第三章
1.阀门安装前的强度试验,应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽査( )。
A.5% B.10% C.15% D.20%
2.室内排水主管安装后,均应做通球试验,通球球径不小于排水管径的( )。
A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4
3.关于建筑排水管道及配件安装,说法错误的是( )。
A.铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度
B.悬吊式雨水管道最小坡度为5%
C.排水塑料管伸缩节间距不得小于4m
D.在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面300mm
E.排水通气管不得与风道或烟道连接
8
7
1
9
4.关于管道及配件安装,说4法正确的是( )。
8
3
信
A.冷热水管道上下平行微安装时热水管道应在冷水管道下方
系
B.垂直安装时热水管联道应在冷水管道右侧
题
C.室内给水与排水押管道交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m
准
D.给水管应铺在精排水管上面
E.给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于0.5m
5.关于建筑中水利用系统,说法错误的是( )。
A.中水给水管道不得装设取水水嘴
B.中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接
C.中水管道宜暗装于墙体和楼板内
D.中水管道应位于生活饮用水管道上面
E.中水管道与生活饮用水管道交叉敷设时,净距离不应小于0.15m7 8
1
9
4
8
3
信
6.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,错误的有( )。微
系
联
A.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装
一
唯
B.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移
C.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个
D.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫或套管
7.安装坡度要求最大的采暖管道是( )。
A.热水采暖管道
B.蒸汽管道
C.散热器支管管道
D.蒸汽凝结水管道
8.有关室内排水系统灌水试验的说法,正确的是( )。
A.隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验
B.灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘15mm
C.满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合
1/6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2025一建机电实务《习题班》,主讲人:王克,左上角扫码添加王克老师好友
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、带刷题带学带练、定期模考作业、随时答疑
格
D.灌水试验持续2h,不渗不漏
E.安装在室内的雨水管道在安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部
的雨水斗
9.下列关于建筑室内给水系统试验的要求的说法中,正确的有( )。
A.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.2
倍,抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克
B.金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测30min
C.塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa
D.管道系统水压试验合格后,应进行管道系统冲洗
E.热水管道系统冲洗时,应先冲洗热水管道底部干管,后冲洗各环路支管
10.下列关于供暖设备及辅助设8 备试验说法正确的是( )。
7
1
9
A.工作压力1MPa的锅炉本体4试验压力为1.3MPa
8
3
信
B.工作压力1.2MPa的锅微炉本体试验压力为1.5MPa
系
C.锅炉的阀门(尤其是联安全阀)应逐个在其公称压力的1.5倍下进行严密性试验
题
D.密闭箱、罐应以押工作压力的1.5倍做水压试验,但不得小于0.6MPa
准
E.散热器组水压精试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.4MPa
11.下列检查内容,配电柜检查中的不合格项是( )。
A.配电柜体有吊环
B.联锁装置采用钢丝
C.母线标明相序色
D.电器元件有合格证
12.关于接闪带安装要求,正确的是( )。
1
7 8
9
A.固定支架高度不小于100mm
信
3 8
4
B.固定支架能承受39N的拉力 微
系
C.固定支架的间距为1m
联
一
唯
D.在变形缝的跨接有补偿措施
13.关于接地模块的说法错误的有( )。
A.接地模块顶面埋深不应小于0.6m
B.接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍
C.接地模块安装完成应串联
D.引出线不少于2处
14.配电柜内电流互感器二次回路的铜导线截面应选( )。
A.0.5mm2
B.1.0mm2
C.1.5mm2
D.2.5mm2
2/6
15.关于线槽配线、导管配线施工技术要求的说法,错误的是( )。
A.室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm
B.室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm
C.母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置柔性短管
D.母线槽直线敷设长度超过80m每50 ~60m宜设置伸缩节。
16.关于导管、槽盒安装及导线敷设要求,说法错误的是( )。
A.同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内
B.交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内
C.槽盒内的绝缘导线总截面积不应超过槽盒内截面积的50%
D.同一槽盒内的控制和信号线路敷设时,导线的总截面积不应超过槽盒内截面积
的50%
17.关于灯具检查,说法错误的8 是( )。
7
1
9
A.I类灯具的外露可导电部4分应具有专用的PE端子,并有接地标识
8
3
信
B.灯具的绝缘电阻值不微应小于2MΩ
系
C.消防应急灯具应获联得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志
题
D.灯具内部导线截押面应与灯具功率相匹配,且截面积不应小于1mm2
准
精
18.关于灯具固定安 装要求说法正确的是( )。
A.在砌体和混凝土结构上使用木榫固定
B.质量15公斤的灯具按60公斤恒定均布载荷做强度试验
C.强度试验持续时间不得少 于15min
D.强度试验时观察检查,检查 时按每检验批的灯具数量抽査5%,且不得少于1套
E.墙面上安装的灯具,其固定螺栓 或螺钉不应少于2个
19.下列引下线的施工要求,错误的是 ( )。
1
7 8
9
A.明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢 与 圆钢的连接可采
信
用3 8焊
4
接或卡夹(接)
器 微
系
B.明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接 或螺栓连
联
接
一
唯
C.明敷的引下线在离地1.5m处做断接卡
D.利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应离地 0.3m处做接
地测试点
20.扁钢(铜排)与钢管(铜管)在建筑防雷与接地系统中的搭接方式应为( )。
A.紧贴1/2管外径表面,上下两侧施焊
B.紧贴3/4管外径表面,单侧施焊
C.紧贴管外径表面,四周施焊
D.紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊
3/6
解析:阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、
同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭
路阀门, 应逐个(100%)做强度和严密性试验。
2.答案:C
解析:排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管
径的2/3,通球率必须达到100%。
3.答案:CD
解析:排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节
间距不得大于4m。
排水通气管不得与风道或烟道8连 接,应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚
7
1
9
度在通气管出口4m以内有门4、窗时,通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无门、
8
3
信
窗一侧;在经常有人停留微的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求
系
设置防雷装置。 联
题
押
准
4.答案:CD 精
解析:管道及配件 安装
AB 冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管
道应在冷水管道左侧。(热上冷下,热左冷右)
E给水引入管与排水排出管 的水平净距不得小于1m。
5.答案:CD
解析:中水管道不宜暗装于墙体和楼 板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道
上有明显且不会脱落的标志。
1
7 8
9
中水管道与生活饮用水管道、排水管道平 行 埋设时,其水平净距
信
3 8离
4
不得小于0.5m;
交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道 下面、排水管道微的上面,其净距离
系
不应小于0.15m。
联
一
唯
6.答案:B
解析:有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
7.答案:C
解析:汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流水管道,坡度应为 3%,
不得小于 2%。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,
坡度不应小于5%。散热器支管的坡度向应利于排气和泄水。
8.答案:ACE
解析:B灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
D灌水试验持续1h,不渗不漏。
9.答案:CDE
4/6
解析:给水管道系统强度试验压力均为工作压力的 1.5倍,但不得小于0.6MPa。
金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,
10.答案:AB
解析:
项次 设备名称 工作压力P(MPa) 试验压力(MPa)
1 锅炉本体 P<0.59 1.5P 但不小于0.2
0.59≤P≤1.18 P+0.3
P>1.18 1.25P
2 可分式省煤器 P 1.25P+0.5
3 非承压锅炉 大气压力 0.2
A:1+0.3=1.3
B:1.25X1.2=1.5
C:锅炉的阀门(尤其是安全阀)7 8应逐个在其公称压力的1.25倍下进行严密性试验,
1
9
4
且阀瓣与阀座密封面不应漏8水。抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克
3
信
D:敞口箱、罐安装前应微做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的 1.5倍做水压试
系
验,但不得小于0.4联MPa。
题
押
E:散热器组对后准,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如
精
设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
11.答案:B
解析:开箱检查:配电柜 型号、规格符合设计要求,柜体应有吊环;柜内电器及
部件无损伤和裂纹等缺陷;具有机械、电气防误操作的联锁装置,机械联锁装置
不允许采用钢丝。柜内母线标明相序色,且相序排列一致;技术文件齐全,电器
元件均有合格证。
8
12.答案:D 1 7
9
8
4
解析:接闪带一般使用尺寸为 40mm×4mm 的 镀锌扁钢或φ12m
信
m3镀锌圆钢制作。
微
接闪带固定支架高度不宜小于150mm。采用镀锌 扁钢支架的系间距为0.5m,采用镀
联
锌圆钢支架的间距为 1m。每个固定支架应能承受 49N 的一垂直拉力。接闪带在过
唯
建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
13.答案:C
解析:接地模块应集中引线,并应采用干线将接地模块并联焊接成一个环路,干
线的材质应与接地模块接点的材质相同,引出线不应少于2处。
14.答案:D
解析:配电柜二次回路绝缘导线的额定电压不应低于 450/750V,铜芯导线的截
面积一般不应小于1.5mm2,电流互感器回路导线不应小于2.5mm2。
15.答案:C
解析:母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置(伸缩节)。
5/6
解析:槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。
17.答案:D
解析:灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且截面
积不应小于0.5mm2;灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
18.答案:CE
解析:(1)灯具安装固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、
尼龙塞或塑料塞固定;检查时按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
(2)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于 2 个,灯具应紧贴
饰面。按每检验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
(4)质量大于 10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布
载荷做强度试验,且持续时间8不 得少于15min。查阅灯具固定装置及悬吊装置的
7
1
9
载荷强度试验记录;应全数4检查。
8
3
信
微
系
19.答案:D 联
题
解析:利用建筑物押外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应离地 0.5m 处
准
做接地测试点,精接地测试点通常不少于2个,并有明显标识。
20.答案:D
解析:①扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
②圆钢(铜杆)之间搭接为 圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
③圆钢(铜杆)与扁钢(铜排) 之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
④扁钢(铜排)与钢管(铜管)之 间搭接,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
⑤扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两 面,上下两侧施焊。
8