【案例导入】
【例题·案例节选】
【背景资料】
A公司总承包2×660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、
脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司将锅炉补给水管道设计为埋地敷设,
施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程
师制止。
【问题】说明监理工程师制止土方回填的理由,隐蔽工程验8 收通知内容有哪些?
7
【参考答案】 9 1
4
(1)土方回填属于隐蔽工程,具备隐蔽条件时,施工3 8单位进行自检,并在隐蔽前48h以书面形式通
信
知建设单位(监理单位)或工程质量监督、检验微单位进行验收。第二天进行土方回填,故监理工程师
系
制止土方回填。
联
(2)隐蔽工程验收通知内容包括:隐蔽验题收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
押
【例题·案例节选】
准
【背景资料】 精
某
起
用
级
砌
量
施
重
氮
稳
筑
问
工
机
气
压
质
题
单
(
作
量
用
3 m
位
额
为
,
排
i n
施
承
定
试
列
,
工
接
起
验
图
直
单
了
重
介
法
到
位
一
量
质
找
试
对
处
,
出
验
5 0
砌
先
了
压
t
5 0
,
筑
缓
主
力
0 k
跨
过
慢
要
,
t /
度
程
稳
升
原
d
中
压
压
因
的
1 9
的
到
。
金
1
米
0
质
设
属
m
)
i
量
计
矿
n
,
问
降
压
综
方
题
到
力
合
案
进
设
的
回
采
行
计
收
用
50
了
压
技
%
直
,
现
力
术
立
经
场
,
改
桅
检
检
调
造
杆
查
查
查
项
吊
无
管
并
目
装
异
道
统
。
系
常
该
无
计
统
,
项
泄
了
进
以
目
漏
质
行
的
为
量
1
设
0
熔
了
问
%
备
试
炼
保
题
就
压
房
证
(
位
压
内
富
见
安
力
设
氧
下
装
逐
计
底
表
。
级
有
吹
)
升
一
炉
,
压
针
台
内
,
对
桥
衬
每
式
质
的
8
7
1
9
4
8
3
信
微
【问题】按排列图法分析影响 富氧底吹炉砌筑的系主要质量问题有哪几个?
联
累计频率是多少?找到质量问题的 主要原因一之后要做什么工作?
唯
【参考答案】
(1)影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题:错牙
(2)累计频率是:47.3%
(3)找到质量问题的主要原因之后的工作:
①确定质量问题的范围、性质、原因和影响程度
②确定处置方案
③并经建设单位、监理单位同意并批准
【例题·案例节选】
【背景资料】
电力公司采购经理根据业主某电力公司,承接某办公楼配电室安装工程,工程主要内容有,高低压成
扫码关注更多内容
第 1 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
套配电柜,电力变压器,插接母线,槽钢,高压电缆采购及安装工程。
敷设配电柜信号传输线时,质检员巡视中,发现信号传输线的线芯不符合设计要求。属不合格产品,
要求施工人员停工,上报项目部,施工人员按要求将已敷设的信号线全部拆除。
【问题】不合格信号线缆如何处置?
【参考答案】
(1)应及时停止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行标识隔离;
(2)应及时通知业主和监理;
(3)对于不合格的原材料,应联系供货单位提出更换或退货要求;
(4)已经形成半成品或制成品的过程产品,应组织相关人员进行评审,提出处置措施;
(5)实施处置措施。 8
7
【例题·案例节选】 9 1
4
【背景资料】 3 8
信
某机电安装公司承接南方沿海储油罐区的安装任微务,该机电公司项目部认真组织施工。在第一批罐底
系
板到达现场后,随即组织下料作业,连夜进行喷涂除锈,施工人员克服了在空气相对湿度达90%的闷
联
湿环境下的施工困难。每20min完成一批钢题管的除锈,露天作业6小时后,终于完成了整批底板的除
押
锈工作。其后,开始油漆喷涂作业。质检员检查底板的喷涂漆质量后发现,涂层存在大量的返锈、大
准
面积气泡等质量缺陷,统计数据如下精:
项
后
目
得
部
以
启
妥
动
善
质
处
量
理
问
, 并
题
按
处
原
理
验
程
收
序
规
, 针
范
对
进
产
行
生
验
的
收
质
。项
量
目
问
部
题
采
,分
取
析
措
了
施
原
,调
因
整
,
进
明
度
确
计
了
划
整
,
改
采
方
用
法
赢
,
得
整
值
改
法
措
监
施
控
完
项
善
目的进 度和费用,绘制了项目执行60d后的赢得分析法曲线图。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
【问题】
1.根据质量员的统计表,按排列图法,将底漆质量分别归纳为A类因素、B类因素、C类因素。
2.根据赢得值分析法曲线图,指出项目部进度在第60d时,是超前或滞后了多少万元?
指出第60天时,项目费用是超支或节余多少万元?
【参考答案】
1.A类因素:返锈、大面积气泡;B类因素:局部脱皮;C类因素:针孔、流挂、漏涂。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.(1)进度偏差:SV= BCWP – BCWS=1200-700=500万元>0,项目部进度超前500万元。
(2)费用偏差:CV=BCWP-ACWP=1200-900=300万元>0,项目费用节余300万元。
【例题·案例节选】
【背景资料】
某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包括乙烷塔、丙烷制冷机组(两套),冷箱
的安装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部进
行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。
安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求,按计划冲洗
后,除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:
将其他支管及主管的连接处加设隔离板,加大不合格支管的8 冲洗流量。采取措施后冲洗合格试车时,
7
主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经查在9 1隔离板拆除过程中,通往主轴承的油路上的
4
隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行3承8诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事
信
故报告书。 微
系
【问题】针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?
联
【参考答案】 题
押
(1)在隔离盲板拆除过程中操作人员没有对自己的施工作业进行自我检验,致使隔离盲板漏拆,自
准
检环节失控; 精
(
节
(
【
【
某
业
3
础
发
3
失
例
背
城
主
0
二
现
2
3
M
)
)
控
题
景
市
通
W
次
部
试
现
机
;
·
资
基
过
灌
分
车
场
组
案
料
础
招
浆
焊
操
的
轴
例
】
设
标
前
工
作
质
系
节
施
与
的
的
人
量
对
选
升
工
焊
A
员
检
轮
】
级
序
缝
公
没
验
中
改
阶
不
司
有
员
心
造
段
稳
签
对
没
初
项
,
定
订
上
有
找
目
一
,
施
道
对
正
为
次
经
工
工
拆
,
市
性
无
总
序
除
为
郊
对
损
承
进
盲
缩
的
检
包
轮
行
板
短
热
测
合
中
交
的
机
电
结
同
心
接
施
组
站
果
,
进
检
工
安
二
分
工
行
验
班
装
期
析
期
复
,
组
工
,
查
2
1
对
完
期
×
2
主
和
隔
成
个
,
3
要
找
3
离
的
月
钳
0
缺
正
W
盲
作
。
工
M
陷
,
板
业
凝
班
是
被
的
检
汽
组
气
A
拆
验
机
提
孔
公
除
,
组
出
数
司
情
专
向
通
量
否
况
检
城
过
超
定
进
环
区
提
标
。
行
节
集
高
。
公
复
失
中
调
A
用
核
控
供
整
公
管
和
。
热
精
司
网
确
及
度
排
焊
认
配
等
除
接
,
套
级
焊
过
互
管
,
工
程
检
网
在
操
中
环
。
基
作
,
和焊接 设备影响因素后,及时采取针对性的质量预控措施。
管道焊接过程质量预控表
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
【问题】针对气孔数量超标缺陷,A公司在管道焊接过程中应采取哪些质量预控措施?
【参考答案】
针对气孔数量超标缺陷,应采取的质量预控措施:
(1)进行焊材烘干;
(2)配备焊条保温桶;
(3)采取防风措施;
扫码关注更多内容
第 3 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)控制氩气纯度;
(5)焊接前进行预热等。
【例题·案例节选】
【背景资料】
某安装公司中标一项机电工程项目,承包内容有:工艺设备及管道工程,暖通工程、电气工程和给排
水工程。安装公司项目部进场后,进行了成本分析,并将计划成本向施工人员进行交底,依据施工总
进度计划,组织施工,合理安排人员,材料,机械等,使工程按合同要求进行。施工期间,露天水平
管道绝热施工验收合格后,进行金属薄板保护层施工时施工人员未严格按照技术交底文件施工,在工
程竣工验收后,项目部进行成本分析,数据收集如表3所示。
表3 项目部成本分8析
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【
【
实
暖
电
给
工
项
【
【
问
参
际
通
气
排
艺
目
例
背
题
考
成
工
工
水
设
总
题
景
】
答
本
程
程
工
备
成
·
资
列
案
降
目
目
程
及
本
案
料
式
】
低
标
标
目
管
降
例
】
计
率
成
成
标
道
低
节
算
本
本
成
工
率
选
= (
本
本
程
】
=
=
=
目
4
3
[
工
目
5
4
=
(
标
0
5
3
程
标
/
/
0
5
成
0
[
0
(
的
成
1
/
0 +
-
(
本
1
目
本
3
(
-
0
1
-
1
标
0
-
-
=
实
0
+
1
2
5
%
成
4
5
5
9
际
)
0
%
%
7
本
)
)
0
成
=
/
+
(
5
及
6
]
=
本
0
0
1
=
4
0
项
0
3
0
-
)
万
0
0
0
)
目
0
/
.
万
元
5
-
目
万
总
%
(
元
)
标
元
成
4
成
5
=
本
6
0
本
0
+
降
0
34
万
低
5+
元
率
30
。
0+ 59 7 ) ] / ( 5 0 0 + 3 0 0 + 4 0 0 + 6 0 0 ) =6%
A施工 单位中标北方某石油液化项目,项目以冷换框架采用模块化安装,将整个冷换框架分成4个模
块,最大一个模块重132t,体积12m×18m×26m。并在项目旁设立预制厂。进行模块的钢结构制作、
换热器安装、 管道敷设、电缆桥架安装和照明灯具安装等。由项目部对模块制造的质量、进度、安全
等方面进行全过 程管理。
8
7
A施工单位项目部进场后策划了节水、节地的绿色施工内容1,组织单位工程绿色施工的施工阶段评价。
9
4
对于预制厂的模块制造进行了危险识别,识别了触电、8物体打击等风险,监理工程师要求项目部完善
3
信
策划。
微
【问题】 系
联
1.项目部的绿色施工策划还应包括 哪些内容一?单位工程施工阶段评价的绿色施工评价由谁组织?并
唯
有哪些单位参加?
2.绿色施工评价指标分为哪三类?
3.项目部还应在预制厂识别出模块制造时的哪些风险?
【参考答案】
1.(1)还包括节材、节能、环境保护的施工内容。
(2)施工阶段评价由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施工单位参加。
2.绿色施工评价指标分为:控制项、一般项和优选项。
3.机械打击风险、爆炸风险、倒塌风险、辐射风险、起重吊装风险、高处坠落风险。
【例题·案例节选】
【背景资料】
扫码关注更多内容
第 4 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
某公司中标石化厂柴油加氢装置施工承包项目,其中新氢压缩机2台,为对置式活塞机组,散件到货,
现场清洗组装。机组安装采用联合基础,压缩机曲轴箱采用预埋活动地脚螺栓锚板的方式,减速箱和
电动机的地脚螺栓采用预留孔方式。
在定期的安全培训中,安全工程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况画成施工现场示意图
(见图2),要施工人员对照识别。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【
【
图
(
(
问
参
1
2
2
)
)
题
考
中
B
A
:
】
答
:
A 、
未
指
案
高
B
按
出
】
处
、
照
图
物
C 、
规
品
2
D
定
中
未
各
穿
固
A
点
、
着
定
分
B
图
防
,
、
别
护
存
2
C
存
、
服
在
几
在
D
(
高
种
各
下
头
空
违
点
列
发
坠
反
分
安
应
物
安
别
全
当
的
全
存
隐
扎
隐
规
在
患
到
患
定
哪
:
帽
。
的
些
子
情
安
里
况
全
面
画
隐
容
成
患
易
施
?
有
工
安
现
全
场
隐
示
患
意
、
图
不 得穿 裙子应按规定穿防
护服、 施工现场不应穿高跟鞋有滑倒隐患)、站在机器作业区域后方,指挥倒车站位不对:有机械伤
害(身体容易受到伤害)隐患。
(3)C:吊装 作业不规范,存在物体打击的隐患
(4)D:未设置 警戒线,存在人员伤害的隐患。
8
7
【例题·案例节选】 1
9
4
【背景资料】 8
3
信
某综合大楼位于市区,裙楼 为5层,1#、2#双塔楼为42层,建筑面积116000㎡,建筑高度208m,双
微
塔楼主要结构为混凝土核心筒 加钢结构框架。施系工班组利用塔吊转运材料构件时,司机操作失误导致
联
吊绳被构筑物挂断,构件高处坠落 ,造成地一面作业人员2人重伤,其中1人重伤经抢救无效死亡,5
唯
人轻伤,事故发生后,现场有关人员 立即向本单位负责人进行了报告。该单位负责人接到报告后,向
当地县级以上安全监察管理部门进行了报告。
【问题】安全事故属于哪个等级?该单位负责人应在多少时间内向安全监督管理部门报告?
【参考答案】
(1)一般事故是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤的事故。该事故1人死亡,1人重伤,5
人轻伤。因此该事故为一般事故。
(2)该单位负责人应该在1小时内向安全监督管理部门报告。
【例题·案例节选】
【背景资料】
A公司中标一升压站安装工项目。因项目地处偏远地区,升压站安装需要建设施工临时用电工程。A
扫码关注更多内容
第 5 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
公司将临时用电工程分包给B公司施工。临时用电工程内容:电力变压器,配电箱安装,架空线路(电
杆、导线及附件)施工。
B公司与A公司签订安全生产责任书,明确各自安全责任,建立项目安全生产责任体系,由项目副经
理全面领导负责安全生产,为安全生产第一责任人,并由项目总工程师对本项目的安全生产负部分领
导责任。
【问题】B公司制定的安全生产责任体系中有哪些不妥?说明理由。
【参考答案】
不妥1:由项目副经理全面领导负责安全生产,为安全生产第一责任人
理由:项目经理应为工程项目安全生产第一责任人
不妥2:由项目总工程师对本项目的安全生产负部分领导责8任 。
7
理由:项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责9任1。
4
【例题·案例节选】 3 8
信
【背景资料】 微
系
某施工单位承包新建风电项目的35KV升压站和35KV架空线路,根据线路设计,架空线路需跨越铁路,
联
升压站内设置一台35KV的油浸式变压器。题施工项目部及生活营地设置在某行政村旁,项目部进场后,
押
未经铁路部门许可,占用铁路用地存放施工设备,受到铁路部门处罚,停工处理。采用大型照明灯,
准
增配电焊机、切割机等机具,期间因精扰民被投诉,项目部整改后完成施工,但造成了工期延误。
【
【
1
(
(
2
(
(
(
.
.
问
参
噪
1
2
光
1
2
3
)
)
)
)
)
题
考
声
污
在
尽
夜
大
施
】
答
与
染
施
量
间
型
工
在
案
振
控
工
使
电
照
现
降
】
动
制
场
用
焊
明
场
低
控
界
低
作
灯
采
噪
制
对
噪
业
应
取
声
噪
声
应
控
限
和
音
、
采
制
时
控
进
低
取
照
施
制
行
振
遮
射
工
光
实
动
挡
角
、
污
时
的
措
度
遮
染
监
机
施
,
光
方
测
具
,
防
或
面
与
,
避
止
封
项
控
采
免
强
闭
目
制
取
电
光
等
部
,
隔
焊
外
防
应
现
声
弧
泄
治
采
场
与
光
。
光
取
噪
隔
外
污
哪
音
振
泄
染
些
排
措
。
的
措
放
施
措
施
不
。
施
?
得
。
超 过国家标准的规定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 6 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178