文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
2025 年一级建造师执业资格考试
《机电工程管理与实务》
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
集训卷
A
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2025 年 9 月
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
考生注意事项
1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写工作单位、考生姓名和准考证号;
在答题卡指定位置上填写考生姓名和准考证号,并涂写准考证号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上。
3. 填(书)写部分必须使用黑色 7 8字迹签字笔或者钢笔书写,字迹工整、笔迹清
1
9
4
8
3
楚;涂写部分必须使用 2B微 信铅笔填涂。
系
联
题
4.
考试结束,只收答题押卡,试题册由考生自行带回。
准
精
5. 准考证号填写身份证 后 12位,例如 371102202501151122,则只填写
202501151122。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
一、单项选择题(共 20 题,每题 1分,每题的备选项中,只有 1个最符合题意)
1.利用滑轮组进行起重吊装作业,在滑轮组选择时,第一步是( )
A.选择跑绳直径
B.选择导向轮
C.选择滑轮组的额定载荷和门数
D.选择滑轮组穿绕跑绳的方法
2.通风与空调节能验收时风机盘管机组要进行复试的参数不包括()。
A.吸水率
B.供热量
C.风量
D.功率
8
7
1
9
4
8
3
3.下列关于焊接材料选用原信则说法中,错误的是( )。
微
系
A.在焊接结构刚性大、联接头应力高、焊缝易产生裂纹的不利情况下,应考虑选用比母材
题
押
强度低的焊条 准
精
B.在酸性焊条和碱性焊条都可满足要求时,应尽量选用碱性焊条
C.对焊接工作量大的结 构,有条件时应尽量选用高效率焊条
D.在狭小或通风条件差的 场合,在满足使用性能要求的条件下,应选用酸性焊条或低尘
焊条
4.大型锤式破碎机的地脚螺栓宜采用()。
A.弯钩螺栓
8
1
7
9
B.爪式螺栓 8 4
信
3
C.拧入式螺栓 微
系
联
D.U形螺栓 一
唯
5.下列照明灯具的安装固定,正确的有()。
A.在混凝楼板结构上使用塑料塞固定灯具
B.20kg灯具的悬吊装置按80kg重量做强度试验
C.吸顶安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面
D.Ⅰ类灯具的接地线截面不得大于电源进线截面积
6.建筑管道施工中,下列热水管道安装要求的说法,正确的是()。
A.平行安装时热水管道应在冷水管道的下方
B.垂直安装时冷水管道应在热水管道的左侧
C.上供下回式系统的热水干管变径应底平偏心连接
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
1二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
D.汽水逆向流动的蒸汽管道坡度不应小于5‰
7.关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( )。
A每对法兰必须设置导线跨接
B.静电线应采用螺栓连接
C.跨接引线与不锈钢管道直连
D.静电接地安装后应进行测试
8.下列关于变压器安装说法错误的是( )。
A.当利用机械牵引变压器时,运输倾斜角不得超过15°,牵引速度不应超过2m/min
B.装有气体继电器的变压器,除制造厂规定不需要设置安装坡度外,应使变压器顶盖沿
气体继电器的气流方向1.0%-1.5%的升高坡度
8
7
C.器身内检过程中,必须向箱9体1内持续补充干燥空气,以保持含氧量不得低于18%,相
4
8
3
对湿度不应大于20% 信
微
系
D.变压器的高压侧中性联点必须直接与接地装置引出的接地干线连接
题
押
准
精
9.关于净化空调系统风管安装的要求,正确的是()。
A.法兰垫料应采用乳胶 海绵
B.法兰垫片宜减少拼接并 采用直缝对接连接
C.法兰垫片安装后,应在垫料 表面涂刷防腐涂料
D.当空气洁净度等级为N5级时,风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于80mm
10.下列关于防排烟系统施工要求错误的 是()。
8
1
7
9
A.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应 不大于200mm 8 4
信
3
B.防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料 微
系
联
C.风管系统安装完成后,应进行严密性检验 一
唯
D.防排烟风管的允许漏风量应按高压系统风管确定
11.下列关于槽式光热发电特点说法错误的是( )
A.占地面积大
B.集热管管系长、散热面积大
C.受到季节、气候等因素的影响较小
D.抗风性能相对较差
12.关于柔性配电导管敷设的说法,正确的是()。
A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9m
B.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3m
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
2二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
C.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头
D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体
13.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。
A.中、低压容器
B.大型高压容器
C.超高压容器
D.球形储罐
14.下列水系统中,需要进行专项验收的是()。
A. 除盐水系统
B.循环水系统
8
7
C.锅炉给水系统 9 1
4
8
3
D.消防水系统 信
微
系
联
题
押
15.锅炉钢架安装找准正时,用水准仪检查()。
精
A.立柱垂直度
B.大梁间的对角线误差
C.大梁水平度
D.炉顶水平度
16.下列关于母线槽施工技术要求说法正确的是( )。
A.母线槽段与段的连接口设置在穿越楼板 或墙体处时采取保护措施
8
1
7
9
B.配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于 5%,全长最大偏差不宜8 4大于20mm
信
3
C.母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装 置 微
系
联
D.母线槽段与段连接后如果外壳受额外应力时需采取加强措一施
唯
17.下列关于机械设备典型零部件安装错误的是()。
A.有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法有定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、机械
拉伸伸长法
B.过盈配合件的装配方法,一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法
C.联轴器装配时,应测量两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙
D.滚动轴承装配方法有压装法和温差法
18.电站汽轮机隔板安装找中心的方法不包括()。
A.激光找中心
B.拉钢丝找中心
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
3二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
C.假轴找中心
D.转子找中心
19.临时用电施工组织设计主要内容不包括()。
A.用电施工管理组织机构
B.防雷接地安装
C.核算电费
D.配电装置安装
20.单位工程绿色施工评价应由()组织。
A.建设单位
B.监理单位
8
7
C.施工单位 9 1
4
8
3
D.设计单位 信
微
系
联
题
押
二、多项选择题(共准10 题,每题2 分,每题的备选项中,有2个或 2个以上符合题意,
精
至少有 1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
21.下列耐火喷涂料施 工的技术要求中,正确的有()。
A.喷涂料应采用湿法喷涂
B.喷涂时,料和水应均匀连续 喷射
C.喷涂方向应于受喷面成约75°~80°夹角
D.喷涂应分段连续进行
E.喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线
8
1
7
9
8
4
信
3
22.关于室内给水管道及配件安装,说法正确的 有()。 微
系
联
A.应先安装塑料管道后安装钢制管道 一
唯
B.安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接 口直径的直线管段
C.给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于0.5m
D.室内给水与排水管道平行敷设时,水平净距不得小于0.5m
E.室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于0.5m
23.现场组装的解体设备装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度和()。
A.直线运动精度
B.圆周运动精度
C.传动精度
D.配合面的配合精度
E.配合面的接触质量
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
4二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
24.空调风管的风阀控制器安装前应检查的参数有()。
A.线圈和阀体间电阻
B.供电电压
C.额定电流
D.输出信号
E.输入信号
25.下列关于浇注法绝热层施工要求,说法正确的有()。
A.试块的浇注,应在浇注绝热层后进行
B.浇注时应一次浇注成型
C.当间断浇注时,施工缝宜留在伸缩缝的位置上
8
7
D.大面积浇注时,应设对称多9浇1口并分段分片进行
4
8
3
E.浇注发泡型材料时,可在信模具内带铺一层聚乙烯膜
微
系
联
题
押
26.下列属于A类计准量器具的范围的是()。
精
A.公司最高计量标准和计量标准器具
B.根据实际使用情况实 行一次性检定和有效期管理使用
C.生产工艺过程中和质量 检测中关键参数用的计量器具
D.进出厂物料核算用计量器具
E.精密测试中准确度高或使用频繁而量值可靠性差的计量器具
27.质量管理协调主要作用于()的一致 性要求。
8
1
7
9
A.施工实体进度形成 8 4
信
3
B.检验计划编制 微
系
联
C.质量检查 一
唯
D.施工进度计划
E.验收记录形成
28.机电工程施工阶段项目成本控制要点包括()。
A.编制成本计划
B.分解落实计划成本
C.核算实际成本
D.进行成本差异分析
E.进行成本分析考评
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
5二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
29.根据设备监造管理要求,下列属于停工待检点的是()。
A.外观质量检查
B.规格尺寸的检查
C.检查试验报告
D.隐蔽工程的验收
E.压力容器的水压试验
30.建设工程竣工验收备案需具备的条件有()。
A.工程竣工验收已合格,并完成工程验收报告
B.工程质量监督机构已经出具工程质量监督报告
C.工程正常发挥经济与社会效益
D.工程款已全部结清
8
7
E.已办理工程监理合同登记核9销1及施工合同备案核销手续
4
8
3
信
微
系
三、实务操作和案例分联析题(共5 题,第 1-3题,每题 20 分;第 4-5题,每题 30 分。)
题
押
准 (一)
精
【背景资料】
某A安装公司承担项目 管道工程,内容有:建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调
水系统的施工。某分包单位承 接该任务后,编制了施工方案、施工进度计划(见表1-1中细
实线)、劳动力计划(见表1-2) 和材料采购计划等;施工进度计划在审批时被否定,原因
是生活给水与排水系统的先后顺序违反了施工原则,分包单位调整了该顺序(见表1-1中粗
实线)。
表1-1建筑生活给水、排水、 消防和空调水系统施工进度计
8
划表
1
7
9
施工内容 施工人员 3月 4月 5月 6月 7月
信
3 8
4
8月 9月 10月
微
生活给水系统施工 40人 联 系
一
唯
排水系统施工 20人
消防水系统施工 20人
空调水系统施工 30人
机房设备施工 30人
单机、联动试运行 40人
竣工验收 30人
表1-2建筑生活给水、排水、消防和空调水系统施工劳动力计划表
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
6二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
月份 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
140人 140人
100人
80人
60人
40人 40人
30人
在消防验收时,消防部门对消防水泵的安装提出了异议,认为泵的吸入管和排出管上
(见图1-1)缺少关键部件,下达了整改通知书。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
弹性座封闸 水泵 弹性座封闸
阀 阀
图1-1: 消防水泵安装示意图
该项目的合同造价为1450万元,主要设 备由甲供,其他材料、设备均8由施工单位采购供
1
7
9
货。经公司成本管理部门测算,预算成本为125 0万元,并以此作为项8目4部考核标准。项目部
信
3
按照内部签订的承包合同要求,结合工程技术特点等 情况,按现行微建筑安装工程费用进项分
系
联
别测算,确定项目的目标成本为1200万元。 一
唯
在项目部进场施工的过程中,发生了如下事件:
事件一:因主要机泵设备不能按照约定供货,造成A安装公司人力和设备在场窝工8天
(每天工作8小时),劳务工共20人,日工资单价为120元/工日,窝工按80%计算,起重
吊装设备为施工单位租赁(1500元/天)。
事件二:因防腐保温材料质量不合格,造成返工,其中材料损失费用10万元,人员窝工
费用总计5万元。
事件三:未经建设单位同意,施工单位采取了加快进度的技术措施,由此缩短了工期,
该项目技术组织措施费2万元。
【问题】
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
7二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工人员分别是多少?
2.请问泵的吸入管和排出管上分别缺少何种部件?分别起何种作用?
3.请计算出该项目工程的目标成本降低率为多少?
4.通过分析判断各类事件能否索赔,并计算索赔款项。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
8二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(二)
【背景资料】
A安装公司总承包一建筑机电安装工程,工程内容包括通风与空调,建筑电气,工程合
同价 8000W。A安装公司经建设单位同意,将部分非主体工程分包给了具有相应资质的B安
装公司和,B安装公司制定了相关的施工组织设计、施工方案。
A安装公司、B安装公司现场专职安全生产管理人员严格遵守安全规章,落实自己的职责
进行管理。
施工单位严格内部协调管理,在施工作业面安排的协调方面,表现尤为突出。
空调冷冻水管道施工时,发生如下事件;
1.冷冻水管道敷设不符合要求(管道绝热层厚度为 50mm);
2.法兰连接不满足要求;
3.法兰紧固采用2个工具同时拧紧,但施拧顺序错误监理工程师要A安装公司整改,如
8
7
下图所示: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
1.A 安装公司配备多少名专职安全生产管理人员?为什么?
2.专职安全生产管理人员的职责有哪些?
3.施工作业面安排的协调具体体现在哪些方面?内部管理协调还有哪些分类?
4.针对本案例,指出A 安装公司错误之处,应如何整改?画出法兰连接正确的施拧顺序。
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
9二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(三)
【背景资料】
A安装单位中标一260万吨/年蜡油加氢系统及配套罐区安装工程,该项目主要内容包括:
球形储罐(以下简称球罐)、拱顶储罐、机械设备、工艺管线、电气、仪表和防腐保温等。为
确保项目顺利进行,施工单位在配备项目部主要人员时选择责任心强,专业技术精湛、有类
似项目施工经验的项目经理一名,副经理一名和项目技术负责人等承担本项目工作。
机械设备安装时,滑动轴承轴瓦采用薄壁轴瓦,上下轴瓦中分面在装配后用塞尺检查符
合规定。测量轴径与轴瓦顶间隙时用压铅法(如图3-1)检查。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
本工程球罐的现场组焊是采用以赤道带为基础 的单片散装组焊法
信
,3为保证组装质量以及
微
减小收缩变形,施工单位制定了球罐施工程序和焊接 程序:支柱和系赤道板组对→赤道带板组
联
一
装→□→下极板组装→上极板组装→内外脚手架搭设→调 整及唯组装质量总体检查。球罐焊接
后进行焊后整体热处理。
施工过程中,现场专职安全生产管理人员在巡视督查时发现如下情况:
工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运过程中发生高空坠落、堆放散落、撞击人员;
施工作业人员未佩戴安全帽,高处作业未系安全带,且均未进行安全生产教育培训;施工用
易燃易爆化学物品临时存放或使用不符合要求、防护不到位,造成火灾或人员中毒。针对上
述情况,安全生产管理人员进行了危险源识别,随后对安全风险进行了分析、评价、控制,
采取有效措施,消除了安全隐患。
【问题】
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
10二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
1.项目经理需满足哪些要求?施工现场项目部主要人员的配备还有哪些?
2.请计算S1和S2两端实测顶间隙分别应是多少?压铅法铅丝直径要求是?轴承侧间隙用
什么方法检查,与顶间隙关系是?
3.危险源有哪些要素构成?本工程中还存在哪些重大危险源类型?
4.补充完整球罐施工顺序并说明球罐焊接顺序应满足什么原则?球罐焊后热处理后还应进
行哪些试验?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
11二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(四)
【背景资料】
某机电安装公司承接了一工厂的电气安装工程,内容包括:厂房内电动机安装、排管电缆
安装、厂房内电气线路设备安装等内容。安装公司项目部进场后,编制了施工方案,施工进
度计划及质量预控方案。公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员,
其中现场施工管理人员包括施工员、材料员、安全员和资料员。
在进行厂房内电气设备安装时,由于当地连续多日下雨,且施工单位保管不当,导致到
场的部分电动机受潮,绝缘电阻达不到要求,施工单位根据电动机受潮情况制定了烘干方法
及有关技术措施,在干燥过程缓慢控制烘干温度,采用水银温度计测量温度,定时测定并记
录绕组的绝缘电阻、绕组温度等内容,当电动机绝缘电阳达到规范要求后,在同一温度下经
2h稳定不变后,施工单位认定干燥完毕。监理工程师认为施工单位的做法有很多错误之处,
要求施工单位重新进行干燥。
8
7
在施工期间发生了如下事件: 9 1
4
8
3
事件一:在进行一段室外排信管电缆敷设时,施工单位准备按照下图进行施工,被监理工
微
系
程师制止,施工单位重新修联改施工方案后,顺利通过。
题
押
准
精
8
1
7
事件二:在进行变压器安装时,施工单位准 备采用吊车直接吊装就
8
4 9位的方式进行安装,
信
3
为确保吊装顺利进行,施工单位认真分析了起重机械 失稳的原因,微并制定了相应的措施,防
系
止出现超载、支腿不稳定、机械故障起重臂杆仰角超限 等问题。一
联
唯
事件三:在工厂变电站施工过程中项目部严把控质量 关 , 严格执行三检制制度。变电站
安装完成后,质量技术人员在检查时发现变电站内多处母线排安装不合格,检查数据统计表
如下。
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
12二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
【问题】
1.质量预控方案的内容包括哪些?机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?
2.电动机干燥方法有哪些?施工单位做法有哪些错位之处,写出正确做法。干燥时还需测
定哪些参数。
3.图4-1 中有哪些错误之处,请改正?
4.针对起重机械失稳的问题,制定相应的预防措施。起重吊装作业失稳的原因还有哪些?
5.统计表中母线排安装不合格问题按排列图法如何分类?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
13二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(五)
【背景资料】
某施工单位通过电子投标方式中标一现代产业园区洁净厂房(洁净等级为N5,风管工作
压力为1200Pa)机电安装工程,包括洁净空调系统、洁净通风系统、洁净用电系统、洁净消
防系统的施工等。
施工单位进场后根据与工程建设有关的法律法规、标准规范、施工合同、施工组织设计
等编织了施工方案内容包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划等。
施工过程中发生了以下事件:
事件 1:在专职质量检验人员在进行质量检验时发现某会议室的灯具安装如下图所示,要
求施工班组进行整改。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
事件 2:母线槽安装完成 后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线受
潮。送电前绝缘电阻测试不合格 ,并且部分品架安装不符合规范要求(见图5-2)。质检员对
母线槽安装提出了返工要求,母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表5-1所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
施工单位在洁净空调风管安装后,按要求涂密封胶,并对主、干风管分段进行严密性试
验。矩形金属风管允许漏风量Q(m3/h·㎡)的计算见式(1-1)~式(1-3):
低压风管:Q≤0.1056Pa0.65(1-1)
中压风管:Q≤0.0352Pa0.65(1-2)
高压风管:Q≤0.0117Pa0.65(1-3)
【问题】
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
14二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
1.施工方案内容还应包括哪些内容?
2.事件1中灯具安装示意图中有哪些错误,A的名称是什么,跨接导线有什么要求?
3.事件2中母线槽安装存在什么质量问题?怎样整改?
4.表5-1中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求?
5.洁净厂房风管的严密性试验应重点检查哪些部位?风管允许漏风量不得超过多少(保留
两位小数)?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
15二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
参考答案
1.【答案】C
【解析】滑轮组的选用步骤
·据受力分析与计算确定的滑轮组载荷选择滑轮组的额定载荷和门数。
·计算滑轮组跑绳拉力并选择跑绳直径。
·注意所选跑绳直径必须与滑轮组相配。
·根据跑绳的最大拉力和导向角度计算导向轮的载荷并选择导向轮。
2.【答案】A
【解析】风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等参数进行复
试。
3.【答案】B
【解析】酸性焊条和碱性焊条都可 满足要求时,应尽量选用酸性焊条。
8
7
1
9
4.【答案】C 8 4
3
信
【解析】固定地脚螺栓用微来固定没有强烈振动和冲击的设备。如直钩螺栓、弯钩螺栓、
系
联
弯折螺栓、U形螺栓、爪式题螺栓、锚板螺栓等。活动地脚螺栓用于固定工作时有强烈振动和
押
准
冲击的重型机械设备。如T形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。
精
5.【答案】C
【解析】灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞
固定;质量大于10Kg的灯具、固 定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度
试验,且持续时间不得少于15min; Ⅰ类灯具接地线采用铜芯软导线(接地线)的截面应与
进入灯具的电源线截面相同,导线间的 连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
6.【答案】D
【解析】冷热水管道上下平行安装时热水 管道应在冷水管道上方,垂
1
7 8直安装时热水管道
9
8
4
应在冷水管道左侧。上供下回式系统的热水干管变 径应顶平偏心连接
信
。3
微
7.【答案】D 系
联
一
【解析】A选项,每对法兰或螺纹接头间电阻值超过 0.0唯3Ω时,应设导线跨接;B选项,
管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式符合设计 文件的规定,静电接地引线宜采用焊
接形式。C选项,有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管
道直接连接,应采用同材质连接板过渡。
8.【答案】D
【解析】变压器的低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线连接。
9.【答案】D
【解析】法兰垫料应采用不产尘、不易老化,且具有强度和弹性的材料,厚度应为
5~8mm,不得采用乳胶海绵。法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝对接连接,不得在垫料表
面涂刷涂料,垫料不应凸出风管内壁。当空气洁净度等级为N1~N5级时,风管法兰的螺栓及
铆钉孔的间距不应大于80mm。当空气洁净度等级为N6~N9级时,不应大于120mm。不得采用
抽芯铆钉。
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
16二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
10.【答案】D
【解析】风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防排烟风管的允许漏风量应按中压
系统风管确定。
11.【答案】C
【解析】太阳辐射情况受到地理维度、季节、气候等因素的影响较大。
12.【答案】C
【解析】柔性导管敷设要求:(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性
导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。(2)柔性导管与刚性
导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头。(3)明配柔性导管固定点间距不应大于
1m,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m。。
13.【答案】A
14.【答案】D
8
7
【解析】建设单位应向政府有9关1行政主管部门申请建设工程项目的专项验收。包括规划、
4
8
3
消防、节能、环保、卫生、防雷信、人防、绿化等。
微
系
15.【答案】C 联
题
押
【解析】用弹簧秤准配合钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线误差;用经纬仪检查立柱
精
垂直度;用水准仪检查大梁水平度和挠度。
16.【答案】C
【解析】A选项,母线槽段 与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处。B选项,配电母
线槽水平度与垂直度偏差不宜大于 1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm。D选项,母线槽连
接后不应使母线及外壳受额外应力。
17.【答案】A
【解析】有预紧力要求的螺纹连接常用紧 固方法有:定力矩法、测量
8
伸长法、液压拉伸
1
7
9
法、加热伸长法。 8 4
信
3
18.【答案】D 微
系
联
【解析】隔板安装找中心方法一般有:假轴找中心、拉钢丝一找中心、激光准直仪找中心。
唯
19.【答案】C
【解析】临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理
组织机构、配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防
火措施。
20.【答案】A
【解析】单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,项目部和监理单位参加。
二、多项选择题(共10 题,每题2 分,每题的备选项中,有2个或 2个以上符合题意,
至少有 1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
21.【答案】BDE
【解析】喷涂料应采用半干法喷涂,喷涂料加入喷涂机之前,应适当加水润湿,并搅拌
均匀;喷涂方向应垂直于受喷面。
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
17二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
22.【答案】BD
【解析】应先安装钢制管道后安装塑料管道;给水引入管与排水排出管的水平净距不得
小于1m;室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于0.15m。
23.【答案】DE
【解析】解设备的装配精度,包括各运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配合
精度和接触质量。各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动
精度等。
24.【答案】ABE
【解析】电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等
是否符合要求,宜进行模拟动作检查。
25.【答案】BCDE
【解析】试块的浇注,应在浇注绝热层的同时进行。
8
7
26.【答案】ACDE 9 1
4
8
3
【解析】A类计量器具的范信围:公司最高计量标准和计量标准器具;用于贸易结算、安
微
系
全防护、医疗卫生和环境监联测方面,并列入强制检定工作计量器具范围的计量器具;生产工
题
押
艺过程中和质量检测中准关键参数用的计量器具;进出厂物料核算用计量器具;精密测试中准
精
确度高或使用频繁而量值可靠性差的计量器具。
“根据实际使用情况实 行一次性检定和有效期管理使用”属于C类计量器具的管理。
27.【答案】BCD
【解析】质量管理协调主要作 用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致
性。作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性,作用于不同专业施工
工序交接间的及时性,作用于发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协同性。
28.【答案】BCD
8
1
7
9
【解析】施工阶段项目成本的控制要点:( 1)对分解的成本计划8进4行落实。(2)记录、
信
3
整理、核算实际发生的费用,计算实际成本。(3) 进行成本差异分微析,采取有效的纠偏措施,
系
联
(4)注意工程变更,关注不可预计的外部条件对成本控制的影一响。
唯
29.【答案】DE
【解析】停工待检(H)点
1.针对设备安全或性能最重要的相关检验、试验而设置。
2.重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。
3.停工待检(H)点的检查重点之一是验证作业人员上岗条件要求的质量与符合性。例如,
压力容器的水压试验就属于停工待检点。监督人员须按标准规定监视作业,确认该点的工序
作业。
30.【答案】ABE
【解析】建设工程竣工验收备案需具备的文件:工程竣工验收已合格,并完成工程验收
报告。工程质量监督机构已经出具工程质量监督报告。已办理工程监理合同登记核销及施工
合同备案核销手续。
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
18二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
三、实务操作和案例分析题(共5 题,第 1-3题,每题 20 分;第 4-5题,每题 30 分。)
(一)
【参考答案】
1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工人员分别是25人和120人。
2.(1)吸入管上缺少过滤器。作用:过滤水中的固体颗粒。
(2)排出管上缺少止回阀。作用:防制让水倒流,防止水泵及电机逆转,烧毁电机。
(3)吸入管和排出管上缺少橡胶软接头。作用:减震隔离。
3.目标成本降低率=目标成本降低额/项目的预算成本=(1250-1200)/1250=4%。
4.事件一:因为主要机泵设备是甲供设备,属于非承包方责任,可以提出索赔。
事件二:因防腐保温材料属于施工方采购供货,因此不能进行索赔。
事件三:未经建设单位同意,因施工单位采取的加快进度的技术措施属于自身原因,因
此不能进行索赔。
8
7
索赔款项=1500×8+(120×809%1)×8×20=12000+15360=27360元。
4
8
3
信 (二)
微
系
【参考答案】 联
题
押
1.(1)A 安装公司准应配备不少于2 人;B 安装公司应配备3 名及以上。
精
(2)理由:总承包工程专职安全生产管理人员按工程合同价和专业配备:
1)5000 万元以下的工 程不少于1 人;
2)5000 万~1 亿元的工 程不少于2 人;
3)1 亿元及以上的工程不少 于3 人。
2.1)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录;
2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况;
3)对作业人员违规违章有权予以纠正或 查处;
8
1
7
9
4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即 整改; 8 4
信
3
5)对于发现的重大安全隐患,有权向企业安全 生产管理机构报微告;
系
联
6)依法报告生产安全事故情况。 一
唯
3.(1)机电工程在同一工作面上由不同专业作业人员在 不同时段进行工作,专业间存在
作业面交替现象,在交接时应协调好临时设施的共同使用,如脚手架、用电和用水点等,共
用机具的移交,如电焊机、氧乙炔装置等,还要协调好已形成的工程实体的成品保护措施。
如同一工作面实行两个专业以上的搭接作业,则应协调好开始搭接的作业时间、搭接的初始
部位和作业完成后现场的清理工作。
(2)与施工进度计划安排的协调;与施工资源分配供给的协调;与施工质量管理的协调;
与施工安全管理的协调;与施工工程资料形成的协调。
4.法兰连接时应平行,图中偏差3mm 错误。
整改:法兰对接应平行,偏差不应大于管道外径的1.5‰,且不得大于2mm。
法兰螺栓施拧顺序错误。
整改:应对称紧固。
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
19二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
(2)正确图形如下:
8
7
1
9
4 (三)
8
3
信
【参考答案】 微
系
联
1.(1)项目经理必须题具有机电工程建造师资格及安全生产考核合格证。
押
(2)施工现场项目部准主要人员的配备还有项目部技术人员、项目部现场施工管理人员、项
精
目部现场主要技术工人。
2.(1)S=b-(a+a ) /2;S=b-(a+a ) /2
1 1 1 2 2 2 3 4
(2)轴颈与轴瓦的顶问隙可 用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍(3)轴颈与
轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,单侧间 隙应为顶问隙的1/2~2/3。
3.(1)危险源由三个要素构成:潜 在危险性、存在条件和触发因素
(2)还存在于分部、分项(工序)工程 施工、施工装置运行过程的重大危险源;起作业、
物料提升作业、高空作业、工地饮食因卫生不 符合标准,造成集体中毒或
1
7 8疾病。
9
4.(1)程序补充部分:中心柱安装→下温带 板组装→上温带板
信
组3 8装
4
→中心柱拆除。
微
(2)焊接程序:先焊纵缝,后焊环缝;先焊短缝 ,后焊长缝系;先焊坡口深度大的一侧,
联
一
后焊坡口深度小的一侧。 唯
(3)球罐焊后热处理后还应进行耐压和泄漏性试验
(四)
【参考答案】
1.(1)质量预控方案的内容包括:工序(过程)名称、可能出现的质量问题、提出的质量
预控措施三部分。(2)应补充:机械员、劳务员、质量员、标准员。
2.(1)电动机的干燥方法:
1)外部加热干燥法。2)电流加热干燥法。
(2)施工单位做法的错误之处及正确做法如下
1)错误1:“使用水银温度计测量温度”错误,正确做法:干燥时不允许用水银温度计测
量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
2)错误 2:“当电动机绝缘电阻达到规范要求后,在同一温度下经 2h 稳定不变后,施
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
20二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
工单位认定干燥完毕’错误。正确做法:当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经
5h稳定不变后认定干燥完毕。
(3)还需测定:干燥电源的电压和电流、环境温度。
3.(1)错误 1:埋入地下排管顶部至地面的距离为500mm。
正确做法:埋入地下排管顶部至地面的距离,一般地区应不小于 700mm。
错误 2:排管通向井坑的坡度0.0001。
正确做法:排管通向并坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入井坑内。
错误3 :采用YJV电缆和KVV电缆。
正确做法:设在排管内的电缆,应采用铠装电缆
错误 4 :排管采用 DN75塑料管。
正确做法:孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于
100mm,控制电缆孔径应不小于 75mm。因此排管孔径应为 150mm。
8
7
错误5 :排管内有硬质石块。9 1
4
8
3
正确做法:电缆穿管前,要信清除管内杂物,管内必须光滑。
微
系
4.严禁超载;打好支腿联并用道木和钢板垫实和加固;严格机械检查;
题
押
(1)起重机械失稳的准预防措施:起重臂杆仰角最大不超过 78°,最小不低于 45°。
精
(2)失稳的原因还包括吊装系统的失稳、吊装设备或构件的失稳。
5.主要因素A类(0-80 %)问题包括:平整度、水平度;
次要因素B类(80%-90%)问 题包括:垂直度;
一般因素C类(90%-100%)问题 包括:标高、支架间距和其它问题。
(五)
【参考答案】
8
1
7
9
1.还包括:施工准备与资源配置计划、施工 方法及工艺要求、质量8 4和安全环境保证措施
信
3
等。 微
系
2.(1)错误一:灯具电源线为 0.5m2,不符合要求;引 向单个一灯
联
具的绝缘导线截面应与灯具
唯
功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面不应小于1mm2。
错误二:电源中性线(N线)经开关控制,不符合要求;电源相线应经过开关控制,然后到
灯具。
错误三:开关距地1.6m,不符合要求;开关距地面高度宜为1.3m。
错误四:质量 5kg的嵌入式吸顶灯采用螺钉固定在吊顶上,不符合要求;质量大于 3kg的
悬吊灯具,应固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且
不应小于6mm。
2)A是专用接地线卡,保护连接导体应为铜芯软导线,截面不应小于4mm
3.问题①:吊杆直径 6mm 错误。整改:室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm
问题②:吊杆设置在母线槽连接器处错误。整改:固定点位置不应设置在母线槽的连接处
或分接单元处,
网址:www.tect365.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
21二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
问题③:中间一节母线槽未设施支吊架错误。整改:每节母线槽不得少于1个支架,距拐
弯0.4~0.6m处应设置支架
4.(1)第③、⑤节母线槽绝缘电阻值不符合规范要求。(2)母线槽安装前,应测量每节母
线槽的绝缘电阻值,绝缘电阻值不得小于20MΩ。
5.(1)严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、
风管管段之间的连接严密性。
(2)N5级风管的严密性试验应按高压系统的风管制作要求。
允许漏风量为:Q≤0.01176Pa0.65=0.0117×1200.65=1.17 m3/h·㎡ 。
故风管允许漏风量不得超过多少1.17 m3/h·㎡