文档内容
2025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一建《市政》案例宝典
【案例一】
背景资料:
某公司承接一新建道路工程,发生了如下事件:事件一:在基层施工过程中,项目部安排中段石灰
土底基层的摊铺工作在11月2日开始,当天气象预报最高温度为5℃。项目部对施工班组提出了保
工期要求,在剩余时间内要求做到完成进度计划,采取保证石灰土底基层质量控制的措施有:提高
掺灰量,控制好虚铺厚度,石灰土应当天碾压成活,横向接缝应尽量减少,碾压时采用先轻型,后
重型压路机碾压。事件二:为保证按工期交工,项目部将平石、路缘石安砌项目经建设单位批准分
包给了乙公司。乙公司编制了施工方案并履行审批手续后,立即组织了施工。事件三:竣工两个月
后,发现在该路中段,后期施工的路面出现多条间隔30~40m的横向贯穿裂缝。
问题:
1.补充项目部关于石灰土底基层施工质量控制措施。
2.甲公司的分包做法是否正确?说明理由。乙公司立即组织了施工是否妥当?说明理由。
3.路面出现横向贯穿裂缝的主要原因是什么?
【案例二】
背景资料: 8
7
1
9
某项目部承建一城市主干路工程。该8 4道路总长2.6km,其中0K+550~1K+220穿过农田,地表存在0.5m
3
信
的种植土。道路宽度为30m;路微面结构为:20cm石灰稳定土底基层,40cm石灰粉煤灰稳定砂砾基层,
系
15cm热拌沥青混凝土面层;联路基为0.5~1.0m的填土。
题
在农田路段路基填土施工押时,项目部排除了农田积水,在原状地表土上填方0.2m,并按大于或等于
准
精
93%的压实度标准(重型击实)压实后达到设计路基标高。
底基层施工过程中,为了节约成本,项目部就地取土(包括农田地表土)作为石灰稳定土用土。
基层施工时,因工期紧,石灰粉煤灰稳定砂砾基层按一层摊铺,并用18t重型压路机一次性碾压成
形。
沥青混凝土面层施工时正值雨期,项目部制订了雨期施工质量控制措施:(1)加强与气象部门、沥
青拌合厂的联系,并根据雨天天气变化,及时调整产品供应计划;(2)沥青混合料运输车辆采取防
雨措施。
问题:
8
1.指出农田路段路基填土施工措施中的错误,请改正。 1 7
9
4
8
2.是否允许采用农田地表土作为石灰稳定土用土?说明理由。 信 3
微
3.该道路基层施工方法是否合理?说明理由。 系
联
一
4.沥青混凝土面层雨期施工质量控制措施不全,请补充。
唯
【案例三】
背景资料:
某施工单位承建一条城镇道路施工,路线全长27.85km,路基宽度为8.5m,路面宽度为2×3.5m。
该工程内容包括路基,桥梁及路面工程等。为减少桥头不均匀沉降,防止桥头跳车,桥台与路堤交
接处按下图施工,主要施工内容包括:地基清表、挖台阶、A区域分层填筑、铺设土工格栅、设置
构造物K、路面铺筑等。路面结构层如下图所示,B区域为已经填筑完成的路堤填筑区域。
第1页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
该项目实施过程中发生了如下事件:9
4
8
3
事件一:施工单位对K5+500~K信5+800路段的基层完成碾压并经压实度检查合格后,及时实施养护,
微
系
但因养护条件欠佳,导致基层出现了裂缝。经过弯沉检测,该段基层的承载力满足设计要求。施工
联
题
单位对裂缝采取了相应的押技术措施处理后,继续铺筑上面的沥青混凝土面层。
准
事件二:根据《城镇道精路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008规定,施工单位在完成约定的全部
工程内容后,直接向监 理单位申请竣工验收。监理单位收到申请后,组织人员进行工程竣工验收。
问题:
1.写出桥头处治示意图中构造物K的名称。
2.桥头处治示意图中A区域应采用哪些特性的填料回填?
3.写出两条可对事件一中裂缝修复的技术措施。
4.事件二中施工单位有哪些不妥?请给出正确做法。
【案例四】
8
背景资料: 1 7
9
8
4
某公司承建一项路桥结合城镇主干路工程,桥台设计 为重力式U型结构,基信 3础采用扩大基础,持力
微
层位于砂质粘土层,地层中有少量潜水,台后路基平均填 土高度大于5系米,场地地质自上而下分别
联
为腐殖土层,粉质粘土层,砂质粘土层,砂卵石层等。桥台及台后路一基立面如图1-1所示,路基典
唯
型横断面及路基压实度分区如图1-2所示。
第2页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
施工过程中发生如下事件:
事件一:桥台扩大基础开挖施工过程中 ,基坑坑壁,有少量潜水出露,项目部按施工方案要求,采
取分层开挖和做好相应的排水措施,顺利完成了基坑开挖施工。
事件二:扩大基础混凝土结构施工前,项目 部在基坑施工自检合格的基础上,邀请监理等单位进行
实地验槽,检验项目包括轴线偏位,基坑尺寸等 。 8
1
7
9
事件三:路基施工前,项目部技术人员开展现场调 查和测量复测工作,发现部8 4分路段原地面横向坡
信
3
度陡于1:5。在路基填筑施工时,项目部对原地面的植 被及腐殖土层进行微清理,并按规范要求对地
系
表进行相应处理后,开始路基填筑施工。 联
一
事件四:路基填筑采用合格的黏性土,项目部严格按规范规定 的压唯实度对路基填土进行分区如下:
①路床顶面以下80cm范围内为Ⅰ区;②路床顶面以下80cm~150cm范围内为Ⅱ区;③路床顶面以下
大于150cm为Ⅲ区。
问题:
1.写出图1-1中构件A的名称及其作用。
2.指出事件一中基坑排水最适宜的方法。
3.事件二中,基坑验槽还应邀请哪些单位参加?补全基坑质量检验项目。
4.事件三中,路基填筑前,项目部应如何对地表进行处理?
5.写出图1-2中各压实度分区的压实度值(重型击实)。
【案例五】
背景资料:
某城市跨河桥工程,跨越宽度100m的河道,上部结构为变截面预应力混凝土连续梁,悬臂法挂篮施
工。两端引桥部分T梁跨长30m,桥墩高8~20m,地势起伏较大。施工中发生如下事件:
第3页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件1:桥梁基础采用直径1.5m桩,桩长30m,设计图纸注明为摩擦桩,土质条件分别为黏土、粉
土层,现场狭窄,设置泥浆池、沉淀池空间不足。施工单位有正反循环钻、冲击钻、旋挖钻机供该
项目选择。
事件2:项目部拟定的桥梁预制施工方案部分内容摘要如下:
(1)商品混凝土坍落度在搅拌地点和浇筑地点分别检测,每一工作班不少于2次,评定时以搅拌地
点的为准。
(2)钢丝存放在室外时,地面硬化,先铺设了一层5cm厚的细砂,将钢丝堆放在细砂上,后发现包
装材料有破损、雨淋现象。
(3)T型梁混凝土浇筑振捣时,为使混凝土振捣密实,以插入式振动器为主,人工捣实为辅。
(4)为加快预应力筋张拉进度,拟新购买一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备,并立即投入
使用。
(5)张拉达到控制应力后进行锚固,锚固完毕经检验合格后,用电弧焊切割端头多余预应力筋,预
应力筋外露长度不大于20mm。
事件3:项目部针对吊装等危险性较大的部分工程编制了专项方案,组织了专家论证。出席专家论
证会的施工单位人员有:单位分管安全的负责人、单位技术负责人、专项方案编制人员、项目专职
安全员。
8
7
1
事件4:采用吊装机具吊装就位后,9因T梁重心较高,为防止梁板倾倒,项目部采取了相应技术措
4
8
3
施。桥面防水层铺装后,喷洒了信粘层沥青,先安装桥面伸缩缝装置,后用摊铺机铺筑沥青混合料。
微
系
问题: 联
题
1.事件3中出席专家论证押会的施工单位人员不全,请补充。
准
精
2.根据背景资料,针对引桥30m预制T梁的架设,采用穿巷式架桥机、吊车、跨墩龙门吊这三种架
设方法哪种最合理?说明理 由。
3.指出事件4中防止T梁倾倒 的措施(两条即可)。
4.根据事件1背景资料地质条件 和现场情况,指出应选择哪种钻孔机械?说明理由。
5.改正事件4中桥面沥青混合料面层 施工错误之处并指出会带来哪些质量病害。
6.改正事件2中桥梁预制错误之处。
【案例六】
背景资料:
8
1
7
某大桥主桥为四跨一联的预应力混凝土连续箱梁桥,最大跨径120m,主桥墩柱9高度为16m至25m,
8
4
各梁段高度为2.7m至5.6m。主桥0号、1号梁端采用 搭设托架浇筑施工,信其
3
余梁段采用菱形桁架式
微
挂篮按“T”形对称悬臂浇筑。边跨采用支架法浇筑,距 地面高度15m。系
联
一
唯
第4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
事件1:施工单位编写了押挂篮悬臂浇筑安全专项施工方案,制定了详细的安全技术措施,设置了合
准
格的登高梯道、高处作精业平台及护栏,做好个人安全防护,施工前组织有关人员进行了安全技术交
底。
事件2:施工单位编制的悬 浇顺序为:(1)架设墩顶托架;(2)支架上浇筑边跨主梁合龙段;(3)
浇筑0号块;(4)墩梁临时固结 ;(5)中跨合龙段。(6)墩顶梁段0号块安装挂篮,向两侧对称分
段浇筑、分段张拉、压浆主梁至合 龙前段。
事件3:为防止合龙梁段施工出现裂缝 ,项目部拟设置临时纵向预应力索。
问题:
1.写出图2挂篮系统中A、B、C各部件的名称 。按平衡方式划分,该挂篮属于哪一类型?
8
2.在事件2中应设置何种形式的人行登高梯道? 1 7
9
8
4
3.高空作业时个人的安全防护有哪些?
信
3
微
4.写出事件2中工序(1)~(6)的正确排序。(以序号 (2)→(5)系格式作答)
联
5.补充事件3中防止合龙段出现裂缝的方法。
唯
一
【案例七】
背景资料:
某预应力钢筋混凝土箱梁桥,施工采用预制箱梁,起重器吊装架设施工,该箱梁设计混凝土强度为
C40。结构形式为:5×20+3×36+5×20m。由某施工单位承揽该项目并组织施工,根据设计要求,承
包人在预制场进行梁体施工,发生如下事件:
事件一:施工区场地进行简单平整后设置了钢筋加工区和存梁区,钢筋加工区搭设了防雨棚,随即
开始进行现场钢筋加工制作。存梁区经土地整平后,采用木方作为垫木进行梁体支撑。
事件二:施工中因物资准备不足,施工单位经研究采用加大直径的螺纹钢筋替代光圆钢筋进行梁体
吊环的施工。
事件三:梁体施工时采用先穿束后浇筑混凝土的施工方法,混凝土施工过程中造成局部管道破口,
有部分水泥浆进入管道,发生堵塞,施工单位采用两端注浆的方式进行孔道压浆。
事件四:梁体施工时施工人员采用气割进行预应力筋的下料,巡视监理发现后立即叫停。
问题:
第5页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.事件四中预应筋下料工艺是否正确?说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标,并指出主
要指标。
2.事件三中预应力孔道压浆工艺能否满足质量要求?说明理由。
3.指出事件一中的错误之处,并加以改正。
4.试分析事件二所述情形是否可行,并加以解析。
5.事件三中的施工方法是否正确,试分析管道堵塞原因,应如何避免?
【案例八】
背景资料:
某跨度12×40m现浇预应力钢筋混凝土简支梁桥,后张法施工,工程造价1.2亿元。施工单位D采
用碗扣式满堂支架施工(见下图),支架由钢管、扣件、型钢等组成,纵横梁采用电弧焊连接。支架
为就近租赁,为保证支架安装质量,施工单位认真检查了扣件的外观质量。施工单位将支架搭设和
拆除作业劳务分包E公司。
为了保证支架的承载力以及消除支架和支架地基引起的塑性变形,对支架基础和支架分别进行了堆
沙袋预压。项目部编制的支架预压方案如下:
(1)支架基础预压荷载为梁自重的1.1倍,并沿跨纵向每隔1/4跨径布置1个标高观测点。
8
(2)支架预压按预压单元分级加载,不7小于2级。2级加载依次宜为单元内预压荷载值的60%、100%。
1
9
4
(3)纵向加载时,从砼结构跨中开3 8始向支点处对称布载;当横向加载时,从砼结构两侧向中心线对
信
微
称布载。
系
联
(4)每级加载完成后,应题先停止下一级加载,并应每间隔12h对支架沉降量进行一次监测。
押
(5)当支架顶部监测点准12h的沉降量平均值小于1mm时,可进行下一级加载。
精
施工中发生如下事件:
事件1:进行分级预压,10 0%预压荷时观观测点预压前标高为185.756米,预压后测点标高为185.701
米。预压稳定后进行了分级卸 载,卸载后观测点的标高为185.725米。跨中底板的设计标高为185.956
米。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
事件2:项目部安全员进行了安全检查,对查出的安全隐患做到“五定”,即定整改责任人、整改完
成人、整改验收人。
事件3:2018年6月1日生产的水泥,有出厂质量合格证书和进场检验报告,2018年9月5日使用
时监理要求重新检验。
事件4:施工单位对项目部安全管理工作进行检查,发现安全生产领导小组只有D单位项目经理、
第6页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
项目技术负责人、专职安全管理人员。施工单位要求项目部整改。
问题:
1.请逐项指出支架预压实施方案是否错误,错误的请改正。
2.计算事件1中梁自重和施工荷载作用下的弹性变形(保留小数点后三位)
3.写出架设本桥所需要的特殊工种。
4.补充事件2中安全隐患的整改内容。
5.事件3中监理工程师的作法是否正确?说明理由。
6.事件4中,项目安全生产领导小组还应有哪些人员(分单位列出)?
【案例九】
背景资料:
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用桩基础,墩身平均高10m。采用现浇门洞式支
架法施工。
项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。
项目部选择了地势较高的堆放场地作为钢筋和水泥等材料的堆放场地,四周设排水沟,进行了硬化
处理,并设置了明显标牌。
8
施工期间,还发生了如下事件: 1 7
9
4
8
事件1:支架法施工前,项目部编3制了专项施工方案,专项方案内容有:工程概况;编制依据;施
信
微
工计划、施工工艺技术;计算系书及相关图纸。出席专家论证会的施工单位人员有:单位分管安全负
联
责人、技术负责人、项目技题术负责人。
押
事件2:施工单位准备准开始墩身施工时,由于供应商的失误,将一批不合格的钢筋运到现场,致使
精
墩身施工推迟了10天开始,承包商拟就此向供应商提出工期和费用索赔。
问题:
1.专项方案编制完成后,施工单 位应当履行哪些程序方可实施?
2.补充事件1中出席专家论证会的 施工单位人员。
3.专项方案中的施工计划包括哪些计划 ?
4.针对事件2,承包商是否可以提出工期和 费用索赔?说明理由。
【案例十】
背景资料:
1
7 8
9
某城建集团公司承建地铁3号标段,包含二段双线 区间和一个车站,区间隧道8 4及风道出入口采用盖
信
3
挖逆作法施工,区间隧道上方为现况道路。道路沿线的 地下埋设雨、污水微等管线。隧道埋深6m,土
系
质条件为一般土质,局部地段有100m左右中风化岩石。 联
一
事件1:隧道采用的施工方法如下图所示。 唯
事件2:开挖进出工作井时,采用锚喷混凝土支护措施。工作井井口设置渣土运输和人员上下均采
用卷扬机运输和上下,将渣土暂时堆放在距井口1.5m位置。
事件3:隧道混凝土一次衬砌采用干喷,喷射顺序由下而上,喷头距工作面不宜大于1m。
事件4:开挖时,项目部对隧道进行了监测,并依据监测数据反馈信息进行施工,及时调整施工参
第7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
数。监测项目有:隧道内观测;净空收敛;建筑物倾斜。
事件5:由于隧道施工时正值雨季,地下水位普遍上升,项目部采用井点降水作业,并增加了多组
临时抽水设备,降水结束后,在合同约定28d时限内,项目部向监理工程师提出了索赔10d和增加
费用8.3万元的申请。
问题:
1.事件1中,背景资料中所列的隧道开挖方法的名称是什么?请指出这种方法开挖时的顺序。(列
出序号)
2.改正事件2中项目部工作井施工的错误之处。
3.改正事件3中喷射混凝土施工的错误之处。说明理由。
4.事件5中,索赔降水费用能否得到监理工程师的批准?说明理由。
【案例十一】
背景资料:
某地铁车站沿东西方向布置,中间为标准段,两端为端头井。标准段长12m,宽21m,开挖深度18m,
采用明挖法施工。围护结构采用φ900mm钻孔灌注桩,间距1050mm,桩间设φ650mm旋喷桩止水,
基坑围护桩平面布置如图1所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
图1标准段基坑围护桩平面布置示意图(尺寸单位 :mm) 9 1
7
8
4
基坑支护共设4道支撑,第1道为钢筋混凝土支撑,第 2-4道为钢支撑,基信坑3支护断面如图2所示。
微
系
联
一
唯
图2标准段基坑支护断面示意图(尺寸单位:mm)
第8页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工过程中发生如下事件:
事件一:钻孔灌注桩成桩后,经检测发现有1断桩,如图1所示,分析认为断桩是由于水下混凝土
浇筑过程中导管口脱出混凝土面所致,对此,项目部提出针对性补强措施,经相关方同意后实施。
事件二:针对基坑土方开挖及支护工程,项目部进行了危险源辨识,编制危大工程专项施工方案,
履行相关报批手续。基坑开挖前,项目部就危大工程专项施工方案组织了安全技术交底。
事件三:基坑开挖至设计开挖面后,由监理工程师组织基坑验槽,确认合格后及时进行混凝土垫层
施工。
问题:
1.写出图2中构造A、B的名称,给出坑外土压力传递的路径。
2.事件一中,针对断桩事故应采取哪些预防措施?
3.指出基坑工程施工过程中的最危险工况。
4.事件二中,危大工程专项施工方案安全技术交底应如何进行?
5.事件三中,基坑验槽还应邀请哪些单位参加?
【案例十二】
背景资料:
某热力管线暗挖隧道,长3.4km,断面7 8有效尺寸为3.2×2.8m,埋深3.5m。隧道穿越地层为砂土层
1
9
4
和砂砾层,除局部有浅层滞水外,无8需降水。承包方A公司通过招标将穿越砂砾层段468m隧道开挖
3
信
及初期支护分包给B专业公司。微发生如下事件:
系
联
事件一:B公司依据A公司的施工组织设计,进场后由工长向现场作业人员交待了施工做法后开始
题
押
施工。 准
精
事件二:B公司在施工在距工作竖井48m时,发现开挖面砂砾层间有渗水且土质松散,有塌方隐患。
B公司立即向A公司汇报 。经有关人员研究,决定采用小导管超前加固技术措施。B公司采用劈裂注
浆法,根据以往经验确定注浆 量和注浆压力,注浆过程中地面监测发现地表有隆起现象,随后A公
司派有经验的专业技术人员协助 B公司研究解决。
事件三:在施工中因工作井未设置围 栏,造成一名工人坠落腿部骨折。
事件四:质量监督部门在工程竣工前例行检查时,发现A公司项目部工程资料中初期支护资料不全,
部分资料保留在B公司人员手中。
问题:1.事件一中暗挖隧道开挖前的技术交底是否妥当?如有不妥,写出正确的做法。
8
2.事件二中B公司采用劈裂注浆法是否正确?如不 正确,应采取什么方法?哪9些1
7
浆液可供选用?
8
4
3.分析事件二中注浆过程中地表隆起的主要原因,给 出防止地表隆起的正确信
3
做法。
微
系
4.根据事件四内容,简述A、B公司在工程资料管理方面应 改进之处。联
一
5.由事件三可知,该工作井防护结构还有缺失,简述工作井安 全防唯护措施。
【案例十三】
背景资料:
某公司承接一项地铁隧道工作竖井施工工程,工作竖井净空尺寸15×10m,基坑深26.2m,地面标高
为52.69m。采用明挖法施工,围护结构采用SMW工法桩,围护桩长30.747m,桩顶为1.2m×1.2m冠
梁。基坑布设4道钢管支撑,开挖示意图如下所示。
第9页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
施工前项目部编制了SMW押工法桩施工方案,SMW工法桩的施工内容有:①设置导向定位钢板;②混
准
合搅拌;③插入型钢;精④开挖导沟;⑤型钢回收;⑥施工完毕;⑦SMW搅拌机定位。
在开挖过程中,由于白 天交通繁忙,项目部将开挖的来不及运输的土方存放在城市绿化带上,夜间
进行运输,遭到有关部门的 制止和罚款。项目部建立了职业健康安全管理体系,确定专职安全员是
项目职业健康安全生产的第一责 任人。在项目职业健康安全过程控制中确定人的不安全行为、物的
不安全状态、作业环境的不安全因 素和管理缺陷为控制重点,把好安全生产“六关”。
问题:
1.指出构件A、B的名称,并列式计算构件A底标高。
2.写出SMW工法桩正确的施工工序。(用序号和 “ →”表示)
1
7 8
9
3.项目部为什么会遭到有关部门的制止和罚款?
信
3 8
4
微
4.指出项目部在安全生产管理中的错误之处? 系
联
5.本工程地下水位位于地表以下10m,根据水层分布,应该将将井点一管设置在什么位置。
唯
【案例十四】
背景资料:
A公司中标某城市污水处理厂的中水扩建工程,合同工期为12个月,采用固定总价合同。工程主要
包括沉淀池和生物处理池。拟建水池距现有建筑物最近距离为5m,水池地下部分埋深3.6m,厂区地
下水埋深2.0m。
A公司项目部编制了该工程的施工组织设计,报请监理工程师审批。施工过程中发生如下事件:
事件一:在基坑施工前,A公司项目部编制了基坑施工技术方案,被监理工程师退回。
事件二:考虑到锚杆可能会对建筑物造成损害,A公司计划将建筑物附近的放坡开挖+锚杆钢筋网喷
射混凝土护面变更为钻孔灌注桩围护垂直开挖。
事件三:施工过程中,A公司接到了设计单位增加水池抗浮设计的设计变更通知单和变更图纸,进
行抗浮设施施工增加了15万元的费用,A公司向建设单位提出了索赔。
问题:
第10页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.项目部的施工组织设计审批是否存在问题,为什么?
2.事件一中,监理工程师为什么要退回施工方案?
3.事件二中,应如何办理变更手续?
4.事件二施工单位能否提出增加工程费用?
5.事件三中,A公司的索赔能否成立?为什么?
【案例十五】
背景资料:
某北方城市供水厂因扩大再生产及工艺需求,需对该水厂进行改扩建,增设若干给水构筑物,通过
招标程序,由一市政公司中标,工程包括沉淀池、过滤池、消毒池、输水管线等,其中一矩形有盖
沉淀池,平面形式如图1所示:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
该水池深6.9米,地下结构,水池设计水位6.6米,采用钢 筋混凝土现浇系形式,混凝土设计强度C40、
联
防渗等级P8。该施工区域土质良好,主要是硬塑状粉质黏土层和夹砂一黏土层,地下水位5.5m。基坑
唯
放坡开挖,施工单位采取集水明排的形式进行坑内降排水,池 壁 混 凝土施工采用池壁模板先安装一
侧,绑完钢筋后,随浇筑混凝土随分层安装另一侧模板的方法进行,基坑截面及池壁模板示意如图
2所示。
第11页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
施工过程发生如下事件:
事件一:经查看天气预报,未来三天将有中 雨,该施工单位为了加快进度施工,在未采取加强措施
的情况下将池壁施工分段高度提升至2.5m一段 进行浇筑混凝土,监理工程师在进8行模板检验批验收
1
7
9
时,拒绝在质量验收资料上签字,并要求其进行整改 。施工单位整改完毕,经8 4监理工程师验收合格,
信
3
进入下道工序。 微
系
事件二:该混凝土水池施工完毕后,待混凝土强度满足要求 ,按计划联进行满水试验,试验多次均未
一
合格,经检查找到问题原因,进行整改后,试验合格。 唯
问题:
1.写出图1中结构物A的名称,并简述其作用。
2.事件一中监理工程师的做法是否正确,并说明理由。
3.写出图2中B、C、D、E的名称。
4.试分析事件二中水池满水试验多次不成功的原因。
5.该水池满水试验从注水到测读水位测针的初读数共需几天。
【案例十六】
背景资料:
某公司中标某市新建一大型水厂第二标段,本标段包括现浇大清水池和一座装配式小清水池,以及
水厂内部道路及部分综合管线工程。合同工期一年。大清水池长200m,宽50m,高7m,沿着水池长
度方向上设置四道内隔墙。项目部对现浇清水池编制了施工方案,包括基础处理、结构形式、施工
工艺和流程等内容。本项目中的模板分项工程每一检验批施工完成后,监理工程师都严格按照主控
第12页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
项目进行验收。因大清水池占地面积较大且相对集中,项目部在施工现场安装了地泵,每次都尽量
用地泵浇筑混凝土。水池基坑施工中对管线和高压电缆的变形沉降实施监测。施工过程中,发现池
壁局部出现露筋现象。现场道路管线施工完成以后,项目部委托具有相应资质的竣工测量单位进行
竣工测量,竣工测量附件包括:道路、水池及管线竣工纵断面图;建筑场地及其附近的测量控制点
布置图及坐标与高程一览表。
问题:
1.补充清水池施工方案内容。
2.简述本工程中大清水池模板质量验收的主控项目。
3.项目部采用泵送混凝土应符合哪些规定。
4.施工前和施工中对于开挖面范围内的地下管线拟采取哪些措施?
5.池壁露筋的原因可能有哪些?应如何处理?
6.本工程中竣工图附件包括哪些内容?
【案例十七】
背景资料:
某施工单位承建一项城市污水主干管道工程,全长1000m。设计管材采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管,
8
管道内径d1000mm,壁厚100mm;沟槽1 7平均开挖深度为3m,底部开挖宽度设计无要求。场地地层以
9
4
8
硬塑粉质粘土为主,土质均匀,地3下水位于槽底设计标高以下,施工期为旱季。
信
微
项目部编制的施工方案明确了系下列事项:
联
(1)将管道的施工工序分题解为:①沟槽放坡开挖;②砌筑检查井;③下(布)管;④管道安装;⑤
押
管道基础与垫层;⑥沟准槽回填;⑦闭水试验。
精
施工工艺流程:①→A→③→④→②→B→C。
(2)根据现场施工条件,管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽底部一侧的工作面宽度为
500mm,沟槽边坡坡度为1:0 .5。
(3)质量管理体系中,管道施工 过程质量控制实行企业的“三检制”流程。
(4)根据沟槽平均开挖深度及沟槽开 挖断面估算沟槽开挖土方量(不考虑检查井等构筑物对土方量
估算值的影响)。
(5)由于施工场地受限及环境保护要求,沟 槽开挖土方必须外运,土方外运量根据表3《土方体积
换算系数表》估算。外运用土方车辆容量为10m³/车·次,外运单价为100元/车·次。
8
表3 土方体 积换算系数表 9 1
7
8
4
虚方 松填 天然密实 信 3 夯填
微
1.00 0.83 0.77 0.67
系
1.20 1.00 0.92 联 0.80
一
1.30 1.09 1. 00 唯 0.87
1.50 1.25 1.15 1.00
问题:
1.写出施工方案(1)中管道施工工艺流程中A、B、C的名称。(用背景资料中提供的序号①~⑦或
工序名称作答)
2.写出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。
3.写出施工方案(3)中“三检制”的具体内容。
4.根据施工方案(4)、(5),列式计算管道沟槽开挖土方量(天然密实体积)及土方外运的直接
成本。
5.指出本工程闭水试验管段的抽取原则。
【案例十八】
背景资料:
A公司中标某市污水干线工程,合同期205天。管线全长1.37km,管径为Φ1.6-Φ1.8m,采用钢筋
第13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
混凝土管,管顶覆土为4.1m~4.3m,管道位于砂性土和粒径小于100mm的砂卵石层,地下水位在地
表下4.0m左右;检查井井距90m~120m。依据施工组织设计,项目部拟用两台土压平衡顶管设备同
时进行施工,且工作井设在检查井位置(施工部署如下图),编制了顶管工程专项方案,按规定通过
专家论证。施工过程中发生如下事件:
(1)因拆迁影响,使9#井不能开工;第二台顶管设备放置在项目部附近的小区绿地暂存28天。
(2)在穿越施工手续齐全后,为了满足建设方要求,项目部将10#井作为第二台顶管设备的始发井,
向原8#井顶进。施工变更方案经项目经理批准后实施。
8
7
1
问题: 4 9
8
3
信
1.本工程中工作井是否需要编制微专项方案?说明理由。
系
2.占小区绿地暂存设备,应联履行哪些程序或手续?
题
押
3.10#井改为向8#井顶进的始发井,应做好哪些技术准备工作?
准
精
4.项目经理批准施工变更方案是否妥当?说明理由。
5.项目部就事件(1)的拆迁影响,可否向建设方索赔?如可索赔,简述索赔项目。
【案例十九】
背景资料:
某公司承接一项供热管线工程,全长 1800m,直径DN400mm,其中150m管段下穿城市河流、机械加
工厂、城市道路。项目部进场调研后,决 定下穿河流部分采用水平定向钻(拉管)法施工,并办理了相
关手续。
施工前,施工单位编制了水平定向钻专项施工 方案,按照图示进行了定向钻轨迹设计,并针对施工
8
中可能出现的地面开裂、冒浆、卡钻、管线回拖受 阻等风险,制定了应急预案9。1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
工程实施过程中发生了如下事件:
事件一:施工方在现场配置了钻机存放区、钻杆存放区、配电间、项目办公室等临时设施。
事件二:在钻进过程中,取5°作为入土角和出土角。为保证钻进效果快速成孔,施工方在初始钻
进时采取高钻压快速钻进,入土直线钻进长度15m。
事件三:钻进期间机械加工厂车间地面处隆起、开裂,并冒出黄色泥浆,导致工厂停产,项目部立
即组织人员按应急预案对事故进行处理。
问题:
第14页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.请给出导向孔钻进最理想的轨迹状态。
2.现场还应有哪些临时设施?
3.判断事件一是否正确?说明理由。
4.事件二中地表隆起、开裂的原因是什么?应该如何处理?
【案例二十】
背景资料:
某公司承接一项管道埋设项目,将其中的雨水管道埋设安排所属项目部完成,该地区土质为黄土。
合同工期13天,项目部为了能顺利完成该项目,根据自身的人员机具设备等情况,将该工程施工中
的诸多工序合理整合成三个施工过程(挖土、排管、回填),划分三个施工段并确定了每段工作时间,
编制了用双代号网络计划表示的进度计划,如图3所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.改正图3中的错误(用文字表)。
2.写出排管2的紧后工作与紧前工作。
3.图3中的关键线路为哪条?计测工期为多少天 ?能否按合同工期完成该项目?
8
1
7
4.该雨水管道在回填前是否需要做严密性试验?我 国有哪三种地区的土质,施
8
4 9工雨水管道回填前必
信
3
须做严密性试验? 微
系
联
一
唯
第15页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
答案部分
【案例一】
1.【答案】(1)原材料质检。
(2)采用强制式拌和机厂拌,不得路拌。
(3)运输采取遮盖封闭措施防止水分损失。
(4)严禁用薄层贴补的办法找平。
(5)采用覆盖养护,养护期间封闭交通。
2.【答案】(1)正确。
理由:非主体工程可进行分包。
(2)乙公司立即组织施工不妥当。
理由:应先完成交底手续,后进行施工。
3.【答案】由于施工温度低,加之基层和面层的施工存在问题造成在行车荷载作用下发生开裂。
【案例二】
1.【答案】(1)错误:排除了农田积水就在原状地表土上填方。改正:还应清除树根、杂草、淤泥
等。 8
7
1
9
(2)错误:按大于或等于93%的压8 4实度标准(重型击实)压实。改正:路床顶面下0~80cm时,按
3
信
大于或等于95%的压实度标准(微重型击实)压实。
系
联
2.【答案】不允许采用农田地表土作为石灰稳定土用土。理由:土中有机物含量过高。
题
押
3.【答案】该道路基层准施工方法不合理。理由:基层施工时应该分层摊铺、分层碾压,每层厚度不
精
超过200mm。碾压时应采 用先轻型后重型压路机。
4.【答案】沥青混凝土面层 雨期施工质量控制措施的补充:(1)工地上应做到及时摊铺、及时完成
碾压;(2)对于双层式施工,雨 后应注意清扫干净底层,以确保两层紧密结合为一个整体。
【案例三】
1.【答案】构造物K:桥头搭板。
2.【答案】台背填料应有良好的水稳定性与压实性能,以碎石土、砾石土为宜。
3.【答案】裂缝修复的技术措施:在裂缝位置灌缝;在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅;洒铺热改性沥
青。
1
7 8
9
4.【答案】(1)施工单位直接向监理单位申请竣工 验 收不妥;施工单位应在
信
3自8
4
检合格的基础上将竣
微
工资料与自检结果,报监理工程师申请验收。 系
联
(2)监理单位组织竣工验收不妥;监理工程师应对施工单位提出的竣一工资料进行预检,写出评估报
唯
告后,报建设单位,由建设单位组织工程竣工验收。
【案例四】
1.【答案】A—桥头搭板;作用:防止桥梁与道路连接部分的不均匀沉降,设置在桥台或悬臂梁板端
部和填土之间,随着填土的沉降而能够转动。车辆行驶时可起到缓冲作用,防止桥头跳车。
2.【答案】可采取集水明排的方式进行潜水的疏排。
3.【答案】基坑验槽还应邀请:建设单位、勘察单位、设计单位。基坑检验项目为:地基承载力、
基底高程、平整度。
4.【答案】原地面横坡陡于1∶5时,应修成台阶形式,每级台阶宽度不得小于1.0m,台阶顶面应
向内倾斜。
5.【答案】Ⅰ区压实度:≥95%;Ⅱ区压实度:≥93%;Ⅲ区压实度:≥90%。
【案例五】
1.【答案】项目负责人、项目技术负责人。
第16页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.【答案】采用穿巷式架桥机合理。因为该引桥墩高,地势起伏较大,无法采用吊车、跨墩龙门吊
作业。
3.【答案】设置保险垛或支撑;用钢板与已安装好的梁预埋横向连接钢板焊接。
4.【答案】旋挖钻。因为现场狭窄,无法设置泥浆池、沉淀池。
5.【答案】应先铺筑沥青混合料,后安装伸缩缩装置。质量病害为桥头跳车、伸缩缝早期破坏。
6.【答案】(1)砼坍落度评定时应以浇筑地点为准;
(2)钢丝应垫高、覆盖
(3)砼振捣时,应以安装在侧模上的附着式振动器分主,插入式振动器为辅
(4)张拉机具应配套校验,配套使用,以标定他们之间的关系曲线。
(5)切割端头多余预应力筋应采用砂轮锯或切断机切断。预应力筋外露长度不应小于30mm。
【案例六】
1.【答案】A:后锚固系统;B:前吊带;C:后吊带。属于自锚固系统。
2.【答案】直梯或斜梯。
3.【答案】安全防护用品有安全帽、安全带、紧口工作服、防滑鞋。
4.【答案】(1)→(3)→(4)→(68)→(2)→(5)
7
1
9
5.【答案】在梁上下底板或两肋端8部4预埋临时连接钢构件;用千斤顶调节合龙口应力和长度,并不
3
信
间断观测合龙前数日昼夜环境温微度变化与合龙高程及合龙口长度变化关系。
系
【案例七】 联
题
押
1.【答案】不正确。预准应力筋宜使用砂轮锯(砂轮切割机)下料,预应力张拉过程中应控制张拉应
精
力和伸长值两项指标, 以张拉应力控制为主(以伸长值作为校核)。
2.【答案】不能,当管道中 存在堵塞,使用两端压降不能满足质量要求,应先进行管道疏通后进行
张拉施工,最后采用一端进行压 浆的方法施工,压浆应使孔道另一端有饱满浆液溢出,并使排气孔
排出与规定稠度相同的水泥浓浆为 止。
3.【答案】事件一中,钢筋加工区及存 梁区现场地面仅做了土地平整即进行施工不符合要求,应对
该施工区域进行地基处理,并进行混凝土 硬化处理,钢筋加工不得在土地上进行,存梁区地面应满
足沉降要求,防止因地基不均匀沉降对梁体造 成破坏。
8
4.【答案】事件二中施工单位的做法不可行。
1
7
9
8
4
梁体吊环应采用未经冷拉的光圆钢筋,其尺寸及安防 位置应符合设计文件要
信
3求,不得私自更改钢筋
微
型号,这属于未按图施工,也属于违约行为。 系
联
施工单位应进行更换,直至满足设计要求后才可进行下道工序 施工
唯
,一物资不到位是施工单位管理问
题,不应以此作为借口进行更改。
5.【答案】事件三中的做法是错误的。
漏浆造成阻塞的原因如下:
(1)管道连接处封闭不严易造成漏浆,安装管道前应先将连接处使用直径略大于管道直径的同材质
管材作为套管置于连接处,并使用胶带将套管两端密封严密;
(2)施工中因振捣棒碰触也易造成管道破口漏浆,施工中应注意管道位置,小心施工;
(3)施工中未及时抽动预应力筋,应在施工中不时抽动预应力筋,防止管道阻塞。
【案例八】
1.【答案】(1)错误,预压荷载应为砼结构恒载与模板重量之和的1.1倍。
(2)错误,支架预压不小于3级。3级加载依次宜为单元内预压荷载值的60%、80%、100%。
(3)错误。当横向加载时,从混凝土结构中心线向两侧对称布载。
(4)正确。
第17页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)错误,当支架顶部监测点12h的沉降量平均值小于2mm时,可进行下一级加载。
2.【答案】185.725-185.701=0.024m
3.【答案】架子工、起重机司机、司索工(起重工)、信号工、电焊工、电工。
4.【答案】整改措施;整改时间。
5.【答案】正确。水泥超过3个月需经重新检验合格方可使用。
6.【答案】E公司:项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员。
【案例九】
1.【答案】施工单位技术负责人审核签字,加盖单位公章,由总监审查签字,加盖执业印章;组织
专家论证;施工现场公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员,在危险区域设置安全警示标志;
编制人员或项目技术负责人向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员
进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
2.【答案】项目负责人;专项方案编制人员;项目专职安全管理人员。
3.【答案】施工进度计划、材料与设备计划。
4.【答案】不可以。因为施工单位与供应商之间没有合同关系,应该向业主提出索赔。
【案例十】 8
7
1
9
1.【答案】 8 4
3
信
环形开挖留核心土法。b→c→d微→a→e或b→d→c→a→e。
系
联
2.【答案】
题
押
人员采用卷扬机上下错准误,应在工作井内设安全梯或梯道上下;渣土暂时堆放在距井口1.5m位置错
精
误,井口2m范围内不得 堆放材料。
3.【答案】
采用干法施工现场粉尘严重,不 符合职业卫生健康要求,应采用湿喷方式。
4.【答案】
不能索赔。因为雨期地下水位上升,这 是一个合格的、有经验的承包商能够合理预测并采取措施加
以避免的,其责任在承包商。
【案例十一】
1.【答案】A:冠梁;B:围檩(腰梁);围护( 桩 )墙→围檩(冠梁)→支撑。
1
7 8
9
2.【答案】导管的埋置深度宜控制在2~6m;混凝土 灌 注过程中拔管应有专
信
3人8
4
负责指挥,控制拔管
微
长度不得将导管拔出混凝土液面。 系
联
3.【答案】(1)在开挖基坑后还未施工第一道支撑前。(2)主体结构一施工拆除临时支撑后。(主体结
唯
构混凝土强度满足要求,可有效支撑围护结构时方可拆除对应位 置临时支撑)
4.【答案】专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案
交底;施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人
员共同签字确认。
5.【答案】施工单位、建设单位、勘察单位、设计单位。
【案例十二】
1.【答案】不妥。因为技术交底由项目部技术负责人对分包方全体人员进行书面技术交底,技术交
底资料应办理签字手续并归档。
2.【答案】不正确。砂卵石地层中宜采用渗入注浆法。浆液可选用改性水玻璃、普通水泥单浆液、
水泥-水玻璃双浆液、超细水泥等。
3.【答案】注浆过程地表隆起,主要原因是注浆量和注浆压力不合适。正确作法:注浆的主要参数
不应根据以往经验确定,而应进行试验确定。
第18页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.【答案】A公司应负责汇集施工资料,整理所有的有关施工技术文件,并应随施工进度及时整理;
B公司应主动移交分包工程的施工资料。
5.【答案】由于未设置围挡造成施工人员坠落事件,由此可知该工作井是的防护措施未做到位,应
在工作井井口位置设置防坠落护栏,护栏高度不得低于1.2m,工作井周围应设置防水围堰(防水台),
防止大量雨水流入工作井内,工作井井口上方应设置棚顶,以及设置专门的工作井出入安全梯道。
【案例十三】
1.【答案】A是冠梁、B是围檩;冠梁尺寸为1.2×1.2m,冠梁底标高为:52.69-1.2=51.49m。
2.【答案】SMW工法桩的工序为:④→①→⑦→②→③→⑥→⑤。
3.【答案】项目部遭到有关部门制止和罚款的原因是:项目部未经批准,私自占用绿化带。
根据有关规定,任何个人和单位都不得擅自占用城市绿化用地;因建设或者其他特殊需要临时占用
城市绿化用地,须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意,并按照有关规定办理临时用地手续。
4.【答案】错误之处:项目部确定专职安全员是项目职业健康安全生产的第一责任人。
正确做法:应以项目负责人做完项目职业健康安全生产的第一责任人。
5.【答案】应将井点管设置在坑内,因为围护结构(即隔水帷幕)底部已经进入承压水层中,此时
需要在内部进行降水来减少坑底承受的8压力。
7
1
9
【案例十四】 8 4
3
信
1.【答案】存在问题。 微
系
联
施工组织设计编制完成后经企业技术负责人审批后报请监理工程师审查。
题
押
2.【答案】该项目基坑准开挖深度超过3m,属于深基坑工程。且该项目基坑距离现有建筑物较近,属
精
于超过一定规模的危险 性较大的分部分项工程,应编制专项方案,并组织专家对基坑开挖方案进行
论证。
3.【答案】由A公司向监理单位 提出变更申请,监理或建设单位进行审查同意后,由A公司编写变
更后的施工专项方案,重新组织专 家进行论证。
4.【答案】不能。
因为该工程属于固定总价合同,而基坑开 挖支护属于措施费用,签订合同后不能调整。
5.【答案】成立。
8
增加抗浮工程属于原合同以外的工作内容,不包括 在总价内,应属于工程变更增
1
7加费用,可以索赔
9
8
4
费用。
信
3
微
【案例十五】
系
联
1.【答案】A结构物为导流墙,导流墙的设置,是为了增强水体流动一,保持水质。
唯
2.【答案】事件一中监理工程师的做法是正确的,由于该池壁模 板先安装一侧,绑完钢筋后,随浇
筑混凝土随分层安装另一侧模板,分层安装模板,其每层层高不宜超过1.5m,在不采取加强措施的
情况下提高分层高度后浇筑易造成混凝土胀模发生危险。
3.【答案】B—穿墙(对拉)螺栓,
C—穿墙螺栓配套螺母,
D—金属止水环,
E—金属止水带。
4.【答案】满水试验多次试验不成功可能的原因有:
(1)施工缝处理不当造成渗漏。
(2)预留孔洞封堵不严造成渗漏。
(3)预留孔洞位置施工混凝土不严密造成渗漏。
(4)个别部位混凝土浇筑振捣不密实造成渗漏。
第19页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)模板对拉螺栓位置处理不到位造成渗漏。
5.【答案】该水池满水试验的注水从注水至设计水位应为:6.6/2+2=5.3(d)
注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数,即为:5.3+1=6.3(d)
【案例十六】
1.【答案】材料与配合比、模板及其支架设计、钢筋加工安装、混凝土施工、预应力施工。
2.【答案】①模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求,且应安装牢固;
②各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓,垫块等安装稳固;模板上的预埋件、
预留孔洞不得遗漏且安装牢固;
③模板清洁、隔离剂涂刷均匀,钢筋和混凝土接茬处无污渍。
3.【答案】①混凝土供应必须保证输送混凝土的泵能连续工作;
②混凝土的坍落度必须满足泵送混凝土的要求;
③输送管线宜直,转弯宜缓,接头应严密;
④泵送混凝土前应先用与混凝土成分相同的水泥浆润滑输送管道内壁;
⑤泵送混凝土因故间歇时间超过45min时,应采用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。
⑥泵送过程中,受料斗内应有足够量的8混凝土。
7
1
9
4.【答案】(1)施工前对开挖面范8围4内的地下管线拟采取的措施有:1)根据建设单位提供的有关资
3
信
料,查阅管线资料;2)向管线微产权单位、管理单位查询;3)在相关单位的现场监督下进行坑探;4)
系
联
将管线的位置和高程标在施题工图纸上;5)在现场管线位置做好标志;
押
(2)施工中对开挖面范准围内的地下管线拟采取的措施有:1)开工前,参加建设单位组织相关单位
精
的调查配合会;2)对管 线进行拆迁、改移、悬吊加固;3)现场专人检查、监督;4)监控量测,及
时反馈指导施工;5)中、 高危险管线、建筑物,编制应急预案。
5.【答案】(1)露筋原因:1) 浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少漏放;2)混凝土
配合比不当,产生离析,靠近模板 部位缺浆或模板严重漏浆;3)混凝土保护层太小或保护层混凝土
漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋, 使钢筋位移,造成露筋。
(2)处理方法:1)对表面露筋,洗刷干 净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平整,并
认真养护。2)如露筋较深,应将薄弱混凝土和 突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等
8
级的细石混凝土填塞压实,并认真养护。 1 7
9
8
4
6.【答案】本工程竣工图附件还应包括:水池、管线 沉降及变形观测资料;信 3工程定位、检查及竣工
微
测量的资料;设计变更文件;建设场地原始地形图。 系
联
【案例十七】 一
唯
1.【答案】A—⑤;B—⑦;C—⑥
2.【答案】地质条件和土的类别,坡顶荷载情况,地下水位,开挖深度。
3.【答案】班组自检、工序或工种间互检、专业检查专检。
4.【答案】(1)沟槽开挖土方量=沟槽断面面积×沟槽长度
=(沟槽顶宽+沟槽底宽)×平均开挖深度÷2×沟槽长度
=[(3÷2×2+0.5×2+1.2)+(0.5×2+1.2)]×3÷2×1000=11100m³
(2)根据土方体积换算系数表,土方天然密实体积为11100m³,虚方体积为11100×1.30=14430m
³。
土方外运直接成本=14430÷10×100=144300(元)
5.【答案】试验管段的抽取原则:本工程管径大于700mm,所以可按井段数量抽样选取1/3进行试
验;试验不合格时,抽样井段数量应在抽样基础上加倍进行试验。
【案例十八】
第20页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782025一二级建建、造监师理、一建、一造、市二政造公、安用全工、程消管防理、咨与询实、务检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.【答案】
需要编制专项方案。因为工作井是采用检查井改造的,其埋深为4.1~4.3m,最浅处深度都达到5.7m,
按有关规定,开挖深度超过3m的基坑施工前应编制专项方案。
2.【答案】应与小区物业(绿地权属部门)签订租赁协议,约定费用支付和双方责任。
3.【答案】技术准备工作主要包括:涉及检查井改位时应履行设计变更手续;应重新校核顶管最大
顶力;进行顶管后背强度和刚度验算;设计加工后背,加固管周围土体和保护成品。
4.【答案】项目经理批准施工变更方案不妥。理由:因为涉及顶距增加一倍和后背设计加固,应属
于重大技术变更。应按规定重新论证审核并经监理批准。
5.【答案】可以。因为征地拆迁属于建设方责任,非承包商自身原因。索赔主要组成:28天租绿地
费用;维护、管理费用;恢复绿地费用;28天工期索赔。
【案例十九】
1.【答案】理想状态下轨迹为:斜直线段→曲线段→水平直线段→曲线段→斜直线段
2.【答案】还应补充泥浆处理池、钻屑分离系统等设施。
3.【答案】不正确。
错误之处:取5°作为入土角和出土角8。正确做法:入土角宜取6°~20°,出土角宜取4°~12°。
7
1
9
错误做法:初始钻进时采取高钻压8快4速钻进,入土直线钻进长度15m。
3
信
正确做法:第一根钻杆入土应采微取轻压慢转的方式,直线长度宜控制在20m左右。
系
4.【答案】地表隆起、开裂联原因:
题
押
(1)钻进压力过高;准
精
(2)没有保证钻头正确姿势,没有及时纠偏;
(3)泥浆压力过高,注浆 量过高。
处理措施:
(1)停止注浆;
(2)在冒浆点周围设置围挡,控制泥浆外溢面积;
(3)回填夯实地面开裂区:
(4)选择合适的注浆量和压力继续钻进。
【案例二十】
8
1.【答案】网络进度计划中节点④与节点⑤之间的 虚前线方向错误,该虚箭线应1 7由节点④指向节点
9
8
4
⑤。 信 3
微
2.【答案】排管2的紧前工作为:排管1、挖土2;排管 2的紧后工作为系:回填2、排管3
联
3.【答案】关键线路为①→②→④→⑤→⑥一⑧→⑨→⑩;计划工期一13天。可以按合同工期完成。
唯
4.【答案】(1)该地区黄土为黄土(非湿陷性黄土),无需进行严密性试验。(2)湿陷土、膨胀土、
流砂地区的雨水管道回填前必须做严密性试验。
第21页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178