文档内容
[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
第三专题 建筑工程施工技术综合管理
3.5 屋面与防水工程施工
3.5.1 屋面工程构造和施工
3.5.3 地下结构防水工程施工
3.5.4 室内与外墙防水工程施工
3.5.2 保温隔热工程施工
3.5.1 屋面工程构造和施工
知识点一、屋面防水的基本要求?
1.屋面防水工程等级划分?
平屋面(坡度≤18%)工程
防水等级 防水做法 防水层
一级 不应少于3道设防 卷材防水层不应少于1层
二级 不应少于2道设防 卷材防水层不应少于1层
三级 不应少于1道设防 任选
2.结构、材料;天沟檐沟坡度?找坡层最薄?
屋面防水应以防为主,以排为辅。屋面工程防水设计工作年限不应低于20年。
混凝土结构层宜采用混凝土结构找坡,坡度不应小3%;当采用材料找坡时,宜采用质量轻、吸水率低和有一定
强度的材料,坡度宜为2%。檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%,找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行,找
坡层最薄处厚度宜≥20mm。
3.找平层分格缝设置要求?
保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为5〜20mm,纵横缝的间距不宜大于
6m 。找平层设置的分格缝可兼作排汽道。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
知识点二、卷材防水?
1.卷材的铺贴顺序和方向的规定?
1)卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;
2)檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、
天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;
3)卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。
4)立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。
2.搭接缝的规定?
(1)同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm;
(2)上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;
(3)叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面与
天沟侧面,不宜留在沟底。
3.热熔法施工厚度限制?
厚度<3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
知识点三、涂膜防水?
1.不同防水涂料的施涂方法?
1)水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工;
2)反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工;
3)热熔型防水涂料宜选用刮涂施工;[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
4)聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工;
5)所有防水涂料用于细部构造时,宜刷涂或喷涂施工。
【周公解梦】舌巨(聚)热,其余都有喷,水溶滚;细部刷。
知识点四、细部防水?
1.檐口处如何处理?檐沟天沟处如何处理?应满粘的部位?
(1)檐口下端应做鹰嘴和滴水槽,卷材防水层周边800mm范围内应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压固定和
密封处理。
(2)檐沟和天沟的防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度应≥250mm;
2.女儿墙处泛水如何处理?
女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均应≥250mm。
知识点五、附加层?
①当设备放置在防水层上时,应设附加层。
②天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的
管井管道等部位泛水处的防水层应设附加层。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
③屋面雨水天沟、檐沟不应跨越变形缝,屋面变形缝泛水处的防水层应设附加层。
④高低跨变形缝在立墙泛水处,应采用有足够变形能力的材料和构造做密封处理,防水层应铺贴或涂刷至变形
缝挡墙顶面。
5.4 装饰装修与屋面工程相关规定
5.4.1 屋面工程施工有关规定
1.屋面坡度大于多少需要满粘或钉固卷材?
屋面坡度>25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。
[B-4,2019]2.卷材铺贴方法有冷粘法、热粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法等。
3.5.3 地下结构防水工程施工
知识点一、地下防水等级分几级?设计使用年限?
地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限。
地下防水等级
防水 最低
防水做法 必选 其他防水层
等级 抗渗等级
不少于2道,防水卷材或防水涂料
一级 ≥3道设防 防水 P8
不应少于1道
混凝土
二级 ≥2道设防 不少于1道;任选 P8
一道
三级 ≥1道设防 / P6
知识点二、防水混凝土?
1.防水混凝土最低抗渗等级?试配时要求?
防水混凝土抗渗等级≥P6。其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。
2.防水混凝土机械搅拌时间?分层浇筑厚度?
防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间宜≥2min。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
防水混凝土应分层连续浇筑,分层厚度≤500mm。
3.地下防水工程水平施工缝如何处理?
(1)墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面≥300mm的墙体上。墙
体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘应≥300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝
相结合。
(2)施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透
结晶型防水涂料等材料,再铺30〜50mm厚的1:1水泥砂浆,并应及时浇筑混凝土。
4.大体积防水混凝土掺粉煤灰后强度等级取值龄期为???高温入模温度?养护时间?
大体积防水混凝土宜选用水化热低和凝结时间长的水泥,宜掺入减水剂、缓凝剂等外加剂和粉煤灰、磨细矿渣
粉等掺合料。在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期宜为60d或90d。高温期施工时,入模
温度不应大于30°C。 防水混凝土保温保湿养护时间不得少于14d,后浇带不得少于28d。
知识点三、砂浆防水层?
1.水泥砂浆不适用的环境?温度?
水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程
防水。
2.水泥砂浆施工要求?
(1)砂宜采用中砂,含泥量不大于1%。(混凝土3%)
(2)水泥砂浆防水层施工的基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润、无明水。基层表面的孔洞、缝隙,
应采用与防水层相同的防水砂浆堵塞并抹平。
(3)防水砂浆宜采用多层抹压法施工,最后一层表面应提浆压光。
(4)水泥砂浆防水层各层应紧密粘合,每层宜连续施工;必须留设施工缝时,应采用阶梯坡形槎,但离阴阳角
处的距离不得小于200mm。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
3.防水工程通用几级风停工?施工温度限制?养护要求?
水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温应≥5℃。夏季不宜在30℃以上或烈日
照射下施工。
水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间≥14d。
知识点四、卷材防水层?
1.卷材防水层的使用环境?迎水面还是背水面?阴阳角部位如何处理?
(1)卷材防水层宜用于经常处于地下水环境,且受侵蚀介质作用或受振动作用的地下工程。
(2)铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃,热
熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。
(3)卷材防水层应铺设在混凝土结构主体的迎水面上
(4)在阴阳角等特殊部位,基层应为圆弧形,并铺设卷材加强层,如设计无要求时,加强层宽度宜为300〜
500mm。
2.满粘法适用的情况?
①主体结构侧墙和顶板上的防水卷材应满粘。
②结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工;铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑
的措施。
3.外防外贴法和外防内贴法的具体要求?顺序区别?
(1)采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合:
先铺平面,后铺立面。
(2)采用外防内贴法铺贴卷材防水层时,应符合:
卷材宜先铺立面,后铺平面;铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。
知识点五、涂料防水层?
1.不同涂料用于迎水面?背水面?施工温度限制(与水泥砂浆温度范围不同)?[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
无机防水涂料用于结构主体的背水面,有机防水涂料用于结构主体的迎水面。桩头应涂刷水泥基渗透结晶型防
水材料。
涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得在施工环境温度低于5℃及高于35。
【周公解梦】刚性砂浆界定高温是30℃,柔性是35℃。
2.阴阳角部位如何处理基层?转角处如何处理?
基层阴阳角处应做成圆弧;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料。
3.每遍涂刷方向?上下胎体铺贴方向?
涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行,每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向。
5.2.2 地下防水工程施工有关规定
1.工程防水应遵循因地制宜、以防为主、防排结合、综合治理的原则。
2.下列构造层不应作为一道防水层:
①混凝土屋面板;
②塑料排水板;
③不具备防水功能的装饰瓦和不搭接瓦;
④注浆加固。
3.地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应符合下列规定:
①防水混凝土结构厚度不应小于250mm;
②寒冷地区抗冻设防段防水混凝土抗渗等级不低于P10。
3.5.4 室内与外墙防水工程施工
知识点一、室内防水
1.室内防水等级与使用年限?
室内工程防水设计工作年限不应低于25年。
室内楼地面防水工程[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
防水等级 防水做法 防水层
一级 不应少于2道设防 卷材或涂料不应少于1层
二级 不应少于1道设防 任选
2.室内防水设计?
1.淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。
2.盥洗池、盆等用水处墙面防水层翻起高不小于1200mm。
3.墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。
4.穿过楼板的防水套管应高出装饰层完成面,且高度不应小于20mm。
3.室内防水的施工?
住宅室内防水工程的施工环境温度宜为5〜35°C。
知识点二、外墙防水工程
1.外墙防水设计?
(1)建筑外墙整体防水设计包括:
①外墙防水工程的构造,
②防水层材料的选择,
③节点的密封防水构造。
(2)建筑外墙的防水层应设置在迎水面。
(3)建筑外墙节点构造防水设计
包括门窗洞口、雨篷、阳台、变形缝、伸出外墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预制构件等交接部位的防水
设施。
【周公解梦】交管门缝埋女儿雨阳[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
2.外墙防水施工要求
(1)外墙门框、窗框、伸出外墙管道、设备或预埋件等应在建筑外墙防水施工前安装完毕。
【周公解梦】矿道被埋
(2)外墙防水工程严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工;施工的环境气温宜为5~35℃。
3.5.2 保温隔热工程施工
知识点一、屋面保温隔热工程
(一)正置型屋面要求?
1.泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m,泵送时应采取低压泵送。
2.泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过 200mm,终凝后应进行保湿养护,养护时间不得少于7d。
3.保温层的施工环境温度规定
(1)水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5℃;
(2)干铺的保温材料可在负温度下施工;
(3)喷涂硬泡聚氨酯风速不宜大于三级。
(4)现浇泡沫混凝土宜为5-35℃。
(二)倒置型屋面要求?
①倒置式屋面基本构造自下而上宜由结构层、找坡层、找平层、防水层、保温层及保护层组成。(破瓶水温
乎)
②倒置式屋面坡度不宜大于3% 。当大于3%时,应在结构层采取防止防水层、保温层及保护层下滑的措施。
③保温层板材施工,坡度不大于3%的不上人屋面可采用干铺法,上人屋面宜采用粘结法;坡度大于3%的屋面应
采用粘结法,并应采用固定防滑措施。
(三)种植屋面要求?
①种植平屋面排水坡度不宜小于2%。
②当屋面坡度大于20%时,绝热层、防水层、排(蓄)水层、种植土层均应采取防滑措施。
③种植屋面不宜设计为倒置式屋面。屋面坡度大于50%时,不宜做种植屋面。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
知识点二、外墙保温工程
(一)外墙外保温工程?
1.在正常使用和正常维护的条件下,外保温工程的使用年限不应少于25年。
2.外保温工程施工期间的环境空气温度不应低于5°C。5级以上大风天气和雨天不得施工。
3.防火隔离带
①防火隔离带的保温材料燃烧性能应为A级(宜用岩棉带)
②防火隔离带应与基层墙体可靠连接,不产生渗透、裂缝和空鼓;应能承受自重、风荷载和气候的反复作用而
不产生破坏。
③防火隔离带宽度不应小于300mm。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
(二)外墙内保温工程?(保温砂浆外墙内保温系统)
1.界面层指界面砂浆,保温层采用保温砂浆,防护层包含抹面层和饰面层。
2.应分层施工,每层厚度不应大于20mm,后一层保温砂浆施工,应在前一层保温砂浆终凝后进行 (一般为
24h)。
3.保温砂浆外墙内保温系统采用涂料饰面时,宜采用弹性腻子和弹性涂料。
3.6 装饰装修工程施工
略
3.6.5 建筑幕墙工程施工
知识点一、建筑幕墙的分类?
1.玻璃幕墙
(1)框支承玻璃幕墙(单元式、构件式)
(2)肋支承幕墙(全玻幕墙)
(3)点支承玻璃幕墙[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
2.金属幕墙
3.石材幕墙
4.金属复合板幕墙
5.人造板材幕墙
知识点二、幕墙工程的准备?
[B-2]1.与幕墙有关的主体结构复测
根据土建施工单位给出的标高基准点和轴线位置,对已施工的主体结构与幕墙有关的部位进行全面复测,复测
的内容包括:
(1)轴线位置、各层标高、垂直度、混凝土结构构件(梁、柱、墙、板等)局部偏差和凹凸程度;
(2)预埋件的位置偏差及漏埋情况等。
知识点三、构件式玻璃幕墙?
1.构件式玻璃幕墙的分类?
构件式玻璃幕墙是在现场依次安装立柱、横梁和玻璃面板的框支承玻璃幕墙,包括明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕
墙和半隐框玻璃幕墙三类。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
2.横梁与立柱连接处如何避免刚性接触摩擦噪声?
铝合金立柱通常是一层楼高为一整根,接头处应有一定空隙,上、下立柱之间通过活动接头连接。为了防止幕
墙构件连接部位产生摩擦噪声,横梁与立柱连接处,为避免刚性接触,应设置柔性垫片或预留1~2mm的间隙,
间隙内填胶。
3.幕墙开启扇要求?
幕墙开启窗的开启角度宜≤30°,开启距离宜≤300mm。
4.防止“三面粘结”?结构胶和耐候胶可否互换?
密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结。
硅酮结构密封胶与硅酮耐候密封胶的性能不同,二者不能互换使用。
知识点四、全玻幕墙?
1.全玻幕墙的组成?采用什么密封胶?
全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。
应采用硅酮建筑密封胶密封。
知识点五、点支承玻璃幕墙?
1.点支撑玻璃幕墙的面板和玻璃肋应采用何种玻璃?
点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃;玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
知识点六、石材幕墙?
1.石材用胶?
同一石材幕墙工程应采用同一品牌的硅酮密封胶,不得混用;石材与金属挂件之间的粘结应用环氧胶粘剂,不
得采用“云石胶”。
2.石材面板与骨架的连接方式?
石材面板与骨架连接,通常有通槽式、短槽式和背栓式三种。其中通槽式较为少用,短槽式使用最多。短槽式
又分为T形、L形和SE形等,后两种应用普遍。
知识点七、幕墙防火、防雷?
1.幕墙防火?
幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉等背衬材料填塞且填塞高度均不应小
200mm;背衬材料承托板应采用钢质承托板,且承托板的厚度不应小于1.5mm。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。
2.幕墙防雷?
幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。
幕墙的铝合金立柱在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔导线,把上柱与下柱的连接处连通。
主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成
防雷通路。
5.4.3 建筑装饰装修防火设计有关规定
知识点一、民用建筑装饰装修防火设计的有关规定?
1.高层民用建筑根据其建筑髙度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类
2.民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级。
3.装修材料按其燃烧性能划分A(不燃)、B(难燃)、B(可燃)、B(易燃)四个等级。
1 2 3
知识点二、外保温材料燃烧性要求[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
(一)人员密集的场所外墙外保温燃烧性?
设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。
(二)住宅建筑外墙外保温无空腔燃烧性?
1)建筑高度大于100m时,保温材料燃烧性能应为A级;
2)建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B级;
1
3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B级;
2
(三)除了住宅建筑的外墙外保温无空腔燃烧性?
1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B级;
1
3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B级。
2
(四)除了人员密集场所外墙外保温有空腔燃烧性?
1)建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B级。
1
(五)当建筑外墙外保温系统按有关规范要求采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定:
应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能等级为A级的材料,防火隔离带的高度不
应小于300mm。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
知识点三、保温材料必须全部是A级的房间?
对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避
难间、避难层等部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。
5.4.4 建筑内部装饰装修防火施工与验收有关规定
1.工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进
行。
[B-3]2.建筑内部装修工程防火验收应符合下列要求:
(1)技术资料应完整;
(2)所用装修材料或产品的见证取样检验结果应满足设计要求;
(3)装修施工过程中的抽样检验结果,包括隐蔽工程的施工过程中及完工后的抽样检验结果应符合设计要求;
(4)现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果应符合设计要求;
(5)施工过程中的主控项目检验结果应全部合格;
(6)施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到80%。
3.8 季节性施工技术
3.8.1 冬期施工技术
3.8.2 雨期施工技术
3.8.3 高温天气施工技术
3.8.1 冬期施工技术
根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C即进入冬期施工,当室外日平均气温连续[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
5d高于5°C即解除冬期施工。
知识点一、地基基础工程
1.土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增加。
2.对于大面积回填土和有路面的路基及人行道范围内的平整场地填可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒
径不得大于150mm,其含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。
3.室外的基槽(坑)或管沟可采用有冻土块的土回填,冻土块粒径不得大于150mm,含量不得超过15%
知识点二、砌体工程
1.砌筑施工时,砂浆温度不应低于5℃。当设计无要求,且最低气温等于或低于-15℃时,砌体砂浆强度等级应
较常温施工提高一级。
2.冬期施工的砖砌体应采用“三一” 砌筑法施工,每日砌筑高度不宜超过1.2m。
知识点三、钢筋工程
1.雪天或施焊现场风速超过三级风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪。
2.当环境温度低于-20°C时,不宜进行施焊。当环境温度低于- 20°C时,不得对HRB400及以上级钢筋进行冷弯
加工。
知识点四、混凝土工程
1.冬期施工配制混凝土直选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥,选择
较小的水胶比和坍落度。
2.宜加热拌合水。当仅加热拌合水不能满足热工计算要求时,可加热骨料,水泥、外加剂、矿物掺合料不得直
接加热,应事先贮于暖棚内预热。
3.入模温度应≥5℃
4.冬期施工混凝土强度试件的留置应增设与结构同条件养护试件,养护试件不应 少于2组。同条件养护试件应
在解冻后进行试验。
5.冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度(受冻前必须达到的最低强度)应符合下列规定:
1)当采用蓄热法、暖棚法、加热法施工时,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制的混凝土,应≥设计混凝土
强度等级值的30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥配制的混
凝土时,应≥设计混凝土强度等级值的40%;
2)强度等级≥C50的混凝土,不宜低于设计混凝土强度等级值的30%;
3)对有抗渗耐久性要求的混凝土,不宜低于设计混凝土强度等级值的50%。
【周公解梦】硅(普)三他四,强三渗五。
当施工需要提高混凝土的强度等级时,应按提高后的强度等级确定受冻临界强度。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
知识点五、防水工程
1.防水混凝土入模温度应≥5℃
[B-4,2019]混凝土养护宜采用蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法。
2.水泥砂浆防水层施工气温不应低于5℃,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于
14d。
3.8.2 雨期施工技术
1.雨天不应在露天砌筑墙体,对下雨当日砌筑的墙体应进行遮盖。继续施工时,应复核墙体的垂直度。
2.每日砌筑高度不超过1.2m。
3.楼层后浇带可用硬质材料临时封盖
4.雨期施工,水泥和掺合料防水防潮,骨料实时时监测含水率,及时调整混凝土配合比。
5.除采用防护措施外,小雨、中雨天气不宜进行混凝土露天浇筑,且不应开始大面积作业面的混凝土露天浇
筑;大雨、暴雨天气不应进行混凝土露天浇筑。
6.选用防雨水冲刷性能的模板脱模剂,适当减少混凝土坍落度。
7.风力超过5级时,室外不宜钢结构喷涂作业。
3.8.3 高温天气施工技术
1.当日平均气温达到30°C及以上时,应按高温施工要求采取措施。
2.混凝土坍落度宜不小于70mm。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
3.普通混凝土浇筑入模温度应≤35℃(出机30),大体积&防水混凝土浇筑入模温度应≤30℃,钢结构涂装不高
于38℃。
4.混凝土浇筑完成后,应及时进行保湿养护。侧模拆除前宜采用带模湿润养护。
5.对露天堆放的粗、细骨料应采取遮阳防晒等措施。必要时,可对粗骨料进行喷雾降温。
对原材料进行直接降温时,宜采用对水、粗骨料进行降温的方法。当对水直接降温时,可采用冷却装置冷却拌
合用水并应对水管及水箱加设遮阳和隔热设施,也可在水中加碎冰作为拌合用水的一部分。
6.混凝土宜采用白色涂装的混凝土搅拌运输车运输;对混凝土输送管应进行遮阳覆盖,并应洒水降温。
7.混凝土浇筑宜在早间或晚间进行,且宜连续浇筑。应在施工作业面采取挡风、遮阳、喷雾等措施。