文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》精题必练
第3章 建筑机电工程施工技术(约28分)
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术(选择、案例---约3分)
3.2 建筑电气工程施工技术(选择、案例---约5分)
3.3 通风与空调工程施工技术(选择、案例---约10分)
3.4 智能化系统工程施工技术(选择、案例---约4分)
3.5 电梯工程安装技术(选择、案例---约3分)
3.6 消防工程施工技术(选择、案例---约3分)
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术(3分)
【本节考点概览】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【
【
A
B
C
D
【
.
.
.
.
经
例
预
管
管
系
考
题
典
留
道
道
统
点
例
、
元
加
水
】
1 ·
题
预
件
工
压
建
单
】
埋
检
预
试
筑
选
验
制
验
给
】
水
室
排
内
水
给
与
水
供
系
暖
统
的
施
分
工
部
程
分
序
项
中
工
防
程
腐
及
绝
施
热
工
的
程
紧
序
前 工序是( )。
【例题2·单选】室内排水管道的施工程序中,管道及配件的紧后工序是( )。
A.管道测绘放线
B.排水泵等设备安装
C.系统水 压试验
D.系统灌水 试验
8
7
【例题3·多选】下列分项工程中,属于建筑饮用水1供应系统的有( )。
9
4
A.管道及配件安装 8
3
B.防腐 信
微
C.给水设备安装
系
D.绝热 联
一
E.试验与调试
唯
【考点】建筑排水、给水、供暖管 道 施工技术
【经典例题】
【例题4·单选】需要经常拆卸、检修的管段上,一般采用( )。
A.螺纹连接
B.法兰连接
C.焊接连接
D.卡套连接
【扩展】给水排水系统管道常用的连接方法
类别 连接方法 适用范围
给水系统 螺纹连接 管径≤80mm的镀锌钢管、钢塑复合管、明装管道
扫码关注更多内容
第 1 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
法兰连接 直径较大的管道、主干道、经常拆卸、检修
焊接连接 非镀锌钢管、直径较大、铜管(专用接头或焊接)
沟槽连接 管径≥100mm 的镀锌钢管或钢塑复合管
卡套连接 铝塑复合管、铜管
卡压连接 安装便捷、连接可靠及经济合理
热熔连接 多适用于PP-R 、HDPE管
承插连接 柔性连接-橡胶圈;刚性连接-石棉水泥、膨胀性填料;重要场合-铅
排水系统
粘接连接 硬聚氯乙烯的室内排水管道,插入式、搭接式
【例题5·单选】生活饮用水给水系统所涉及的材料必须具备的标准是( )。
A.卫生安全标准
B.型式检验标准 7 8
1
C.节能检测标准 9
4
8
D.外观质量标准 3
信
【例题 6·单选】建筑阀门安装前的强度试微验,应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽
系
查( )。
联
A.5% 题
押
B.10%
准
C.15% 精
B
C
D
【
B
A
C
D
E
【
A .
.
.
.
.
.
.
.
.
室
汽
散
2
例
管
楼
管
管
楼
例
0
内
、
热
%
题
卡
层
卡
卡
层
题
给
水
器
安
高
安
安
高
7
8
·
·
水
同
支
装
度
装
装
度
多
多
水
向
管
高
小
高
高
大
选
选
平
流
的
度
于
度
度
于
】
】
管
动
坡
距
或
距
距
5
关
关
m
道
的
度
地
等
地
地
时
于
于
应
室
应
面
于
面
面
,
室
建
有
内
为
为
为
为
5
每
内
筑
m
热
,
2
1
1
1
1
层
给
管
‰
‰
.
.
.
水
每
2
5
8
不
水
道
~
,
m
m
m
供
层
得
金
坡
坡
5
暖
‰
必
少
属
度
度
管
须
的
于
管
的
应
道
设
坡
道
设
利
2
坡
置
度
个
立
置
于
度
坡
1
管
,
排
不
个
向
的
说
气
得
泄
管
法
和
小
水
卡
正
泄
于
装
设
确
水
3
置
置
的
‰
要
有
求
(
, 正
)
确
。
的是( )。
D. 汽、水逆向流动的室内蒸汽管道坡度不应小于5‰
E.排 水管道严禁无坡
【例题 9·单选】在室内供暖管道施工技术要求中,上供下回的蒸汽干管变径应( )连接。
A.顶平偏心
B.底平偏心 8
7
1
C.同心变径 9
4
8
D.异径法兰 3
信
【拓展】变径管连接 微
系
联
一
唯
【例题10·多选】下列关于建筑排水管道的安装要求,说法错误的是( )。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
A.生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管道,不得与污水管道直
接连接,采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间
B.在经常有人停留的平顶屋面,通气管高出屋面2m
C.通气管应与风道或烟道连接
D.通气管应按防雷要求设置防雷装置
E.金属排水管道上的吊钩或卡箍不应固定在承重结构上
【例题11·单选】下列关于建筑管道穿墙、穿楼板说法不正确的是( )。
A.管道穿墙壁不能设置塑料套管
B.安装在卫生间的套管,其顶部应高出装饰地面50mm
C.穿墙套管与管道之间缝隙采宜用阻燃密实材料填充
D.安装在卫生间的套管,底部应与楼板底面相平 8
7
【例题12·多选】关于中水给水系统的安装要求,9说1法正确的有( )。
4
A.中水管道每层需装设一个水嘴 8
3
信
B.绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓
微
C.中水供水管道严禁与生活饮用水给水管系道连接
联
D.中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于0.5m
题
E.中水管道外壁应涂绿色标志,且有押明显的标识
准
【例题13·单选】下列关于室外供热管道施工技术要求,说法正确的是( )。
精
C
B
D
A
【
A
B
C
D
【
【
.
.
.
.
.
.
.
.
架
供
直
对
例
2
3
1
1
例
考
4
6
2
8
空
热
埋
于
题
h
h
h
h
题
点
敷
管
敷
不
】
1
1
4
5
设
道
设
具
建
·
·
的
焊
管
备
筑
单
单
供
接
道
强
给
选
选
热
接
接
度
水
】
】
管
头
头
试
排
建
下
道
应
安
验
水
筑
列
安
按
装
条
与
供
关
装
规
完
件
供
暖
于
高
定
成
的
暖
系
卫
度
进
后
管
设
统
生
在
行
,
道
备
敞
器
通
力
应
对
安
口
具
行
学
对
接
装
水
安
车
性
外
焊
技
箱
装
辆
能
护
缝
术
的
说
地
试
层
应
、
满
法
区
验
进
进
系
水
不
应
行
行
统
试
正
不
压
调
验
确
1 0
小
力
试
,
的
0 %
于
试
与
须
是
射
验
检
静
线
6
(
m
测
置
或
的
超
)
最
声
。
短
检
时
测
间 是( )。
A.可采用膨胀螺栓安装固定
B.地漏水封高度不得小于30mm
C.排水 栓和地漏的安装应低于排水表面
D.卫生器 具的支、托架必须防腐良好
【例题16·单选】散热器背面与装饰后的墙内表面安装
8
距离,设计未注明时应为( )mm。
7
A.50 1
9
4
B.40 8
3
信
C.30
微
D.20 系
【例题17·单选】当供暖工 程的集水器工联作压力为0.6MPa,其试验压力为工作压力的( )。
一
A.1.1倍 唯
B.1.15倍
C.1.25倍
D.1.5倍
【例题18·多选】关于建筑管道试验的说法,错误的有( )。
A.室内给水管道的水压试验必须符合设计要求
B.室外排水管道埋设前必须做灌水试验和通水试验
C.室内供暖管道在保温后进行水压试验
D.室内排水主立管及水平干管管道均应做通水试验
E.安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验
3.2 建筑电气工程施工技术(5分)
扫码关注更多内容
第 3 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【本节考点概览】
8
7
1
9
4
8
3
【考点】建筑电气的分部分项工程及施工程序信
微
【经典例题】
系
【例题19·单选】下列不属于建筑电气联子分部工程的有( )。
题
A.变配电室
押
B.电气照明 准
C.防雷及接地装置 精
B
D
A
C
A
D
B
C
【
D
【
.
.
.
.
.
.
.
.
.
接
接
均
接
母
试
基
二
例
成
例
地
闪
地
压
线
验
础
次
题
套
题
干
带
体
环
连
框
线
调
配
2
2
1
0
线
施
施
施
接
架
路
整
电
·
·
工
施
工
工
制
连
柜
多
单
工
作
接
选
选
安
】
】
装
下
建
列
筑
属
电
于
气
防
装
雷
置施
接地
工
装
中配
置施
电
工
柜柜
程
体
序的
固
是
定的
(
紧 前
)
工
。
序 是( )。
E.母线连接
【例题22·单选】电气照明灯具的施工程序中,灯具组装的紧后工序是( )。
A.灯具安装接线
B.灯具开箱 检查
8
C.送电前检查 7
1
9
D.送电运行 4
8
3
【考点】变配电、供电干线和配电线路施工技信术
微
【经典例题】
系
【例题23·多选】下列关于 变配电施工技联术,说法错误的是( )。
A.室外箱式变电所的基础应低 于室外地一坪,金属箱体应与保护导体可靠连接,且有标识
唯
B.变压器本体、基础型钢、箱体应分别单独与接地保护导体可靠连接
C.每台柜体均应单独与型钢框架做接地保护连接
D.开关操作检查,应先电动后手动,操作机构工作平稳,无卡阻和冲击等异常现象
E.装有电器的柜门应用截面积≥4mm²的裸铜软线与金属柜体可靠连接,并有标识
【例题24·单选】配电柜空载运行( )h,无异常,办理验收移交。
A.5
B.12
C.24
D.36
【例题25·多选】关于建筑电气工程母线槽施工的说法,错误的有( ) 。
A.照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm
扫码关注更多内容
第 4 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B.配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰
C.母线槽连接后的接触电阻值应小于0.5Ω
D.母线槽通电前绝缘电阻测试和耐压试验应合格,母线槽绝缘电阻值不应小于0.1MΩ
E.重力不小于150N/m母线槽应进行抗震设防,设置抗震支架
【总结】母线槽涉及数字
1.
设备类型 配电母线槽 照明母线槽
圆钢吊架直径 ≥8mm ≥6mm
水平与垂直度≤1.5‰ 水平≤5mm
安装偏差
全长≤20mm 垂直≤10mm
8
2.支架:每节一个,距拐弯0.4-0.6m一个,不在连接7处;
1
9
重力≥150N/m设抗震支架。 4
8
3
3.伸缩节:超过80m,每50-60m设置一个 信
4.母线槽电阻检查: 微
系
安装前绝缘电阻-≥20MΩ;通电前-≥0联.5MΩ;母线接触电阻--<0.1Ω
【例题26·单选】下列关于梯架(槽题盒)施工技术要求,说法错误的是( )。
押
A.全长≤30m时,不应少于2处与准保护接地导体可靠连接
B.梯架(槽盒)在水平安装的支精架宜为1.5~3.0m
B
A
C
D
【
【
C
D
A
B
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
在
柔
柔
金
例
例
采
在
同
不
导
照
性
性
属
题
题
用
承
一
同
管
明
导
导
柔
金
力
交
电
内
2
2 7
8
工
管
管
性
属
建
流
压
的
·
·
程
的
与
导
吊
筑
回
等
导
单
多
中
长
刚
管
架
钢
路
级
线
选
选
不
度
性
不
固
结
导
的
接
】
】
宜
在
导
应
定
构
线
导
头
下
关
大
动
管
作
时
上
可
线
应
列
于
于
力
或
为
,
设
穿
不
设
关
导
工
电
保
圆
置
入
能
置
于
管
1 .
程
气
护
钢
支
不
穿
在
柔
内
5 m
中
设
导
直
架
同
在
专
性
穿
不
备
体
径
时
金
同
用
导
线
宜
、
的
≥
,
属
一
的
管
和
大
器
接
需
导
导
接
8
敷
槽
m
于
具
续
与
管
管
线
m
设
盒
并
间
导
内
内
盒
建
0
要
内
.
应
的
体
内
设
8
求
敷
m
有
连
单
,
线
防
接
位
说
的
晃
应
沟
法
说
支
采
通
错
法
架
用
误
错
专
的
误
用
是
的
接
有
(
头
(
) 。
) 。
D. 同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆
E.槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的50%
【考点】电气照明、电气动力设备、建筑防雷与接地施工技术
【经典例题 】
8
【例题29·多 选】关于插座接线的说法,错误的是(7 )。
1
A.保护接地线(P E)应接在下孔 4
9
8
B.保护接地线(PE) 在插座间串联连接 信 3
C.同一场所的三相插座接线相序应一致 微
系
D.相线利用插座本体的接线 端子转接供电
联
E.单相两孔插座,面对插座板 ,右孔(一或上孔)与相线(L )连接,左孔(或下孔)与中性线(N)
唯
连接
【例题30·单选】下列照明灯具的固定,正确的有( )。
A.在混凝楼板结构上使用塑料塞固定灯具
B.20kg灯具的悬吊装置按灯具重量的3倍做强度试验
C.吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面
D.质量大于10kg的灯具抽查5%,且不得少于1套
【例题31·多选】下列灯具类型中,不需要或不允许与保护导体连接的有( )。
A.离地5m的I类灯具
B.采用36V 供电灯具
C.地下一层Ⅱ类灯具
D.等电位联结的灯具
扫码关注更多内容
第 5 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
E.采用电气隔离的灯具
【例题32·单选】关于电动机安装要求错误的是( )。
A.电动机试运行随设备(如风机、水泵等)的试运行实施
B.动力配电(控制)箱安装高度应操作方便,箱前操作通道宽度不宜小于1m
C.线路电压为380V,电动机额定电压为380V时应Y接
D.电动机的接线入口及接线盒应做密封处理,电动机进线电缆应有滴水弯
【例题33·多选】下列关于接闪杆(带、网、线)的施工要求,说法正确的是( )。
A.接闪带采用镀锌扁钢时支架间距为1m,采用镀锌圆钢支架间距为0.5m
B.接闪杆设置独立的接地装置时,其接地装置与其他接地网的地中距离不应小于3m
C.接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施
D.建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体 8
7
E.每个固定支架应能承受49N的垂直拉力 9 1
4
【例题34·多选】下列关于建筑防雷与接地的连8接要求,说法正确的是( )。
3
信
A.扁钢之间搭接为扁钢宽度的6倍
微
B.扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍 系
联
C.圆钢之间搭接为圆钢直径的3倍
题
D.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍押
准
E.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的2倍
精
于(
A
B
C
【
D
【
A
B
C
D
.
.
.
.
.
.
.
.
4
1
2
例
4
例
接
接
接
接
)
,
,
,
,
Ω
题
题
地
地
地
地
4
1
4
2
。
模
模
模
模
3
3
5
6
块
块
块
块
·
·
的
的
的
的
单
多
顶
间
接
干
选
选
面
距
地
线
】
】
埋
不
干
环
电
关
深
应
线
路
气
于
不
小
应
引
设
接
应
于
串
出
备
地
小
模
联
线
独
模
于
块
焊
不
立
块
长
接
应
接
0
的
.
度
成
少
地
6
说
的
一
于
米
体
法
个
的
3
2
,
~
环
处
接
错
5
路
地
倍
误
电
的
阻
是
应
(
小 于
)
(
。
)Ω,共用接地体的接地电阻应小
E.接地模块的顶面埋深不应小于0.5m
3.3 通风与空调工程施工技术(10分)
【本节 考点概览】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
【考点】通风与空调的分部分项工程及施工程序
【经典例题】
【例题37·单选】金属风管安装中,风管检查的紧后工作是( )。
A.支吊架安装就位
B.组合连接
C.风管调整
扫码关注更多内容
第 6 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
D.漏风量测试
【例题38·多选】在建筑安装分部工程划分中,通风与空调子分部工程包括( )。
A.室内热水系统
B.冷却水系统
C.室内供暖系统
D.防排烟系统
E.空调冷水系统
【例题39·单选】在风管漏风量测试施工顺序中,风管检查的紧前工序是( )。
A.风管漏风量抽样方案确定
B.现场数据记录
C.测试仪器仪表检查校准 8
7
D.现场测试 9 1
4
【考点】通风与空调风系统施工技术 8
3
信
【经典例题】
微
【例题40·单选】按风管系统工作压力分系,下列属于高压风管的是( )。
联
A.风管内正压P≤125Pa
题
B.管内负压-2000Pa≤P<-1000Pa 押
准
C.管内负压-1000Pa≤P<-500Pa
精
【
D
【
A
B
C
D
E
.
.
.
.
.
.
例
管
风
内
内
消
风
例
题
内
题
机
斜
弧
声
机
负
出
线
形
器
进
4
4
1
2
压
口
弯
弯
进
口
·
·
的
头
头
风
的
多
P
单
≥
变
口
变
选
选
-
径
径
】
】
1 2
管
管
关
5
通
P
于
a
风
消
空
声
调
器
矩
、
形
消
风
声
管
弯
制
头
作
制
时
作
,
安
应
装
设
的
导
说
流
法
叶
,
片
正
的
确
管
的
件
是
是
(
(
)
)
。
。
A. 边长为630mm矩形消声弯管必须设置吸声导流片
B.消 声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接
C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通的铁丝网
D.消声器的类别、消声性能及空气阻力应符合设计要求和产品技术文件的要求
【例题43·多 选】下列关于风管制作的规定说法错误7的8 是( )。
1
A.非金属风管和风 道规格以内直径或内边长为准 9
4
8
B.镀锌钢板应采用焊 接连接,不得采用铆接连接3
信
C.防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫微料等必须为不燃材料
系
D.风管密封胶的性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧
联
E.微、低、中压系统风管法兰 的螺栓及一铆钉孔的孔距不大于250mm
【例题44·多选】下列关于金属 风管唯支吊架安装做法错误的是( )。
A.1200×800mm风管水平安装时支 吊 架间距不应大于4m
B.支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口
和分支管的距离不宜小于150mm
C.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施
D.金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于3m
E.悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时,应设置不少于1个的防晃支架或防止摆动的固定
支架
【例题45·多选】风管严密性检验的项目包括( )。
A.咬口缝
B.咬口形式
扫码关注更多内容
第 7 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.风管管段之间连接
【例题46·多选】下列关于成品风阀部件制作说法正确的是( )。
A.风阀应设有开度指示装置,并应能准确反映阀片开度
B.手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为开启
C.电动、气动调节阀的驱动执行装置,动作应可靠,且在最大工作压力下工作应正常
D.工作压力大于 1000Pa 的调节风阀,应有 1.5 倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书
或试验报告
E.密闭阀应能严密关闭,漏风量应符合设计要求
【例题47·多选】空调系统绝热材料进场的节能见证取8 样检验,包括的性能有( )。
7
A.品牌 9 1
4
B.导热系数 8
3
信
C.密度
微
D.吸水率 系
联
E.厚度
题
【例题48·多选】下列关于风管制押作安装的检验与试验说法正确的是( )。
准
A.风管批量制作前,应进行风管强度与严密性试验
精
的金
A
【
【
B
C
D
E
B
C
属
【
.
.
.
.
.
.
.
经
例
低
中
变
高
1
1
1
管
考
.
.
.
水
题
典
压
压
风
压
8
7
8
点
M
M
M
压
例
风
风
量
风
P
P
P
】
4
a
a
a
9
,
,
,
题
管
管
空
管
试
通
·
验
1
1
1
】
的
的
调
的
风
单
.
.
.
压
2
2
3
试
试
系
试
与
选
M
M
M
验
验
统
验
力
P
P
P
空
】
a
a
a
分
压
压
风
压
调
冷
别
力
力
管
力
水
却
为
为
应
的
为
系
水
为
严
(
统
1
1
系
.
.
工
密
、
5
2
统
作
性
)
倍
倍
设
的
压
应
的
的
。
备
工
力
符
工
工
施
作
的
合
作
作
工
压
高
压
压
技
1
力
.
压
力
力
术
2
为
风
倍
及
1
管
目
.
系
2
的
不
M
统
P
规
低
a
检
,
定
于
测
蓄
7
能
50
系
Pa
统 的工作压力为 0.8MPa,两类系统
D.1.7MPa,1.3MPa
【例题50·多选】下列有关水系统阀部件的安装,符合要求的有( )。
A.电动 阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启和关闭
B.补偿器 安装前应进行预拉伸或预收缩
C.波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路
8
上 应安装在水流的流出端,垂直管路上应
7
安装在上端 1
9
4
D.管道系统水压试验后应使补偿器处于自由状态 8
3
信
E.冷冻水管道系统应在 系统最高处及所有可能积聚空气的管段高点设置排气阀,在系统最低点设
微
置排水管及排水阀 系
【例题51·多选】关于冷却 塔安装的要联求,正确的有( )。
一
A.不同规格的开式冷却塔不能并联运唯行
B.冷却塔的水平度和垂直度允许偏 差 为2‰
C.多台开式冷却塔的水面高度应一致
D.冷却塔进风侧距建筑物应大于1m
E.冷却塔的高度偏差值不应大于30mm
【例题52·单选】下列关于风机盘管安装要求说法错误的是( )。
A.风机盘管安装前应逐台进行水压试验和风机三速试运行
B.机组应设独立支、吊架,固定应牢固,高度与坡度应正确
C.水压试验压力应为系统工作压力的1.15倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为台格
D.风机盘管机组与管道的连接,可采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属柔性连接
【例题53·多选】系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容包括( )。
扫码关注更多内容
第 8 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
A.监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B.接地装置调整
C.系统风量的测定和调整
D.空调水系统的测定和调整
E.室内空气参数的测定和调整
【例题54·多选】风机盘管机组进场后应进行见证抽样复验,复验参数包括( )。
A.噪声
B.水阻力
C.风量
D.吸水率
E.密度 8
7
【例题55·多选】下列属于制冷剂管道需要进行的9试1验的是( )。
4
A.气密性试验 8
3
信
B.强度试验
微
C.真空试验 系
联
D.灌水试验
题
E.通水试验 押
准
【例题56·单选】通风空调系统调试前应编制调试方案,并应报送( )审核批准。
精
按(
A
B
C
A
B
C
D
【
【
【
.
.
.
.
.
.
.
无
低
中
总
专
项
项
经
例
)
考
系
压
压
压
监
业
目
目
典
题
点
统
理
监
经
技
例
】
5 7
工
理
理
术
题
的
净
·
风
程
工
负
】
化
单
管
师
程
责
空
选
师
人
制
调
】
作
系
洁
要
统
净
求
施
空
。
工
调
技
风
术
管 系统其中洁净度等级 N6 至 N9,且工作压力小于等于 1500Pa 的
D.高压
【例题58·单选】下列电子厂房工业洁净室内的管道焊缝,必须全部进行射线照相检验的是( )。
A.压力 大于0.5MPa的可燃流体管道焊缝
B.压力0. 6MPa的有毒流体管道焊缝
C.输送剧毒流体的管道焊缝
8
7
D.生产线工艺冷却水管道焊缝 1
9
4
【例题59·多选】下列关于净化空调系统中风管制8作的要求,说法正确的是( )。
3
信
A.宜采用镀锌层厚度小 于100g/㎡镀锌钢板
微
B.净化空调风管内不得设 有加固框或加固筋系
C.矩形风管咬口缝处所涂密 封胶宜在正压联侧
一
D.矩形风管使用S型插条及直角形插唯条连接
E.净化空调系统的风管采用按扣式 咬 口连接
【例题60·多选】下列电子厂房工业洁净室的管道阀门,安装前应逐个进行压力试验和严密性试
验的有( )。
A.输送有毒流体管道的阀门
B.供空调冷冻水的管道阀门
C.供工艺冷却水的管道阀门
D.输送高纯气体管道的阀门
E.输送化学品管道的阀门
【例题61·单选】下列关于洁净空调说法,错误的是( )。
A.洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求
扫码关注更多内容
第 9 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B.传染病医院净化空调系统应连续运行不少于12h
C.洁净室洁净度的检测,应在空态或静态下进行
D.检测时,室内人员不宜多于5人
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 10 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
参考答案及解析
第3章 建筑机电工程施工技术(约28分)
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术(3分)
【考点】建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
【经典例题】
【例题1·单选】
【答案】D
【解析】室内给水系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作
安装→管道加工预制→给水设备安装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统通水试验
→系统冲洗、消毒。
【例题2·单选】 8
7
【答案】D 9 1
4
【解析】室内排水系统施工程序:预留、预埋→管8道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作
3
信
安装→管道加工预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
微
【例题3·多选】 系
联
【答案】ABDE
题
【解析】建筑饮用水供应系统的分项押工程包括:管道及配件安装,水处理设备及控制设施安装,
准
防腐,绝热,试验与调试。
精
水泵
【
【
【
【
【
【
【
【
【
等
【
经
答
例
例
答
解
例
答
处
解
考
,
典
案
题
题
案
析
题
案
析
点
以
例
】
】
】
】
】
】
4
5
6
·
·
·
题
生
及
B
A
B
建
法
单
单
单
需
】
活
筑
兰
选
选
选
要
给
排
连
】
】
】
水
经
水
接
常
系
、
:
拆
统
给
直
卸
所
水
径
涉
、
、
较
及
检
供
大
修
的
暖
的
的
材
管
管
料
管
道
道
段
应
施
采
上
满
工
用
足
。
技
法
卫
术
兰
生
连
安
接
全
,
标
法
准
兰
。
连 接一般用在主干道连接阀门、水表、
【解析】阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量
中抽查10%,且不少于1个。
【例题 7·多选】
【答案】 ACDE
【解析】金属管道立管管卡安装时,楼层高度小于或等
8
于 5m,每层必须安装1个;楼层高度大于
7
5m,每层不得少于 2 个;管卡安装高度,距地面应为 1.51~1.8m,2 个以上管卡应匀称安装,同一房
9
4
间管卡应安装在同一高度上。 8
3
信
【例题8·多选】
微
【答案】ADE 系
【解析】汽、水同向流动的 室内热水供暖联管道坡度应为3‰,不得小于2‰,B错误。
一
散热器支管是建筑管道里坡度最大的唯为1%,而不是1‰,C错误。
【例题9·单选】
【答案】B
【解析】上供下回式系统的热水干管变径时应采用顶平偏心连接,蒸汽干管变径时应采用底平偏
心连接。
【例题10·多选】
【答案】CE
【解析】C 错误:排水通气管不得与风道或烟道连接。E 错误:金属排水管道上的吊钩或卡箍应
固定在承重结构上。
【例题11·单选】
【答案】A
扫码关注更多内容
第 11 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
①安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;
②安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;
③安装在墙壁内套管其两端与饰面相平。
④穿过楼板的套管与管道之间缝隙,应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
⑤穿过墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
⑥管道的接口不得设在套管内。
【例题12·多选】
【答案】BCD
【解析】管道及配件安装:
(1)中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采8用 密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车
7
冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。 9 1
4
(2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连8接,并应采取下列措施:中水管道外壁应涂浅
3
信
绿色标志,且有明显的标识。
微
(3)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。系如必须暗装于墙槽内时,管道上必须有明显且不会脱
联
落的标志。
题
(4)中水管道与生活饮用水管道、押排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于 0.5m;交叉埋
准
设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m。
精
测。
【
【
【
【
【
【
【
【
【
【
C 错
例
例
答
解
例
答
解
答
解
考
误
题
题
案
析
题
案
析
案
析
点
:
】
】
】
】
】
】
】
1
1
1
3
4
5
直
A
卫
敞
D
A
B
建
·
·
·
埋
错
生
口
筑
单
单
单
敷
误
器
箱
给
选
选
选
设
:
具
、
水
】
】
】
管
通
安
罐
排
道
行
装
安
水
接
车
装
与
头
辆
前
供
安
地
应
暖
装
区
做
设
完
,
满
备
成
不
水
安
后
小
试
装
,
于
验
技
应
,
4
术
.
对
满
5
、
m
外
水
。
系
护
试
B
统
层
错
验
调
进
误
满
试
行
:
水
与
气
供
后
检
密
热
静
测
性
管
置
检
道
2
验
4
焊
h
。
接
不
接
渗
头
不
应
漏
按
。
规 定进行无损检
(1)卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。
(2)排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于
50mm。
(3)卫生 器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。
【例题16·单选】
8
7
【答案】C 1
9
4
【解析】散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离8,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注
3
信
明,应为30mm。
微
【例题17·单选】 系
【答案】D 联
一
【解析】供暖分汽缸(分水器、集水器唯)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,
但不得小于0.6MPa。
【例题18·多选】
【答案】CD
【解析】C 错误:供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。D 错误:排水主立管及水
平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
3.2 建筑电气工程施工技术(5分)
【考点】建筑电气的分部分项工程及施工程序
【经典例题】
【例题19·单选】
【答案】D
扫码关注更多内容
第 12 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】建筑电气子分部工程:室外电气、变配电室、供电干线、电气动力、电气照明、自备电
源、防雷及接地装置。D属于分项工程。
【例题20·单选】
【答案】B
【解析】配电柜(开关柜)安装程序:开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母
线连接→二次线路敷设连接→试验调整→送电运行验收。
【例题21·多选】
【答案】ABCD
【解析】防雷接地施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带(接
闪杆、接闪网)施工。
【例题22·单选】 8
7
【答案】A 9 1
4
【解析】照明灯具施工程序:灯具检查→灯具组装8→安装接线→送电前检查→送电运行。
3
信
【考点】变配电、供电干线和配电线路施工技术
微
【经典例题】 系
联
【例题23·多选】
题
【答案】AD 押
准
【解析】A 错误:室外箱式变电所的基础应高于室外地坪,金属箱体应与保护导体可靠连接,且
精
高
正
产
有
压
常
品
标
【
【
【
D
【
【
【
电
。
合
识
错
例
答
解
例
答
解
压
分
格
。
误
是
别
证
D
析
题
案
题
案
析
错
:
】
否
合
、
】
】
】
2
2
母
5
4
误
由
C
正
其
使
C
C
·
·
D
:
错
线
供
常
他
用
多
单
开
误
绝
电
;
柜
说
选
选
:
缘
关
合
部
的
明
】
】
操
母
电
变
门
开
书
作
线
阻
压
检
关
等
检
测
槽
器
查
,
技
连
试
查
柜
合
空
术
接
和
,
开
格
载
资
应
后
耐
关
后
运
料
先
的
压
,
将
行
。
试
接
手
检
电
2
动
验
触
4
查
源
h
后
应
电
,
变
送
无
合
阻
电
压
进
异
动
格
值
器
室
常
,
,
应
是
内
,
操
小
母
否
,
办
线
于
作
正
经
理
槽
机
常
过
0
验
.
构
绝
,
验
1
收
Ω
工
缘
合
电
移
。
电
作
低
、
交
平
阻
压
校
;
稳
值
柜
相
同
不
,
进
无
时
无
应
线
误
提
卡
小
开
,
交
阻
于
关
合
施
和
高
,
0
工
.
冲
查
压
5
图
M
击
看
进
Ω
纸
等
低
线
。
、
异
压
开
施
常
电
关
工
现
压
,
记
象
是
检
录
。
否
查
、
【例题26·单选】
【答案】D
【解析 】在承力建筑钢结构上设置支架时,需与设计单位沟通。
【例题27 ·单选】
【答案】B
8
7
【解析】柔性导管敷设要求 1
9
4
(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时8,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,
3
信
在照明工程中不宜大于1.2 m。
微
(2)柔性导管与刚性导 管或电气设备、器系具间的连接应采用专用接头,柔性导管与刚性导管无
专用接头可用时,可使用接线盒 过渡连接。 联
一
(3)金属柔性导管不应作为保护联唯结导体的接续导体。
【例题28·多选】
【答案】AE
【解析】A错误:不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
E 错误:槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的 40%。控制和信号
等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的50%。
【考点】电气照明、电气动力设备、建筑防雷与接地施工技术
【经典例题】
【例题29·多选】
【答案】ABD
【解析】插座接线要求:
扫码关注更多内容
第 13 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性
线(N)连接。单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上
孔与保护接地线(PE)连接。
(2)三相四孔及三相五孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线端子不得与中性
线端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(3)保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体
的接线端子转接供电。
【例题30·单选】
【答案】C
【解析】A 错误:灯具安装固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑
料塞固定。 8
7
B、D错误:质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊9 1装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强
4
度试验,且持续时间不得少于15min。应全数检查。 8
3
信
【例题31·多选】
微
【答案】BCE 系
联
【解析】防触电保护灯具的类型及接线要求:
题
(1)I类灯具的防触电保护不仅依靠押基本绝缘,还需把外露可导电部分连接到保护导体上,因此
准
I 类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;铜芯软
精
导
壳
电
线
不
,
(
(
【
(
【
【
(
(
需
并
2
3
.
例
1
答
解
2
接
要
且
2
)
电
)
)
)
地
与
其
题
案
析
Ⅲ
动
动
室
Ⅱ
线
保
内
】
】
3
类
机
力
外
类
2
)
护
部
C
1
·
灯
安
配
安
.
灯
的
导
不
动
单
具
装
电
装
具
截
体
会
力
选
的
接
(
的
的
配
面
连
产
】
防
线
控
动
防
应
接
生
电
触
要
制
力
触
与
。
高
(
电
求
)
配
电
进
于
控
保
箱
电
保
制
入
安
护
的
(
护
)
灯
全
是
操
控
不
具
特
箱
依
作
制
仅
的
低
安
靠
、
)
依
装
电
电
安
维
箱
靠
源
压
要
全
护
应
基
线
的
求
特
间
有
本
截
灯
低
距
防
绝
面
具
电
应
雨
缘
相
。
压
符
、
,
同
因
,
合
防
还
。
此
电
设
水
具
Ⅲ
源
计
措
有
类
电
要
施
双
灯
压
求
。
重
具
不
,
绝
的
超
箱
缘
外
过
前
或
壳
交
操
加
不
流
作
强
许
通
绝
5
与
0
道
缘
V
保
,
宽
,
采
护
度
因
用
导
不
此
隔
体
宜
Ⅱ
离
连
小
类
变
接
于
灯
压
。
1
具
器
m。
外
供
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安装实施。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小
于0.5MΩ,抽 查的数量为50%。
(3)电动 机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有滴水弯。
(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相
8
符。如线路电压为380V,电动机额定电压
7
为380V时应△接,电动机额定电压为220V时应Y接。 1
9
4
【例题33·多选】 8
3
信
【答案】BCDE
微
【解析】接闪带采用镀锌 扁钢时支架间距为系0.5m,采用镀锌圆钢支架间距为1m。
【例题34·多选】 联
一
【答案】BD 唯
【解析】接地装置的搭接要求:
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间搭接,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
【例题35·单选】
【答案】A
【解析】在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻值。独立接地体的接地电阻值应小于 4Ω,
共用接地体的接地电阻值应小于1Ω。
扫码关注更多内容
第 14 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题36·多选】
【答案】CE
【解析】采用接地模块降低接地电阻值
按设计位置开挖模块坑,并将接地干线引到模块上相互焊接。接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,
接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块应垂直或水平就位,并与原土层接触良好。接地
模块应集中引线,采用接地干线将接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质应与接地模块焊接点的
材质相同,引出线不应少于2处。
3.3 通风与空调工程施工技术(10分)
【考点】通风与空调的分部分项工程及施工程序
【经典例题】
【例题37·单选】 8
7
【答案】B 9 1
4
【解析】金属风管安装程序:测量放线→支吊架制8作→支吊架定位安装→风管检查→组合连接→
3
信
风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查。
微
【例题38·多选】 系
联
【答案】BDE
题
【解析】通风与空调工程分为送风系押统、排风系统、防排烟系统、舒适性空调系统、恒温恒湿空
准
调系统、净化空调风系统、冷凝水系统、空调(冷、热)水系统、冷却水系统、水源热泵换热系统、
精
蓄
查
统
能
校
、
(
【
【
【
【
【
【
【
准
设
【
水
答
解
例
经
例
答
解
→
备
考
、
现
自
案
析
题
题
典
案
析
点
冰
场
控
】
】
】
】
例
】
4
3
0
9
风
)
按
题
测
系
B
A
通
·
·
管
系
试
统
风
】
风
单
单
漏
统
→
等
管
与
选
选
风
、
系
现
子
空
】
】
量
压
场
分
统
调
测
缩
数
部
工
风
试
式
据
工
作
系
施
制
压
记
程
统
工
冷
力
录
。
施
顺
(
→
分
A
工
C
热
序
质
类
技
属
)
:
量
术
于
风
设
检
建
管
备
查
筑
漏
系
。
给
风
统
水
量
、
排
测
多
水
试
联
及
抽
机
供
样
(
暖
方
热
工
案
泵
程
确
)
子
定
空
分
→
调
部
风
系
工
管
统
程
检
、
。
查
太
→
阳
测
能
试
供
仪
暖
器
、
仪
空
表
调
检
系
1.微压系统:风管内正压P≤125Pa和管内负压P≥-125Pa的系统。
2.低压系统:风管内正压125Pa<P≤500Pa和管内负压-500Pa≤P<-125Pa的系统。
3.中压 系统:风管内正压500Pa<P≤1500Pa和管内负压-1000Pa≤P<-500Pa的系统。
4.高压系 统:风管内正压1500Pa<P≤2500Pa和管内负压-2000Pa≤P<-1000Pa的系统。
【例题41·多选】
8
7
【答案】BC 1
9
4
【解析】矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以8减少风管局部阻力和噪声。
3
信
【例题42·单选】
微
【答案】D 系
【解析】A 错误:矩形消声 弯管平面边长联大于 800mm 时,应设置吸声导流片。B 错误:消声器内
一
消声材料的织物覆面层应平整,不应有破唯损,并应顺气流方向进行搭接。C 错误:消声器内的织物覆
面层应有保护层,保护层应采用不易锈 蚀 的材料,如镀锌钢丝网。
【例题43·多选】
【答案】BE
【解析】B错误:镀锌钢板的风管不得采用焊接连接。
E 错误:微、低、中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大于 150mm,高压系统风管不大于
100mm,螺栓孔的位置应处于角钢中心。
【例题44·多选】
【答案】ABD
【解析】AD 错误:金属风管水平安装,直径或边长小于等于 400mm 时,支、吊架间距不应大于
4m;大于400mm时,间距不应大于3m。
扫码关注更多内容
第 15 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B 错误:支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,
离风口和分支管的距离不宜小于200mm。
【例题45·多选】
【答案】ACDE
【解析】风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主
要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检
验合格后方能交付下道工序。
【例题46·多选】
【答案】ACDE
【解析】成品风阀
(1)风阀应设有开度指示装置,并应能准确反映阀片8开 度。
7
(2)手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向9 1转动为关闭。
4
(3)电动、气动调节阀的驱动执行装置,动作应8可靠,且在最大工作压力下工作应正常。
3
信
(4)工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测
微
试合格的证书或试验报告。 系
联
(5)密闭阀应能严密关闭,漏风量应符合设计要求。
题
【例题47·多选】 押
准
【答案】BCD
精
风
高
管
管
压
的
【
【
【
【
【
【
【
强
风
要
【
答
解
例
经
例
答
度
管
求
解
考
试
为
。
案
题
析
题
典
案
析
点
验
】
】
】
例
】
】
4
4
1
风
9
8
.
题
压
B
A
通
风
·
·
2
B
管
力
倍
C
】
风
管
单
多
E
的
,
的
与
批
选
选
绝
低
工
空
量
】
】
热
压
作
调
制
材
风
压
水
作
料
管
力
系
前
进
为
。
统
,
场
排
、
对
1 .
施
烟
设
风
5
工
倍
、
备
管
前
的
除
施
制
,
工
尘
工
作
应
作
、
技
工
对
低
压
术
艺
导
温
力
及
进
热
送
;
系
行
系
中
风
统
检
数
压
及
检
测
或
风
变
测
或
热
管
风
检
阻
为
量
验
、
空
1
密
时
.
调
2
度
,
倍
系
、
应
的
统
吸
进
工
风
水
行
作
管
率
风
压
的
等
管
力
严
性
强
,
密
能
度
且
性
指
与
不
应
标
严
低
符
进
密
于
合
行
性
中
复
7
试
5
压
验
0
验
P
风
。
a
。
;
【解析】冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于等于 1.0MPa
时,金属管道及金属复合管道应为 1.5 倍工作压力,最低不应小于 0.6Mpa;当工作压力大于 1.0MPa
时,应为工 作压力加0.5MPa。
【例题50 ·多选】
【答案】ABDE
8
7
【解析】C错误:波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的1一端,水平管路上应安装在水流的流入端,
9
4
垂直管路上应安装在上端。 8
3
信
【例题51·多选】
微
【答案】BCDE 系
【解析】冷却塔安装: 联
一
(1)基础的位置、标高应符合设计唯要求,进风侧距建筑物应大于1m。
冷却塔部件与基座的连接应采用镀 锌 或不锈钢螺栓,紧固力应一致、均匀。
(2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。
多台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。
【例题52·单选】
【答案】C
【解析】盘管水压试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。
【例题53·多选】
【答案】ACDE
【解析】系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容:
1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
扫码关注更多内容
第 16 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
3)空调水系统的测定和调整。
4)室内空气参数的测定和调整。
5)防排烟系统测定和调整
【例题54·多选】
【答案】ABC
【解析】风机盘管机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参
数进行复验。
【例题55·多选】
【答案】ABC
【解析】制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,8 应进行系统管路强度、气密性试验、真空
7
试验和充注制冷剂检漏试验。 9 1
4
【例题56·单选】 8
3
信
【答案】B
微
【解析】系统调试前应编制调试方案,并系应报送专业监理工程师审核批准。
联
【考点】净化空调系统施工技术
题
【经典例题】 押
准
【例题57·单选】
精
验
低
级
,
,
于
【
【
【
【
【
【
【
【
抽
Ⅱ
且
例
例
答
解
答
解
答
解
检
级
工
比
;
作
题
题
案
析
案
析
案
析
例
输
压
】
】
】
】
】
】
5
5
净
8
9
电
净
不
送
力
C
C
B
·
·
C
化
子
得
压
小
化
单
多
空
厂
低
于
力
空
选
选
调
房
调
于
等
大
】
】
系
工
管
于
于
系
统
业
道
或
统
1
进
5
洁
焊
等
中
0
行
0
净
风
缝
于
P
风
a
室
管
的
0
的
管
.
,
制
1
5
,
严
0
输
M
作
%
P
均
密
,
送
a
宜
其
按
性
的
剧
采
质
中
检
可
毒
用
量
压
验
燃
流
镀
不
系
时
流
体
锌
得
统
,
体
管
钢
N
低
风
1
、
道
板
-
于
管
N
有
的
,
5
Ⅲ
的
级
毒
焊
且
级
规
的
流
缝
镀
。
定
系
体
应
锌
执
统
管
全
层
行
按
道
部
厚
。
高
的
进
度
压
焊
行
不
系
缝
射
应
,
统
线
小
风
应
照
于
管
抽
相
10
的
样
检
0g
进
规
验
/m
定
行
,
2。
执
射
其
线
行
质
;
照
量
N
相
不
6-
检
得
N9
矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接。
空气洁净度等级为N1-N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
【例题 60·多选】
【答案】 ADE
【解析】电子厂房工业洁净室的阀门安装前,应对下列
8
管 道的阀门逐个进行压力试验和严密性试
7
验,不合格者不得使用: 1
9
4
①输送可燃流体、有毒流体管道的阀门。 8
3
信
②输送高纯气体、高纯 水管道的阀门。
微
③输送特种气体、化学品 管道的阀门。 系
【例题61·单选】 联
一
【答案】D 唯
【解析】检测时,室内人员不宜多 于 3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
扫码关注更多内容
第 17 页 共 17 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178