文档内容
一级建造师
机电工程管理与实务
章节精要05
主讲老师:朱旭阳
一懂 · 二炼 · 三实战本节内容对应2024版精讲:(23)~(28)
下节内容对应2024版精讲:(29)~(36)
2
一懂 · 二炼 · 三实战一、通风与空调工程施工技术
1.风管制作
(1)一般制作要求
1)风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,见下表。
3
一懂 · 二炼 · 三实战2)风管的密封面宜设在风管的正压侧。
3)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,防火风管的耐火极限时间应
符合系统防火设计的要求。
4)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。
5)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
4
一懂 · 二炼 · 三实战(2)镀锌钢板风管制作
1)镀锌钢板的镀锌层厚度不应采用低于80g/m ;镀锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌
²
层粉化等镀锌层严重损坏现象。
2)镀锌钢板的风管不得采用焊接连接。
3)板厚≤1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。
4)风管角钢法兰的焊缝应饱满,中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大于150mm,高
压系统风管不大于100mm,螺栓孔的位置应处于角钢中心。
5
一懂 · 二炼 · 三实战4)矩形风管制作采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口,
其中单咬口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、
低压及中压系统。
6
一懂 · 二炼 · 三实战2.部件制作
(1)成品风阀
1)手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。
2)工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合
格的证书或试验报告。
7
一懂 · 二炼 · 三实战(2)柔性短管
1)应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料,防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
2)柔性短管不应为异径连接管。
3)柔性短管长度宜为150~250mm,与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。柔性短管与角钢法兰
组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为6~9mm,紧贴法兰,铆接平顺,
铆钉间距宜为60~80mm。
8
一懂 · 二炼 · 三实战4)可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于2m。柔性风管支吊架的间距不应大于1500mm,
承托的座或箍的宽度不应小于25mm,两支架间风道的最大允许下垂应100mm,且不应有死弯或塌凹。
9
一懂 · 二炼 · 三实战3.风管安装
(1)一般技术要求
1)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,
风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。
穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
10
一懂 · 二炼 · 三实战2)风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时,墙体处应设
置钢制套管,墙体一侧的风管应设置柔性短管,风管与钢套管之间采用不燃柔性材料封堵严密。
11
一懂 · 二炼 · 三实战3)风管内严禁其他管线穿越。
4)输送易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,必须设置可靠的防静电接地装置。
5)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时,不得设置接口。
6)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
7)风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。
12
一懂 · 二炼 · 三实战(2)风管支吊架安装
1)切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。
2)支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和
分支管的距离不宜小于200mm。
3)风管吊架的吊杆直径不得小于6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母;保温风管应加木质衬
垫,其厚度不小于保温材料的厚度。
13
一懂 · 二炼 · 三实战(3)风阀安装
1)斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。
2)直径或长边尺寸≥630mm的防火阀,或边长>1250mm的弯头和三通,应设独立的支吊架。
3)防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
4)消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架。
5)当采用回风箱作为静压箱时,回风口处应设过滤网。
14
一懂 · 二炼 · 三实战(4)风口安装
1)风管安装的支吊架不应设置在风口处,至风口的距离不宜小于200mm。
2)空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于1.5m。
3)送风机进风口不应与排烟风机出风口设在同一面上,当设在同一面时,两者边缘的水平距离不
应小于20m,不足20m的排风口应高出进风口边缘6m。
15
一懂 · 二炼 · 三实战4.风管检验
1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
2)风管强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力,中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于
750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。
3)严密性试验压力为系统工作压力。
4)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性检验。严密性检验,主要检验
风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格
后方能交付下道工序。
5)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
16
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】风管制作安装完成后,必须对风管的( )进行严密性检验。
A.板材
B.咬口缝
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.管段接缝
【答案】BCDE
17
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】下列加固方式中,风管加固通常不采用的是( )。
A.槽钢内支撑
B.钢管内支撑
C.圆钢内支撑
D.扁钢内支撑
【答案】A
18
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】指出图1中的风管及配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
19
一懂 · 二炼 · 三实战【答案】1)穿墙套管厚度1.2mm不符合规范要求,当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,
应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管。
2)风管穿过墙体时风管与防护套管之间采用水泥砂浆密封不符合规范要求,风管与防护套管之间
应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
3)风管与水管共用支吊架不符合规范要求,应分别设置支吊架。
4)防火阀距墙的距离为250mm不符合规范要求,应不大于200mm。
5)防火阀未设置独立支吊架不符合要求,边长≥630mm的防火阀需设置独立支吊架。
20
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题:
1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;
2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定;
3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。
【问题】监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。
【答案】监理工程师要求项目部整改的要求合理,原因是,按照规范要求:
1)柔性短管的长度宜为150~250mm;
2)矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定;
3)柔性短管与法兰组装采用压板铆接连接的铆钉间距宜为60~80mm。
21
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】通风与空调系统的风管工作压力为2000Pa。项目部决定风管及部件在现场加工,某段室
外金属风管的施工示意图如下图所示,监理工程师认为图中的做法存在多处不妥,要求施工单位改正
后实施。
22
一懂 · 二炼 · 三实战【问题】指出风管施工示意图中存在的错误并改正。
【答案】1)工作压力为2000Pa,属于高压风管,风管的拼接采用按扣式咬口不符合要求,应该采
用单咬口、转角咬口、联合角咬口等连接方式。
2)密封胶涂在风管外侧不符,密封胶宜在正压侧。
3)风管板材的拼接缝应错开,不得有十字形接缝。
4)风管内敷设控制线不符,风管内严禁其他管线穿越。
5)风管与避雷网连接不符合要求,室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
23
一懂 · 二炼 · 三实战5.水管道安装
(1)冷冻、冷却水管道安装
1)管道常采用的连接方式有:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接等。
2)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采
用柔性防水套管。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙
体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区
时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙,应使用不燃绝热材料填塞紧密。
24
一懂 · 二炼 · 三实战(2)冷凝水管道安装
1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜≥8‰,支管坡度宜≥1
%,且应坡向出水口。
2)冷凝水管道与空调机组、风机盘管等设备的连接应采用软接,软管牢固、顺直,无扭曲,保持
畅通。冷凝水管道与空调机组连接应按设计要求安装存水弯。
3)冷凝水管道不得直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。
25
一懂 · 二炼 · 三实战6.阀部件安装
(1)阀门安装
1)阀门安装前应进行外观检查,工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热
水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,试验应合格,其他阀
门可以不单独进行试验。
2)壳体强度试验压力为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min,阀门的壳体、填
料应无渗漏。严密性试验压力为公称压力的1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不变,阀门压力试
验持续时间与允许泄漏量应符合要求。
26
一懂 · 二炼 · 三实战(2)补偿器安装
1)补偿器应根据设计计算的补偿量进行预拉伸或预压缩。
2)波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应
安装在上端。
3)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求;管道
系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
27
一懂 · 二炼 · 三实战8.试验冲洗
(1)冷冻、冷却水管道水压试验
1)冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力≤1.0MPa时,金属管道
及金属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力>1.0MPa时,应为工作压力
加0.5MPa。严密性试验压力应为设计工作压力。
2)各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试
验压力应为1.15倍设计工作压力。
(2)制冷剂管道试验要求
制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充
注制冷剂检漏试验。
28
一懂 · 二炼 · 三实战9.管道绝热施工
1)管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。
2)管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径应相匹配,管壳的纵向接缝应错开,
管壳应采用金属丝、粘结带等捆扎,间距应为300~350mm,且每节至少应捆扎两道。
29
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】补偿器两侧的空调水立管上应安装何种形式的支架?补偿器应如何调整?使其处于何种
状态?
【答案】补偿器两侧的空调水立管上应安装固定支架和导向支架;管道系统投入使用前,应将补
偿器调整螺杆的螺母松开,使其处于自由状态。
30
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量不符合规范要求,通知施工作业人员整改。
31
一懂 · 二炼 · 三实战【问题】图中存在的错误有哪些?如何整改?
【答案】1)管道接口焊缝设置在套管内不符,管道接口焊缝不应在套管内,应设置在套管外;
2)管道穿越防火墙,管道与套管之间的缝隙采用聚氨酯发泡封堵不符,管道与套管之间的缝隙应
采用不燃绝热材料进行防火封堵。
32
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度试验和严密性试验,施工
图中注明空调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
【问题】计算空调供水管和冷却水管的试验压力,试验压力最低不应小于多少MPa?
【答案】1)空调供水管的试验压力:1.3+0.5=1.8MPa;
2)冷却水管的试验压力:0.9×1.5=1.35MPa;
3)试验压力最低不应小于0.6MPa。
33
一懂 · 二炼 · 三实战10.设备安装
(1)风机盘管安装
1)机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参数进行复验,检
验方法为随机抽样送检,核查复验报告。
2)风机盘管安装前应逐台进行水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压力应为系统工作压力
的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格;
34
一懂 · 二炼 · 三实战3)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连
接,连接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。凝结水管与风机盘管连接时,应设置
透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。
35
一懂 · 二炼 · 三实战11.系统调试和检测
(1)设备单机试运行及调试
1)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h。
2)制冷机组正常运行时间不应小于8h。
(2)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试
1)应在设备单机试运行合格后进行。
2)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。联合
试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷期或供
暖期内补做。
36
一懂 · 二炼 · 三实战3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容包括:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行;
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)
③空调水系统的测定和调整;
③室内空气参数的测定和调整。
37
一懂 · 二炼 · 三实战12.净化空调施工技术
(1)净化空调系统调试
1)电子厂房等工业洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速和换气次数,对于生物洁净室,含
菌量和压差是主要控制参数。
2)电子厂房等工业净化空调应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行系统的检测和调整。
传染病医院净化空调系统应连续运行不少于12h,达到稳定后进行环境指标检测,环境指标检测应在静
态下进行。
3)洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应
穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
38
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】风机盘管机组安装如下图所示,请指出图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
39
一懂 · 二炼 · 三实战【答案】错误1:供回水管道与风机盘管机组采用镀锌钢管刚性连接错误。
整改1:供回水管道与风机盘管机组的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非
金属柔性连接。
错误2:供水管道上的过滤器的安装方向错误。
整改2:调转供水管道上的过滤器的安装方向。
错误3:凝结水管道的坡度i=0.005错误。
整改3:凝结水管道的坡度宜大于或等于1%,且坡向出水口。
错误4:凝结水管道与设备的软连接长度200mm错误。
整改4:凝结水管道与设备的软连接长度应不大于150mm。
40
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续运行时间和空调系
统带冷(热)源的连续运行时间分别为多少?
【答案】通风与空调系统无生产负荷的联合试运行及调试,应在设备单机试运转合格后进行,通
风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h;
41
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,是否可以进行竣工验收?
【答案】1)商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,可以进行竣工验收;
2)理由:联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在
第一个制冷期或供暖期内补做。
42
一懂 · 二炼 · 三实战一懂 · 二炼 · 三实战