考点:储罐制作与安装技术 ★★
6)焊接要求
①环缝焊接要求:焊工均布,在焊接层次和焊接方向上同步,严禁在同一地方焊接着若
干层;焊接顺序为先外侧后内侧;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
②底板焊接要求押:先焊中幅板,后焊边缘板,先焊短缝,后焊长缝;焊工均布,隔缝焊
准
精
接,分段退焊,严禁一遍成型;罐底收缩缝应在底圈壁板和罐底板之间的角缝施焊完后才能
进行;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
③拱顶焊接要求:先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊;先焊环向短缝,再焊径向长缝,
唯
由拱顶中心向外分段退步焊;包边角钢与顶板的环缝,焊工均布,沿同一方向分段退步焊。
7)预防变形的技术措施
①组装技术措施:焊缝要分散、对称布置;底板边缘板对接接头采用不等间隙,间隙要
外小内大;采用反变形措施,在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向收缩;用弧形护板定位
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
控制纵缝的角变形;
②焊接技术措施:根据焊接工艺评定报告,编制合理的焊接作业指导书,采取对称焊、
分段焊、跳焊等方法减少焊接变形。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8)矫正焊接变形技术措施
①机械矫正:采用龙门架、千斤顶对局部变形处加压,产生与焊接变形相反方向的塑性
变形,矫正焊后残余变形;采用锤击法使材料延伸以补偿焊接收缩产生的变形;
②火焰加热矫正:焊接变形 可以采取火焰加热急冷的方法消除;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
9)储罐质量检验
①罐壁钢板最低标准屈服强度>390MPa时,焊接完毕后应至少经过24h后再进行无损
检测;
②罐底厚度>10mm的罐底边缘板,每条对接焊缝外端 300mm应进行射线探伤;
③当板厚>12mm时,可采用衍射时差法超声检测。
10)储罐外观尺寸的检查
①罐顶局部变形;
②壁板局部凹凸变形;
③罐壁垂直度;
④罐壁工卡具焊迹清除干净;
⑤焊疤打磨平滑;
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
⑥底圈板的半径;
⑦底板焊接后局部凹凸变形。
11)储罐试验
①罐底严密性试验:罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验,真空度不低
于53kPa;
②罐壁严密性和强度试验:充水试验前,所有储罐附件应安装完毕,并检验合格,补强
板圈进行0.15MPa表压气密性试验,检验合格;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
③充水试验采用洁净系淡水,试验水温不低于5℃,对于不锈钢罐,试验用水中氯离子含
联
量不得超过25ppm;充题水试验中应进行基础沉降观测;
押
准
④当沉降观测精值在圆周任何10m范围内不均匀沉降超过13mm或整体均匀沉降超过
50mm时,应立即停止 充水,采取有效处理措施后方可继续进行试验;
8
1
7
9
8
4
信
3
⑤充水和放水过程中,应打开透光孔,且不得 使基础浸水;储罐微试水要先注水至罐高
系
联
1/2,观察24h,基础沉降差值在设计规定的范围内,方可 继续
唯
充一水,并要继续观测,注水
到设计要求的充水高度,静置48h,罐壁无异常变形,罐壁、 罐底各部分焊缝无渗漏,则罐
壁的严密性和强度试验合格。
【2014-Y】关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求,正确的是( )。
A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架
B.在储罐壁板内侧挂设移动小车
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
C.脚手架随储罐壁板升高逐层搭设
D.储罐的脚手架从上到下交替使用
【答案】A
【2018-E】下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是( )。
A.充水试验采用洁净水
B.试验水温不低于5℃
C.充水试验的同时进行基础沉降观测
D.放水过程中应关闭透光孔
【答案】D
【2022-E】下列气柜中,属于低压湿式气柜的是( )。
A.多边形稀油密封气柜 7 8
1
9
4
B.橡胶膜密封气柜 3 8
信
微
C.圆筒形稀油密封气系柜
联
D.多节直升式气
押
柜题
准
精
【答案】D
【2024-Y】圆柱形金 属储罐制作是,为防止变形而采用的措施有( )。
A.储罐排板时应尽量使焊 缝集中
B.储罐排板时安排焊缝对称 布置
C.采取对称焊方法减少焊接变形
D.边缘板对接接头间隙外大内小
E.用弧形板定位控制纵缝角变形
1
7
8
9
8
4
信
3
微
【答案】BCE 系
联
【例题】关于储罐罐底安装的说法,正确的是( )。 一
唯
A.底板铺设前应在基础上用水准仪划出十字线
B.罐底中幅板宽度不应小于800mm
C.罐底中幅板长度不应小于1000mm
D.罐底板任意相邻两个焊接接头之间的距离不应小于100mm
【答案】C
【例题】包边角钢组对时,角钢本身对接缝要离开壁板立缝( )mm以上。
A.100
B.300
C.500
D.800
【答案】B
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【例题】圈板组焊时,各圈罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长的( ),且不应小于( )
mm。
A.1/2,300
B.1/2,500
C.1/3,300
D.1/3,1000
【答案】C
【例题】预防储罐变形的措施,说法错误的是( )。
A.焊缝分散、对称布置
B.边缘板对接头间隙外大内小
C.用弧形护板定位控制纵缝角变形
D.在边缘板下面安装楔铁补偿7 8焊缝角向收缩
1
9
4
8
3
信
微
【答案】B 系
联
【例题】关于储罐题充水试验的说法,正确的是( )。
押
准
A.充水试验采精用洁净淡水,试验水温不低于5℃
B.不锈钢罐试验用 水中氯离子含量不得超过25ppm
C.沉降观测值在圆周 任何10m范围内不均匀沉降超过 15mm时,应立即停止充水
D.整体均匀沉降超过50m m时,应立即停止充水
E.储罐试水要先注水至罐高 1/2,观察48h
【答案】ABD
总结 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178