文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
3.2 建筑电气工程施工技术
知识框架
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
知识锦囊
83
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
8
7
1
9
4
3.2.1
建筑电气的分部分项工3程8及施工程序
信
1.建筑电气的分部工程
系
微
联
分 部 子分部工 分项题工程
押
工程 程 准
精
建 室外电气 箱式变电所安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线,电缆头制作、导线连
筑 接和 线路绝缘测试,灯具安装,照明通电试运行,接地装置安装等
电 变配电室 变压器 安装,成套配电柜、控制柜和配电箱安装,母线槽安装,梯架安装,
气 电 缆敷设 ,电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,接地干线敷设等
供电干线 母线槽安装, 梯架安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线,电缆头制作、
导线 连接和线路 绝缘测试,接地干线敷设等
电气动力 配电箱(控制箱)安 装,电动机检查接线,电气设备试验和试运行,梯架
安装, 导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,电缆头制作、导线
8
1
7
连接和线路 绝缘测试等 9
8
4
电气照明 配电箱安装,槽盒安装,导管 敷设,电缆敷设,管内信
3
穿线和槽盒内敷线,
微
电缆 头制作、导线连接和线路绝缘 测试,灯具安
系
装,开关、插座、风扇安
联
一
装,照明 通电试运行等 唯
自备电源 柴油发电机组安装,UPS及EPS安装等
防雷及接 接地装置安装,防雷引下线及接闪器安装,等电位联结等
地装置
2.建筑电气工程施工程序
1)变配电工程施工程序
类别 程序 口诀 图示
干式变压器 开箱检查→二次搬运→本体安 想二本,父
施工程序 装→附件安装→交接试验→送 交钱行?
电前检查→送电运行验收。
配电柜(开关 开箱检查→二次搬运→基础框
柜)安装程序 架制作安装→柜体固定→母线
连接→二次线路敷设连接 →
试验调整→送电运行验收。
84
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
2)供电干线及室内配线施工程序
类别 程序 图示
母线槽 检查验收→支架安装→单节母
线槽绝缘测试→母线槽安装→
通电前绝缘测试→送电验收。
梯架(托盘、 测量定位→支架制作→支架安
槽盒) 装→梯架(槽盒)安装→接地
线跨接。
梯架(托盘) 电缆检查→电缆搬运→电缆敷
内电缆 设→电缆绝缘测试→挂标志→
验收。
槽盒内配线 选择导线→槽盒内敷设导线→
导线连接→绝缘测试。
金属明导管 测量定位→支架安装→导管预
8
7
施工 制→导管安装→接
9
地1线跨接。
4
8
导管内穿线 选择导线→穿信引3线→放护圈
微
(金属导管系时)→穿导线→导
联
线连接→题绝缘测试。
押
照明灯具 灯具
精
开准箱检查→灯具组装→安
装接线 →送电前检查→送电运
行。
4)电气动力设备施工程序
(2)电动机(风机、水泵等)施工程序 :电动机绝缘测试→
电动机干燥(受潮时)→电动机接线→送电 前检查→送电运行。
5)防雷接地施工程序
8
1
7
防雷接地施工程序:接地体施工→接地干线施工→ 引下线敷设→
8
4 9
信
3
均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪网)施工。
微
系
联
一
题目训练: 唯
建筑电气母线槽施工程序中,母线槽安装 下列施工程序的 说法,错误的是( ) 。
的紧前工作是( ) 。 A.配电柜(开关柜)安装时,应先进行二次线路
A.单节母线槽绝缘测试 连接,再进行母线连接
B.通电前绝缘测试 B.干式变压器施工程序中,附件安装的紧前工作
C.支架安装 是变压器本体安装
D.送电验收 C.管内穿线施工程序中,放护圈(金属导管)应
【答案】A 在穿引线后进行
D.建筑防雷接地施工程序中,接地干线施工的紧
后工作是引下线敷设
【答案】A
3.2.2 变配电施工技术
1.变压器安装
1)变压器检查验收
85
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
三相干式电力变压器、变压器箱、分接开关、风机、
温度计等附件检查,型号、规格符合设计要求,
外观无锈蚀、无损伤;产品技术文件齐全。
2)干式电力变压器安装
变压器本体、基础型钢、箱体应分别单独与接地保护导体可靠连接。
3)室外箱式变压器安装
室外箱式变电所的基础应高于室外地坪,
金属箱体应与保护导体可靠连接,且有标识。
2.配电柜安装
1)开箱检查
配电柜型号、规格符合设计要求,柜体应有吊环;
柜内电器及部件无损伤和裂纹等缺陷;
具有机械、电气防误操作的联锁装置,机械联锁装置不允许采用钢丝。
柜内母线标明相序色,且相序排列一致;
8
技术文件齐全,电器元件均有合格证7。
1
9
4
2)基础型钢框架制作安装 3 8
信
基础框架一般采用10号槽钢
系
(微型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度 允许偏差应符
联
合规范要求。型钢框架顶题部宜高出地坪100mm,
押
移开式开关柜的基础型准钢框架顶面与土建地面相平。
精
每组型钢框架的接地应 采用截面积不小于100mm²
的镀锌扁钢电焊连接,不 少于两处接地。
3)成套配电柜安装固定
按配电柜编号顺序排列安装,先 安装中间位置的配电柜,调整水平度、垂直度后, 再安装调整左
右相邻的柜体。柜体与柜体之间、 柜体与基础框架之间应分别用镀锌螺栓固定,成套配电柜安装
允许偏差见表:
项目 允许偏差 (mm)
垂直度 每米 1.5
8
水平度 相邻两柜顶部 2 9 1
7
8
4
水平度 成列柜顶部 5 信
3
微
平面度 相邻两柜面 1 联 系
一
成列柜面 5 唯
柜间缝隙 2
4)配电柜接地
每台柜体均应单独与型钢框架做接地保护连接。
装有电器的柜门应用截面积≥4mm² 的裸铜软线
与金属柜体可靠连接,并有标识。
5)配电柜母线安装
检查柜内绝缘端子是否有损坏和裂纹,保证裸铜母线间有足够的电气绝缘安全距 离。母线搭接的
接触面涂导电膏,用力矩扳手紧固连接螺栓。
6)二次线路敷设要求
配电柜二次回路绝缘铜芯导线的截面积一般不应小于
1.5mm²,电流互感器回路导线截面积不应小于2.5mm²。
互感器安装就位后,各接地引出端子应良好接地。
暂时不用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。
86
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(补充:配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器
安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。)
7)配电柜安装后检查
(1)开关操作检查,应先手动后电动,操作机构工作平稳,无卡阻和冲击等异常现象,开关传动
部件灵活,分、合闸指示正确,开关与接插件动作闭锁可靠,电气插接件对接良好。手推式开关
拉出或推入灵活,对位与接触紧密度良好。
(2)柜内仪器和仪表完好、工作正常,接线端子无损坏,柜面标牌、标识正确清晰。
8)柜内电器检测与试验
(1)检测内容:测量开关主回路直流电阻和绝缘电阻、检测绝缘拉杆的绝缘电阻;检测每相导电
回路直流电阻;检测断路器的分、合闸时间;检测断路器主触头分、合闸的同期性;检测断路器
合闸的触头弹跳时间;检测分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻;检查SF₆气体断路器的漏气率及
含水率等。
(2)试验内容:断路器交流耐压试验;断路器分、合闸能力试验;断路器操作机构动作试验;互
感器、电容器性能试验;备用自投试验;操作联动试验;避雷器试验等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)整定内容:过电流保护整 定,过负荷告警整定,
三相一次重合闸整定,零序过电流 保护整定,
过电压保护整定。
(口诀:降服刘亚玲)
9)配电装置送电运行验收
8
(1)送电前准备工作 9 1
7
8
4
成立试运行组织,明确试运行指挥者、操作者和监护 人。备齐验电器、绝信缘3靴、绝缘手套、临时
微
接地编织铜线、绝缘胶垫和灭火器材等。 系
联
(2)送电前的检查
唯
一
检查配电柜安装接线是否符合要求,试验项目是否合格,并有 试 验报告单。检查设备上无遗留下
的工具、金属材料及其他物件。检查所安装的电器设备接触是否良好,检查抽出式组件动作是否
灵活。检查机械联锁的可靠性,检查开关柜的接地是否牢固,有无明显标志。检查并试验所有表
计及继电器动作是否正确。
(3)送电验收
由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误,合高压进线开关, 检查高压电压
是否正常;合变压器柜开关,检查变压器是否正常,合低压柜进线开关,
查看低压电压是否正常。分别合其他柜的开关,空载运行24h,
无异常,办理验收移交;
同时提交施工图纸、施工记录、产品合格证、使用说明书等技术资料。
(口诀:高变低)(口诀:书记品涂料)
87
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
题目训练:
案例背景: 题目训练:
某电力公司,承接某办公楼配电室安装工程,工程
主要内容有,高低压成套配电柜,电力变压器,插接母
线,槽钢,高压电缆采购及安装工程。
配电柜柜体安装固定好后,专业监理工程师检査指
出,部分配电柜安装不符合规范要求(如图二),施工
人员按要求进行整改。
问题:配电柜整改的规范要求。柜1 7体 8 垂直度和盘面偏差 问题:根据图 2 计算 A 相电流。
9
分别是多少? 3 8 4 【答案】100/5*1=20A。
信
微
【答案】
系
联
(1)柜体的相互间接缝题3mm不符合规范要求,其间隙
押
应≤2mm; 准
精
(2)基础型钢仅有 1处接地不符合规范要求,基础型钢
的接地应不少于两处。
(3)柜体垂直度偏差≤1.5 mm。
(4)柜体的成列盘面偏差≤5m m。
3.2.3 供电干线和配电线路施工技术
1.母线槽施工技术
1)检查验收
8
(1)母线槽外壳应无明显变形,附件应齐全,
9
1 7
8
4
母线螺栓搭接面应平整、镀层完整,无起皮和麻面。
信
3
微
用1KV兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值 不得小于20M系Ω。
联
(2)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级 ,母线
唯
一槽连接部件的防护等级应与母
线槽本体防护等级一致,其标识应完整。防火型母线槽应有防 火 等级和燃烧报告。
2)支架安装要求
(1)母线槽支架安装应牢固,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;重力不小于150N/m母线
槽应进行抗震设防,设置抗震支架。
(2)水平敷设的母线槽,每节不得少于1个支架,
距转角0.4~0.6m处应设置支架,支架固定点不应
设置在母线槽的连接处或分接单元处。
(3)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,
室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。
3)母线槽安装连接要求
(1)母线槽安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5‰,
全长允许偏差不宜大于20mm;照明母线槽水平度允许偏差全长不应大于5mm,
垂直度允许偏差不应大于10mm。母线槽与外壳同心度的允许偏差不应大于5mm。
88
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(2)母线槽不宜平行安装在水管的正下方。如果母线槽与水管有交叉穿越时,宜从水管上方穿越,
如果从水管下方穿越时,应在母线槽与水管之间设置防水挡板。
(3)母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m时,每50~
60m宜设置伸缩节。
(4)母线槽的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧支架,其孔洞四
周应设置高度为50mm及以上的防水台,并采取防火封堵措施。
(5)母线槽连接后不应受到额外应力;母线的连接紧固应用力矩扳手,搭接螺栓紧固力矩应符合
产品技术文件要求或规范标准要求。
母线槽连接后的接触电阻值应小于0.1Ω。
(6)母线槽的金属外壳间应连接可靠,
母线槽全长与接地保护导体连接不应少于2处;
分支母线槽的金属外壳末端应与接地保护导体连接。
4)母线槽通电前检查
(1)母线绝缘电阻测试和耐压试验应合格,
8
母线槽绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
1
7
9
4
(2)分接单元插入时,接地触头3 8应先于相线触头接触,
信
且触头应连接紧密;退出时,微接地触头应后于相线触头脱开,
系
联
分接单元内开关设备处于题断路状态。
押
准
精
题目训练:
背景资料:
母线槽安装完成后, 因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送
电前绝缘电阻测试不合格, 并且部分吊架安装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装
提出了返工要求,母线槽拆下后 ,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示。母线槽经干
燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。
问题:1.表2中,哪几节母线槽绝缘 电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。
2.图2中,母线槽安装有哪些不符合规范 要求?写出符合规范要求的做法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1.【答案】(1)第③、⑤节母线槽绝缘电阻值不符合规范要求。
(2)母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。
2.【答案】(1)母线槽吊架直径φ6mm不符合规范要求;母线槽水平安装时,圆钢吊架直径
不得小于8mm。
(2)母线槽吊架间距3m不符合规范要求,吊架间距不应大于2m。
(3)母线槽拐弯处支架设置不符合规范要求,距拐弯0.4~0.6m处应设置支架。
89
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
2. 梯架(槽盒)施工技术
1)检查验收
钢制梯架(槽盒)涂层应完整、无锈蚀;配件应齐全,表面应光滑、无变形。铝合金梯架(槽盒)
涂层应完整、无破损,不应有扭曲变形、压扁或表面划伤等现象。塑料槽盒应无破损,对阻燃性
能有异议时,应抽样送有资质的检测机构进行检测。
2)支架安装要求
(1)在建筑钢结构的构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。在承力建筑钢结构上设置支架时,
需与设计单位沟通。
(2)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,
垂直安装的支架间距不应大于2m。采用金属吊架固定时,
圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,
在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支架。
重力不小于150N/m的梯架(槽盒)应设置抗震支架。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3)金属梯架(槽盒)安装要求
8
(1)金属梯架(槽盒)的连接螺栓、与支架的固 定螺栓应采用方颈螺栓,螺母9 1应
7
位于梯架(槽盒)
8
4
外侧,以避免电缆敷设时螺栓头损伤电缆。 信 3
微
金属梯架(槽盒)转弯、 分支处宜采用专用连接配件。 系
联
(2)梯架(槽盒)穿越电气竖井楼板处和穿越不同防火区 时,
唯
一
应有防火隔离措施,穿越楼板处的预留洞周边应砌筑防水台。
4)金属梯架(槽盒)接地要求
(1)金属梯架(槽盒)全长不大于30m时,与保护接地导体连接不应少于2处;全长大于30m
时,每隔20~30m处应增加一个接地连接点,终端和起始端均应接地。
(2)非镀锌金属梯架(槽盒)之间连接的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面应符合
设计要求。
镀锌金属梯架(槽盒)之间不跨接保护联结导体时,
连接板每端不应少于2个有防松螺帽或
防松垫圈的连接固定螺栓。
90
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
题目训练:
背景资料:
问题:找出图中的错误之处,说明理由。
【答案】(1)镀锌槽盒设置2处接地错误。
理由:镀锌槽盒总长50m,金属梯7架8、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护
1
9
4
导体可靠连接;全长大于30m3 时8,每隔20〜30m应增加一个接地连接点,起始端和终点端均
信
应可靠地接地。 微
系
(2)有些镀锌槽盒之间
题
联未设置保护连接导体。
押
理由:镀锌金属梯架
准
、托盘和槽盒之间不跨接保护连接导体时,连接板每端不应少于2个有
精
防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
非镀锌金属梯架、托盘 和槽盒之间连接的两端应跨接保护连接导体,保护连接导体的截面应
符合设计要求。
(3)镀锌槽盒布置在热水管 上方不妥。
理由:配线槽盒宜安装在冷水管的上方、热水管道和蒸汽管道的下方。当不能满足要求时,
应采取防水、隔热措施。
(4)槽盒内既敷设电缆,又敷设导线不 妥。
理由:同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和 电缆。
8
(5)空调回路敷设在不同槽盒内错误。 1 7
9
8
4
理由:同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的 金属槽盒内或穿于不
信
同3金属导管内。
微
3.导管施工技术 系
联
1)导管进场验收
唯
一
(1)塑料导管内、外壁应平滑,无明显气泡、凸棱、
裂纹及色泽不均等缺陷;型式试验报告、产品合格证齐全。
(2)镀锌金属导管的镀锌层应覆盖完整,
镀锌层厚度不应小于63μm; 产品合格证齐全。对镀锌质量有异议时,可按批抽样送有资质的检
测机构检测。
2)支架安装要求
(1)导管采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,
并应设置防晃支架。在距离盒(箱)、
分支处或端部0.3~0.5m处应设置固定支架。
内径不小于60mm的导管应设置抗震支架。
(2)钢结构上不得熔焊导管支架,且不得热加工开孔,避免破坏钢结构强度。
3)金属导管敷设要求
(1)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,不得采用套
91
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178