文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》考前背多分
第1篇机电工程技术
【考点】黑色金属材料的分类
黑色金属又称钢铁材料,包括纯铁,铸铁,碳素钢(碳钢)和合金钢。广义的黑色金属还包
括铬、锰及其他合金。
【考点】非金属板材的分类及应用
非金属板材 适用范围 不适用范围
高压、洁净空调、酸碱性、防
酚醛复合板材 低、中压空调系统、潮湿环境
排烟系统
聚氨酯复合板材 低、中、高压洁净空调系统、潮湿环境酸碱性、防排烟系统
8
7
1
9
8 4 洁净空调、酸碱性、防排烟系
3
玻璃纤维复合板材 信中压以下空调系统
微 统、湿度90%以上
系
联
硬聚氯乙烯板材 题 洁净室含酸碱的排风系统
押
准
精
【考点】通用设备的分类和性能
设备名称 性能参数
泵 流量、扬程、效率。
风机 流量、压力、轴功率、效率。
容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入功率、输出功率、性能
压缩机
系数等。
输送能力、线路布置(水平运距、提升高度等)、输送速度、7 8输送功率、主
1
输送设备 4 9
要工作部件的特征尺寸。 3 8
信
微
系
【考点】机电工程测量的程序 联
一
唯
测量的基本程序是:确认永久基准点、线→设置基础纵横向中心线→设置基础标高基准点→
设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。
【考点】起重吊装作业失稳的原因及预防措施
内容 失稳原因 预防措施
①严禁超载;
超载、支腿不稳、
起重机械 ②严格机械检查;
机械故障、起重臂
的失稳 ③打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定;
杆仰角超限等。
④起重臂杆仰角最大不超过78°,最小不低于45°。
吊装系统 多机吊装的不同 ①多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊车,
的失稳 步;不同起重能力 并通过主副指挥来实现多机吊装同步;
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
的多机吊装荷载分 ②集群千斤顶或卷扬机通过计算机控制来实现多吊点的同步;
配不均;多动作、 ③制定周密指挥和操作程序并进行演练,达到指挥协调一致;
多岗位指挥协调失 ④缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置,设置完成后
误,桅杆式缆风绳、 进行检查并做好记录。
地锚失稳。
①对细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;
吊装设备 设计与吊装时受力
②薄壁设备进行加固加强;
或构件的 不一致、设备或构
③对型钢结构、网架结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截
失稳 件刚度偏小。
面、提高刚度。
【考点】钢结构的焊接材料复验
钢结构所用焊接材料应按到货批次进 行复验的情形:
8
7
1
9
(1)建筑结构安全等级为一级的4一、二级焊缝。
8
3
信
(2)建筑结构安全等级为二微级的一级焊缝。
系
联
(3)大跨度的一级焊缝题。
押
准
(4)重级工作制吊精车梁结构中的一级焊缝。
【考点】母线槽安装 及连接要求(部分内容)
(1)母线槽安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5%,全长允许
最大偏差不宜大于20mm。照明母线槽水平允许偏差全长不应大于5mm,垂直度允许偏差不
应大于10mm。母线槽与外壳同心度的允许偏差不应大于5mm。
(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时, 应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每
50~60m宜设置伸缩节。
8
1
7
9
(3)母线槽不宜平行安装在水管的正下方。 8 4
信
3
微
(4)母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处, 垂直穿越楼板系处应设置弹簧支架,其
联
孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并采取防火 封堵
唯
措一施。
(5)母线槽连接后不应受额外应力;母线槽连接的接触电阻应小于0.1Ω。 连接紧固应
用力矩扳手,搭接螺栓紧固力矩应符合产品技术文件要求或规范标准要求。
【考点】风管支吊架安装(部分内容)(易考案例)
(1)支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,
离风口和分支管的距离不宜小于200mm;
(2)金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时 ,支吊架间距不应大于4m;大于
400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支吊架的间距可为5m与3.75m;
(3)悬吊的水平主、干风管直线长度超过20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点,
且每个系统不应少于1个;
(4)风管或空调设备使用的可调节减振支吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求;
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(5)不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
【考点】系统调试准备(易考案例)
(1)通风与空调工程竣工验收的系统调试,应由施工单位负责,监理单位监督,设计单位
与建设单位参与和配合;
(2)系统调试前应编制调试方案,并应报送专业监理工程师审核批准。系统调试应由专业
施工和技术人员实施,调试结束后,应提供完整的调试资料和报告;
(3)系统调试所使用的测试仪器,如微压计、风量罩、超声波流量计、转速表等,应在使
用合格检定或校准合格有效期内,精度等级及最 小分度值应能满足工程性能测定的要求
。
【考点】特殊建设工程消防验收所需资料
(1)消防验收申报表;
8
7
(2)工程竣工验收报告; 1
9
4
8
3
信
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
微
系
联
【考点】齿轮装配要求题
押
装配时,齿轮基准准面端面与轴肩或定位套端面靠紧贴合,且用0.05mm塞尺检查不应塞入;
精
基准端面与轴线的垂 直度应符合传动要求。
铅丝直径≤间隙的3倍,铅丝的长度≥5个齿距,沿齿宽方向应均匀放置至少2
压铅法
根铅丝。
圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 趋于齿轮侧面中部
着色法
圆锥齿轮的接触斑点 趋于齿轮侧面的中部并接近小端
【考点】影响设备安装精度的因素(易考案例)
8
1
7
9
设备基础 强度、沉降和抗振性能 设备制造 加工精度和装配精度
8
4
信
3
垫铁埋设 承载面积和接触情况 设备基准件 相 互位置精度和相微对运动精度
系
联
设备灌浆 强度和密实度 测量误差 仪器精 度和
唯
基一准精度
设备基础温 度变形、设备温度变形和恶劣
地脚螺栓 紧固力和垂直度 环境因素
环境场所
【考点】工业管道安装的施工程序
工业管道安装一般施工程序:测量定位→支架制作安装→管道元件、材料检查→管道加工
(预制)、安装→管道试 验→防腐绝热→管道吹扫、清洗→调试及试运行→竣工验收。
【考点】管道试验前应具备的条件(部分内容) (易考案例)
(1)试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准规
定。
(2)试验方案已经过批准,并已进行了安全技术交底。
(3)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、爆破
片及仪表元件等已经拆下或已隔离。
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(4)试验用压力表已经校验并在周检期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被
测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。
(5)管道已按试验方案进行了加固。
(6)待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。
【考点】管道液压试验(部分内容)
(1)液压试验应使用洁净水,对不锈钢管道、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及
镍合金管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10-6);
(2)试验前,注入液体时应排尽空气;
(3)试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时应采取防冻措施;
(4)承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道
的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa;
8
7
1
(5)管道与设备作为一个系统进4 9行试验时,当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力
8
3
信
时,应按管道的试验压力进微行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与
系
联
设备隔开,以及设备的试验压力大于管道试验压力的77%时,经设计或建设单位同意,可按
题
押
设备的试验压力进行准试验。
精
(6)试验应缓慢升压 ,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳
压30min,检查压力表有无 压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
【考点】管道泄漏性试验
(1)输送极度和高度危害介质以及 可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进 行,试验介质宜采用空气。
(3)泄漏性试验压力为设计压力。
8
1
7
9
(4)泄漏性试验可结合试车一并进行。 8 4
信
3
微
(5)泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并 且停压10min系后,采用涂刷中性发泡
联
剂或采用显色剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查 阀门填
唯
料一函、法兰或者螺纹连接处、
放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点应无泄漏。
(6)经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
(7)当设计文件和有关标准规定以卤素、氮气、氨气或其他方法进行泄漏性试验时,则应
执行相应的规定。
(8)泄漏性试验合格后,应及时缓慢泄压,填写试验记录。
【考点】变压器的交接试验
绝缘油试验或SF₆气体试验
测量绕组连同套管的直流电阻
检查所有分接的电压比
检查变压器的三相连接组别 直流感应法或交流电压法
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
测量铁芯及夹件的绝缘电阻 有专用铁芯接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝
缘电阻
测量绕组连同套管的绝缘电 2500V摇表 各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值
阻、吸收比 500V摇表 低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值
绕组连同套管的交流耐压试 大容量变压器 静置12h
验 10kv以下小容量的变压器 静置5h以上
额定电压下的冲击合闸试验 冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间5min,应无异常现象,
其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行
时间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,
但不应少于5min。
检查相位 与电网 相位一致
8
7
1
9
【考点】输电线路的防雷装置8 4:
3
信
微
(1)架设接闪线; 系
联
题
(2)增加绝缘子串的片数加强绝缘;
押
准
(3)降低杆塔的接精地电阻;
(4)装设管型接闪器 或放电间隙,以限制雷击形成过电压;
(5)装设自动重合闸;
(6)采用消弧圈接地方式;
(7)不同电压等级输电线路的接闪线设置(易考案例)
①500kV及以上送电线路,应全线装设双 接闪线,且输电线路愈高,保护角愈小。
②220~330kv送电线路,应全线装设双接闪 线,杆塔上接闪线对导线的保
1
7
护8角为20°~30°。
9
8
4
③110kV送电线路沿全线装设接闪线,在雷电特别 强烈地区采用双接闪信线3。在少雷区或雷
微
电活动轻微的地区,可不沿线架设接闪线,但杆塔仍 应随基础接地系。
联
一
【考点】轴系对轮中心找正 唯
找正内容 高中对轮中心、中低对轮中心、低低对轮中心和低发对轮中心的找正。
(1)首先要以低压转子为基准;其次,对轮找中心通常都以全实缸、凝汽器
灌水至模拟运行状态进行调整;再次,各对轮找中心时的端面张口和圆周高
低差要有预留值;最后,一般在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和找
正。
找正步骤
(2)轴系中心找正要进行多次,即:轴系初找;凝汽器灌水至运行重量后的
复找;汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次灌浆后的复找;
轴系联结时的复找。除第一次初找外,所有轴系中心找正工作都是在凝汽器
灌水至运行重量的状态下进行的。
【考点】发电机设备安装程序(易考案例)
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
发电机设备的安装程序是:台板(基架)就位、找正→定子就位、找正→定子及转子水压试
验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中
心并连接→整体气密性试验等。
第2篇机电工程相关法规与标准
【考点】计量标准器具条件
(1) 经计量检定合格;
(2) 具有正常工作所需要的环境条件;
(3) 具有称职的保存、维护、使用人员;
(4) 具有完善的管理制度。
【考点】计量器具分类(部分内容)
分类 7 8 常见举例
1
9
4
8
一级平晶、水平仪检信具3、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪、回路电阻测试仪、
微
数字绝缘电阻测试系仪、采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、一氧化碳报警仪、氯气
联
A类 题
报警仪、气体押监控仪、开关机械检测仪、变比测试仪、压力检测仪、超声波探伤仪
准
精
、超声波测厚仪、超声波巡检仪;列入国家强制检定目录的工作计量器具。
卡尺、塞尺、 百分表、焊接检验尺、5m以上卷尺、千分尺、千分表、水平仪、直角
尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪;压力表、测力计、转速
B类 表、砝码、硬度计、万能 材料试验机、天平;电压表、电流表、欧姆表、电功率表、
功率因数表;电桥、电阻箱 、检流计、万用表、标准电信号发生器;示波器、阻抗
图示仪、电位差计、分光光度计 等。
8
钢直尺、木尺、弯尺、样板、5m以下的 钢卷尺等。非标准计量器具,1 7如垂直检测尺、
9
C类 8
4
游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等 。 信
3
微
系
【考点】工程建设临时用电相关规定
联
一
唯
工程建设 (1)施工单位应根据国家有关标准、规范和施 工 现场的实际负荷情况,编制施
临时用电 工现场“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案。
准用程序 (2)按照电业部门批复的方案及临时用电安全技术规范进行临时用电设备、材
料的采购和施工。
(3)对临时用电施工项目进行检查、验收,并向电业部门提供相关资料,申请
送电。
(4)经电业部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通。
工程建设 (1)临时用电通常根据用电设备总容量的不同,应编制安全用电技术措施和电
临时用电 气防火措施,或临时用电施工组织设计。
施工组织 (2)供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
设计编制 (3)临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工
管理组织机构、配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要
求、安全用电及防火措施。
【考点】特种设备生产单位许可
特种设备制造许可 政府监督管理部门
大型高压容器(A1)、超高压容器(A6) 国家市场监督管理总局
的制造(含安装、修理、改造)
其他高压容器(A2)、球罐(A3)、非 国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部
金属压力容器(A4)及中、低压容器 门或省级质量技术监督部门
(D)的制造(含安装、修理、改造)许
8
7
1
GA1、GA2 4 9 国家市场监督管理总局
8
3
信
GB1、GB2、GC1、GC2、G微CD 国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部
系
联
门或省级质量技术监督部门
题
押
准
大型高压容器是精指内径大于或等于2m的高压容器。覆盖关系:A1级覆盖A2、D级,A2级覆
盖D级。
第 3篇机电工程项目管理实务
【考点】采购合同的管理
(1)材料采购合同的履行环节包括:产 品的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、
产 品的质量检验、采购合同的变更等。
8
(2)设备采购合同履行的环节包括:到货检验 ;损毁、缺陷和缺少的处理9;1
7
监造,施工
8
4
安装及试运行服务等。 信
3
微
系
【考点】施工组织设计编制依据 联
一
唯
(1)与工程建设有关的法律法规、标准规范、工程所在地 区行 政主管部门的批准文件。
(2)工程施工合同、招标投标文件及建设单位相关要求。
(3)工程文件:施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品
工艺性试验资料、会议纪要等。
(4)工程施工现场条件,资源条件,工程地质、水文地质及气象等条件。
(5)企业技术标准、管理体系文件、管理制度、施工能力、工程施工经验等。
【考点】安全专项施工方案的编制
施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的,应由施工总承
编制
包单位组织编制。实行分包的,可由专业分包单位组织编制。
单位
编制 工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
内容 及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关图纸。
危大工程 超过一定规模的危大工程
审批:施工单位技术负责人审核签字,施工单位应当组织召开专家论证会对专
审核实 加盖单位公章,并由总监理工程师签项施工方案进行论证。实行施工总承包
施要求 字、加盖执业印章后方可实施。实行分的,由施工总承包单位组织召开专家论
包并由分包单位编制专项施工方案的,证会。专家论证前专项施工方案应当通
专项施工方案应当由总承包单位技术负 过施工单位审核和总监理工程师审查。
责人及分包单位技术负责人共同审核
签字,并加盖单位公章。
超过一 1.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
定规模 2.起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及
8
7
的危大 以上的起重机械安装和1拆卸工程。
9
4
8
3
工程 3.跨度36m及以上 信 的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装
微
工程。 系
举例 联
题
4.重量100押0kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺.
准
精
【考点】邀请招标
国有资金占控股或者主 导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之
一的,可以邀请招标:
(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;
(2)采用公开招标方式的费用占项目 合同金额的比例过大。
(3)国务院发展改革部门和省、自治区 、直辖市人民政府确定的重点项目不适宜公开招标
的,经国务院发展改革部门或者省、自治区 、直辖市人民政府批准,可以进行8邀请招标。
1
7
9
8
4
(4)不属于依法必须进行招标的项目,或不属于 必须依法进行公开招信标3的项目,可以采用
微
邀请招标;涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾, 不宜公开招标
系
的,也可采用邀请招标。
联
一
唯
(5)采用邀请招标方式的,应当向3个以上具备承担招标 项 目 能力、资信良好的特定法人
或组织发出投标邀请信。
【考点】赢得值法
参数及指标名称 具体内容
已完工程预算费用(BCWP)=已完成工程量×预算单价
赢得值法的基本参数 计划工程预算费用(BCWS)=计划工程量×预算单价
已完工程实际费用(ACWP)=已完成工程量×实际单价
费用偏差(CV)=BCWP-ACWP
1.CV<0时,即表示项目运行超出预算费用;
2.CV>0时,表示项目运行节支。
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
进度偏差(SV)=BCWP-BCWS
赢得值法的评价指标
1.SV<0时,表示进度延误;
2.SV>0时,表示进度提前。
费用绩效指数(CPI)=BCWP/ACWP
1.CPI<1的,表示超支;
2.CPI>1时,表示节支。
进度绩效指数(SPI)=BCWP/BCWS
1.SPI<1时,表示进度延误;
2.SPI>1时,表示进度提前。
【考点】绿色施工评价组织
(1)单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,施工单位和监理单位参加。
(2)单位工程绿色施工阶段评价8应 由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施
7
1
工单位参加。 4 9
8
3
信
(3)单位工程绿色施工批微次评价应由施工单位组织,建设单位和监理单
系
联
位参加 题
押
准
【考点】环境保精护技术要点
环保方面 具体措施
(1)运送土方 、垃圾、设备及建筑材料等时,不应污损道路。运输容易散落、飞
扬、流漏的物料的 车辆,应采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施,
保持开出现场车辆的 清洁。
(2)现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面硬化。
(3)土方作业阶段,采取洒水 、覆盖等措施,达到作业区目测扬8尘高度小于1.5m,
1
7
扬尘控制 不扩散到场区外。 8 4 9
信
3
微
(4)对易产生扬尘的堆放材料应采取覆 盖措施;对粉系末状材料应封闭存放。
联
一
(5)建(构)筑物机械拆除前,做好扬尘控 制计划唯;拆除爆破作业前应做好扬尘
控制。
(6)管道和钢结构的喷砂除锈作业应在封闭的厂房内进行。
(1)在施工场界对噪音进行实时监测与控制,现场噪音排放不得超过国家相关标
噪声与振
准的规定。
动控制
(2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
光污染 (1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
控制
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
(3)施工现场采取限时施工、遮光或封闭等防治光污染的措施。
【考点】特种作业人员配置要求与特种设备作业人员配置要求(部分内容)
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
特种作业人员管 离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作
理要求 考试,经确认合格后方可上岗作业。
机电安装工程中涉及的特种设备作业人员有:特种设备安全管理人
特种设备作业人
员、电梯维修工、起重机作业人员(起重机指挥、起重机司机)、特
员
种设备焊接作业人员。
从事锅炉、压力容持证手工焊焊工或者焊机操作工某焊接方法中断特种设备焊接作业6个
器与压力管道焊 月以上,该手工焊焊工或者焊接操作工若再使用该焊接方法进行特种设
接的焊工的要求
备焊接作业前,应当复审抽考。
I级人员:可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料;
Ⅱ级人员:可根据无损检测工艺规程编制针对具体工件的无损检测操作
无损检测人员的 指导书,按照规范、标准规定,评定检测结果,编制或者审核无损检测
规定 报告; 8
7
1
9
4
8
Ⅲ级人3员:可根据标准编制和审核无损检测工艺,确定用于特定对象
信
微
的特系殊无损检测方法、技术和工艺规程,对无损检测结果进行分析、评
联
题
押定或者解释。
准
精
【考点】设备监造大 纲的内容
(1)监造计划及进行控 制和管理的措施。
(2)设备监造单位,若外委则需签订设备监造委托合同;有资格的相应专业技术人员到设
备制造现场进行监造工作。
(3)设备监造过程,有设备制造全过 程监造和制造中重要环节的监造;设备监造的技术要
点和验收实施要求。
8
【考点】试运行条件 1
7
9
8
4
单机试运行前必 (1)单机试运行责任已明确。 信
3
微
系
须具备的条件 (2)有关分项工程验收合格。 联
一
唯
(3)施工资料齐全。
(4)资源条件满足要求。
(5)试运行方案已批准。
联动试运行前必 (1)单位工程质量验收合格(三查:查设计漏项、查未完工程、查工程
质量隐患;四定:对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)。
须具备的条件
(2)单机试运行全部合格。
(3)工艺系统试验合格。
(4)管理要求已完善。
(5)资源条件已满足。
【考点】工程的保修期限
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:
(1)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
(2)电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2 年。
(3)供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。
(4)其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
10