3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
2. 建筑电气工程施工程序
1)变配电工程施工程序(修改)
(1)干式变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试验→
送电前检查→送电运行验收。
8
7
1
9
4
8
3
信
(2)配电柜(开关柜微)安装程序:开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固
系
联
定→母线连接→二次线题路敷设连接→试验调整→送电运行验收。【14年案例】
押
准
精
2. 建筑电气工程施工程序
2)供电干线及室内配线施工程序【20 年多选】
8
1
7
9
(1)母线槽施工程序:检查验收→支架安 装 →单节母线槽绝缘测
信
试3 8→
4
母线槽安装→插
微
接单元安装→通电前绝缘测试→送电验收。
系
联
一
唯
3)电气照明工程施工程序
(1)暗装照明配电箱安装程序:开箱检查→箱体固定→电器与导线连接→送电前检查
→送电运行。
(2)照明灯具施工程序:灯具检查→灯具组装→安装接线→送电前检查→送电运行。
【二建15年多选、13年单选】
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4)电气动力设备施工程序
(1)明装动力配电箱施工程序:基础框架制作安装→箱体固定→电器与导线连接→送
电前检查→送电运行。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5)防雷接地装置施工程序
防雷接地装置的施工程序:接地 体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→
接闪带(接闪杆、接闪网)施工。
8
1
7
3.2.2 变配电施工技术
8
4 9
信
3
微
1. 变压器安装
系
联
一
1)变压器检查验收(修改) 唯
三相干式电力变压器、变压器箱、分接开关、风机、温度计等附件检查,型号规格符
合设计要求,外观无锈蚀,无损伤;产品技术文件齐全。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2)干式电力变压器安装(修改)
室内三相电力变压器由组成就位时,应注意其方位和距离尺寸与图纸相符。变压器本
体、基础型钢、箱体应分别单独与接地保护导体可靠连接。
3)室外箱式变压器安装(修改)
室外箱式变电所的基础应高于室外地坪,金属箱体应与保护导体可靠连接,且有标
识。金属箱体内、外涂层应完整、无损伤,有通风口的,其风口防护网应完好。
2. 配电柜安装
4)配电柜接地
每台柜体均应单独与型钢框架做接地保护连接。装有电器的柜门应用截面积≥4mm2裸
铜软线与金属柜体可靠连接,并有8标识。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.2.3 供电干线和配电线路施工技术
1. 母线槽施工技术
1)检查验收【14年案例】
8
(1)母线槽外壳应无明显变形,附件应 齐全,母线螺栓搭接面平整、
1
镀7层完整、无起
9
8
4
皮和麻面。用1kV兆欧表测量每段母线槽的绝缘 电阻,绝缘电阻值不得信
3
小于20MΩ。
微
系
(2)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件 的防护等级一
联
,母线槽连接部件的防护
唯
等级应与母线槽本体防护等级一致,其标识应完整。防火型 母线槽应有防火等级和燃烧报
告。
2)支架安装要求
(1)母线槽支架安装应牢固,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;重力不小于
150N/m母线槽应进行抗震设防,设置抗震支架。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)水平敷设的母线槽,每节不得少于一个支架,距转角0.4~0.6m处应设置支架,
支架固定点不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
(3)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径
不得小于6mm。
【经典实操】
8
7
1
9
某安装公司承包某热电联8产4项目的机电安装工程。主要设备材料(如母线槽等)由施
3
信
微
工单位采购。……… 系
联
题
在施工过程中,押发生了以下事件:
准
精
………
事件2:……,并且 部分吊架安装不符合规范要求(如图),质检员对母线槽安装提出
了返工要求。……
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】图中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。
【答案】(1)圆钢吊架直径不符合要求,圆钢吊架不得小于8mm。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)吊架间距不符合要求,吊架间距不得大于2m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)母线槽转弯 处仅1副吊架不符合规范要求,应在转弯处增设一副吊架。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
3)母线槽安装连接要求【20年多选】 唯
(1)母线槽安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5‰,全长
允许偏差不宜大于20mm;照明母线槽水平度允许偏差全长不应大于5mm,垂直度允许偏差
不应大于10mm。母线槽与外壳同心度的允许偏差不应大于5mm。
(2)母线槽不宜平行安装在水管的正下方。如果母线槽与水管有交叉穿越时,宜从水
管上方穿越,如果从水管下方穿越时,应在母线槽与水管之间设置防水挡板。
(3)母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m
时,每50~60m宜设置伸缩节。
(4)母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧支
架,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并采取防火封堵措施。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(5)母线槽连接后不应受到额外应力;母线的连接紧固应用力矩扳手,搭接螺栓紧固
力矩应符合产品技术文件要求或规范标准要求。母线槽连接后的接触电阻应小于0.1Ω。
(6)母线槽的金属外壳间应连接可靠,母线槽全长与接地保护导体连接不应少于2
处;分支母线槽的金属外壳末端应与接地保护导体连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【20年多选题】关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有( )。
A. 绝缘测试应在母线槽安装前 后分别进行
B. 照明母线槽的垂直偏差不应大于 10mm
8
C. 母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装 置
1
7
9
8
4
(穿越变形缝设置补偿装置,接口不得设在 楼板或者墙体处) 信
3
微
系
D. 母线槽连接部件应与本体防护等级一致 一
联
唯
E. 母线连接的接触电阻应小于0.1Ω
【答案】ABDE
2. 梯架(槽盒)施工技术
2)支架安装要求(修改)
(1)在建筑钢结构的构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。在承力建筑钢结构上
设置支架,需与设计沟通。
(2)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。采用金
属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3~0.5m处
应有固定支架。重力不小于150N/m梯架(槽盒)应设置抗震支架。
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3)金属梯架(槽盒)安装要求
(1)金属梯架(槽盒)的连接螺栓、与支架的固定螺栓应采用方颈螺栓,螺母应位于
梯架(槽盒)外侧,避免电缆敷设时螺栓头损伤电缆。金属梯架(槽盒)转弯、分支处宜
采用专用连接配件。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
3. 导管施工技术题要求
押
准
精
2)支架安装要求(修改)
(1)导管采用金属 吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。在距离
箱(盒)、分支处、端部0.3~0.5m处应设置固定支架。内径不小于60mm的导管应设置抗
震支架。
(2)钢结构上不得熔焊导管支架 ,且不得热加工开孔,避免破坏钢结构强度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6)柔性导管敷设要求【23年单选、18年案例】
(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不
宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。
(2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头,柔性导管与刚
性导管无专用接头可用时,可使用接线盒过渡连接。
(3)金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。
【18年案例题】某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层,地下2层。
工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
……在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器(SPD),
电涌保护器接线形式满足设计要求,接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装
合格,接线正确。设备机房的配电线路敷设,采用柔性导管与动力设备连接,符合规范要
求。
【问题】本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求?柔性导管长度
和与电气设备连接有哪些要求?
【答案】电涌保护器(SPD)的接地导线位置不宜靠近出线位置,连接导线长度不宜大
于0.5m。
柔性导管长度不宜大于0.8m,柔性导管与电气设备连接应采用专用接头。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4. 导管内穿线和槽盒内导 线敷设要求【二建20年多选】
1)导管内穿线要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的
8
1
7
管口在穿线前应装设护线口。
8
4 9
信
3
微
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒(箱)或器具内,
系
联
一
接线盒(箱)的设置位置应便于检修。 唯
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
2)槽盒内敷线要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。