文档内容
UDC MH
中华人民共和国民用航空行业标准
P Mll/TSOI2 -2010
民用机场目视助航设施
施工质量验收规范
for aids quality
S肝cifications accep饱nce of 创耶。"世sual cons伽lction
www.weboos.com
2010 -12-24 发布 2011-01-01 施行
中国民用航空局 发布中华人民共和国民用航空行业标准
民用机场目视助航设施施工质量验收规范
Specifications for acceptance of
airport visual aids construction quality
MHlT5012 - 2010
www.weboos.com
主编部门z 中国民用航空局机场司
批准部门z 中国民用航空局
施行日期 2011 年 1 月 1 日
2010 北京目IJ 1==1
本规范是根据中国民用航空局机场司的要求,参照了住房和城乡建设部和国
家质量监督检验总局颁发的相关建筑工程和建筑电气工程的施工质量验收规范
的要求,由上海民航新时代机场设计研究院有限公司和北京中航空港建设工程有
限公司共同对《民用机场目视助航设施施工及验收规范)) (阳5012-99) 修订而
成的。
本规范在编制过程中,编制组进行了比较广泛的调查研究,总结了我国民用
机场目视助航设施施工质量控制和质量验收的实践经验,并征求了设计、监理及
施工各相关单位的意见,于 2010 年 11 月进行审查定稿。
本规范是含有强制性条文的强制性标准,以黑体字标识的条文为强制性条
www.weboos.com
文,必须严格执行。
为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验,积累
资料,将有关意见和建议反馈给编制单位或发布部门,以供今后修订时参考。
本规范编制单位和主要起草人
编制单位:上海民航新时代机场设计研究院有限公司
北京中航空港建设工程有限公司
主要起草人:张飞林王杰张军应晓平米爱群周铭于正东目次
总4则 4
4 E
术n语
t
基n本
立d
a
d
a
内
嵌q
E
标规定
『
埋一
隔
a1
设般规定
A
目a2目备、材 哇
a a a 3 4 5 目 工 具 主 一 灯 主 视 视 序 、 控 般 具 助 助 交 设 项 项 安 航 航 接 备 目 目 装 料 设 标 确 安 · 、 施 志 认 装 … 成 工 施 … … … … 品 程 工 … … … … 和 与 应 半 场 满 成 道 足 品 、 的 进 建 条 场 筑 件 验 工 收 程 及 的 保 施 管 工 配合 E U F h u p o n o n u n
式灯 一 安 主 一 控 般 装 控 般 项 项 · 项 目 目 … 目 … … … … u u u u u n u n
接 钱 项目 …
4 4 1 2 主 一 控 般 箱 项 安 目 … …
压 器项目.…...
www主 控及.熔 u
u
w
…
eboos.com
入式 一 般项目u安
M E O T 汀 丘 丘 记 1 2 近 主 一 坡 控 般 项 度 项 目 指 目 u … … 统… u… … … - n L n ,
项目 …
…
… ",
… a
…
牌 …… … u 斗
·…
a a 1 2 · 装 … . … … 哇 A
·
·
…
…
… 哇A
器
断
地式 … E
, · U
… F
· D
系 R
11 示 U
12 u B
u O P
O
P
u O
m 离变 装
e n & ……
u - & ……
视 1 安…
旦 2 装
进
旦
1
2
咽
,
哼
4
哼
410 凤向标安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
10.1 主控项目. . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . .... . . .... . . . . .... . . ... . ... 18
10.2 一般项目. . . . . . . . . . . . ..... . . .. . . . . . . . . . . .... . . ... . . . .... . . . . ... .... 18
11 进近灯塔安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19
11. 1 主控项目. . . . . . .. .... . . .... . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. . . .. . . .... . . ..... 19
11. 2 一般项目. . . . . . . . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... . ... . ... . . . .. . .. 19
12 灯光电缆线路敷设......................................................... 20
12. 1 主控项目.......................................................... 20
12.2 一般项目. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
13 调光控制柜、切换柜、灯光监控柜安装....................................... 22
13. 1 主控项目.......................................................... 22
13.2 一般项目.......................................................... 22
14 助航灯光系统调试......................................................... 23
14. 1 主控项目.......................................................... 23
www.weboos.com
15 目视助航标志施工......................................................... 26
15.1 主控项目.......................................................... 26
15.2 一般项目.......................................................... 26
16 工程质量验收............................................................ 28
16.1 分项工程划分....................................................... 28
16.2 质量控制资料检查................................................... 28
16.3 分项工程检查....................................................... 29
16.4 质量评定标准. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . ... . . ... . . .. . . . .. .. 31
附录A 本规范用词说明...................................................... 33
21 总则
1.0.1 为加强民用机场建设工程质量管理,保证工程质量,确保飞行安全,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的民用机场(含军民合用机场民用部分〉目视助航设
施的施工质量验收,通用航空机场和直升机场参照本规范执行。
1.0.3 本规范包括目视助航灯光系统与目视助航标志设施的施工质量验收。目视助航灯光系
统工程中的高低压配电装置、电力变压器、柴油发电机组、 UPS 电源、消防报警及通用电缆
线路等项目的施工质量验收,按国家现行的有关规范执行。
1.0.4 工程中安装的设备和器材,应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,设备
应有铭牌。民航专用设备必须符合中国民用航空局颁布的相关规定。
1.0.5 施工中的安全技术措施及环境与卫生,应符合本规范和 GB50194-93 <<建设工程施工
现场供用电安全规范》、 ]G]46-2005 <<施工现场临时用电安全技术规范》、 ]G]146-2004 <<建
www.weboos.com
筑施工现场环境与卫生标准》等现行规范和标准的规定。对于高空作业、道面标志油漆等工
作的安全措施尚应符合国家现行的有关规定。对主要的施工项目或工序,应事先制定安全技
术措施。
1.0.6 引用标准:
下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,
所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本
的可能性。
GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准
GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
GB]148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
GB/T7256-2005 民用机场灯具一般要求
]G]46-2005 施工现场临时用电安全技术规范]G]146-2004 建筑施工现场环境与卫生标准
GB50389-2006 750KV 架空送电线路施工验收规范
GB/T 16311-2009 道路交通标线质量要求和检测方法
1T/T 280-2004 路面标线涂料
1T/T 446-2001 路面标线用玻璃珠
1.0.7 目视助航设施施工质量验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范
的规定。
www.weboos.com
22 术语
2.0.1 埋地式接线箱
助航灯光回路中埋入地下的,用于放置隔离变压器等器件的容器,可起到保护和便于维
护等作用,也称隔离变压器箱或灯箱。
www.weboos.com
33 基本规定
3.1 -般规定
3.1.1 施工现场质量管理要求
目视助航设施施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验
收规范)) GB50303-2002 的 3. 1. 1 规定外,尚应符合下列规定2
1 项目负责人和技术负责人应掌握民用机场目视助航设施专业知识。
2 施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制
度,实现施工全过程的质量控制。
3 施工中严格按照设计文件、资料和相关的技术标准进行,修改设计应以原设计单位出
具的设计变更通知单为准。
4 施工单位进场后应编制施工组织设计,经监理工程师批准后实施。
3.1.2 不停航施工要求
www.weboos.com
目视助航设施不停航施工管理,必须遵照中国民用航空局有关条令的规定,并符合下列
要求z
l 不停航施工必须按民航管理部门批准的《不停航施工方案》进行。
2 制定应急方案,成立应急组织机构。
3 落实安全技术措施。
4 根据不停航施工范围,为保证目视助航设施运行的完整性,应设置相应的临时目视助
航设施,并保证其安全运行。
3.1.3 目视助航设施测量定位
必须以机场坐标系统为基准:在现有跑道、滑行道上加装*T具时,可参照跑道和滑行道
中线、边缘、端线进行定位。
3.1.4 灯具、设备安装时=
1 不得用手直接触摸灯泡、反射器及其它光学部件的工作表面,光学部件安装应正确。
2 不得损坏灯具及其防腐层。
3 应利用厂家提供专用安装工具进行安装调试。
3.1.5 老机场灯光改造前,需对原有设施、器件进行性能检测,达到标准方可使用.
43.2 设备、材料、成晶和半成晶进场验收及保管
3.2.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合设计文件的要求和
本规范规定,才能在施工中应用。
3.2.2 进口设备进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明
文件、技术指标、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
3.2.3 设备及器材到达现场后,应及时作下列验收检查:
l 包装及密封良好,在运输过程中无碰撞损坏现象。
2 开箱检查清点,型号规格应符合装箱清单及设计文件的要求。
3 查验合格证和随机技术文件应齐全:实行许可证和安全认证制度的产品,应有许可证
编号和安全认证标志。
4 附件、备件、特殊安装工具应齐全。
5 按 GB50303一2002 的 3.2 要求作外观检查。
3.2.4 设备安装用的紧固件,应采用镀辞制品,并宜采用标准件。户外用的紧固件应采用热
www.weboos.com
镀辞或不锈钢制品。
3.2.5 设备及器材在安装前其保管期限一般为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备及
器材保管的专门规定。
3.2.6 设备运输应满足下列要求:
l 包装应良好。
2 不应受到剧烈的冲击、碰撞或跌落。
3 应避免雨淋、水浸及受潮。
3.3 目视助航设施工程与场道、建筑工程的施工配合
3.3.1 灯光设备安装前,场道工程应具备下列条件:
l 相应结构层的标高、早期强度达到设计要求。
2 土方工程的标高、密实度达到设计要求。
3 道面上预留的嵌入式灯具的灯坑位置己复测、孔径大小、深度符合设计要求。
4 灯光设备基础的强度及标高符合要求。
3.3.2 灯光变电站设备安装前,建筑工程应具备下列条件:
l 屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏现象。
52 室内地面工作结束,室内电缆沟无积水、杂物。
3 预埋件、预留孔、电缆沟槽及盖板的位置、只寸大小均符合设计要求,预埋件牢固。
4 混凝土基础强度达到设计强度的 75%,基础位置、尺寸大小、高程、地脚螺栓孔符
合施工规范和设计要求,基础表面光洁平整。
5 门窗安装完毕。
6 现场模板、杂物清理完毕。
7 凡有可能损坏己安装的设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部完成。
3.4目视助航标志施工应满足的条件
l 施工前要清扫道面,除净浮灰、砂石、油脂、油类、水泥浆、轮胎胶印等其它可能会
降低涂料与道面粘结力的异物,以保证涂料对道面的附着。
2 在涂刷标志前,道面(包括加层道面)强度应达到设计强度。
3 老道面上不适用的标志应予清除,并将表面清理干净后方可重漆。在原有标志上重漆
时,应先清除原有标志上的轮迹和橡胶沉积物,包括任何能导致与涂料粘结不良的异物。
www.weboos.com
4 新划或复划各种标志线时,都必须按设计要求或原有的线型放样。
5 漆划标志线时,应根据不同涂料的特性,采用相应的施工方法。
6 涂划各种标志线时,对线型不符合要求的应进行修补,并将残留物清除干净。
7 严禁在雨天和潮湿冰冻的道面上施工。环境相对湿度超过 80%时不直施工。
8 涂料施工时的气温应满足产品的使用要求。溶剂型、水性涂料一般不宜低于 50C; 热
熔型涂料一般不宣低于 100C。
9 涂料施工前应将涂料充分搅匀。
10 稀释剂必须按生产厂家规定配备使用。
11 在使用不同类型的涂料时,应确认其兼容性,不兼容的涂料不得混用。
12 涂料的性能、质量应符合相关行业的标准。
3.5 工序交接确认
3.5.1 立式灯具、设备安装应按以下程序进行
l 灯具、设备的安装中心位置测量埋桩,经检查确认后,预埋线缆保护管或做基础。
2 在道面上安装时,应在道面基础层内预埋保护管,管口应高出道面高程,在铺筑道面
时确保管口不移位:在土面区或铺砌块上安装时,管口位置和基础高程经检查确认后进行基
6础浇注。
3 安装灯具、设备的底座。
4 敷设线缆,做接头,经检测合格后安装灯具、设备。
3点2 嵌入式灯具安装应按以下程序进行
l 灯具的安装中心位置测量埋桩,经检查确认后,在道面基础层内预埋保护管。
2 灯坑预置
(1)在刚性道面上:
固定灯坑模具和保护管,灯具位置和高程经检查确认,在浇注道面过程中确保灯坑模具
不移位,适时取出灯坑模具。
(2)在柔性道面上:
检查保护管管口的位置,道面铺筑后,复测灯具安装中心的位置,钻孔取芯。
3 清理灯坑。
4 敷设线缆,做接头,经检测合格后安装灯具。
3.5.3 目视进近坡度指示系统安装应按以下程序进行
www.weboos.com
1 灯具的安装位置测量埋桩,经检查确认后,预埋保护管。
2 确认基础高程,进行基础浇注。
3 安装灯具底座。
4 敷设线缆,做接头,经检测合格后安装灯具。
5 调整水平角和仰角,确保灯光信号符合设计要求。
6 调试灯具的倾斜开关。
7 通过飞行校验。
3.5.4 标记牌安装应按以下程序进行
l 标记牌的安装位置测量埋桩,经检查确认后,预埋保护管。
2 确认基础高程,进行基础浇注。
3 安装标记牌底座。
4 检查牌面信息。
5 敷设线缆,做接头,经检测合格后,安装标记牌。
6 标记牌内部电气连接。
7 检查标记牌系留链。
3.5.5 风向标安装应按以下程序进行
7l 风向标的安装位置测量埋桩,经检查确认后,预埋保护管。
2 确认基础高程,进行基础浇注。
3 安装配电箱。
4 组装风向标。
5 敷设线缆,做接头,经检测合格后,安装风向标。
6 制作地面圆环标志。
3.5.6 埋地式接线箱安装应按以下程序进行
1 测量埋地式接线箱的安装中心位置,埋桩。
2 确认基础高程和埋地式接线箱顶部高程,固定埋地式接线箱。
3 浇注埋地式接线箱基础。
4 直接安装灯具、设备的埋地式接线箱,其定位、高程、水平度均应满足立式灯具、设
备的安装要求。
3.5.7 进近灯塔安装应按以下程序进行
1 测量进近灯塔的位置,埋桩,预埋保护管。
www.weboos.com
2 确认灯塔基础高程,挖基坑、浇注基础。
3 组立塔体。
4 敷设电缆。
5 制作安装埋地式接线箱、控制箱(盒)。
6 测量塔上灯位,安装灯具。
3.5.8 隔离变压器及熔断器安装应按以下程序进行
l 测试隔离变压器电气性能。
2 制作一次、二次电缆头。
3 连接灯光回路和灯具。
4 可靠接地。
3.5.9 灯光电缆线路敷设应按以下程序进行
1 确定电缆敷设路径,计算敷设电缆长度,编制电缆清册。
2 预埋电缆保护管,制作安装电缆沟槽内的支架。
3 挖电缆沟、沟底铺砂。
4 敷设电缆、制作电缆头、测试电缆回路。
5 封堵电缆管口,铺砂、盖砖、回填。
86 安装电缆标桩、标牌。
3点10 调光控制柜、切换柜、灯光监控柜安装应按以下程序进行
l 检测基础型钢和电缆沟槽等相关建筑物,安装柜体。
2 核对柜体内元器件规格型号,进行电气连接。
3 完成接地 (PE) 或接零 (PEN) 连接。
4 进行交接试验。
5 功能调试合格后,投入试运行。
3.5.11 单个灯光回路调试应按以下程序进行
l 电缆敷设、电缆头制作、埋地式接线箱安装、隔离变压器及熔断器安装、灯具安装等
灯光回路设备施工全部完成。
2 回路中所有设备、器件的型号、规格符合设计文件的要求。
3 回路绝缘电阻、串联回路的直流耐压试验测试合格。
4 回路带全部负荷运行,串联回路按光级逐级调试。
3.5.12 电源系统调试应按以下程序进行
www.weboos.com
l 电力变压器安装调试、高低压柜安装调试、电气连接等施工全部完成。
2 正式电源己到位,应急电源调试完毕。
3 完成交接试验。
4 在空载条件下不同电源之间进行切换、联锁功能调试。
5 在不同负载条件下进行试运行。
6 在带全部负载条件下不同电源之间进行切换、联锁功能调试。
3.5.13 监控系统调试应按以下程序进行
l 监控系统设备安装、网络连接施工全部完成。
2 单个回路和电源系统调试完成。
3 按设计要求逐项调试系统的功能。
3.5.14 目视助航标志的施工应按以下程序进行
l 道面施工完成,达到最终强度。
2 清理道面,线型放样。
3 涂刷各种标志。
94 立式灯具、设备安装
4.1 主控项目
4.1.1 应按设计文件的要求,确定灯具的朝向、发光颜色及易折性。
4.1.2 灯具安装前、后应对灯具的位置进行复测,做好记录,并应满足以下要求:
1 直线上的灯具应具有直线性,没有明显的目视偏差。
2 转弯处的灯具应能显示出设计确定的转弯轨迹,灯具不得明显偏离转弯轨迹。
3 在跑道中线两侧对应的灯具(如跑道边灯等),其连线应与跑道中线垂直。
4.1.3 灯具、设备的底座在混凝土道肩上安装时应水平安装,应以安装处高程最高的一点为
基准,用镀铮垫圄调整水平,在顶孔位置用水平尺测量,气泡应居中。
4.1.4 灯具、设备的底座在土面区或铺砌块上安装时,必须将底座基础周围及底座下的土方
穷实,密实度应达到场道设计要求。按设计要求的只寸及深度,浇注混凝土基础,基础应水
平,表面高程应符合设计要求。
www.weboos.com
4.1.5 灯具的安装高度必须使光中心高程符合设计文件的要求。
4.1.6 必须按设计文件的要求和灯具的特性调整其垂直方向和水平方向的发光角度。特别是
对称于跑道中线及延长线两侧的灯具,其内倾角值应符合相关规范的要求。
4.2 -般项目
4.2.1 电气接点的接触面应预先擦拭干净,接线正确、接触良好,导线连接后不承受拉力或
扭曲力,灯具、设备上导线的进出口应密封。
4.2.2 灯具、设各密封圈的沟槽应保持清洁,密封圈位置应正确。
4.2.3 灯具、设备的紧固螺栓(母)应对称地逐步拧紧。
4.2.4 灯具、设备的支柱安装应垂直,不存在目视可察觉的倾斜。
4.2.5 灯具、设备安装位置相对于设计位置的偏差应符合下列要求:
l 跑道区域灯具、设备
灯具、设备的定位应以跑道边线或端线为基准,灯具、设备至跑道边线或端线的距离允
许偏差为::!:lOmm,灯间距离偏差不应大于::!:50mm。
2 滑行道区域灯具、设备
10灯具、设备的定位应以滑行道边线为基准,灯具、设备至滑行道边线的距离允许偏差为
:tl伽m,灯间距离偏差不应大于:t100nuno
3 进近区域灯具、设备
(1)进近灯光系统的中线应与跑道中线的延长线相吻合,其允许偏差为:t15' 。
(2) 横排灯、短排灯应与进近灯光系统的中线相垂直,其允许偏差为:t20 。
(3) 排灯中心的灯具与进近灯光系统的中线允许偏差为:tl伽un,排灯间的纵向距离允许
偏差为士300nun,排灯内灯间距离允许偏差为士1伽m。对于装在支架或灯塔上的灯具,其横
向及纵向距离偏差值允许增大一倍。
4.2.6 灯具总长度的允许偏差为灯间距离允许偏差值的 2 倍。
4.2.7 调整灯具(不含目视进近坡度指示系统〉的仰角与水平角,允许偏差为:tO.50 。
www.weboos.com
115 嵌入式灯具安装
5.1 主控项目
5.1.1 应按设计文件的要求,确定灯具的朝向、发光颜色。
5.1.2 灯具安装前、后应对灯具的位置进行复测,做好记录,并应满足以下要求:
1 直线上的灯具应具有直线性,没有明显的目视偏差。
2 转弯处的灯具应能显示出设计确定的转弯轨迹,灯具不得明显偏离转弯轨迹。
3 在跑道中线两侧对应的灯具(如接地带灯、嵌入式进近灯等),其连线应与跑道中线
垂直。
5.1.3 嵌入式灯具底座上口周边表面应与四周道面齐平,允许偏差为 O~丑陋。当道面有坡
度时,应以灯具的下坡一侧的道面高程为准。但跑道中线灯及快速出口滑行道指示灯的底座
应以其中轴线处的道面高程为准。
5.1.4 灯具与灯坑之间的填充料表面不得高于灯具底座的上表面。
www.weboos.com
5.1.5 在安装带有水平基准面的灯具时,用水平尺在两个互相垂直的方向上测量,气泡应居
中:如灯具无明显的水平基准面,可通过间接方法确定其水平度。
5.1.6 应必须按设计文件的要求和灯具的特性调整其垂直方向和水平方向的发光角度。特别
是对称于跑道中线及延长线两侧的灯具,其内倾角值应符合相关规范的要求。
5.2 一般项目
5.2.1 电气接点的接触面应预先擦拭干净,接线正确、接触良好,导线连接后不承受拉力或
扭曲力,灯具、设备上导线的进出口应密封。
5.2.2 灯具密封圈的沟槽应保持清洁,密封圈位置应正确。
5.2.3 灯具的紧固螺栓(母〉应对称地逐步拧紧。
5.2.4 灯具安装位置相对于设计位置的偏差应符合下列要求z
1 跑道区域灯具
灯具的定位应以跑道中线、跑道边线或端线为基准,灯具至跑道中线、跑道边线或端线
的距离允许偏差为士1伽1ßl,灯间距离偏差不应大于::!::10mmo
2 滑行道区域灯具
12灯具的定位应以滑行道中线、边线为基准,灯具至滑行道中线、边线的距离允许偏差为
::!::1伽m,灯间距离偏差不应大于::!::20mm。
5.2.5 灯具总长度的允许偏差为灯间距离允许偏差值的 2 倍。
5.2.6 调整灯具的水平角,允许偏差为::!::0.50 。
www.weboos.com
136 标记脚安装
6.1 主控项目
6.1.1 按设计文件的要求,确定标记牌位置、牌面内容、朝向、发光颜色及易折性。
6.1.2 标记牌混凝土基础的外形尺寸、强度应符合设计文件的要求。
6.1.3 标记牌牌面亮度应均匀,不应有目视可以察觉到的明显的明暗差别。
6.2 -般项目
6.2.1 电气接线应牢固可靠。
6.2.2 标记肿峦封圈的沟槽应保持清洁,密封圈位置应正确。
6.2.3 标记牌的牌面宜垂直于邻近道面的中线或滑行道中线标志。
6.2.4 标记牌的紧固件齐全,安装牢固:进出线保护管口封堵严密。
6.2.5 标记牌至边线的距离允许偏差为土50mm. 牌面与边线的角度允许偏差为f:2. .纵向
www.weboos.com
距离允许偏差为f:300皿。
6.2.6 多牌面标记牌的顶部应同高,相邻牌顶高差不应大于 2阻,总高差不应大于 5mm. 牌
面平整度不应大于 lmm.
147 埋地式接线箱安装
7.1 主控项目
7.1.1 埋地式接线箱尺寸及基础应符合设计文件的要求。
7.1.2 埋地式接线箱定位应满足设计文件的要求,以无明显的目视偏差、便于施工、维护为
宜。
7.1.3 埋地式接线箱与保护接地线必须可靠连接。
7.1.4 按设计要求浇注埋地式接线箱混凝土基础,基础表面平整、光洁,基础周围及底部的
土方应按设计要求的密实度劳实。
7.2
-般项目
7.2.1 埋地式接线箱表面光洁、无毛刺,埋地式接线箱无裂纹或缺损,密封应良好。
7.2.2 埋地式接线箱的管螺纹应完整、正确,断丝或缺丝不超过螺纹全扣数的 10%。
ww7w.2.3 埋.地式接线w箱在安装e前应按每b批订货量o的 5%作o水密性s抽查,以.历时 24c小时不惨o漏 m
为合格,如有渗漏,应加倍抽查,直至逐个检查,不合格的埋地式接线箱修补后,再作水密
性检查,如合格,方可使用。
7.2.4 埋地式接线箱与进出线缆保护管连接处应做密封处理,埋地式接线箱内应清扫干净,
密封垫圈只寸选用应恰当。箱体与箱盖之间的密封应良好。
7.2.5 埋地式接线箱顶部相对于基础表面的高度不宜大于 60mm.
158 隔离变压器及熔断器安装
8.1 主控项目
8.1.1 型号及规格应符合设计文件的要求,标志清晰完整。
8.1.2 安装前应对隔离变压器进行电气测试z 初、次级绕阻的直流电阻:初、次级间和初级
对地的绝缘电阻。采用 2500V兆欧表测量,其绝缘电阻应趋于无穷大。
8.1.3 隔离变压器接地端子与保妒接地线应可靠连接。
8.2 -般项目
8.2.1 隔离变压器的插头与插座应插接牢靠,并有密封措施。
8.2.2 应采用绝缘材料作为熔断器的底板支架。
www.weboos.com
169 目视进近坡度指示系统安装
9.1 主控项目
9.1.1 应按设计文件的要求,确定目视进近坡度指示系统中每组灯具的朝向、发光颜色及易
折性。
9.1.2 灯具混凝土基础应稳定、牢固,尺寸、高程应符合设计文件的要求:
9.1.3 灯具应安装在垂直于跑道的一条直线上。
9.1.4 灯具的安装高度应满足设计的要求,光芯高程允许偏差为1:5mm。
9.1.5 在灯具的水平基准面上用水平只测量,气泡应居中。
9.1.6 应根据灯具的排列位置,按照设计要求正确调整灯具的仰角,仰角允许偏差为1:1' ,
水平方向允许偏差为1:0.50 。
9.2 -般项目
www.weboos.com
9.2.1 电气接点的接触面应预先擦拭干净,接线正确、接触良好,导线连接后不承受拉力或
扭曲力,导线的进出口应密封。
9.2.2 灯具密封圈的沟槽应保持清洁,密封圈位置应正确。
9.2.3 固定灯具法兰底盘的预埋螺栓位置应正确:灯具的紧固螺栓(母〉应对称地逐步拧紧、
牢固。
9.2.4 倾斜开关在其规定的动作范围内应可靠动作,井作好记录。
9.2.5 灯具的滤色镜位置及经厂家用红色漆标志的所有螺钉和其它部件均不得随意变动。
9.2.6 灯具安装位置与设计给定的安装位置(灯具距跑道入口端线的距离〉允许偏差为±
500mm,相邻灯具前后距离允许偏差为土10mm,灯间距离及灯至跑道边线的距离偏差不应大
于1:50mm.
1710 风向标安装
10.1 主控项目
10.1.1 风向标的安装位置应符合设计要求,其几何只寸、环带颜色组合、支杆高度及其易
折性必须符合相关规范的要求。
10.1.2 风向标的地面圆环标志的尺寸及颜色应符合设计及规范要求。
10.1.3 风向标的风袋不能有任何破损和污染。
10.1.4 风向标的照明应符合设计要求,在夜间能看到风向标指示地面风的方向。
10.2 -般项目
10.2.1 风向标的照明灯泡应能全部点亮。
10.2.2 照明灯具的电气接线正确、可靠。
10.2.3 所有紧固件应为热镀铮件,安装牢固。
www.weboos.com
10.2.4 地面圆环标志清晰,表面平滑。
10.2.5 风向标杆安装的垂直度没有明显目视倾斜。
10.2.6 风向标的安装位置与设计给定的安装位置偏差(距跑道端线及跑道边线距离〉偏差
小于 500mm。
1811 进近灯塔安装
11.1 主控项目
11.1.1 进近灯塔的构件装配符合设计文件的要求。
11.1.2 采用分解组立塔的安装方式时,混凝土基础的抗压强度应达到设计要求的 75%; 采
用整体立塔的安装方式时,混凝土基础的抗压强度应达到设计要求的 100%。
11.1.3 灯塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好,有空隙时应垫铁片,并用混凝土砂浆灌
实。灯塔检查合格后,应浇混凝土保护帽,保护帽的尺寸应符合设计要求,与塔基座接合严
密,不应有裂缝。
11.1.4 进近灯塔必须做可靠的接地,接地电阻运10Q 。
11.1.5 进近灯塔上的电线电缆加保护管保护。
11.1.6 灯塔上固定电气设备的支架、紧固件均为热镀辞制品,紧固件及防松零件齐全。
11.2
-般项目
www.weboos.com
11.2.1 灯塔组立后,各节点间主材弯曲不得超过对应长度的1. 33%口。
11.2.2 检修平台应设置护栏,高度二三1. 2m. 爬梯高于 10m (含 10m) 应安装安全防护笼。平
台和爬梯及附属件应做防腐处理。
11.2.3 安装在检修、维护平台上的埋地式接线箱、控制箱(盒) .应靠平台的一侧安放,
埋地式接线箱宜采用厚1. 2mm 以上的钢板制作,做防腐处理并有通气、散热孔隙,应有防鸟
措施。
11.2.4 高于 20m 的灯塔,每隔 10m有一个缓步休息平台,并有围栏保护。
11.2.5 安装灯具的横担尺寸除设计有要求外,一般采用不小子 80X80X8mm 角钢,并在钻
孔后,做好热镀辞处理。
11.2.6 组立后的灯塔垂直偏差小于或等于塔身高度 h 的 3%口,挠曲度偏差小于塔身高度 h
的 7%0。
1912 灯光电缆线路敷设
12.1 主控项目
12.1.1 电缆型号、规格应符合设计文件的要求。
12.1.2 电缆外观应无损伤,绝缘及耐压测试合格。
l 电缆敷设前应进行交流耐压试验,试验电压 12.5町,试验时间 5min,应无击穿现象。
2 串联灯光回路连同隔离变压器在安装完毕后,应立即进行绝缘电阻测量、直流耐压试
验及泄漏电流的测量,作好记录,同时记录环境温度和天气情况。交接时绝缘电阻测量应采
用 2500V 兆欧表,绝缘电阻值应大于 20M0 。直流耐压试验,采用 9kV 的直流试验电压,试
验时间 5min,应无击穿现象,此时,泄漏电流应基本稳定,泄漏电流的数值随试验电压上
升不应急剧上升,随试验时间的延长不应有明显的上升现象,并按 1::三10L+2N校核。
式中 1一一泄漏电流 (μA)
L一一回路电缆长度 Ckm)
www.weboos.com
N一一电缆回路串联的隔离变压器的数量
12.1.3 穿越铺筑面的预埋管管径、数量、位置、高程等符合设计文件规定,材质、直线性、
管内清洁度、管口对接的同心度、密封性和养护等符合有关施工规范要求。
12.1.4 灯光电缆回路在下列场所应设置一组接地装置,接地电阻不大于 100 ,并作记录z
1 灯光电缆在进入第一个埋地式接线箱及最后一个埋地式接线箱处。
2 灯光电缆在同一回路的埋地式接线箱与埋地式接线箱之间,间隔不大于 300米。
3 长距离灯光电缆在中间接头处。
12.1.5 电缆终端和接头的制作应符合GB50168-2006 中第六章的规定。
12.1.6 灯光电缆终端头的接地线与保护接地必须可靠连接。
12.1.7 并联灯光回路应按 GB50150-2006 的要求进行绝缘测量,用 500V 兆欧表,绝缘电阻
应大于 0.5MO 。
12.1.8 电缆保妒管两端伸出道肩应大于 1 米,并在端部地面上做好永久性标桩,飞行区内
标桩高出地面不得大于 5阳m,标桩周边无锐角。
2012.2 一般项目
12.2.1 飞行区内所有电缆及电缆保护管敷设后,回填土的高程及密实度应满足场道对土面
区的要求。
12.2.2 灯光二次电缆保护管敷设时,应可靠固定,不至于受外力的影响而发生移位。
12.2.3 在刚性道面上加铺柔性层时,其二次电缆保护管应敷设在刚性层内,管的外壁顶部
上表面最高处应低于刚性层表面 50mm,且修补平整。
www.weboos.com
2113 灯光控制柜安装
13.1 主控项目
13.1.1 设备应有铭牌、型号规格符合设计要求,零部件齐全,无缺损。
13.1.2 灯光控制柜安装应符合GB50171-92 中第二、第三、第四章的规定。
13.1.3 柜内的绝缘器件严禁有裂纹、缺损或表面损坏等缺陷。
13.1.4 柜内各元器件导线接触紧密、牢固,不应有任何松动。
13.1.5 柜体通过焊接或螺栓与 PE 钱或 PEN 钱可靠连接,且有标识。
13.1.6 调光器输出电流稳定,各种保护动作灵敏、可靠。
13.1.7 切换柜切换程序正确,动作灵敏、可靠。
13.2 一般项目
ww 1 w 3.2.1 柜.体盘面平w整无碰伤e或变形,b表面喷涂o无明显o损伤。 s.com
13.2.2 固定和接线用的紧固件、接线端子、操作标志完好无损,无锈蚀。
13.2.3 基础型钢及盘、柜安装的允许偏差应符合下表:
亵 13.2.3 基础型钢及盘、柜安装允许偏差
项目 允许偏差 (mm)
<
每米 1
顶部平直度
<
全长 5
基础型钢
<
每米 1
侧面平直度
<
全长 5
<
每米垂直度 1. 5
<
相邻两柜 2
柜顶平直度
<
成排柜顶部 5
柜安装
<
相邻两柜 1
柜面平整度
<
成排柜面 5
<
柜间接缝 2
2214 助航灯光系统调试
14.1 主控项目
14.1.1 并联灯光回路调试。
1 并联灯光回路调试应在满足以下条件后进行z
(1)回路电缆的敷设、电缆头制作、熔断器及支架的安装、灯具安装等工作结束,并符
合本规范的要求。
(2) 回路中所有设备、器件的型号、规格符合设计文件的要求。
(3) 按 12. 1. 7 的要求对回路进行绝缘电阻测量合格。
2 回路带全部负荷通电运行 6 小时,应能正常运行,无异常情况。外场灯具应能全部点
亮,无目力可察的亮暗不均。
14.1.2 串联灯光回路调试。
1 串联灯光回路调试应在满足以下条件后进行:
www(1).回路单芯w电缆的敷e设、电b缆头制作o、隔离变o压器安装s、灯具安.装及调光c器安装等o工 m
作结束,并符合本规范的要求。
(2) 回路中所有设备、器件的型号、规格符合设.计文件的要求。
(3) 电缆回路绝缘电阻值、直流耐压试验及泄漏电流值,均符合 12. 1. 2 的要求。对施工
后放置 60 天以上的回路,可采用 5kV直流试验电压进行直流耐压试验。
(4) 调光控制单元耐压、绝缘试验合格。
(5) 电源至调光器的 1KV低压电缆绝缘试验合格。
2 调光控制单元连通升压变压器,在升压变压器输出端短接或带 20%额定容量的纯阻
性假负载,在不同的亮度等级下,调节调光器控制单元,应使升压变压器的输出电流值满足
表 14. 1. 2 的要求,电流波动范围不大于 O. 1A,调光控制单元面板上电流表的指示值与升压
变压器二次侧实际输出值的误差不大于 1%。应采用精度不低于 0.5 级的真有效值电流表测
量升压变压器二次侧实际输出电流值。
23囊 14. 1. 2 调光器各级输出电流 (A)
输出额定电流 亮度等级设置 光级 标准电流 允许范围
3 6.6 6.40"'6.70
6.6 三个等级 2 5.5 5.33"'5.67
1 4.8 4.66"'4.94
5 6.6 6.40"'6.70
4 5.2 5.04"'5.36
6.6 五个等级 3 4.1 3.98"'4.22
2 3.4 3.30"'3.50
1 2.8 2.72"'2.88
5 8.3 8.08"'8.45
4 6.6 6.40"'6.70
8.33 五个等级 3 5.2 5.04"'5.36
2 4.3 4.17"'4.43
1 3.5 3.40"'3.61
3 调光控制单元连同开压变压器,在电源允许波动范围内,带实际灯光回路调试应按下
列要求进行,并作好调光器的测试记录z
(1)检查在各亮度等级下回路的输出电流值、电流波动范围、电流表读数的误差应满足
14.1.2第 2 款的要求:
www.weboos.com
(2) 按产品的技术规范要求,调试调光控制单元的开路、短路保护及报警功能。
(3) 调光器带实际灯光回路,进行 1"'5 级光逐级调光,观察灯具应能全部点亮,无目力
可察的亮暗不均,并观察每一光级的发光效果。在 1"'5 级光之间任意直接开启灯光回路,
应不产生会损坏灯泡的输出浪涌,保护装置不应误动作,最大输出电流峰值及稳定时间应满
足产品技术规范的要求。
(4) 检查带有主备机的调光柜的切换时间应符合产品技术要求。
(5) 调试调光控制单元的掉电数据保护功能,在失电又恢复供电后,调光控制单元应保
持原有的工作状态,并满足以上的功能要求。
(6) 调试调光控制单元的本地/遥控功能,当选择开关在遥控位置时,应能进行遥控操
作。
(7) 按产品的技术文件要求,调试其可能有的辅助功能。
4 回路带全部负荷连续通电运行6 小时,应能正常运行,无异常现象。外场灯具应能全
部点亮,无目力可察的亮暗不均,并作记录。
5 电源切换时调光器保护开关不应误动作。
14.1.3 电源系统调试
241 电源系统调试应在正式电源已到位,应急电源调试完毕并满足下述要求的条件下进
行。
(1)变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设
计要求。
(2) 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
2 电源的切换应按手动切换与自动切换两方面的功能要求进行调试。
3 两路电源的相互切换、联锁功能及切换时间应满足设计要求。
4 正常市电与应急电源的切换、联锁功能及切换时间应满足设计文件的要求,应急电源
的启动、输出时间应满足设计文件及产品技术文件的要求。
5 电源系统的调试应分别在空载、 50%负载、 100%负载的情况下进行,在 50%负载与
100%负载下,不同的电源运行状态各保持 6 小时应无异常情况。
6 在 100%负载下检测总电源处的三相电流,应基本平衡。
14.1.4 监控系统调试
1 当助航灯光系统包含监控系统时,则必须结合监控系统进行助航灯光系统调试,监控
www.weboos.com
系统的监控对象、系统配置、监控功能满足设计要求。
2 助航灯光系统调试应按所选用的监控系统所具备的各项功能逐项调试。在调试中,特
别应检查以下各项功能z
(1)故障保险功能。
(2) 防止误操作功能。
(3) 单个或成组监控灯光回路的准确性。
(4) 各主备用计算机、主备用通讯电缆自动切换功能。
(5) 各项故障报警功能。
(6) 各种电源运行状态的监视。
(7) 其他运行管理功能。
2515 目视助航标志施工
15.1 主控项目
15.1.1 各种标志线及文字漆划时必须做到整齐、清晰、醒目、线条流畅、线型规则、色泽
和漆膜厚薄均匀,并应符合设计文件要求。
15.1.2 标志线涂层不应有皱纹、斑点、起泡、开裂、发松、脱落等现象。
15.1.3 标志线的颜色
1 标志线的颜色应符合设计要求,并与《民航运输机场飞行区技术标准》颜色范围相一
致。
2 标志线在规定的使用期限内,不应出现明显的变色。
15.2 一般项目
15.2.1 标志涂料的选择除应符合国家或行业标准外,还应符合下列要求z
www.weboos.com
l 有鲜明的效果。
2 附着力强,经久耐磨,安全防滑,使用寿命长。
3 有强的耐候性、耐腐蚀、抗污染和抗变色性。
4 施工简便、安全性好。
5 无毒、无害,符合环保要求。
15.2.2 标志线漆划的厚度宜:溶剂型为 0.3--...-0.8mm (湿膜) ;水性为 0.3--...-0.8mm (湿膜) ;
热熔型漆为 O. 7--...-2. 50mm (干膜) ,双组分为 O. 4--...-2. 4mm (干膜)。
15.2.3 方向箭头、道面文字等漆划时要做到边齐、角齐、圆滑无毛边。
15.2.4 各种性能的涂料,应采用相应的施工工艺。
15.2.5 用于漆划道面标志线的工程车辆,必须随车配备灭火器材。
15.2.6 用机动车装运涂料、溶剂、手推划线车等必须安放稳固。施工人员严禁在装有危险
品的车辆上及设备旁吸烟或点燃明火。
15.2.7 各种标志线涂刷时,应及时纠正偏差,标志线的位置应符合设计要求,允许偏差为
:!:20mmo
15.2.8 标志线的端线应与道面边线垂直,允许偏差为士20 。
2615.2.9 标志线线宽允许偏差为 0,...... +5%。每线段纵向允许偏差为土50皿。潦划有弧度的标
志,弧度必须圆滑流畅。
15.2.10 各种道面标志线复划时,必须与原线重合(除纠正不符合要求的原线外) ,横向允
许偏差为 0'"""'+10mm,纵向允许偏差为 0'"""'+1O Omm。
www.weboos.com
2716 工程质量验收
16.1 分项工程划分
目视助航设施施工分为目视助航灯光系统工程和目视助航标志工程,其中目视助航灯光
系统工程划分为z
1 立式灯具、设备安装。
2 嵌入式灯具安装。
3 目视进近坡度指示系统安装。
4 标记牌安装。
5 风向标安装。
6 埋地式接线箱安装。
7 进近灯塔安装。
8 隔离变压器及熔断器安装。
www.weboos.com
9 灯光电缆线路敷设。
10 灯光控制柜安装。
16.2 质量控制资料检查
在验收时,应检查下列各项质量控制资料、分项工程质量验收记录,所有质量控制记录
应齐全、准确,责任单位和责任人的签章齐全。
1 施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录。
2 主要设备、器材的合格证及进场验收记录。
3 设备、设施的测量定位记录。
4 进近灯光系统光心高程记录。
5 各类灯具的角度调整记录。
6 隔离变压器性能测试记录。
7 隐蔽工程记录。
8 接地、绝缘电阻测试记录。
9 电源系统调试记录。
2810 灯光回路调试记录(含直流耐压试验记录)。
11 工序交接合格等施工安装记录。
16.3 分项工程检查
16.3.1 目视助航灯光系统工程质量检查内容
l 质量'情况目测检查
(1)按 3%抽查灯具、设备表面清洁、结构和防腐层完好,安装牢固、水平、垂直,紧
固螺栓(母)完整到位:立式灯具、设备有无按设计文件的要求装设易折件。
(2) 按 3%抽查灯具、设备内部清洁、电气接线正确、可靠,密封性应良好。
(3) 检查灯具的发光颜色及朝向应正确,灯泡规格型号符合设计要求。
(4) 按同一种类的灯光检查线性:直线上的灯具应具有直线性,目视看不出有任何灯具
偏在视线的一侧:弯道上的灯具应能显示出设计的弯道轨迹,目视看不出任何灯具明显偏在
弯道轨迹的一侧。
(5) 按同一种类的灯光检查亮度效果:显示直线或弯道的灯光亮度均匀,各灯具在同一
www.weboos.com
亮度等级下,应无明暗不均现象,不同亮度等级的光强应有明显变化:检查在灯具的有效发
光范围内,应无遮挡物。
(6) 检查顺序闪光灯的闪光顺序应正确,不同亮度等级的光强应有明显变化,各灯具在
同→亮度等级下,应无目力可察的明暗不均,闪光频率应符合设计要求,无漏闪现象。
(7) 100%检查目视进近坡度指示系统红、自颜色变化的正确性。
(8) 按 10%抽查标记牌的发光颜色及朝向应正确,牌面照明均匀,无目视可察的明暗偏
差:牌面无破裂或裂纹:牌面标志信息与安装位置应相符。
(9) 100%检查风向标颜色应清晰,风标指示应准确灵活:地面圆环标志的颜色、尺寸应
符合设计要求。
QO) 按 3%抽查埋地式接线箱内部清洁,密封良好,接地可靠。
ω 检查进近灯塔整体稳固,各结构连接可靠:维护爬梯和平台结构连接安全;灯具安
装、检修安全方便。
Q2)按 3%抽查隔离变压器插接件的插头与插座接触良好,插拔力适中,密封良好:插
头与插座的接地线应可靠连接。
ω 检查灯光电缆在电缆沟内或明敷时应排列整齐:电缆标志牌清晰、准确:电缆终端
或电缆头处的金属护层应可靠接地:电缆路径及中间接头处标桩应与实际路径相符,高出地
29面不大于 50阻。
ω 调光控制柜、切换柜、灯光监控柜检查应按 GB50171-92 中第五章第 5.0.1 条的规定
执行。
0日检查监控系统中的控制设备、显示屏、模拟屏、操作台、打印设各的设置应满足设
计和使用要求,显示屏和模拟屏显示内容清晰、直观。
2 质量情况实测检查
(1)接地电阻测试z 灯光电缆回路中重复接地和灯塔防雷接地、设备保护接地电阻值应
满足设计要求。当设计没有要求时,灯光电缆回路中重复接地和灯塔防雷接地电阻值应不大
于 100 ,设备保护接地电阻值应不大于 40 。
(2) 灯光回路绝缘电阻测试:并联回路绝缘电阻大于 O. 5MO; 串联回路绝缘电阻大于 20M
Q
。
(3) 试验调光器的掉电数据保护功能,恢复供电后,调光器应保持原有的工作状态:检
测本地/遥控功能及其他辅助功能应满足产品的技术要求:检测调光器不同光级的输出电流
值,应满足表 14. 1. 2 的要求。
www.weboos.com
(4) 电源系统切换试验:市电间及市电与自备电源间的切换功能、联锁功能应一次试验
成功,切换时间应满足设计文件的要求。
(5) 监控系统功能检测:在各个灯光控制点对助航灯光监控系统的功能进行逐项检查,
应满足 14. 1. 4 及设计文件的要求。
(6) 按 2%抽测立式灯具、设备和嵌入式灯具的安装位置,应满足 4.2.5 和 5.2.4 的要
求。
(7) 按 5%抽测灯具、设备和嵌入式灯具的高度、水平角、仰角,应满足 4.2.7 和 5.2.6
的要求。
16.3.2 目视助航标志工程质量检查内容
l 质量'情况目测检查:
(1)检查标志线外观应整齐、清晰、醒目、匀色,标志线线条应流畅、线型应规则。
标志线应符合 15. 1. 1 的要求。
(2) 反光标志线的反光材料应分布均匀、嵌入程度大于 50%
2 质量'情况实测检查:
(1)标志线的平面尺寸应符合本规范 15.2.9 的有关规定,每种标志线抽测 2~5 处。
(2) 标志线的位置、直线性的偏差应符合本规范 15.2.7 中的规定。每种标志线抽检数
30量不应少于标志线总长度的 15%。
(3) 标志线垂直角度的偏差应符合 15.2.8 中的规定。应抽检 2~5 处。
(4) 标志线厚度,应符合 15.2.2 中的规定。抽检检测记录 5~1O处。
(5) 反光标志线的逆反射亮度系数应符合设计规定的要求。
16.4 质量评定标准
16.4.1 检验批质量验收评定合格标准
1 质量验收检验批主控项目必须符合本规范的规定,检查验收时,应予严格要求,全数
检查和检测,严禁发生和存在不允许产生的质量问题。
2 质量验收检验批一般项目是保证工程安全和使用功能的基本要求,有一定限度允许范
围的偏差和缺陷,检查验收时:
(1)目视助航灯光系统工程目测检查项目应按照 16.3.1 的要求进行,检查或抽查内容应
全部满足为合格:允许偏差项目的符合率不小于 90%为合格。
(2) 目视助航标志工程实测检查项目应按照 16.3.2 的要求进行,实测或抽测内容应全部
www.weboos.com
满足为合格:允许偏差实测数据的符合率不小于 90%为合格。
3 质量控制资料文件完整,质量检验批验收记录正确,责任单位和责任人的签章齐全。
16.4.2 分项工程质量验收评定标准
构成分项工程的各检验批质量合格,验收资料完整,并且均己验收合格,则分项工程验
收合格。
16.4.3 工程质量验收评定标准
l 目视助航灯光系统工程所包含本规范范围内的分项工程以及建筑工程的分项工程质
量验收己合格,且相应的质量控制资料完整,则工程验收质量合格。
2 目视助航标志工程质量验收己合格,且相应的质量控制资料完整,则工程验收质量合
格。
16.4.4 不合格工程的处理原则
当工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
l 经返工重做或更换灯具、设备的检验批,应重新进行验收。
2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。
3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但原设计单位核算认可能够满足结构
安全和使用功能的检验批,可予以验收。
314 经返修或加固处理的分项、分部工程,垦然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,
可按技术处理方案和协商文件进行验收。
16.4.5 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程,严禁验收。
www.weboos.com
32附录 A 本规范用词说明
一、为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下z
l、表示很严格,非这样做不可的用词z
正面词采用"必须";
反面词采用"严禁"。
2、表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用"应":
反面词采用"不应"或"不得"。
3、对表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用"宜"或"可";
反面词采用"不宜"
二、条文中指明应按其它有关标准、规范执行的,写法为"应符合......的规定"或"应按......执
www.weboos.com
行"。
33中华人民共和国民用航空行业标准
民用机场目视助航设施施工质量验收规范
Ml盯T5012 ~ 2010
条文说明
www.weboos.com
2010 北京目次
1 总则............. .
3 基本规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
3.1 一般规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
3.2 目视助航灯光设备、器材进场验收. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
3.3 目视助航设施工程与场道、建筑工程的施工配合........................... 1
3.4 目视助航标志施工应满足的条件......................................... 2
4 立式灯具、设备安装......................................................... 3
4.1 主控项目............................................................. 3
4.2 一般项目............................................................. 3
5 嵌入式灯具安装............................................................. 4
www5.1 主.控项目....w.......e.......b........o.......o.......s...............c.......o4 m
5.2 一般项目............................................................. 5
6 标记牌安装................................................................. 5
6.1 主控项目............................................................. 5
6.2 一般项目............................................................. 5
7 埋地式接线箱安装........................................................... 5
7. 1 主控项目............................................................. 5
8 隔离变压器及熔断器的安装................................................... 6
8.1 主控项目............................................................. 6
8.2 一般项目............................................................. 6
9 目视进近坡度指示系统安装................................................... 6
9.1 主控项目............................................................. 6
9.2 一般项目............................................................. 6
10 凤向标安装................................................................ 6
10.1 主控项目............................................................ 6
11 进近灯塔安装.............................................................. 611. 1 主控项目............................................................ 7
11. 2 一般项目............................................................ 7
12 灯光电缆线路戴设.......................................................... 8
12.1 主控项目............................................................ 8
12.2 一般项目............................................................ 8
13 灯光控制柜安装............................................................ 8
13.1 主控项目............................................................ 8
13.2 一般项目............................................................ 9
14 助航灯光系统调试.......................................................... 9
14.1 主控项目............................................................ 9
15 目视助航标志施工.......................................................... 9
15.2 一般项目. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . .... . . . ... .... .... .. 10
16 工程质量验收. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
www.weboos.com
21 总则
1.0.3 对于目视助航汀光系统工程中的高低压配电装置、电力变压器、柴油发电机组、 UPS
电源、消防报警及通用电缆线路等项目的施工质量验收,国家己有明确的规定,应按照国家
规定执行,在本规范中不再另行规定。
1.0.4 随着国家体制改革的逐步深入,民航局对原有"民航专业设备生产许可证"制度己调
整为"民航专业设备使用许可证"制度,因此对民航专用设备的要求改为"必须符合中国民
用航空局颁布的相关规定"。
1.0.6 本条款列出了目视助航专业工程施工的一些常用的现行标准、规范,未列出部分,应
根据工程内容、专业性质,执行国家、部委和地方的有关标准、规范。
3 基本规定
3.1一般规定
www.weboos.com
3.1.2 随着民用航空业的蓬勃发展,机场扩建、改建工程中的不停航施工项目日益增多,对
施工管理和施工技术提出了新的要求,因此本次修编增加了不停航施工的条款。在不停航施
工期间必须遵照中国民用航空总局令 191 号《民用机场运行安全管理规定)) ( CCAR-140 )有
关规定执行。
3.2 目视助航灯光设备、器材进场验收
3.2.3 因进口设备、器材索赔程序繁琐,更需要及时检查。
3.2.4 在工程中使用的紧固件的防腐性能应不低于本规范的规定。
3.2.5 对涂料的保管期限参照产品说明书。
3.3目视助航设施工程与场道、建筑工程的施工配合
3.3.1 中第 1 款"相应结构层"是指安装工作所涉及的作业层面。所谓"早期强度"是指结
构层已经达到允许安装施工的强度。
第 3 款指的是灯坑的位置应满足灯具定位的要求,复测不合格,则应在整修合格后才能安装灯具。
第 4 款中的灯具基础包括:灯具在灯盘上安装时的灯盘基础与灯具在埋地式接线箱上安
装时的埋地式接线箱基础。
3.4目视助航标志施工应满足的条件
3.4.3 老道面上不适用标志应于清除。除旧线方式一般分为以下方式z
(1)轻度打磨后高压水冲洗,适合清除溶剂型和水性涂料
(2) 彻底打磨,需要专用除线设备,适合清除热熔和双组份标线。
(3) 旧线清除的程度取决于除线的原因及目的。可用栅格法判定,一般:
改线 清除 95-100%的旧线
•
改色 清除 90-95%的旧线
•
• 旧涂层太厚 清除 85-90% 的旧线
• 不兼容材料的重涂清除 85-100%的旧线
注:栅格法检测引用美国机场标线施工手册使用250mm*250mm的网格放在己清除的旧线上,
www.weboos.com
记录没有涂料的格数即为清除的比例。如没有涂料的格数为80即旧线清除为80%。
3.4.5 漆划标志线时应按不同标志线涂料的特性采用相应的施工方法,常用的施工方法有:
(1)榕剂型涂料可采用人工刷涂或无气喷涂
(2) 水性涂料可采用人工刷涂或无气喷涂
( 3 )热熔涂料应按材料要求控制好加热温度并充分搅拌后刮涂施工
( 4 )双组份涂料应严格按照指定比例混合后喷涂施工
3.4.11 涂料的兼容性如下表:
旧涂层 重新涂层
水性 熔剂型 环氧(双组份) 刷A (双组份) 热熔
水性 + X X x +
溶剂型 + + X X +
环氧 + + + X x
阳A + + x + X
热熔 + 十 X X +
+:兼容 x 不兼容
3.4.12 涂料质量要求应满足相关行业标准,最低应符合 π:"280-2004 材料规格和
GB16311-2009 的质量要求。如采用反光玻璃珠应符合美国联邦标准 TT-B-1325C III 型的要
求(玻璃珠折射率大于1. 9)。
24 立式灯具、设备安装
4.1主控项目
4.1.3 当灯具、设备的底座在混凝土道肩上安装时,不应依附道肩而倾斜。
4.1.5 当设计对基础表面高程无要求时,参照"国际民用航空公约"附件 14 (2004 版〉附
篇A-8.2节相关要求,并考虑现场实际情况,混凝土基础表面高于周围土面区的高程一般控
制在 1伽m 以内。
4.1.6 在《机场设计手册》第四部分(文献 9157-AN/901) 中对各种灯具的内倾角值有比较
详尽的描述。
4.2 一般项目
4.2.5 灯具、设备安装位置相对设计位置的偏差应满足下列条件z
1 跑道区域灯具、设备主要包括z 跑道边灯、立式入口/末端灯、入口翼排灯、跑道入
ww口w识别灯、.跑道掉头w坪上的滑e行道边灯b等。 oos.com
对于跑道边灯的定位,主要考虑跑道两端及重要部位灯具的位置,能满足跑道边灯在一
条直线上是最关键的。灯间距离只要统一以灯具上同一部位为参考点就可以,到跑道边线的
距离应以灯具中心为基准。
2 滑行道区域灯具、设备主要包括z 滑行道边灯、滑行道逆向反光棒、跑道警戒灯、立
式停止排灯、微波探测传感器等。
3 进近区域灯具、设备中的"支架"主要包括z 钢质结构支架、轻型的金属或非金属制
成的易折或易碎支架。另外,当跑道入口内移时,有部分进近灯排改为嵌入式灯具安装在道
面上,此时,进近灯光系统的中线应与跑道中线灯的中线相吻合。安装偏差是参考国际民航
组织附件 14 (2004 版〉附录A 11. 2 节,当采用 A-6 (A) 型时垂直偏差应为 30' 。排灯中
的中心灯偏离进近灯光系统的中线允许偏差为:t1O阻,是参照灯具直线性允许偏差为:t10
m。考虑到进近灯大多数安装在土面区,受地型条件限制,排灯纵向允许偏差参照 FAA
AC150/5340-14B进近灯及 FAA AC150/5340-4C接地地带灯要求 2 英只(约 600mm),本规范
确定为:t30伽L 闪光灯、障碍灯参照进近灯标准执行。
4.2.7 允许偏差为:t0.50 ,是参照 FAA AC150/5340-4C 及附件十四中对进近灯的仰角调整
要求。
35 嵌入式灯具安装
目前在国内对现,有跑道、滑行道进行加铺层的机场越来越多。根据国外资料,为了保持道
面上灯具安装后的稳定性,钻孔深度应达到道面基础层,在条件许可的情况下,应采用预埋进
线保护管的方式,以利于今后的维护.嵌入式灯具在道面上的安装大致可分为下面几种形式:
(1)嵌入式灯具在新建道面上的安装
A 在新的刚性道面上宜选用底进孔的灯具,采用预埋进线保护管和预留灯坑的方法进行
安装。
B 在新的柔性道面上,宜选用底进孔深筒式灯具,采用预埋进线保护管的安装方式,进
线保护管应预埋在道面基础内。在道面铺盖完成后,再钻孔进行灯具安装,为保持灯具安装
后的稳定性,钻孔深度应达到道面基础层.
(2) 在已有道面上加装嵌入式灯具,宜选用侧进孔灯具,采用在道面上切缝和钻孔的方
法进行安装。
(3) 当跑道、滑行道进行加铺层时,嵌入式灯具的安装方式可分以下几种情况:
www.weboos.com
A 在刚性道面上加铺刚性层,宜选用底进孔的灯具,采用预埋进线保护管和预留灯坑的
方法进行安装,如原道面上已有嵌入式灯具,宜利用原进线保护管及灯座,在原有灯座位直
上预留灯坑,通过加套筒的方法,提高灯具安装高度。
B 在刚性道面上加铺柔性层,宜选用底进孔灯囊,采用在原道面上切缝预埋进线保护管
的安装方式,在道面铺盖完成后,再钻孔进行灯具安装。如原有道面上已有嵌入式灯具,宜
利用原进线保护管及灯座,在道面铺盖完成后,再钻孔加套筒进行灯具安装。
C 在柔性道面上加铺柔性层,根据道面加铺层的厚度,可采用在原道面上切缝钻.:fL预埋
进线保护管、预埋灯座,在道面铺盖完成后,再钻孔的安装方式。也可采用在道面铺盖完成
后,再切缝钻孔的安装方式。为保持灯具的稳定,预埋灯座或钻孔的深度应达到道面基础层。
如原道面上已有嵌入式灯具,进线可利用原有的保护管。
5.1主控项目
5.1.2 第 1 款对转弯处的中线灯具安装位置的检查,可以用目视观察的方法检查其圆弧性。
第 3 款跑道中线两侧对应的灯具主要是指跑道边灯、接地带灯等要求对称性要求较
高的灯具。
5.1.3 参照 FAA AC150/5340-4C。跑道中线灯和快速出口滑行道指示灯若以灯具中心轴线处
4的道面高程为准是考虑当跑道横坡较大时,可能遮挡中线灯的出光角度
5.1.5 如有些灯具无明确的水平基准面,可利用其顶盖、玻璃罩裙边等合适部位间接的作为
其水平基准面。
5.1.6 在《机场设计手册》第四部分(文献 9157-AN/901) 中对各种灯具的内倾角值有比较
详尽的描述。
5.2 一般项目
5.2.4 灯具安装位置相对于设计位置的偏差应满足下列条件:
1 跑道区域灯具、设备是指跑道中线灯、快速出口滑行道指示灯、跑道边灯及掉头坪灯等。
2 滑行道区域灯具、设备是指滑行道中线灯、停止排灯、中间等待位置灯、飞机机位操作
引导灯和除冰/防冰坪出口灯等。滑行道中线灯安装精度是受到场道分块的影响,设计有时会允
许灯具偏离滑行道中心线一定的距离,但这个距离不宜过大,否则会影响圆弧的连续性。
6 标记牌安装
www.weboos.com
6.1主控项目
6.1.1 滑行道引导标记牌应在易折支柱上安装,原条文有"并应用铁链条与基础连接"本
次条文修改考虑到"机场设计手册"第六部分[易折性]中 4.6 节中的要求,加系留链后是满
足不了"易折性"的相关要求,因此对原条文作了修改。在停机坪上的机位标记牌没有易折
性的要求。
6.1.3 根据 2004 年第四版"机场设计手册"第四部分[目视助航设施]中 11. 2.10 条的要求,
本规范增加了对牌面照度均匀度的要求。
6.2 一般项目
6.2.3 参照阳15001-2006 "民用机场飞行区技术标准" (2009年修订部分) 6.3.5条的要求。
7 埋地式接线箱安装
7.1主控项目
7.1.2 深桶埋地式接线箱的定位偏差应参照嵌入式灯具定位的规定。
58 隔离变压器及熔断器的安装
8.1主控项目
8.1.2 隔离变压器的绝缘电阻应趋于无穷大是指隔离变压器的一次接头和电缆的一次接头
连接好以后,将单套变压器和接头部分全部浸入水中,用 5000V 的兆欧表(隔离变压器的出
厂耐压技术标准为 10000V) 测量其绝缘电阻值应达到以下值z
水温 20"C时,绝缘电阻值R~10000MQ ;
逐渐加温至 60"C时,绝缘电阻值R~6000MQ •
8.2 一般项目
8.2.1 隔离变压器的插头与插座插好后,应将厂家带的紧固件安装并拧紧。
9 目视进近坡度指示系统安装
www.web9.1主o控项目os.com
9.1.2 "灯具混凝土基础应稳定、牢固"是指在寒冷地区要做好防冻胀措施,还应避免混凝
土防草坪对灯具基础的影响。
9.1.4 灯具安装高度允许偏差是参照《附件 14)) 的相关要求。
9.2 一般项目
9.2.5 灯具内所有用红漆标志的螺钉及部件,要在供应商技术人员指导下才可改动。
10 凤向标安装
10.1主控项目
10.1.1 根据脏15001-2006 <<民用机场飞行区技术标准)) (2009 年修订部分〉风向标宜安装
在跑道入口的左侧。
11 进近灯塔安装
本条款所指的进近灯塔实际是指由铁塔组成的灯塔。其技术要求除符合输电线路铁塔的
6一般要求外,还应符合民用机场的使用特点和要求。
11.1 主控项目
11.1.1 根据设计的铁塔机构要求,铁塔加工制造应符合 GB50389一2006 <<750KV 架空送电线
路施工验收规范》及相关现行专业标准。
11.1.2 混凝土的抗压强度达到设计强度的 75%,采用普通硅酸盐水泥需要 7""""10 天,当采
用矿渣水泥时需要 11""""15 天。而 100%的混凝土强度则需要 28 天,具体要求视气温而定。
11.1.5 进近灯塔上的电缆保护管分垂直电缆保护管和水平电缆保护管。安装质量应达到
GB50303-2002 <<建筑电气工程施工质量验收规范》的第 14款有关条文的要求。
从平台上埋地式接线箱(盒)到灯具的灯光二次电缆(电线〉的保护管可采用金属软管,
其他的电缆保护管采用镀辞铜管。保护管的内径应大于被保护的电线、电缆直径的 2 倍以上,
垂直保护每隔1. 2""""1. 5 米应作一次固定,金属软管每隔 0.5,.......0.6 米应作一次固定。
垂直保护管的上端应进行防水封堵,电线、电缆应作牵引固定,防止下坠。保护管的中
间接头只能作丝接和套筒焊接,不得作对口焊接,防止焊料进入管口内部刺伤电线、电缆。
www.weboos.com
电缆保护管的入地部分应作保护,入地长度不得小于 0.2 米,端部应作固定处理,防止
其松动后损伤电缆。
11.2 一般项目
11.2.3 安装在检修、维护平台上的埋地式接线箱、控制箱(盒)的散热孔隙只寸的大小应
能防止小鸟进入,避免造成电气设备故障。
11.2.6 垂直结构偏差值是指塔顶中心点与塔基中心点的垂直偏差值z
y
C 二、/x 2 + 2
式中 C一一结构倾斜值(皿)
X一一为正面倾斜值 (mm)
Y一一侧面倾斜值 (mm)
将偏差除以测量的高程 C/h 即为垂直偏差。挠曲偏差是指测量点高程的偏差值z
ð. E=E/L X 1000/1000
式中ð.E一一主轴弯曲率悦。),
E一一为测量点最大弯曲值 (mm) ,
L一一该线接触的两点间距离 (mm)。
712 灯光电缆线路敷设
12.1 主控项目
12.1.2' 直流耐压试验的电压及泄漏电流的允许范围系引自《机场设计手册第五部分电气系
统》第三章,它提出的直流试验电压比 GB50150 低。在 GB50150-2006 中,塑料绝缘 3.6KV
电缆的直流耐压试验电压为 15盯, 15min. 但 GB50150-2006 中规定的进行试验时电缆的情
况与助航灯光串联电缆不一样,同时因为我国还没有这方面的试验研究。只好采用该手册提
出的判断方法,是否恰当还有待在今后的实践中探索改进。
串联灯光回路绝缘电阻值不小于 20MQ ,是根据国内大部分机场的实际情况而定。在 IEC
(国际电工委员会) 1999. 97/38/CD 中,对助航灯光串联回路的绝缘电阻值要求为z 利用一
个能加到直流电压最小为 1000V 的仪表,串联灯光回路的绝缘电阻值不小于 30MQ 。而国内
的标准是利用 2500V 的兆欧测量。为此,我们对部分在建及建成的机场的灯光回路,分别用
1000V兆欧表及 2500V 兆欧表进行测量,结果用lOOOV表测出的数据比 2500V表明显大,故
www.weboos.com
本规范规定串联灯光回路绝缘电阻值不小于 20MQ ,对于机场灯光改造项目中的回路绝缘电
阻值,可酌情处理。
12.1.3 铺设在水稳层内的保护管应在水稳层达到早期强度后,采用切槽方式敷设,不允许
直接破除水稳层敷设。
12.1.4 长距离灯光电缆的中间接头处应做过渡埋地式接线箱,并做接地连接。
12.2 一般项目
12.2.1 回填土时,要分层碾压,不应对电缆及电缆保护管造成损伤。
13 灯光控制柜安装
灯光控制柜包括z 调光器柜、调光器切换柜、灯光监控系统控制柜。
13.1主控项目
13.1.5 柜体的活动门应采用不小于 4mm2软铜导线与柜体连接。
13.1.6 调光器输出电流稳定是指电流波动范围符合表 14. 1. 2 允许范围要求。
813.1.7 切换柜切换程序正确是指每组带有备用调光器柜和切换柜的组合中,任何一台正在运行
的调光器发生故障或失电,备用调光器通过切换柜自动投入代替故障或失电调光器运行。
13.2 一般项目
13.2.2 标识器件完好,是为方便使用和维护,防止误操作而发生人身触电事故。
14 助航灯光系统调试
14.1主控项目
助航灯光回路的调光器、切换柜、监控部分的调试应该在正式电源已经供电,电压、频
率满足设计要求的条件下进行。
14.1.2 串联灯光回路调试
l一(3) 对于施工后放置 60 天以上的回路直流耐压试验电压降低至 5KV,参考《机场设计
手册第五部分一一电气系统》第三章。
www2 电.流调节控w制部分和e升压变压b器分开安o装的分体o机,在s调光器加.电试验前c,单独的o升 m
压变压器应作耐压试验和绝缘电阻测试,合格后方能技入调试运行。
14.1.3 电源系统调试
第 1 款 电源系统的调试必须在主电源和备用电源均稳定的条件下进行。
(1)变压器的中性点即变压器低压侧三相四线输出的中性点 (N端子〉。为了用电安全,
设计选用中性点 CN) 接地的系统,并规定与其相连的接地装置接地电阻最大值,施工后实
测值不允许超过规定值。由接地装置引出的干线,以最短距离直接与变压器中性点 CN端子)
可靠连接,以确保低压供电系统可靠、安全地运行。
第 2 款本条所述的 50%、 100%的负载是指已经接入本电源系统的最大安装容量的 50
%、 100%; "不同电源"是指两路市电同时供电、两路市电各带本站全部负载和柴油发电机
组带 100%灯光负载:试验时各类电源连续运行 6 小时的过程中,电源电压、频率无异常变
化。
15 目视助航标志施工
本章节的内容主要参考如下文献:
美国联邦航空局咨询通告《机场跑道及滑行道涂料>> CAC150/5370-10C)
美国联邦标准《道路及机场用水性涂料)) CTT-P-1952E一2007)
9美国联邦航空管理局《机场标线施工手册)) (IP即 01-G-002-05-1)
15.2 一般项目
15.2.1 第 5 款无毒、无害,符合环保要求是参照美国联邦航空局咨询通告《机场跑道及
滑行道涂料>> (AC150/5370-10C) 的要求,在涂料的选用中,应尽量选用不含有隶、铅、六
价铭、甲苯、氯化溶剂、水解氯衍生物、乙烯基乙二醇瞠及其醋酸盐,也不含任何致癌物质。
16 工程质量验收
对于 16.1 中的立式及嵌入式灯具,一般以不同种类的灯具划分为一个检验批。
www.weboos.com
10质量评定表格
一、目视助航灯光系统工程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
l 检验批质量验收表格. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
D01 立式灯具、设备安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D02 嵌入式灯具安装...................................................... 2
D03 标记牌安装.......................................................... 3
D04 埋地式接线箱安装..................................................... 4
D05 隔离变压器及熔断器安装..............................................5
D06 目视进近坡度指示系统安装............................................6
D07 风向标安装.......................................................... 7
D08 进近灯塔安装........................................................ 8
www.weboos.com
D09 灯光电缆线路敷设....................................................9
DlO调光控制柜、切换柜、灯光控制柜安装. . ... . . . . . .... . . . .. . . ... . . . . . . . ..10
2 灯光电缆交流耐压测试记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 串联灯光回路调试记录.. .. .. ........ ..... ....... ....... ........ .. .. .. .... .12
4 并联灯光回路调试记录.. ..... ......... ..... ......... ........... .. .. .. .....13
5 电源系统调试记录.. .. ..... ......................... ........... .... .. ... ..14
6 监控系统调试记录. ...... ..... ... .. ......... ............... .. ........ .. ...15
7 目视助航灯光系统总体功能记录.. ............ .. .. ... ...... ...... ...... .. .. . 16
8 目视助航灯光系统工程质量控制资料核查记录. . ..... ... . . .... . . . .. . ........ .17
9 目视助航灯光系统工程观感质量检查记录.. . .. .. . . . . . ..... . . . . .... . . . . . . ....18
10 分项工程质量验收记录................................................. .四
川目视助航灯光系统工程质量验收记录.......................................20
12 目视助航灯光系统工程质量竣工验收记录... ..... ...........................21
二、目视助航标志工程.......................................................... 22
l 目视助航标志检验批质量验收记录..........................................22
2 目视助航标志工程质量控制资料核查记录....................................23
113 目视助航标志工程观感质量检查记录........................................24
4 目视助航标志工程质量验收记录............................................25
5 目视助航标志工程质量竣工验收记录........................................26
www.weboos.com
12D01
1 检验批质量验收记录
工程名称 |分项工程名称 立式灯具、设备安装 验收部位
施工单位 专业工长| 项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范规定
监理〈建设〉单
施工单位检查评定记录
项 序 位验收记录
项目内容 条文号
目 号
l 灯具的朝向、发光颜色及易折性 4. 1.1
灯具位置复测及组合的直线性、弯
2 4. 1.2
道轨迹、对称性
主 灯具、设备在混凝土道肩上安装时
3 4. 1. 3
控 底座的水平度要求
项 灯具、设备在混凝土道肩外安装时
4 4. 1.4
目 底座基础的要求
5 灯具的安装高度和光心高程要求 4. 1.5
灯具水平方向和垂直方向发光角度
6 4. 1.6
的要求
l 灯具、设备内部电气接钱要求 4.2.1
2 灯具、设备的密封要求 4.2.2
3 灯具、设备的紧固螺栓(母〉要求 4.2.3
4 灯具、设备的垂直度要求 4.2.4
至边线距离
www.weboos.com
跑道 =::;土lOmm
4.2.5-1
区域 灯间距离
主主土5伽m
至边线距离
滑行道 运士lOmm
4.2.5-2
区域 灯间距离
灯具、 运::!::1O阳m
设备 系统中心线运±
4.2.5-3-(1)
般 5 安装 15'
项 位置 排灯与系统中心
4. 2. 5-3-(2)
目 偏差 钱垂直=::;土2。
排灯中心至系统
进近
中心线距离运±
区域
10皿
排灯间纵向距离 4. 2. 5-3-(3)
运::!::300皿
排灯内灯间距离
运::!::lOmm
灯具总长度的允许偏差小于灯间距
6 4.2.6
离偏差的2倍
灯具的仰角和水平角偏差,允许偏
7 4.2.7
差运::!::0.50 %
合格率一%J 抽测一点,合格一点,
抽查一一-项,合格一一-项, 合格率
施工单位检查
评定结果
项目专业质量检查员z 年 月 日
监理(建设〉单
监理工程师
位验收结论
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日1 检验批质量验收记录 D02
工程名称 |分项工程名称 嵌入式灯具安装 验收部位
施工单位 专业政| 项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范规定
监理(建设〉单位
施工单位检查评定记录
项 序 验收记录
项目内容 条文号
目 号
灯具的朝向、发光颜色 5. 1.1
灯具位置复测及组合的直线
2 5. 1.2
性、弯道轨迹、对称性
主 3 灯具底座四周高度的要求 5. 1.3
控
项 4 灯具与灯坑之间的填充料 5. 1.4
目
5 灯具应水平安装 5. 1.5
灯具水平方向和垂直方向发
6 5. 1:6
光角度的要求
灯具内部电气接线要求 5.2.1
2 灯具的密封要求 5.2.2
ww3w 灯具的紧.固螺栓(w母〉要求e5.2.3 boos.com
至跑道中线、边
线或端线距离
跑道 运土10mm
5.2.4-1
区域
灯间距离
灯具 运士10mm
安装
4
般
位置 至滑行道中线、
项
偏差 边线距离
目
运:!::lOmm
滑行道
5.2.4-2
区域
灯间距离
运士20mm
灯具总长度的允许偏差小于
5 5.2.5
灯间距离偏差的2倍
灯具的仰角和水平角偏差,允
6 5.2.6
许偏差运:!::O.5。
合格率一 %1 抽测一点,合格一点, %
抽查 项,合格 项, 合格率
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员z 年 月 日
监理(建设〉单位
验收结论 监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
21 检验批质量验收记录 D03
工程名称 分项工程名称 标记牌安装 验收部位
施工单位 项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范规定
监理(建设〉单 i
施工单位检查评定记录
项 序 位验收记录
项目内容 条文号
目 号
标记牌的位置、牌面内容、朝
1 6.1.1
主 向、发光颜色及易折性
控
2 标记牌的混凝土基础要求 6. 1. 2
项
目
3 标记牌牌面的亮度要求 6. 1. 3
标记牌内部电气接线要求 6.2.1
2 标记牌的密封要求 6.2.2
标记牌的牌面应垂直于临近道
3 6.2.3
面的中线标志
www.weboos.com
标记牌的紧固件齐全,安装牢固,
4 6.2.4
进出线保护管封堵严密
标记牌至道面边线
的距离允许偏差运
:t50mm
标记牌
般
安装位
项 5 牌面与边线的角度 6.2.5
置偏差
目 允许偏差运:t2。
要求
纵向距离也许偏差
::;;士300mm
相临牌顶高差主主±
2mm
多牌面
6 标记牌 总高差运:t5mm 6.2.6
要求
牌面平整度运:tlmm
抽查一一项,合格一一一项, 合格率 % 抽测 点,合格 点, 合格率 %
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位
验收结论 监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
31 检验批质量验收记录 D04
工程名称 分项工程名称 埋地式接线箱安装 验收部位
施工单位 项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范规定
监理(建设〉单位
施工单位检查评定记录
项 序 验收记录
项目内容 条文号
目 号
埋地式接线箱的尺寸及基础
1 7. 1.1
高程要求
2 埋地式接结箱的定位要求 7.1.2
主
控
项
目 3 埋地式接线箱与保护接地线 7. 1.3
必须可靠连接
埋地式接线箱基础尺寸及周
4 7.1. 4
围土方要求
www.weboos.com
埋地式接线箱表面光洁无毛
1 7.2.1
剌、裂纹或缺损,密封良好。
埋地式接线箱进出管的螺纹
2 应完整、正确,断丝或缺丝 7.2.2
不超过螺纹全扣数的 10%.
一 3 埋地式接线箱水密性要求 7.2.3
般
项
埋地式接线箱进出钱保护管
目
4 及箱盖与箱体密封要求,无 7.2.4
杂物
埋地式接线箱顶部相对于基
5 7.2.5
础表面的高度运60mm
抽查一一-项,合格-一一项, 合格率一一一% 抽测一一点,合格一一一点, 合格率 %
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员g 年 月 日
监理〈建设〉单
位验收结论 监理工程师
〈建设单位项目专业技术负责人〉 年 月 日
41 检验批质量验收记录 DOS
工程名称 分项工程名称 隔离变压器及熔断器安装 验收部位
施工单位 专业工长 项目经理
施工执行标准名称及编号
<
施工质量验收规范规定
监理(建设〉单
施工单位检查评定记录
位验收记录
项 序
项目内容 条文号
目 号
隔离变压器型号及规格要求 8. 1.1
主
控 隔离变压器初级和次级通断
2 8. 1.2
项 测试,绝缘电阻测试要求
目
3 隔离变压器接地连接要求 8. 1.3
www.weboos.com
隔离变压器的插头与插座应
l 8.2.1
插接牢靠,并有密封措施.
应采用绝缘材料作为熔断器
2 8.2.2
的底板支架
一
般
项
目
抽查一-一项,合格一一-项, 合格率一一一%
施工单位检查
评定结果
专业质量检查员E 年 月 日
监理(建设)单
位验收结论
监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
51 检验批质量验收记录 D06
工程名称 目视进近坡度指示系统安装 验收部位
施工单位 项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范规定
监理(建设)单
施工单位检查评定记录
项 序 位验收记录
项目内容 条文号
目 号
灯具的朝向、发光颜色及易
1 9. 1.1
折性
2 灯具混凝土基础要求 9. 1.2
主 灯具应安装在垂直跑道的一
3 9. 1.3
控 条直线上
项
目 4 灯具安装高度的要求 9.1.4
5 灯具水平安装要求 9. 1.5
6 灯具安装仰角和水平角要求 9. 1.6
www.weboos.com
灯具内部电气接线要求 9.2.1
2 灯具的密封要求 9.2.2
灯具的固定法兰盘的预埋螺
3 9.2.3
栓(母)要求
4 倾斜开关的要求 9.2.4
5 灯具滤色镜位置要求 9.2.5
般
灯具至跑道入口端
项
线的距离允许偏差
目
灯具 骂王::!::500mm
安装
相邻灯具前后距离
6 位置 9.2.6
偏差运士lOmm
偏差
要求
灯间距离允许偏差
运土lOmm
抽查 项,合格 项, 合格率 % 抽测 点,合格 点, 合格率 %
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单
位验收结论 监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
61 检验批质量验收记录 D07
工程名称 分项工程名称 风向标安装 验收部位
施工单位 专业工长 项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范规定
监理(建设〉单位
施工单位检查评定记录
验收记录
项 序
项目内容 条文号
目 号
风向标的尺寸、颜色组合、标
1 10. 1. 1
杆高度及易折性
主 2 风向标的地面圃环标志的尺寸 10. 1.2
控 及颜色要求
项
风向标的风袋不能有任何破损
目 3 10. 1.3
和污染
4 风向标的照明要求 10. 1.4
www.weboos.com
风向标的照明灯泡应能全部点
10.2.1
31主....
照明灯具的电气接线正确、可
2 10.2.2
靠
所有紧固件应为热镀铮件,安
3 10.2.3
装牢固。
4 地面圆环标志清晰,表面平滑。 10.2.4
一 风向标杆安装的垂直度没有明
般 5 10.2.5
显目视倾斜。
项
目 风向标至跑道端
线的距离偏差运
风向标的安
土500皿
6 装位置偏差 10.2.6
要求 风向标至跑道边
线的距离偏差运
::!::500皿
抽查 项,合格 项, 合格率 % 抽测 点,合格 点, 合格率 %
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
位验收结论 监理工程师z
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
71 检验批质量验收记录 D08
工程名称 分项工程名称 进近灯塔安装← 验收部位
施工单位 项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范规定
监理(建设)单位
施工单位检查评定记录
项 序 验收记录
项目内容 条文号
目 号
1 灯塔的金属结构装配要求 11.1. 1
2 灯塔基础要求 11. 1. 2
灯塔组立后,培脚板与基础结
主 3 11. 1. 3
合的要求
控
项 4 进近灯塔防雷接地要求 11. 1. 4
目
进近灯塔上的电线电缆保护要
5 11.1.5
求
灯塔上固定电气设备的支架、
6 11. 1. 6
紧固件要求
www.weboos.com
灯塔组立后各节点间主材弯曲
11. 2. 1
不得超过对应长度的1. 33%0。
2 爬梯和检修平台的要求 11. 2. 2
检修平台上的埋地式接线箱、
3 11. 2. 3
控制箱(盒)的要求
超过20米盯塔,每隔 10m设一个
4 11. 2. 4
般 缓步休息平台,并有护栏保护
项
目 5 安装灯具的横担要求 11. 2. 5
垂直偏差小于或
等于塔身高度h
灯塔组立后
6 的垂直和挠 的 3%。 11. 2. 6
曲度偏差 挠曲度偏差小于
塔身高度h的7%。
|酬」点合格一点
抽查 项,合格 项, 合格率 % 合格率 %
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单
监理工程师:
位验收结论
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
81 检验批质量验收记录 D09
工程名称 分项工程名称 灯光电缆线路敷设 验收部位
施工单位 项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规施规定
监理〈建设〉单位
施工单位检查评定记录
项 序 验收记录
项目内容 条文号
目 号
灯光电缆型号及规格要求 12. 1. 1
灯光电缆交流耐压测试、直流
2 12. 1. 2
耐压试验及泄漏电流测量
穿越铺筑面预埋管管径、数
3 12. 1. 3
量、位置、高程要求
主
控 4 灯光回路的接地要求 12. 1. 4
项
ww目 w.weboos.com
5 电缆终端接头的制作要求 12. 1. 5
电缆终端接头的接地线和保
6 12. 1. 6
护接地必须可靠连接
7 并联回路绝缘电阻测量 12. 1. 7
8 电缆保护管及地面标桩 12. 1. 8
飞行区内电缆及保护管的回
12.2.1
填土要求
一 2 灯光二次电缆保护管敷设要 12.2.2
般 求
项
目 在刚性道面上加铺灯光二次
3 12.2.3
电缆保护管的要求
抽查一一-项,合格一一--项, 合格率一一一%
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员z 年 月 日
监理(建设〉单
位验收结论 监理工程师
〈建设单位项目专业技术负责人〉 年 月 日
91 检验批质量验收记录 DI0
工程名称 灯光控制柜安装 验收部位
施工单位 专业工长 项目经理
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范规定
监理(建设〉单
施工单位检查评定记录
项 序 位验收记录
项目内容 条文号
目 号
1 设备的规格型号要求 13. 1. 1
2 柜体安装要求 13. 1. 2
柜内的绝缘器件严禁有裂纹、缺损
3 13. 1. 3
或表面损坏等缺陷
主
柜内各兀器件导线接触紧密、牢
控 4 13. 1.4
固,不应有任何松动
项
目 柜体通过焊接或螺栓与PE钱或PEN
5 13. 1. 5
钱可靠连接,且有标识
调光器输出电流稳定,各种保护动
6 13. 1. 6
作灵敏、可靠.
www.weboos.com
切换柜切换程序正确,动作灵敏、
7 13. 1. 7
可靠
柜体盘面平整无碰伤或变形,表面
l 13.2.1
喷涂无明显损伤
固定和接线用的紧固件、接线端
2 13.2.2
子、操作标志完好无损,无锈锈蚀
不直度 lmm/m 5mm/全长
型钢
安装 水平度 lmm/m 5mm/全长
一
般 偏差
不平行度 5皿/全长
项
目 3 13.2.3
垂直度允许偏差为1.5%0
柜安
装偏 相互之间接逢不应大于2皿
差
成列盘面偏差不应大于5皿
合格率一 %1 抽测一点,合格一点,
抽查一-项,合格一一一项, 合格率一_%
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员z 年 月 日
监理(建设〉单
位验收结论 监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
102 灯光电缆交流耐压试验记录
工程名称:
施工单位:
序 长度 试验电压 试验时间
电缆编号 规格型号 CKV) 测试结论 测试员 测试日期 l
号 (米) (分钟〉
2
3
4
5
6
7
8
9
www.weboos.com
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设〉单
位验收结论 监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
113 串联灯光回路调试记录
工程名称:
施工单位z
调光器 绝缘 泄漏 输出电流 (A)、电压 (V)
序
回路名称 容量 电阻 电流 l 级 2 级 3 级 4 级 5 级
号
(KVA) (MQ) 〈μA) A V A V A V A V A V
l
2
3
4
5
6
7
8
9
www.weboos.com
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设〉单
位验收结论 监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人〉 年 月 日
124 并联灯光回路调试记录
工程名称:
施工单位:
序 设备容量 绝缘电阻
回路名称 电压 CV) 电流 CA)、
号 CKVA) CMQ)
2
3
4
5
6
7
www.weboos.com
8
9
10
11
12
13
14
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位
验收结论 监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
135 电源系统调试记录
工程名称z
施工单位z
序号 项目 调试记录
A相电压 (V) 电流 (A)
市电l带100%负
1 B相电压 (V) 电流 (A)
载调试
C相电压 (V) 电流 (A)
A相电压 (V) 电流 (A)
市电2带100%负
2 B相电压 (V) 电流 (A)
载调试
C相电压 (V) 电流 (A)
A相电压 (V) 电流 (A)
市电 1 B相电压 (V) 电流 (A)
市电 1和市电2 C相电压 (V) 电流 (A)
3 同时供电, 100%
负载调试 A相电压 (V) 电流 (A)
市电2 B相电压 (V) 电流 (A)
C相电压 (V) 电流 (A)
电压
www自备电源(.柴油 weboos.com
4 发电机组〉空载 频率
调试
启动时间
启动时间
频率
自备电源(柴油
5 发电机组) 50% A相电压 (V) 电流 (A)
负载调试
B相电压 (V) 电流 (A)
C相电压 (V) 电流 (A)
频率
自备电源(柴油 A相电压 (V) 电流 (A)
6 发电机组) 100%
负载调试 B相电压 (V) 电流 (A)
C相电压 (V) 电流 (A)
市电 1 失电切换时间
电源系统切换、 市电2失电切换时间
7 联锁等功能的调 -
试 000%负载〉 市电 1 失电→市电2失电→自备电源自启动切换时间
-
市电2失电→市电 1 失电→自备电源自启动切换时间
施工单位检查评定结果
项目专业质量检查员z 年 月 日
监理〈建设〉单位验收
监理工程师
结论
(建设单位项目专业技术负责人〉 年 月 日
146 监控系统调试记录
工程名称:
施工单位z
监控系统供应厂商:
序号 设计功能描述 调 试 记 录
2
3
4
5
6
7
8
9
10
www.weboos.com
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
监控系统供应厂
商调试结果
监控系统供应厂商项目负责人: 年 月 日
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设〉单位
验收结论 监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
157 目视助航灯光系统总体功能记录表
工程名称:
施工单位z
序号 项目 功能要求 质量情况
并联回路送电,并联回路中的灯光全亮且
没有明显亮暗不均
灯光回路运行状态 串联回路在 1"-'5 级光任意直接开启灯光
回路,不会有损坏灯泡,调光器保护装置
不应误动作,每一回路的灯光亮度均匀
调光器输出开路保护、短路、遥控、坏灯
2 调光器功能试验 数、报警、绝缘监测、电源切换时保护开
关不动作
3 切换柜功能实验 每一组调光器
顺序闪光灯控制柜开启,闪光灯应顺序
3 顺序闪光灯运行状态
闪、无漏闪,改变光级,光强应明显变化。
两路市电自投试验
www.weboos.com
4 电源系统调试 备用发电机组启动试验
市电、备用发电机组联动试验
控制功能试验
监视功能试验
5 灯光监控系统调试 报警功能试验
管理功能试验
其他功能
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
168 目视助航灯光安装工程质量控制资料核查记录
工程名程:
施工单位:
序号 资料名称 份数 核查意见 核查人
图纸会审、设计变更、洽商记录
2 竣工图
3 材料、设备出厂合格证书及进场检(试〉验报告
4 设备、设施的测量定位记录
5 进近灯光系统光芯高程记录
6 各类灯具的角度调整记录
7 隔离变压器性能测试记录
8 设备调试记录
www.weboos.com
9 接地、绝缘电阻测试记录
10 隐蔽工程验收记录
11 电源系统调试记录
12 灯光回路调试记录
13 监控系统调试记录
14 目视助航灯光系统总体功能记录表
15 施工记录
16 分项工程质量验收记录
施工单位项目经理:
年 月 日
结论
总监理工程师
(建设单位项目负责人) 年 月 日
179 目视助航灯光系统工程观感质量检查记录
工程名称
施工单位
序 质量评价
项目 抽查质量情况
号
好 一般 差
立式灯具、设备
2 嵌入式灯具
3 标记牌
4 目视进近坡度指示系统
5 风向标
6 进近灯塔
www.weboos.com
7 隔离变压器及插接件
8 调光控制柜、切换柜、灯光监控柜
9 埋地式接线箱及埋地式接线箱基础
10 灯光系统的线性
11 灯光系统亮度的均匀性
综合观察质量评价
检查结论 验收结论
施工单位项目经理 总监理工程师
〈建设单位项目负责人〉
年 月 日 年 月 日
注 1. 填表时可用 ".J" 表示"好" ." 0" 表示"一般" ." X" 表示"差"
2 质量评价为差的项目,应进行返修.
1810 分项工程质量验收记录 编号
工程名称 结构类型 检验批数
施工单位 项目经理 项目技术负责人
序号 检验批部位(区段〉 施工单位检查评定结果 监理(建设〉单位验收结论
l
2
3
4
5
6
7
www.weboos.com
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
项目专业技术负责人 监理工程师
检查结论 验收结论
(建设单位项目专业技术负责人〉
年 月 日 年 月 日
1911 目视助航灯光系统工程质量验收记录
工程名称 施工单位
技术部门负责人 质量部门负责人
序号 分项工程名称 检验批数 施工单位检查评定 验收意见
2
3
4
5
6
7
8
9
10
www.weboos.com
11
12
13
14
质量控制资料
串联灯光回路调试记录
并联灯光回路调试记录
电源系统调试
监控系统调试系统
目视助航灯光系统总体功能记录表
观感质量验收
施工单位 项目经理 年 月 日
验
收
设计单位 项目负责人 年 月 日
单
位
监理(建设) 总监理工程师
单位 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日
2012 助航灯光系统工程质量竣工验收记录
工程名称 结构类型
施工单位 技术负责人 开工日期
项目经理 项目技术负责人 竣工日期
序号 项目 验收记录 验收结论
共 分项,经查 分
项符合
分项工程
标准及设计要求 分
项
共 项,经审查符合要
2 质量控制资料核查 求 项,经核定符合规
范要求 项
3 串联灯光回路调试记录
4 并联灯光回路调试记录
www.weboos.com
5 电源系统调试
6 监控系统调试系统
目视助航灯光系统总体
7
功能记录表
8 综合验收结论
建设单位 监理单位 施工单位 设计单位
(公章) (公章) 〈公章〉 (公章〉
参加验收
单位
单位 总监理工程师 单位负责人 单位
(项目负责人〉 〈项目〉负责人
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
211 目视助航标志检验批质量验收记录
工程名称 验收部位
施工单位 专业工长 项目经理
施工执行标准名称及编号
监理(建设〉单位
施工质量验收规范规定 施工单位检查评定记录
验收记录
序
项目内容 条文号
号
标志线及文字外观要求 15. 1. 1
项 2 标志线涂层要求 15. 1. 2
目
主 3 标志线漆划的厚度要求 15.2.2
控
项 方向箭头、道面文字等
4 15. 1. 4
目 漆划要求
5 标志线的颜色要求 15. 1. 3
6
www.weboos.com
标志涂料的要求 15.2.1
2 标志涂料的选择 15.2.2
施工车辆的防火器材配
3 15.2.5
置
4 划线时的防火要求 15.2.6
般 检查项目 允许偏差
项
宽度 O~+5%
目
允 直线性 士20mm
5 许 长度 :t50mm
偏
差 垂直度 :t2。
横向 O~+lOmm
重合度
纵向 。~+100皿
抽查-一-项,合格一一一项,合格率一一一% 抽测 点,合格 点,合格率 %
施工单位检查
评定结果
项目专业质量检查员z 年 月
监理(建设〉单
位验收结论
监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
222 目视助航标志工程质量控制资料核查记录
工程名程z
施工单位z
序号 资料名称 份数 核查意见 核查人
图纸会审、设计变更、洽商记录
2 竣工图
3 原材料出厂合格证书及进场检(试〉验报告
4 标志放样记录
5 施工记录
6 目视助航标志工程质量验收记录
www.weboos.com
7
8
9
10
施工单位项目经理:
年 月 日
结论
总监理工程师
(建设单位项目负责人) 年 月 曰
233 目视助航标志工程观感质量检查记录
工程名称
施工单位
质量评价
序
项目 抽查质量情况
号
好 一般 差
1 标志外观
2 标志线厚度
3 标志颜色
4 标志线性
www.weboos.com
5 反光标志线的分布和嵌入状态
6
综合观察质量评价
检查结论 验收结论
施工单位项目经理 总监理工程师
(建设单位项目负责人)
年 月 日 年 月 日
," ,"
注1,填表时可用"";"表示"好" 0" 表示"一般" X" 表示"差"
2 质量评价为差的项目,应进行返修。
244 目视助航标志工程质量验收记录
工程名称 施工单位
技术部门负责人 质量部门负责人
序号 检验批部位(区段) 施工单位检查评定 验收意见
2
3
4
5
6
7
www.weboos.com
8
9
10
11
12
13
质量控制资料
观感质量验收
施工单位 项目经理 年 月 日
验
收
设计单位 项目负责人 年 月 日
单
位
总监理工程师(建设单位项目专业负责人〉
监理(建设〉
单位
年 月 日
255 目视助航标志工程质量竣工验收记录
工程名称 结构类型
施工单位 技术负责人 开工日期
项目经理 项目技术负责人 竣工日期
序号 项目 验收记录 验收结论
共 检验批,经查
检验批 批符合
标准及设计要求 批
共一-项,经审查符合要
2 质量控制资料核查 求 项,经核定符合规
www.webo范要求-o一项 s.com
3 综合验收结论
建设单位 监理单位 施工单位 设计单位
(公章) (公章) (公章) (公章〉
参加验收
单位
单位 总监理工程师 单位负责人 单位
(项目负责人) (项目)负责人
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
26