押
准
精
1.室内埋地排水管道在隐蔽前必须做的试验是()。
A.严密性试验
B.灌水试验
C.水压试验
D.通球试验 8
1
7
9
8
4
信
3
【答案】B
微
系
联
一
【解析】A选项和C选项错误,承压管道需要做严 密性唯试验和水压试验;D选项
错误,排水管道主立管及水平干管需要做通球试验;B选项正确,室内隐蔽或埋地的
排水管道在隐蔽前必须做灌水试验;室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段方
式或分段方式进行灌水试验;室外排水管网按排水检查井分段进行灌水试验。
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
2.干式变压器安装后,紧固件及8防 松零件抽检的最小比例是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.5% 微
系
联
题
B.10% 押
准
精
C.50%
D.100%
【答案】A【一建无此要求】
【解析】干式变压器安装位置应正确,附件齐全。紧固件及防松零件齐
8
1
7
9
8
4
全,紧固件及防松零件抽查5%。 信
3
微
系
联
一
唯
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
3.板厚为1.0mm的镀锌钢板风管8 与角钢法兰连接时,采用的是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.连续焊接 微
系
联
题
B.咬口连接 押
准
精
C.间断焊接
D.翻边铆接
【答案】D
【解析】A选项和C选项错误,镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板
8
1
7
9
8
4
不得采用焊接连接;B选项错误,咬口连接属 于金属风管信板
3
材的拼接方式;D
微
系
联
一
选项正确,板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢 法兰唯连接时,应采用翻边铆
接。
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
4.下列符合监控系统主要输入设8备 安装要求的是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.涡轮式流量传感器应垂直微安装
系
联
题
B.水管型传感器开孔必须押在管道保温之后进行
准
精
C.风管型传感器安装应在 风管保温层完成前进行
D.电磁流量计应安装在流量调 节阀的上游
【答案】D
【解析】A选项错误,涡轮式流量传感器应水平安装;B选项错误,水
8
1
7
9
8
4
管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压 力试验、清信
3
洗、防腐和保温前
微
系
联
一
进行;C选项错误,风管型传感器安装应在风管保 温唯层完成后进行;D选项正
确,电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长
度的直管段,下游应有4~5倍管径长度的直管段。
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
5.电梯自检运行合格后,负责电8梯 整机校验和调试的单位是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.工程监理单位 微
系
联
题
B.电梯制造单位 押
准
精
C.电梯安装单位
D.检验检测机构
【答案】B
【解析】电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和
8
1
7
9
8
4
调试。 信
3
微
系
联
一
唯
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
6.确定可燃气体探测器安装位置8的 主要依据是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.被测气体的闪点 微
系
联
题
B.被测气体的温度 押
准
精
C.被测气体的密度
D.被测气体的浓度
【答案】C
【解析】可燃气体探测器的安装位置,应根据探测气体的密度确定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
7.对开式滑动轴承装配时,测量8轴 颈与轴瓦顶间隙的常用方法是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.压铅法测量 微
系
联
题
B.千分表测量 押
准
精
C.塞尺测量
D.游标卡尺测量
【答案】A
【解析】轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法测量;轴颈与轴瓦的侧间隙用
8
1
7
9
8
4
塞尺测量;轴向间隙用塞尺或千分表测量。 信
3
微
系
联
一
唯
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
8.关于工业管道阀门处于关闭状8态 时,安装做法正确的是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.与金属管道以焊接方式连微接时的阀门
系
联
题
B.与金属管道以法兰方式押连接时的阀门
准
精
C.与非金属管道以电熔连 接时附近的阀门
D.与非金属管道以热熔连接时 附近的阀门
【答案】B
【解析】A、C、D选项均为有热输入的连接方式,其阀门均应处于开启
8
1
7
9
8
4
状态。 信
3
微
系
联
一
唯
9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
9.电力架空线路施工程序中,拉8线 安装的紧前工序是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.测量 微
系
联
题
B.架线 押
准
精
C.立杆
D.连线
【答案】C
【解析】电力架空线路施工的一般程序:现场勘察→测量定位→基础施
8
1
7
9
8
4
工→电杆横担组装→立杆→拉线制作安装→放 线、架线、信
3
紧线、连线→送电
微
系
联
一
运行→验收。 唯
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
10.关于自动化仪表或设备安装的8 说法,正确的是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.补偿导线不宜穿电缆导管微或在电缆桥架内敷设
系
联
题
B.仪表线路不宜敷设在有押腐蚀性流体管道的下方
准
精
C.电缆导管与检测元件之 间不宜用金属挠性管连接
D.线路周围环境温度为70℃时 可不采取隔热措施
【答案】B
【解析】A选项,补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设,不得直
8
1
7
9
8
4
接埋地敷设;C选项,电缆导管与检测元件或 现场仪表之信间
3
,宜用金属挠性
微
系
联
一
管连接;D选项,线路周围环境温度超过65℃时应 采唯取隔热措施。
11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
11.下列施工工艺中,用于除锈的8 是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.脱脂处理 微
系
联
题
B.空气喷涂 押
准
精
C.酸洗处理
D.钝化处理
【答案】C
【解析】酸洗除锈是将金属表面浸入常温酸洗液中,直至氧化皮和锈蚀
8
1
7
9
8
4
全部被除掉。 信
3
微
系
联
一
唯
12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
12.金属拱顶罐底板铺设后,首先8 施焊的焊缝是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.底板伸缩缝 微
系
联
题
B.中幅板长焊缝 押
准
精
C.中幅板短焊缝
D.边缘板对接焊缝
【答案】D
【解析】金属拱顶储油罐倒装法施工对罐底的安装要求:底板铺设前,
8
1
7
9
8
4
底面应涂刷沥青防腐漆二道,每板留出边缘5 0mm不刷;信
3
按排板方位图在基
微
系
联
一
础上标出底板、边缘板的位置;底板由中心向外铺 设唯;罐底板任意相邻两个
焊接接头之间的距离以及边缘板对接焊缝距底圈罐壁纵焊缝的距离不应小于
300mm;底板边缘板外侧300mm的对接焊缝应先行组焊并进行射线探伤检
测,焊缝合格后,在罐底板上按罐体半径于罐内侧焊好限位铁。
13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
13.锅炉锅筒、集箱找正后,拆除8 临时固定装置的时机是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.锅炉化学清洗前 微
系
联
题
B.锅炉保温施工前 押
准
精
C.锅炉水压试验前
D.锅炉蒸汽吹管前
【答案】C
【解析】锅筒(汽包)、集箱找正时,应根据纵向和横向安装基准线以及
8
1
7
9
8
4
标高基准线对锅筒、集箱中心线进行检测。找 正后,用型信
3
钢进行临时固定,
微
系
联
一
防止安装受热面时移动,并在水压试验前将临时固 定唯装置拆除。锅筒内部装
置的安装,应在锅炉煮炉或化学清洗合格后进行。
14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
14.关于轧机设备的安装,要求达8 到Ⅱ级安装精度的是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.焊管轧机 微
系
联
题
B.平整机 押
准
精
C.高速线材轧机
D.板带轧机
【答案】A
【解析】轧机设备安装精度分为Ⅰ、Ⅱ两级:Ⅰ级精度项目包含板带轧
8
1
7
9
8
4
机、粗轧与精轧的带材连轧机、平整机、管材 连轧机、高信
3
速线材轧机、棒材
微
系
联
一
轧机、型材连轧机、中厚板成品轧机;Ⅱ级精度项 目唯包含开坯机、钢坯轧机、
穿孔机、焊管轧机。
15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
15.分包方编制的超过一定规模的8 危大工程方案,组织专家论证的单位
7
1
9
4
8
3
信
是()。 微
系
联
题
A.建设单位 押
准
精
B.监理单位
C.总包单位
D.分包单位
【答案】C
8
1
7
9
8
4
【解析】对于超过一定规模的危大工程, 施工单位应信
3
当组织召开专家论
微
系
联
一
证会对专项施工方案进行论证;实行施工总承包的 ,唯由施工总承包单位组织
召开专家论证会。
16
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
16.下列降低施工成本的措施中,8 属于组织措施的是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.成本责任分解 微
系
联
题
B.控制人工费用 押
准
精
C.应用施工新技术
D.加强质量检验
【答案】A【一建无此要求】
【解析】B选项属于经济措施;C选项和D选项属于技术措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
17.下列施工现场环境管理规定中8 ,属于环境保护措施的是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.材料库房保持干燥清洁通微风良好
系
联
题
B.施工通道处要有必要的押照明设施
准
精
C.机动车辆不得随意停放 或侵占道路
D.有毒废弃物不得作为建筑垃 圾外运
【答案】D
【解析】A选项,属于施工材料管理措施;B选项,属于施工现场通道
8
1
7
9
8
4
及安全防护措施;C选项,属于施工机具管理 措施。 信
3
微
系
联
一
唯
18
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
18.下列材料管理工作内容中,属8 于材料使用的是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.分类存放 微
系
联
题
B.防止丢失 押
准
精
C.定额发料
D.进场验收
【答案】B
【解析】A选项,属于材料保管要求;C选项,属于材料领发要求;D选
8
1
7
9
8
4
项,属于材料进场验收要求。材料使用与回收 要求:统一信
3
管理、合理用料、
微
系
联
一
防止丢失、工完料清、余料回收。 唯
19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
19.机电工程试运行时,负责设备8 单机试运行的单位是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.施工单位 微
系
联
题
B.建设单位 押
准
精
C.生产厂家
D.监理单位
【答案】A
【解析】单机试运行由施工单位负责;联动试运行和负荷试运行由建设
8
1
7
9
8
4
单位(业主)负责。 信
3
微
系
联
一
唯
20
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
20.下列文件中,属于机电工程项8 目运行管理记录的是()。
7
1
9
4
8
3
信
A.压缩机单机试运行记录 微
系
联
题
B.供热管线隐蔽工程检查押记录
准
精
C.锅炉安装工程质量验收 记录
D.吸收式制冷机组日常维修记 录
【答案】D
【解析】A、B、C选项的记录均为工程竣工验收前形成的记录,不属于
8
1
7
9
8
4
工程竣工后的运行管理记录。 信
3
微
系
联
一
唯
21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
二、多项选择题(共10题,每题8 2分。每题的备选项中,有2个或2个以
7
1
9
4
8
3
信
上符合题意,至少有1个错项。错微选,本题不得分;少选,所选的每个选项
系
联
题
得0.5分) 押
准
精
21.下列绝缘材料中,属于 无机绝缘材料的是()。
A.石棉
B.瓷器
C.云母
8
1
7
9
8
4
D.树脂 信
3
微
系
联
一
E.棉纱 唯
【答案】ABC
【解析】无机绝缘材料:云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫黄;有
机绝缘材料:矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造丝。
22
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
22.下列风机中,属于按排气压强8 不同分类的有()。
7
1
9
4
8
3
信
A.通风机 微
系
联
题
B.鼓风机 押
准
精
C.压气机
D.轴流风机
E.罗茨风机
【答案】ABC
8
1
7
9
8
4
【解析】风机按照排气压强不同可分为: 通风机、鼓信
3
风机、压气机;按
微
系
联
一
照气体在旋转叶轮内部流动方向不同可分为:离心 式唯、轴流式、混流式;按
照工作原理不同可分为:速度式(离心、轴流、混流)和容积式(回转式、罗茨
式)。
23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
23.地下管道放线测设的主要工作8 内容包括()。
7
1
9
4
8
3
信
A.引测腰桩高程 微
系
联
题
B.槽口放线 押
准
精
C.测设中线方向控制桩
D.恢复中线
E.测设附属构筑物控制桩
【答案】CDE【一建无此要求】
8
1
7
9
8
4
【解析】按照最新要求,地下管道放线测 设包括:恢信
3
复中线;测设施工
微
系
联
一
控制桩;测设中线方向控制桩;测设附属构筑物控 制唯桩。
24
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
24.关于手拉葫芦使用的说法,正8 确的有()。
7
1
9
4
8
3
信
A.手拉葫芦的施力方向应在微链轮平面上
系
联
题
B.作业时操作者不得站在押被吊物上面操作
准
精
C.可将下吊钩回扣到起重 链条上起吊重物
D.不得将重物吊起后停留在空 中而离开现场
E.吊挂点的承载能力不得低于1.0 5倍的手拉葫芦额定载荷
【答案】ABDE
8
1
7
9
8
4
【解析】C选项错误,严禁将下吊钩回扣 到起重链条信
3
上起吊重物。
微
系
联
一
唯
25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
25.下列焊接检验方法中,属于无8 损检测的有()。
7
1
9
4
8
3
信
A.渗透检测 微
系
联
题
B.超声检测 押
准
精
C.射线检测
D.泄漏性试验
E.耐压试验
【答案】ABC
8
1
7
9
8
4
【解析】对焊缝的检验包括外观检查和无 损检测,常信
3
用的焊接接头无损
微
系
联
一
检测方法:超声检测、射线检测、磁粉检测、渗透 检唯测。D选项和E选项,泄
露性试验和耐压试验属于压力试验的范畴。
26
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
26.下列计量器具中,属于B类计8 量器具的有()。
7
1
9
4
8
3
信
A.直角尺 微
系
联
题
B.百分表 押
准
精
C.经纬仪
D.万用表
E.自准直仪
【答案】ABCD
8
1
7
9
8
4
【解析】自准直仪属于A类计量器具,广 泛用于小角信
3
度测量、平板的平
微
系
联
一
面度测量、导轨的平直度与平行度测量。A类计量 器唯具主要包括:一级平晶、
零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表
检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。
27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
27.下列电力设施中,纳入电力线8 路设备保护范围的有()。
7
1
9
4
8
3
信
A.变压器 微
系
联
题
B.互感器 押
准
精
C.断路器
D.绝缘子
E.隔离开关
【答案】ABCE
8
1
7
9
8
4
【解析】电力线路上的电器设备的保护范 围:变压器信
3
、电容器、电抗器、
微
系
联
一
断路器、隔离开关、避雷器、互感器、熔断器、计 量唯仪表装置、配电室、箱
式变电站及其有关辅助设施。D选项绝缘子是用来固定线路的,故其属于架
空电力线路的保护范围。
28
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
28.根据《风力发电工程施工与验8 收规范》GB/T 51121-2015,当风
7
1
9
4
8
3
信
速为9m/s时可吊装的风电设备有微()。
系
联
题
A.风轮 押
准
精
B.叶片
C.塔架
D.机舱
E.发电机
8
1
7
9
8
4
【答案】CD 信
3
微
系
联
一
【解析】当风速大于制造厂家的规定时,不 得进唯行塔架、机舱、风轮、
叶片等部件的吊装作业;制造厂家未规定安装风速的,风轮、叶片安装风速
不宜超过8m/s,塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。
29
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
29.下列属于单体设备安装基础测8 量的有()。
7
1
9
4
8
3
信
A.基础划线 微
系
联
题
B.基准点埋设 押
准
精
C.高程测量
D.中心标板埋设
E.横截面测量
【答案】ABCD【一建无此要求】
8
1
7
9
8
4
【解析】单体设备安装基础测量包括:单 体设备基础信
3
划线、单体设备高
微
系
联
一
程测量、中心标板的埋设、基准点的埋设。E选项 属唯于无中生有。
30
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
30.下列属于焊缝破坏性检验方法8 的有()。
7
1
9
4
8
3
信
A.拉伸试验 微
系
联
题
B.疲劳试验 押
准
精
C.金相试验
D.耐压试验
E.泄漏试验
【答案】ABC
8
1
7
9
8
4
【解析】D选项和E选项属于压力试验, 属于非破坏信性
3
检验方法,非破
微
系
联
一
坏性检验还包括外观检查和无损检测。 唯
31
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
三、案例分析题(共4题,每题28 0分)
7
1
9
4
8
3
信
微 案例一
系
联
题
【背景资料】某施工单位押承接某综合交通枢纽项目的机电安装工程,工
准
精
程内容包括:建筑电气、建筑 智能化、建筑给排水、通风与空调、消防、防
雷接地等安装。
施工单位根据建设单位要求编制单 位工程施工进度计划,经批准后进行
了实施前的交底。参加交底的人员:项目负责人、计划人员、调度人员、作
8
1
7
9
8
4
业班组人员以及相关的物资供应、安全、质量 管理人员。信
3
交底内容:施工进
微
系
联
一
度控制重点、各专业的衔接时间点、安全技术措施 要唯领和质量目标。
32
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
项目部根据现场实际情况,通过对8 影响施工质量的因素特性进行分析,
7
1
9
4
8
3
信
编制母线槽安装质量预控方案,并微在施工过程中加以实施。
系
联
题
施工单位在机电管线安装押过程中,遇到室内配电低压母线槽与重力雨水
准
精
管交叉干涉问题。项目工程师 根据现场实际情况,按照合理的避让原则提出
解决方案。施工后,室内配电低压 母线槽与重力雨水管交叉避让示意图如图
1所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
33
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
室内配电低压母线槽安装完成后8 ,监理单位进行了验收。检查了母线槽
7
1
9
4
8
3
信
的金属外壳与外部保护导体的连接微情况、以及各个相序连接是否正确。验收
系
联
题
合格后施工单位准备配电母线押槽的通电试运行。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
34
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
【问题】 8
7
1
9
4
8
3
信
1.单位工程施工进度计划实施微 前的交底还需要补充哪些内容?
系
联
题
2.母线槽安装质量预控方押案的主要内容是什么?
准
精
3.图中母线槽安装存在哪 些质量问题?应怎样整改?
4.母线槽通电试运行前应做什 么测试及试验?合格要求是什么?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
35
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
【参考答案】 8
7
1
9
4
8
3
信
1.单位工程施工进度计划实施微 前的交底还需要补充哪些内容?
系
联
题
答:单位工程施工进度计押划实施前的交底还需要补充的内容有:施工用
准
精
人力资源和物资供应保障情况 、各专业(含分包方)的分工和衔接关系。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
36
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
2.母线槽安装质量预控方案的主8要 内容是什么?
7
1
9
4
8
3
信
答:母线槽安装质量预控方微案的主要内容是:工序(过程)名称、可能出
系
联
题
现的质量问题、提出的质量预押控措施。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
37
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
3.图中母线槽安装存在哪些质量8问 题?应怎样整改?
7
1
9
4
8
3
信
答:图中母线槽安装存在的微质量问题和整改方式如下:
系
联
题
1)母线槽吊杆的直径为押6mm不符合要求,应不小于8mm;
准
精
2)母线槽吊杆的位置不符 合要求,水平或垂直敷设的母线槽,每节不
得少于1个支架,距拐弯0.4~0.6 m处应设置支架,固定点的位置不应设置
在母线槽的连接处或分接单元处。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
38
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
4.母线槽通电试运行前应做什么8测 试及试验?合格要求是什么?
7
1
9
4
8
3
信
答:1)母线槽通电试运行前微应做绝缘电阻测试和交流工频耐压试验;
系
联
题
2)合格要求是母线槽绝押缘电阻值不应小于0.5MΩ。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
39
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
案8 例二
7
1
9
4
8
3
信
【背景资料】安装公司承接了微某所大学图书馆的消防安装工程,工程内
系
联
题
容包括:消防给水及消火栓系押统、自动喷水灭火系统、高压细水雾灭火系统
准
精
和火灾自动报警系统等的安装 。
该图书馆共三层,总建筑面积 为4200㎡,楼高为14m,其中一、二层
为阅览室,采用自动喷水灭火系统;三 层为藏书室,采用高压细水雾灭火系
统。
8
1
7
9
8
4
工程开工前,项目部完成了施工组织设计 及施工方案信
3
编制等技术准备工
微
系
联
一
作,并由方案编制人员向施工作业人员进行了施工 技唯术交底。交底时使用了
大量的细部节点图,如利用图2对消防水泵接合器组装进行交底。
40
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
工程开工后,监理单位在审查点8 型感烟火灾探测器进场报验资料时,发
7
1
9
4
8
3
信
现缺少3C认证证书,经补充资料微后通过验收。
系
联
题
工程完工后,建设单位组押织设计单位、监理单位、施工单位进行了消防
准
精
工程验收,涉及消防的各分部 分项工程验收合格,并在验收合格之日起5个
工作日内向消防设计审查验收主管 部门办理了消防验收备案。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
41
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
【问题】 8
7
1
9
4
8
3
信
1.施工方案交底主要包括哪些微 内容?
系
联
题
2.说出图中代号1和代号押2代表的部件名称,水流方向是A还是B?
准
精
3.点型感烟火灾探测器的 进场报验资料还应包括哪些文件?
4.建设单位向消防主管部门办 理验收备案的做法是否合规?理由是什么?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
42
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
【参考答案】 8
7
1
9
4
8
3
信
1.施工方案交底主要包括哪些微 内容?
系
联
题
答:施工方案交底的内容押主要包括:工程的施工程序和顺序、施工工艺、
准
精
操作方法、要领、质量控制、 安全措施、环境保护措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
43
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
2.说出图中代号1和代号2代表的8 部件名称,水流方向是A还是B?
7
1
9
4
8
3
信
答:图中代号1为止回阀;代微号2为安全阀;水流方向是A。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
44
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
3.点型感烟火灾探测器的进场报8验 资料还应包括哪些文件?
7
1
9
4
8
3
信
答:点型感烟火灾探测器的微进场报验资料还应包括:清单、使用说明书、
系
联
题
质量合格证明文件、国家法定押质检机构的检验报告、3C认证证书、认证标识。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
45
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
4.建设单位向消防主管部门办理8验 收备案的做法是否合规?理由是什么?
7
1
9
4
8
3
信
答:1)建设单位向消防主管微部门办理验收备案的做法不合规;
系
联
题
2)建筑总面积大于2500押m²的大学教学楼、图书馆、食堂,应按规定
准
精
申请消防验收,该大学图书馆 总建筑面积为4200m²,因此应按规定申请消
防验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
46
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
案8 例三
7
1
9
4
8
3
信
【背景资料】某安装公司承接微一项柴油加氢装置压缩单元扩建工程。工
系
联
题
程内容包括:压缩机组、桥式押起重机、工艺管道、电气及自动化仪表等安装;
准
精
压缩机组由机身、中体、汽缸 、曲轴、活塞、中间冷却器、缓冲罐、管道等
组成,属于压力容器的中间冷却器 、缓冲罐安装在厂房一层,压缩机本体安
装在厂房二层,压缩机组散件到货,单 件最大起重量为9.6t。
工程开工后,安装公司编制了压缩机组吊装运输专项施工方案,因厂房
8
1
7
9
8
4
内检修用桥式起重机不能满足机组部件的吊装 要求,采用信
3
了在设备吊装口上
微
系
联
一
部设置吊点、由卷扬机-滑轮组系统提升机组部件 至二唯 层平台、利用搬运小坦
克配合手拉葫芦牵引设备部件至基础、再用千斤顶就位的起重运输工艺方法。
47
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
压缩机组初步找正合格后,作业8 人员采用双表法进行联轴器对中找正。
7
1
9
4
8
3
信
百分表安装后,两轴同时转动,根微据百分表读数计算轴向、径向偏差。联轴
系
联
题
器找正示意图及轴向、径向偏押差如图3所示,联轴器找正用百分表检定合格
准
精
且在有效期内。
压缩机组润滑系统油循环前, 技术员在进行工艺检查时,发现系统油管
路上漏装1支热电偶。管工采用机械开 孔、氩弧焊焊接支管,补装了热电偶。
在润滑系统油循环过程中,回油管视镜显示系统回油不畅,经分析处理后排
8
1
7
9
8
4
除故障。 信
3
微
系
联
一
唯
48
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
49
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
【问题】 8
7
1
9
4
8
3
信
1.压缩机组的中间冷却器、缓微 冲罐的安装是否需要办理施工告知?说明
系
联
题
理由。 押
准
精
2.压缩机组部件吊装运输 是否属于超过一定规模的危险性较大的分部分
项工程?说明理由
3.根据图3中的轴向偏差、径向偏 差分析百分表读数是否正常?说明理
由。
8
1
7
9
8
4
4.分析压缩机组油循环时润滑油管道回油 不畅的主要信
3
原因,应如何处理?
微
系
联
一
唯
50
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
【参考答案】 8
7
1
9
4
8
3
信
1.压缩机组的中间冷却器、缓微 冲罐的安装是否需要办理施工告知?说明
系
联
题
理由。 押
准
精
答:1)压缩机组的中间冷 却器、缓冲罐需要办理施工告知;
2)压缩机组的中间冷却器、 缓冲罐属于压力容器,压力容器属于特种
设备;特种设备安装前,施工单位应将 拟进行的特种设备安装、改造、维修
情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
51
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
2.压缩机组部件吊装运输是否属8于 超过一定规模的危险性较大的分部分
7
1
9
4
8
3
信
项工程?说明理由 微
系
联
题
答:1)压缩机组部件吊押装运输不属于超过一定规模的危险性较大的分
准
精
部分项工程;
2)虽然压缩机组部件吊装运 输采用的是非常规方法,但是其单件起吊
重量最大为9.6t,约为96kN,不足10 0kN,因此其吊装运输不属于超过一
定规模的危险性较大的分部分项工程。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
52
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
3.根据图3中的轴向偏差、径向偏8 差分析百分表读数是否正常?说明理
7
1
9
4
8
3
信
由。 微
系
联
题
答:根据规范要求:凸缘押联轴器装配,应使两个半联轴器的端面紧密接
准
精
触,两轴心的径向位移和轴向 位移不应大于0.03mm。
轴向偏差:(0.09-0)/2=0.045 mm,[0.13-(-0.01)]/2=0.07mm,均
大于0.03mm,轴向百分表读数不正常 ;
径向偏差:(0.04-0)=0.04mm,[0.01-(-0.1)]=0.11mm,均大于
8
1
7
9
8
4
0.03mm,径向百分表读数不正常。 信
3
微
系
联
一
唯
53
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
4.分析压缩机组油循环时润滑油8管 道回油不畅的主要原因,应如何处理?
7
1
9
4
8
3
信
答:1)油温测量不准确,油微温过低粘度增大影响流动;需要检查热电
系
联
题
偶的工作情况,并将油温加热押到正常范围;
准
精
2)开孔焊接的热电偶支管 深入管道内部,影响油体流动;需要拆除热
电偶支管并重新焊接安装;
3)润滑油质量有问题,如含有杂 质、添加剂不稳定等,需要更换润滑
油;
8
1
7
9
8
4
4)润滑油管道堵塞,需要疏通润滑油管 道; 信
3
微
系
联
一
5)润滑油管道设计不合理,如弯头过多、管 径唯过细、布局不当等;需
要重新对润滑油管道进行设计安装。
54
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
案8 例四
7
1
9
4
8
3
信
【背景资料】某住宅小区建设微一座热力站,小区住宅楼采用低温地板辐
系
联
题
射供暖系统,该热力站内的设押备、管道、电气、供热台控制系统等安装工程
准
精
由某施工单位承担,热力站主 要工艺设计参数见表1,管道均采用无缝钢管,
材质为20号钢。
表1 热力站主 要工艺设计参数表
设计压力(MPa) 供水温度(℃) 回水温度(℃)
8
1
7
一次网 1.6 120 9 60
8
4
信
3
二次网 1.6 45 微 35
系
联
一
唯
55
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
热力站设计文件规定,管道在安8 装完成后以设计压力的1.5倍进行水压
7
1
9
4
8
3
信
试验,项目部现有满足精度要求的微量程分别为0~2.5MPa、0~4.0MPa、
系
联
题
0~6.0MPa三种规格的压力表押。
准
精
施工单位在机组安装完毕 后,根据工程实际绘制的热力站内供热机组主
要设备、工艺管道系统图如图4所 示。经审查发现图4中管件、压力表及温度
计安装存在多处错误,要求整改。
施工合同要求热力站必须在规定的供热时间投入正常运行,以保证居民
8
1
7
9
8
4
的供暖,为确保热力站工程按工期完成,施工 单位确定机信
3
电工程施工进度目
微
系
联
一
标,建立目标控制体系,明确施工现场进度控制人 员唯及其分工,落实各管理
层进度控制任务和责任。工程竣工后,施工单位向热力站工程的建设单位提
交竣工资料时,建设单位要求施工单位应同时提交特种设备管理的有关技术
资料,要求施工单位补齐相关资料。
56
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
【问题】 8
7
1
9
4
8
3
信
1.指出图中的错误之处,并写微 出整改措施。
系
联
题
2.根据一、二次网水压试押验要求,判断项目部三种规格的压力表哪种合
准
精
适?
3.补充完整施工单位工程进度 控制的组织措施。
4.施工单位应同时提交的特种设备 管理有关技术资料包括哪些?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
58
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
【参考答案】 8
7
1
9
4
8
3
信
1.指出图中的错误之处,并写微 出整改措施。
系
联
题
答:1)二次网供水管道押上的压力表和温度计的安装位置错误;压力表
准
精
应安装在温度计的上游侧,应 调换压力表和温度计的安装位置;
2)温度计安装在球阀、闸阀 及热网循环泵的附近错误;温度计应安装
在介质温度变化灵敏且具有代表性的地 方,不宜安装在阀门等阻力部件的附
近;
8
1
7
9
8
4
3)热网循环泵出口的可曲挠橡胶接头安 装在止回阀信
3
的后面错误;可曲
微
系
联
一
挠橡胶接头应与热网循环泵出口通过变径直接连接 ;唯
4)安全阀的安装位置错误;安全阀应安装在水泵的总出水管道上。
59
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
2.根据一、二次网水压试验要求8, 判断项目部三种规格的压力表哪种合
7
1
9
4
8
3
信
适? 微
系
联
题
答:根据背景资料可知,押管道在安装完成后以设计压力的1.5倍进行水
准
精
压试验,因此试验压力应为: 1.5×1.6MPa=2.4MPa。
根据规范要求,工业管道压力 试验时,压力表的满刻度值应为被测最大
压力的1.5~2倍,被测最大压力即为试 验压力2.4MPa,因此压力表的满刻
度值应为3.6~4.8MPa,落在此区间的是量程为0~4.0MPa的压力表,因
8
1
7
9
8
4
此该压力表最为合适。 信
3
微
系
联
一
0~2.5MPa的压力表的量程不足被测最大压 力的唯 1.5倍,不满足安全要
求不合适;
0~6.0MPa的压力表超过了被测最大压力的2倍,不满足精度要求不合
适。
60
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
3.补充完整施工单位工程进度控8制 的组织措施。
7
1
9
4
8
3
信
答:施工单位工程进度控制微的组织措施还包括:
系
联
题
1)建立工程进度报告制押度,建立进度信息沟通网络,实施进度计划的
准
精
检查分析制度。
2)建立施工进度协调会议制 度,包括协调会议举行的时间、地点、参
加人员等。
3)建立机电工程图纸会审、工程变更和设计变更管理制度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
61
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通关大成
4.施工单位应同时提交的特种设8备 管理有关技术资料包括哪些?
7
1
9
4
8
3
信
答:施工单位应同时提交的微特种设备管理有关技术资料包括:
系
联
题
1)特种设备的设计文件押、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说
准
精
明、监督检验证明等相关技术 资料和文件,以及安装技术文件和资料。
2)高耗能特种设备的能效测 试报告。
【一建无此要求】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
62
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
感3 · 谢
信
微
系
联
题
押
准
精
T H A N K S
观 · 看
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178