文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2025一建机电实务《案例专项突破班》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、带刷题带学带练、定期模考作业、随时答疑
专题十二 图形实操-工业电气
案例一
A公司总包某石化厂改扩建工程。施工时,遇到如下事件:
事件1:变压器运输、搬运时,采取了如下措施:将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护,使其不受损伤。充干燥气体运
输时,保持油箱内干燥,同时采取了防雨、防潮措施。充变压器搬运过程中,利用机械牵引,牵引的着力点应在变
压器重心以下,运输倾斜角25°,牵引速度5m/min。变压器就位后,其方位和距墙尺寸与设计要求相符。
事件2:变压器安装时,二次搬运采用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式。变压器吊装时,钢丝绳挂在变压器顶盖
上部的吊环来吊装整台变压器。其他安装情况如图所示,被监理要求整改。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
事件3:变压器进行吊芯检查时押,恰遇大雨天气,周围环境相对湿度85%,监理王克认为条件不具备,随即要求停
准
止。数天后,A公司在监理认精为环境满足要求后才开始进行吊芯检查。检查过程中,A公司项目部向箱体内持续补
充干燥空气,以保持箱内含氧量和相对湿度满足要求。吊芯检查时,起吊情况如下图所示。
事件4:变压器器身检查时做了如下检查:铁芯检查;绕组检查;绝缘围屏检查;引出线绝缘检查,监理工程师提
出检查内容不全,A公司做了补充检查。
事件5:变压器安装时,变压器本体及附件结构情况如下图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
事件6:新安装的变压器真空注油时,A公司准备用新油和与运行过的油混合使用,并做了混油试验,遭到监理工
1/14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2025一建机电实务《案例专项突破班》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、带刷题带学带练、定期模考作业、随时答疑
程师制止。随后A公司更换新油,在合适的油温和注油速度下进行真空注油。并且在抽在抽真空时,将不能承受真
空下机械强度的附件采取了合适的措施。其他注油情况如下图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
事件7:注油后,A公司准备进行 热油循环工作,方案中采用在油温40℃时,进行8h热油循环,冷却器不与油箱的
油一起进行循环,此方案遭到监理工程师质疑要求修改。A公司修改方案后正确进行热油循环工作,过滤后油击穿
电压和含水量均满足要求。
事件8,A公司做了绝缘油试验;测量绕组 连同套管的直流电阻;绕组连同套管的交流耐压试验。
绝缘油试验时,检查了绝缘油的外状、水溶性酸值、闪点、水含量、界面张力。
绕组连同套管的交流耐压试验时,电力变压器新 装注油以后,变压器静置2h进行耐压试验。
额定电压下的冲击合闸试验三次,每次间隔时间3min,无异常现象。
A公司认为交接试验合格,被监理工程师再次提出异议 。A公司按规定补充和重新检查,并按规定准备送电试运行。
8
事件9:变压器送电前检查了各种交接试验单据齐全,数 据符合要求;变压器应清理、1 7擦拭干净,顶盖上无遗留杂
9
物,本体、冷却装置及所有附件无缺损,且不渗油;变压器 引线相位正确,绝缘良好8;
4
接地线良好且满足设计要求。
信
3
监理提出检查内容不全面,A公司补充检查后,送电试运行。 微
系
问题: 联
一
1.事件1中,油箱内气体压力要求是什么?干燥气体露点是多少?运 输搬唯运中有什么不妥之处并说明正确做法。
2.事件2中,指出变压器安装过程中不妥之处并说明正确做法。
3.事件3中,分析监理认为环境不满足条件的原因。器身检查过程中,保持箱内含氧量和相对湿度的要求是什么?
图中ɑ角度有何要求?
4.事件4中,变压器吊芯检查还应检查哪些内容?器身检查完毕后应做好哪些工作?
5.事件5中,看图说话,分别指出①~⑦的名称。
6.事件6中,看图说话,分别指出①~⑥的名称。监理制止A公司的原因是什么?注油的油温和速度分别有什么要
求?不能承受真空下机械强度的附件应采取什么措施?
7.事件7中,指出原热油循环方案中的不妥之处并写出正确做法。过滤后油击穿电压和含水量应满足什么要求?
8.事件8中,变压器安装完毕后,还应该检查哪些内容?
9.事件8中,变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的摇表?变压器绝缘油试验的项目还应包括哪些内容?
10.事件8中,监理工程师为什么提出异议?写出正确要求。
11.事件9中,送电试运行前还应检查哪些内容?
12.事件9中,变压器送电试运行时,第一次投入冲击合闸宜由哪一侧投入?应进行几次空载全压冲击合闸?应记
录哪些参数?空载运行多长时间才可投入负荷运行?
2/14
A施工单位承接一安装工程。其中一批待安装的380V循环水泵电动机出厂期限超过制造厂保证期限刚满3个月,A
公司认为电动机出厂期限未超过制造厂保证期限1年,不需要做抽芯检查,遭到监理工程师质疑。
施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线,部分电动机接线情况如图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现 绝缘电阻不满足要求信,
3
随即对电动机进行干燥处理,
微
用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,严格控 制干燥温度,绝系缘电阻达到规范要求,同一温度稳
联
定达到规定时间后认定干燥完毕。此外,试运转前还检查了电动机安装是否一牢固,地脚螺栓是否全部拧紧;电动机
唯
的保护接地线是否连接可靠。
试运转中检查了电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求。试运转完成后,项目部对电动机受潮原因调查
分析,因电动机到货后未及时办理入库、露天存放未采取防护措施所致。为防止类似事件发生,项目部王克加强了
设备仓储管理,保证了后续施工的顺利进行。
问题:
1.该批循环水泵电动机是否需要做抽芯检查,并说明理由。
2.看图说话,分别指出图中①~⑥的电动机为何种接线方式?
3.电动机的绝缘电阻值要求是多少?抽查数量是多少?
4.电动机干燥方法都有哪些?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应当如何整改?
5.干燥处理时应定时测定并记录哪些参数?当电动机绝缘电阻达到规范要求后,在同一温度下应稳定多长时间不变
后认定干燥完毕?
6.电动机试运行前应用什么仪器测量绕组的绝缘电阻,合格要求是什么?
7.电动机试运行前还应检查哪些内容?
8.电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变电动机的转向?
3/14
A公司承包了某导线架设施工任务。
事件1:项目部编制了进度计划如表1,在审批时被监理王克否定退回重编,项目部重新修改后开始施工。
表1 架空线路进度计划
8
7
1
9
4
事件2:架空线路施工时,如下图所示。3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
事件3:施工时发现某110KV架空线路如下情况:
①在某耐张段内不同金属导线设置1个连接头。
②架线施工前应由具有资质的检测单位对1组试件进行连接后的握着强度试验。
③试件握着强度试验结果显示液压握着强度为导线设计使用拉断力的80%。
④在线路试验前,某档距内的一条架空导线因事故造成断线,B公司用相同规格导线对断线进行了修复(有3个修
补管)。
检查后被监理工程师王克要求返工,A公司返工修复后,按规定进行了紧线、绑线、连线,测量弧垂满足要求,施
工临时用电工程验收合格。
问题:
1.指出进度计划的问题,并说明如何改正?
2.看图说话,指出①~⑩代表的部件名称。
3.分析事件3中架空导线在施工中的问题,并说明正确做法。
4.架空线路安装完毕后应做哪些试验?
4/14
某穿越农田直埋电缆情况如图。
第一处重点检查点:
第二处重点检查点:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
第三处重点检查点:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题:
1.分别指出三处检查点中做法不妥之处,并说明正确做法。
2.哪些区域应设置明显的方位标志或标桩?
5/14
A公司承担电缆排管施工任务。设置如下:
排管内电缆使用普通电缆。埋深:人行道300mm,一般地区500mm。排管孔径:电力电缆的排管孔径80mm,控制电
缆孔径50mm。在一些区域设置了排管电缆井,排管通向井坑设置0.1‰的坡度。
问题:
1.指出施工单位做法不妥之处,并写出正确做法。
2.哪些区域需要设置排管电缆井?
3.电力电缆应做哪些试验?
4.电缆线路绝缘电阻测量应如何进行?
案例六
A公司负责某变配电工程施工任务,其中包括部分真空断路器的安装任务。
真空断路器安装情况如图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
真空断路器安装完毕后进行了交接试验,项目包括:测量绝缘电阻、测量每相导电回路的电阻、交流耐压试验,监
理工程师认为试验内容不全面,要求补充试验。
问题:
1.看图说话,指出图中①~⑨所代表的部件名称。
2.补充A公司还应做哪些试验?
3.测量每相导电回路的电阻时应采用什么方法?应在断路器什么状态下分别进行交流耐压试验?
4.测量哪些参数时,应在断路器额定电压下进行?
6/14
A公司负责某变配电工程施工任务,其中包括部分SF6断路器的安装任务。
A公司项目部在现场完成相关参数试验检测后,开始进行SF6断路器的安装工作。
监理工程师检查时发现以下情况:罐式断路器安装前,项目部核对了相关参数;灭弧室组装时,空气相对湿度90%,
并应采取防尘、防潮措施;断路器支架与基础的垫片为5片,其总厚度15mm。随即提出质疑,要求项目部整改。项
目部按规定整改后安装,SF6断路器结构安装情况如图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
SF6断路器安装完毕后进行了交接试验,项目 包括:测量绝缘电阻;测量每相导电回路电阻;交流耐压试验;测量
断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻。监理工 程师认为试验项目不全面,要求补充。
问题:
8
1.SF6断路器安装时,哪些参数应经现场试验?
1
7
9
2.罐式断路器安装前,项目部应核对哪些参数?
信
3 8
4
3.指出监理工程师检查中的施工单位做法不妥之处,并写出正 确做法。 微
系
4.看图说话,指出图中1~12号分别代表的部件名称。 一
联
唯
5.补充完整SF6断路器交接试验项目。
6.交流耐压试验应在六氟化硫气体为什么状态时进行?试验电压应按什么确定?
7.测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值要求是多少?
8.110kV以下电压等级还应进行什么试验?
案例八
A公司负责某变配电工程施工任务,其中包括部分隔离开关和负荷开关的安装任务。
事件1,设备支架安装后,监理工程师检查发现:支架柱轴线,行、列的定位轴线偏差和同相根开偏差均为20mm;
隔离开关相间连杆未在同一水平线上,随即要求项目部整改。
事件2,隔离开关的各支柱绝缘子安装时其水平和垂直出现偏差,A公司项目部采取相关校正措施,使触头相互对
准、接触良好。机构箱密闭良好、防雨防潮性能良好,箱内安装有防潮装置,加热器与各元件、电缆及电线的距离
满足要求。隔离开关带有引弧触头,其在主动触头接触前,引弧触头接触顺序和从合到分时,触头的断开顺序满足
要求。
事件3,隔离开关结构安装情况和负荷开关内部结构情况如图所示。
7/14
事件4,隔离开关、负荷开关安装完毕后,交接试验项目主要包括:测量绝缘电阻;测量负荷开关导电回路电阻,
监理工程师认为试验项目不全面,要求补充。8交 接验收时,相关距离和角度参数满足技术文件要求,相关部件接地
7
1
9
可靠。 8 4
3
信
问题: 微
系
1.指出事件1中,监理工程师检查发联现的问题,并写出正确做法。
题
2.指出事件2中,可采用的校正押措施?机构箱内加热器与各元件、电缆及电线的距离要求?
准
精
3.指出事件2中,隔离开关由分到合时,在主动触头接触前,引弧触头的接触顺序和从合到分时,触头的断开顺序。
4.指出事件3中,①~③和A~E分 别代表的部件名称。
5.事件4中,应补充的交接试验项目有哪些?
6.测量绝缘电阻时,应测量什么位置的绝缘电阻?三相同一箱体的负荷开关,应
按相间及相对地进行什么试验?还应按产品 技术条件规定进行每个断口什么试
验?
7.事件4中,交接验收时,哪些距离和角度参数应 满足技术文件要求?哪些部件
应可靠接地?
8
1
7
9
案例九
信
3 8
4
A公司负责某变配电工程施工任务,其中包括部分避雷器的安装 任务。 微
系
避雷器结构安装情况如图所示。 一
联
唯
其中,有部分并列安装的避雷器,其三相中心位置和相间中心距离满足 要 求。
金属氧化物避雷器的交接试验项目主要包括:测量金属氧化物避雷器及基座绝缘
电阻;工频放电电压试验,监理工程师认为试验项目不全面,要求补充。
问题:
1.并列安装的避雷器三相中心位置有什么要求?相间中心距离允许偏差要求是
多少?
2.看图说话,指出图中①~⑧分别代表的部件名称。
3.金属氧化物避雷器交接试验项目还应包括哪些内容?
4.测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻时,不同电压等级应分别采用多少伏兆
欧表进行测量,其绝缘电阻值要求是多少?
5.工频放电电压试验时,切断电源时间和过流保护动作电流分别有什么要求?
案例十
8/14
A公司负责某变配电工程施工任务,其中包括部分气体绝缘金属封闭开关(GIS)设备的安装任务。
项目上使用的GIS设备运到现场后,对充有干燥气体的单元或部件进行检查。装配工作开始时,现场环境空气相对
湿度90%,并采取了防尘措施,监理工程师王克指出环境不满足要求整改,随后在环境满足要求后开始装配工作。
GIS用新六氟化硫气体运到现场后,按要求做了相关检验。GIS安装情况如图所示,安装完毕并充注六氟化硫气体
后,安装公司做了六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备交接试验,项目包括:测量主回路的导电电阻;密封性试验,
监理指出内容不全,要求补充试验检查内容。GIS交接验收时,GIS设备室内通风、报警系统完好;六氟化硫气体
相关参数符合技术文件要求;并且GIS设备中相关机构联动正常、无卡阻现象;相关连锁动作正确、可靠。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题:
1.分析监理指出装配工作开始时环境不满足要求的原因。新六氟化硫气体运到现场后,应按要求做什么检验?六氟
化硫气体绝缘金属封闭开关设备交接试验项目还应包括哪些内容?
2.指出图中①~⑧所代表的部件名称。
3.GIS交接验收时,六氟化硫气体哪些参数应符合技术文件要求?应检查GIS设备中哪些机构联动情况?应检查哪
些连锁动作情况?
案例一
参考答案:
9/14
1.(1)油箱内的气体压力应保持在0.01〜0.03MPa。
(2)干燥气体露点必须低于-40℃。
(3)①“运输倾斜角25°”,不妥。
正确做法:运输倾斜角不得超过15°。
②“牵引速度5m/min”,不妥。
正确做法:牵引速度不应超过2m/min。
2.(1)“变压器吊装时,钢丝绳挂在变压器顶盖上部的吊环来吊装整台变压器”,不妥。
正确做法:钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。
(2)“变压器顶盖水平安装”,不妥。
正确做法:装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。
(3)“导油管水平安装”,不妥。
正确做法:导油管有不小于2%~4%的升高坡度。
(4)“变压器就位后,滚轮保持转动灵活”,不妥。
正确做法:装有滚轮的变压器,滚轮应转动灵活,在变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。
3.(1)凡雨、雪天,风力达4级以上,相对湿度75%以上的天气,不得进行器身检查。本工程中恰遇大雨天气,周
8
围环境相对湿度85%,因此被监理认为条件不1 7具备。
9
4
(2)器身内检过程中,必须向箱体内持续8补充干燥空气,以保持含氧量不得低于18%,相对湿度不应大于20%。
3
信
4.(1)吊芯检查还应检查:无励磁调微压切换装置的检查;有载调压切换装置的检查;绝缘屏障检查;油循环管路
系
与下轭绝缘接口部位检查。 联
题
(2)器身检查完毕后,必须用合押格的变压器油进行冲洗,并清洗油箱底部,不得有遗留杂物。
准
5.①-避雷器;②-电流互感器精;③-连接外线铝绞线;④-油枕(储油柜);⑤-低压侧套管;⑥-高压侧套管;⑦-
绝缘子。
6.(1)①-真空泵;②-真空滤油机;③-真空计;④-气体继电器;⑤-监视油位的软管;⑥-油枕(储油柜)。
(2)新安装的变压器不宜使用混合油 ,而A公司准备用混合油,因此遭到监理工程师制止。
(3)①注入油的油温应高于器身温度。
(4)将不能承受真空下机械强度的附件采取与油箱隔离措施。
②注油速度不宜大于100L/min。
7.(1)不妥①:采用在油温40℃时,进行8h热油循环。
正确做法:油温≥60℃,进行循环48h。
不妥②:冷却器不与油箱的油一起进行循环。
8
正确做法:热油循环时,冷却器内的油应与油箱主体的油 同时进行热油循环。 9 1
7
8
4
(2)应满足的要求是:过滤后油击穿电压≥60kV,含水量≤ 10ppm。 信 3
微
8.还应该检查:检查所有分接电压比,检查变压器的三相接线组 别,测量铁芯及系夹件的绝缘电阻,测量绕组连同套
管的绝缘电阻、吸收比,检查变压器的相位。 一
联
唯
9.(1)变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用2500伏和500伏的摇表 。
(2)绝缘油试验的项目还应包括:介质损耗因数、击穿电压、体积电阻率、油中含气量、油泥与沉淀物、油中溶
解气体组分含量色谱分析、变压器油中颗粒度限值。。
10.(1)监理工程师提出异议的原因是变压器交接试验内容不全,且变压器在额定电压下的冲击合闸试验和绕组连
同套管的交流耐压试验时变压器静置时间不符合规范要求。
(2)①正确的冲击合闸试验要求:在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,
应无异常现象。
②正确的绕组连同套管的交流耐压试验时变压器静置时间要求:电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过
静置12h才能进行耐压试验。对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
11.还应检查:(1)通风设施安装完毕,工作正常,事故排油设施完好,消防设施齐备。
(2)油浸变压器油系统油门应打开,油门指示正确,油位正常。
(3)油浸变压器的电压切换装置及干式变压器的分接头位置放置正常电压档位。
(4)保护装置整定值符合规定要求;操作及联动试验正常。
12.(1)冲击合闸宜由高压侧投入。
(2)变压器应进行5次空载全压冲击合闸。
(3)变压器送电试运行时应记录冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。
10/14
(4)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
案例二
参考答案:
1.需要做抽芯检查。
理由:电动机出厂期限超过制造厂保证期限时需要做抽芯检查。本工程中电动机出厂期限超过制造厂保证期限刚满
3个月,属于需要做抽芯检查的情况。
2.①是Y接法(星形接法)。
②是三角形(△)接线法。
③是Y接法(星形接法)。
④是三角形(△)接线法。
⑤是Y接法(星形接法)。
⑥是三角形(△)接线法。
3.(1)1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
(2)抽查的数量为50%。
4.(1)干燥方法有:外部加热干燥法和电流加8热干燥法。
7
1
(2)电动机干燥处理时被监理叫停原因:4采9用水银温度计测量温度不正确。
8
3
(3)整改:干燥时不允许用水银温度计信测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
微
5.(1)定时测定并记录绕组的绝缘电系阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。测定时一定要断开电源,
联
以免发生危险。 题
押
(2)当电动机绝缘电阻达到规准范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
精
6.(1)应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。
(2)对于380V的异步电动机应不 低于0.5MΩ。
7.还应检查内容:
①检查电动机与传动机械的联轴器是否 安装良好。
②检查电动机电源开关、启动设备、控制装 置是否合适。熔丝选择是否合格。热继电器调整是否适当。短路脱扣器
和热脱扣器整定是否正确。
③通电检查电动机的转向是否正确。不正确时, 在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。
④对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。
8.(1)电动机运行中还应检查:
8
①换向器、滑环及电刷的工作情况正常; 1 7
9
②振动(双振幅值)不应大于标准规定值;
信
3 8
4
③电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为 2h,并记录电动机微空载电流。
系
(2)改变电动机的转向:在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根 电源线即联可。
一
唯
案例三
参考答案:
1.(1)电杆组立和导线架设平行施工有问题。
(2)改正:导线架设应在电杆组立完成之后进行。
2.①-(低压)导线。②-(针式)绝缘子。③-横担。④-(低压)电杆。⑤-横担。
⑥-(高压悬式)绝缘子。⑦-线夹。⑧-(高压)导线。⑨-(高压)电杆。⑩-避雷线。
3.(1)“在某耐张段内不同金属导线设置1个连接头”有问题。
正确做法:不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)“架线施工前应由具有资质的检测单位对1组试件进行连接后的握着强度试验”有问题。
正确做法:握着强度试验的试件不得少于3组。
(3)“试件握着强度试验结果显示液压握着强度为导线设计使用拉断力的80%”有问题。
正确做法:液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。
(4)“B公司用相同规格导线对断线进行了修复(有3个修补管)”有问题。
正确做法:110~750kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补修管。
4.(1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻。
(2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
11/14
(3)检查线路各相两侧的相位应一致。
(4)冲击合闸试验。在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次。
(5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。
(6)导线接头测试。①电压降法②温度法(红外线测温仪)
案例四
参考答案:
1.(1)第一处检查点
①不妥一:电缆上直接敷设砼保护板,且保护板宽度不够。
正确做法:电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆盖宽度应超过
电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实。
②不妥二:电缆埋深700mm。
正确做法:穿越农田时埋深应不小于1m。
③不妥三:沟底有石块,直接在石块上敷设电缆。
正确做法:沟底有石块或硬质杂物要铺100mm厚的软土或细沙再敷设电缆。
(2)第二处检查点 8
7
1
①不妥一:保护板设置在保护盒上方。 4 9
8
3
正确做法:直埋电缆的中间接头外面应有信防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),盒下面应垫以混凝土基
微
础板。 系
联
不妥二:保护板长度伸出保护盒5题00mm。
押
正确做法:保护板长度要伸出接准头保护盒两端600~700mm。
精
(3)第三处检查点
①不妥一:保护管长度1000mm。
正确做法:保护管长度超出交叉点1 m。
不妥二:交叉净距150mm。
正确做法:交叉净距不应小于250mm。
不妥三:保护管内径为电缆外径的1.2倍。
正确做法:保护管内径不应小于电缆外径的1.5 倍。
不妥四:上面要铺50mm厚的软土或细沙,再盖上混 凝土保护板。
正确做法:上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上 混凝土保护板。
8
不妥五:电缆埋深700mm。 1 7
9
正确做法:穿越农田时埋深应不小于1m。
信
3 8
4
不妥六:电缆上方混凝土保护板与电缆保护管衔接处平齐。 微
系
正确做法:电缆上方混凝土保护板与电缆保护管衔接处应搭接100 mm。 联
一
2.直埋电缆在直线段每隔50~100m处,电缆接头处、转弯处、进入 建筑物唯等处应设置明显的方位标志或标桩。
案例五
参考答案:
1.(1)“排管内电缆使用普通电缆”,不妥。
正确做法:敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。
(2)“埋深:人行道300mm,一般地区500mm”,不妥。
正确做法:埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm,—般地区应不小于700mm。
(3)“排管孔径:电力电缆的排管孔径80mm,控制电缆孔径50mm”,不妥。
正确做法:孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆孔径应不小
于75mm。
(4)“排管通向井坑设置0.1‰的坡度”,不妥。
正确做法:排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度。
2.在直线距离超过100m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井。
3.电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验。6kV以上的电缆,应做交流耐压和直流泄漏试验;1kV以下的电缆用
兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。
4.(1)1kV及以上的电缆可用2500V兆欧表测量其绝缘电阻。
12/14
(2)电缆线路绝缘电阻测量前,用导线将电缆对地短路放电。当接地线路较长或绝缘性能良好时,放电时间不得
少于1min。
(3)测量完毕或需要再测量时,应将电缆再次接地放电。
案例六
参考答案:
1.①-固定横担;②-防爆装置;③-电流互感器;④-这空灭弧室;⑤-进出线套管;⑥-绝缘盒;⑦-绝缘拉杆;⑧-
主轴;⑨-上盖。
2.还应做:测量断路器的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;测量分、合闸线圈
及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻以及断路器操动机构的试验等。
3.(1)测量每相导电回路的电阻应采用电流不小于100A的直流压降法。
(2)应在断路器合闸及分闸状态下分别进行交流耐压试验。
4.测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间时,应在断路器额定电
压下进行。
8
7
1
9
4
8
3
案例七 信
微
参考答案: 系
联
1.均压电容、合闸电阻应经现场试题验,应符合技术文件要求。
押
准
2.罐式断路器安装前,应核对精电流互感器二次绕组排列次序及变比、极性、级次等。
3.①“灭弧室组装时,空气相对 湿度90%,并应采取防尘、防潮措施”,不妥。
正确做法:空气相对湿度应小于80 %。
②“断路器支架与基础的垫片为5片, 其总厚度15mm”,不妥。
正确做法:断路器支架或底架与基础的垫片不宜超过3片,其总厚度不应大于10mm。
4.1:接线端子。2:上均压环。3:出线瓷套管。4:下均压环。5:拐臂箱。6:机构箱。7:基座。8:灭弧室。9:
静触头。10:盆式绝缘子。11:壳体。12:电流 互感器。
5.还应包括:测量断路器分、合闸时间;测量断路器 分、合闸速度;测量断路器分、合闸同期性及配合时间;断路
器操动机构试验;六氟化硫气体含水量以及密封性试验 等。 8
1
7
6.(1)交流耐压试验在六氟化硫气体为额定值时进行。
8
4 9
信
3
(2)试验电压应按出厂试验电压的80%确定。
微
系
7.测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值,不应低于10MΩ。 联
一
8.110kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验。 唯
案例八
参考答案:
1.(1)问题①“支架柱轴线,行、列的定位轴线偏差和同相根开偏差均为20mm”。
正确做法:支架柱轴线,行、列的定位轴线允许偏差为5mm,同相根开允许偏差为10mm。
问题②“隔离开关相间连杆未在同一水平线上”。
正确做法:隔离开关相间连杆应在同一水平线上。
2.(1)隔离开关的各支柱绝缘子安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差。
(2)加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
3.(1)具有引弧触头的隔离开关由分到合时,在主动触头接触前,引弧触头应先接触。
(2)从合到分时,触头的断开顺序应相反。
4.(1)①-主刀闸合闸中心;②-主刀操作杆;③-接地支架。
(2)A-主轴;B-上静触头;C-接地触头;D-动触头;E-下静触头。
5.应补充:交流耐压试验;检查操动机构线圈的最低动作电压以及操动机构的试验等。
13/14
6.(1)测量绝缘电阻时,应测量隔离开关与负荷开关的有机材料传动杆的绝缘电阻。
(2)三相同一箱体的负荷开关,应按相间及相对地进行耐压试验,还应按产品技术条件规定进行每个断口的交流
耐压试验。
7.(1)相间距离及分闸时触头打开角度和距离,应符合技术文件的要求。
(2)开关底座、垂直连杆、接地端子箱以及操动机构箱应可靠接地。
案例九
参考答案:
1.(1)并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上。
(2)相间中心距离允许偏差为10mm。
2.①-高压端子;②-外绝缘;③-低压端子;④-支架顶板;⑤-避雷器支架;⑥-接地座;⑦-接地连接线;⑧-支架
底板。
3.还应包括:测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍
直流参考电压下的泄漏电流;检查放电计数器8动 作情况及监视电流表指示。
7
1
9
4.①1kV以下电压等级,应采用500V兆欧8表4,绝缘电阻值不应小于2MΩ。
3
信
②35kV及以下电压等级,应采用2500微V兆欧表,绝缘电阻值不应小于1000MΩ。
系
③35kV以上电压等级,应采用5000联V兆欧表,绝缘电阻值不应小于2500MΩ。
题
5.切断电源时间不应大于0.5s,押过流保护动作电流应控制在0.2~0.7A之间。
准
精
案例十
参考答案:
1.(1)GIS装配工作应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,背景中相对湿度为90%,因此被
监理指出不满足要求。
(2)运到现场后,每瓶均应做含水量检验。
(3)还应包括:测量六氟化硫气体含水量;主回 路交流耐压试验;操动试验以及气体密度继电器、压力表和压力
动作阀的检查。
8
2.①-出线套管;②-线路三工位隔离/接地开关;③快速接 地开关;④-电压互感器;⑤
1
7-电流互感器;⑥-断路器;
9
⑦-母线三工位隔离/接地开关;⑧-操动机构。
信
3 8
4
3.(1)六氟化硫气体漏气率和含水量应符合技术文件要求。 微
系
(2)GIS设备中的断路器、隔离开关、接地开关及其操动机构的联 动应正常一、
联
无卡阻现象。
唯
(3)辅助开关及电气闭锁应动作正确、可靠。
14/14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178