当前位置:首页>文档>20.2025龙炎飞-名师精讲通关-(20)3.4主体结构工程施工5_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_讲义

20.2025龙炎飞-名师精讲通关-(20)3.4主体结构工程施工5_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_讲义

  • 2026-03-13 03:47:36 2026-01-29 18:45:50

文档预览

2026-01-29 18:45:50

文档内容

嗨学网 | 职业价值点亮者 P95~120 3.4 主体结构工程施工 考点预览(第五讲) 12. 装配式预制构件生产、吊运、存放 13. 预制构件结构性能检验 P195 14. 预制构件安装 15. 预制构件连接 16. 预制构件安装与连接相关试验 P195 17. 钢-混凝土组合结构 P113~114 十二、装配式预制构件生产、吊运、存放 生产 建立首件验收制度 (1)吊索水平夹角不宜小于60°,不应小于45° 吊装 (2)慢起、稳升、缓放,严禁吊装构件长时间悬停在空中 (1)外墙板宜立式运输,外饰面层朝外 当采用靠放架立式运输时,构件与地面倾斜角应大于80°,对称靠放; 运输 当采用插放架直立运输时,构件之间应设置隔离垫块 (2)水平运输时,预制梁、柱构件叠放不宜超过3层,板类构件叠放不 宜超过6层 (1)支点位置宜与起吊点位置一致 (2)多层叠放时,每层构件间的垫块上下对齐 存放 (3)预制楼板、叠合板、阳台板和空调板等水平板类构件宜平放,叠放 层数不宜超过6层 (4)墙板、挂板采用专用支架直立存放 【例1 23年】宜采用立式运输的预制构件是( )。 A. 外墙板 B. 叠合板 1 www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者 C. 楼梯 D. 阳台 【答案】A 【例2 19年】关于装配式混凝土结构工程施工的说法,正确的是( )。 A. 预制构件生产宜建立首件验收制度 B. 外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝内 C. 预制楼板、阳台板宜立放 D. 吊索水平夹角不应小于30° 【答案】A 【例3 18年】预制混凝土板水平运输时,叠放不宜超过( )。 A. 3层 B. 4层 C. 5层 D. 6层 【答案】D P195 十三、预制构件结构性能检验 1. 梁板类预制构件进场应进行结构性能检验。 2. 不需做结构性能检验的预制构件,采取下列措施: (1)施工或监理单位代表应驻厂监督生产过程。 (2)无驻厂监督时,预制构件进场时应对主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚 度及混凝土强度等进行实体检验。(钢筋4+混凝土1) P114~115 十四、预制构件安装 1. 预制柱 (1)按照角柱、边柱、中柱顺序安装,与现浇部分连接的柱先行吊装。 (2)以轴线和外轮廓线为控制线,对于边柱和角柱应以外轮廓线控制为准。 2. 预制剪力墙板 (1)按照外墙先行吊装原则,与现浇部分连接的墙板先行吊装。 (2)以轴线和轮廓线为控制线,外墙应以轴线和轮廓线双控制。 3. 预制梁、叠合梁 先主梁、后次梁,先低后高。 2 www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者 4. 叠合板 吊装就位后,对板底接缝高差及宽度进行校核;若接缝高差不满足要求,将构件重新 起吊,通过可调支托进行调节。 【例 21年】混凝土预制柱适宜的安装顺序是( )。 A. 角柱→边柱→中柱 B. 角柱→中柱一边柱 C. 边柱→中柱→角柱 D. 边柱→角柱→中柱 【答案】A P115~117 十五、预制构件连接 1. 预制构件钢筋连接方式 (1)钢筋套筒灌浆连接 (2)钢筋浆锚搭接连接 (3)焊接 (4)螺栓连接 (5)钢筋机械连接 2. 钢筋套筒灌浆施工要求 3 www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者 2. 钢筋套筒灌浆施工要求 (1)可选择连通腔灌浆施工或坐浆法施工;高层建筑装配混凝土剪力墙宜采用连通腔 灌浆施工。 (2)连通灌浆区域内任意两个灌浆套筒间距离不宜超过1.5m,连通腔内预制构件底 部与下方已完成结构上表面的最小间隙不得小于10mm。 (3)常温型灌浆料:5~30℃。宜确保从灌浆施工开始24h施工环境温度、灌浆部位温 度不低于5℃,之后宜继续封闭保温2d。 (4)低温型灌浆料:当连续3d的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均低于10℃ 时可采用。应确保灌浆施工过程施工环境温度不低于0℃,灌浆施工开始24h内灌浆部位 温度不低于-5℃。 (5)灌浆施工宜先快后慢。 (6)竖向钢筋灌浆作业应采用压浆法从套筒下灌浆孔注入,当灌浆料从其他灌浆孔、 出浆孔平稳流出后应及时封堵。 (7)灌浆料宜在加水后30min内用完。 3. 外墙板接缝密封材料嵌填质量要求 饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑,厚度应符合设计要求。 4. 后浇混凝土 (1)装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,应进行隐蔽工程验收,验 收内容包括: ① 混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置。 4 www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者 ② 钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度。 ③ 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及 锚固长度。 4. 后浇混凝土 (1)装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,应进行隐蔽工程验收,验 收内容包括: ④ 预埋件、预留管线的规格、数量、位置。 ⑤ 预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法。 ⑥ 保温及其节点施工。 (2)构件连接部位后浇混凝土与灌浆料的强度达到设计要求后,方可撤除临时固定措 施。 【例1 24年】节选一:叠合板预制构件未进行结构性能检验,无驻厂监督生产。进场 后,项目部会同监理工程师按规定对叠合板预制构件主要受力钢筋规格等项目进行实体检 验,合格后批准使用。 节选二:冬期施工方案中规定预制墙板钢筋套简灌浆连接采用低温型灌浆料。监理工 程师要求项目部密切关注施工环境温度和灌浆部位温度。 【问题1】叠合板预制构件进场后的实体检验项目还有哪些? 【答案】 主要受力钢筋数量、间距、保护层厚度及混凝土强度。 【问题2】分别指出低温型灌浆料施工开始24h内的灌浆部位温度、施工环境温度最 低要求值。 【答案】 (1)施工开始24h内的灌浆部位温度最低要求:-5℃。 (2)施工环境温度最低要求:0℃。 【例2 20年】某企业新建研发中心大楼工程,二层以上为装配式混凝土结构。二层装 配式叠合构件安装完毕准备浇筑混凝土时,监理工程师发现该部位没有进行隐蔽验收,下 达了整改通知单,指出装配式结构叠合构件的钢筋工程必须按质量合格证明书的牌号、规 格、数量、位置以及间距等隐蔽工程的内容分别验收合格后,再进行叠合构件的混凝土浇 筑。 【问题】监理工程师对施工单位发出的整改通知单是否正确?补充叠合构件钢筋工程 5 www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者 需进行隐蔽工程验收的内容。 【答案】 1. 监理工程师对施工单位发出的整改通知单:正确 2. 钢筋工程需进行隐蔽工程验收的内容还有: (1)箍筋弯钩角度及平直段长度; (2)钢筋连接方式、接头数量、接头位置、接头面积百分比率、搭接长度、锚固方 式、锚固长度; (3)预埋件。 P195 十六、预制构件安装与连接相关试验 1. 灌浆质量要求:饱满、密实,所有出口均应出浆。 2. 灌浆料抗压强度试验 每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件,标养28 天。 3. 底部接缝坐浆抗压强度试验 每工作班同一配合比应制作1组且每层不应少于3组边长为70.7mm的立方体试件,标 养28天。 4. 外墙板接缝的防水性能试验 每1000m2划分为1个检验批,每个检验批抽查一处,抽查部位为相邻两层四块墙板形 成的水平和竖向十字接缝区域,面积不小于10m2,进行现场淋水试验。 【例 18年】某新建高层住宅工程,二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装 配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。监理工程师在检査第4层外 墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方 体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位 选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行淋水试验。 【问题】指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构件 钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些? 【答案】 1. 不妥之处及正确做法: 不妥1:灌浆料留置70.7mm的立方体试件; 正确做法:应留40mm×40mm×160mm长方体试件。 6 www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者 不妥2:留置1组坐浆料标准养护试件; 正确做法:留置不少于3组。 不妥3:选取竖缝两侧11mm的部位进行淋水试验; 正确做法:选取相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域进行淋水试验,面 积不得少于10m2。 2. 钢筋套筒连接灌浆质量要求:灌浆应饱满、密实、所有出口均有出浆。 P117~118 十七、钢-混凝土组合结构 1. 钢-混凝土组合结构设计 (1)安全等级不应低于二级。 (2)楼板总厚度不应小于90mm。 (3)钢管约束混凝土柱的钢管应在柱上下两端断开。 (4)钢管混凝土柱应在每个楼层设置排气孔,当楼层高度超过6m时,应在两个楼层 中间增设排气孔。 (5)型钢混凝土框架柱端和梁端应设置箍筋加密区。 2. 钢-混凝土组合结构施工 (1)钢构件和混凝土连接处应采取防水、排水构造措施。 (2)钢管混凝土拱肋在钢管上开孔和焊接临时结构时,应经过设计许可,且应采取结 构补强措施。 (3)楼板的挠度不应大于板跨度的1/180,且不应大于20mm。 7 www.haixue.com