④在线路试验前,某档距题内的一条架空导线因事故造成断线,B公司用相同规格导线对断线进行了修
押
复(有3个修补管)。 准
精
检查后被监理工程师要 求返工,A公司返工修复后,按规定进行了紧线、绑线、连线,测量弧垂满足
要求,施工临时用电工程验收合 格。
问问题题::
1.指出进度计划的问题,并说明如 何改正?
2.看图说话,指出①~⑩代表的部件名 称。
3.分析事件3中架空导线在施工中的问题 ,并说明正确做法。
4.架空线路安装完毕后应做哪些试验?
8
问问题题::
1
7
9
8
4
1.指出进度计划的问题,并说明如何改正?
信
3
微
【【答答案案】】 系
联
1.(1)电杆组立和导线架设平行施工有问题。 一
唯
(2)改正:导线架设应在电杆组立完成之后进行。
问问题题::
2.看图说话,指出①~⑩代表的部件名称。
【【答答案案】】
2.①-(低压)导线。②-(针式)绝缘子。③-横担。④-(低压)电杆。⑤-横担。
⑥-(高压悬式)绝缘子。⑦-线夹。⑧-(高压)导线。⑨-(高压)电杆。⑩-避雷线。
问问题题::
3.分析事件3中架空导线在施工中的问题,并说明正确做法。
【【答答案案】】
3.(1)“在某耐张段内不同金属导线设置1个连接头”有问题。
正确做法:不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)“架线施工前应由具有资质的检测单位对1组试件进行连接后的握着强度试验”有问题。
84 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
正确做法:握着强度试验的试件不得少于3组。
(3)“试件握着强度试验结果显示液压握着强度为导线设计使用拉断力的80%”有问题。
正确做法:液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。
(4)“B公司用相同规格导线对断线进行了修复(有3个修补管)”有问题。
正确做法:110~750kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和
两个补修管。
问问题题::
4.架空线路安装完毕后应做哪些试验?
【【答答案案】】4.(1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻。
(2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
(3)检查线路各相两侧的相位应一致。
(4)冲击合闸试验。在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次。
(5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。
(6)导线接头测试。①电压降法②温度法(红外线测温仪)
8
案案例例四四 7
1
9
4
某穿越农田直埋电缆情况如图。3 8
信
微
第一处重点检查点: 系
联
题
押
准
精
第二处重点检查点:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第三处重点检查点:
85 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.分别指出三处检查点中做法不妥之处 ,并说明正确做法。
8
7
1
2.哪些区域应设置明显的方位标志4 9或标桩?
8
3
信
【【答答案案】】 微
系
1.(1)第一处检查点 联
题
①不妥一:电缆上直接敷押设砼保护板,且保护板宽度不够。
准
精
正确做法:电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆
盖宽度应超过电缆两侧以外各 50mm,覆土分层夯实。
②不妥二:电缆埋深700mm。
正确做法:穿越农田时埋深应不 小于1m。
③不妥三:沟底有石块,直接在石块 上敷设电缆。
正确做法:沟底有石块或硬质杂物要铺 100mm厚的软土或细沙再敷设电缆。
(2)第二处检查点
①不妥一:保护板设置在保护盒上方。 8
1
7
9
正确做法:直埋电缆的中间接头外面应有防止机械 损伤的保护盒(环氧树
8
4脂接头盒除外),盒下面
信
3
应垫以混凝土基础板。 微
系
不妥二:保护板长度伸出保护盒500mm。 联
一
唯
正确做法:保护板长度要伸出接头保护盒两端600~700mm。
(3)第三处检查点
①不妥一:保护管长度1000mm。
正确做法:保护管长度超出交叉点1m。
不妥二:交叉净距150mm。
正确做法:交叉净距不应小于250mm。
不妥三:保护管内径为电缆外径的1.2倍。
正确做法:保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
不妥四:上面要铺50mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板。
正确做法:上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板。
不妥五:电缆埋深700mm。
正确做法:穿越农田时埋深应不小于1m。
86 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
不妥六:电缆上方混凝土保护板与电缆保护管衔接处平齐。
正确做法:电缆上方混凝土保护板与电缆保护管衔接处应搭接100mm。
2.直埋电缆在直线段每隔50~100m处,电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标
志或标桩。
案案例例五五
A公司承担电缆排管施工任务。设置如下:
排管内电缆使用普通电缆。埋深:人行道300mm,一般地区500mm。排管孔径:电力电缆的排管孔径
80mm,控制电缆孔径50mm。在一些区域设置了排管电缆井,排管通向井坑设置0.1‰的坡度。
问问题题::
1.指出施工单位做法不妥之处,并写出正确做法。
2.哪些区域需要设置排管电缆井?
3.电力电缆应做哪些试验?
4.电缆线路绝缘电阻测量应如何进行?
问问题题::
8
1.指出施工单位做法不妥之处,并写7出正确做法。
1
9
4
【【答答案案】】 3 8
信
微
1.(1)“排管内电缆使用普系通电缆”,不妥。
联
正确做法:敷设在排管内题的电缆,应采用铠装电缆。
押
准
(2)“埋深:人行道300mm,一般地区500mm”,不妥。
精
正确做法:埋入地下排 管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm,—般地区应不小于700mm。
(3)“排管孔径:电力电 缆的排管孔径80mm,控制电缆孔径50mm”,不妥。
正确做法:孔径一般应不小于 电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电
缆孔径应不小于75mm。
(4)“排管通向井坑设置0.1‰的坡 度”,不妥。
正确做法:排管通向井坑应有不小于0.1 %的坡度。
问问题题::
8
2.哪些区域需要设置排管电缆井? 1 7
9
8
4
【【答答案案】】 信 3
微
2.在直线距离超过100m、排管转弯和分支处都要设置排 管电缆井。 系
联
问问题题::
唯
一
3.电力电缆应做哪些试验?
【【答答案案】】
3.电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验。6kV以上的电缆,应做交流耐压和直流泄漏试验;1kV
以下的电缆用兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。
问问题题::
4.电缆线路绝缘电阻测量应如何进行?
【【答答案案】】
4.(1)1kV及以上的电缆可用2500V兆欧表测量其绝缘电阻。
(2)电缆线路绝缘电阻测量前,用导线将电缆对地短路放电。当接地线路较长或绝缘性能良好时,
放电时间不得少于1min。
(3)测量完毕或需要再测量时,应将电缆再次接地放电。
87 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
第第2211讲讲 案案例例专专项项((二二十十一一))
专专题题九九 图图形形实实操操((通通风风空空调调))
核心考点:
风管系统制作安装;水系统制作安装;设备安装;防腐绝热;调试验收;净化空调。
案案例例一一
施工过程中,消防排烟系统设计工作压力为750Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防火阀及
风管安装见图1。监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接工艺提出整改要
求。风管严密性试验结果显示漏风量为1.69Pa。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::
1.看图找错,指出图中错误之处并写 出正确要求。
2.列式计算该风管强度试验压力和严密 性试验压力。
3.严密性检验的项目都有哪些?
4.列式并分析风管严密性试验漏风量是否合格 。
8
1
7
问问题题::
8
4 9
信
3
1.看图找错,指出图中错误之处并写出正确要求。
微
系
【【答答案案】】 联
一
1.(1)“防火阀距防火墙350mm且没有设置独立支吊架” 错误。唯
正确要求:防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。且防火阀应设置独立支吊架。
(2)“穿墙套管厚度1.2mm,伸出墙面20mm,且用聚氨酯发泡密封”错误。
正确要求:穿墙套管厚度不小于1.6mm,与墙体两侧平齐,且应采用不燃柔性材料密封。
(3)“风管法兰螺栓的间距250mm,风管法兰连接的垫片厚度2mm”错误。
正确要求:排烟风管法兰连接的垫片厚度不应小于3mm;且排烟风管属于中压系统750Pa,中压系统
矩形风管法兰螺栓的间距应小于等于150mm。
问问题题::
2.列式计算该风管强度试验压力和严密性试验压力。
【【答答案案】】
2.(1)750Pa属于中压风管。强度试验压力:750x1.2=900Pa。
(2)严密性试验压力为工作压力,即750Pa。
问问题题::
88 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
3.严密性检验的项目都有哪些?
【【答答案案】】
3.严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之
间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。
问问题题::
4.列式并分析风管严密性试验漏风量是否合格。
【【答答案案】】
4.风管严密性试验漏风量合格。
中压风管允许漏风量为:
Qm≤0.0352 P0.65=0.0352x7500.65=2.6Pa
结果显示漏风量为1.69Pa小于2.6Pa,因此风管严密性试验漏风量合格。
案案例例二二
室内安装情况如图所示。(单位:mm)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题:: 8
1
7
9
1.看图找错,指出图中错误之处并写出正确要求。
8
4
信
3
【【答答案案】】 微
系
1.(1)“大灯开关距离门框300mm,距离地面1500mm”错 误。 联
一
唯
正确要求:大灯开关应距离门框150-200mm,距离地面1300m m。
(2)“插座距离地面500mm”错误。
正确要求:插座距离地面300mm。
(3)“易燃易爆介质风管在辅助生产房间设置接口“错误。
正确要求:输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。
案案例例三三
室内安装情况如图所示。(单位:mm)
89 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.看图找错,指出图中错误之处并写出正确要求。
【【答答案案】】
1.(1)“风管在穿楼板处设置接口”错误。
8
7
正确要求:风管在穿楼板处不得设9置1接口。
4
8
3
(2)“穿楼板套管采用柔性套信管,厚度1.2mm”错误。
微
正确要求:应采用钢制套管,系厚度不小于1.6mm。
联
题
(3)“套管顶端高出楼押板面20mm”错误。
准
正确要求:套管顶端精高出楼板面30mm。
(4)“套管与风管之间采用阻燃材料”错误。
正确要求:风管与套管之间采用不燃柔性。
案案例例四四
风管安装情况如图所示,单位mm。
图1
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2
90 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.分别指出图1中L1,L2和风管吊架吊杆直径D的要求。
2.分别指出图1中L3,L4,L5的要求并说明节点A处横担固定吊杆螺母的要求。
【【答答案案】】 7 8
1
9
4
1.(1)L1≥200mm;L2≥200mm。3 8
信
微
(2)风管吊架吊杆直径D不得小于6mm。
系
联
2.(1)L3≤50mm;L4≤1题000mm;L5≥200mm。
押
(2)A处横担固定吊杆准的螺栓上下应加锁母。
精
案案例例五五
柔性风管安装情况如图所示 ,单位mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
问问题题::
唯
1.指出图1中L1,L2,L3的要求。
2.两支架间风道的最大允许下垂有何要求?
【【答答案案】】
1.(1)可伸缩金属或非金属柔性风管的长度L1不宜大于2m。
(2)柔性风管支吊架的间距L2不应大于1500mm。
(3)承托的座或箍的宽度L3不应小于25mm。
2.两支架间风道的最大允许下垂应为100mm,且不应有死弯或塌凹。
案案例例六六
质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。
91 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.图1中存在的错误有哪些?如何整改?
【【答答案案】】
1.(1)错误:空调供水管保温层与套管四周的缝隙封堵使用的聚氨酯发泡可燃。
整改:空调供水管保温层与套管四周的缝隙封堵应使用不燃保温材料。
(2)错误:穿墙套管内的管道有焊缝 接口。
8
7
整改:调整管道焊缝接口位置。
4
9 1
8
3
案案例例七七 信
微
系
在施工过程中,监理工程师联巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(见图1)要求限期整改,
题
其中管道支架的位置和数量满押足规范要求。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
问问题题:: 系
联
1.图1中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?一
唯
【【答答案案】】
1.问题一:管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。
整改:管道穿楼板的钢制套管顶部应高出装饰面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。
问题二:管道穿楼板采用阻燃材料封堵。
整改:应采用不燃保温材料封堵。
问题三:热水管在冷水管的下方。
整改:热水管应设置在冷水管的上方。
案案例例八八
施工人员在某空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放(见图1)项目部质量员
检查,对设备吊架螺母及冷凝水管的安装提出整改要求,整改后通过验收。
92 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
问问题题::
1.指出图1的设备吊架螺母及冷凝水管安装错误之处并说明应如何整改?
【【答答案案】】
1.(1)“空气处理设备吊架采用单螺母”错误。
整改:空气处理设备吊架应采取双螺母且拧紧安装。
(2)“金属软管长度200mm”错误。
整改:空气处理设备金属软管长度不应大于150mm。
(3)“冷凝水管没有设置坡度,且直
7
8接与生活污水管直接连接”错误。
1
9
整改:冷凝水应设置8‰坡向污水8管4 。且应间接排入生活污水管。
3
信
案案例例九九 微
系
联
波纹补偿器安装时,项目专业质检员巡视现场发现,装有波纹补偿器的空调水管支架安装(见图)
题
押
存在质量问题,要求停工整准改。
精
8
问问题题:: 9 1
7
8
4
1.图中管道支架安装存在哪些错误并说明正确做法 。补偿器安装前应进行信
3
哪些工序?
微
【【答答案案】】
系
联
一
1.(1)错误一:补偿器管道上只设置了固定支架。 唯
正确做法:设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其 结构形式和固定位置应符合设计要求。
错误二:水泵出口管道固定支架的固定点未设置在减振基座上。
正确做法:独立支架的固定点应为减振基座。
(2)补偿器安装前应进行预拉伸或预压缩。
案案例例十十
某空调工程冷冻泵模块的深化示意如图1和图2。装单位在施工前,对并联水泵出口接管图纸进行了
施工优化,其中水平主管和立管的接管方法如图3。
93 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::
1.写出图3中部件①、②的 名称,以及冷冻水管道现场装配常用的连接方式。
2.并联水泵出口水平主管与 立管的接管方式是否正确?说明理由
【【答答案案】】
1.(1)①是:弹簧减振器,部件② 是:水泵减振台座。
(2)常用的连接方式有:螺纹连接、焊 接连接、法兰连接、沟槽连接等。
2.(1)不正确。
(2)理由:并联水泵的出水管道进入总管应采 用顺水斜向插接的连接形式,8斜角不应大于60°。斜
1
7
9
三通的阻力系数小于T型三通。
8
4
信
3
案案例例十十一一 微
系
风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装 如图所示联。
一
唯
问问题题::
1.风机盘管安装前应做哪些试验,如何做?图1中风机盘的安装存在哪些错误?如何整改。
【【答答案案】】
1.(1)机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。试验观察时间应为2min,不渗漏为合
94 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
格。
(2)错误一:风机盘管机组与冷冻水回水采用金属短管连接。
改正:风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属
或非金属柔性连接。
错误二:冷凝水管坡度为i=0.005。
改正:管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。
错误三:冷凝水管与风机盘管使用长度200mm的金属软管连接。
改正:应设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。
错误四:冷凝水管Y型过滤器安装方向反向。
改正:调转冷凝水管Y型过滤器安装方向,使过滤器反向。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
95 / 95
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178