3.4 主体结构工程施工
3.4.3 钢结构工程施工
1.钢结构构件的连接
钢结构构件的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接、铆接。【1jz—2224补】
(2)焊接时,作业区环境温度、相对湿度和风速等应符合下列规定,当超出本条规定且必须进行焊接时,应编
制专项方案:
①作业环境温度不应低于-10℃;
②焊接作业区的相对湿度不应大于90%;
2)紧固件连接
(3)普通螺栓作为永久性连接螺栓时,紧固连接应符合下列规定:
①螺栓头和螺母侧应分别放置平垫圈,螺栓头侧放置的垫圈不应多于2个,螺母侧放置的垫圈不应多于1个;
【1jz—1413】
②承受动力荷载或重要部位的螺栓连接,设计有防松动要求时,应采取有防松动装置的螺母或弹簧垫圈,弹簧
垫圈应放置在螺母侧;【1jz—1413】[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
④同一个连接接头螺栓数量不应少于2个;
⑤螺栓紧固后外露丝扣不应少于2扣,紧固质量检验可采用锤敲检验。
(5)高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉。在每个节点上穿入的安装螺栓和冲钉数量应符合下列规定:
①不应少于安装孔总数的1/3;
②安装螺栓不应少于2个;
③冲钉穿入数量不宜多于安装螺栓数量的30%;
④不得用高强度螺栓兼做安装螺栓。
(6)高强度螺栓应在构件安装精度调整后进行拧紧。高强度螺栓安装应符合下列规定:
①扭剪型高强度螺栓安装时,螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
②大六角头高强度螺栓安装时,螺栓头下垫圈有倒角的一侧应朝向螺栓头,螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有
倒角的一侧。
(7)高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修
整螺栓孔,不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计单位同意,修整后或扩孔后的孔径不应超过螺栓直径的1.2
倍。
(8)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。
(10)高强度螺栓连接节点螺栓群初拧、复拧和终拧,应采取合理的施拧顺序。原则上应按接头刚度较大的部
位向约束较小的方向、螺栓群中央向四周的顺序。
(11)高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计文件无规定时,宜按先螺栓紧固后焊接的施工顺序。
(12)高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2.钢结构构件加工
2)钢结构构件生产的工艺流程
(8)制孔:可采用钻孔、冲孔、铣孔、铰孔、镗孔和锪孔等方法。
(9)钢结构组装:可采用地样法、仿形复制装配法、专用设备装配法、胎模装配法等。
(11)高强度螺栓连接处的摩擦面处理方法通常有喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法和钢丝刷人工除锈法
等。
4.钢结构安装
(1)钢结构安装现场应设置专门的构件堆场,其基本条件有;满足运输车辆通行要求;场地平整;有电源、水
源,排水通畅;堆场的面积满足工程进度需要,若现场不能满足要求时可设置中转场地,并应采取防止构件变
形及表面污染的保护措施。【1jz—1532—1】
(3)钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应办理交接验收。
【1jz—1532—1】【事件一中,高层钢结构安装前现场的施工准备还应检查哪些工作?】
(4)钢柱安装应符合下列规定;
③首节以上的钢柱定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(10)大跨度空间钢结构:
①可根据结构特点和现场施工条件,采用高空散装法、分条分块吊装法、滑移法、单元或整体提升(顶升)
法、整体吊装法、折叠展开式整体提升法、高空悬拼安装法等安装方法。【1jz—1832—3】
②高空散装法适用于全支架拼装的各种空间网格结构,也可根据结构特点选用少支架的悬挑拼装施工方法。
③分条或分块安装法适用于分割后结构的刚度和受力状况改变较小的空间网格结构。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
④滑移法适用于能设置平行滑轨的各种空间网格结构,尤其适用于跨越施工或场地狭窄、起重运输不便等情
况。
⑤整体提升法适用于平板空间网格结构。
⑥整体顶升法适用于支点较少的空间网格结构。
⑦整体吊装法适用于中小型空间网格结构。