文档内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
P120~133 3.5 屋面与防水工程施工
考点预览(第一讲)
1. 屋面防水基本要求
2. 屋面卷材防水层施工
3. 屋面保温隔热工程
4. 墙体保温隔热工程
P120~121 一、屋面防水基本要求
1. 防水等级及设防要求
防水等级 防水做法
一级 不少于3道防水,至少1道卷材防水层
二级 不少于2道防水,至少1道卷材防水层
三级 不少于1道防水
2. 以防为主,以排为辅。
3. 找坡层
混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时,坡度宜为2%;
檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%,最薄处厚度不小于20mm。
4. 保温层上找平层应在水泥初凝前压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为5~20mm,
纵横缝的间距不宜大于6m。
5. 找平层设置的分格缝可兼作排汽道,宽度宜为40mm。
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【例】屋面卷材防水施工的要求中,平屋面采用结构找坡时,坡度不应小于( )。
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%
【答案】C
P121~122 二、屋面卷材防水层施工
1. 卷材防水层铺贴顺序和方向
(1)施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。
(2)檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。
(3)宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。
2. 立面或大坡面铺贴卷材,应采用满粘法。
3. 卷材搭接缝
(1)平行屋脊的搭接缝顺流水方向。
(2)同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm。
(3)上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)天沟搭接缝宜留在侧面。
总结:
错缝顺流大坡满
边角旮旯后大面
4. 卷材铺贴方法(P197)
(1)有冷粘法、热粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法。
(2)厚度小于3mm的改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
(3)自粘法铺贴卷材的接缝处应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。
(4)焊接法施工时,应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝。
【例1 16年】关于屋面卷材防水施工的说法,正确的有( )。
A. 先施工细部,再施工大面
B. 平行屋脊搭接缝应顺流水方向
C. 大坡面铺贴应采用满粘法
D. 上下两层卷材垂直铺贴
E. 上下两层卷材长边搭接缝错开
【答案】ABCE
【例2】屋面防水施工的基本要求,正确的是( )。
A. 以排为主,以防为辅
B. 上下层卷材不得相互垂直铺贴
C. 屋面卷材防水施工时,由高向低铺贴
D. 天沟卷材施工时,宜顺天沟方向铺贴
E. 立面或大坡面铺贴卷材应釆用满粘法
【答案】BDE
【例3】背景资料:屋面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材,铺贴顺序和方向按
照平行于屋脊、上下层不得相互垂直等要求,采用热粘法施工。
【问题】屋面防水卷材铺贴方法还有哪些?屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有哪
些?
【答案】
1. 屋面卷材铺贴的方法还有:
(1)冷粘法
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)自粘法
(3)焊接法
(4)机械固定法
2. 屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有:
(1)卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;
(2)檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。
P123~125 三、屋面保温隔热工程
1. 严寒及寒冷地区屋面需要设置隔汽层。
(1)设置在结构层上、保温层下。
(2)隔汽层可用卷材或涂料。(P196)
2. 倒置式屋面
(1)基本构造自下而上为:结构层、找坡层、找平层、防水层、保温层及保护层。
(2)倒置式屋面的核心是将保温层做在防水层上。
(3)保护层与防水层之间应设置隔离层。隔离层可采用干铺塑料膜、土工布、卷材或
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
铺抹低强度等级砂浆。(P196)
【例 21年】项目经理部编制的《屋面工程施工方案》中规定:
(1)工程采用倒置式屋面,屋面构造层包括防水层、保温层、找平层、找坡层、隔离
层、结构层和保护层,构造示意图见下图。
(2)防水层施工完成后进行雨后观察或淋水、蓄水试验,持续时间应符合规范要求,
合格后再进行隔离层施工。
【问题】写出图中屋面构造层①~⑦对应的名称。
【答案】
1:保护层
2:保温层
3:隔离层
4:防水层
5:找平层
6:找坡层
7:结构层
P125~127 四、墙体保温隔热工程
1. 防火隔离带
防火隔离带
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
燃烧性能应为A级(宜用岩棉带),宽度不应小于300mm,防火棉密度不应小于
100kg/m³。
应与保温材料的施工同步进行。
2. 采用粘贴固定的外保温系统,施工前应做基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验,
拉伸粘结强度不应低于0.3MPa,且粘结界面脱开面积不应大于50%。