文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.4 桥梁下部结构施工
3.4.1 桩基础施工
一、钻孔灌注桩施工:施工流程、护筒作用、钻孔方法及成孔检查、水下混凝土灌注及断桩
桩基础施工
控制、灌注桩后压浆施工。
一、钻孔灌注桩施工
1.施工的主要工序
埋设护筒、制备泥浆、钻孔、成孔检查与清孔、钢筋笼制作与吊装以及灌注水下混凝土等。
1.埋设护筒
(1)护筒作用
①护筒能稳定孔壁、防止坍孔
②隔离地表水
③保护孔口地面
④固定桩孔位置
⑤起到钻头导向作用[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(2)护筒顶宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m,同时应高于桩顶设计高程1.0m。埋置深度在旱地或筑岛处宜为
2~4m。
2.钻孔
(1)正循环回旋钻孔 特点:钻进与排渣同时连续进行。
特点:钻渣容易堵塞管路;孔壁坍塌的可能性较正循环
(2)反循环回旋钻孔
法的大。
(3)冲击钻 适用条件:黄土、粘性土、粉质粘土、人工杂填土层。
孔 特别适合:孤石的砂砾石层、漂石层、硬土层、岩层。
(4)旋挖钻机钻
适用条件:粘土、粉土、砂土、淤泥质土、人工回填土及含有部分卵石、碎石的地层。
孔[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.成孔检查与清孔
(1)成孔检查
在终孔后,应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验。
(2)清孔
①清孔的方法:抽浆法、换浆法、掏渣法、喷射清孔法以及用砂浆置换钻渣清孔法。
清孔的方法
②不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。
清孔条件 对孔径、孔深和孔的倾斜度进行检验并符合要求。
A. 检查项目:
➢ 泥浆的相对密度、黏度、含砂率、胶体率。
清孔后检查及 ➢ 孔底沉淀厚度。
要求 B. 灌注水下混凝土之前,应再次检查孔内泥浆的性能指标和孔底沉淀厚度,如超过规定,应
进行第二次清孔。
C. 不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。
4.灌注水下混凝土
(1)钢导管
导管使用前应进行水密承压、接头抗拉试验,严禁用压气试压。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(2)灌注水下混凝土
① 水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间。
② 混凝土运至灌注地点,应检查其均匀性和坍落度(160-220mm)等。
③ 首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要,所需混凝土数量可按式(3.4-2)计
算。
④ 导管的埋置深度宜控制在2~6m,但最大埋深应不超过9m。
⑤ 灌注桩桩顶高程应比设计高程高出不小于0.5m。
(3)灌注桩的混凝土质量检验要求
① 桩身混凝土的抗压强度应符合设计规定。
② 对桩身的完整性进行检验。
A.无破损法(低应变法、高应变法、超声波投射法)
B.钻取芯样法
5.灌注桩后压浆[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(1)灌注桩后压浆的施工规定
① 压浆时间:在桩身混凝土达到设计强度等级的75%后、桩身经无损检测合格后方可进行。
② 对群桩基础的桩实施压浆作业时顺序:宜按先周边、后中间的顺序,且宜按对称、间隔的原则依次进行。
③ 采取桩底和桩侧组合方式压浆时顺序:应按先桩侧、后桩底的顺序进行。在桩的多个断面实施桩侧压浆时,
应按先上、后下的顺序进行。
④ 压浆作业与其他灌注桩作业点的距离:宜不小于10m或10倍桩径。
⑤ 拌制浆液时,应先加水,然后加入外加剂,混合均匀后再加入水泥进行搅拌。
⑥ 压浆时,宜遵循“细流慢注”的原则,最大压浆流量宜不超过100L/min。
⑦ 桩底压浆时,对同一根桩的压浆宜分3次进行,且宜依次按40%、40%、20%的压浆量循环等量压入。
⑧ 压浆停顿时间超过30min,应对管路进行清洗。压浆完成后,应在阀门关闭40min后,方可拆卸阀门。
⑨ 对多根桩进行压浆时,各桩压浆的间隔时间:宜不少于2h。
⑩ 压浆作业时,实际的压浆压力应小于控制压力。
⑪ 灌注桩后压浆的施工应记录:压浆的起止时间、压浆量、压浆流量、压浆压力及桩的上抬量等参数。
(2)灌注桩后压浆的施工控制规定
① 宜采用压浆量与压力双控,以压浆量控制为主,压力控制为辅。
② 符合下列条件之一时,可终止压浆:
压浆量 压浆的平均压力
A.满足设计 达到设计要求终止压力并持荷5min
B.增加压浆量至120%后 大于或等于0.8倍设计要求终止压力
C.增加压浆量至150%后 小于0.8倍设计要求终止压力
D.压浆总量大于设计要求的80% 大于设计要求的终止压力[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
【例题】钻孔灌注桩施工中,钻孔至设计孔深后,其紧后工序是( )。1-2015
A.下放导管
B.清孔
C.钢筋笼制作及安放
D.灌注水下混凝土
答案:B