文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3.3.3 通风与空调水系统施工技术
1. 水管道安装
2)冷凝水管道安装技术要求【22年案例】
(1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于
8‰,支管坡度宜大于或等于1%,且应坡向出水口。
(2)冷凝水管道与空调机组、风机盘管等设备的连接应采用软接,软管牢固、顺直,
无扭曲,保持畅通。冷凝水管道与空调机组连接应按设计要求安装存水弯。
(3)冷凝水管道不得直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。
2. 水系统阀、部件安装
1)阀门的安装 8
7
1
9
4
8
(1)阀门安装前应进行信外3观检查,工作压力大于1.0Mpa及在主干管上起到切断作用
微
系
和系统冷、热水运行转联换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试
题
押
验,试验应合格;准其他阀门可以不单独进行试验。
精
(2)阀门安装的位置、高度、进出口方向应正确,且便于操作。连接应牢固紧密,启
闭应灵活。电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启与关闭。
(3)水平管道上阀门的手柄不应向下安装,垂直管道阀门的手柄应便于操作。
【补充】因为手柄阀体与阀杆之间是靠石棉或机械密封,水中不可避免的会有杂质,
8
7
1
手柄向下,会有杂质沉积,容易导致滴漏现象。 4 9
8
3
信
微
系
联
一
唯
2)补偿器的安装【21年案例】
(1)补偿器的补偿量和安装位置应符合设计文件的要求,并应根据设计计算的补偿量
进行预拉伸或预压缩。
(2)波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,
垂直管路上应安装在上端。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4. 水系统管道强度严密性试验及管道冲洗
1)冷冻、冷却水管道水压试验【19年案例】
(1)冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于等于
1.0MPa时,金属管道及金属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作
压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。严密性试验压力应为设计工作压力。
各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;
严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。
【19年案例题】
背景:……空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度和严密性试
验,施工图中注明空调供水管的工8作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
7
1
9
4
8
【问题】计算空调供水信管3和开式冷却水的试验压力。试验压力最低不应小于多少
微
系
MPa? 联
题
押
【答案】供水准管的试验压力:
精
最低不应小于1. 3+0.5=1.8MPA;
开式冷却水的试验压力:
最低不应小于0.9X1.5=1. 35MPa。
4)制冷剂管道试验要求【21年 案例】
(1)制冷剂管道系统安装完毕,外观 检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试
8
1
7
验、真空试验和充注制冷剂检漏试验,技术数据 应符合产品技术文件和国
8
4 9家现行标准的有
信
3
微
关要求。
系
联
一
(2)制冷系统的吹扫排污应采用压力为 0.5M Pa~0唯.6MPa(表压)的干燥压缩空
气或氮气,应以白色(布)标识靶检查5min,目测无污物为合格。系统吹扫干净后,系统
中阀门的阀芯拆下清洗应干净。
【21年案例题】某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风
空调安装等;商务楼办公区域空调系统采用多联机组。……项目部依据施工总进度计划,
编制多联机组空调系统施工进度计划,报公司审批时被否定,要求重新编制。……
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题】项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷
8
7
1
9
剂管道需要进行哪些试验? 8 4
3
信
微
【答案】(1)否定原系因:制冷剂灌注应在系统压力试验后进行,程序错误。
联
题
(2)在制冷剂灌押注前,需要进行气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.3.4 通风与空调设备安装技术
2. 冷却塔安装
(1)基础的位置、标高应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与
基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,紧固力应一致、均匀。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却
塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。
当采用共用集管并联运行时,冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求。
(3)冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确,布水器应布
8
7
水均匀,组装的冷却塔的填料安1装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
9
4
8
3
信
5. 水泵安装【23年案微例】
系
联
(1)对减振要求题较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减振台座(惰性台座),减
押
准
精
振台座与基础间设置减振器,并设置防止水泵水平位移的限位装置。减振台座可采用型钢
制作框架,中间浇筑钢 筋混凝土。减振器与水泵及水泵基础的连接,应牢固平稳、接触紧
密。
(2)多台水泵成排安装时, 应排列整齐。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【补充】水泵安装要求(新教材已删除)
(1)水泵减振台座采用型钢制作框架,中间铺钢筋,并浇筑混凝土。
(2)整体安装的泵的纵向水平偏差不应大于0.1‰,横向水平偏差不应大于0.2‰ 。
组合安装的泵的纵、横向安装水平偏差不应大于0.05‰ 。
水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的轴向倾斜不应大于0.2‰,径向位移
不应大于0.05mm。整体安装的小型管道水泵目测应水平,不应有偏斜。
【23年案例题】
背景……通风空调工程的水泵设计为整体安装,安装后测得泵的纵向水平偏差为
0.2‰,横向水平偏差为0.2‰;水泵与电机采用联轴器连接,联轴器两轴心的轴向倾斜为
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
0.2‰,径向位移为0.1mm。
【问题】水泵有哪几项检测数据不符合规范要求?正确的规范要求是什么?
【答案】(1)整体安装的水泵纵向水平偏差0.2‰和联轴器两轴心的径向位移0.1mm
不符合规范要求。
(2)正确的规范要求:整体安装的泵的纵向水平偏差不应大于0.1‰,联轴器两轴心
的径向位移不应大于0.05mm。
6. 风机盘管安装【22年案例】
(2)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运转。盘管水压试验压力应为
系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格;通电试运转不漏电、不
短路,风机三速转动方向、转速正8常为合格。
7
1
9
4
8
(3)立式明装风机盘管信应3将设备置于地面垫平,卧式采用悬吊方式,应设独立支吊
微
系
架,固定应牢固,高度联与坡度应正确。
题
押
(4)风机盘管准机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或
精
非金属柔性连接,连 接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。
【22年案例题】风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错
误?如何整改?
背景:……施工单位组织了项目 竣工预验收,预验收中发现以下质量问题:(1)风机
盘管机组的安装资料中没查到水压试验记 录,其安装如图所示。……
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何
整改?
【答案】(1)风机盘管安装前应进行:风机三速试运转、水压试验。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【问题1】风机盘管安装前 应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如
何整改?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题1】风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如
8
7
1
9
何整改? 8 4
3
信
微
【答案】(2)错误:系4个错误+整改措施
联
题
错误一:风机盘押管机组与冷冻水回水采用镀锌钢管。
准
精
改正:风机盘管 机组及其他空调设备与管道的连接,应采用金属柔性接管或非金属柔
性接管。
错误二:冷凝水管坡度为l=0.005。
改正:管道坡度宜大于或等于 8‰ ,且应坡向出水口。
错误三:冷凝水管与风机盘管的透 明胶管,长度200mm。
8
改正:冷凝水管与风机盘管连接时,宜设 置透明胶管,长度不宜大于
1
1750mm。
9
8
4
错误四:冷凝水管过滤器安装方向反向。 信
3
微
系
改正:调转冷凝水管Y形过滤器安装方向,使过滤 器朝向右一。
联
唯
【补充】空调末端装置的安装规定
风机盘管、变风量空调末端装置的安装及配管应满足设计要求,并应符合下列规定:
1. 风机盘管、变风量空调末端装置安装位置应符合设计要求,固定牢靠,且平正;
2. 与进、出风管连接时,均应设置柔性短管;
3. 与冷热水管道的连接,宜采用金属软管,软管连接应牢固,无扭曲和瘪管现象;
4. 冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管长度不宜大于150mm,接口应连接牢
固、严密,坡向正确,无扭曲和瘪管现象。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178