土石方工程施工(2~3题,选择or案例)
一、岩土的分类和工程性能
1.____________是土的抗剪强度指标,反映了土的摩擦特性。
2.土体抵抗剪切破坏的极限强度,包括____________和____________。
二、基坑支护工程施工
1.灌注桩排桩支护(略)
2.地下连续墙
①特点:施工振动__、噪声__,墙体刚度__,防渗性能__,对周围地基扰动__
②导墙:强度≥____,厚度≥____mm,导墙顶面高于地面____mm,导墙高度≥____m,墙内净距加宽__mm
③浇筑:导管水平间距≤__m,距槽底______mm。下放钢筋笼__h内浇筑,强度高一等级,浇筑高度宜高出设计
标高______mm。
④注浆:伸到槽底________mm;达到设计要求或注浆量达到__%以上,压力达到__MPa可终止注浆。
【1】土的抗剪强度指标是( )。
A.内摩擦角 B.内摩擦力 C.内聚力 D.土的天然含水量
【2】关于地下连续墙支护优点的说法,正确的有( )。
A.墙体刚度大 B.防渗性能好 C.施工振动小 D.造价低 E.对周围地基扰动小
【3】关于地下连续墙导墙的设计说法正确的有( )。
A.强度等级不低于C25 B.厚度不小于100mm C.导墙顶面高于地面200mm
D.导墙高度不低于1.2m E.墙内净距加宽40mm
【4】关于地下连续墙施工的说法,错误的有( )。A.导管水平布置距离和距槽段端部不应大于3m B.水下混凝土强度等级应比设计提高一级进行配制
C.混凝土浇筑面宜高出设计标高1m以上 D.导管下端距槽底200~500mm
E.注浆管下端应伸到槽底300~500mm
3.土钉墙(坡孔钉浆面筋砼)
①坡比:≤______,一次挖__m
②土钉:倾角______°,间距______m
③注浆:第1次(________,≥__倍孔体积);第2次(________,第1次______%,注浆压力宜为0.4~0.6MPa)
④面层砼:强度≥______,厚度______mm,土钉筋体保护层厚度≥__mm
⑤封闭:开挖后应及时封闭临空面,应在_____h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。上一层土钉完成注浆_____h
后,才可开挖下层土方。
4.基坑监测
①施工____:编制基坑工程监测方案,______方委托
②监测点:沿基坑围护墙顶部______布设,周边______、______处
③巡视检查内容:基坑工程整个施工期内,_____均应有专人进行巡视检查。巡视检查主要内容包括应:
__________________________________________________及其他内容。
④巡视检查方法:目测为主,可辅以______________________等工器具以及________________等设备。
【5】基坑土钉墙施工需遵循的原则有( )。
A.同步支护 B.分层分段 C.逐层施作 D.限时封闭 E.严禁超挖
【6】下列关于土钉墙施工要求,说法错误的是( )
A.土钉墙坡比不宜大于1:0.2 B.土钉水平间距和竖向间距宜为 1-2m,土钉倾角宜为5°
-25°
C.淤泥质土开挖后应及时在24h内封闭临空面 D.成孔注浆型钢筋土钉应采用1次注浆工艺施工
E.上一层土钉完成注浆24h后,才可开挖下层土方
【7】关于基坑监测的说法正确的是( )。
A.基坑工程施工中,建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测
B.监测点应沿基坑围护墙顶部周边布设,周边中部、阴角处应布点
C.基坑现场巡视检查的方法以目测为主
D.基坑工程整个施工期内,每月均应有专人进行巡视检查
三、人工降排水
1.承压水:应进行坑底突涌验算,必要时可采取_______________或_______________
2.方法:降水常用的有_________________________________________________________________等方法。它
们大多都适用于填土、黏性土、粉土和砂土,只有__________不宜用于填土,但又适合于碎石土和黄土。
【8】可以起到防止深基坑坑底突涌的措施有( )。
A.集水明排 B.井点降水 C.钻孔减压 D.井点回灌 E.水平封底隔渗
【9】( )不宜用于填土,但又适合于碎石土和黄土。
A.轻型井点 B.喷射井点 C.电渗井点 D.降水管井
四、土方开挖与回填
(一)浅基坑开挖
1.开挖原则:________,________,________,________
2.预留土层:机械挖土(预留________mm厚土层人工挖出)
3.开挖复测检查:基坑开挖时,________________________________________________等经常复测检查。(二)深基坑的土方开挖(专家论证)
1.分层厚度:宜控制在__m以内
2.多级放坡:坡间平台宽度≥__m
(三)土方回填
1.土料:一般不选用_________________________________________________________,尽量____土。
2.填土顺序:从______开始,由______而______整个宽度分层铺填;相对两侧或周围同时进行回填和夯实
3.每层虚铺厚度应根据____________确定,一般情况下每层虚铺厚度见下表:
压实机具 分层厚度(mm) 每层压实遍数(次)
平碾 ____________ ____________
振动压实机 ____________ ____________
柴油打夯机 ____________ ____________
人工打夯 <200 3~4
【10】土方开挖遵循的原则是( )。
A.开槽支撑 B.先挖后撑 C.分段开挖 D.限时封闭
【11】关于土方回填施工工艺的说法,正确的是( )。
A.有机质5%的土不能选用 B.填土应从场地最低处开始,由上而下整个宽度分层铺填
C.每层虚铺厚度应根据压实系数确定 D.振动压实机的分层厚度250~350mm,每层压实3~4遍
五、基坑验槽要求
1.天然地基验槽
天然地基验槽前应在基坑(槽)底普遍进行轻型动力触探检验,检验数据作为验槽依据。遇到下列情况之一时,
可不进行轻型动力触探:
a.承压水头可能高于基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂时;
b.基坑持力层为砾石层或卵石层,且基底以下砾石层和卵石层厚度大于____m时;
c.基础持力层为均匀、密实砂层,且基底以下厚度大于____m时。
2.验槽方法
(1)验槽方法通常主要采用______法,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以_____法配合共同完成。
(2)轻型动力触探进行基槽检验时应检查下列内容:
①________________________________________________;
②________________________________________________;
③________________________________________________。
【12】基坑验槽时,可以不进行轻型动力触探的情况有( )。
A.承压水头可能高于基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂时
B.浅部有软弱下卧层
C.有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时
D.基坑持力层为砾石层或卵石层且厚度大于1m
E.基础持力层为均匀、密实砂层且厚度大于1.5m
【13】通常基坑验槽主要采用的方法是( )。
A.动力触探 B.钎探法 C.观察法 D.超声波检测地基与基础工程施工(3道,案例为主,选择为辅)
一、常用地基处理方法与施工(略)
二、桩基础施工
(一)钢筋混凝土预制桩
1.锤击沉桩法
①程序:确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收锤→切
割桩头
②具体要求:
a.吊装:预制桩的混凝土强度达到____%后方可起吊,吊点距桩端宜为____倍桩长
b.运输:达到____%后方可运输和打桩
c.接桩:____、____接头和________接头;接头高出地面__-__m
d.终止沉桩:____为主、____为辅;当达到坚硬层时,____为主;贯入度达到要求但标高未到时,继续锤击__
阵,每阵__击的贯入度不大于设计规定的数值
2.静力压桩法
①程序:测量定位→压桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩→终止压
桩→检查验收→转移桩机
②具体要求:
a.接头形式:______________________________________________________
b.压桩顺序:先___后___、先___后___、先___后___、避免密集;从中间向四周或从中间向两端对称进行,沿
建筑物长度线方向进行。
c.停歇时间——不宜__h连续作业,日停歇≥__h
d.终止压桩——摩擦桩控制____、端承桩控制____;
【14】钢筋混凝土预制桩采用锤击沉桩法施工时,其施工工序包括:①桩机就位;②确定桩位和沉桩顺序;③
吊桩喂桩;④校正;⑤锤击沉桩;⑥送桩。通常的施工顺序为( )。
A.②①③⑥⑤④ B.②①③④⑤⑥ C.①②③⑥⑤④ D.①②③④⑤⑥
【15】关于锤击沉桩法施工说法正确的是( )。
A.预制桩的混凝土强度达到70%后方可运输和打桩B.预制桩的混凝土强度达到100%后方可起吊
C.吊点距桩端宜为0.2倍桩长 D.终止沉桩以贯入度控制为主、标高控制为辅
【16】采用静力压桩法施工时,下列说法正确的是( )。
A.按照先深后浅、先长后短、先大后小、先密后疏的原则施工
B.沿建筑物长度线方向进行
C.密集群桩区的静压桩不宜48h连续作业,日停歇时间不得低于8h
D.摩擦桩应以终压力控制为主,桩顶标高控制为辅
(二)钢筋混凝土灌注桩
1.泥浆护壁灌注桩
(1)工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、
清除废浆、泥渣→______→_________→下钢筋笼和钢导管→_________→_________→浇筑水下混凝土→成桩。
①施工要求
a.清孔方法——__循环清孔、____循环清孔、____循环清孔
b.沉渣厚度——端承型≤__mm;摩擦性≤____mm;抗拔、抗水平荷载≤____mm。c.浇筑:水下混凝土强度应按比设计强度________等级配置,水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高____m
以上,充盈系数≥____
d.注浆:注浆终止条件应控制________与________两个因素,以前者为主。满足下列条件之一即可终止注浆:
①________________________________;②____________________________。
2.沉管灌注桩
①过程——桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土→下钢筋笼,继
续浇筑混凝土及拔管→成桩
②施工方法——____法、____法、____法
③施工要求
a.到设计标高:停止振动,立即浇筑
b.管内灌满后:先____,再____
c.配钢筋笼时——先浇筑到____标高,再放置钢筋笼,再浇混凝土至____标高
【17】关于泥浆护壁灌注桩的施工要求,说法错误的是( )
A.成孔后进行清孔换浆,然后进行钢筋笼和钢导管的下放
A.端承型桩沉渣厚度不应大于100mm
B.注浆量不低于70%且压力大于设计值时,方可终止注浆
D.水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高至少500m
E.水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置
(三)桩基检测技术
1.检测顺序:先______检测,后______检测
2.桩身完整性检测方法:_____________________________________________
3.钻芯法检测目的:_________________________________________________________________
4.受检桩选择条件:
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________。
【18】钻芯法的检验目的包括( )。
A.判断桩身完整性类别 B.检验桩长 C.检验桩径
D.检验沉渣厚度 E.检验桩端持力层岩土性状
【19】需要检测的桩的选择条件包括( )。
A. 施工质量有疑问的桩 B. 局部地基条件出现异常的桩 C. 承载力验收时选择部分Ⅱ类桩
D. 施工方认为重要的桩 E. 施工工艺不同的桩【参考答案】
土石方工程施工(2~3题,选择or案例)
一、岩土的分类和工程性能
1.内摩擦角是土的抗剪强度指标,反映了土的摩擦特性。
2.土体抵抗剪切破坏的极限强度,包括内摩擦力和内聚力。
二、基坑支护工程施工
1.灌注桩排桩支护(略)
2.地下连续墙
①特点:施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小
②导墙:强度≥C20,厚度≥200mm,导墙顶面高于地面100mm,导墙高度≥1.2m,墙内净距加宽40mm
③浇筑:导管水平间距≤3m,距槽底300~500mm。下放钢筋笼4h内浇筑,强度高一等级,浇筑高度宜高出设计
标高300~500mm。
④注浆:伸到槽底200~500mm;达到设计要求或注浆量达到80%以上,压力达到2MPa可终止注浆。
【1】A 【2】ABCE 【3】DE 【4】ACDE
3.土钉墙(坡孔钉浆面筋砼)
①坡比:≤1:0.2,一次挖3m
②土钉:倾角5-20°,间距1~2m
③注浆:第1次(水泥砂浆,≥1.2倍孔体积);第2次(纯水泥浆,第1次30-40%,注浆压力宜为0.4~0.6MPa)
④面层砼:强度≥C20,厚度80~100mm,土钉筋体保护层厚度≥25mm
⑤封闭:开挖后应及时封闭临空面,应在24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。上一层土钉完成注浆48h后,
才可开挖下层土方。
4.基坑监测
①施工前:编制基坑工程监测方案,建设方委托
②监测点:沿基坑围护墙顶部周边布设,周边中部、阳角处
③巡视检查内容:基坑工程整个施工期内,每天均应有专人进行巡视检查。巡视检查主要内容包括应:支护结
构、施工状况、周边环境、监测设施及其他内容。
④巡视检查方法:目测为主,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备。
【5】BCDE 【6】BCDE 【7】C
三、人工降排水
1.承压水:应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压
2.方法:降水常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、降水管井等方法。它
们大多都适用于填土、黏性土、粉土和砂土,只有降水管井不宜用于填土,但又适合于碎石土和黄土。
【8】CE 【9】D
四、土方开挖与回填
(一)浅基坑开挖
1.开挖原则:开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖
2.预留土层:机械挖土(预留200-300mm厚土层人工挖出)
3.开挖复测检查:基坑开挖时,平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等经
常复测检查。
(二)深基坑的土方开挖(专家论证)1.分层厚度:宜控制在3m以内
2.多级放坡:坡间平台宽度≥3m
(三)土方回填
1.土料:一般不选用淤泥、淤泥质土、有机质大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土,尽量同类土。
2.填土顺序:从低处开始,由下而上整个宽度分层铺填;相对两侧或周围同时进行回填和夯实
3.每层虚铺厚度应根据夯实机械确定,一般情况下每层虚铺厚度见下表:
压实机具 分层厚度(mm) 每层压实遍数(次)
平碾 250~300 6~8
振动压实机 250~350 3~4
柴油打夯机 250~250 3~4
人工打夯 <200 3~4
【10】A 【11】D
五、基坑验槽要求
1.天然地基验槽
天然地基验槽前应在基坑(槽)底普遍进行轻型动力触探检验,检验数据作为验槽依据。遇到下列情况之一时,
可不进行轻型动力触探:
a.承压水头可能高于基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂时;
b.基坑持力层为砾石层或卵石层,且基底以下砾石层和卵石层厚度大于1m时;
c.基础持力层为均匀、密实砂层,且基底以下厚度大于1.5m时。
2.验槽方法
(1)验槽方法通常主要采用观察法,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以钎探法配合共同完成。
(2)轻型动力触探进行基槽检验时应检查下列内容:
①地基持力层的强度和均匀性;
②浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层;
③浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、墓穴和空洞。
【12】ADE 【13】C
地基与基础工程施工(3道,案例为主,选择为辅)
一、常用地基处理方法与施工(略)
二、桩基础施工
(一)钢筋混凝土预制桩
1.锤击沉桩法
①程序:确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收锤→切
割桩头
②具体要求:
a.吊装:预制桩的混凝土强度达到70%后方可起吊,吊点距桩端宜为0.2倍桩长
b.运输:达到100%后方可运输和打桩
c.接桩:焊接、螺纹接头和机械啮合接头;接头高出地面0.5-1md.终止沉桩:标高为主、贯入度为辅;当达到坚硬层时,贯入度为主;贯入度达到要求但标高未到时,继续锤
击3阵,每阵10击的贯入度不大于设计规定的数值
2.静力压桩法
①程序:测量定位→压桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩→终止压
桩→检查验收→转移桩机
②具体要求:
a.接头形式:焊接法、螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式
b.压桩顺序:先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集;从中间向四周或从中间向两端对称进行,沿建筑物
长度线方向进行。
c.停歇时间:不宜24h连续作业,日停歇≥8h
d.终止压桩:摩擦桩控制标高、端承桩控制终压力;
【14】B 【15】C 【16】B
(二)钢筋混凝土灌注桩
1.泥浆护壁灌注桩
(1)工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、
清除废浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→二次清孔→验收→浇筑水下混凝土→成桩。
①施工要求
a.清孔方法:正循环清孔、泵吸反循环清孔、气举反循环清孔
b.沉渣厚度:端承型≤50mm;摩擦性≤100mm;抗拔、抗水平荷载≤200mm。
c.浇筑:水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置,水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1m以上,
充盈系数≥1
d.注浆:注浆终止条件应控制注浆量与注浆压力两个因素,以前者为主。满足下列条件之一即可终止注浆:①
注浆总量达到设计要求;②注浆量不低于80%,且压力大于设计值。
2.沉管灌注桩
①过程——桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土→下钢筋笼,继
续浇筑混凝土及拔管→成桩
②施工方法——单打法、复打法、反插法
③施工要求
a.到设计标高:停止振动,立即浇筑
b.管内灌满后:先振动,再拔管
c.配钢筋笼时——先浇筑到笼底标高,再放置钢筋笼,再浇混凝土至桩顶标高
【17】ABCD
(三)桩基检测技术
1.检测顺序:先桩身完整性检测,后承载力检测
2.桩身完整性检测方法:钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法
3.钻芯法检测目的:检测桩长、桩身强度、沉渣厚度、桩端持力层岩土性状;判定桩身完整性类别
4.受检桩选择条件:(1)施工质量有疑问的桩;(2)局部地基条件出现异常的桩;(3)承载力验收时选择
部分Ⅲ类桩;(4)设计方认为重要的桩;(5)施工工艺不同的桩;(6)宜按规定均匀和随机选择。
【18】ABDE 【19】ABE